La ricerca ha trovato 1515 risultati
Vai alla ricerca avanzata
- da travereticolare
- mer lug 02, 2025 10:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ATTIVITÀ 73 E UFFICI NON SOGGETTI
- Risposte: 17
- Visite : 610
e questa situazione era ben spiegata nel progetto? Ti sono state sollevate osservazioni dai VVF? Si gestisce con procedure di S.5?
Grazie
RTV 4 § 4.4.3 c.4 " Gli uffici afferenti a responsabili dell’attività diversi possono essere ubicati all’interno dello stesso compartimento, avere ...
- da travereticolare
- mer lug 02, 2025 10:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ATTIVITÀ 73 E UFFICI NON SOGGETTI
- Risposte: 17
- Visite : 610
Quindi anche in fase di SCIA è necessario asseverare per tutti i negozi/uffici immagino.
Secondo me quando un tenant non è soggetto ricade all'iterno del fascicolo dell'attività 73, quindi sotto la responsabilità della proprietà. In qualità di asseveratore dovresti verificare che siano in ...
- da travereticolare
- mer lug 02, 2025 10:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ATTIVITÀ 73 E UFFICI NON SOGGETTI
- Risposte: 17
- Visite : 610
Ciao,
Mi inserisco visto che avrò a breve un caso simile da progettare. Considerando i compartimenti promiscui, nella progettazione dell'attività 73 hai comunque considerato solo le aree comuni oppure hai inserito requisiti minimi anche per i singoli tenants non soggetti? (ad esempio reazione al ...
- da travereticolare
- mer lug 02, 2025 09:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PROTEZIONE IMPIANTI IN FACCIATA
- Risposte: 2
- Visite : 190
1) dovresti verificare le possibili estensioni sul rapporto di prova, altrimenti non puoi assimilarlo tout-court. Il alternativa potresti distaccarlo e creare un setto autoportante
2) un cavalletto fissato a terra ?
3) non conoscendo la reazione al fuoco del tuo pannello, potresti rivestire il ...
- da travereticolare
- mer lug 02, 2025 09:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO PANNELLI ACUSTICI
- Risposte: 4
- Visite : 242
Grazie!
Non ho trovato norma armonizzata, certificato secondo Art. 10 del DM 26/6/1984 lettera a), ovvero prodotti da costruzione per cui non si applica la procedura ai fini della marcatura CE di cui al regolamento (UE) n. 305/2011.
- da travereticolare
- mer lug 02, 2025 09:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ATTIVITÀ 73 E UFFICI NON SOGGETTI
- Risposte: 17
- Visite : 610
Riprendo il post per chiedere questo: ora non so quale sia il tuo caso specifico, ma se hai 4 inquilini da 100 persone ciascuno che hanno uffici, questi uffici li hai compartimentati oppure sono tutti sotto un unico tetto da 400 persone? Con il responsabile dell'attività 73 a fare da cappello ...
- da travereticolare
- ven giu 27, 2025 12:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PROTEZIONE IMPIANTI IN FACCIATA
- Risposte: 2
- Visite : 190
Buongiorno a tutti,
su un edificio uffici vorrebbero installare un gruppo prese di dimensioni e potenza abbastanza importanti. La facciata sulla quale vorrebbero posizionare le prese da esterno è in pannelli di Alucobond, esistenti e di cui non conosco reazione al fuoco.
Tutto l'edificio è ...
- da travereticolare
- ven giu 27, 2025 09:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO PANNELLI ACUSTICI
- Risposte: 4
- Visite : 242
Ciao a tutti,
Vi risulta che per pannelli acustici (https://presscloud.com/file/41/416461912520904/IA_Archisonic_Felt_Datasheet_EN.pdf) non sia ancora stata pubblicata norma armonizzata e quindi non c'è obbligo di Marcatura CE e DoP?
Posso procedere ad accettare il materiale certificandolo ...
- da travereticolare
- mer giu 25, 2025 17:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: rapporto prova reazione al fuoco
- Risposte: 2
- Visite : 485
Ciao,
Ti rispondo per quanto mi capita per mobili imbottiti.
