In ambito civile in un paio di occasioni ho fatto la scia senza aggravio e non ho avuto problemi.
In ambito industriale invece è successo una volta: parlato con il comando, mi hanno suggerito - molto cautelativamente per loro - di presentare nuova VP, poi approvata e quindi tutto bene.
La ricerca ha trovato 802 risultati
- mer apr 15, 2026 09:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sostituzione idranti con naspi
- Risposte: 14
- Visite : 1059
- lun apr 13, 2026 10:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Edificio tutelato ai sensi del D.Lgs. 42/2004
- Risposte: 3
- Visite : 667
Re: Edificio tutelato ai sensi del D.Lgs. 42/2004
Se non è aperta al pubblico in effetti la 72 non c'è.
Puoi però ricorrere alla V.12, che nel comma 3 del campo di applicazione dell'allegato (V.12.1) dice: "Le disposizioni di cui al comma 1, possono essere di riferimento per la progettazione, realizzazione ed esercizio degli edifici sottoposti a ...
Puoi però ricorrere alla V.12, che nel comma 3 del campo di applicazione dell'allegato (V.12.1) dice: "Le disposizioni di cui al comma 1, possono essere di riferimento per la progettazione, realizzazione ed esercizio degli edifici sottoposti a ...
- lun apr 13, 2026 09:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte tagliafuoco ascensori
- Risposte: 11
- Visite : 3967
Re: Porte tagliafuoco ascensori
ok!etec83 ha scritto: ven apr 10, 2026 14:50 La dichiarazione di conformità CE dell'impianto con l'indicazione delle porte EI 120 ai sensi della UNI EN 81-58.
- ven apr 10, 2026 11:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte tagliafuoco ascensori
- Risposte: 11
- Visite : 3967
Re: Porte tagliafuoco ascensori
Riprendo il post perchè mi trovo a dover approvare un ascensore in fase di direzione lavori.
Questo ascensore sarà dotato di porte EI120.
Mi chiedo quale documentazione io debba chiedere perchè possa approvare la mia parte. Considerando che l'ascensore è una macchina e le porte sono testate secondo ...
Questo ascensore sarà dotato di porte EI120.
Mi chiedo quale documentazione io debba chiedere perchè possa approvare la mia parte. Considerando che l'ascensore è una macchina e le porte sono testate secondo ...
- ven apr 10, 2026 10:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Magazzino edile con mezzi
- Risposte: 10
- Visite : 1176
Re: Magazzino edile con mezzi
Secondo me va un po' a buon senso, se in 400 mq parcheggi un furgone puoi valutarlo come deposito, ma se ci sono più camion e c'è uno spazio specifico che è destinato alla sosta sei in un'autorimessa.
- gio apr 09, 2026 16:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IL NON AGGRAVIO: ANCHE IN QUESTI CASI?
- Risposte: 2
- Visite : 475
Re: IL NON AGGRAVIO: ANCHE IN QUESTI CASI?
Mi è capitata spesso questa situazione.
Fatto SCIA 13.1.A a parte, premettendo in relazione che si inserisce in una 70 senza che ci siano interferenze.
Al rinnovo, rinnovo entrambe assieme con la prima che scade allegando as built del complesso con indicate tutte le informazioni, mai avuto questioni
Fatto SCIA 13.1.A a parte, premettendo in relazione che si inserisce in una 70 senza che ci siano interferenze.
Al rinnovo, rinnovo entrambe assieme con la prima che scade allegando as built del complesso con indicate tutte le informazioni, mai avuto questioni
- gio apr 09, 2026 16:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Adeguamento scuola e palestra: proroghe
- Risposte: 9
- Visite : 1914
Re: Adeguamento scuola e palestra: proroghe
Se va come è sempre andato questo decreto scade senza proroghe. Verrà prorogato molto probabilmente il decreto che prevede gli adeguamenti al 31/12/2027 con il milleproroghe 2028
- gio apr 09, 2026 11:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Adeguamento scuola e palestra: proroghe
- Risposte: 9
- Visite : 1914
Re: Adeguamento scuola e palestra: proroghe
Si questa di fatto anticipa alcune scadenze e obbliga a fare una scia parziale entro il 08/01/2027 per concludere gli adeguamenti entro il 31/12/2027
- gio apr 09, 2026 09:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Adeguamento scuola e palestra: proroghe
- Risposte: 9
- Visite : 1914
Re: Adeguamento scuola e palestra: proroghe
DECRETO 31 marzo 2026
Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto ...
Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto ...
- mer apr 01, 2026 09:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA CT
- Risposte: 19
- Visite : 3931
Re: SCIA CT
In più una DICO di un impianto termico soggetto a INAIL non denunciato secondo me non vale nulla
Da dove deduci questa cosa?
Non vanno confusi i requisiti tecnici con i procedimenti amministrativi. Se l'impianto è dotato di tutti i requisiti tecnici correttamente attestati (dico, certificazioni ...
- mar mar 31, 2026 16:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Stima carico incendio archivio
- Risposte: 11
- Visite : 2292
Re: Stima carico incendio archivio
Ciao, no di tipo permanente ci sono obblighi solo in certi casi. Va però fatta una valutazione del rischio, considera che si possono fare anche asservite ad IRAI ecc. Se il tuo cliente è tranquillo a stare sotto i 5.000 kg puoi valutare di applicare il minicodice
- mar mar 31, 2026 14:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Stima carico incendio archivio
- Risposte: 11
- Visite : 2292
Re: Stima carico incendio archivio
Sul fotovoltaico farei presente che sarebbe meglio seguire la guida VVF, altrimenti in un'attività come la tua c'è il concreto rischio che nel momento in cui superi la soglia dei 5.000 kg (che sono pochi) hai difficoltà ad adeguare.
La superficie di ventilazione degli ambienti civili sarà 1/8 e ...
La superficie di ventilazione degli ambienti civili sarà 1/8 e ...
- lun mar 30, 2026 15:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Stima carico incendio archivio
- Risposte: 11
- Visite : 2292
Re: Stima carico incendio archivio
60 kg al metro lineare
https://sa-fvg.cultura.gov.it/fileadmin/materiali/sedi_archivi_safvg.pdf
https://sab-piemonte.beniculturali.it/strumenti-e-materiali/requisiti-strutturali
Va da se che sono indicazioni.
Quanto dice trave rispetto agli armadi è vero. Il problema di quegli armadi è che ...
https://sa-fvg.cultura.gov.it/fileadmin/materiali/sedi_archivi_safvg.pdf
https://sab-piemonte.beniculturali.it/strumenti-e-materiali/requisiti-strutturali
Va da se che sono indicazioni.
Quanto dice trave rispetto agli armadi è vero. Il problema di quegli armadi è che ...
- lun mar 30, 2026 14:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Stima carico incendio archivio
- Risposte: 11
- Visite : 2292
Re: Stima carico incendio archivio
Ciao,
purtroppo scorciatoie non ce ne sono. La soprintendenza archivistica stima 60 kg/m di carta, ed è una stima generosa.
Per i grandi archivi io non mi discosto da questo parametro, per i piccoli archivi posso spingermi a stime più precise.
Se le mie stime non incontrano il "benestare" del ...
purtroppo scorciatoie non ce ne sono. La soprintendenza archivistica stima 60 kg/m di carta, ed è una stima generosa.
Per i grandi archivi io non mi discosto da questo parametro, per i piccoli archivi posso spingermi a stime più precise.
Se le mie stime non incontrano il "benestare" del ...
- lun mar 30, 2026 12:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: verso di apertura porte con COPI
- Risposte: 4
- Visite : 1675
Re: verso di apertura porte con COPI
Guarda la tabella S-4.20, li hai la risposta sulla lunghezza.
L'apertura in sommità non ci vuole se rimani in S.8 livello I
L'apertura in sommità non ci vuole se rimani in S.8 livello I
- lun mar 30, 2026 09:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: verso di apertura porte con COPI
- Risposte: 4
- Visite : 1675
Re: verso di apertura porte con COPI
1) si
2) in prima istanza ho sempre legato la condizione al profilo rischio vita del compartimento, in alcuni casi ho valutato il singolo locale o "ambito" e magari metto un maniglione e apertura nel verso dell'esodo
ps: non è così diverso da quanto indicato nel DM del 2004, solo le soglie sono ...
2) in prima istanza ho sempre legato la condizione al profilo rischio vita del compartimento, in alcuni casi ho valutato il singolo locale o "ambito" e magari metto un maniglione e apertura nel verso dell'esodo
ps: non è così diverso da quanto indicato nel DM del 2004, solo le soglie sono ...
