La ricerca ha trovato 1734 risultati
- gio lug 09, 2026 08:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Smaltimento Fumi cantina Capitolo S.8
- Risposte: 13
- Visite : 408
Re: Smaltimento Fumi cantina Capitolo S.8
Proverei in prima battuta a compartimentare se possibile. In caso di impossibilità ricorrerei a FSE
- mer lug 08, 2026 16:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Smaltimento Fumi cantina Capitolo S.8
- Risposte: 13
- Visite : 408
Re: Smaltimento Fumi cantina Capitolo S.8
In generale comunque tu devi garantire la superficie minima e la distribuzione per compartimento, e dovresti farlo per ogni locale. Il dovresti indica che potresti non farlo se giustificato, e avere carico di incendio inferiore a 200 potrebbe essere un ottima partenza.
§ S.8.4.1 " Per ogni ...
- mer lug 08, 2026 14:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Smaltimento Fumi cantina Capitolo S.8
- Risposte: 13
- Visite : 408
Re: Smaltimento Fumi cantina Capitolo S.8
La situazione della cantina, invece, è più complessa: si trova nello stesso compartimento della hall dell'hotel e, leggendo la S.8 del Codice, lo smaltimento dei fumi è richiesto a livello di piano (S.8.5.2).
Io farei riferimento a § S.8.5.3 c.1 → Da ogni ambito del compartimento deve essere ...
- mer lug 08, 2026 13:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: reazione al fuoco
- Risposte: 2
- Visite : 264
Re: reazione al fuoco
scusate se la domanda è banale
Anche le domande che ha volte ci sembrano banali possono far nascere grandi dubbi...a tutti!
Venendo alle tue domande,
- posso evitare la compilazione del dich prod in presenza di materiali palesemente incombustibili (lana di roccia, cemento ecc) o il fatto ...
- mer lug 08, 2026 08:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: tetto A1 non broof + fotovoltaico
- Risposte: 8
- Visite : 703
Re: tetto A1 non broof + fotovoltaico
va bene ugualmente, l'importante è che sia Broof (T3)christian619 ha scritto: mer lug 08, 2026 07:32 Non ho guaina ho come ultimo strato una lamiera zincata da 6/10 mm classificata Broof (T3)
- mar lug 07, 2026 17:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: tetto A1 non broof + fotovoltaico
- Risposte: 8
- Visite : 703
Re: tetto A1 non broof + fotovoltaico
Quindi ricapitolando:
Stratigrafia:
Solaio in cemento prefabbricato
Listelli in legno
Lana di vetro in classe di reazione al fuoco A1
Lamiera grecata metallica in classe di reazione al fuoco A1 e Broof
pannelli fotovoltaici in classe E e classificati Broof (T1, T2, T3, T4).
Così va bene?
Si ...
- mar lug 07, 2026 09:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Reazione al fuoco "copertura"
- Risposte: 1
- Visite : 294
Re: Reazione al fuoco "copertura"
Ciao,
1. Reazione al Fuoco e "Pacchetto Copertura" Leggendo la Tabella S.1-6, mi soffermo sulla Nota 2 relativa ai "materiali di copertura". La norma specifica che per la classe di reazione al fuoco si intendono "tutti i materiali utilizzati nell’intero pacchetto costituente la copertura, non ...
1. Reazione al Fuoco e "Pacchetto Copertura" Leggendo la Tabella S.1-6, mi soffermo sulla Nota 2 relativa ai "materiali di copertura". La norma specifica che per la classe di reazione al fuoco si intendono "tutti i materiali utilizzati nell’intero pacchetto costituente la copertura, non ...
- mar lug 07, 2026 09:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: tetto A1 non broof + fotovoltaico
- Risposte: 8
- Visite : 703
Re: tetto A1 non broof + fotovoltaico
Dovresti avere comunque pannelli fotovoltaici in classe E e classificati Broof (T1, T2, T3, T4).christian619 ha scritto: mar lug 07, 2026 08:06 E se ci mettessero un lamiera BroofT3 come ultimo strato?
