mer apr 15, 2026 09:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sostituzione idranti con naspi
Risposte: 14
Visite : 1059

Re: Sostituzione idranti con naspi

In ambito civile in un paio di occasioni ho fatto la scia senza aggravio e non ho avuto problemi.
In ambito industriale invece è successo una volta: parlato con il comando, mi hanno suggerito - molto cautelativamente per loro - di presentare nuova VP, poi approvata e quindi tutto bene.
da Gmeister
lun apr 13, 2026 10:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Edificio tutelato ai sensi del D.Lgs. 42/2004
Risposte: 3
Visite : 667

Re: Edificio tutelato ai sensi del D.Lgs. 42/2004

Se non è aperta al pubblico in effetti la 72 non c'è.
Puoi però ricorrere alla V.12, che nel comma 3 del campo di applicazione dell'allegato (V.12.1) dice: "Le disposizioni di cui al comma 1, possono essere di riferimento per la progettazione, realizzazione ed esercizio degli edifici sottoposti a ...
da Gmeister
lun apr 13, 2026 09:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte tagliafuoco ascensori
Risposte: 11
Visite : 3967

Re: Porte tagliafuoco ascensori

etec83 ha scritto: ven apr 10, 2026 14:50 La dichiarazione di conformità CE dell'impianto con l'indicazione delle porte EI 120 ai sensi della UNI EN 81-58.
ok!
da Gmeister
ven apr 10, 2026 11:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte tagliafuoco ascensori
Risposte: 11
Visite : 3967

Re: Porte tagliafuoco ascensori

Riprendo il post perchè mi trovo a dover approvare un ascensore in fase di direzione lavori.
Questo ascensore sarà dotato di porte EI120.

Mi chiedo quale documentazione io debba chiedere perchè possa approvare la mia parte. Considerando che l'ascensore è una macchina e le porte sono testate secondo ...
da Gmeister
ven apr 10, 2026 10:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Magazzino edile con mezzi
Risposte: 10
Visite : 1176

Re: Magazzino edile con mezzi

Secondo me va un po' a buon senso, se in 400 mq parcheggi un furgone puoi valutarlo come deposito, ma se ci sono più camion e c'è uno spazio specifico che è destinato alla sosta sei in un'autorimessa.
da Gmeister
gio apr 09, 2026 16:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IL NON AGGRAVIO: ANCHE IN QUESTI CASI?
Risposte: 2
Visite : 475

Re: IL NON AGGRAVIO: ANCHE IN QUESTI CASI?

Mi è capitata spesso questa situazione.
Fatto SCIA 13.1.A a parte, premettendo in relazione che si inserisce in una 70 senza che ci siano interferenze.
Al rinnovo, rinnovo entrambe assieme con la prima che scade allegando as built del complesso con indicate tutte le informazioni, mai avuto questioni
da Gmeister
gio apr 09, 2026 16:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Adeguamento scuola e palestra: proroghe
Risposte: 9
Visite : 1914

Re: Adeguamento scuola e palestra: proroghe

Se va come è sempre andato questo decreto scade senza proroghe. Verrà prorogato molto probabilmente il decreto che prevede gli adeguamenti al 31/12/2027 con il milleproroghe 2028
da Gmeister
gio apr 09, 2026 11:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Adeguamento scuola e palestra: proroghe
Risposte: 9
Visite : 1914

Re: Adeguamento scuola e palestra: proroghe

Si questa di fatto anticipa alcune scadenze e obbliga a fare una scia parziale entro il 08/01/2027 per concludere gli adeguamenti entro il 31/12/2027
da Gmeister
gio apr 09, 2026 09:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Adeguamento scuola e palestra: proroghe
Risposte: 9
Visite : 1914

Re: Adeguamento scuola e palestra: proroghe

DECRETO 31 marzo 2026

Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto ...
da Gmeister
mer apr 01, 2026 09:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA CT
Risposte: 19
Visite : 3931

Re: SCIA CT


In più una DICO di un impianto termico soggetto a INAIL non denunciato secondo me non vale nulla


Da dove deduci questa cosa?
Non vanno confusi i requisiti tecnici con i procedimenti amministrativi. Se l'impianto è dotato di tutti i requisiti tecnici correttamente attestati (dico, certificazioni ...
da Gmeister
mar mar 31, 2026 16:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Stima carico incendio archivio
Risposte: 11
Visite : 2292

