La ricerca ha trovato 683 risultati
Vai alla ricerca avanzata
- da shinobi9
- lun mar 02, 2026 15:13
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: VMC per ambulatori dentistici
- Risposte: 39
- Visite : 62994
Sbagliato, da dove hai preso queste considerazioni?
Forse leggendola?
Quella che hai postato è la tabella relativa all'edilizia residenziale. Ne esiste un'altra per il terziario, come nel tuo caso (spero si veda l'allegato è la prima volta che ne posto uno).
se fosse questa la ...
- da shinobi9
- lun mar 02, 2026 15:09
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: VMC per ambulatori dentistici
- Risposte: 39
- Visite : 62994
ererpo ha scritto: lun mar 02, 2026 11:05
shinobi9 ha scritto: lun mar 02, 2026 10:06
ererpo ha scritto: sab feb 28, 2026 14:31
Sbagliato, da dove hai preso queste considerazioni?
Forse leggendola?
"Leggendola" ma mi metti lo screen di un sito web. Forse ti converrebbe comprarla e vedere che non c'entra nulla con quei 3 metodi.
che toni simpatici. classico ingegnere onnisciente ?
- da shinobi9
- lun mar 02, 2026 10:06
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: VMC per ambulatori dentistici
- Risposte: 39
- Visite : 62994
ererpo ha scritto: sab feb 28, 2026 14:31
shinobi9 ha scritto: ven feb 27, 2026 13:29
arkanoid ha scritto: ven feb 27, 2026 08:07
Occhio che la 16790 ha due contributi: uno per persona (non adattata) e uno per superficie, vanno sommate le due quote.
Il “metodo 3” ha 2 contributi da sommare.
Il metodo 2 invece no. Sono 10 l/s a persona e basta.
Sbagliato, da dove hai preso queste considerazioni?
Forse leggendola?
- da shinobi9
- ven feb 27, 2026 13:29
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: VMC per ambulatori dentistici
- Risposte: 39
- Visite : 62994
Occhio che la 16790 ha due contributi: uno per persona (non adattata) e uno per superficie, vanno sommate le due quote.
Il “metodo 3” ha 2 contributi da sommare.
Il metodo 2 invece no. Sono 10 l/s a persona e basta.
Comunque alla fine pensavo di fare un “ibrido” ovvero sale mediche e ...
- da shinobi9
- gio feb 26, 2026 17:09
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: VMC per ambulatori dentistici
- Risposte: 39
- Visite : 62994
HUGO ha scritto: gio feb 26, 2026 15:55
Eh si. Si va per numero di persone
Eh infatti...ora non so in quanti sterilizzano..al massimo posso mettere 2 ma mi sembra tutto un pò aleatorio.
Soprattutto, mi chiedo se chi fa queste leggi capisca quanto è complicato il bilanciamento per una vmc classica..
- da shinobi9
- gio feb 26, 2026 15:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: VMC per ambulatori dentistici
- Risposte: 39
- Visite : 62994
In allegato ho messo quello che mi risulta dalla UNI EN 16798 calcolato con "Metodo 2" (che se ho ben capito è quello che va per la maggiore in Italia) con livello 1. Il metodo 2 prescrive 10 l/s per persona (36 mc/h).
Se considerassi 6-10 vol/h per ogni sala verrebbero portate molto più grandi ...
- da shinobi9
- gio feb 26, 2026 12:46
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: VMC per ambulatori dentistici
- Risposte: 39
- Visite : 62994
Buongiorno,
devo progettare gli impianti per un ambulatorio dentistico.
A livello tecnico la questione è semplice, si pensava a VRF con unità interne a plafoniera per ogni ambiente + un sistema di VMC con bocchette di immissione sopra porte e ripresa comune in corridoio e WC.
Non so bene però ...
- da shinobi9
- ven gen 30, 2026 08:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Riqualificazione impianto piscina con pompe di calore
- Risposte: 4
- Visite : 2176
Grazie delle risposte.
Sapevo che nelle acqua-acqua si usano scambiatori a fascio tubiero tra l’acqua di falda e tecnica proprio per la sporcizia, mentre le pratiche non ne so ancora nulla ma ho pensato che potesse essere interessante data la presenza del pozzo e i grandi assorbimenti (mi risulta ...
