La ricerca ha trovato 612 risultati

da travereticolare
dom set 26, 2021 18:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rischio vita e altezza impilamento
Risposte: 22
Visite : 1044

Re: Rischio vita e altezza impilamento

Se hai basso valore di carico di incendio <200MJ/m2 (praticamente hai solo pallet e cartone di imballo) allora sei non significativo per cui potresti essere pure 2 (medio). Non sono molto convinto di questo, nonostante sia scritto a chiare lettere nel CoPI. Carico di incendio e velocità di crescita...
da travereticolare
ven set 24, 2021 10:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rischio vita e altezza impilamento
Risposte: 22
Visite : 1044

Re: Rischio vita e altezza impilamento

Ripeto: impilamento e stoccaggio non sono sinonimi. Ripeto: siamo in italia non in Inghilterra (dove usi una parola per tutto). Concordo. Qua si parla di italiano che, ripeto, davanti a un giudice vale quanto gli aspetti tecnici. Mio pensiero: Davanti ad un giudice credo che si farebbe fatica a giu...
da travereticolare
gio set 23, 2021 23:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rischio vita e altezza impilamento
Risposte: 22
Visite : 1044

Re: Rischio vita e altezza impilamento

Certo, si fa' per discutere. Confrontarsi non fa' mai male. Quindi, se ben capisco il tuo ragionamento mi stai dicendo che avere un bancale con sopra due metri di merce è differente da avere due bancali da 1,0 m? in un caso è impilamento nell'altro no. Ci potrebbe stare. Estremizzando il concetto, p...
da travereticolare
gio set 23, 2021 21:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rischio vita e altezza impilamento
Risposte: 22
Visite : 1044

Re: Rischio vita e altezza impilamento

Ciao, Credo che al di là di come sia tradotto il vocabolo, il principio prestazionale è di stimare in quanto tempo l'incendio raggiunge una potenza termica di 1.000 kW. Inevitabilmente, nel caso di stoccaggi verticali, si deve fare riferimento al filo superiore della merce in quanto la velocità di c...
da travereticolare
gio set 23, 2021 18:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: certificazione resistenza solaio predalles
Risposte: 7
Visite : 94

Re: certificazione resistenza solaio predalles

Ciao,

Fai fori nel predalles in direzione della faccia esposta al fuoco per evitare che la tenuta venga compromessa da esplosioni dovute alla sovrappressione dovuta alla passaggio di stato da solido a gas del materiale di alleggerimento. Altezza fori pari a h~2/3s (s= spessore della lastra).
da travereticolare
mar set 21, 2021 16:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: spazio calmo
Risposte: 2
Visite : 66

Re: spazio calmo

Ciao, Lo spazio calmo è necessario per i piani che non coincidono con il terra o nel caso in cui l'esodo avvenga tramite vie di esodo verticali. Credo che in centro commerciali la presenza sia da considerarsi non occasionale e che quindi lo spazio calmo vada previsto. Chiaramente è alternativo alle ...
da travereticolare
mar set 21, 2021 11:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Portoni avvolgibili e US
Risposte: 15
Visite : 580

Re: Portoni avvolgibili e US

Anche secondo me è utilizzabile in luoghi di lavoro. Soluzione utilizzata in molte situazioni industriali.
da travereticolare
mar set 21, 2021 08:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Portoni avvolgibili e US
Risposte: 15
Visite : 580

Re: Portoni avvolgibili e US

Quoto
da travereticolare
mar set 14, 2021 14:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tabella V.6-3 RTV 6
Risposte: 8
Visite : 190

Re: Tabella V.6-3 RTV 6

Effettivamente non è chiarito bene. Si potrebbe leggere in questo modo: "in relazione alla quota di tutti i piani (non compartimentati). Se il piano è compartimentato avrà una sua classificazione. Perchè poi penso, sempre in riferimento alla tabella V.6-3, che senso avrebbe sprinklerare tutti i...
da travereticolare
mar set 14, 2021 10:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tabella V.6-3 RTV 6
Risposte: 8
Visite : 190

