La ricerca ha trovato 455 risultati

da shinobi9
ven mag 03, 2024 17:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dubbi malfunzionamento impianto centralizzato vaso aperto
Risposte: 30
Visite : 577

Re: Dubbi malfunzionamento impianto centralizzato vaso aperto

In questa situazione che vedi allegata (che è quella consigliata e che sta sulla raccolta R)..secondo te la perdita di carico non è lo scambiatore della caldaia?
da shinobi9
ven mag 03, 2024 15:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dubbi malfunzionamento impianto centralizzato vaso aperto
Risposte: 30
Visite : 577

Re: Dubbi malfunzionamento impianto centralizzato vaso aperto

E' un circuito chiuso, ma a vaso aperto (non pressurizzato). Un circuito aperto è un crcuito in cui la pompa aspira da una quota e manda a un'altra quota. In questo caso il battente lo genera lei stessa, in condizioni di riposo è zero. Per quello nel thread precedente suggerivo di intervenire a liv...
da shinobi9
ven mag 03, 2024 09:22
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dubbi malfunzionamento impianto centralizzato vaso aperto
Risposte: 30
Visite : 577

Re: Dubbi malfunzionamento impianto centralizzato vaso aperto

I vasi aperti vanno benissimo, ma con certi accorgimenti. Tipo: la differenza di quota tra vaso e radiatore più in alto. A circolazione naturale (si può fare, senza problemi) va sempre bene. Con pompa di circolazione, no. Occorre un po' di attenzione. Puoi vedere qui https://www.tempco.it/blog/1596...
da shinobi9
gio mag 02, 2024 15:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dubbi malfunzionamento impianto centralizzato vaso aperto
Risposte: 30
Visite : 577

Re: Dubbi malfunzionamento impianto centralizzato vaso aperto

ok in un circuito chiuso, chiaro... ma in un circuito aperto, per far uscire acqua nel vaso aperto sarei andato a considerare la geodetica... :D Infatti stavo cercando di pensare a come "schematizzare" la situazione, ma non è così banale..non è che è una pompa tra due serbatoi a quote div...
da shinobi9
gio mag 02, 2024 09:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dubbi malfunzionamento impianto centralizzato vaso aperto
Risposte: 30
Visite : 577

Re: Dubbi malfunzionamento impianto centralizzato vaso aperto

avevano fuori uscita di acqua dallo sfiato dei radiatori nel vaso aperto (?????) ed hanno “risolto” installando degli sfiati manuali Questo succede perché il livello acqua nella rete cambia quando la pompa è in funzione. E' un tipo di impianto che si usava negli impianti a circolazione naturale e n...
da shinobi9
gio mag 02, 2024 09:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dubbi malfunzionamento impianto centralizzato vaso aperto
Risposte: 30
Visite : 577

Re: Dubbi malfunzionamento impianto centralizzato vaso aperto

Buongiorno, grazie mille della mano che mi state dando. Riporto uno schema di quello che è stato fatto e dell'ante intervento. Mi dite cosa ne pensate? secondo me l'acqua calda (per circolazione naturale?) passa nella rete di sfogo aria e va in parte a fluire verso il vaso di espansione e in parte n...
da shinobi9
mer mag 01, 2024 20:40
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dubbi malfunzionamento impianto centralizzato vaso aperto
Risposte: 30
Visite : 577

Re: Dubbi malfunzionamento impianto centralizzato vaso aperto

radiatori di alcuni appartamenti tutti freddi (su alcuni aprendo la valvola di sfogo aria non usciva nemmeno l'acqua..) alcuni radiatori sono freddi.. Aria? Fango? Sbilanciamenti? Tutto è possibile. Hai provato con una termocamera a vedere che almeno arrivasse acqua? No ma potremmo provare… il fatt...
da shinobi9
mer mag 01, 2024 12:12
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dubbi malfunzionamento impianto centralizzato vaso aperto
Risposte: 30
Visite : 577