- da shinobi9
- gio gen 29, 2026 11:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Riqualificazione impianto piscina con pompe di calore
- Risposte: 4
- Visite : 2176
Buongiorno,
volevo sapere se qualcuno avesse avuto esperienza in merito alla riqualificazione energetica di piscine a sfioro con vasca di compenso (lo schema allegato semplifica il funzionamento dell'impianto di filtrazione e reintegro).
In sostanza ora lo scambiatore dell'acqua di reintegro in ...
- da shinobi9
- mar ott 21, 2025 09:35
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Connessione impianto FV 120 kW o 240 kW
- Risposte: 0
- Visite : 5692
Buongiorno,
premetto che non mi occupo di FV ma sto iniziando ad interessarmi.
La domanda è questa: se ho una cabina secondaria (MT/BT) non troppo distante..questa va bene per collegare sia una configurazione da 120 kWp con inverter 100 kW che "raddoppiando" l'impianto? cioè 240 kW (due sezioni da ...
- da shinobi9
- mar ago 05, 2025 11:09
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Controllo umidità relativa con recuperatore termodinamico
- Risposte: 10
- Visite : 3384
Grazie, ho fatto i conti sul diagramma psicrometrico e dovrei risolvere con una batteria idronica da 28 kW a valle. che pensavo di regolare sulla base di una sonda di umidità relativa sul canale di ripresa. è corretto? mentre a valle della batteria una elettrica di post-riscaldamento che mi immette ...
- da shinobi9
- gio lug 31, 2025 18:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Vmc combinata a ventilazione naturale?
- Risposte: 10
- Visite : 6421
Buonasera,
per un edificio di uso pubblico non si rispetta al superficie di aerazione naturale.
Di conseguenza devo inserire un impianto di VMC, ma la portata devo calcolarla considerando (in qualche modo che non so come) di compensare la quota di aerazione naturale che mi manca oppure devo ...
- da shinobi9
- gio lug 24, 2025 09:02
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pdc aria-acqua con acqua-acqua in serie
- Risposte: 45
- Visite : 21121
Ok, volevo approfondire l’argomento proprio perchè a breve potrei dovermi occupare di un impianto di acs centralizzata di un edificio con molte persone ( circa 500). Qualcuno sa indicarmi dove trovare degli schemi con questi booster per acs?
- da shinobi9
- mer lug 23, 2025 21:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pdc aria-acqua con acqua-acqua in serie
- Risposte: 45
- Visite : 21121
la pdc lavora tra due circuiti, quindi può regolare sia la portata che la temperatura sul circuito HT. la resistenza regola un solo parametro, la potenza che scarica la scarica su una portata imposta dal circuito (unico), che definisce di conseguenza la temperatura di mandata.
Questo si..forse ...
- da shinobi9
- mer lug 23, 2025 19:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pdc aria-acqua con acqua-acqua in serie
- Risposte: 45
- Visite : 21121
Ma se lui riceve a 45, la portata è la stessa e la potenza pure perchè dovrebbero essere indipendenti la potenza e la temperatura di mandata?. Se parto da 45, ho la stessa potenza e la stessa portata perchè dovrebbe essere arbitrario il deltaT. Non mi torna..
Secondo me hai piu delta T ma meno ...
- da shinobi9
- mer lug 23, 2025 17:58
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pdc aria-acqua con acqua-acqua in serie
- Risposte: 45
- Visite : 21121
Ok, ma allora anche nel post di qualche giorno fa in cui si usava un sistema del genere per aumentare la temperatura di mandata in una centrale condominiale, o nel caso di "booster" per acs (ne ho visti tanti così..) tanto vale mettere una resistenza elettrica no?
Cioè voglio dire qualsiasi pdc in ...
- da shinobi9
- mer lug 23, 2025 16:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pdc aria-acqua con acqua-acqua in serie
- Risposte: 45
- Visite : 21121
Non vorrei che sto violando qualche principio della termodinamica..,ma la situazione invernale s arebbe questa (supponendo COP di 4).
Una pdc aria-acqua da 60 kW erogati: 30 kW sono il "carico base" dei fancoil, quando poi serve l'UTA parte la pdc acqua-acqua che aggiunge 10 kW (elettrici) e tira ...
