La ricerca ha trovato 1663 risultati

da travereticolare
gio apr 09, 2026 08:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova guida fotovoltaico
Risposte: 272
Visite : 256388

Re: Nuova guida fotovoltaico


Io sarei arrivato alle seguenti conclusioni:

CASO 1: tutto incombustibile (travi,copertura ecc..) e modulo fotovoltaico con qualsiasi certificazione

CASO 2 : ho un tetto combustibile ci metto sopra uno strato EI30 con un layer A1 (classico pannello isolato con pelli in lamiera) e modulo ...
da travereticolare
mar apr 07, 2026 17:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CAPITOLO 5 UNI EN 12845 - ESTENSIONE DELLA PROTEZIONE SPRINKLER
Risposte: 3
Visite : 576

Re: CAPITOLO 5 UNI EN 12845 - ESTENSIONE DELLA PROTEZIONE SPRINKLER



Ciao stfire,

Mi trovi perfettamente d'accordo. Mi hanno sollevato la questione e sinceramente non ricordavo questo passaggio della norma. Ho sempre esteso lo sprinkler a compartimenti in base alla VdR (in caso di utilizzo di RTO). Pensavo di procedere come hai suggerito, la norma dice dovrebbe ...
da travereticolare
mar apr 07, 2026 16:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CAPITOLO 5 UNI EN 12845 - ESTENSIONE DELLA PROTEZIONE SPRINKLER
Risposte: 3
Visite : 576

CAPITOLO 5 UNI EN 12845 - ESTENSIONE DELLA PROTEZIONE SPRINKLER

Ciao a tutti,

§ 5.3 "Separazione resistente al fuoco" c.2

" Nessuna parte di un edificio o sezione senza protezione sprinkler dovrebbe essere posizionata verticalmente sotto un edificio o sezione protetta da sprinkler, ad eccezione di quanto indicato nei punti 5.1.2 e 5.1.3. "

Ho due ...
da travereticolare
ven apr 03, 2026 15:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NASTRI RADIANTI CON BRUCIATORE ESTERNO: DPR 151/11 e DM 08/11/2019?
Risposte: 28
Visite : 13638

Re: NASTRI RADIANTI CON BRUCIATORE ESTERNO: DPR 151/11 e DM 08/11/2019?

segnalo questo chiarimento
https://www.tuttoprevenzioneincendi.it/ ... 2_046A.pdf

con 140 kW e considerando un PCS del Metano pari a 40.500 KJ/m³ avresti 12,44 Nm³/h
da travereticolare
lun mar 30, 2026 14:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Stima carico incendio archivio
Risposte: 11
Visite : 1854

Re: Stima carico incendio archivio

Ciao,


Volevo chiedervi se qualcuno di voi ha mai eseguito una valutazione in base a questo possibile secondo metodo di calcolo e se, in base alla vostra esperienza vi sia il rischio di "sovrastimare" i quantitativi complessivi di carta.


https://ingegneria365.wordpress.com/2016/05/01/il-peso ...
da travereticolare
mer mar 25, 2026 11:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte Rei - documenti assenti
Risposte: 6
Visite : 1900

Re: Porte Rei - documenti assenti

Ciao,

a conferma di quanto già detto viewtopic.php?p=184357&hilit
da travereticolare
mer mar 25, 2026 10:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Accesso Locale Pompe UNI 11292
Risposte: 2
Visite : 1380

Re: Accesso Locale Pompe UNI 11292


Non so io in alcuni casi l'accesso l'ho fatto anche all'interno tramite percorso protetto, purché l'accesso di quest'ultimo avvenisse da spazio scoperto, anche perché se no nei centri storici come fai?


Concordo con te che potrebbe essere un problema (anche senza il potrebbe). Ma in generale in ...
da travereticolare
mer mar 25, 2026 08:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Accesso Locale Pompe UNI 11292
Risposte: 2
Visite : 1380

Accesso Locale Pompe UNI 11292

Ciao a tutti,

Paragrafo § 4.2 della UNI 11292:

Accesso per gli operatori
L'accesso al locale deve essere diretto e avvenire con una delle seguenti modalità:
a) d a strada (pubblica o privata);
b) da spazio scoperto accessibile da strada (pubblica o privata), direttamente o eventualmente con ...
da travereticolare
lun mar 23, 2026 11:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto di cattura e liquefazione CO2
Risposte: 1
Visite : 1243