Re: Dubbi malfunzionamento impianto centralizzato vaso aperto

Valvole di sfogo aria manuali su un impianto centralizzato ? Ora capisco perché avete l’impianto pieno di aria :cry: Comunque prima di agire sugli sfiati avrei cercato di capire come possa uscire l’acqua… posto che non può esserci acqua ad una quota maggiore del vaso aperto … capisci è fisicamente ...
da shinobi9
mer mag 01, 2024 11:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dubbi malfunzionamento impianto centralizzato vaso aperto
Risposte: 30
Visite : 577

Re: Dubbi malfunzionamento impianto centralizzato vaso aperto

Ma non hai nemmeno capito il problema se pensi che sia dovuto a uno scambiatore..non c’entra niente. La tua risposta è “lavoro fatto a ca**o” senza sapere nemmeno cosa è stato fatto. Appunto lo sai fare solo te sto lavoro..ma collabora con la gente invece che entrare in competizione, noterai grandi ...
da shinobi9
mer mag 01, 2024 10:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dubbi malfunzionamento impianto centralizzato vaso aperto
Risposte: 30
Visite : 577

Re: Dubbi malfunzionamento impianto centralizzato vaso aperto

Sarebbe bello sapere la marca delle pdc (per far annullare la garanzia al costruttore). Post perfetto da mostrare ai webinar: "Cosa non fare se volete passare alla pdc". Tu spari sempre sentenze. Pensi di saperlo fare solo te il tuo lavoro? Il produttore non solo è consapevole ma ha certi...
da shinobi9
mer mag 01, 2024 09:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dubbi malfunzionamento impianto centralizzato vaso aperto
Risposte: 30
Visite : 577

Re: Dubbi malfunzionamento impianto centralizzato vaso aperto

Si è quell’impianto. Lo schema è molto semplice..pompe di calore in parallelo e scambiatore, caldaie in parallelo e scambiatore. Quindi le pdc fanno da preriscaldamento Sul secondario a valle dello scambiatore abbiamo fatto solo due modifiche: - pompa che era sul tubo di ritorno (a monte della calda...
da shinobi9
lun apr 29, 2024 16:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dubbi malfunzionamento impianto centralizzato vaso aperto
Risposte: 30
Visite : 577

Dubbi malfunzionamento impianto centralizzato vaso aperto

Buonasera, abbiamo seguito la riqualificazione di un impianto centralizzato condominiale. La situazione ante intervento è di impianto a vaso aperto con una caldaia in ghisa da 600 kW e post intervento un sistema ibrido con 400 kW totali. Ovviamente tra secondario e primario c'è uno scambiatore e il ...
da shinobi9
lun apr 22, 2024 15:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dubbio impianto tutt'aria sale mediche
Risposte: 8
Visite : 8885

Re: Dubbio impianto tutt'aria sale mediche

Ecco come interpreto i trattamenti. Quasi, nel senso che da questi che vedo non c'è un recuperatore di calore sensibile.. In pratica nel caso estivo il recuperatore sposta il punto "E" verso sinistra a X costante, nel caso invernale verso destra a X costante..quindi risparmio un pò di pot...
da shinobi9
dom apr 21, 2024 21:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dubbio impianto tutt'aria sale mediche
Risposte: 8
Visite : 8885

Re: Dubbio impianto tutt'aria sale mediche

Hai ragione, perchè ne ho fatte due versioni.. In una prima (quella che ho lasciato quì non avendo ricevuto più risposta), avevo un recuperatore entalpico che in effetti da un “out” tipo quello di una miscela..nel senso che sembra stare esattamente sulla retta tra amb e est.. Poi in realtà ho messo ...
da shinobi9
dom apr 21, 2024 20:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dubbio impianto tutt'aria sale mediche
Risposte: 8
Visite : 8885

Re: Dubbio impianto tutt'aria sale mediche

Non so se ho capito Esa, a me servono 1200 mc/h totali di aria esterna (no miscela con aria di ricircolo) per i due ambienti, che per le dimensioni equivalgono a 9,5 vol/h. Che mi sembra anche troppo. Comunque grazie a entrambi..mi stanno per mandare la macchina quindi spero che vada bene :lol:
da shinobi9
mer apr 10, 2024 18:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dubbio impianto tutt'aria sale mediche
Risposte: 8
Visite : 8885