- da shinobi9
- mer lug 23, 2025 15:53
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pdc aria-acqua con acqua-acqua in serie
- Risposte: 45
- Visite : 21121
In pratica ho un edificio in cui lo spazio esterno è minimo e devo utilizzare tipo 345 giorni all'anno solo fancoil e 20 (alto affollamento) un'UTA per ricambio aria e controllo umidità relativa.
Chiaramente quando parte l'uta la potenza necessaria sale di molto (40 kW in più mentre solo i ...
- da shinobi9
- mer lug 23, 2025 15:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pdc aria-acqua con acqua-acqua in serie
- Risposte: 45
- Visite : 21121
avrebbe senso creare un "amplificatore di potenza termica" mettendo una pdc acqua-acqua in serie alla pdc aria-acqua?
no.
i gruppi frigo non producono la potenza, la trasferiscono da un fluido ad un altro. quindi la pdc acqua acqua trasferirebbe il calore al circuito della pdc aria acqua ...
- da shinobi9
- mer lug 23, 2025 11:20
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pdc aria-acqua con acqua-acqua in serie
- Risposte: 45
- Visite : 21121
Che c'entra l'energia? non ti seguo.
L'affollamento si avrebbe per circa 20 gg anno per 4 ore consecutive..ma a livello normativo devo garantire il ricambio d'aria e (per mia scelta) pure un controllo di umidità.
Quindi per quelle poche ore posso tollerare un COP di 2 o meno..non mi interessa ...
- da shinobi9
- mer lug 23, 2025 10:58
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pdc aria-acqua con acqua-acqua in serie
- Risposte: 45
- Visite : 21121
Che c'entra l'energia? non ti seguo.
L'affollamento si avrebbe per circa 20 gg anno per 4 ore consecutive..ma a livello normativo devo garantire il ricambio d'aria e (per mia scelta) pure un controllo di umidità.
Quindi per quelle poche ore posso tollerare un COP di 2 o meno..non mi interessa se è ...
- da shinobi9
- mer lug 23, 2025 10:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pdc aria-acqua con acqua-acqua in serie
- Risposte: 45
- Visite : 21121
Ciao a tutti,
ispirandomi a un post di qualche giorno fa (di ingvalter) se non erro..avevo questa idea.
In pratica ho un edificio in cui lo spazio esterno è minimo e devo utilizzare tipo 345 giorni all'anno solo fancoil e 20 (alto affollamento) un'UTA per ricambio aria e controllo umidità ...
- da shinobi9
- gio lug 17, 2025 17:07
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: impianti WLHP
- Risposte: 43
- Visite : 27965
là si discuteva energeticamente, e ho già detto come la penso.
a livello di retrofit su un impianto a radiatori centralizzato, secondo me i diametri delle colonne saranno largamente insufficienti per portare la portata del water loop, oltre ai problemi palesi di bilanciamento e "cannibalizzazione ...
- da shinobi9
- gio lug 17, 2025 08:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: climatizzare grandi edifici senza unità esterne
- Risposte: 10
- Visite : 4620
ma in un albergo dove comunque hai un fabbisogno ACS imponente perchè tutti si fan la doccia avrebbe comunque senso il water loop, anche con poco vetro (non solo in estate recuperando il calore smaltito dalla pdc: anche in inverno, riprelevando il calore dallo scarico delle docce prima che vada in ...
- da shinobi9
- mer lug 16, 2025 20:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: climatizzare grandi edifici senza unità esterne
- Risposte: 10
- Visite : 4620
Se il problema è l’unità esterna si puó fare geotermico o acqua di falda oppure pdc aria acqua canalizzate
Energeticamente quelle macchine non sono molto efficienti e fanno casino (provate).
Allora è meglio usare quei sistemi compatti che non hanno unitá esterne (se è un edificio nzeb e vuoi ...
- da shinobi9
- mer lug 16, 2025 08:53
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Confronto costi impianto idronico/ VRF
- Risposte: 21
- Visite : 10209
Dovrei fare delle valutazioni parallele ma non ho tempo di fare più progetti
Comunque dici che un doppio generatore non aumenta i costi? Stavo andando per solo un generatore idronico. Anche se lavorerebbe per il 90% al 30% del carico
- da shinobi9
- mar lug 15, 2025 17:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Confronto costi impianto idronico/ VRF
- Risposte: 21
- Visite : 10209
Non posso valutare un rooftop perchè è per installazione interna in un locale storico, di grazia che entra un'UTA.