Re: Impianto di cattura e liquefazione CO2

Ciao,
RubGiu ha scritto: lun mar 23, 2026 10:54 Anche se la CO2 non è infiammabile ne' comburente
la declaratoria dell'attività 4 si riferisce sempre e solo a gas infiammabili. Se non è infiammabile non è attività soggetta a controllo VVF
da travereticolare
mer mar 18, 2026 09:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valutazione rischio incendio COPI ristorante
Risposte: 9
Visite : 2417

Re: Valutrazione rischio incendio COPI ristorante


Considerando che si tratta di un unica sala con meno di 100 coperti e con abbondanti uscite, a mio avviso è eccessiva. Mi sembra palese che la rivelazione possa avvenire da parte del personale di sala.


Ciao,

Ma infatti la rivelazione sarà manuale, la diffusione dell'allarme invece automatica ...
da travereticolare
mer mar 18, 2026 09:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco arredi
Risposte: 14
Visite : 6105

Re: Reazione al fuoco arredi


Insomma sto seguendo anch'io i lavori di un albergo, ma in ogni caso quel chiarimento del 2020 sulla reazione al fuoco dei mobili non chiarisce nulla.

Ma possibile che le norme sono vaghe e così anche i chiarimenti richiesti?
Si possono scrivere delle leggi vaghe?
Finché dobbiamo fare noi ...
da travereticolare
mar mar 17, 2026 16:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbi interpretazione scale interrate
Risposte: 4
Visite : 2132

Re: Dubbi interpretazione scale interrate

VVF_13 ha scritto: mar mar 17, 2026 16:17 Ciao.
Concordo con te, ma solo ai piani interrati. Dal piano terra in su credo sia sufficiente la scala-filtro...
Mi trovi d'accordo, io prevederei filtro solo all'interrato e non nei piani FT
da travereticolare
mar mar 17, 2026 14:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Dubbi interpretazione scale interrate
Risposte: 4
Visite : 2132

Re: Dubbi interpretazione scale interrate

Ciao,

secondo me tutte le vie di esodo ai piani interrati devono avere accesso tramite filtro fumo, e non solo quella posizionata a -6,0 m
da travereticolare
mar mar 17, 2026 13:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: rilevazione gas gpl rimessaggio camper
Risposte: 1
Visite : 1463

Re: rilevazione gas gpl rimessaggio camper


Devo SCIARE un rimessaggio per camper con lo spazio per 23 camper.
Abbiamo fatto le strutture REI, la rilevazione incendi ecc...

Mi chiedevo, visto che ci saranno 23 bombole di gpl da 20 kg nei camper, non sarebbe meglio prevedere anche una rilevazione di GPL?
Oppure far parcare i camper senza ...
da travereticolare
mar mar 17, 2026 12:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
Risposte: 20
Visite : 5233

Re: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici


In altre parole mi ha chiesto di spiegare per quali motivi, a seguito della valutazione prevista dal Codice di Prevenzione Incendi, il rischio di impatto ambientale dovuto all’incendio può essere considerato trascurabile.


Il che coincide esattamente con quanto richiesto dal codice. Per info ...
da travereticolare
mar mar 17, 2026 12:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: REAZIONE AL FUOCO TUBAZIONI SCARICO?
Risposte: 10
Visite : 5380

Re: REAZIONE AL FUOCO TUBAZIONI SCARICO?


Se non è esplicitamente citato, per me non si considera. Sono confortato in tal senso dal chiarimento sulle sedie non imbottite (al capitolo S.1), per cui non si applica ad altri arredi per estensione.
Insomma la tabella non è estensibile.


In generale concordo con weare, tuttavia c'è da ...
da travereticolare
mar mar 17, 2026 12:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: REAZIONE AL FUOCO MATERIALI SCUOLA? UN GINEPRAIO?
Risposte: 9
Visite : 2637

Re: REAZIONE AL FUOCO MATERIALI SCUOLA? UN GINEPRAIO?

mmaarrccoo ha scritto: mar mar 17, 2026 09:59 Ok, direi che il discorso sta in piedi, grazie per l'aiuto.
Grazie a te per il confronto
da travereticolare
mar mar 17, 2026 09:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: REAZIONE AL FUOCO MATERIALI SCUOLA? UN GINEPRAIO?
Risposte: 9
Visite : 2637

Re: REAZIONE AL FUOCO MATERIALI SCUOLA? UN GINEPRAIO?


