Concordo.
Dal punto di vista documentale, non significa necessariamente che tu debba disporre di una prova di laboratorio effettuata esattamente sul tuo controsoffitto installato in opera.
Puoi utilizzare la documentazione del produttore del trattamento o del sistema, purché questa dimostri che ...
La ricerca ha trovato 1763 risultati
- gio ott 01, 2026 10:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Contro soffitti in legno e GM2
- Risposte: 5
- Visite : 108
- mer set 30, 2026 22:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ESODO DA SOPPALCO
- Risposte: 7
- Visite : 189
Re: ESODO DA SOPPALCO
Senza tavola è un po' scomodo, ma in sostanza tu hai ufficio sul soppalco che genera 5 m di percorso cieco? Non ci vedo problemi. Uscito dall'ufficio hai 2 scale contrapposte?
Credo che il problema sia il paragrafo § S.4.8.1.4 c.2 lettera c)
È ammesso considerare indipendenti coppie di vie d ...
- mer set 30, 2026 22:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Contro soffitti in legno e GM2
- Risposte: 5
- Visite : 108
Re: Contro soffitti in legno e GM2
Ciao,
Buonasera a tutti, tabella S.1-6, classe GM2 di reazione per contro soffitto in legno, solo estetico. Attività pubblico spettacolo.
E' accettato B-s2,d0, ma nota 2 dice: "si intendono tutti i materiali utilizzati nell’intero pacchetto costituente la copertura, non soltanto i materiali ...
Buonasera a tutti, tabella S.1-6, classe GM2 di reazione per contro soffitto in legno, solo estetico. Attività pubblico spettacolo.
E' accettato B-s2,d0, ma nota 2 dice: "si intendono tutti i materiali utilizzati nell’intero pacchetto costituente la copertura, non soltanto i materiali ...
- mer set 30, 2026 15:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Modellazione del focolare predefinito (Cap. M.2) con carico incendio localizzato – pallet su 200 m²
- Risposte: 7
- Visite : 182
Re: Modellazione del focolare predefinito (Cap. M.2) con carico incendio localizzato – pallet su 200 m²
Figurati, ci mancherebbe. Il forum nasce proprio per questo, ed è popolato da professionisti molto esperti.
- mer set 30, 2026 15:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Modellazione del focolare predefinito (Cap. M.2) con carico incendio localizzato – pallet su 200 m²
- Risposte: 7
- Visite : 182
Re: Modellazione del focolare predefinito (Cap. M.2) con carico incendio localizzato – pallet su 200 m²
Buongiorno,
grazie di cuore per avermi risposto.
"Travereticolare" mi ha scritto:
"In base all'obiettivo puoi scegliere come modellare il bruciatore. Potresti concentrare tutta la potenza di una singola isola di stoccaggio a pavimento in un bruciatore volumetrico di dimensioni inferiori alla ...
- mer set 30, 2026 11:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Quadri elettrici incassati in pareti tagliafuoco
- Risposte: 18
- Visite : 461
Re: Quadri elettrici incassati in pareti tagliafuoco
L'unica strada è quelli di realizzare una controparete staccata da qiella di compartimentazione su cui incassare l'oggetto.
A meno di installare Quadri Elettrici industriali o da cantiere come indicato da NNN, purtroppo si. La controparete appare come la soluzione più pratica a livello ...
- mer set 30, 2026 11:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Modellazione del focolare predefinito (Cap. M.2) con carico incendio localizzato – pallet su 200 m²
- Risposte: 7
- Visite : 182
Re: Modellazione del focolare predefinito (Cap. M.2) con carico incendio localizzato – pallet su 200 m²
Ciao,
l'area deve essere pari ai 200 m² effettivamente occupati dai pallets, così che la potenza di picco sia coerente con il combustibile realmente presente?
Oppure, utilizzando un focolare predefinito, Af deve essere inferiore (ad esempio un’area più piccola che rappresenta solo la zona di ...
l'area deve essere pari ai 200 m² effettivamente occupati dai pallets, così che la potenza di picco sia coerente con il combustibile realmente presente?
Oppure, utilizzando un focolare predefinito, Af deve essere inferiore (ad esempio un’area più piccola che rappresenta solo la zona di ...