Re: Stima carico incendio archivio

Ciao, no di tipo permanente ci sono obblighi solo in certi casi. Va però fatta una valutazione del rischio, considera che si possono fare anche asservite ad IRAI ecc. Se il tuo cliente è tranquillo a stare sotto i 5.000 kg puoi valutare di applicare il minicodice
da Gmeister
mar mar 31, 2026 14:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Stima carico incendio archivio
Risposte: 11
Visite : 2292

Re: Stima carico incendio archivio

Sul fotovoltaico farei presente che sarebbe meglio seguire la guida VVF, altrimenti in un'attività come la tua c'è il concreto rischio che nel momento in cui superi la soglia dei 5.000 kg (che sono pochi) hai difficoltà ad adeguare.

La superficie di ventilazione degli ambienti civili sarà 1/8 e ...
da Gmeister
lun mar 30, 2026 15:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Stima carico incendio archivio
Risposte: 11
Visite : 2292

Re: Stima carico incendio archivio

60 kg al metro lineare

https://sa-fvg.cultura.gov.it/fileadmin/materiali/sedi_archivi_safvg.pdf

https://sab-piemonte.beniculturali.it/strumenti-e-materiali/requisiti-strutturali

Va da se che sono indicazioni.

Quanto dice trave rispetto agli armadi è vero. Il problema di quegli armadi è che ...
da Gmeister
lun mar 30, 2026 14:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Stima carico incendio archivio
Risposte: 11
Visite : 2292

Re: Stima carico incendio archivio

Ciao,
purtroppo scorciatoie non ce ne sono. La soprintendenza archivistica stima 60 kg/m di carta, ed è una stima generosa.
Per i grandi archivi io non mi discosto da questo parametro, per i piccoli archivi posso spingermi a stime più precise.
Se le mie stime non incontrano il "benestare" del ...
da Gmeister
lun mar 30, 2026 12:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: verso di apertura porte con COPI
Risposte: 4
Visite : 1675

Re: verso di apertura porte con COPI

Guarda la tabella S-4.20, li hai la risposta sulla lunghezza.
L'apertura in sommità non ci vuole se rimani in S.8 livello I
da Gmeister
lun mar 30, 2026 09:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: verso di apertura porte con COPI
Risposte: 4
Visite : 1675

Re: verso di apertura porte con COPI

1) si
2) in prima istanza ho sempre legato la condizione al profilo rischio vita del compartimento, in alcuni casi ho valutato il singolo locale o "ambito" e magari metto un maniglione e apertura nel verso dell'esodo

ps: non è così diverso da quanto indicato nel DM del 2004, solo le soglie sono ...
da Gmeister
mar mar 24, 2026 12:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CONDOMINIO USO PROMISCUO
Risposte: 6
Visite : 2416

Re: CONDOMINIO USO PROMISCUO

punto 1 si, mi era sfuggita la circolare.
punto 2 scusa l'errore. Si applica il titolo III anche se non sono di nuova costruzione
punto 3 se la V.14 è inapplicabile conviene utilizzare il DM 246 + DM 2006 per uffici sopra le 25 presenze, però non li conosco profondamente e immagino ci possano essere ...
da Gmeister
ven mar 20, 2026 11:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CONDOMINIO USO PROMISCUO
Risposte: 6
Visite : 2416

Re: CONDOMINIO USO PROMISCUO

1) hai anche la 72 in cat. C perchè la declaratoria dice "[...] nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato" e tu hai la 77
2) titolo II, poi vai a seconda del numero di persone che hai
3) secondo me applichi il codice a tutto quanto: RTO+V.12+V.13+V.14, tranne negli uffici che ...
da Gmeister
gio mar 12, 2026 14:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valutazione rischio incendio COPI ristorante
Risposte: 9
Visite : 2511

Re: Valutrazione rischio incendio COPI ristorante

Aspettiamo altri pareri, ma forse non è necessario applicare il codice se la cucina è compartimentata e segue il DM 8/11/2019, sarà sufficiente il minicodice
da Gmeister
gio mar 12, 2026 09:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Calcolo superficie per Minicodice
Risposte: 4
Visite : 789

Re: Calcolo superficie per Minicodice

Se hai 750 mq di uffici è più verosimile che la norma da applicare sia il DM del 2006. Rispetto alla superficie, io mi rifaccio a G.1.7 c. 9: Superficie lorda di un ambito: superficie in pianta compresa entro il perimetro interno che delimita l’ambito. Nota: Se l’ambito è multipiano o vi sono ...
da Gmeister
gio mar 12, 2026 09:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valutazione rischio incendio COPI ristorante
Risposte: 9
Visite : 2511