- mar mar 24, 2026 12:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CONDOMINIO USO PROMISCUO
- Risposte: 6
- Visite : 2416
Re: CONDOMINIO USO PROMISCUO
punto 1 si, mi era sfuggita la circolare.
punto 2 scusa l'errore. Si applica il titolo III anche se non sono di nuova costruzione
punto 3 se la V.14 è inapplicabile conviene utilizzare il DM 246 + DM 2006 per uffici sopra le 25 presenze, però non li conosco profondamente e immagino ci possano essere ...
punto 2 scusa l'errore. Si applica il titolo III anche se non sono di nuova costruzione
punto 3 se la V.14 è inapplicabile conviene utilizzare il DM 246 + DM 2006 per uffici sopra le 25 presenze, però non li conosco profondamente e immagino ci possano essere ...
- ven mar 20, 2026 11:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CONDOMINIO USO PROMISCUO
- Risposte: 6
- Visite : 2416
Re: CONDOMINIO USO PROMISCUO
1) hai anche la 72 in cat. C perchè la declaratoria dice "[...] nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato" e tu hai la 77
2) titolo II, poi vai a seconda del numero di persone che hai
3) secondo me applichi il codice a tutto quanto: RTO+V.12+V.13+V.14, tranne negli uffici che ...
2) titolo II, poi vai a seconda del numero di persone che hai
3) secondo me applichi il codice a tutto quanto: RTO+V.12+V.13+V.14, tranne negli uffici che ...
- gio mar 12, 2026 14:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Valutazione rischio incendio COPI ristorante
- Risposte: 9
- Visite : 2511
Re: Valutrazione rischio incendio COPI ristorante
Aspettiamo altri pareri, ma forse non è necessario applicare il codice se la cucina è compartimentata e segue il DM 8/11/2019, sarà sufficiente il minicodice
- gio mar 12, 2026 09:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Calcolo superficie per Minicodice
- Risposte: 4
- Visite : 789
Re: Calcolo superficie per Minicodice
Se hai 750 mq di uffici è più verosimile che la norma da applicare sia il DM del 2006. Rispetto alla superficie, io mi rifaccio a G.1.7 c. 9: Superficie lorda di un ambito: superficie in pianta compresa entro il perimetro interno che delimita l’ambito. Nota: Se l’ambito è multipiano o vi sono ...
- gio mar 12, 2026 09:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Valutazione rischio incendio COPI ristorante
- Risposte: 9
- Visite : 2511
Re: Valutrazione rischio incendio COPI ristorante
Mi sembra una misura eccessiva da applicare sempre e comunque ad ogni ristorante, sbaglio qualcosa?
ad ogni ristorante che supera i 100 coperti, altrimenti usi il minicodice. Eccessiva non direi, si tratta di una centralina, un paio di pulsanti e pannelli ottico acustici, considera che le ...
- mer mar 11, 2026 15:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Mensa scolastica
- Risposte: 4
- Visite : 951
Re: Mensa scolastica
Va trattata come un locale di una scuola, quindi classe 60, reazione al fuoco, uscite ecc.
- mer mar 11, 2026 09:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rifiugio antiaereo
- Risposte: 5
- Visite : 1517
Re: Rifiugio antiaereo
Se non sei vincolato puoi usare codice o minicodice direi. Il DM 569 lo usi se sei vincolato, indipendentemente dalla superficie
- lun mar 09, 2026 10:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rifiugio antiaereo
- Risposte: 5
- Visite : 1517
Re: Rifiugio antiaereo
Considera che se è di proprietà pubblica ed ha oltre 70 anni si ritiene vincolata finchè non se ne richiede il parere alla soprintendenza.
Io mi immagino che se è vincolata è att. 72 da trattare con RTO+RTV oppure con DM 569.
Se l'edificio non è vincolato ma supera i 400 mq sei in att. 69 senza ...
Io mi immagino che se è vincolata è att. 72 da trattare con RTO+RTV oppure con DM 569.
Se l'edificio non è vincolato ma supera i 400 mq sei in att. 69 senza ...
- ven mar 06, 2026 12:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rifiugio antiaereo
- Risposte: 5
- Visite : 1517
Re: Rifiugio antiaereo
Ma è un museo nel quale organizzano visite? Un'opera vincolata? Oppure è una costruzione attiva che serve in caso di bisogno?
Perchè nel primo caso va valutata la norma applicabile ai musei superiori a 400 mq, se vincolati o meno cambia parecchio, nell'altro caso magari è il codice la norma da ...
Perchè nel primo caso va valutata la norma applicabile ai musei superiori a 400 mq, se vincolati o meno cambia parecchio, nell'altro caso magari è il codice la norma da ...
