La ricerca ha trovato 43 risultati

da Vicenza
dom gen 14, 2024 14:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IRAI | Cavi di andata e ritorno loop
Risposte: 3
Visite : 247

Re: IRAI | Cavi di andata e ritorno loop

per me (a occhio, eh) ha ragione il progettista nel senso che supponendo incautamente tagliato il tubo che arriva al pulsante viene comunque interrotto un solo ramo dell'anello, come previsto dal punto della UNI citato, perchè lo "entra-esci" sul pulsante di sgancio fa comunque parte di u...
da Vicenza
dom dic 10, 2023 21:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Fotovoltaico e comignolo esalazione
Risposte: 6
Visite : 510

Re: Fotovoltaico e comignolo esalazione

La guida è un ottimo riferimento a prescindere se il FTV è installato su attività 151 o no, ma NON possono chiederti di applicarla obbligatoriamente; detto questo sostengo che non è necessario dare 1 mt. di distanza. Il rischio con lucernari è che vi possa essere un'inversione del fluido termico de...
da Vicenza
mar set 27, 2022 22:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: E' Natale!
Risposte: 11
Visite : 995

Re: E' Natale!

..e non solo... non essendo escluse, vale anche per le procedure di Deroga :D
da Vicenza
lun set 19, 2022 18:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 64 - definizione
Risposte: 11
Visite : 982

Re: Attività 64 - definizione

Se generalizzo il concetto che mi ha espresso quel funzionario, tutti gli uffici >25 persone rientrano nella 64. Mi sembra una forzatura. Io la interpreto così: verifico il codice ATECO dell’azienda, se l’attività dell’azienda comprende anche il codice 63.11 e se le vie di esodo sono promiscue tra ...
da Vicenza
gio set 01, 2022 07:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova RTV depositi rifiuti
Risposte: 17
Visite : 1924

Re: Nuova RTV depositi rifiuti

Sì, ma anche solo messa in riserva, senza lavorazione alcuna. ... ma le attività soggette al DPR 151/2011 dove vengono riciclati anche gli scarti di lavorazione e dove ho già redatto il Piano di Emergenza Interno inviato al Prefetto (DM 27.08.2021) pur trattandosi di aree molto piccole (200mq), rie...
da Vicenza
mer lug 06, 2022 18:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sospensione attività
Risposte: 2
Visite : 525

Re: Sospensione attività

Durante un corso di formazione un funzionario VVF disse che loro non posso sospendere o chiudere una attività ma solo inviare una segnalazione al prefetto.
da Vicenza
mar giu 07, 2022 22:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rambiente
Risposte: 21
Visite : 3838

Re: Rambiente

In commercio ci sono liquidi schiumogeni senza fluoro "altamente biodegradabili", anche questo aspetto ti può aiutare per ridurre l'R ambiente
da Vicenza
ven giu 03, 2022 20:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Celle stagionatura formaggi
Risposte: 18
Visite : 5432

Re: Celle stagionatura formaggi

aggiungo: nel reparto stagionatura se ci sono sistemi automatizzati come spazzolatrici/raschiatrici/sistemi di rivoltamento/flambatrici si possono formare atmosfere esplosive
da Vicenza
mer apr 20, 2022 17:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PROGETTO DM 10/03/1998 GIA' APPROVATO, POSSO AGGIUNGERE TENDOSTRUTTURA ESTERNA?
Risposte: 6
Visite : 866

Re: PROGETTO DM 10/03/1998 GIA' APPROVATO, POSSO AGGIUNGERE TENDOSTRUTTURA ESTERNA?

Ti consiglio di fare un passaggio con il funzionario perchè il tema delle tendostrutture è sempre molto delicato. Mi sono state autorizzate grazie a sistemi di rivelazione fumi a barriera,estintori e gruppi mobili a schiuma.
da Vicenza
mar apr 19, 2022 21:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PROGETTO DM 10/03/1998 GIA' APPROVATO, POSSO AGGIUNGERE TENDOSTRUTTURA ESTERNA?
Risposte: 6
Visite : 866

Re: PROGETTO DM 10/03/1998 GIA' APPROVATO, POSSO AGGIUNGERE TENDOSTRUTTURA ESTERNA?

