La ricerca ha trovato 1663 risultati
- gio apr 09, 2026 08:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 272
- Visite : 256388
Re: Nuova guida fotovoltaico
Io sarei arrivato alle seguenti conclusioni:
CASO 1: tutto incombustibile (travi,copertura ecc..) e modulo fotovoltaico con qualsiasi certificazione
CASO 2 : ho un tetto combustibile ci metto sopra uno strato EI30 con un layer A1 (classico pannello isolato con pelli in lamiera) e modulo ...
- mar apr 07, 2026 17:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CAPITOLO 5 UNI EN 12845 - ESTENSIONE DELLA PROTEZIONE SPRINKLER
- Risposte: 3
- Visite : 576
Re: CAPITOLO 5 UNI EN 12845 - ESTENSIONE DELLA PROTEZIONE SPRINKLER
Ciao stfire,
Mi trovi perfettamente d'accordo. Mi hanno sollevato la questione e sinceramente non ricordavo questo passaggio della norma. Ho sempre esteso lo sprinkler a compartimenti in base alla VdR (in caso di utilizzo di RTO). Pensavo di procedere come hai suggerito, la norma dice dovrebbe ...
- mar apr 07, 2026 16:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CAPITOLO 5 UNI EN 12845 - ESTENSIONE DELLA PROTEZIONE SPRINKLER
- Risposte: 3
- Visite : 576
CAPITOLO 5 UNI EN 12845 - ESTENSIONE DELLA PROTEZIONE SPRINKLER
Ciao a tutti,
§ 5.3 "Separazione resistente al fuoco" c.2
" Nessuna parte di un edificio o sezione senza protezione sprinkler dovrebbe essere posizionata verticalmente sotto un edificio o sezione protetta da sprinkler, ad eccezione di quanto indicato nei punti 5.1.2 e 5.1.3. "
Ho due ...
§ 5.3 "Separazione resistente al fuoco" c.2
" Nessuna parte di un edificio o sezione senza protezione sprinkler dovrebbe essere posizionata verticalmente sotto un edificio o sezione protetta da sprinkler, ad eccezione di quanto indicato nei punti 5.1.2 e 5.1.3. "
Ho due ...
- ven apr 03, 2026 15:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: NASTRI RADIANTI CON BRUCIATORE ESTERNO: DPR 151/11 e DM 08/11/2019?
- Risposte: 28
- Visite : 13638
Re: NASTRI RADIANTI CON BRUCIATORE ESTERNO: DPR 151/11 e DM 08/11/2019?
segnalo questo chiarimento
https://www.tuttoprevenzioneincendi.it/ ... 2_046A.pdf
con 140 kW e considerando un PCS del Metano pari a 40.500 KJ/m³ avresti 12,44 Nm³/h
https://www.tuttoprevenzioneincendi.it/ ... 2_046A.pdf
con 140 kW e considerando un PCS del Metano pari a 40.500 KJ/m³ avresti 12,44 Nm³/h
- lun mar 30, 2026 14:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Stima carico incendio archivio
- Risposte: 11
- Visite : 1854
Re: Stima carico incendio archivio
Ciao,
Volevo chiedervi se qualcuno di voi ha mai eseguito una valutazione in base a questo possibile secondo metodo di calcolo e se, in base alla vostra esperienza vi sia il rischio di "sovrastimare" i quantitativi complessivi di carta.
https://ingegneria365.wordpress.com/2016/05/01/il-peso ...
Volevo chiedervi se qualcuno di voi ha mai eseguito una valutazione in base a questo possibile secondo metodo di calcolo e se, in base alla vostra esperienza vi sia il rischio di "sovrastimare" i quantitativi complessivi di carta.
https://ingegneria365.wordpress.com/2016/05/01/il-peso ...
- mer mar 25, 2026 11:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte Rei - documenti assenti
- Risposte: 6
- Visite : 1900
- mer mar 25, 2026 10:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Accesso Locale Pompe UNI 11292
- Risposte: 2
- Visite : 1380
Re: Accesso Locale Pompe UNI 11292
Non so io in alcuni casi l'accesso l'ho fatto anche all'interno tramite percorso protetto, purché l'accesso di quest'ultimo avvenisse da spazio scoperto, anche perché se no nei centri storici come fai?