- gio mar 05, 2026 13:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Palestra soggetta
- Risposte: 40
- Visite : 16263
Re: Palestra soggetta
Beato lui che ha le idee così chiare
- mar feb 24, 2026 09:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Normativa edifici storici
- Risposte: 3
- Visite : 844
Re: Normativa edifici storici
Opterei per minicodice se sei sotto le 25 presenze. Ai fini dell'assoggettabilità, l'apertura al pubblico è limitata a "biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato", quindi a mio modo di vedere, uffici non soggetti ...
- lun feb 23, 2026 15:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: deposito oli minerali
- Risposte: 7
- Visite : 1833
Re: deposito oli minerali
Se non sei esperto di Seveso è bene che consigli al tuo cliente di sentire uno esperto e pagare una consulenza.
- mer feb 18, 2026 09:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Difficoltà inquadramento 151/11
- Risposte: 9
- Visite : 2062
Re: Difficoltà inquadramento 151/11
Assoggettarlo alle materie plastiche mi sembra forzato, ma è anche vero che da come lo descrivi sei abbastanza vicino alle soglie di assoggettabilità.
Lasciando da parte la questione amministrativa, è necessario, in casi come questo, fare una valutazione del rischio molto attenta, come se fosse ...
Lasciando da parte la questione amministrativa, è necessario, in casi come questo, fare una valutazione del rischio molto attenta, come se fosse ...
- mar feb 17, 2026 14:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: maledette volte
- Risposte: 10
- Visite : 2506
Re: maledette volte
Si ma senti i produttori e fai fare dei sopralluoghi, loro hanno modo di redigere delle relazioni che estendono i rapporti di classificazione al tuo caso molto probabilmenteildubbio ha scritto: mar feb 17, 2026 09:33 credo siano tutti per la volta a botte. per quelle a crociera (o di altro tipo) non sta nulla.
accidenti
- gio feb 12, 2026 17:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinuncia al mandato - verifica rei di elementi in una ct
- Risposte: 4
- Visite : 1196
Re: Rinuncia al mandato - verifica rei di elementi in una ct
Solitamente non è mai un problema rinunciare, fai solo una lettera dove dici il perchè e presenta il conto di quanto hai fatto fin'ora.
Se la situazione è quella che hai descritto portare avanti il lavoro può solo peggiorare
Se la situazione è quella che hai descritto portare avanti il lavoro può solo peggiorare
- gio feb 12, 2026 16:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: maledette volte
- Risposte: 10
- Visite : 2506
Re: maledette volte
vernici o intonaci
- gio feb 12, 2026 15:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbi su data per Rinnovo
- Risposte: 36
- Visite : 13053
Re: Dubbi su data per Rinnovo
al limite sta a loro applicare o meno sanzioni o chiederti di fare la SCIA
Eh questo non è proprio un dettaglio :lol:
A parte tutto, weare così facendo si mette in posizione inattaccabile. Se in 20 anni freghi 4 mesi di validità pur di essere inattaccabile è una cosa su cui metterei la firma ...
- gio feb 12, 2026 14:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: maledette volte
- Risposte: 10
- Visite : 2506
Re: maledette volte
Le volte che ho visto in alcuni, rarissimi, casi sono arrivate a REI60, quando queste avevano dei costoloni di rinforzo che attraversano la volta e coprono locali piccoli, circa 50 mq.
Negli altri casi massimo REI30 o REI45 con il metodo analitico. Con metodo sperimentale vai liscio fino a 120.
Più ...
Negli altri casi massimo REI30 o REI45 con il metodo analitico. Con metodo sperimentale vai liscio fino a 120.
Più ...
- gio feb 12, 2026 14:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scuole con CoPi | Reazione al fuoco delle strutture portanti
- Risposte: 5
- Visite : 2529
- mer feb 11, 2026 16:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbi su data per Rinnovo
- Risposte: 36
- Visite : 13053
Re: Dubbi su data per Rinnovo
Quindi se rinnovi nel 2020 e poi nel 2024, il rinnovo successivo sarà 5 anni dall'ultimo, quindi 2029.
l'art. 5 del DM 7/8/2012, comma 2 dice "La richiesta di rinnovo è inviata al Comando, entro i termini previsti ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1 ...