Dubbio impianto tutt'aria sale mediche

Buonasera, devo dimensionare un impianto a tutt'aria per sala RX-RM (senza requisiti troppo particolari se non un ricambio di 6 vol/h perchè non ho elio). La macchina che ho scelto per motivi di costo è una UTA "semplificata" a controsoffitto componibile ed ha: batteria idronica (che volev...
da shinobi9
gio apr 04, 2024 11:43
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Continua uscita di acqua da vaso aperto
Risposte: 13
Visite : 5101

Re: Continua uscita di acqua da vaso aperto

NoNickName ha scritto: gio apr 04, 2024 11:09 Mica di tutti. Ne basta uno alla sommità. Automatico con galleggiante.
Eh si intendevo quello..grazie mille!
da shinobi9
gio apr 04, 2024 11:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Continua uscita di acqua da vaso aperto
Risposte: 13
Visite : 5101

Re: Continua uscita di acqua da vaso aperto

Quindi posso mettere un Jolly nella linea di sfogo aria dei radiatori?
da shinobi9
gio apr 04, 2024 09:39
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Continua uscita di acqua da vaso aperto
Risposte: 13
Visite : 5101

Re: Continua uscita di acqua da vaso aperto

boba74 ha scritto: gio apr 04, 2024 09:29 scusate la domanda banale: la valvola a galleggiante chiude bene?
ma la valvola a galleggiante non chiude l'acqua di alimentazione?

l'acqua esce dalla rete di sfogo aria dei radiatori..
da shinobi9
mer apr 03, 2024 18:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Continua uscita di acqua da vaso aperto
Risposte: 13
Visite : 5101

Re: Continua uscita di acqua da vaso aperto

No ha distribuzione classica a colonne montanti.
Esatto anche problemi di ossigeno...
ma non riesco a capire il problema, la pompa mi sembra settata alla giusta prevalenza.
da shinobi9
mer apr 03, 2024 18:13
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Consigli UTA da controsoffitto
Risposte: 1
Visite : 2968

Consigli UTA da controsoffitto

Buonasera, per una sala RM di piccole dimensioni avrei bisogno di una UTA da controsoffitto per il controllo dell'umidità estiva, onde evitare di farmi un sistema "fatto in casa" con un post-riscaldamento elettrico esterno. L'UTA andrebbe bene (anzi sarebbe meglio) anche con un post riscal...
da shinobi9
mer apr 03, 2024 17:30
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Continua uscita di acqua da vaso aperto
Risposte: 13
Visite : 5101

Re: Continua uscita di acqua da vaso aperto

La valvola orizzontale al piano "n", è aperta o chiusa? A che serve il tubo di sicurezza se hai una pompa installata sullo stesso? la pompa non è nel tubo di sicurezza...il tubo di sicurezza sta a monte della pompa. Questo è uno schema trovato in internet con la tubazioni di sfogo aria.. ...
da shinobi9
mer apr 03, 2024 16:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Continua uscita di acqua da vaso aperto
Risposte: 13
Visite : 5101

Continua uscita di acqua da vaso aperto

Buonasera, ho un impianto del tipo riportato sotto con tanto di rete di sfogo aria dei radiatori (terzo tubo) nei radiatori dell'ultimo piano. In pratica abbiamo lasciato il vaso aperto ma montato valvole termostatiche. Quello che rileviamo è una continua uscita di acqua dal vaso di espansione apert...
da shinobi9
lun mar 18, 2024 12:23
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Software per audit/diagnosi energetiche ESCo?
Risposte: 0
Visite : 6561

Software per audit/diagnosi energetiche ESCo?