Re: Tabella V.6-3 RTV 6

Credo che l'autorimessa possa essere classificata anche per compartimenti (nota posta sotto il p.to b del paragrafo V.6.2.). Quindi, credo si potrebbe ragionare così: Se ho un comparto maggiore di 5.000 mq in autorimessa chiusa --> sprinkler. Però, se applico la misura della compartimentazione, avrò...
da travereticolare
ven set 10, 2021 17:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Bombolette spray con propellente butano propano
Risposte: 11
Visite : 215

Re: Bombolette spray con propellente butano propano

NoNickName ha scritto: ven set 10, 2021 17:06
Molto probabile. In un caso che avevo trattato qualche anno fa la percentuale di propellente per bombolette spray di insetticida era altissima, attorno al 98% - 99%. in pratica gli insetti muoiono solo per il propellente :lol:
da travereticolare
ven set 10, 2021 16:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Bombolette spray con propellente butano propano
Risposte: 11
Visite : 215

Re: Bombolette spray con propellente butano propano

Leggendo il commento di NNN mi è venuta in mente una cosa che non avevo specificato nel primo commento. Il mio intervento era riferito a bombolette di insetticida, non di vernice.
da travereticolare
ven set 10, 2021 16:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTV Autorimessa V.6.5.3
Risposte: 1
Visite : 86

Re: RTV Autorimessa V.6.5.3

Buonasera mi trovo con un dubbio. All'interno della tabella V. 6-2 del punto V.6.5.3 viene fatta distinzione tra "Filtro" e "A prova di fumo". Il dubbio quindi è: Per filtro, non essendo aerato, si intende un semplice disimpegno? Grazie Esatto, come da definizione S.3.5.4 del CoPI
da travereticolare
ven set 10, 2021 16:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Bombolette spray con propellente butano propano
Risposte: 11
Visite : 215

Re: Bombolette spray con propellente butano propano

Ciao, Io per un caso simile mi sono fatto mandare la scheda tecnica della ditta produttrice delle bombolette spray in cui erano indicati sia la Composizione che le informazioni sugli ingredienti. A memoria il circa il 99% del contenuto era propellente Propano, Isobutano e Butano. Una volta che sai l...
da travereticolare
gio set 02, 2021 16:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Percorso esodo esterno
Risposte: 6
Visite : 304

Re: Percorso esodo esterno

Ciao, ma se hai una distanza calcolata di 4,5m a 12,5Kw/m2 per la non propagazione come fa ad essere soddisfatta a 2,5Kw/m2 a 2,5m? Semplicemente perchè applicando la formula per il calcolo della distanza di separazione di cui al paragrafo S.3.11 si fa' riferimento ad un situazione post-flashover, ...
da travereticolare
ven ago 06, 2021 14:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DEROGA PER ATTIVITA' NORMATA NON SOGGETTA, SI PUO' FARE?
Risposte: 8
Visite : 297

Re: DEROGA PER ATTIVITA' NORMATA NON SOGGETTA, SI PUO' FARE?

Il limite rimane sempre il solito, le soglie prestazionali per la salvaguardia della vita umana le trovi alla tabella M.3-2, che indica come soglia, un irraggiamento termico massimo sugli occupanti non superiore a 2,50 kW/m^2. Il DM 09/05/2007 credo che indicava come limite 2,00 kW/m^2, ma se nella ...
da travereticolare
ven ago 06, 2021 11:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DEROGA PER ATTIVITA' NORMATA NON SOGGETTA, SI PUO' FARE?
Risposte: 8
Visite : 297

Re: DEROGA PER ATTIVITA' NORMATA NON SOGGETTA, SI PUO' FARE?

al momento si sovvengono due soluzioni. Soluzione brutta (e da verificare la fattibilità): Visto che non puoi spostare la scala di esodo fino a una distanza di 2,50 m dalla facciata del fabbricato, per limitare l’irraggiamento degli occupanti che utilizzeranno la scala, puoi realizzare, in adiacenza...
da travereticolare
lun ago 02, 2021 08:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Percorso esodo esterno
Risposte: 6
Visite : 304

