La ricerca ha trovato 3 risultati

da lorena
sab mar 24, 2018 10:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Continui Messaggi F4 Caldaia Viessmann Vitopend 100-W
Risposte: 18
Visite : 61106

Re: Continui Messaggi F4 Caldaia Viessmann Vitopend 100-W

Si esatto. Fatti tutti i controlli!
Adeso qui in regione dovranno cambiare i contatori del gas e quindi attenderò questa modifica per capire se cambia qualcosa altrimenti la terrò così..
Grazie mille per le Vs gentili testimonianze.
da lorena
ven mar 23, 2018 21:39
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Continui Messaggi F4 Caldaia Viessmann Vitopend 100-W
Risposte: 18
Visite : 61106

Re: Continui Messaggi F4 Caldaia Viessmann Vitopend 100-W

Grazie a tutti per le risposte.
La caldaia é a camera stagna.
La prima cosa che è stata cambiata sono le candelette, poi la scheda, dopo la valvola del gas e ieri é stato installato un rele per evitare le interferene elettromagnetiche...morale sempre errore f4.
La casa madre ritiene che ormai la ...
da lorena
lun mar 05, 2018 11:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Continui Messaggi F4 Caldaia Viessmann Vitopend 100-W
Risposte: 18
Visite : 61106

Re: Continui Messaggi F4 Caldaia Viessmann Vitopend 100-W

Ciao,
ho comprato questa caldaia tre anni fa e come te mi ritrovo continuamente con questo errore. Abbiamo cambiato tutti i pezzi e cmq il problema persiste.
Tu hai risolto?
Grazie mille