Buongiorno,
avrei bisogno di sapere quali software usano generalmente in Italia le ESCo per condurre audit e diagnosi energetiche!
Grazie!
da shinobi9
mer feb 28, 2024 10:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Aumento di pressione da vaso aperto a vaso chiuso
Risposte: 14
Visite : 1501

Re: Aumento di pressione da vaso aperto a vaso chiuso

arkanoid ha scritto: mar feb 27, 2024 18:17 ma gli impianti a vaso aperto da quanti decenni non si progettano più?
il problema è molto concreto nella ristrutturazione di impianti vecchi anche se ovviamente di nuovi non si progettano più così..
da shinobi9
mar feb 27, 2024 18:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Aumento di pressione da vaso aperto a vaso chiuso
Risposte: 14
Visite : 1501

Re: Aumento di pressione da vaso aperto a vaso chiuso

Caso pompa a valle di tubo di carico: Nel caso di pompa sulla partenza nel punto A, dove si collega il vaso di espansione, regna la pressione statica HA. All’uscita dalla pompa il valore della pressione si è accresciuto dell’altezza manometrica della pompa, poi man mano che l’acqua fluisce nel circu...
da shinobi9
mar feb 27, 2024 12:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Aumento di pressione da vaso aperto a vaso chiuso
Risposte: 14
Visite : 1501

Re: Aumento di pressione da vaso aperto a vaso chiuso

Comunque in tal caso il battente comprende la prevalenza della pompa, se spegni la pompa il livello nel vaso diminuisce. Non mi torna molto questa cosa....nell'articolo dove se ne parla appunto si dice che essendo N un punto dove la pressione non cambia ( indipendente dalla prevalenza della pompa) ...
da shinobi9
mar feb 27, 2024 12:13
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Aumento di pressione da vaso aperto a vaso chiuso
Risposte: 14
Visite : 1501

Re: Aumento di pressione da vaso aperto a vaso chiuso

intendevo dire che se il tubo di carico del vaso aperto è subito a valle della pompa, in quel punto la pressione per quanto la pompa spinga non cambia (appunto è il punto di "no pressure change") ed è quello che ho visto in vari impianti vecchi. se invece il tubo lo metto a monte allora la...
da shinobi9
mar feb 27, 2024 12:01
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Aumento di pressione da vaso aperto a vaso chiuso
Risposte: 14
Visite : 1501

Re: Aumento di pressione da vaso aperto a vaso chiuso

Su impianti con battente superiore a 150 kPa sì, su impianti con battente inferiore no, perchè il minimo è comunque 150 kPa. Chiaro chiaro, grazie della risposta. In teoria potrei avere problemi di perdite anche spostando la pompa e mettendola a valle del vaso di espansione pur restando a vaso aper...
da shinobi9
lun feb 26, 2024 13:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Aumento di pressione da vaso aperto a vaso chiuso
Risposte: 14
Visite : 1501

Re: Aumento di pressione da vaso aperto a vaso chiuso

Certo mi confondeva il fatto che giustamente a vaso aperto anche se la caldaia è accesa per ovvi motivi non ho aumento di pressione...
però concettualmente "a freddo" (generatore spento) l'aumento è sostanzialmente di 0,3 bar..
da shinobi9
lun feb 26, 2024 12:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Aumento di pressione da vaso aperto a vaso chiuso
Risposte: 14
Visite : 1501

Aumento di pressione da vaso aperto a vaso chiuso

Buongiorno, nel passare da vaso aperto a vaso chiuso so che c'è un aumento di pressione statica.. Vorrei capire se ho capito bene..nel senso che secondo me l'aumento di pressione è dato solo dalla precarica del vaso di espansione chiuso, è giusto? Perchè se così fosse mi sembra che sia esiguo (0,3-0...
da shinobi9
lun nov 27, 2023 17:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dimensionamento circolatore vecchio impianto centralizzato
Risposte: 0
Visite : 447

Dimensionamento circolatore vecchio impianto centralizzato

Buonasera, mi sta capitando sempre più di frequente di dover sostituire centrali termiche in vecchi impianti ( anni 70). Ovviamente praticamente mai è presente un vecchio progetto della rete idronica per cui il calcolo delle perdite di carico è un po' a tentativi oppure si prendono dati dai vecchi c...
da shinobi9
mer nov 22, 2023 18:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompa sulla mandata o sul ritorno
Risposte: 9
Visite : 15165

Re: Pompa sulla mandata o sul ritorno

Buonasera, continuando questa discussione che mi interessa.. In una centrale termica con colonne montanti ho degli scambiatori di calore ( 2 in serie) al posto della caldaia e mi farebbe comodo lasciare il circolatore gemellare nel ritorno ( a monte dei due scambiatori, che tra l'altro credo costitu...
da shinobi9
lun ott 23, 2023 18:04
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Presentazione pratica INAIL, Portale CIVA o pec?
Risposte: 12
Visite : 1146

Presentazione pratica INAIL, Portale CIVA o pec?