..con progetti approvati DPR 151/2011 e DM 07.08.2012, allegato IV, la si considera come una modifica del layout aziendale e in quanto tale soggetta a IVP (almeno così in vari Comandi).
P.S. un occhio di riguardo anche al tipo sopra il trabattello :)
da Vicenza
mar feb 01, 2022 18:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ferritoia REI 120 per passa carte ?!?
Risposte: 26
Visite : 1381

Re: Ferritoia REI 120 per passa carte ?!?

christian619 ha scritto: mar feb 01, 2022 12:06
stfire ha scritto: mar feb 01, 2022 11:59 pass-throught fire rated.. ottimo per questa situazione !
bravo :D
Si ottimo suggerimento di Vicenza.... dove li posso comprare?
Li ho usati per un cliente USA in Italia... comprati negli States, con marchio UL. Devo cercare se ci sono anche con marcatura CE. Mi informo.
da Vicenza
mar feb 01, 2022 07:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ferritoia REI 120 per passa carte ?!?
Risposte: 26
Visite : 1381

Re: Ferritoia REI 120 per passa carte ?!?

io feritoie in muri tagliafuoco non ne ho mai viste fare di solito facciamo pasare i nastri trasportatori o simili (con altri tipi di protezione) per me non esiste soluzione apri/chiudi per un 30x5cm Si, ci sono in commercio, cerca pass-throught fire rated. Questi sistemi vengono usati anche in amb...
da Vicenza
mar gen 11, 2022 17:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: BATTERIE AL LITIO: POTERE CALORIFICO?
Risposte: 11
Visite : 1945

Re: BATTERIE AL LITIO: POTERE CALORIFICO?

Secondo me è un valore realistico. Trovi una pubblicazione dettagliata in https://www.vigilfuoco.it/allegati/bibl ... o-Ione.pdf
da Vicenza
mar gen 11, 2022 13:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: BATTERIE AL LITIO: POTERE CALORIFICO?
Risposte: 11
Visite : 1945

Re: BATTERIE AL LITIO: POTERE CALORIFICO?

Nella NFPA 855 non c'è scritto nulla, in una presentazione di una Fire Protection Research Foundation parlano di 350MJ/mq per un stoccaggio interno tipo Server Farm e di 980 MJ/mq per Battery Storage su container
da Vicenza
lun dic 27, 2021 21:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RILIEVI PER CERTIFICAZIONE STRUTTURE: COME FATE?
Risposte: 13
Visite : 1254

Re: RILIEVI PER CERTIFICAZIONE STRUTTURE: COME FATE?

Se un cliente non ha i documenti relativi alle strutture è purtroppo un problema suo, nel mio caso faccio presente che serve uno strutturista, un artigiano edile che faccia i saggi e i relativi ripristini (tutto a carico direttamente del cliente).
da Vicenza
mer dic 01, 2021 18:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto antincendio a gas inerte - infortunio mortale
Risposte: 0
Visite : 418

Impianto antincendio a gas inerte - infortunio mortale

Riporto un infortunio mortale durante la manutenzione di un impianto di spegnimento a gas: https://www.ansa.it/veneto/notizie/2021/11/29/esplode-bombola-muore-tecnico-specializzato-a-jesolo_2d60824b-4940-45f7-9110-84c842ab2660.html "la bombola avrebbe iniziato a sfiatare, volando per la stanza ...
da Vicenza
mar nov 16, 2021 13:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DISTANZA TRA FOTOVOLTAICO E LUCERNARI: A SERRAMENTO APERTO O CHIUSO?
Risposte: 14
Visite : 5208

Re: DISTANZA TRA FOTOVOLTAICO E LUCERNARI: A SERRAMENTO APERTO O CHIUSO?

Se il fotovoltaico è stato progettato correttamente il lucernario aperto non dovrebbe interessare i moduli, anche per questioni di ombreggiamento. Io ho sempre tenuto la distanza di 1 metro a lucernario chiuso ( per eventuali sostituzioni di lucernari: sul mercato sono disponibili coperture in class...
da Vicenza
mar set 21, 2021 07:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Portoni avvolgibili e US
Risposte: 15
Visite : 1423

Re: Portoni avvolgibili e US

si, si può usare in luoghi di lavoro ma non in luoghi aperti al pubblico
da Vicenza
ven set 17, 2021 08:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuovo portale di accesso alle pratiche VV.F.
Risposte: 16
Visite : 2099

Re: Nuovo portale di accesso alle pratiche VV.F.

Nel mio caso trovo le pratiche solo di 3 Comandi (Brescia, Padova, Vicenza) ma ne mancano altri. Per una IVP approvata, a cruscotto compare "senza seguito, annullata" quando a breve presenterò la SCIA
da Vicenza
lun mag 03, 2021 22:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cantina sociale
Risposte: 9
Visite : 1934

Re: Cantina sociale

Valuta anche il tipo di legno delle botti (barriques) e il carico d'incendio che può apportare: se è rovere, per esempio, difficilmente brucia, è un legno molto duro, carbonizza
da Vicenza
lun apr 12, 2021 21:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte avvolgibili
Risposte: 5
Visite : 757

Re: Porte avvolgibili

Quello che ho, condivido. Ciao.
da Vicenza
ven apr 09, 2021 14:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte avvolgibili
Risposte: 5
Visite : 757