Re: Valutrazione rischio incendio COPI ristorante


Mi sembra una misura eccessiva da applicare sempre e comunque ad ogni ristorante, sbaglio qualcosa?


ad ogni ristorante che supera i 100 coperti, altrimenti usi il minicodice. Eccessiva non direi, si tratta di una centralina, un paio di pulsanti e pannelli ottico acustici, considera che le ...
da Gmeister
mer mar 11, 2026 15:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Mensa scolastica
Risposte: 4
Visite : 951

Re: Mensa scolastica

Va trattata come un locale di una scuola, quindi classe 60, reazione al fuoco, uscite ecc.
da Gmeister
mer mar 11, 2026 09:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rifiugio antiaereo
Risposte: 5
Visite : 1517

Re: Rifiugio antiaereo

Se non sei vincolato puoi usare codice o minicodice direi. Il DM 569 lo usi se sei vincolato, indipendentemente dalla superficie
da Gmeister
lun mar 09, 2026 10:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rifiugio antiaereo
Risposte: 5
Visite : 1517

Re: Rifiugio antiaereo

Considera che se è di proprietà pubblica ed ha oltre 70 anni si ritiene vincolata finchè non se ne richiede il parere alla soprintendenza.
Io mi immagino che se è vincolata è att. 72 da trattare con RTO+RTV oppure con DM 569.
Se l'edificio non è vincolato ma supera i 400 mq sei in att. 69 senza ...
da Gmeister
ven mar 06, 2026 12:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rifiugio antiaereo
Risposte: 5
Visite : 1517

Re: Rifiugio antiaereo

Ma è un museo nel quale organizzano visite? Un'opera vincolata? Oppure è una costruzione attiva che serve in caso di bisogno?

Perchè nel primo caso va valutata la norma applicabile ai musei superiori a 400 mq, se vincolati o meno cambia parecchio, nell'altro caso magari è il codice la norma da ...
da Gmeister
gio mar 05, 2026 13:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Palestra soggetta
Risposte: 40
Visite : 16263

Re: Palestra soggetta

fabbretto ha scritto: gio mar 05, 2026 13:43 "non capiscono un ...".
Beato lui che ha le idee così chiare
da Gmeister
mar feb 24, 2026 09:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Normativa edifici storici
Risposte: 3
Visite : 844

Re: Normativa edifici storici

Opterei per minicodice se sei sotto le 25 presenze. Ai fini dell'assoggettabilità, l'apertura al pubblico è limitata a "biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato", quindi a mio modo di vedere, uffici non soggetti ...
da Gmeister
lun feb 23, 2026 15:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: deposito oli minerali
Risposte: 7
Visite : 1833

Re: deposito oli minerali

Se non sei esperto di Seveso è bene che consigli al tuo cliente di sentire uno esperto e pagare una consulenza.
da Gmeister
mer feb 18, 2026 09:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Difficoltà inquadramento 151/11
Risposte: 9
Visite : 2062

Re: Difficoltà inquadramento 151/11

Assoggettarlo alle materie plastiche mi sembra forzato, ma è anche vero che da come lo descrivi sei abbastanza vicino alle soglie di assoggettabilità.
Lasciando da parte la questione amministrativa, è necessario, in casi come questo, fare una valutazione del rischio molto attenta, come se fosse ...
da Gmeister
mar feb 17, 2026 14:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: maledette volte
Risposte: 10
Visite : 2506

Re: maledette volte

ildubbio ha scritto: mar feb 17, 2026 09:33 credo siano tutti per la volta a botte. per quelle a crociera (o di altro tipo) non sta nulla.
accidenti
Si ma senti i produttori e fai fare dei sopralluoghi, loro hanno modo di redigere delle relazioni che estendono i rapporti di classificazione al tuo caso molto probabilmente
da Gmeister
gio feb 12, 2026 17:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinuncia al mandato - verifica rei di elementi in una ct
Risposte: 4
Visite : 1196

Re: Rinuncia al mandato - verifica rei di elementi in una ct

Solitamente non è mai un problema rinunciare, fai solo una lettera dove dici il perchè e presenta il conto di quanto hai fatto fin'ora.
Se la situazione è quella che hai descritto portare avanti il lavoro può solo peggiorare
da Gmeister
gio feb 12, 2026 16:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: maledette volte
Risposte: 10
Visite : 2506