- mar set 29, 2026 14:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Spazio calmo per albergi
- Risposte: 6
- Visite : 252
Re: Spazio calmo per albergi
In generale non sono molto convinto di questa impostazione. Cosi facendo si limita l'utilizzo dello spazio calmo ai soli fruitori della camera per occupanti con disabilità motorie, quando lo spazio calmo dovrebbe/potrebbe essere utilizzato da chiunque, basti pensare a chi usa ad esempio mezzi per l ...
- mar set 29, 2026 14:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Copertura Broof per fotovoltaico
- Risposte: 11
- Visite : 1944
Re: Copertura Broof per fotovoltaico
Scusate il necroposting, ma mi è riemerso il dubbio sulla classificazione parlando con un funzionario di recente: le linee guida indicano nell'accoppiamento generalmente accettato l'uso di "tetti e coperture dei tetti classificati Broof (T3, T4) secondo la norma UNI EN 13501-5".
Come si era ...
- mar set 29, 2026 09:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Quadri elettrici incassati in pareti tagliafuoco
- Risposte: 18
- Visite : 461
Re: Quadri elettrici incassati in pareti tagliafuoco
Oppure quadro a giorno anzichè a incasso.
Che potrebbe comportare comunque problemi.
Fori comunque la parete tagliafuoco e applichi un peso aggiuntivo che grava su di essa, configurazione non testata in laboratorio. Alcuni rapporti di prova escludono espressamente l'applicazione di ...
- lun set 28, 2026 14:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Quadri elettrici incassati in pareti tagliafuoco
- Risposte: 18
- Visite : 461
Re: Quadri elettrici incassati in pareti tagliafuoco
Che potrebbe comportare comunque problemi.
Fori comunque la parete tagliafuoco e applichi un peso aggiuntivo che grava su di essa, configurazione non testata in laboratorio. Alcuni rapporti di prova escludono espressamente l'applicazione di impianti.
- lun set 28, 2026 12:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Quadri elettrici incassati in pareti tagliafuoco
- Risposte: 18
- Visite : 461
Re: Quadri elettrici incassati in pareti tagliafuoco
Buongiorno.
In un cantiere la ditta installatrice dovrebbe posare dei piccoli quadri elettrici ad incasso in pareti di compartimentazione.
Finora non mi era capitato, voi come avete risolto?
A parte gli elementi per le scatole elettriche ad incasso non ho trovato altro.
Grazie
io ho risolto ...
- lun set 28, 2026 12:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Spazio calmo per albergi
- Risposte: 6
- Visite : 252
Re: Spazio calmo per albergi
Ho utilizzato questa soluzione per un albergo in cat. B ed è stato approvato dal comando. Nel mio caso era una stanza con porta diretta sul vano scale, chiaramente compartimentata e con un dispositivo di comunicazione di emergenza.
Ciao,
quindi il dispositivo di comunicazione bidirezionale è ...
- gio set 24, 2026 08:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Compartimentazione canna fumaria GE
- Risposte: 6
- Visite : 326
Re: Compartimentazione canna fumaria GE
Il problema vero è che tutte le ghigliottine sono certificate con temperatura di funzionamento < 500 °C / 550 °C, ovvero inferiore alla temperatura dei gas scarico del GE.
- mar set 22, 2026 09:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Compartimentazione canna fumaria GE
- Risposte: 6
- Visite : 326
Re: Compartimentazione canna fumaria GE
Mi dicono che chiusure tagliafuoco come serrande e ghigliottine sono sempre dotate, e non si può escludere, di chiusura tramite fusibile termico. Non mi risulta, per serrande motorizzate, ma devo approfondire per ghigliottine anche se immagino che sia lo stesso...
- mar set 22, 2026 08:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Compartimentazione canna fumaria GE
- Risposte: 6
- Visite : 326
Re: Compartimentazione canna fumaria GE
Penserei ad una ghigliottina tf posta all'ingresso nel cavedio, asservita a rivelatori fumo, con comando di arresto del GE.
In caso di incendio nel cavedio il problema potrebbe essere semmai quello del cedimento dei sostegni della canna fumaria con il suo possibile collasso, più facilmente della ...
