La ricerca ha trovato 6 risultati
- lun ago 24, 2020 14:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV AUTORIMESSE IN VIGORE DA NOVEMBRE 2020
- Risposte: 10
- Visite : 2210
Re: RTV AUTORIMESSE IN VIGORE DA NOVEMBRE 2020
Buongiorno a tutti, come noto dal prossimo novembre sarà abrogato definitivamente il DM 1/2/86. Le autorimesse che abbiano già un progetto approvato possono chiaramente attenersi alla vecchia regola tecnica (art 3 norme finali della nuova RTV). Nel mio caso vorrei procedere alla presentazione del ...
- ven giu 19, 2020 12:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NUOVA BOZZA AUTORIMESSA E COMUNICAZIONI
- Risposte: 29
- Visite : 9750
Re: NUOVA BOZZA AUTORIMESSA E COMUNICAZIONI
buon giorno a tutti,
ho seguito con interesse questo argomento,
vedo che la tendenza è di considerare l'edificio civile come pertinenziale alla relativa autorimessa.
Mi vengono però questi dubbi:
1) anche in presenza di autorimesse molto estese, la comunicazione con l'edificio 'pertinente ...
- gio giu 04, 2020 11:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NUOVA BOZZA AUTORIMESSA E COMUNICAZIONI
- Risposte: 29
- Visite : 9750
Re: NUOVA BOZZA AUTORIMESSA E COMUNICAZIONI
Evidenzio che nella precedente versione della RTV.6 del DM 14/02/2020:
V.6.5.3 Compartimentazione
..................
5. Le autorimesse di tipo SA e AA e HC possono comunicare, tramite varchi muniti di chiusure almeno E 30-Sa, con attività non aperte al pubblico e, con aree TM2 e TT, mediante ...
- gio giu 04, 2020 09:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NUOVA BOZZA AUTORIMESSA E COMUNICAZIONI
- Risposte: 29
- Visite : 9750
Re: NUOVA BOZZA AUTORIMESSA E COMUNICAZIONI
Buongiorno.
Ho avuto modo di confrontarmi ieri con dei tecnici dell'ufficio di prevenzione incendi di vari comandi. Ho illustrato un mio caso concreto, edificio sotto i 12 metri che comunica tramite vano scala (che anche via di esodo) con un autorimessa AA di 400 mq.
La risposta è stata la porta E30 ...
Ho avuto modo di confrontarmi ieri con dei tecnici dell'ufficio di prevenzione incendi di vari comandi. Ho illustrato un mio caso concreto, edificio sotto i 12 metri che comunica tramite vano scala (che anche via di esodo) con un autorimessa AA di 400 mq.
La risposta è stata la porta E30 ...
- mer giu 03, 2020 12:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NUOVA BOZZA AUTORIMESSA E COMUNICAZIONI
- Risposte: 29
- Visite : 9750
Re: NUOVA BOZZA AUTORIMESSA E COMUNICAZIONI
Ciao
Leggendo la Tabella V.6-2 se la comunicazione è via di esodo (cosa che avviene nel 99% dei casi di edifici destinati a civile abitazione), la comunicazione tra autorimesse SA, AA, HB, possono avvenire tramite porte E30 (nota 5).
Quindi una qualsiasi autorimessa di servizio di un condominio non ...
Leggendo la Tabella V.6-2 se la comunicazione è via di esodo (cosa che avviene nel 99% dei casi di edifici destinati a civile abitazione), la comunicazione tra autorimesse SA, AA, HB, possono avvenire tramite porte E30 (nota 5).
Quindi una qualsiasi autorimessa di servizio di un condominio non ...
- ven lug 26, 2019 16:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: autosaloni normativa da applicare
- Risposte: 21
- Visite : 23273
Re: autosaloni normativa da applicare
Ciao Trevize
No,le varie circolari, tra cui quella del ministero del 10 giugno 2016 prot. 0007293 pubblicata da "ingcrea", fa ricadere gli autosaloni sotto i 30 autoveicoli nel DM 10/03/98. (si scrive normali criteri di prevenzione incendi, si legge 10/03/98). Se prendi il testo coordinato di ...
No,le varie circolari, tra cui quella del ministero del 10 giugno 2016 prot. 0007293 pubblicata da "ingcrea", fa ricadere gli autosaloni sotto i 30 autoveicoli nel DM 10/03/98. (si scrive normali criteri di prevenzione incendi, si legge 10/03/98). Se prendi il testo coordinato di ...