Concordo con te che potrebbe essere un problema (anche senza il potrebbe). Ma in generale in ...
- mer mar 25, 2026 08:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Accesso Locale Pompe UNI 11292
- Risposte: 2
- Visite : 1380
Accesso Locale Pompe UNI 11292
Ciao a tutti,
Paragrafo § 4.2 della UNI 11292:
Accesso per gli operatori
L'accesso al locale deve essere diretto e avvenire con una delle seguenti modalità:
a) d a strada (pubblica o privata);
b) da spazio scoperto accessibile da strada (pubblica o privata), direttamente o eventualmente con ...
Paragrafo § 4.2 della UNI 11292:
Accesso per gli operatori
L'accesso al locale deve essere diretto e avvenire con una delle seguenti modalità:
a) d a strada (pubblica o privata);
b) da spazio scoperto accessibile da strada (pubblica o privata), direttamente o eventualmente con ...
- lun mar 23, 2026 11:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto di cattura e liquefazione CO2
- Risposte: 1
- Visite : 1243
Re: Impianto di cattura e liquefazione CO2
Ciao,
la declaratoria dell'attività 4 si riferisce sempre e solo a gas infiammabili. Se non è infiammabile non è attività soggetta a controllo VVF
- mer mar 18, 2026 09:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Valutazione rischio incendio COPI ristorante
- Risposte: 9
- Visite : 2417
Re: Valutrazione rischio incendio COPI ristorante
Considerando che si tratta di un unica sala con meno di 100 coperti e con abbondanti uscite, a mio avviso è eccessiva. Mi sembra palese che la rivelazione possa avvenire da parte del personale di sala.
Ciao,
Ma infatti la rivelazione sarà manuale, la diffusione dell'allarme invece automatica ...
- mer mar 18, 2026 09:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Reazione al fuoco arredi
- Risposte: 14
- Visite : 6105
Re: Reazione al fuoco arredi
Insomma sto seguendo anch'io i lavori di un albergo, ma in ogni caso quel chiarimento del 2020 sulla reazione al fuoco dei mobili non chiarisce nulla.
Ma possibile che le norme sono vaghe e così anche i chiarimenti richiesti?
Si possono scrivere delle leggi vaghe?
Finché dobbiamo fare noi ...
- mar mar 17, 2026 16:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbi interpretazione scale interrate
- Risposte: 4
- Visite : 2132
Re: Dubbi interpretazione scale interrate
Mi trovi d'accordo, io prevederei filtro solo all'interrato e non nei piani FTVVF_13 ha scritto: mar mar 17, 2026 16:17 Ciao.
Concordo con te, ma solo ai piani interrati. Dal piano terra in su credo sia sufficiente la scala-filtro...
- mar mar 17, 2026 14:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbi interpretazione scale interrate
- Risposte: 4
- Visite : 2132
Re: Dubbi interpretazione scale interrate
Ciao,
secondo me tutte le vie di esodo ai piani interrati devono avere accesso tramite filtro fumo, e non solo quella posizionata a -6,0 m
secondo me tutte le vie di esodo ai piani interrati devono avere accesso tramite filtro fumo, e non solo quella posizionata a -6,0 m
- mar mar 17, 2026 13:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: rilevazione gas gpl rimessaggio camper
- Risposte: 1
- Visite : 1463
Re: rilevazione gas gpl rimessaggio camper
Devo SCIARE un rimessaggio per camper con lo spazio per 23 camper.
Abbiamo fatto le strutture REI, la rilevazione incendi ecc...
Mi chiedevo, visto che ci saranno 23 bombole di gpl da 20 kg nei camper, non sarebbe meglio prevedere anche una rilevazione di GPL?
Oppure far parcare i camper senza ...
- mar mar 17, 2026 12:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
- Risposte: 20
- Visite : 5233
Re: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
In altre parole mi ha chiesto di spiegare per quali motivi, a seguito della valutazione prevista dal Codice di Prevenzione Incendi, il rischio di impatto ambientale dovuto all’incendio può essere considerato trascurabile.
Il che coincide esattamente con quanto richiesto dal codice. Per info ...
- mar mar 17, 2026 12:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO TUBAZIONI SCARICO?
- Risposte: 10
- Visite : 5380
Re: REAZIONE AL FUOCO TUBAZIONI SCARICO?