- lun set 21, 2026 09:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Compartimentazione canna fumaria GE
- Risposte: 6
- Visite : 326
Compartimentazione canna fumaria GE
Buongiorno a tutti,
in un locale Gruppo Elettrogeno in categoria C (2000 kW di potenza installata) il sistemi di scarico dei gas combusti sono realizzati con camini isolati con doppia parete.
Il cantiere mi si presenta con un camino che dal GE percorre un tratto orizzontale all'esterno del ...
in un locale Gruppo Elettrogeno in categoria C (2000 kW di potenza installata) il sistemi di scarico dei gas combusti sono realizzati con camini isolati con doppia parete.
Il cantiere mi si presenta con un camino che dal GE percorre un tratto orizzontale all'esterno del ...
- mer set 16, 2026 08:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Corridoio cieco
- Risposte: 2
- Visite : 265
Re: Corridoio cieco
siamo uno studio di progettazione architettonica
siete i miei nemici giurati :lol:
Vorremmo chiedere un chiarimento generale relativo all'applicazione del CoPI (capitolo S.4 – Esodo) per quanto riguarda la gestione dei corridoi ciechi e delle relative lunghezze. In particolare, per valutare ...
- mar set 15, 2026 14:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Calcolo superficie utile (Livello II) per finestre a nastro con apertura a sporgere.
- Risposte: 5
- Visite : 533
Re: Calcolo superficie utile (Livello II) per finestre a nastro con apertura a sporgere.
Abbiamo ragionato sempre allo stesso modo
viewtopic.php?p=174384&hilit
viewtopic.php?p=174384&hilit
- dom ago 30, 2026 18:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: irraggiamento fabbricati ad angolo
- Risposte: 6
- Visite : 1519
Re: irraggiamento fabbricati ad angolo
grazie degli spunti...purtroppo l'attività è in categoria A, quindi se uso un metodo alternativo devo fare procedura di deroga, che vorrei evitare per problemi essenzialmente di tempi...
Carico incendio non si arriva a 500 MJ/mq...non posso tamponare per 3,5 m perchè ho esigenze di ...
- gio lug 30, 2026 22:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NOTA 22/07/2026, n° 15002 - Applicazione di norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali
- Risposte: 22
- Visite : 2277
Re: NOTA 22/07/2026, n° 15002 - Applicazione di norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali
non capisco proprio che valore aggiunto potesse dare, qual era lo scopo...
- mer lug 29, 2026 08:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NOTA 22/07/2026, n° 15002 - Applicazione di norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali
- Risposte: 22
- Visite : 2277
Re: NOTA 22/07/2026, n° 15002 - Applicazione di norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali
Non avevo mai pensato che ESFR secondo UNI 12845 fosse alternativa...
VVF bravissimi in campo operativo, ma queste fesserie le possono pensare solo loro..
(aspetto che qualcuno inizi a giustificarli con aspetti e cavilli burocratrici)
poi...
sistema IRAI → NFPA 11... ma non è standard for ...
- mer lug 29, 2026 08:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Reazione al fuoco pannelli fonoassorbenti
- Risposte: 3
- Visite : 669
Re: Reazione al fuoco pannelli fonoassorbenti
Buongiorno a tutti,
all’interno di una mensa di una scuola, la committenza avrebbe previsto l’installazione di pannelli fonoassorbenti a parete con classe di reazione al fuoco Bs2-d0 pertanto in classe 1 italiana. La mensa dispone di due uscite di emergenza direttamente verso l’esterno. Il dubbio ...
- mer lug 29, 2026 07:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NOTA 22/07/2026, n° 15002 - Applicazione di norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali
- Risposte: 22
- Visite : 2277
Re: NOTA 22/07/2026, n° 15002 - Applicazione di norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali
Non avevo mai pensato che ESFR secondo UNI 12845 fosse alternativa...
- mar lug 28, 2026 16:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Fasce di separazione edificio residenziale h < 24 m
- Risposte: 4
- Visite : 425
Re: Fasce di separazione edificio residenziale h < 24 m
Ciao,
Buonasera
mi sono letto le varie discussioni precedenti riguardanti le fasce di separazione delle Chiusure d’ambito degli edifici civili.
Mi sono rimasti comunque dei dubbi...