Il produttore a volte dichiara che più mobili imbottiti (e specifica la lista) sono realizzati con i medesimi componenti e che differiscono tra loro unicamente per forma e/o dimensione e/o colore del rivestimmo, facendo valere una sola ...
- da travereticolare
- mer giu 04, 2025 22:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ATTIVITÀ 73 E UFFICI NON SOGGETTI
- Risposte: 17
- Visite : 610
Il proprietario ha già affittato e sono già dentro?
Esatto, la proprietà ha già affittato e sono già dentro... I documenti non arrivano e non posso consegnare SCIA...
Nota: se non si genera un nuovo fascicolo, la pratica è in capo alla proprietà. In tal caso ne risponde anche essa.
Hai ...
- da travereticolare
- mer giu 04, 2025 21:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ATTIVITÀ 73 E UFFICI NON SOGGETTI
- Risposte: 17
- Visite : 610
Ciao mmaarrccoo, Ciao weare,
Grazie ad entrambi.
Non ho capito bene la situazione (cosa intendi per CAT-A dell'edificio?)
CAT-A dell'edificio si riferisce ad un allestimento base del building ovvero pareti, pavimenti e controsoffitti e tutti gli impianti. Una configurazione che poi si ...
- da travereticolare
- mer giu 04, 2025 15:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ATTIVITÀ 73 E UFFICI NON SOGGETTI
- Risposte: 17
- Visite : 610
Buongiorno a tutti,
Edificio ufficio in cui sono presenti l'attività 71/C e 73/C.
SCIA protocollata per attività 71 e 73 senza l'allestimento interno dei vari tenant, quindi scia riferita al CAT-A dell'edificio.
Al momento dell'entrata dei vari tenant ai piani dell'edificio, devo presentare ...
- da travereticolare
- mer mag 07, 2025 10:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aperture Air release UNI EN 12101-13
- Risposte: 4
- Visite : 3629
a cosa stati applicando il PDS, il tipo di edificio, i piani, ecc. ..
Pressurizzazione vano scale di edificio uffici (n.8 piani fuori terra).
Altezza antincendio 30,0 m.
Rischio Vita A2.
tornando alla domanda "secca", di base la risposta alla tua domanda è: "air release" ad azionamento ...
- da travereticolare
- mar mag 06, 2025 18:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aperture Air release UNI EN 12101-13
- Risposte: 4
- Visite : 3629
Buonasera a tutti,
Domanda secca... le aperture di air release secondo la UNI EN 12101-13 devono essere ad aperture automatica o possono essere anche ad apertura manuale?
§ 5.6.7.2 UNI EN 12101-13 dice:
" In the case of a smoke incident, the air release vents on the fire floor shall be fully ...
- da travereticolare
- lun mag 05, 2025 16:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PRODOTTI DA COSTRUZIONE 305/2011
- Risposte: 0
- Visite : 2711
Buongiorno,
Mi confermate che per pannelli acustici sandwich non esiste norma armonizzata e quindi non c'è obbligo di marcature CE e DoP?
Chiedo solo rapporto di prova e classificazione
Inoltre, è
questa la versione maggiormente aggiornata dove controllare?
Grazie
- da travereticolare
- ven mag 02, 2025 10:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Antincendio per DVR
- Risposte: 13
- Visite : 4103
IngMar ha scritto: mer apr 30, 2025 16:39
Esistono anche degli applicativi che ti danno fuori delle tabelle di calcolo sulle tubazioni (diamentri necessari) perdite, velocità ecc?
Cosa vorresti calcolare? Impianto idranti?
- da travereticolare
- mar apr 29, 2025 20:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Esodo COPI - Luogo sicuro temporaneo.
- Risposte: 3
- Visite : 2374
1. lunghezza dal punto interno più sfavorevole del comparto sino al luogo sicuro (considerando il totale della lunghezza esodo nel comparto + lunghezza in via di esodo esterna senza protezione)?
Questo è il metodo corretto. Uscendo dal compartimento di primo innesco, per raggiungere il luogo ...
