La ricerca ha trovato 6 risultati
- lun ago 24, 2020 14:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV AUTORIMESSE IN VIGORE DA NOVEMBRE 2020
- Risposte: 10
- Visite : 1774
Re: RTV AUTORIMESSE IN VIGORE DA NOVEMBRE 2020
Buongiorno a tutti, come noto dal prossimo novembre sarà abrogato definitivamente il DM 1/2/86. Le autorimesse che abbiano già un progetto approvato possono chiaramente attenersi alla vecchia regola tecnica (art 3 norme finali della nuova RTV). Nel mio caso vorrei procedere alla presentazione del p...
- ven giu 19, 2020 12:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NUOVA BOZZA AUTORIMESSA E COMUNICAZIONI
- Risposte: 29
- Visite : 7646
Re: NUOVA BOZZA AUTORIMESSA E COMUNICAZIONI
buon giorno a tutti, ho seguito con interesse questo argomento, vedo che la tendenza è di considerare l'edificio civile come pertinenziale alla relativa autorimessa. Mi vengono però questi dubbi: 1) anche in presenza di autorimesse molto estese, la comunicazione con l'edificio 'pertinente' avverreb...
- gio giu 04, 2020 11:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NUOVA BOZZA AUTORIMESSA E COMUNICAZIONI
- Risposte: 29
- Visite : 7646
Re: NUOVA BOZZA AUTORIMESSA E COMUNICAZIONI
Evidenzio che nella precedente versione della RTV.6 del DM 14/02/2020: V.6.5.3 Compartimentazione .................. 5. Le autorimesse di tipo SA e AA e HC possono comunicare, tramite varchi muniti di chiusure almeno E 30-Sa, con attività non aperte al pubblico e, con aree TM2 e TT, mediante varchi...
- gio giu 04, 2020 09:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NUOVA BOZZA AUTORIMESSA E COMUNICAZIONI
- Risposte: 29
- Visite : 7646
Re: NUOVA BOZZA AUTORIMESSA E COMUNICAZIONI
Buongiorno. Ho avuto modo di confrontarmi ieri con dei tecnici dell'ufficio di prevenzione incendi di vari comandi. Ho illustrato un mio caso concreto, edificio sotto i 12 metri che comunica tramite vano scala (che anche via di esodo) con un autorimessa AA di 400 mq. La risposta è stata la porta E30...
- mer giu 03, 2020 12:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NUOVA BOZZA AUTORIMESSA E COMUNICAZIONI
- Risposte: 29
- Visite : 7646
Re: NUOVA BOZZA AUTORIMESSA E COMUNICAZIONI
Ciao Leggendo la Tabella V.6-2 se la comunicazione è via di esodo (cosa che avviene nel 99% dei casi di edifici destinati a civile abitazione), la comunicazione tra autorimesse SA, AA, HB, possono avvenire tramite porte E30 (nota 5). Quindi una qualsiasi autorimessa di servizio di un condominio non ...
- ven lug 26, 2019 16:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: autosaloni normativa da applicare
- Risposte: 15
- Visite : 16763
Re: autosaloni normativa da applicare
Ciao Trevize No,le varie circolari, tra cui quella del ministero del 10 giugno 2016 prot. 0007293 pubblicata da "ingcrea", fa ricadere gli autosaloni sotto i 30 autoveicoli nel DM 10/03/98. (si scrive normali criteri di prevenzione incendi, si legge 10/03/98). Se prendi il testo coordinat...