Se non è esplicitamente citato, per me non si considera. Sono confortato in tal senso dal chiarimento sulle sedie non imbottite (al capitolo S.1), per cui non si applica ad altri arredi per estensione.
Insomma la tabella non è estensibile.
In generale concordo con weare, tuttavia c'è da ...
- mar mar 17, 2026 12:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO MATERIALI SCUOLA? UN GINEPRAIO?
- Risposte: 9
- Visite : 2637
Re: REAZIONE AL FUOCO MATERIALI SCUOLA? UN GINEPRAIO?
Grazie a te per il confrontommaarrccoo ha scritto: mar mar 17, 2026 09:59 Ok, direi che il discorso sta in piedi, grazie per l'aiuto.
- mar mar 17, 2026 09:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO MATERIALI SCUOLA? UN GINEPRAIO?
- Risposte: 9
- Visite : 2637
Re: REAZIONE AL FUOCO MATERIALI SCUOLA? UN GINEPRAIO?
Eh ma infatti, questo era un tema di cui avevamo discusso tempo addietro... Anche con le regole tradizionali (50% A1, ecc.) ad esempio in un ufficio è facile imbattersi in openspace. In quei casi la via di esodo "collettiva" da dove parte? E mi sembra che quello che avevamo concluso era che non ...
- lun mar 16, 2026 17:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO MATERIALI SCUOLA? UN GINEPRAIO?
- Risposte: 9
- Visite : 2637
Re: REAZIONE AL FUOCO MATERIALI SCUOLA? UN GINEPRAIO?
...
Di conseguenza, i singoli locali sono esclusi dall'installazione di materiali GM2.
Gli altri ambienti, sono tutti quelli non identificati come percorsi di esodo, per i quali potresti indicare di installare materiali appartenenti al gruppo GM4, quindi Livello di Prestazione I per la ...
- lun mar 16, 2026 14:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO MATERIALI SCUOLA? UN GINEPRAIO?
- Risposte: 9
- Visite : 2637
Re: REAZIONE AL FUOCO MATERIALI SCUOLA? UN GINEPRAIO?
2a. quali sarebbero gli altri ambiti dove il requisito non è richiesto se, per definizione, la via di esodo parte da dove si trova l'occupante, quindi qualunque punto della scuola? Ad esempio un bagno a prima vista non è una via di esodo ma anche chi è in bagno deve scappare e quindi si trova ...
- lun mar 16, 2026 10:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO MATERIALI SCUOLA? UN GINEPRAIO?
- Risposte: 9
- Visite : 2637
Re: REAZIONE AL FUOCO MATERIALI SCUOLA? UN GINEPRAIO?
Ciao,
Secondo me non è un ginepraio, è comune a molte RTV, tra cui per esempio la RTV 4 per gli uffici. Nei singoli uffici puoi installare materiali GM4 e la reazione al fuoco è da estendersi solamente agli ambiti specificatamente indicati, quindi:
1. V.7.4.1 richiede normalmente GM2 oppure ...
Secondo me non è un ginepraio, è comune a molte RTV, tra cui per esempio la RTV 4 per gli uffici. Nei singoli uffici puoi installare materiali GM4 e la reazione al fuoco è da estendersi solamente agli ambiti specificatamente indicati, quindi:
1. V.7.4.1 richiede normalmente GM2 oppure ...
- lun mar 16, 2026 09:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pannelli fotovoltaici in appoggio
- Risposte: 9
- Visite : 5912
Re: Pannelli fotovoltaici in appoggio
Ciao,
La circolare DCPREV prot. n. 1324 del 7 febbraio 2012 prevedeva che in presenza di di elementi verticali di compartimentazione, l'impianto fotovoltaico, doveva distare almeno 1,0 m dalla proiezione di tali elementi. Indicazione non necessaria qualora il piano di appoggio sottostante i moduli ...
La circolare DCPREV prot. n. 1324 del 7 febbraio 2012 prevedeva che in presenza di di elementi verticali di compartimentazione, l'impianto fotovoltaico, doveva distare almeno 1,0 m dalla proiezione di tali elementi. Indicazione non necessaria qualora il piano di appoggio sottostante i moduli ...