Re: maledette volte

ildubbio ha scritto: gio feb 12, 2026 15:47 tipo?
vernici o intonaci
da Gmeister
gio feb 12, 2026 15:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbi su data per Rinnovo
Risposte: 36
Visite : 13053

Re: Dubbi su data per Rinnovo


al limite sta a loro applicare o meno sanzioni o chiederti di fare la SCIA


Eh questo non è proprio un dettaglio :lol:

A parte tutto, weare così facendo si mette in posizione inattaccabile. Se in 20 anni freghi 4 mesi di validità pur di essere inattaccabile è una cosa su cui metterei la firma ...
da Gmeister
gio feb 12, 2026 14:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: maledette volte
Risposte: 10
Visite : 2506

Re: maledette volte

Le volte che ho visto in alcuni, rarissimi, casi sono arrivate a REI60, quando queste avevano dei costoloni di rinforzo che attraversano la volta e coprono locali piccoli, circa 50 mq.
Negli altri casi massimo REI30 o REI45 con il metodo analitico. Con metodo sperimentale vai liscio fino a 120.

Più ...
da Gmeister
mer feb 11, 2026 16:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbi su data per Rinnovo
Risposte: 36
Visite : 13053

Re: Dubbi su data per Rinnovo


Quindi se rinnovi nel 2020 e poi nel 2024, il rinnovo successivo sarà 5 anni dall'ultimo, quindi 2029.


l'art. 5 del DM 7/8/2012, comma 2 dice "La richiesta di rinnovo è inviata al Comando, entro i termini previsti ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1 ...
da Gmeister
mer feb 11, 2026 14:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbi su data per Rinnovo
Risposte: 36
Visite : 13053

Re: Dubbi su data per Rinnovo


Supponiamo che la SCIA sia stata firmata il 01/02/2026 e inviata via PEC al Comano solo il 10/02/2026: il conteggio per il Rinnovo parte dalla data riportata sul Modulo o dalla data di invio via PEC al Comando?


parte dal 10/02/2026


Appurato ciò, se il primo Rinnovo quinquennale viene ...
da Gmeister
mer feb 11, 2026 09:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scuole con CoPi | Reazione al fuoco delle strutture portanti
Risposte: 5
Visite : 2529

Re: Scuole con CoPi | Reazione al fuoco delle strutture portanti

Ciao Tom,
hai per caso visto come si è espresso il comando rispetto al tema?
da Gmeister
mar feb 10, 2026 15:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Non aggravio o rifare valutazione
Risposte: 13
Visite : 3290

Re: Non aggravio o rifare valutazione

Se ne è parlato tempo fa della questione.
Io se le modifiche sono "non sostanziali" trasmetto as built in fase di scia con una paginetta di relazione in cui spiego che ci sono state delle modifiche che non sono sostanziali.
Se le modifiche sono "sostanziali" ma senza aggravio di rischio trasmetto as ...
da Gmeister
mar feb 10, 2026 14:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Compartimentazione locale mensa scuola
Risposte: 3
Visite : 1013

Re: Compartimentazione locale mensa scuola

Nel tuo caso non è obbligatorio.
Probabilmente l'RSPP fa le sue considerazioni e ci può anche stare.
Se l'ente che paga è d'accordo e tu sei d'accordo non vedo il problema, mentre se c'è disaccordo tu fai le tue osservazioni sulla non obbligatorietà e poi sarà l'ente a decidere.
da Gmeister
lun feb 09, 2026 11:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: BIBLIOTECA APERTA AL PUBBLICO NON SOGGETTA IN EDIFICIO VINCOLATO
Risposte: 9
Visite : 1623

Re: BIBLIOTECA APERTA AL PUBBLICO NON SOGGETTA IN EDIFICIO VINCOLATO

Ciao,
dopo colloquio con il comando, il mio caso parrebbe non soggetto in quanto a parere del funzionario è attività soggetta in edificio vincolato o quando supera la soglia di assoggettabilità della 34 oppure quanto la destinazione d'uso di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e ...
da Gmeister
lun feb 02, 2026 09:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porta tra garage e villetta
Risposte: 36
Visite : 24086

Re: Porta tra garage e villetta

l'applicazione della circolare, per autorimesse non soggette, e questa pare proprio che lo sia, rimane sotto la responsabilità del titolare o del proprietario.
Tu puoi anche consigliare o spingere il titolare a non applicarla e difficilmente qualcuno potrebbe contestare la scelta.
Se però capitasse ...
da Gmeister
lun feb 02, 2026 09:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Indipendenza vie esodo con ostacoli combustibili
Risposte: 8
Visite : 2097