- gio lug 02, 2026 10:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CALCOLO CARICO DI INCENDIO FILTRO
- Risposte: 19
- Visite : 5259
Re: CALCOLO CARICO DI INCENDIO FILTRO
nella tabella 2 (Pavimenti) è riportato un potere calorifico (nell'ipotesi di materiale omogeneo) pari a 3 MJ/kg. Va usato quello?
Si, va usato quello, a meno di informazioni più precise.
Per il resto non c'è contraddizione: considera una sala di attesa di 20mq, sarebbero ammessi 20x50=1000MJ ...
- mer lug 01, 2026 15:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: I materiali in classe A2 entrano nel carico di incendio?
- Risposte: 6
- Visite : 593
Re: I materiali in classe A2 entrano nel carico di incendio?
Buon pomeriggio.
Nel calcolo del carico di incendio come vi comportate con i materiali in classe A2?
Un materiale in classe A2 è, per definizione, un materiale che ha combustibilità limitata, contributo molto limitato all'incendio.
Considerando che la reazione al fuoco dei materiali entra in ...
- mer lug 01, 2026 15:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Carico incendio scala filtro
- Risposte: 8
- Visite : 673
- mar giu 30, 2026 14:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Carico incendio scala filtro
- Risposte: 8
- Visite : 673
Re: Carico incendio scala filtro
Buongiorno.
Ho un quesito un pò particolare da porvi.
Scala di esodo di tipo filtro che mette in comunicazione 5 livelli (dal piano terra al piano 5°).
Il committente vorrebbe inserire delle boiserie sulle pareti (la cui classe di reazione al fuoco sarà comunque rispondente a quanto richiede la ...
- ven giu 26, 2026 09:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: 77.1.A
- Risposte: 21
- Visite : 1361
Re: 77.1.A
Il nuovo Comandante invece vuole l'acqua e non si prende responsabilità di altro...
Per inciso, io sono lato comandante. Avere il presidio aiuta enormemente anche le squadre di soccorso.
è vero che non si ha acqua nei primi minuti di incendio, ma effettivamente i condomini sono addestrati ...
- gio giu 25, 2026 12:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: 77.1.A
- Risposte: 21
- Visite : 1361
Re: 77.1.A
semprechè non esista progetto che li citi, ed in questo caso c'è. Purtroppo l'unico modo per non installarli è riprogettare con RTO+RTV oppure deroga.Chicco78 ha scritto: gio giu 25, 2026 12:31 Intendevo che si possono non installare idranti utilizzando le norme transitorie per edifici esistenti
- gio giu 25, 2026 12:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: 77.1.A
- Risposte: 21
- Visite : 1361
Re: 77.1.A
Potresti anche riprogettare con il DM dell'87, che per edifici di tipo A non richiede l'impianto idranti.
Il DM è ancora utilizzabile. Presenterai SCIA in conformità ad un progetto (non c'è parere perchè Cat. A) seguendo il DM dell'87.
L'edificio è soggetto, per tale motivo di altezza superiore ...
- gio giu 25, 2026 09:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: 77.1.A
- Risposte: 21
- Visite : 1361
Re: 77.1.A
Ciao,
Non potresti presentare una deroga prevedendo una colonna secco in riferimento al § S.9.7 del Codice? All'atto pratico, in un condominio chi mai utilizzerà gli idranti se non i VVF, la sciura Maria?
Come misura compensativa potresti prevedere IRAI, Colonna a secco e maggiorare il numero di ...
Non potresti presentare una deroga prevedendo una colonna secco in riferimento al § S.9.7 del Codice? All'atto pratico, in un condominio chi mai utilizzerà gli idranti se non i VVF, la sciura Maria?
Come misura compensativa potresti prevedere IRAI, Colonna a secco e maggiorare il numero di ...
- mar giu 23, 2026 10:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Distanza di sicurezza esterna
- Risposte: 4
- Visite : 1817
Re: Distanza di sicurezza esterna
Non sempre, perchè se per un elemento pericoloso è prescritta recinzione, la distanza si conteggia tra il perimetro in pianta dell'elemento pericoloso e la recinzione a protezione di quest'ultimo.christian619 ha scritto: ven set 11, 2020 16:03 quindi la distanza di sicurezza esterna coincide con la distanza di protezione in questo caso...