In caso di edificio di nuova costruzione con altezza antincendio 15 metri è stato previsto
un cappotto termico con ...
Buonasera
mi sono letto le varie discussioni precedenti riguardanti le fasce di separazione delle Chiusure d’ambito degli edifici civili.
Mi sono rimasti comunque dei dubbi...
In caso di edificio di nuova costruzione con altezza antincendio 15 metri è stato previsto
un cappotto termico con ...
- mar lug 28, 2026 13:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NOTA 22/07/2026, n° 15002 - Applicazione di norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali
- Risposte: 22
- Visite : 2277
- mar lug 14, 2026 15:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione filtro con canna in acciaio esterna non rei
- Risposte: 5
- Visite : 833
Re: Aerazione filtro con canna in acciaio esterna non rei
All'interno entreranno i fumi caldi dell'incendio e devono raggiungere la copertura per garantire il corretto tiraggio. Secondo me la resistenza al fuoco è necessaria.
Se è adiacente ad aperture da cui possono uscire fiamme e danneggiare il condotto, aggiungerei anche il requisito O → I.
Avresti ...
Se è adiacente ad aperture da cui possono uscire fiamme e danneggiare il condotto, aggiungerei anche il requisito O → I.
Avresti ...
- mar lug 14, 2026 14:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione filtro con canna in acciaio esterna non rei
- Risposte: 5
- Visite : 833
Re: Aerazione filtro con canna in acciaio esterna non rei
Devo aerare con un camino da 0,1 mq un filtro a prova di fumo.
A filo soletta del filtro uscirò in parete con un camino da 0,1 mq che poi,
una volta staffato all'esterno, arriverà a tetto.
Questo camino, che è completamente esterno e non attraversa compartimenti,
deve essere per forza REI o basta ...
- sab lug 11, 2026 10:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UNI 11224:2026
- Risposte: 4
- Visite : 995
Re: UNI 11224:2026
https://store.uni.com/uni-11224-2026
Il cambio sensori dal 12esimo anno adesso va fatto in 3 anni.
Ciao weare, grazie!
Non ricordo più bene la questione...
A partire dal 12° anno si hanno massimo 3 anni per sostituire tutti i rilevatori? Ma solo quelli oppure anche pulsanti, targhe e ...
- gio lug 09, 2026 08:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Smaltimento Fumi cantina Capitolo S.8
- Risposte: 13
- Visite : 1319
Re: Smaltimento Fumi cantina Capitolo S.8
Proverei in prima battuta a compartimentare se possibile. In caso di impossibilità ricorrerei a FSE
- mer lug 08, 2026 16:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Smaltimento Fumi cantina Capitolo S.8
- Risposte: 13
- Visite : 1319
Re: Smaltimento Fumi cantina Capitolo S.8
In generale comunque tu devi garantire la superficie minima e la distribuzione per compartimento, e dovresti farlo per ogni locale. Il dovresti indica che potresti non farlo se giustificato, e avere carico di incendio inferiore a 200 potrebbe essere un ottima partenza.
§ S.8.4.1 " Per ogni ...
- mer lug 08, 2026 14:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Smaltimento Fumi cantina Capitolo S.8
- Risposte: 13
- Visite : 1319
Re: Smaltimento Fumi cantina Capitolo S.8
La situazione della cantina, invece, è più complessa: si trova nello stesso compartimento della hall dell'hotel e, leggendo la S.8 del Codice, lo smaltimento dei fumi è richiesto a livello di piano (S.8.5.2).
Io farei riferimento a § S.8.5.3 c.1 → Da ogni ambito del compartimento deve essere ...
- mer lug 08, 2026 13:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: reazione al fuoco
- Risposte: 2
- Visite : 945
Re: reazione al fuoco
scusate se la domanda è banale
Anche le domande che ha volte ci sembrano banali possono far nascere grandi dubbi...a tutti!
Venendo alle tue domande,
- posso evitare la compilazione del dich prod in presenza di materiali palesemente incombustibili (lana di roccia, cemento ecc) o il fatto ...