- da travereticolare
- mar apr 29, 2025 17:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Esodo COPI - Luogo sicuro temporaneo.
- Risposte: 3
- Visite : 2374
Ciao,
Intendi quanto riportato al § S.4.8.3 c.3? Se non puoi definire il percorso come via di esodo esterna, così come definita al § S.4.5.3.3 allora la lunghezza è da calcolarsi fino a luogo sicuro, in quanto sei soggetto alle conseguenze dell'incendio (es. irraggiamento termico > 2,50 kW/mq).
- da travereticolare
- ven apr 25, 2025 13:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Determinazione della piastra radiante
- Risposte: 16
- Visite : 5440
Aggiungo però una considerazione conseguente.
E se i pannelli sandwich in questione fossero tagliafuoco con resistenza al fuoco pari alla classe dell'edificio da carico di incendio?
Stando a quanto scritto rientrerebbero nel computo delle piastre radianti... Si dovrebbero escludere solamente le ...
- da travereticolare
- gio apr 24, 2025 08:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Determinazione della piastra radiante
- Risposte: 16
- Visite : 5440
Segnalo il presente chiarimento venuto oggi alla mia attenzione.
" Paragrafo S.3.11 del D.M. 03.08.2015. Determinazione della piastra radiante, per il calcolo della distanza di irraggiamento, in relazione delle caratteristiche di reazione al fuoco delle chiusure d’ambito "
https://www ...
- da travereticolare
- ven apr 18, 2025 11:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: dubbio assoggettamento attività commerciale
- Risposte: 5
- Visite : 1935
Ciao,
la superfice da sommare come da declaratoria è da intendersi comprensiva dei servizi e depositi annessi all'attività di esposizione. Ad esempio, se gli uffici sono di pertinenza dell'attività espositiva la superfice va sommata.
Farei però una distinzione tra attività 69 e applicazione RTV8 ...
- da travereticolare
- mer apr 16, 2025 16:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sigillante A2-s1,d0
- Risposte: 4
- Visite : 768
provo a buttare un'idea, vediamo se potrebbe funzionare...
Rivesti il canale di lana di roccia, quindi lo spazio attorno alla condotta sarà sigillato con materiale in classe A1 di reazione al fuoco. Sulla faccia esterna della parete installi pannello resistente al fuoco a protezione della lana di ...
- da travereticolare
- mar apr 15, 2025 17:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Campo applicazione RTV8
- Risposte: 4
- Visite : 1120
Ciao a tutti,
confronto veloce su campo di applicazione dell'RTV8.
Uno showroom, è sicuramente attività soggetta per esposizione, attività 65. La progettazione non ricade nel campo di applicazione della RTV8, concordate?
Il campo di applicazione riporta: "La presente regola tecnica verticale ...
- da travereticolare
- ven apr 11, 2025 16:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Calcolo portata gas per attività 1.1.C - Nm³/h
- Risposte: 16
- Visite : 2272
Mi ero perso..
Non ho mai trovato un' attività in cat. 1 e nello specifico in attività tipo carpenterie taglio/laser etc.
Hai avuto qualche altro riscontro relativamente al tuo quesito?
Grazie
Settimana prossima ho riunione con le varie figure tecniche... aggiorno il post appena ho più info ...
- da travereticolare
- ven mar 28, 2025 09:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Calcolo portata gas per attività 1.1.C - Nm³/h
- Risposte: 16
- Visite : 2272
Avrai sicuramente anche dei depositi immagino perchè la vuoi far ricadere in attività 1?
Il deposito è costituito da 2 pacchi bombole, quindi 32 bombole da 40 litri. Il deposito si attesta a 1,28 m³ < 3,0 m³, escludo di fatto l'attività 5.1.B di deposito.
L'attività 1.1.C è relativa all ...
- da travereticolare
- mer mar 26, 2025 17:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Calcolo portata gas per attività 1.1.C - Nm³/h
- Risposte: 16
- Visite : 2272
No il tuo impianto consuma 45 m^3/h a 15 bar.