- lun giu 22, 2026 10:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Reazione al fuoco partizioni interne
- Risposte: 2
- Visite : 834
Re: Reazione al fuoco partizioni interne
Ciao a tutti,
Parete Custom assemblata in cantiere costituita da pannello in melamminico certificato in classe B-s2,d0 posto su ambo i lati con interposto isolante in classe B-s2,d0.
Entrami i materiali sono certificati free standing senza substrato incombustibile.
A me serve il rispetto del ...
- mar giu 16, 2026 12:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Classe reazione fuoco tubi portacavi in PVC
- Risposte: 5
- Visite : 748
- lun giu 15, 2026 12:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO ISOLAMENTO IN AUTORIMESSA COPI E CONDOMINIO DM 246/87
- Risposte: 3
- Visite : 693
Re: REAZIONE AL FUOCO ISOLAMENTO IN AUTORIMESSA COPI E CONDOMINIO DM 246/87
In questo modommaarrccoo ha scritto: lun giu 15, 2026 11:33 B. protetti con materiali non metallici del gruppo GM0 OPPURE con prodotti di classe di resistenza al fuoco K10 E classe minima di reazione al fuoco B, s1, d0 (quindi se uso K10 serve anche B,s1,d0)
- lun giu 15, 2026 11:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO ISOLAMENTO IN AUTORIMESSA COPI E CONDOMINIO DM 246/87
- Risposte: 3
- Visite : 693
Re: REAZIONE AL FUOCO ISOLAMENTO IN AUTORIMESS COPI E CONDOMINIO DM 246/87
Ciao,
1. questo isolante lo considerereste isolante lineare protetto (riga 2) o in vista (riga 4)? La protezione di cui alla nota 1 dice che non devono esserci materiali metallici, ma ci si riferisce ad esempio ad un carter metallico realizzato in opera o anche a quel foglio flessibile applicato ...
1. questo isolante lo considerereste isolante lineare protetto (riga 2) o in vista (riga 4)? La protezione di cui alla nota 1 dice che non devono esserci materiali metallici, ma ci si riferisce ad esempio ad un carter metallico realizzato in opera o anche a quel foglio flessibile applicato ...
- mer giu 10, 2026 10:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Minicodice- uscite di emergenza
- Risposte: 7
- Visite : 981
Re: Minicodice- uscite di emergenza
Ci può stare, ora non ricordo nello specifico. Di solito quando si superano i 100 coperti il minicodice non è proprio applicabile in quanto decade una della condizioni vincolanti per assegnare il "basso rischio", ossia attività sotto i 100 occupanti. Per questo quando scatta un affollamento ...
- mar giu 09, 2026 13:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Minicodice- uscite di emergenza
- Risposte: 7
- Visite : 981
Re: Minicodice- uscite di emergenza
Se non ci sono riferimenti sull'affollamento max per un relativo corridoio cieco, terrei per valido quanto riportato all'interno del codice. Che per attività con pubblico esterno (B2) dovrebbe essere sempre sulle 50 persone max. Es. se hai una sala con 100 coperti, una sola via di uscita è poco ...
- lun giu 08, 2026 16:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: irraggiamento fabbricati ad angolo
- Risposte: 3
- Visite : 885
Re: irraggiamento fabbricati ad angolo
https://forum.edilclima.it/viewtopic.php?p=194755&hilit
Puoi modificare il fattore di vista F2-1 che nel COPI viene determinato per posizione del bersaglio sull'asse di simmetria della piastra.
Fai riferimento agli studi di Howell (citato nei riferimenti) che trovi qui https://www ...