- mer feb 11, 2026 14:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbi su data per Rinnovo
- Risposte: 36
- Visite : 13053
Re: Dubbi su data per Rinnovo
Supponiamo che la SCIA sia stata firmata il 01/02/2026 e inviata via PEC al Comano solo il 10/02/2026: il conteggio per il Rinnovo parte dalla data riportata sul Modulo o dalla data di invio via PEC al Comando?
parte dal 10/02/2026
Appurato ciò, se il primo Rinnovo quinquennale viene ...
- mer feb 11, 2026 09:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scuole con CoPi | Reazione al fuoco delle strutture portanti
- Risposte: 5
- Visite : 2529
Re: Scuole con CoPi | Reazione al fuoco delle strutture portanti
Ciao Tom,
hai per caso visto come si è espresso il comando rispetto al tema?
hai per caso visto come si è espresso il comando rispetto al tema?
- mar feb 10, 2026 15:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Non aggravio o rifare valutazione
- Risposte: 13
- Visite : 3290
Re: Non aggravio o rifare valutazione
Se ne è parlato tempo fa della questione.
Io se le modifiche sono "non sostanziali" trasmetto as built in fase di scia con una paginetta di relazione in cui spiego che ci sono state delle modifiche che non sono sostanziali.
Se le modifiche sono "sostanziali" ma senza aggravio di rischio trasmetto as ...
Io se le modifiche sono "non sostanziali" trasmetto as built in fase di scia con una paginetta di relazione in cui spiego che ci sono state delle modifiche che non sono sostanziali.
Se le modifiche sono "sostanziali" ma senza aggravio di rischio trasmetto as ...
- mar feb 10, 2026 14:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Compartimentazione locale mensa scuola
- Risposte: 3
- Visite : 1013
Re: Compartimentazione locale mensa scuola
Nel tuo caso non è obbligatorio.
Probabilmente l'RSPP fa le sue considerazioni e ci può anche stare.
Se l'ente che paga è d'accordo e tu sei d'accordo non vedo il problema, mentre se c'è disaccordo tu fai le tue osservazioni sulla non obbligatorietà e poi sarà l'ente a decidere.
Probabilmente l'RSPP fa le sue considerazioni e ci può anche stare.
Se l'ente che paga è d'accordo e tu sei d'accordo non vedo il problema, mentre se c'è disaccordo tu fai le tue osservazioni sulla non obbligatorietà e poi sarà l'ente a decidere.
- lun feb 09, 2026 11:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: BIBLIOTECA APERTA AL PUBBLICO NON SOGGETTA IN EDIFICIO VINCOLATO
- Risposte: 9
- Visite : 1623
Re: BIBLIOTECA APERTA AL PUBBLICO NON SOGGETTA IN EDIFICIO VINCOLATO
Ciao,
dopo colloquio con il comando, il mio caso parrebbe non soggetto in quanto a parere del funzionario è attività soggetta in edificio vincolato o quando supera la soglia di assoggettabilità della 34 oppure quanto la destinazione d'uso di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e ...
dopo colloquio con il comando, il mio caso parrebbe non soggetto in quanto a parere del funzionario è attività soggetta in edificio vincolato o quando supera la soglia di assoggettabilità della 34 oppure quanto la destinazione d'uso di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e ...
- lun feb 02, 2026 09:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porta tra garage e villetta
- Risposte: 36
- Visite : 24086
Re: Porta tra garage e villetta
l'applicazione della circolare, per autorimesse non soggette, e questa pare proprio che lo sia, rimane sotto la responsabilità del titolare o del proprietario.
Tu puoi anche consigliare o spingere il titolare a non applicarla e difficilmente qualcuno potrebbe contestare la scelta.
Se però capitasse ...
Tu puoi anche consigliare o spingere il titolare a non applicarla e difficilmente qualcuno potrebbe contestare la scelta.
Se però capitasse ...
- lun feb 02, 2026 09:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Indipendenza vie esodo con ostacoli combustibili
- Risposte: 8
- Visite : 2097
Re: Indipendenza vie esodo con ostacoli combustibili
Sono d'accordo con Tom, quelle uscite diventano indipendenti solo quando ci sei molto molto vicino, considerando il resto correttamente come corridoio cieco
- gio gen 29, 2026 11:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rivestimento con lastre di cartongesso di una parete in laterizi pieni
- Risposte: 1
- Visite : 501
Re: Rivestimento con lastre di cartongesso di una parete in laterizi pieni
Puoi certamente applicare delle lastre. Quasi ogni produttore ha in catalogo la riqualificazione di una parete in mattoni pieni (o forati). L'unico appunto è di non usare il cartongesso ma il calcio silicato perchè le CT richiedono materiali in classe A1, se pensi di applicarle all'interno del ...