Re: Percorso esodo esterno

Solitamente io verifico che il percorso esterno non sia soggetto ad irraggiamento superiore a 2,50 kW/m^2. Chiaramente non faccio simulazione CFD per ogni progetto, ma mi avvalgo di quanto riportato al p.to 2 del paragrafo S.4.5.3.3, ovvero identifico un percorso di esodo all'esterno distante almen...
da travereticolare
dom ago 01, 2021 21:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Percorso esodo esterno
Risposte: 6
Visite : 304

Re: Percorso esodo esterno

Ciao, secondo me il paragrafo S.4.11 è relativo solamente all'attività all'aperto come da definizione G.1.5 p.to 6 . Se ben interpreto il tuo caso invece, si riferisce ad una classifica attività che si svolge all'interno di un locale dove una porzione di via di esodo, una volta fuori dall'opera da c...
da travereticolare
sab lug 31, 2021 10:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Oggetti e piastra radiante
Risposte: 9
Visite : 427

Re: Oggetti e piastra radiante

Sono di gusti semplici, mi accontento della compagnia (semicit) :lol:
da travereticolare
gio lug 29, 2021 19:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Oggetti e piastra radiante
Risposte: 9
Visite : 427

Re: Oggetti e piastra radiante

:lol: in caso contrario però una bottiglia di vino :mrgreen:
da travereticolare
gio lug 29, 2021 08:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Oggetti e piastra radiante
Risposte: 9
Visite : 427

Re: Oggetti e piastra radiante

In effetti non avrebbe senso verificare la piastra se il generatore è all'interno di un locale mentre se fuori no. Va bene evitare la propagazione dell'incendio, ma verso attività e depositi di materiale combustibili all'esterno. Sennò anche tutti gli impianti, come canali d'aria o altro, dovrebbero...
da travereticolare
mer lug 28, 2021 16:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Oggetti e piastra radiante
Risposte: 9
Visite : 427

Re: Oggetti e piastra radiante

Ciao,

Le piastre radianti devono essere verificate verso opere da costruzione, pertanto credo che se il Generatore di Calore è inserito all'interno di un fabbricato allora vada calcolata. Però a quel punto si utilizza sempre la soglia di 12,60 kW/m^2? Credo si potrebbe ragionare su questo.
da travereticolare
ven lug 16, 2021 13:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: UFFICI DM 22/02/2006 - RIPOSTIGLI + SCALE PROTETTE + IDRANTI + ALLARME + ESODO
Risposte: 10
Visite : 418

Re: UFFICI DM 22/02/2006 - RIPOSTIGLI + SCALE PROTETTE + IDRANTI

Per me no. È vero che l'incendio si avvia da un solo punto di innesco, quindi se hai l'incendio nel comparto al piano primo, non lo hai al piano terra, ma resta il fatto che quando si intraprende una via di esodo si deve poter arrivare in luogo sicuro perchè non si può sapere in che punto e/o piano ...
da travereticolare
ven lug 16, 2021 11:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: UFFICI DM 22/02/2006 - RIPOSTIGLI + SCALE PROTETTE + IDRANTI + ALLARME + ESODO
Risposte: 10
Visite : 418

Re: UFFICI DM 22/02/2006 - RIPOSTIGLI + SCALE PROTETTE + IDRANTI

Da dove lo deduci? Non riesco a trovare sul DM questa esclusione. Nei termini e definizioni alla voce archivi e depositi. Ragionando quello che dici ci sta, però è anche vero che: - ad esempio il COPI permette di omettere gli ultimi 15 m ed i miei ambienti sono anche protetti da rivelazione incendi...
da travereticolare
ven lug 16, 2021 09:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: UFFICI DM 22/02/2006 - RIPOSTIGLI + SCALE PROTETTE + IDRANTI + ALLARME + ESODO
Risposte: 10
Visite : 418