- ven giu 05, 2026 21:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Portata aerazione camini ventilazione naturale
- Risposte: 7
- Visite : 1061
Re: Portata aerazione camini ventilazione naturale
Ciao,
In caso di progettazione con codice e filtro fumo aerato con camino, il paragrafo S.3.5.5 c.1 lettera b. specifica che il camino deve essere adeguatamente progettatoarien ha scritto: ven giu 05, 2026 20:41 Ma dove sta scritto che mi chiedano la portata? E’ questo che non capisco (e neanche condivido)
- ven giu 05, 2026 20:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IDRANTI INTERNI: CERCHI 20 m + RAGGIUNGIBILITA' MANICHETTA
- Risposte: 16
- Visite : 1567
Re: IDRANTI INTERNI: CERCHI 20 m + RAGGIUNGIBILITA' MANICHETTA
Vi capita mai di rimettere in dubbio cose che davate ormai per assodate da molto tempo? :mrgreen:
Per il posizionamento degli idranti interni (UNI 10779:2021) facciamo:
- cerchi di raggio 20 m che possono ignorare gli ostacoli presenti (= possono anche passare ad esempio sopra scaffali fissi ...
- ven giu 05, 2026 10:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: certficazione IKEA reazione al fuoco materiali
- Risposte: 4
- Visite : 819
Re: certficazione IKEA reazione al fuoco materiali
Ciao,
La normativa italiana di riferimento per la classificazione di reazione al fuoco materiali è regolamentata dal Decreto Ministeriale 26 giugno 1984 e ss.mm.ii.
I prodotti devono essere espressi in soli termini di classe italiana perché, non trattandosi di prodotti da costruzione, la ...
La normativa italiana di riferimento per la classificazione di reazione al fuoco materiali è regolamentata dal Decreto Ministeriale 26 giugno 1984 e ss.mm.ii.
I prodotti devono essere espressi in soli termini di classe italiana perché, non trattandosi di prodotti da costruzione, la ...
- mer giu 03, 2026 16:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Copertura Broof per fotovoltaico
- Risposte: 8
- Visite : 1380
Re: Copertura Broof per fotovoltaico
Ciao,
Per come la leggo io, la logica è "or". T3 o T4, non entrambe.
Per come la leggo io, la logica è "or". T3 o T4, non entrambe.
- mer giu 03, 2026 11:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aperture di smaltimento fumi su serramento
- Risposte: 4
- Visite : 968
Re: Aperture di smaltimento fumi su serramento
si, hai edificio classificata come SB
- ven mag 29, 2026 21:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aperture di smaltimento fumi su serramento
- Risposte: 4
- Visite : 968
Re: Aperture di smaltimento fumi su serramento
Ciao,
Sei soggetto alla RTV13?
Sei soggetto alla RTV13?
- gio mag 28, 2026 13:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: aerazione filtro fumo: 1mq è riferito alla somma?
- Risposte: 8
- Visite : 1138
Re: aerazione filtro fumo: 1mq è riferito alla somma?
per fortuna che in questi anni non ho visto filtri fumo aerati a filo pavimento 
- gio mag 28, 2026 12:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lunghezza scala
- Risposte: 5
- Visite : 886
Re: Lunghezza scala
Ciao e grazie.
Se eseguo lo sviluppo della scala al filo del corrimano interno come da foto ho una lunghezza che può arrivare a circa 7 metri/piano, ben al di sotto dei 12,5 m... I 12,5 m li potrei raggiungere se mi metto al centro dei gradini, però stride con il filo teso.
Screenshot_20260528 ...
- gio mag 28, 2026 11:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lunghezza scala
- Risposte: 5
- Visite : 886
Re: Lunghezza scala
Ciao,
Come vi regolate in questi casi?
Secondo me è da intendersi che in mancanza di indicazioni specifiche e di dettaglio assumi lo sviluppo scala pari a 12,50 m. In caso contrario, se quoti sul modello la scala e evinci una lunghezza inferiore puoi utilizzare ai fini dello sviluppo dei ...
Come vi regolate in questi casi?
Secondo me è da intendersi che in mancanza di indicazioni specifiche e di dettaglio assumi lo sviluppo scala pari a 12,50 m. In caso contrario, se quoti sul modello la scala e evinci una lunghezza inferiore puoi utilizzare ai fini dello sviluppo dei ...
- gio mag 28, 2026 09:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: aerazione filtro fumo: 1mq è riferito alla somma?
- Risposte: 8
- Visite : 1138
Re: aerazione filtro fumo: 1mq è riferito alla somma?