Re: Porte avvolgibili

Ci sono delle circolari in merito: P954/4122 sott.54/9 del 12.02.2003 e P1102/4122 sott.54/9 del 04.05.2007 indirizzate alla società DYNACO EUROPE
da Vicenza
ven dic 18, 2020 17:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: MODIFICA
Risposte: 17
Visite : 2316

Re: MODIFICA

Ho lo stesso caso per una tendostruttura (dove una parte del materiale che è ora depositato internamente viene spostato all'esterno). Secondo il comma 6 art.4 DPR 151/2011 "l'obbligo per l'interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo ricorre quando vi sono modif...
da Vicenza
ven nov 13, 2020 08:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Trasformatori in olio - somma litri
Risposte: 2
Visite : 706

Re: Trasformatori in olio - somma litri

In caso di guasto del trafo lo schema a blocchi è il seguente: rottura cassa e fuoriuscita olio, aumento della pressione, pirolisi dell’olio, aumento della temperatura con successivo cortocircuito. Se si sviluppa un incendio l’olio caldo fluisce verso la vasca di raccolta dell’olio permettendo di co...
da Vicenza
mer set 16, 2020 21:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Via di esodo aperta
Risposte: 14
Visite : 2512

Re: Via di esodo aperta

Se la scala esterna metallica è di tipo non protetto e se ci sono altre vie di esodo per i soccorritori io valuto anche il tempo di evacuazione delle persone, tempo che sarà sicuramente inferiore a quello del collasso della scala, non la proteggo
da Vicenza
mer ago 12, 2020 16:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Parere ostativo per mancata analisi ambientale
Risposte: 5
Visite : 1083

Re: Parere ostativo per mancata analisi ambientale

vedi mio precedente (umile) post viewtopic.php?p=174448#p174448
Il rischio ambiente secondo me è sempre da valutare, almeno per far vedere al funzionario la buona volontà nell'affrontare un argomento ostico..
da Vicenza
ven lug 24, 2020 07:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pulsanti sgancio autorimessa
Risposte: 6
Visite : 1266

Re: Pulsanti sgancio autorimessa

Il comando di emergenza dev'essere installato in posizione facilmente accessibile e individuabile all'esterno dell'autorimessa, non necessariamente posto nelle immediate vicinanze dell'accesso dell'autorimessa, può essere posto anche in un luogo presidiato. Il riferimento che io ho è la CEI 64-8/4 p...
da Vicenza
gio lug 23, 2020 08:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AUTORIMESSA TRA PASSATO E FUTURO: UN CASO DELICATO
Risposte: 9
Visite : 1971

Re: AUTORIMESSA TRA PASSATO E FUTURO: UN CASO DELICATO

Su un software concorrente alla casa che ci ospita il Potere calorifero inferiore viene dato in 5300MJ/cad, mentre non l'ho trovato nella V.6.6 (almeno nella RTV pubblicata il 15 maggio scorso)
da Vicenza
mer lug 15, 2020 12:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito alcol: acqua o schiuma?
Risposte: 12
Visite : 2086

Re: Deposito alcol: acqua o schiuma?

Per quanto riguarda il dimensionamento dell'impianto a schiuma, secondo la EN 13565-2:2018+AC:2019 punto 7.8 Discharge time è chiesto che venga garantito un funzionamento continuo del sistema per 4 volte il volume di sommersione e in ogni caso per non meno di 15 minuti di funzionamento a regime. Sec...
da Vicenza
lun lug 13, 2020 10:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito alcol: acqua o schiuma?
Risposte: 12
Visite : 2086

Re: Deposito alcol: acqua o schiuma?

Non dice nulla in merito alle operazioni che vengono svolte dalla squadra di emergenza, ovvero, prima dell'arrivo dei soccorsi, che restano da valutare al progettista. Ma senza vasche di raccolta, come detto anche in precedenti 3d, diventa difficoltoso dichiarare che non ci saranno danni all'ambien...
da Vicenza
dom lug 12, 2020 21:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito alcol: acqua o schiuma?
Risposte: 12
Visite : 2086

Re: Deposito alcol: acqua o schiuma?

Dovresti valutare anche l'aspetto R ambiente considerando il sistema di smaltimento delle acque del deposito aziendale (c'è un sistema di trattamento acque di prima pioggia? In caso di evento come vengono smaltiti i residui liquidi dell'incendio?): con la schiuma hai meno impatto ambientale rispetto...
da Vicenza
ven mag 15, 2020 07:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: FTV da segnalare o no
Risposte: 13
Visite : 2300

Re: FTV da segnalare o no

Anch'io farei SCIA senza aggravio, con VRI per il FTV. P.S. In caso di mancanza di tensione dal Distributore il FTV si disconnette mentre il GE va a alimentare i carichi privilegiati, presumo dentro il capannone (vuoto). Le linee di alimentazione dei carichi privilegiati sono posate nello stesso can...
da Vicenza
mer mar 25, 2020 16:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Modifiche NON sostanziali tra valutazione progetto e SCIA
Risposte: 8
Visite : 1668