Re: UFFICI DM 22/02/2006 - RIPOSTIGLI + SCALE PROTETTE + IDRANTI

Ciao, ti dico la mia: 1 - ARCHIVI E DEPOSITI DI MATERIALI COMBUSTIBILI: Sempre compartimentati se contengono materiali combustibili. Si può evitare locali < 1,5 m2; 2 - SCALA PROTETTA: Deve condurre il luogo sicuro. L'uscita di piano deve consentire alle persone di non essere ulteriormente esposte a...
da travereticolare
mar lug 13, 2021 16:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CALCOLO PIASTRE RADIANTI: SE S2 LPIII + S3 LPII POSSO EVITARLO?
Risposte: 12
Visite : 522

Re: CALCOLO PIASTRE RADIANTI: SE S2 LPIII + S3 LPII POSSO EVITARLO?

Da definizione un compartimento è un locale con tutte le pareti aventi una resistenza al fuoco predeterminata. Questo è scritto chiaramente sul codice, alla voce compartimento antincendio. Per cui se la tua attività deve essere inserita in un compartimento, il locale in cui è inserita deve essere ra...
da travereticolare
mar lug 13, 2021 16:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CALCOLO PIASTRE RADIANTI: SE S2 LPIII + S3 LPII POSSO EVITARLO?
Risposte: 12
Visite : 522

Re: CALCOLO PIASTRE RADIANTI: SE S2 LPIII + S3 LPII POSSO EVITARLO?

Scusa, § S.3.4.1 Soluzioni conformi per il livello di prestazione II dice: inserire le diverse attività in compartimenti antincendio distinti, come descritto nei paragrafi S.3.5 ed S.3.6, con le caratteristiche di cui al paragrafo S.3.7; . Per limitare la propagazione devi inserire la tua attività i...
da travereticolare
mar lug 13, 2021 15:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: bombole aria respirabile
Risposte: 4
Visite : 216

Re: bombole aria respirabile

Come è considerata da scheda tecnica l'aria compressa respirabile? Se è classificata come comburente o che può provocare o aggravare un incendio forse e sottolineo forse, potrebbe essere considerabile come attività 5...
da travereticolare
mar lug 13, 2021 14:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CALCOLO PIASTRE RADIANTI: SE S2 LPIII + S3 LPII POSSO EVITARLO?
Risposte: 12
Visite : 522

Re: CALCOLO PIASTRE RADIANTI: SE S2 LPIII + S3 LPII POSSO EVITARLO?

Aspetta, la soluzione conforme del paragrafo S.3 ti chiede di evitare la propagazione all'interno ed all'esterno della tua attività. Per la limitazione interna ci siamo, dividi in compartimenti. Per quella esterna come fai? Dividi sempre in compartimenti? e cosa cambia? L'incendio post flashover non...
da travereticolare
lun lug 12, 2021 21:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CALCOLO PIASTRE RADIANTI: SE S2 LPIII + S3 LPII POSSO EVITARLO?
Risposte: 12
Visite : 522

Re: CALCOLO PIASTRE RADIANTI: SE S2 LPIII + S3 LPII POSSO EVITARLO?

Capisco il ragionamento. -- Supponiamo che abbiamo una logistica con alto carico di incendio specifico (qf > 1.200 MJ/m^2), e con prospetti aventi un'elevata percentuale di foratura a causa delle baie di carico/scarico, facciate vetrate o altro. Supponiamo sempre che a 5 metri dal tuo fabbricato hai...
da travereticolare
lun lug 12, 2021 17:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CALCOLO PIASTRE RADIANTI: SE S2 LPIII + S3 LPII POSSO EVITARLO?
Risposte: 12
Visite : 522

Re: CALCOLO PIASTRE RADIANTI: SE S2 LPIII + S3 LPII POSSO EVITARLO?