Traveriticolare
concordo in parte (e capisco a che ti riferisci). Non concordo che il normatore scriva quale è la buona tecnica, perchè qualche funzionario zelante e poco ragionevole ti potrebbe contestare che l'area di un foro di una griglia antipioggia/antinsetto è minore di 0,10mq ...e quindi ...
- gio mag 28, 2026 08:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: aerazione filtro fumo: 1mq è riferito alla somma?
- Risposte: 8
- Visite : 1138
Re: aerazione filtro fumo: 1mq è riferito alla somma?
Si potrebbe dire come regola di buona tecnica che la somma totale deve essere ≥ 1,0 m² e ciascuna apertura che concorre all'aerazione dovrebbe avere forma regolare e superficie utile ≥ 0,10 m² ?
- mer mag 27, 2026 13:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: aerazione filtro fumo: 1mq è riferito alla somma?
- Risposte: 8
- Visite : 1138
Re: aerazione filtro fumo: 1mq è riferito alla somma?
Concordo, non evinco da nessuna parte il contrario
- mer mag 27, 2026 08:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Modifiche porte ascensore su attività 77
- Risposte: 3
- Visite : 783
Re: Modifiche porte ascensore su attività 77
Se non c'è obbligo normativo di avere ascensori protetti non lo farei, a maggior ragione se il normatore non l'ha previsto.
- mar mag 26, 2026 16:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito all'interno di uno spazio espositivo
- Risposte: 1
- Visite : 577
Re: Deposito all'interno di uno spazio espositivo
Chiedo scusa,
ho un deposito che si trova al primo piano di un edificio alto (> 24 m) all'interno di uno spazio espositivo che ha una superficie totale di circa 480 mq
Il deposito vero e proprio invece deve avere una superficie di circa 19 - 20 mq .
chiedo a quale normativa mi devo riferire per ...
- lun mag 25, 2026 09:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV 6-Autorimesse
- Risposte: 9
- Visite : 2452
Re: RTV 6-Autorimesse
Ciao,
Buongiorno, mi aggiungo al quesito sulle autorimesse progettate con RTO / RTV6, chiedendo se siano previsti particolari caratteristiche nella separazione tra due box auto. Nel vecchio DM01/02/1986 si prescriveva un EI30 ma nella lettura della RTV6 non trovo nessuna prescrizione simile.
E ...
Buongiorno, mi aggiungo al quesito sulle autorimesse progettate con RTO / RTV6, chiedendo se siano previsti particolari caratteristiche nella separazione tra due box auto. Nel vecchio DM01/02/1986 si prescriveva un EI30 ma nella lettura della RTV6 non trovo nessuna prescrizione simile.
E ...
- ven mag 22, 2026 10:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: biblioteca trattata con COPI - arredi in legno
- Risposte: 22
- Visite : 2198
Re: biblioteca trattata con COPI - arredi in legno
Per me sbaglia, perché questa condizione minima ha senso nelle RTV, che impongono prescrizioni minime per ogni attività. Nella RTO doveva scrivere in funzione della valutazione del rischio.
Che di fatti è già un po' così, in quanto quelle tabelle le utilizzi principalmente quando lavori con le ...
- ven mag 22, 2026 08:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Capannone aperto e distanze di separazione
- Risposte: 14
- Visite : 1526
Re: Capannone aperto e distanze di separazione
Si esatto ho provato a fare quel ragionamento per vedere dove mi portava...
o se potessi dire che a partire dal serramento misurando in dentro per i metri che mi mancano a rispettare la distanza che mi porta ad avere 12,6 kW/mq non faccio mettere materiali combustibili...
La metodologia di cui ...
- gio mag 21, 2026 23:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Capannone aperto e distanze di separazione
- Risposte: 14
- Visite : 1526
Re: Capannone aperto e distanze di separazione
Puoi provare con il calcolo analitico della distanza di separazione, se fin'ora hai usato quello tabellare.
Puoi fare come dice weare e ridurre in qualche modo la dimensione della piastra radiante.
Poi puoi tentare una soluzione alternativa per la distanza di separazione, dimostrando che l ...