- ven mar 13, 2026 16:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Chiarezza nelle richieste
- Risposte: 22
- Visite : 8858
Re: Chiarezza nelle richieste
Ho ricevuto stessa prescrizione in un un'attività di stoccaggio valvole metalliche a terra... ho smesso di presentare progetti in A1.
- ven mar 13, 2026 09:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
- Risposte: 20
- Visite : 5233
Re: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
mio parere e mie esperienze, anche con stoccaggi più severi in termini di impatto ambientale, è che se nella valutazione progetto si va a descrivere compiutamente il contesto, i ricettori, le misure di prevenzione e protezione, il rischio ambiente "non significativo" non viene in alcun modo ...
- gio mar 12, 2026 14:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
- Risposte: 20
- Visite : 5233
Re: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
c) la soppressione dell’incendio è rapida (non so come dimostrarla, ma l'ESFR è un sistema di spegnimento no di controllo, circa 10-20 minuti impiega, allora non ha senso la famosa curva RHR ......
La curva HRR serve sempre calcolarla, per verificare a che tempistica e quindi a che potenza si ...
- gio mar 12, 2026 10:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
- Risposte: 20
- Visite : 5233
Re: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
Niente di ché, ma cita ESFR come sistemi automatici di estinzione completa dell’incendio.
- gio mar 12, 2026 10:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Fire safety engineering
- Risposte: 3
- Visite : 755
Re: Fire safety engineering
Avevo già provato a scaricare FDS + Smokeview ma non sono nemmeno riuscito ad aprire il software: si apre un prompt di comandi, adesso cercherò un manuale per approfondire.
è corretto, FDS è un codice di calcolo, non un software con interfaccia grafica. Tramite il prompt potresti caricare un ...
- gio mar 12, 2026 09:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
- Risposte: 20
- Visite : 5233
Re: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
Nel paragrafo G.3.4 si legge:
“Se non diversamente indicato nel presente documento o determinato in esito a specifica valutazione del rischio, il profilo di rischio Rambiente è ritenuto non significativo:
a) negli ambiti protetti da impianti o sistemi automatici di completa estinzione dell ...
- gio mar 12, 2026 09:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Fire safety engineering
- Risposte: 3
- Visite : 755
Re: Fire safety engineering
Buongiorno a tutti!
Sono nuovo del forum, ingegnere 44 anni, ho appena concluso il corso base sulla prevenzione incendi e vorrei ora approfondire la progettazione con il metodo alternativo...chiaramente il corso non mi ha dato le competenze sufficienti e mi piacerebbe avere qualche consiglio da ...
- gio mar 12, 2026 09:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
- Risposte: 20
- Visite : 5233
Re: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
Ma c'è un libro, un decreto, una norma, qualcosa per capire come si realizza un impianto sprinkler a disponibilità superiore?
So che è in lavorazione una TR... ho una bozza, ma stendiamo un velo pietoso... è da anni che se ne parla e ancora nulla e credo che sarà ancora lunga la pubblicazione ...
- mer mar 11, 2026 15:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Requisiti locale gruppo di surpressione
- Risposte: 9
- Visite : 2598
Re: Requisiti locale gruppo di surpressione
Salve, ho un dubbio sui requisiti di un locale per l'installazione di un gruppo di surpressione che devo installare per una rete naspi a servizio di un'attività scolastica di 5 piani fuori terra.
Il l ivello di pericolosità secondo la V.7-4 è 1 .
L'acquedotto ha le caratteristiche di portata ...
- mer mar 11, 2026 15:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CALCOLO CARICO DI INCENDIO FILTRO
- Risposte: 15
- Visite : 4034
Re: CALCOLO CARICO DI INCENDIO FILTRO
Appunto, ma poi se dentro al filtro non c'è nessun altro materiale (almeno così dovrebbe essere), cosa dovrebbe innescarsi il cartongesso tramite un guasto dell'impianto elettrico?
Allora nel conto mancano anche gli isolanti dei cavi elettrici. :lol:
Ciao etec83,
Conosco colleghi che eseguono ...
- mer mar 11, 2026 14:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito temporaneo plastica all'aperto. Assoggettabilita?
- Risposte: 8
- Visite : 2052
Re: Deposito temporaneo plastica all'aperto. Assoggettabilita?