- lun gen 26, 2026 14:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: BIBLIOTECA APERTA AL PUBBLICO NON SOGGETTA IN EDIFICIO VINCOLATO
- Risposte: 9
- Visite : 1623
Re: BIBLIOTECA APERTA AL PUBBLICO NON SOGGETTA IN EDIFICIO VINCOLATO
Ma qui in questo caso specifico la biblioteca ancora non esiste e si sta valutando di inserirla, contrariamente agli uffici del resto dell'edificio che sono esistenti, e come tali sarebbero già dovuti essere valutati secondo DM 2006, cosa che molto probabilmente non è accaduta.
Quindi dove ora ci ...
Quindi dove ora ci ...
- lun gen 26, 2026 12:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: BIBLIOTECA APERTA AL PUBBLICO NON SOGGETTA IN EDIFICIO VINCOLATO
- Risposte: 9
- Visite : 1623
Re: BIBLIOTECA APERTA AL PUBBLICO NON SOGGETTA IN EDIFICIO VINCOLATO
In effetti la declaratoria parla di biblioteche in via generale, senza richiami all'att. 34. Il punto è che una biblioteca di circa 70 mq con meno di 5.000 kg di materiale risulta piuttosto onerosa se la norma che si applica è di fatto la stessa per una biblioteca vera e propria.
- lun gen 26, 2026 11:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: BIBLIOTECA APERTA AL PUBBLICO NON SOGGETTA IN EDIFICIO VINCOLATO
- Risposte: 9
- Visite : 1623
Re: BIBLIOTECA APERTA AL PUBBLICO NON SOGGETTA IN EDIFICIO VINCOLATO
Grazie Trave,
mi scappava il punto 3) che per il responsabile dell'attività è una buona notizia. Lo deduci dalla declaratoria?
Consideravo già di trattare tutta l'attività e non fermarmi al compartimento biblioteca. Sulle presenze mi diranno. Sono pochi ma forse sopra le 25, sicuramente non oltre ...
mi scappava il punto 3) che per il responsabile dell'attività è una buona notizia. Lo deduci dalla declaratoria?
Consideravo già di trattare tutta l'attività e non fermarmi al compartimento biblioteca. Sulle presenze mi diranno. Sono pochi ma forse sopra le 25, sicuramente non oltre ...
- lun gen 26, 2026 10:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: BIBLIOTECA APERTA AL PUBBLICO NON SOGGETTA IN EDIFICIO VINCOLATO
- Risposte: 9
- Visite : 1623
BIBLIOTECA APERTA AL PUBBLICO NON SOGGETTA IN EDIFICIO VINCOLATO
Buongiorno,
mi chiedo se, per una biblioteca aperta al pubblico, non soggetta (<5.000 kg) ma inserita in edificio vincolato senza che vi siano altre attività soggette al suo interno poichè si tratta di un edificio comunale con qualche ufficio dentro, si debba applicare il codice RTO+RTV oppure DPR ...
mi chiedo se, per una biblioteca aperta al pubblico, non soggetta (<5.000 kg) ma inserita in edificio vincolato senza che vi siano altre attività soggette al suo interno poichè si tratta di un edificio comunale con qualche ufficio dentro, si debba applicare il codice RTO+RTV oppure DPR ...
- mer gen 14, 2026 16:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Minicodice - Corridoio ceco
- Risposte: 23
- Visite : 10620
Re: Minicodice - Corridoio ceco
Essendo il codice costruito in modo molto intelligente sarebbe "sufficiente" modificare a dovere livelli di prestazione e relativi criteri.
Invece no: facciamo un decreto intermedio
Invece no: facciamo un decreto intermedio
- gio gen 08, 2026 12:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Compartimentazione e Mini codice
- Risposte: 7
- Visite : 3653
Re: Compartimentazione e Mini codice
In base al carico d'incendio le compartimentazioni.
Per la resistenza al fuoco nulla è scritto, quindi non è obbligatorio certificare le strutture.
DICH.PROD e CERT.REI in regime di minicodice io li produco quando necessario solamente quelli finalizzati a dimostrare che è stato eseguito ciò che è ...
Per la resistenza al fuoco nulla è scritto, quindi non è obbligatorio certificare le strutture.
DICH.PROD e CERT.REI in regime di minicodice io li produco quando necessario solamente quelli finalizzati a dimostrare che è stato eseguito ciò che è ...