Eh ma infatti, questo era un tema di cui avevamo discusso tempo addietro... Anche con le regole tradizionali (50% A1, ecc.) ad esempio in un ufficio è facile imbattersi in openspace. In quei casi la via di esodo "collettiva" da dove parte? E mi sembra che quello che avevamo concluso era che non ...
da travereticolare
lun mar 16, 2026 17:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: REAZIONE AL FUOCO MATERIALI SCUOLA? UN GINEPRAIO?
Risposte: 9
Visite : 2637

Re: REAZIONE AL FUOCO MATERIALI SCUOLA? UN GINEPRAIO?



...
Di conseguenza, i singoli locali sono esclusi dall'installazione di materiali GM2.
Gli altri ambienti, sono tutti quelli non identificati come percorsi di esodo, per i quali potresti indicare di installare materiali appartenenti al gruppo GM4, quindi Livello di Prestazione I per la ...
da travereticolare
lun mar 16, 2026 14:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: REAZIONE AL FUOCO MATERIALI SCUOLA? UN GINEPRAIO?
Risposte: 9
Visite : 2637

Re: REAZIONE AL FUOCO MATERIALI SCUOLA? UN GINEPRAIO?




2a. quali sarebbero gli altri ambiti dove il requisito non è richiesto se, per definizione, la via di esodo parte da dove si trova l'occupante, quindi qualunque punto della scuola? Ad esempio un bagno a prima vista non è una via di esodo ma anche chi è in bagno deve scappare e quindi si trova ...
da travereticolare
lun mar 16, 2026 10:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: REAZIONE AL FUOCO MATERIALI SCUOLA? UN GINEPRAIO?
Risposte: 9
Visite : 2637

Re: REAZIONE AL FUOCO MATERIALI SCUOLA? UN GINEPRAIO?

Ciao,

Secondo me non è un ginepraio, è comune a molte RTV, tra cui per esempio la RTV 4 per gli uffici. Nei singoli uffici puoi installare materiali GM4 e la reazione al fuoco è da estendersi solamente agli ambiti specificatamente indicati, quindi:


1. V.7.4.1 richiede normalmente GM2 oppure ...
da travereticolare
lun mar 16, 2026 09:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pannelli fotovoltaici in appoggio
Risposte: 9
Visite : 5912

Re: Pannelli fotovoltaici in appoggio

Ciao,

La circolare DCPREV prot. n. 1324 del 7 febbraio 2012 prevedeva che in presenza di di elementi verticali di compartimentazione, l'impianto fotovoltaico, doveva distare almeno 1,0 m dalla proiezione di tali elementi. Indicazione non necessaria qualora il piano di appoggio sottostante i moduli ...
da travereticolare
ven mar 13, 2026 16:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Chiarezza nelle richieste
Risposte: 22
Visite : 8858

Re: Chiarezza nelle richieste

Ho ricevuto stessa prescrizione in un un'attività di stoccaggio valvole metalliche a terra... ho smesso di presentare progetti in A1.
da travereticolare
ven mar 13, 2026 09:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
Risposte: 20
Visite : 5233

Re: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici


mio parere e mie esperienze, anche con stoccaggi più severi in termini di impatto ambientale, è che se nella valutazione progetto si va a descrivere compiutamente il contesto, i ricettori, le misure di prevenzione e protezione, il rischio ambiente "non significativo" non viene in alcun modo ...
da travereticolare
gio mar 12, 2026 14:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
Risposte: 20
Visite : 5233

Re: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici


c) la soppressione dell’incendio è rapida (non so come dimostrarla, ma l'ESFR è un sistema di spegnimento no di controllo, circa 10-20 minuti impiega, allora non ha senso la famosa curva RHR ......


La curva HRR serve sempre calcolarla, per verificare a che tempistica e quindi a che potenza si ...
da travereticolare
gio mar 12, 2026 10:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
Risposte: 20
Visite : 5233

Re: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici

smilev ha scritto: gio mar 12, 2026 10:25 § M.2.6.2 c.2. Vado a leggere cosa dice.....
Niente di ché, ma cita ESFR come sistemi automatici di estinzione completa dell’incendio.
da travereticolare
gio mar 12, 2026 10:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Fire safety engineering
Risposte: 3
Visite : 755

Re: Fire safety engineering


Avevo già provato a scaricare FDS + Smokeview ma non sono nemmeno riuscito ad aprire il software: si apre un prompt di comandi, adesso cercherò un manuale per approfondire.