Il capitolo S.2 del CoPI è relativo alla resistenza al fuoco delle strutture. I livelli I e II permettono all'edificio di non resistere al fuoco o, nel caso di LPII di resistere solo per 30 min. Ne consegue che bisognerebbe verificare che le piastre radianti (composte in questo caso da un unico fron...
da travereticolare
lun lug 12, 2021 17:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CALCOLO PIASTRE RADIANTI: SE S2 LPIII + S3 LPII POSSO EVITARLO?
Risposte: 12
Visite : 522

Re: CALCOLO PIASTRE RADIANTI: SE S2 LPIII + S3 LPII POSSO EVITARLO?

Ciao,

Le piastre radianti sono una soluzione conforme, alternativa alla compartimentazione, per evitare che l'incendio si propaghi dall'interno verso l'esterno dell'attività e viceversa.

Posso chiederti da dove evinci che si possono evitare?
da travereticolare
lun lug 12, 2021 15:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: VERIFICA IRRAGGIAMENTO PERCORSO ESODO ESTERNO
Risposte: 4
Visite : 194

Re: VERIFICA IRRAGGIAMENTO PERCORSO ESODO ESTERNO

OK, quindi applichi direttamente i criteri della Tabella S.4-5 e non calcoli l'irraggiamento come richiesto per "S.4.5.1 Luogo sicuro" ? Esatto, io per la soluzione conforme applicherei quanto dice il codice alla tabella S.4-5 (ultimo criterio). il dubbio mi viene perchè in certi casi (es...
da travereticolare
lun lug 12, 2021 15:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: VERIFICA IRRAGGIAMENTO PERCORSO ESODO ESTERNO
Risposte: 4
Visite : 194

Re: VERIFICA IRRAGGIAMENTO PERCORSO ESODO ESTERNO

Ciao, Ti dico la mia. Secondo me sì. Se prima di arrivare al luogo sicuro, devi attraversare il cortile, devi verificare che l'irraggiamento sugli occupanti sia inferiore ai 2,50 kW/m^2. per tale verifica applicherei quanto riportato al p.to 2 del paragrafo S.4.5.3.3, ovvero identifico un percorso d...
da travereticolare
dom lug 11, 2021 19:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: LOCALI CARICABATTERIE MULETTI - ESTINGUENTI AD ACQUA?
Risposte: 6
Visite : 338

Re: LOCALI CARICABATTERIE MULETTI - ESTINGUENTI AD ACQUA?

A mio giudizio, se facciamo un calcolo del carico di incendio si accorgiamo che il valore è davvero basso... Probabile, ma sicuramente la frequenza è elevata, si ha un maggior rischio di accadimento di incendi dovuti a cause elettriche. Se proprio i VVF vogliono avere la copertura UNI 10779 per for...
da travereticolare
sab lug 10, 2021 19:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: LOCALI CARICABATTERIE MULETTI - ESTINGUENTI AD ACQUA?
Risposte: 6
Visite : 338

Re: LOCALI CARICABATTERIE MULETTI - ESTINGUENTI AD ACQUA?

Io personalmente non ho mai visto impianti sprinkler all'interno di locali destinati alla ricarica degli accumulatori dei carrelli elevatori elettrici. In assenza di sgancio automatico dell'energia elettrica non farei mettere un impianto di spegnimento automatico ad acqua (al fine di evitare la form...
da travereticolare
ven lug 09, 2021 16:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: LOCALI CARICABATTERIE MULETTI - ESTINGUENTI AD ACQUA?
Risposte: 6
Visite : 338

Re: LOCALI CARICABATTERIE MULETTI - ESTINGUENTI AD ACQUA?

Ciao,

Se la protezione è tramite sprinkler suppongo che all'apertura della valvola SPK si sganci automaticamente l'energia elettrica, similarmente alle metropolitane nel caso in cui la corrente elettrica per la trazione della carrozza sia a binario.
da travereticolare
ven lug 09, 2021 12:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COPI - IL TETTO E' UN PIANO?
Risposte: 13
Visite : 1483

Re: COPI - IL TETTO E' UN PIANO?

