La ricerca ha trovato 1772 risultati

da travereticolare
gio ott 15, 2026 09:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Esclusione dalla verifica dei requisiti di reazione al fuoco
Risposte: 5
Visite : 227

Re: Esclusione dalla verifica dei requisiti di reazione al fuoco


la circolare è un po' datata. anche se alla fine il COPI l'ha confermata, nonostante le norme armonizzate.


Questo è vero, è pur vero che nella circolare viene riportato [...omissis] Al riguardo, in attesa della definizione delle direttive comunitarie afferenti il campo di applicazione e le ...
da travereticolare
mer ott 14, 2026 10:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Esclusione dalla verifica dei requisiti di reazione al fuoco
Risposte: 5
Visite : 227

Re: Esclusione dalla verifica dei requisiti di reazione al fuoco


quindi norma tradizionale


si, lo avevo capito, volevo approfondire con quale regola tecnica tradizionale stavi lavorando.


le strutture portanti sono in legno, ma non hanno reazione al fuoco adeguata (tantomeno omologata)


Questa circolare è quella che cercavi forse Lettera Circolare Prot ...
da travereticolare
mer ott 14, 2026 09:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Esclusione dalla verifica dei requisiti di reazione al fuoco
Risposte: 5
Visite : 227

Re: Esclusione dalla verifica dei requisiti di reazione al fuoco


nella normativa antecedente al CO.PI. esistono riferimenti (anche circolari o risposte a quesiti), che escludono "la verifica dei requisiti di reazione al fuoco dei seguenti materiali:
b. elementi strutturali portanti per i quali sia già richiesta la verifica dei requisiti di resistenza al fuoco ...
da travereticolare
mar ott 13, 2026 11:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ricarica muletti in TM2 RTV8
Risposte: 2
Visite : 145

Re: Ricarica muletti in TM2 RTV8

Ciao,

le aree identificate nella tabella Tabella V.8-3 riga 2 e 3 devono costituire compartimenti antincendio distinti, l'unica eccezione, come riportato sono le aree TM1 rispetto alle aree TB2 per le quali non sono richiesti requisiti aggiuntivi
da travereticolare
lun ott 12, 2026 18:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Riduzione superficie autorimessa sotto i 300 mq
Risposte: 10
Visite : 356

Re: Riduzione superficie autorimessa sotto i 300 mq




(resistenti al fuoco se non verso l'esterno)


Non basta che sia esterno, la compartimentazione deve finire su spazio scoperto.

Uhm... Non riesco ad immaginare cosa vuoi dire.


Che non basta che la compartimentazione finisca in un luogo in cui ci piove, deve attestarsi su spazio scoperto ...
da travereticolare
lun ott 12, 2026 16:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Riduzione superficie autorimessa sotto i 300 mq
Risposte: 10
Visite : 356

Re: Riduzione superficie autorimessa sotto i 300 mq

mmaarrccoo ha scritto: lun ott 12, 2026 16:12 (resistenti al fuoco se non verso l'esterno)
Non basta che sia esterno, la compartimentazione deve finire su spazio scoperto.
da travereticolare
lun ott 12, 2026 08:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Riduzione superficie autorimessa sotto i 300 mq
Risposte: 10
Visite : 356

Re: Riduzione superficie autorimessa sotto i 300 mq



Non sapevo che perimetrali volesse significare verso l'esterno o verso terreno. Ma se fossero verso altri ambienti i muri dovrebbero essere tagliafuoco.


Alcuni sono verso l'esterno, alcuni no, comunque li faremo in blocchetti REI120; ma aldilà di questo il dubbio è se farli solo alti 1 m o se ...
da travereticolare
mer ott 07, 2026 08:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: collari tagliafuoco: chi li può installare
Risposte: 6
Visite : 282

Re: collari tagliafuoco: chi li può installare

Ciao,
è un po' datata, ma ti segnalo questa discussione.

viewtopic.php?p=171529&hilit
da travereticolare
gio ott 01, 2026 10:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Contro soffitti in legno e GM2
Risposte: 6
Visite : 331

Re: Contro soffitti in legno e GM2

Concordo.
Dal punto di vista documentale, non significa necessariamente che tu debba disporre di una prova di laboratorio effettuata esattamente sul tuo controsoffitto installato in opera.

