Grazie Terminus.
Comprendo il ragionamento e lo ritengo sensato per grandi supermercati e ipermercati con superficie di vendita superiore a 1500 mq.
Lo trovo eccessivo, per un supermercato con superficie di vendita pari circa 1300 mq, U.S. nella zona di vendita ben distribuite ed in particolare una ...
La ricerca ha trovato 6 risultati
- gio giu 28, 2018 14:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Passaggi esodo barriere casse attività 69
- Risposte: 2
- Visite : 725
- mer giu 27, 2018 17:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Passaggi esodo barriere casse attività 69
- Risposte: 2
- Visite : 725
Passaggi esodo barriere casse attività 69
Buongiorno,
secondo la Vostra interpretazione del punto 4.8 della norma tecnica verticale DM 27 luglio 2010 per attività 69,
i passaggi d'esodo da prevedere in corrispondenza delle barriere casse, di larghezza singola non inferiore a 1,2 m devono essere previsti in aggiunta ai normali varchi ...
secondo la Vostra interpretazione del punto 4.8 della norma tecnica verticale DM 27 luglio 2010 per attività 69,
i passaggi d'esodo da prevedere in corrispondenza delle barriere casse, di larghezza singola non inferiore a 1,2 m devono essere previsti in aggiunta ai normali varchi ...
- mer giu 20, 2018 21:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cassette idranti UNI45 "a bandiera"
- Risposte: 4
- Visite : 1548
Re: Cassette idranti UNI45 "a bandiera"
Magari avesse specificato nel verbale la difformità a quale norma, ha semplicemente indicato che: <<...la cassetta di un idrante non risulta essere colorata di rosso ed addossata alla parete, ma posizionato a "bandiera">>
Ok, per la questione del colore rosso può essere riconducibile a l'allegato ...
Ok, per la questione del colore rosso può essere riconducibile a l'allegato ...
- mer giu 20, 2018 09:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cassette idranti UNI45 "a bandiera"
- Risposte: 4
- Visite : 1548
Cassette idranti UNI45 "a bandiera"
Buongiorno,
c'è una qualche normativa che vieti l'istallazione delle cassette idranti UNI45 su parete "a bandiera", permettendo chiaramente sempre l'apertura a 170° dello sportello, non restringendo percorsi di esodo ed essendo in ogni caso ben segnalato da opportuna segnaletica.
In attività ...
c'è una qualche normativa che vieti l'istallazione delle cassette idranti UNI45 su parete "a bandiera", permettendo chiaramente sempre l'apertura a 170° dello sportello, non restringendo percorsi di esodo ed essendo in ogni caso ben segnalato da opportuna segnaletica.
In attività ...
- gio giu 14, 2018 19:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione locale C.T. 348 kW a metano adiacente ad attività 69 alimentare
- Risposte: 2
- Visite : 795
Re: Aerazione locale C.T. 348 kW a metano adiacente ad attività 69 alimentare
Grazie Terminus.
Quindi, nel caso specifico, è possibile scegliere tra le due alternative:
1) griglia d'aerazione su parete perimetrale appena al di sotto della trave (comunque nella metà superiore della parete);
2) apertura d'aerazione in copertura.
Quindi, nel caso specifico, è possibile scegliere tra le due alternative:
1) griglia d'aerazione su parete perimetrale appena al di sotto della trave (comunque nella metà superiore della parete);
2) apertura d'aerazione in copertura.
- gio giu 14, 2018 13:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione locale C.T. 348 kW a metano adiacente ad attività 69 alimentare
- Risposte: 2
- Visite : 795
Aerazione locale C.T. 348 kW a metano adiacente ad attività 69 alimentare
Buongiorno a tutti!
Vorrei sottoporvi un quesito relativo ad un locale C.T. per un generatore ad aria calda a scambio diretto con un bruciatore a gas metano di 348 kW adiacente ad attività commerciali 69 di tipo alimentare con affollamento pari a 0,4 persone/mq.
Il locale C.T. ha una sola parte ...
Vorrei sottoporvi un quesito relativo ad un locale C.T. per un generatore ad aria calda a scambio diretto con un bruciatore a gas metano di 348 kW adiacente ad attività commerciali 69 di tipo alimentare con affollamento pari a 0,4 persone/mq.