La ricerca ha trovato 5 risultati

da MarcoR
mar set 03, 2019 17:13
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: UNI EN 52016 vs. UNI/TS 11300
Risposte: 7
Visite : 3409

UNI EN 52016 vs. UNI/TS 11300

Buongiorno a tutti,
vorrei chiedere a chi ha fatto modellazioni fabbricato-impianto con il calcolo dinamico orario, che differenze ha riscontrato sui risultati di:
- energia primaria per singolo servizio energetico
- energia primaria globale
- consumi previsti per vettore energetico
- (o altre ...
da MarcoR
gio lug 25, 2019 20:07
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Potenza termica e assorbimento elettrico Fan Coil
Risposte: 5
Visite : 11790

Re: Potenza termica e assorbimento elettrico Fan Coil

Salve a tutti e vi rigrazio delle risposte,

si la documentazione è molto vecchia, primissimi anni 2000, usavano ancora quelle unità di musura. Ai FC son collegati caldaie e gruppo grigo.
Non viene fornita la potenza eletrica assorbita dai FC, cercavo di ricavarla (vedi domande 2 e 5). Dato che però ...
da MarcoR
gio lug 25, 2019 19:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Gruppo frigo
Risposte: 4
Visite : 2672

Re: Gruppo frigo

Salve a tutti e vi rigrazio delle risposte,

il quesito 1 continuo a non comprenderlo

le 2, 3,4 sono palesemete da principiante, sarei tentato di eliminarle...
2) era banale, ma dato che nella scheda tecnica avevano precisato la potenza assorbita sotto i compressori avevo frainteso che fosse cad e ...
da MarcoR
lun lug 22, 2019 12:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Potenza termica e assorbimento elettrico Fan Coil
Risposte: 5
Visite : 11790

Potenza termica e assorbimento elettrico Fan Coil

Salve a tutti,
sono nuovo del forum e mi sto avvicinando al mondo della termotecnica.

Dagli elaborati vedo ubicazione e caratteristiche dei ventilconvettori a mobiletto e canalizzati per la climatizzazione degli ambienti. Es.:

F.C.Pav. 9
MOBILETT0 FAN-COIL A PAVIMENTO VERTICALE IN VISTA
PORTATA ...
da MarcoR
lun lug 22, 2019 12:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Gruppo frigo
Risposte: 4
Visite : 2672

Gruppo frigo

Salve a tutti,
sono nuovo del forum e mi sto avvicinando al mondo della termotecnica.

Dalla scheda tecnica di un gruppo frigo (Blue Box, modello kappa v2001 37.2) trovo le seguenti caratteristiche:

- raffreddamento resa nominale 360,3 kW
- riscaldamento resa nominale 357.3 kW
- compressori n°2 ...