Buonasera, domanda molto semplice. Dopo aver compilato i modelli RD, RR ecc...ho scoperto che forse non serve più a nulla o sbaglio? :lol: Nel senso che entrando nel sito INAIL-CIVA sembra che faccia inserire tutti i dati dei generatori, vasi ecc..a mano su appositi campi. Volevo sapere se così foss...
da shinobi9
mar ott 03, 2023 09:56
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Consigli compilazione modelli INAIL
Risposte: 1
Visite : 496

Consigli compilazione modelli INAIL

Buongiorno, devo predisporre i modelli da presentare all'INAIL per lo schema che ho allegato. Ho due generatori modulari (ognuno di 5 caldaie) con un unico kit inail a valle dell'ultimo generatore, ed entrambi sono collegati in parallelo su un collettore e poi vanno ad uno scambiatore. Il secondario...
da shinobi9
lun set 25, 2023 10:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dubbio impianto esistente con radiatori e fancoil su stesso collettore
Risposte: 2
Visite : 508

Dubbio impianto esistente con radiatori e fancoil su stesso collettore

Buongiorno, nella riqualificazione di un impianto ho una situazione in cui in uno stesso collettore ho sia fancoil che radiatori. I fancoil verrebbero sostituiti per fare anche raffrescamento ma possibilimente senza staccarli dall'attuale collettore. I radiatori invece verrebbero dotati di valvole t...
da shinobi9
lun set 04, 2023 16:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Richiesta parere su impostazione pratica INAIL
Risposte: 14
Visite : 1901

Re: Richiesta parere su impostazione pratica INAIL

io non faccio impianti grandi generalmente e forse mi sfugge qualcosa, ma non vedo l'utilità di un software per la compilazione della modulistica Inail In questo caso infatti sono d'accordo che non serva tanto più che essendo un sistema omologato INAIL di per se dovrebbe bastare quello dato che ho ...
da shinobi9
lun set 04, 2023 15:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Richiesta parere su impostazione pratica INAIL
Risposte: 14
Visite : 1901

Re: Richiesta parere su impostazione pratica INAIL

Buonasera, sempre in merito allo schema di impianto che avevo allegato all'inizio avrei bisogno di avere alcune informazioni per la pratica inail. Di fatto se ho ben capito leggendo in giro la pratica la devo fare solo sul primario (n. 2 generatori modulari come da disegno, ognuno 175 kW) con kit in...
da shinobi9
mer ago 23, 2023 14:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Fattibilità impianto misto "autonomo -centralizzato" Superbonus 110
Risposte: 4
Visite : 554

Re: Fattibilità impianto misto "autonomo -centralizzato" Superbonus 110

L'inail non vedo problemi in realtà.. factory made problemi ovvi. Superbonus a parte mi pare una soluzione attuabile con impianti autonomi e fotovoltaico centralizzato..
da shinobi9
mer ago 23, 2023 11:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Fattibilità impianto misto "autonomo -centralizzato" Superbonus 110
Risposte: 4
Visite : 554

Fattibilità impianto misto "autonomo -centralizzato" Superbonus 110

Buongiorno. Mi chiedevo se fosse possibile ( in un condominio dotato di impianti autonomi (caldaie)) fare una cosa come nello schema sotto allegato. Ovvero andare a mettere una pompa di calore condominiale (servita da FV) e tirare su delle colonne montanti che vanno ai singoli locali tecnici di appa...
da shinobi9
lun ago 21, 2023 18:07
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto fotovoltaico centralizzato per impianti ibridi autonomi su condominio
Risposte: 0
Visite : 477