Re: Modifiche NON sostanziali tra valutazione progetto e SCIA

Confermo, anch'io faccio come weareblind.
da Vicenza
dom mar 08, 2020 18:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dichiarazione conformità elettrica e connessione a terra condominiale
Risposte: 14
Visite : 2465

Re: Dichiarazione conformità elettrica e connessione a terra condominiale

Certo. Lui non è responsabile della continuità del circuito di protezione a monte del punto di collegamento. L'impianto di messa a terra dev'essere unico, l'installatore deve verificare la continuità del circuito di protezione anche mediante una prova strumentale, non può limitarsi a verificare sol...
da Vicenza
dom gen 19, 2020 11:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rambiente
Risposte: 21
Visite : 3838

Re: Rambiente

Quella era l'impostazione del COPI 2015. Il paragrafo G.3.4 del nuovo COPI dice espressamente che il rischio va valutato. Confermo quanto scritto da Terminus. Nei compartimenti interessati in caso d'incendio andrò ad abbassare la temperatura del materiale plastico, che rammollirà (quindi non ci sar...
da Vicenza
gio gen 16, 2020 07:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rambiente
Risposte: 21
Visite : 3838

Re: Rambiente

Anche al comma G.2.5 punto 1.c e 2.j si parla di prevenire il danno ambientale, se come agente estinguente viene adottata la schiuma (materiale stoccato: polimeri plastici) è compito del progettista valutare gli effetti in caso d'incendio. Se non ci sono vasche di contenimento è difficile per noi pr...
da Vicenza
mer gen 15, 2020 17:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rambiente
Risposte: 21
Visite : 3838

Rambiente

Ciao, DM 3.8.2015, RTO sezione G punto 3.4 "il progettista valuta il Rischio ambiente in caso d'incendio...". Per un'attività esistente che non ha ancora ottenuto il CPI dobbiamo ripresentare l'Istanza di Valutazione Progetto, stiamo valutando il profilo di rischio in riferimento al carico...
da Vicenza
ven nov 22, 2019 16:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Crediti formativi 818
Risposte: 5
Visite : 1210

Re: Crediti formativi 818

Al momento l'unico sistema è quello di contattare il proprio ordine di appartenenza e chiedere "l'estratto conto" delle ore, verificando se tutti i corsi frequentati sono stati inseriti
da Vicenza
dom nov 17, 2019 13:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Fotovoltaico e protezione canale
Risposte: 2
Visite : 957

Re: Fotovoltaico e protezione canale

Da parte mia confermo, non solo per le conseguenze che l'impianto fotovoltaico potrebbe arrecare ai locali sottostanti ma anche per gli effetti che un incendio interno può arrecare al fotovoltaico, se posto ad una distanza <1m da EFC+lucernari+..
da Vicenza
mar ott 08, 2019 21:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto fotovoltaico e copertura
Risposte: 14
Visite : 3940

Re: Impianto fotovoltaico e copertura

Fai attenzione alla posa dei cavi: il deterioramento dell'isolamento può provocare archi elettrici, su una copertura Froof il rischio è maggiore e lo sviluppo dell'incendio è più rapido
da Vicenza
lun set 30, 2019 21:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Capannoni in telo retrattili
Risposte: 3
Visite : 1358

Re: Capannoni in telo retrattili

Devi effettuare la VRI, calcolare il carico d'incendio, calcolare la distanza di separazione rispetto alle strutture esistenti,ecc. Se il telo retrattile non ha un impianto elettrico risolvi molti problemi soprattutto se la tensostruttura viene usata solo durante il giorno: il rischio si riduce agli...
da Vicenza
ven set 13, 2019 06:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dichiarazione impianto termoidraulico
Risposte: 10
Visite : 2254

Re: Dichiarazione impianto termoidraulico

ma alla fin fine forse ti converrebbe avalllare la vecchia DICO (che i VVF hanno già in casa e non ti devono richiedere nuovamente) A me è capitato più volte di constatare che non vi fosse nessuna DiCo depositata anche se invece avrebbe dovuto esserci. A seguito di accesso agli atti ho constatato c...
da Vicenza
mer ago 28, 2019 12:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NUOVO CODICE CAPITOLO S.6 - CONTROLLO DELL'INCENDIO
Risposte: 6
Visite : 2169

Re: NUOVO CODICE CAPITOLO S.6 - CONTROLLO DELL'INCENDIO

Andrea83 ha scritto: ven ott 05, 2018 15:32 Qualcuno sa dirmi se c'è qualcosa di scritto che identifichi quando il carico d'incendio è elevato?
Buongiorno, anch'io non ho trovato riferimenti a questa domanda, qualcuno può essere di aiuto? Grazie