è corretto, FDS è un codice di calcolo, non un software con interfaccia grafica. Tramite il prompt potresti caricare un ...
da travereticolare
gio mar 12, 2026 09:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
Risposte: 20
Visite : 5233

Re: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici


Nel paragrafo G.3.4 si legge:
“Se non diversamente indicato nel presente documento o determinato in esito a specifica valutazione del rischio, il profilo di rischio Rambiente è ritenuto non significativo:
a) negli ambiti protetti da impianti o sistemi automatici di completa estinzione dell ...
da travereticolare
gio mar 12, 2026 09:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Fire safety engineering
Risposte: 3
Visite : 755

Re: Fire safety engineering


Buongiorno a tutti!

Sono nuovo del forum, ingegnere 44 anni, ho appena concluso il corso base sulla prevenzione incendi e vorrei ora approfondire la progettazione con il metodo alternativo...chiaramente il corso non mi ha dato le competenze sufficienti e mi piacerebbe avere qualche consiglio da ...
da travereticolare
gio mar 12, 2026 09:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici
Risposte: 20
Visite : 5233

Re: Rischio ambiente parere vvf deposito di elettrodomestici


Ma c'è un libro, un decreto, una norma, qualcosa per capire come si realizza un impianto sprinkler a disponibilità superiore?


So che è in lavorazione una TR... ho una bozza, ma stendiamo un velo pietoso... è da anni che se ne parla e ancora nulla e credo che sarà ancora lunga la pubblicazione ...
da travereticolare
mer mar 11, 2026 15:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Requisiti locale gruppo di surpressione
Risposte: 9
Visite : 2598

Re: Requisiti locale gruppo di surpressione


Salve, ho un dubbio sui requisiti di un locale per l'installazione di un gruppo di surpressione che devo installare per una rete naspi a servizio di un'attività scolastica di 5 piani fuori terra.
Il l ivello di pericolosità secondo la V.7-4 è 1 .
L'acquedotto ha le caratteristiche di portata ...
da travereticolare
mer mar 11, 2026 15:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CALCOLO CARICO DI INCENDIO FILTRO
Risposte: 15
Visite : 4034

Re: CALCOLO CARICO DI INCENDIO FILTRO


Appunto, ma poi se dentro al filtro non c'è nessun altro materiale (almeno così dovrebbe essere), cosa dovrebbe innescarsi il cartongesso tramite un guasto dell'impianto elettrico?
Allora nel conto mancano anche gli isolanti dei cavi elettrici. :lol:


Ciao etec83,

Conosco colleghi che eseguono ...
da travereticolare
mer mar 11, 2026 14:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deposito temporaneo plastica all'aperto. Assoggettabilita?
Risposte: 8
Visite : 2052

Re: Deposito temporaneo plastica all'aperto. Assoggettabilita?

Ciao,


La distanza di separazione fra i cumuli e catasti di plastica deve anche tenere conto dell'irraggiamento verso una via di esodo all'aperto. Li per lì non ci avevo ragionato, ma nella simulazione di una disposizione di lay-out dei catasti e della via di esodo dal cumulo più lontano verso l ...
da travereticolare
mer mar 11, 2026 13:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Mensa scolastica
Risposte: 4
Visite : 894

Re: Mensa scolastica

io applicherei i paragrafi del DM 1992. La mensa viene citata all'interno del corpo del decreto. Hai comunicazione tra i due ambiti, secondo me non sarebbe corretto cambiare norma per dimensionare il livello di sicurezza, che deve essere congruo con l'edificio scolastico ed uniforme anche per i suoi ...
da travereticolare
mer mar 11, 2026 12:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Mensa scolastica
Risposte: 4
Visite : 894

Re: Mensa scolastica

Ciao,

Se i due ambiti sono funzionalmente e strutturalmente collegati, senza compartimentazione, allora la mensa fa parte del comparto scuola e dovrebbe rispettare le prescrizioni di resistenza al fuoco del DM. Stesso ragionamento per quanto concerne la reazione al fuoco.
da travereticolare
mer mar 11, 2026 09:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CALCOLO CARICO DI INCENDIO FILTRO
Risposte: 15
Visite : 4034