Re: Indipendenza vie esodo con ostacoli combustibili

Sono d'accordo con Tom, quelle uscite diventano indipendenti solo quando ci sei molto molto vicino, considerando il resto correttamente come corridoio cieco
da Gmeister
gio gen 29, 2026 11:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rivestimento con lastre di cartongesso di una parete in laterizi pieni
Risposte: 1
Visite : 501

Re: Rivestimento con lastre di cartongesso di una parete in laterizi pieni

Puoi certamente applicare delle lastre. Quasi ogni produttore ha in catalogo la riqualificazione di una parete in mattoni pieni (o forati). L'unico appunto è di non usare il cartongesso ma il calcio silicato perchè le CT richiedono materiali in classe A1, se pensi di applicarle all'interno del ...
da Gmeister
lun gen 26, 2026 14:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: BIBLIOTECA APERTA AL PUBBLICO NON SOGGETTA IN EDIFICIO VINCOLATO
Risposte: 9
Visite : 1623

Re: BIBLIOTECA APERTA AL PUBBLICO NON SOGGETTA IN EDIFICIO VINCOLATO

Ma qui in questo caso specifico la biblioteca ancora non esiste e si sta valutando di inserirla, contrariamente agli uffici del resto dell'edificio che sono esistenti, e come tali sarebbero già dovuti essere valutati secondo DM 2006, cosa che molto probabilmente non è accaduta.

Quindi dove ora ci ...
da Gmeister
lun gen 26, 2026 12:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: BIBLIOTECA APERTA AL PUBBLICO NON SOGGETTA IN EDIFICIO VINCOLATO
Risposte: 9
Visite : 1623

Re: BIBLIOTECA APERTA AL PUBBLICO NON SOGGETTA IN EDIFICIO VINCOLATO

In effetti la declaratoria parla di biblioteche in via generale, senza richiami all'att. 34. Il punto è che una biblioteca di circa 70 mq con meno di 5.000 kg di materiale risulta piuttosto onerosa se la norma che si applica è di fatto la stessa per una biblioteca vera e propria.
da Gmeister
lun gen 26, 2026 11:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: BIBLIOTECA APERTA AL PUBBLICO NON SOGGETTA IN EDIFICIO VINCOLATO
Risposte: 9
Visite : 1623

Re: BIBLIOTECA APERTA AL PUBBLICO NON SOGGETTA IN EDIFICIO VINCOLATO

Grazie Trave,

mi scappava il punto 3) che per il responsabile dell'attività è una buona notizia. Lo deduci dalla declaratoria?

Consideravo già di trattare tutta l'attività e non fermarmi al compartimento biblioteca. Sulle presenze mi diranno. Sono pochi ma forse sopra le 25, sicuramente non oltre ...
da Gmeister
lun gen 26, 2026 10:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: BIBLIOTECA APERTA AL PUBBLICO NON SOGGETTA IN EDIFICIO VINCOLATO
Risposte: 9
Visite : 1623

BIBLIOTECA APERTA AL PUBBLICO NON SOGGETTA IN EDIFICIO VINCOLATO

Buongiorno,
mi chiedo se, per una biblioteca aperta al pubblico, non soggetta (<5.000 kg) ma inserita in edificio vincolato senza che vi siano altre attività soggette al suo interno poichè si tratta di un edificio comunale con qualche ufficio dentro, si debba applicare il codice RTO+RTV oppure DPR ...
da Gmeister
mer gen 14, 2026 16:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Minicodice - Corridoio ceco
Risposte: 23
Visite : 10620

Re: Minicodice - Corridoio ceco

Essendo il codice costruito in modo molto intelligente sarebbe "sufficiente" modificare a dovere livelli di prestazione e relativi criteri.
Invece no: facciamo un decreto intermedio
da Gmeister
gio gen 08, 2026 12:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Compartimentazione e Mini codice
Risposte: 7
Visite : 3653

Re: Compartimentazione e Mini codice

In base al carico d'incendio le compartimentazioni.
Per la resistenza al fuoco nulla è scritto, quindi non è obbligatorio certificare le strutture.

DICH.PROD e CERT.REI in regime di minicodice io li produco quando necessario solamente quelli finalizzati a dimostrare che è stato eseguito ciò che è ...