Puoi utilizzare la documentazione del produttore del trattamento o del sistema, purché questa dimostri che ...
da travereticolare
mer set 30, 2026 22:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ESODO DA SOPPALCO
Risposte: 7
Visite : 404

Re: ESODO DA SOPPALCO


Senza tavola è un po' scomodo, ma in sostanza tu hai ufficio sul soppalco che genera 5 m di percorso cieco? Non ci vedo problemi. Uscito dall'ufficio hai 2 scale contrapposte?


Credo che il problema sia il paragrafo § S.4.8.1.4 c.2 lettera c)

È ammesso considerare indipendenti coppie di vie d ...
da travereticolare
mer set 30, 2026 22:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Contro soffitti in legno e GM2
Risposte: 6
Visite : 331

Re: Contro soffitti in legno e GM2

Ciao,


Buonasera a tutti, tabella S.1-6, classe GM2 di reazione per contro soffitto in legno, solo estetico. Attività pubblico spettacolo.
E' accettato B-s2,d0, ma nota 2 dice: "si intendono tutti i materiali utilizzati nell’intero pacchetto costituente la copertura, non soltanto i materiali ...
da travereticolare
mer set 30, 2026 15:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Modellazione del focolare predefinito (Cap. M.2) con carico incendio localizzato – pallet su 200 m²
Risposte: 7
Visite : 371

Re: Modellazione del focolare predefinito (Cap. M.2) con carico incendio localizzato – pallet su 200 m²

delia.monaco ha scritto: mer set 30, 2026 15:38 Grazie di cuore, adesso è tutto più chiaro
Figurati, ci mancherebbe. Il forum nasce proprio per questo, ed è popolato da professionisti molto esperti.
da travereticolare
mer set 30, 2026 15:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Modellazione del focolare predefinito (Cap. M.2) con carico incendio localizzato – pallet su 200 m²
Risposte: 7
Visite : 371

Re: Modellazione del focolare predefinito (Cap. M.2) con carico incendio localizzato – pallet su 200 m²


Buongiorno,
grazie di cuore per avermi risposto.

"Travereticolare" mi ha scritto:
"In base all'obiettivo puoi scegliere come modellare il bruciatore. Potresti concentrare tutta la potenza di una singola isola di stoccaggio a pavimento in un bruciatore volumetrico di dimensioni inferiori alla ...
da travereticolare
mer set 30, 2026 11:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Quadri elettrici incassati in pareti tagliafuoco
Risposte: 18
Visite : 749

Re: Quadri elettrici incassati in pareti tagliafuoco


L'unica strada è quelli di realizzare una controparete staccata da qiella di compartimentazione su cui incassare l'oggetto.


A meno di installare Quadri Elettrici industriali o da cantiere come indicato da NNN, purtroppo si. La controparete appare come la soluzione più pratica a livello ...
da travereticolare
mer set 30, 2026 11:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Modellazione del focolare predefinito (Cap. M.2) con carico incendio localizzato – pallet su 200 m²
Risposte: 7
Visite : 371

Re: Modellazione del focolare predefinito (Cap. M.2) con carico incendio localizzato – pallet su 200 m²

Ciao,


l'area deve essere pari ai 200 m² effettivamente occupati dai pallets, così che la potenza di picco sia coerente con il combustibile realmente presente?

Oppure, utilizzando un focolare predefinito, Af deve essere inferiore (ad esempio un’area più piccola che rappresenta solo la zona di ...
da travereticolare
mar set 29, 2026 14:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Spazio calmo per albergi
Risposte: 6
Visite : 450

Re: Spazio calmo per albergi

In generale non sono molto convinto di questa impostazione. Cosi facendo si limita l'utilizzo dello spazio calmo ai soli fruitori della camera per occupanti con disabilità motorie, quando lo spazio calmo dovrebbe/potrebbe essere utilizzato da chiunque, basti pensare a chi usa ad esempio mezzi per l ...
da travereticolare
mar set 29, 2026 14:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Copertura Broof per fotovoltaico
Risposte: 11
Visite : 2178

Re: Copertura Broof per fotovoltaico


Scusate il necroposting, ma mi è riemerso il dubbio sulla classificazione parlando con un funzionario di recente: le linee guida indicano nell'accoppiamento generalmente accettato l'uso di "tetti e coperture dei tetti classificati Broof (T3, T4) secondo la norma UNI EN 13501-5".

Come si era ...
da travereticolare
mar set 29, 2026 09:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Quadri elettrici incassati in pareti tagliafuoco
Risposte: 18
Visite : 749

Re: Quadri elettrici incassati in pareti tagliafuoco




Oppure quadro a giorno anzichè a incasso.