Impianto fotovoltaico centralizzato per impianti ibridi autonomi su condominio

Buonasera, volevo sapere se lo schema che ho allegato secondo voi è previsto/incentivabile con "Superbonus 110". In pratica è un condominio di 50 appartamento ognuno dei quali ha un suo impianto ibrido autonomo. Invece che realizzare 50 inverter e accumuli separati, con conseguenti problem...
da shinobi9
gio ago 10, 2023 10:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Consiglio produttore sistemi Sistema Building Automation - Superbonus
Risposte: 3
Visite : 586

Consiglio produttore sistemi Sistema Building Automation - Superbonus

Buongiorno,
sapreste consigliarmi uno o più produttori di sistemi di Building Automation che permetta contabilizzazione indiretta e termoregolazione per un condominio (ovviamente a colonne montanti)? Mi servirebbe un sistema certificato per superbonus 110 (classe B o superiore). Grazie!
da shinobi9
gio lug 20, 2023 20:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Richiesta parere su impostazione pratica INAIL
Risposte: 14
Visite : 1901

Re: Richiesta parere su impostazione pratica INAIL

Si ma se metto il vaso aperto a monte dello scambiatore poi rimetto in pressione un impianto con tubazioni a colonne montanti del 70' (se va bene..)? Allora meglio mettere le p.d.c. a monte dello scambiatore e il secondario a vaso aperto. Ma non esistono defangatori magnetici o sistemi più articolat...
da shinobi9
gio lug 20, 2023 12:40
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Richiesta parere su impostazione pratica INAIL
Risposte: 14
Visite : 1901

Re: Richiesta parere su impostazione pratica INAIL

Purtroppo il numero di caldaie e p.d.c. non è stato scelto da me, avrei messo un modulare con 3 caldaie e due pompe di calore in cascata ma è una lunga storia... In ogni caso si concorderà un prezzo con il manutentore. Che problemi potrebbero dare le pompe di calore su un vaso aperto? inoltre gli sc...
da shinobi9
mer lug 19, 2023 19:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Richiesta parere su impostazione pratica INAIL
Risposte: 14
Visite : 1901

Re: Richiesta parere su impostazione pratica INAIL

Come hai già scritto sicuramente a livello di inail devi considerare solo il primario la valvola di sicurezza su un impianto a vaso aperto io eviterei di metterla , il vaso aperto dovrebbe essere protetto dal gelo in altro modo comunque se la metti male non fa e non riguarda l'inail Ti ringrazio mo...
da shinobi9
mer lug 19, 2023 17:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Richiesta parere su impostazione pratica INAIL
Risposte: 14
Visite : 1901

Re: Richiesta parere su impostazione pratica INAIL

La valvola di sicurezza non è necessaria infatti, ma pensavo di metterla per proteggere nel caso (remoto) di gelo..

Le pompe di calore che problema danno con vaso aperto?

In ogni caso aspetto una risposta alla mia domanda
grazie!
da shinobi9
mer lug 19, 2023 15:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Richiesta parere su impostazione pratica INAIL
Risposte: 14
Visite : 1901

Richiesta parere su impostazione pratica INAIL

Buonasera, devo sostituire un generatore a basamento con un impianto il cui schema è riportato sotto in allegato. In pratica ho: - 2 generatori modulari da 166 [kW] (n. 5 generatori a parete a metano da 33,2 [kW]) che si uniscono grazie ad un collettore e da lì arrivano ad uno scambiatore a piastre....
da shinobi9
lun giu 26, 2023 10:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pratica INAIL generatori modulari certificati da esterno
Risposte: 11
Visite : 1250

Re: Pratica INAIL generatori modulari certificati da esterno

Certo, in tal caso a essere oggetto di INAIL è il circuito a monte dello scambiatore. Esatto grazie della risposta. Ma quindi se il sistema di caldaie + kit inail + scambiatore viene venduto "preassemblato" e certificato INAIL è comunque necessario mandare tutto all' INAIL per l'approvazi...