Per la comprimibilità dei gas se quel gas lo porti a 1 bar tale valore diventa di c.a 700 Nm^3/h
Ai fini della prevenzione incendi loro valutano il Normal essendo ''unificato'' altrimenti avresti infinite portate a infinite pressioni.
Aspettiamo magari ...
- da travereticolare
- mer mar 26, 2025 14:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Calcolo portata gas per attività 1.1.C - Nm³/h
- Risposte: 16
- Visite : 2272
Sandeman ha scritto: mer mar 26, 2025 11:59
Ciao Sandeman,
Grazie, avevo fatto anche io i calcoli e il risultato è simile al tuo. Ora mi chiedo, è possibile avere questa portata da una tubazione da 20 mm? Mi sembra eccessivo...
Tra l'altro l'impianto viene utilizzato per 20 s...
- da travereticolare
- lun mar 24, 2025 15:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Calcolo portata gas per attività 1.1.C - Nm³/h
- Risposte: 16
- Visite : 2272
Ciao provo a ragionare..
praticamente devi determinare la portata e la pressione non a 15 bar ma a condizioni normali ( cioè a 0° a 1 atm)
In sostanza devi trasformare il valore di portata che hai a 15 bar in un valore di portata ''normal'' con caratteristiche del sistema a 1 atm e 0°.
La ...
- da travereticolare
- gio feb 27, 2025 14:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: reazione al fuoco attività non aperte al pubblico
- Risposte: 2
- Visite : 371
Ciao,
La reazione al fuoco da prevedere all'interno di un'attività è indipendente dal carico di incendio che insiste all'interno del comparto. Prevediamo classe di reazione al fuoco anche per attività con qf < 200 MJ/m².
Tornando alla tua domanda, il codice per caratteristiche degli occupanti "A ...
- da travereticolare
- ven feb 21, 2025 11:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco scala in acciaio
- Risposte: 10
- Visite : 2221
Ciao! Mi ricollego a questo post per dubbio analogo.
Scale di esodo esterne in acciaio, devono avere resistenza al fuoco anche se la parete su cui appoggia ha già caratteristiche REI?
Trovo opinioni contrastanti
Per scale esterne non hai mai previsto resistenza al fuoco. Secondo me non serve ...
- da travereticolare
- mar feb 04, 2025 21:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Smaltimento "SEb" o "SEc" - Tipologia motori e alimentazione
- Risposte: 70
- Visite : 31556
E dove sta scritto che "è vero"? Senza polemica eh, solo che io non lo vedo strettamente scritto nel Codice: decido il livello II? OK, li faccio con SEb SEc SEd secondo quelle che sono le "ordinarie aperture" presenti. Dove è scritto che devo seguire la UNI e quindi fare degli EFC?
Ciao, ma ...
- da travereticolare
- mar feb 04, 2025 17:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Smaltimento "SEb" o "SEc" - Tipologia motori e alimentazione
- Risposte: 70
- Visite : 31556
ma insomma, trave...l'appendice G la usio quando ad esempio non vuoi fare 1/40 di aperture (con l'App. G ne fai circa 1/2 in media)...e la Uni ti dice: bene, te lo concedo, però mi monti ENFC certificati.
E se invece faccio 1/40 l'unico sconto è avere infissi normali, ma tutto il resto certificato ...
- da travereticolare
- mar feb 04, 2025 11:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito materiali edili
- Risposte: 9
- Visite : 1370
Se in un locale chiuso parcheggi un mezzo diesel diventa una autorimessa.
Se ci parcheggi e ricarichi un muletto elettrico devi fare una valutazione del rischio.
Diventerebbe autorimessa in qualsiasi caso a questo punto, no? perchè diesel si, elettrico no?
Hai ragione. Io comunque li ...
- da travereticolare
- mar feb 04, 2025 11:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco delle strutture e carroponte
- Risposte: 6
- Visite : 1213
Io onestamente me ne disinteresso totalmente. Sono pieno di macchine e impianti di grossa taglia, tutti metallici. Tutti crolleranno.
Tenderei a ragionare come te.
Voi, sia in attività civili che industriali, fate proteggere staffaggi di impianti meccanici o le sottostrutture metalliche a ...