Che potrebbe comportare comunque problemi.

Fori comunque la parete tagliafuoco e applichi un peso aggiuntivo che grava su di essa, configurazione non testata in laboratorio. Alcuni rapporti di prova escludono espressamente l'applicazione di ...
da travereticolare
lun set 28, 2026 14:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Quadri elettrici incassati in pareti tagliafuoco
Risposte: 18
Visite : 749

Re: Quadri elettrici incassati in pareti tagliafuoco

NoNickName ha scritto: lun set 28, 2026 13:09 Oppure quadro a giorno anzichè a incasso.
Che potrebbe comportare comunque problemi.

Fori comunque la parete tagliafuoco e applichi un peso aggiuntivo che grava su di essa, configurazione non testata in laboratorio. Alcuni rapporti di prova escludono espressamente l'applicazione di impianti.
da travereticolare
lun set 28, 2026 12:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Quadri elettrici incassati in pareti tagliafuoco
Risposte: 18
Visite : 749

Re: Quadri elettrici incassati in pareti tagliafuoco


Buongiorno.

In un cantiere la ditta installatrice dovrebbe posare dei piccoli quadri elettrici ad incasso in pareti di compartimentazione.
Finora non mi era capitato, voi come avete risolto?
A parte gli elementi per le scatole elettriche ad incasso non ho trovato altro.

Grazie



io ho risolto ...
da travereticolare
lun set 28, 2026 12:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Spazio calmo per albergi
Risposte: 6
Visite : 450

Re: Spazio calmo per albergi


Ho utilizzato questa soluzione per un albergo in cat. B ed è stato approvato dal comando. Nel mio caso era una stanza con porta diretta sul vano scale, chiaramente compartimentata e con un dispositivo di comunicazione di emergenza.


Ciao,

quindi il dispositivo di comunicazione bidirezionale è ...
da travereticolare
gio set 24, 2026 08:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Compartimentazione canna fumaria GE
Risposte: 6
Visite : 501

Re: Compartimentazione canna fumaria GE

Il problema vero è che tutte le ghigliottine sono certificate con temperatura di funzionamento < 500 °C / 550 °C, ovvero inferiore alla temperatura dei gas scarico del GE.
da travereticolare
mar set 22, 2026 09:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Compartimentazione canna fumaria GE
Risposte: 6
Visite : 501

Re: Compartimentazione canna fumaria GE

Terminus ha scritto: lun set 21, 2026 10:15
Mi dicono che chiusure tagliafuoco come serrande e ghigliottine sono sempre dotate, e non si può escludere, di chiusura tramite fusibile termico. Non mi risulta, per serrande motorizzate, ma devo approfondire per ghigliottine anche se immagino che sia lo stesso...
da travereticolare
mar set 22, 2026 08:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Compartimentazione canna fumaria GE
Risposte: 6
Visite : 501

Re: Compartimentazione canna fumaria GE


Penserei ad una ghigliottina tf posta all'ingresso nel cavedio, asservita a rivelatori fumo, con comando di arresto del GE.
In caso di incendio nel cavedio il problema potrebbe essere semmai quello del cedimento dei sostegni della canna fumaria con il suo possibile collasso, più facilmente della ...
da travereticolare
lun set 21, 2026 09:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Compartimentazione canna fumaria GE
Risposte: 6
Visite : 501

Compartimentazione canna fumaria GE

Buongiorno a tutti,

in un locale Gruppo Elettrogeno in categoria C (2000 kW di potenza installata) il sistemi di scarico dei gas combusti sono realizzati con camini isolati con doppia parete.

Il cantiere mi si presenta con un camino che dal GE percorre un tratto orizzontale all'esterno del ...
da travereticolare
mer set 16, 2026 08:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Corridoio cieco
Risposte: 2
Visite : 385

Re: Corridoio cieco


siamo uno studio di progettazione architettonica


siete i miei nemici giurati :lol:


Vorremmo chiedere un chiarimento generale relativo all'applicazione del CoPI (capitolo S.4 – Esodo) per quanto riguarda la gestione dei corridoi ciechi e delle relative lunghezze. In particolare, per valutare ...
da travereticolare
dom ago 30, 2026 18:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: irraggiamento fabbricati ad angolo
Risposte: 6
Visite : 1658

Re: irraggiamento fabbricati ad angolo



grazie degli spunti...purtroppo l'attività è in categoria A, quindi se uso un metodo alternativo devo fare procedura di deroga, che vorrei evitare per problemi essenzialmente di tempi...
Carico incendio non si arriva a 500 MJ/mq...non posso tamponare per 3,5 m perchè ho esigenze di ...
da travereticolare
mer lug 29, 2026 08:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NOTA 22/07/2026, n° 15002 - Applicazione di norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali
Risposte: 22
Visite : 2656

Re: NOTA 22/07/2026, n° 15002 - Applicazione di norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali



Non avevo mai pensato che ESFR secondo UNI 12845 fosse alternativa...