- mer lug 08, 2026 08:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: tetto A1 non broof + fotovoltaico
- Risposte: 8
- Visite : 1702
Re: tetto A1 non broof + fotovoltaico
va bene ugualmente, l'importante è che sia Broof (T3)christian619 ha scritto: mer lug 08, 2026 07:32 Non ho guaina ho come ultimo strato una lamiera zincata da 6/10 mm classificata Broof (T3)
- mar lug 07, 2026 17:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: tetto A1 non broof + fotovoltaico
- Risposte: 8
- Visite : 1702
Re: tetto A1 non broof + fotovoltaico
Quindi ricapitolando:
Stratigrafia:
Solaio in cemento prefabbricato
Listelli in legno
Lana di vetro in classe di reazione al fuoco A1
Lamiera grecata metallica in classe di reazione al fuoco A1 e Broof
pannelli fotovoltaici in classe E e classificati Broof (T1, T2, T3, T4).
Così va bene?
Si ...
- mar lug 07, 2026 09:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Reazione al fuoco "copertura"
- Risposte: 1
- Visite : 686
Re: Reazione al fuoco "copertura"
Ciao,
1. Reazione al Fuoco e "Pacchetto Copertura" Leggendo la Tabella S.1-6, mi soffermo sulla Nota 2 relativa ai "materiali di copertura". La norma specifica che per la classe di reazione al fuoco si intendono "tutti i materiali utilizzati nell’intero pacchetto costituente la copertura, non ...
1. Reazione al Fuoco e "Pacchetto Copertura" Leggendo la Tabella S.1-6, mi soffermo sulla Nota 2 relativa ai "materiali di copertura". La norma specifica che per la classe di reazione al fuoco si intendono "tutti i materiali utilizzati nell’intero pacchetto costituente la copertura, non ...
- mar lug 07, 2026 09:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: tetto A1 non broof + fotovoltaico
- Risposte: 8
- Visite : 1702
Re: tetto A1 non broof + fotovoltaico
Dovresti avere comunque pannelli fotovoltaici in classe E e classificati Broof (T1, T2, T3, T4).christian619 ha scritto: mar lug 07, 2026 08:06 E se ci mettessero un lamiera BroofT3 come ultimo strato?
- gio lug 02, 2026 10:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CALCOLO CARICO DI INCENDIO FILTRO
- Risposte: 19
- Visite : 6556
Re: CALCOLO CARICO DI INCENDIO FILTRO
nella tabella 2 (Pavimenti) è riportato un potere calorifico (nell'ipotesi di materiale omogeneo) pari a 3 MJ/kg. Va usato quello?
Si, va usato quello, a meno di informazioni più precise.
Per il resto non c'è contraddizione: considera una sala di attesa di 20mq, sarebbero ammessi 20x50=1000MJ ...
- mer lug 01, 2026 15:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: I materiali in classe A2 entrano nel carico di incendio?
- Risposte: 6
- Visite : 1482
Re: I materiali in classe A2 entrano nel carico di incendio?
Buon pomeriggio.
Nel calcolo del carico di incendio come vi comportate con i materiali in classe A2?
Un materiale in classe A2 è, per definizione, un materiale che ha combustibilità limitata, contributo molto limitato all'incendio.
Considerando che la reazione al fuoco dei materiali entra in ...
- mer lug 01, 2026 15:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Carico incendio scala filtro
- Risposte: 8
- Visite : 1368
- mar giu 30, 2026 14:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Carico incendio scala filtro
- Risposte: 8
- Visite : 1368
Re: Carico incendio scala filtro
Buongiorno.
Ho un quesito un pò particolare da porvi.
Scala di esodo di tipo filtro che mette in comunicazione 5 livelli (dal piano terra al piano 5°).
Il committente vorrebbe inserire delle boiserie sulle pareti (la cui classe di reazione al fuoco sarà comunque rispondente a quanto richiede la ...
- ven giu 26, 2026 09:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: 77.1.A
- Risposte: 21
- Visite : 2701
Re: 77.1.A
Il nuovo Comandante invece vuole l'acqua e non si prende responsabilità di altro...
Per inciso, io sono lato comandante. Avere il presidio aiuta enormemente anche le squadre di soccorso.
è vero che non si ha acqua nei primi minuti di incendio, ma effettivamente i condomini sono addestrati ...