- gio mag 21, 2026 23:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: biblioteca trattata con COPI - arredi in legno
- Risposte: 22
- Visite : 2198
Re: biblioteca trattata con COPI - arredi in legno
Conformemente alla UNI 9175 per mobile imbottito si intende qualsiasi manufatto destinato a sedersi e costituito da rivestimenti, interposti, imbottitura e struttura (Poltrone, poltrone letto, divani, divani letto, sedie imbottite) e quindi direi anche pouf.
Perché mi parli di mobili ...
- gio mag 21, 2026 14:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: biblioteca trattata con COPI - arredi in legno
- Risposte: 22
- Visite : 2198
Re: biblioteca trattata con COPI - arredi in legno
Conformemente alla UNI 9175 per mobile imbottito si intende qualsiasi manufatto destinato a sedersi e costituito da rivestimenti, interposti, imbottitura e struttura (Poltrone, poltrone letto, divani, divani letto, sedie imbottite) e quindi direi anche pouf.
Vi è mai capitato che in un ...
- lun mag 18, 2026 16:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rete idranti ed eventuale integrazione/adeguamento alla luce della 10779
- Risposte: 1
- Visite : 637
Re: Rete idranti ed eventuale integrazione/adeguamento alla luce della 10779
Buongiorno,
chiedo quanto segue: ho il caso di una rete idranti in un edificio con parere dei vvf del 2017 (approvazione sulla base della 10779/14) dove oggi mi si richiede una verifica (l'edificio è in fase di ristrutturazione) in termini di copertura aree e compartimentazioni.
Domanda: oggi l ...
- ven mag 15, 2026 12:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SIGILLANTE CERTIFICATO SU SETTO IN CTG
- Risposte: 9
- Visite : 1280
Re: SIGILLANTE CERTIFICATO SU SETTO IN CTG
Simultaneamente stavo verificando se esisteva qualche soluzione certificata con prodotti tipo mastici, che risultano meno invasivi di un collare in modo tale che su un lato ho il collare e sull'altro il mastice o materiali simili.
in certi casi serve anche il buon senso, oltre ai certificati ...
- ven mag 15, 2026 12:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SIGILLANTE CERTIFICATO SU SETTO IN CTG
- Risposte: 9
- Visite : 1280
Re: SIGILLANTE CERTIFICATO SU SETTO IN CTG
Il prodotto Global Cross della Global Building l'hai valutato?
https://www.globalbuilding.it/soluzioni-attraversamenti/applicazione-sul-setto-global-cross
Doverbbe fare al caso tuo...
Ciao,
si, valutato, purtroppo ho impianti a parete e per installare il prodotto proposto dovrei provvedere ...
- ven mag 15, 2026 12:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: biblioteca trattata con COPI - arredi in legno
- Risposte: 22
- Visite : 2198
Re: biblioteca trattata con COPI - arredi in legno
Quindi scusate, siamo tutti d'accordo che due scrivanie lungo un corridoio di esodo scolastico (V.7.4.1) possono essere di normale cartone ondulato (ebbene si, capitato), in quanto le scrivanie non sono elencate puntualmente nella Tab. S.1-5 ?
Non esiste obbligo normativo per le scrivanie, se ...
- ven mag 15, 2026 12:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: biblioteca trattata con COPI - arredi in legno
- Risposte: 22
- Visite : 2198
Re: biblioteca trattata con COPI - arredi in legno
Ciao,
Ciao a tutti,
A me la nota citata (Nota DCPREV prot. n. 11297 del 02-09-2020) sembra molto chiara. Viene indicato che la tabella S.1-5 elenca puntualmente i materiali che necessitano di requisiti di reazione al fuoco (che ovviamente sono quelli indicati all'interno delle ...
Ciao a tutti,
A me la nota citata (Nota DCPREV prot. n. 11297 del 02-09-2020) sembra molto chiara. Viene indicato che la tabella S.1-5 elenca puntualmente i materiali che necessitano di requisiti di reazione al fuoco (che ovviamente sono quelli indicati all'interno delle ...
- ven mag 15, 2026 09:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IDRANTI ALL'INTERNO DI FILTRO FUMO
- Risposte: 4
- Visite : 1026
Re: IDRANTI ALL'INTERNO DI FILTRO FUMO
Ciao,
Anche io li farei eliminare
Anche io li farei eliminare