In pratica ero stato forse esagerato con la temperatura/umidità esterna. Ho ipotizzato 33 °C esterni e immettendo a 19 gradi in estate ho le condizioni:
Batteria di raffreddamento ...
- da shinobi9
- mar lug 15, 2025 17:23
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Confronto costi impianto idronico/ VRF
- Risposte: 21
- Visite : 10209
Grazie, mentre per quanto riguarda i trattamenti devo per forza seguire la "strada" indicata? paradossalmente una batteria con fattore di bypass più alto mi farebbe risparmiare anche se esce ad un'umidità assoluta leggermente alta (più del punto "i"). In ogni caso per il post pensavo semplicemente ...
- da shinobi9
- mar lug 15, 2025 17:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Confronto costi impianto idronico/ VRF
- Risposte: 21
- Visite : 10209
Sto andando per l'idronico.
Ho un dubbio però sui trattamenti dell'UTA in estate. In pratica ho un portata 11800 [mc/h] con recuperatore sensibile (efficienze 70%), a valle batteria di raffreddamento e deumidificazione (ho supposto T superficiale batteria 11 °C e fattore di bypass 10%) e poi post ...
- da shinobi9
- mar lug 15, 2025 13:20
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Sostituzione caldaia centralizzata con PDC in condominio
- Risposte: 56
- Visite : 96178
Comunque è interessante, é una specie di booster che si usa a volte nel sanitario. Quando vanno entrambe hai cop molto bassi, quindi lo farei solo se non puoi usare il metano o se hai molto FV, perché comunque credo che nel complesso sia più efficiente una caldaia a metano. ma quanto è grande ...
- da shinobi9
- mar lug 15, 2025 11:25
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Confronto costi impianto idronico/ VRF
- Risposte: 21
- Visite : 10209
è un locale dove faranno danza. devo separare gli impianti per una questione di affollamento (non sempre pieno). Quindi raramente partirà il ricambio aria. Pensavo di controllare umidità e rinnovo con uta e temperatura con fancoil.
se non è espressamente richiesto il controllo della UR ma è ...
- da shinobi9
- mar lug 15, 2025 09:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Confronto costi impianto idronico/ VRF
- Risposte: 21
- Visite : 10209
è un locale dove faranno danza. devo separare gli impianti per una questione di affollamento (non sempre pieno). Quindi raramente partirà il ricambio aria. Pensavo di controllare umidità e rinnovo con uta e temperatura con fancoil.
- da shinobi9
- lun lug 14, 2025 16:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Consiglio vmc direttamente su canali/diffusori impianto
- Risposte: 15
- Visite : 5434
mentre un fancoil a parte (o vrf)
Il vrv con tutta quell'aria esterna si pianta proprio.
Giusto usare un recuperatore che puoi mandare direttamente nei plenum dei diffusori.
Io dopo il rec mettetei un'altra unità interna che ne regola la temperatura. Poca spesa in più ma così gestisci bene le ...
- da shinobi9
- lun lug 14, 2025 15:02
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Confronto costi impianto idronico/ VRF
- Risposte: 21
- Visite : 10209
Buonasera,
dovrei realizzare un impianto misto (aria primaria + ventilconvettori canalizzati). In pratica l'aria primaria deve garantire rinnovo più umidità relativa adeguata.
A vostro parere per una potenza di 50-60 kW termici quale costa meno tra sistema idronico e VRF? nel caso di vrf andrei ad ...
- da shinobi9
- ven lug 11, 2025 11:47
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Domande su Power Purchase Agreement per fotovoltaico
- Risposte: 9
- Visite : 11274
Buongiorno,
ad un mio cliente (edificio direzionale) hanno proposto un contratto di PPA fisico ovvero lui non paga l'investimento ma sostanzialmente ha uno sconto sull'energia che questa azienda produrrebbe e venderebbe a lui installando il FV sulla sua copertura. Ovviamente loro ripagano l ...