Ciao,
La distanza di separazione fra i cumuli e catasti di plastica deve anche tenere conto dell'irraggiamento verso una via di esodo all'aperto. Li per lì non ci avevo ragionato, ma nella simulazione di una disposizione di lay-out dei catasti e della via di esodo dal cumulo più lontano verso l ...
La distanza di separazione fra i cumuli e catasti di plastica deve anche tenere conto dell'irraggiamento verso una via di esodo all'aperto. Li per lì non ci avevo ragionato, ma nella simulazione di una disposizione di lay-out dei catasti e della via di esodo dal cumulo più lontano verso l ...
- mer mar 11, 2026 13:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Mensa scolastica
- Risposte: 4
- Visite : 894
Re: Mensa scolastica
io applicherei i paragrafi del DM 1992. La mensa viene citata all'interno del corpo del decreto. Hai comunicazione tra i due ambiti, secondo me non sarebbe corretto cambiare norma per dimensionare il livello di sicurezza, che deve essere congruo con l'edificio scolastico ed uniforme anche per i suoi ...
- mer mar 11, 2026 12:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Mensa scolastica
- Risposte: 4
- Visite : 894
Re: Mensa scolastica
Ciao,
Se i due ambiti sono funzionalmente e strutturalmente collegati, senza compartimentazione, allora la mensa fa parte del comparto scuola e dovrebbe rispettare le prescrizioni di resistenza al fuoco del DM. Stesso ragionamento per quanto concerne la reazione al fuoco.
Se i due ambiti sono funzionalmente e strutturalmente collegati, senza compartimentazione, allora la mensa fa parte del comparto scuola e dovrebbe rispettare le prescrizioni di resistenza al fuoco del DM. Stesso ragionamento per quanto concerne la reazione al fuoco.
- mer mar 11, 2026 09:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CALCOLO CARICO DI INCENDIO FILTRO
- Risposte: 15
- Visite : 4034
Re: CALCOLO CARICO DI INCENDIO FILTRO
concordo, anche se mi chiedo fin dove bisogna spingersi nel calcolo del carico di incendio del filtro...
- mar mar 10, 2026 13:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rapporto di classificazione secondo norma UNI sostituita
- Risposte: 8
- Visite : 2579
Re: Rapporto di classificazione secondo norma UNI sostituita
Ciao,
eh si, farò così.
eh si, farò così.
- mar mar 10, 2026 12:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rapporto di classificazione secondo norma UNI sostituita
- Risposte: 8
- Visite : 2579
Re: Rapporto di classificazione secondo norma UNI sostituita
Ciao a tutti,
prodotto certificato secondo UNI EN 1350-1:2018. Mi forniscono DoP datata 2022 in cui è specificata la norma armonizzata, ma non l'edizione (quindi non so se 2018 o 2019). Sul test report della reazione al fuoco è riportato che il campione è testato secondo UNI EN 1350-1:2018.
A ...
prodotto certificato secondo UNI EN 1350-1:2018. Mi forniscono DoP datata 2022 in cui è specificata la norma armonizzata, ma non l'edizione (quindi non so se 2018 o 2019). Sul test report della reazione al fuoco è riportato che il campione è testato secondo UNI EN 1350-1:2018.
A ...
- mar mar 10, 2026 11:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CAVITY BARRIER IN FACCIATA - L.C. 15/04/2013, n° 5043
- Risposte: 2
- Visite : 743
Re: CAVITY BARRIER IN FACCIATA - L.C. 15/04/2013, n° 5043
Ciao, grazie!
di fatto non garantisco la compartimentazione tra un piano e l'altro... però è scritto, quindi proseguo così, volevo solo esserne sicuro.
Grazie
- lun mar 09, 2026 17:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CAVITY BARRIER IN FACCIATA - L.C. 15/04/2013, n° 5043
- Risposte: 2
- Visite : 743
CAVITY BARRIER IN FACCIATA - L.C. 15/04/2013, n° 5043
Buonasera,
Non applico molto la Lettera Circolare 15/04/2013, n° 5043 relativa ai requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili ma mi sembra di intendere che in presenza di facciata ventilata, in cui nell'intercapedine ci sia solo materiale isolante certificato almeno B-s3 ...