Ciao,

Lo trovo corretto.
da travereticolare
ven lug 09, 2021 09:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cabina Compressione Bio-Metano
Risposte: 2
Visite : 158

Re: Cabina Compressione Bio-Metano

Ciao,

Ho affrontato un paio di casi simili qualche tempo fa. Il paragrafo per la collocazione delle centrali di compressione è il 2.11del D.M. 17 aprile 2008.
da travereticolare
mar giu 15, 2021 18:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: TRASFORMATORE ESTERNO E DISTANZE DI SICUREZZA
Risposte: 1
Visite : 109

TRASFORMATORE ESTERNO E DISTANZE DI SICUREZZA

Buonasera a tutti. DM 15/07/2014 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, l'instal-lazione e l'esercizio delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti com-bustibili in quantità superiore ad 1 m" . Ho una macchina elettrica fissa di ...
da travereticolare
gio giu 10, 2021 15:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto di spegnimento gas inerte e posizione bombole
Risposte: 6
Visite : 344

Re: Impianto di spegnimento gas inerte e posizione bombole

Se non caspico male, le tue bombole sono posizionate all'esterno, in adiacenza ad una muratura EI120. In caso di un non funzionamento del sistema di spegnimento, la parete tagliafuoco scherma gli effetti dell'incendio sulle bombole per almeno due ore dopo il flashover...
da travereticolare
mar giu 08, 2021 09:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: 10779 locali inutilizzati
Risposte: 2
Visite : 194

Re: 10779 locali inutilizzati

Ciao,
Quoto assolutamente il pensiero di Ronin.
Comunque la 10779 si può applicare anche a compartimenti. Quindi se non vuoi proteggere l'area in questione la devi compartimentare.
da travereticolare
lun giu 07, 2021 11:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 70...e basta?
Risposte: 14
Visite : 539

Re: Attività 70...e basta?

Si, capisco il ragionamento, che per certi versi condivido. Però leggendo la declaratoria secondo me non sarebbe completamente errato inserire l'attività, alla fine si configura.
da travereticolare
lun giu 07, 2021 10:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 70...e basta?
Risposte: 14
Visite : 539

Re: Attività 70...e basta?

non può esistere una attività di deposito principale 70 e una di deposito secondario 44/34 o quello che è perchè sarebbe la stessa attività di deposito se in un deposito di 1.001 mq hai carta e plastica per più di 5.000 kg, quindi 7.000 kg e 7.000 kg, non hai un locale di superficie lorda superiore...
da travereticolare
sab giu 05, 2021 15:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 70...e basta?
Risposte: 14
Visite : 539

Re: Attività 70...e basta?

Io faccio così: Se in un deposito ho più di 5.000 kg di combustibili, facciamo 7.000 kg di carta e cartone e 7.000 kg plastica, per me le attività che si configurano sono 70, 34 e 44. Faccio pagare la 70 che identifico come attività principale e poi le attività specifiche che identifico come seconda...
da travereticolare
ven giu 04, 2021 14:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Carico d'incendio interno / esterno
Risposte: 8
Visite : 412

Re: Carico d'incendio interno / esterno

Ciao, Chiaramente il carico di incendio è la somma di tutte le energie termiche che sono rilasciate dalla combustione di tutti i materiali combustibili contenuti all'interno di un dato spazio. Io personalmente non calcolerei il carico di incendio per le aree esterne, ma piuttosto starei attento a po...
da travereticolare
gio giu 03, 2021 18:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto di spegnimento gas inerte e posizione bombole
Risposte: 6
Visite : 344

Re: Impianto di spegnimento gas inerte e posizione bombole

Ciao, diciamo che se tu ricavassi un vano esterno protetto per le bombole la distanza non ha ragione di esistere Concordo con stfire. Quindi, se ho ben capito il funzionario ti chiede di spostare le bombole in modo che l'irraggiamento che ricevono in caso di crollo della parete tagliafuoco EI 120 si...