VVF bravissimi in campo operativo, ma queste fesserie le possono pensare solo loro..
(aspetto che qualcuno inizi a giustificarli con aspetti e cavilli burocratrici)


poi...
sistema IRAI → NFPA 11... ma non è standard for ...
da travereticolare
mer lug 29, 2026 08:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco pannelli fonoassorbenti
Risposte: 3
Visite : 711

Re: Reazione al fuoco pannelli fonoassorbenti


Buongiorno a tutti,
all’interno di una mensa di una scuola, la committenza avrebbe previsto l’installazione di pannelli fonoassorbenti a parete con classe di reazione al fuoco Bs2-d0 pertanto in classe 1 italiana. La mensa dispone di due uscite di emergenza direttamente verso l’esterno. Il dubbio ...
da travereticolare
mar lug 28, 2026 16:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Fasce di separazione edificio residenziale h < 24 m
Risposte: 4
Visite : 463

Re: Fasce di separazione edificio residenziale h < 24 m

Ciao,

Buonasera
mi sono letto le varie discussioni precedenti riguardanti le fasce di separazione delle Chiusure d’ambito degli edifici civili.
Mi sono rimasti comunque dei dubbi...
In caso di edificio di nuova costruzione con altezza antincendio 15 metri è stato previsto
un cappotto termico con ...
da travereticolare
mar lug 14, 2026 15:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aerazione filtro con canna in acciaio esterna non rei
Risposte: 5
Visite : 934

Re: Aerazione filtro con canna in acciaio esterna non rei

All'interno entreranno i fumi caldi dell'incendio e devono raggiungere la copertura per garantire il corretto tiraggio. Secondo me la resistenza al fuoco è necessaria.
Se è adiacente ad aperture da cui possono uscire fiamme e danneggiare il condotto, aggiungerei anche il requisito O → I.

Avresti ...
da travereticolare
mar lug 14, 2026 14:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Aerazione filtro con canna in acciaio esterna non rei
Risposte: 5
Visite : 934

Re: Aerazione filtro con canna in acciaio esterna non rei


Devo aerare con un camino da 0,1 mq un filtro a prova di fumo.
A filo soletta del filtro uscirò in parete con un camino da 0,1 mq che poi,
una volta staffato all'esterno, arriverà a tetto.

Questo camino, che è completamente esterno e non attraversa compartimenti,
deve essere per forza REI o basta ...
da travereticolare
sab lug 11, 2026 10:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: UNI 11224:2026
Risposte: 4
Visite : 1093

Re: UNI 11224:2026


https://store.uni.com/uni-11224-2026

Il cambio sensori dal 12esimo anno adesso va fatto in 3 anni.


Ciao weare, grazie!

Non ricordo più bene la questione...
A partire dal 12° anno si hanno massimo 3 anni per sostituire tutti i rilevatori? Ma solo quelli oppure anche pulsanti, targhe e ...
da travereticolare
gio lug 09, 2026 08:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Smaltimento Fumi cantina Capitolo S.8
Risposte: 13
Visite : 1417

Re: Smaltimento Fumi cantina Capitolo S.8

Proverei in prima battuta a compartimentare se possibile. In caso di impossibilità ricorrerei a FSE
da travereticolare
mer lug 08, 2026 16:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Smaltimento Fumi cantina Capitolo S.8
Risposte: 13
Visite : 1417

Re: Smaltimento Fumi cantina Capitolo S.8


In generale comunque tu devi garantire la superficie minima e la distribuzione per compartimento, e dovresti farlo per ogni locale. Il dovresti indica che potresti non farlo se giustificato, e avere carico di incendio inferiore a 200 potrebbe essere un ottima partenza.


§ S.8.4.1 " Per ogni ...
da travereticolare
mer lug 08, 2026 14:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Smaltimento Fumi cantina Capitolo S.8
Risposte: 13
Visite : 1417

Re: Smaltimento Fumi cantina Capitolo S.8


La situazione della cantina, invece, è più complessa: si trova nello stesso compartimento della hall dell'hotel e, leggendo la S.8 del Codice, lo smaltimento dei fumi è richiesto a livello di piano (S.8.5.2).