- gio giu 25, 2026 12:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: 77.1.A
- Risposte: 21
- Visite : 2701
Re: 77.1.A
semprechè non esista progetto che li citi, ed in questo caso c'è. Purtroppo l'unico modo per non installarli è riprogettare con RTO+RTV oppure deroga.Chicco78 ha scritto: gio giu 25, 2026 12:31 Intendevo che si possono non installare idranti utilizzando le norme transitorie per edifici esistenti
- gio giu 25, 2026 12:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: 77.1.A
- Risposte: 21
- Visite : 2701
Re: 77.1.A
Potresti anche riprogettare con il DM dell'87, che per edifici di tipo A non richiede l'impianto idranti.
Il DM è ancora utilizzabile. Presenterai SCIA in conformità ad un progetto (non c'è parere perchè Cat. A) seguendo il DM dell'87.
L'edificio è soggetto, per tale motivo di altezza superiore ...
- gio giu 25, 2026 09:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: 77.1.A
- Risposte: 21
- Visite : 2701
Re: 77.1.A
Ciao,
Non potresti presentare una deroga prevedendo una colonna secco in riferimento al § S.9.7 del Codice? All'atto pratico, in un condominio chi mai utilizzerà gli idranti se non i VVF, la sciura Maria?
Come misura compensativa potresti prevedere IRAI, Colonna a secco e maggiorare il numero di ...
Non potresti presentare una deroga prevedendo una colonna secco in riferimento al § S.9.7 del Codice? All'atto pratico, in un condominio chi mai utilizzerà gli idranti se non i VVF, la sciura Maria?
Come misura compensativa potresti prevedere IRAI, Colonna a secco e maggiorare il numero di ...
- mar giu 23, 2026 10:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Distanza di sicurezza esterna
- Risposte: 4
- Visite : 2130
Re: Distanza di sicurezza esterna
Non sempre, perchè se per un elemento pericoloso è prescritta recinzione, la distanza si conteggia tra il perimetro in pianta dell'elemento pericoloso e la recinzione a protezione di quest'ultimo.christian619 ha scritto: ven set 11, 2020 16:03 quindi la distanza di sicurezza esterna coincide con la distanza di protezione in questo caso...
- lun giu 22, 2026 10:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Reazione al fuoco partizioni interne
- Risposte: 2
- Visite : 1294
Re: Reazione al fuoco partizioni interne
Ciao a tutti,
Parete Custom assemblata in cantiere costituita da pannello in melamminico certificato in classe B-s2,d0 posto su ambo i lati con interposto isolante in classe B-s2,d0.
Entrami i materiali sono certificati free standing senza substrato incombustibile.
A me serve il rispetto del ...
- mar giu 16, 2026 12:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Classe reazione fuoco tubi portacavi in PVC
- Risposte: 5
- Visite : 1090
- lun giu 15, 2026 12:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO ISOLAMENTO IN AUTORIMESSA COPI E CONDOMINIO DM 246/87
- Risposte: 3
- Visite : 914
Re: REAZIONE AL FUOCO ISOLAMENTO IN AUTORIMESSA COPI E CONDOMINIO DM 246/87
In questo modommaarrccoo ha scritto: lun giu 15, 2026 11:33 B. protetti con materiali non metallici del gruppo GM0 OPPURE con prodotti di classe di resistenza al fuoco K10 E classe minima di reazione al fuoco B, s1, d0 (quindi se uso K10 serve anche B,s1,d0)
- lun giu 15, 2026 11:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO ISOLAMENTO IN AUTORIMESSA COPI E CONDOMINIO DM 246/87
- Risposte: 3
- Visite : 914
Re: REAZIONE AL FUOCO ISOLAMENTO IN AUTORIMESS COPI E CONDOMINIO DM 246/87
Ciao,
1. questo isolante lo considerereste isolante lineare protetto (riga 2) o in vista (riga 4)? La protezione di cui alla nota 1 dice che non devono esserci materiali metallici, ma ci si riferisce ad esempio ad un carter metallico realizzato in opera o anche a quel foglio flessibile applicato ...
1. questo isolante lo considerereste isolante lineare protetto (riga 2) o in vista (riga 4)? La protezione di cui alla nota 1 dice che non devono esserci materiali metallici, ma ci si riferisce ad esempio ad un carter metallico realizzato in opera o anche a quel foglio flessibile applicato ...