Non applico molto la Lettera Circolare 15/04/2013, n° 5043 relativa ai requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili ma mi sembra di intendere che in presenza di facciata ventilata, in cui nell'intercapedine ci sia solo materiale isolante certificato almeno B-s3 ...
- ven mar 06, 2026 17:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Chiarezza nelle richieste
- Risposte: 22
- Visite : 8858
Re: Chiarezza nelle richieste
A fine relazione magari ti ha messo anche il voto, controlla
- ven mar 06, 2026 08:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte va e vieni sul corridoio
- Risposte: 3
- Visite : 1100
Re: Porte va e vieni sul corridoio
salve.
Su un corridoio devo inserire una porta tagliafuoco del tipo va e vieni per poter essere urilizzata nelle due direzioni.
La Tabella S.4.6 le consente. Domanda forse stupida: non posso mica mettere 2 maniglioni, o si? O sono sufficienti 2 maniglie come quelle che si utilizzano per le porte ...
- gio mar 05, 2026 15:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parere su PDC in copertura edificio condominiale
- Risposte: 20
- Visite : 10832
- gio mar 05, 2026 10:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parere su PDC in copertura edificio condominiale
- Risposte: 20
- Visite : 10832
Re: Parere su PDC in copertura edificio condominiale
Semplifico... in qualche modo si può togliere tensione all'apparecchiatura oppure no?
Non capisco la domanda.
C'è un incendio in mansarda. Il fuoco lambisce la finestra e la pompa di calore.
Arrivano i VVF che predispongono l'autoscala e la manichetta. La pdc è ancora in tensione.
Se ...
- gio mar 05, 2026 10:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parere su PDC in copertura edificio condominiale
- Risposte: 20
- Visite : 10832
Re: Parere su PDC in copertura edificio condominiale
le norme CEI non dicono nulla in merito al sezionamento degli impianto elettrici?
Hai mai visto un sezionatore della pompa di calore dell'inquilino dell'ultimo piano posta in luogo accessibile all'esterno dell'edificio?
Semplifico... in qualche modo si può togliere tensione all ...
- gio mar 05, 2026 09:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parere su PDC in copertura edificio condominiale
- Risposte: 20
- Visite : 10832
Re: Parere su PDC in copertura edificio condominiale
Non so il funzionamento, ma immagino che il sistema sarà sganciabile elettricamente in caso operazioni di spegnimento.
Non vedo come potrebbe esserlo, senza predisporre tale sgancio allo scopo. Al momento non mi risultano obblighi in questo senso, al contrario per esempio delle stringhe del ...
- gio mar 05, 2026 08:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parere su PDC in copertura edificio condominiale
- Risposte: 20
- Visite : 10832
Re: Parere su PDC in copertura edificio condominiale
La preoccupazione è relativa ad eventi che potrebbero richiedere lo spegnimento con acqua e/o l'accesso con autoscala da parte dei VVF.
Ciao,
Non so il funzionamento, ma immagino che il sistema sarà sganciabile elettricamente in caso operazioni di spegnimento.
Per quanto riguarda l ...
- mer mar 04, 2026 17:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pacometro
- Risposte: 8
- Visite : 1930
Re: Pacometro
Se vuoi un pacometro per non eseguire saggi distruttivi e valutare il copriferro, devi affidarti ad uno strumento certificato
- mer mar 04, 2026 17:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pacometro
- Risposte: 8
- Visite : 1930
Re: Pacometro
Qual è il tuo obiettivo?ponca ha scritto: mer mar 04, 2026 16:47 ma secondo voi c'è qualcosa di più economico ma comunque utilizzabile per la professione?
- mer mar 04, 2026 15:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pacometro
- Risposte: 8
- Visite : 1930
Re: Pacometro
Ciao,
io ho questo https://media.screeningeagle.com/asset/Downloads/Profoscope_Sales%20Flyer_Italian_high.pdf.
Ti dico, lo utilizzo, per determinare copriferro e identificare la posizione delle barre di armatura con precisione. I saggi in ogni caso li faccio comunque fare, specialmente per ...
io ho questo https://media.screeningeagle.com/asset/Downloads/Profoscope_Sales%20Flyer_Italian_high.pdf.
Ti dico, lo utilizzo, per determinare copriferro e identificare la posizione delle barre di armatura con precisione. I saggi in ogni caso li faccio comunque fare, specialmente per ...