Io farei riferimento a § S.8.5.3 c.1 → Da ogni ambito del compartimento deve essere ...
da travereticolare
mer lug 08, 2026 13:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: reazione al fuoco
Risposte: 2
Visite : 975

Re: reazione al fuoco


scusate se la domanda è banale


Anche le domande che ha volte ci sembrano banali possono far nascere grandi dubbi...a tutti!

Venendo alle tue domande,

- posso evitare la compilazione del dich prod in presenza di materiali palesemente incombustibili (lana di roccia, cemento ecc) o il fatto ...
da travereticolare
mer lug 08, 2026 08:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: tetto A1 non broof + fotovoltaico
Risposte: 8
Visite : 1896

Re: tetto A1 non broof + fotovoltaico

christian619 ha scritto: mer lug 08, 2026 07:32 Non ho guaina ho come ultimo strato una lamiera zincata da 6/10 mm classificata Broof (T3)
va bene ugualmente, l'importante è che sia Broof (T3)
da travereticolare
mar lug 07, 2026 17:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: tetto A1 non broof + fotovoltaico
Risposte: 8
Visite : 1896

Re: tetto A1 non broof + fotovoltaico


Quindi ricapitolando:

Stratigrafia:
Solaio in cemento prefabbricato
Listelli in legno
Lana di vetro in classe di reazione al fuoco A1
Lamiera grecata metallica in classe di reazione al fuoco A1 e Broof
pannelli fotovoltaici in classe E e classificati Broof (T1, T2, T3, T4).

Così va bene?


Si ...
da travereticolare
mar lug 07, 2026 09:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco "copertura"
Risposte: 1
Visite : 717

Re: Reazione al fuoco "copertura"

Ciao,

1. Reazione al Fuoco e "Pacchetto Copertura" Leggendo la Tabella S.1-6, mi soffermo sulla Nota 2 relativa ai "materiali di copertura". La norma specifica che per la classe di reazione al fuoco si intendono "tutti i materiali utilizzati nell’intero pacchetto costituente la copertura, non ...
da travereticolare
mar lug 07, 2026 09:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: tetto A1 non broof + fotovoltaico
Risposte: 8
Visite : 1896

Re: tetto A1 non broof + fotovoltaico

christian619 ha scritto: mar lug 07, 2026 08:06 E se ci mettessero un lamiera BroofT3 come ultimo strato?
Dovresti avere comunque pannelli fotovoltaici in classe E e classificati Broof (T1, T2, T3, T4).
da travereticolare
gio lug 02, 2026 10:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CALCOLO CARICO DI INCENDIO FILTRO
Risposte: 19
Visite : 6906

Re: CALCOLO CARICO DI INCENDIO FILTRO



nella tabella 2 (Pavimenti) è riportato un potere calorifico (nell'ipotesi di materiale omogeneo) pari a 3 MJ/kg. Va usato quello?

Si, va usato quello, a meno di informazioni più precise.

Per il resto non c'è contraddizione: considera una sala di attesa di 20mq, sarebbero ammessi 20x50=1000MJ ...
da travereticolare
mer lug 01, 2026 15:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: I materiali in classe A2 entrano nel carico di incendio?
Risposte: 6
Visite : 1547

Re: I materiali in classe A2 entrano nel carico di incendio?


Buon pomeriggio.

Nel calcolo del carico di incendio come vi comportate con i materiali in classe A2?
Un materiale in classe A2 è, per definizione, un materiale che ha combustibilità limitata, contributo molto limitato all'incendio.
Considerando che la reazione al fuoco dei materiali entra in ...
da travereticolare
mer lug 01, 2026 15:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Carico incendio scala filtro
Risposte: 8
Visite : 1449

Re: Carico incendio scala filtro

Segnalo discussione simile

viewtopic.php?p=285153&hilit
da travereticolare
mar giu 30, 2026 14:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Carico incendio scala filtro
Risposte: 8
Visite : 1449

Re: Carico incendio scala filtro


Buongiorno.
Ho un quesito un pò particolare da porvi.

Scala di esodo di tipo filtro che mette in comunicazione 5 livelli (dal piano terra al piano 5°).
Il committente vorrebbe inserire delle boiserie sulle pareti (la cui classe di reazione al fuoco sarà comunque rispondente a quanto richiede la ...