Re: CALCOLO CARICO DI INCENDIO FILTRO

stfire ha scritto: mar mar 10, 2026 12:18 usare materiali in classe di reazione al fuoco A1
concordo, anche se mi chiedo fin dove bisogna spingersi nel calcolo del carico di incendio del filtro...
da travereticolare
mar mar 10, 2026 12:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rapporto di classificazione secondo norma UNI sostituita
Risposte: 8
Visite : 2579

Re: Rapporto di classificazione secondo norma UNI sostituita

Ciao a tutti,

prodotto certificato secondo UNI EN 1350-1:2018. Mi forniscono DoP datata 2022 in cui è specificata la norma armonizzata, ma non l'edizione (quindi non so se 2018 o 2019). Sul test report della reazione al fuoco è riportato che il campione è testato secondo UNI EN 1350-1:2018.

A ...
da travereticolare
mar mar 10, 2026 11:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CAVITY BARRIER IN FACCIATA - L.C. 15/04/2013, n° 5043
Risposte: 2
Visite : 743

Re: CAVITY BARRIER IN FACCIATA - L.C. 15/04/2013, n° 5043

etec83 ha scritto: mar mar 10, 2026 10:54
Ciao, grazie!

di fatto non garantisco la compartimentazione tra un piano e l'altro... però è scritto, quindi proseguo così, volevo solo esserne sicuro.

Grazie
da travereticolare
lun mar 09, 2026 17:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CAVITY BARRIER IN FACCIATA - L.C. 15/04/2013, n° 5043
Risposte: 2
Visite : 743

CAVITY BARRIER IN FACCIATA - L.C. 15/04/2013, n° 5043

Buonasera,

Non applico molto la Lettera Circolare 15/04/2013, n° 5043 relativa ai requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili ma mi sembra di intendere che in presenza di facciata ventilata, in cui nell'intercapedine ci sia solo materiale isolante certificato almeno B-s3 ...
da travereticolare
ven mar 06, 2026 17:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Chiarezza nelle richieste
Risposte: 22
Visite : 8858

Re: Chiarezza nelle richieste

weareblind ha scritto: ven mar 06, 2026 17:28
A fine relazione magari ti ha messo anche il voto, controlla :lol:
da travereticolare
ven mar 06, 2026 08:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte va e vieni sul corridoio
Risposte: 3
Visite : 1100

Re: Porte va e vieni sul corridoio


salve.
Su un corridoio devo inserire una porta tagliafuoco del tipo va e vieni per poter essere urilizzata nelle due direzioni.

La Tabella S.4.6 le consente. Domanda forse stupida: non posso mica mettere 2 maniglioni, o si? O sono sufficienti 2 maniglie come quelle che si utilizzano per le porte ...
da travereticolare
gio mar 05, 2026 15:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Parere su PDC in copertura edificio condominiale
Risposte: 20
Visite : 10832

Re: Parere su PDC in copertura edificio condominiale

NoNickName ha scritto: gio mar 05, 2026 14:26 Ah, boh. Mica faccio il vigile del fuoco.
Per fortuna :lol:
da travereticolare
gio mar 05, 2026 10:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Parere su PDC in copertura edificio condominiale
Risposte: 20
Visite : 10832

Re: Parere su PDC in copertura edificio condominiale



Semplifico... in qualche modo si può togliere tensione all'apparecchiatura oppure no?


Non capisco la domanda.

C'è un incendio in mansarda. Il fuoco lambisce la finestra e la pompa di calore.
Arrivano i VVF che predispongono l'autoscala e la manichetta. La pdc è ancora in tensione.
Se ...
da travereticolare
gio mar 05, 2026 10:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Parere su PDC in copertura edificio condominiale
Risposte: 20
Visite : 10832

Re: Parere su PDC in copertura edificio condominiale



le norme CEI non dicono nulla in merito al sezionamento degli impianto elettrici?


Hai mai visto un sezionatore della pompa di calore dell'inquilino dell'ultimo piano posta in luogo accessibile all'esterno dell'edificio?


Semplifico... in qualche modo si può togliere tensione all ...
da travereticolare
gio mar 05, 2026 09:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Parere su PDC in copertura edificio condominiale
Risposte: 20
Visite : 10832

Re: Parere su PDC in copertura edificio condominiale




Non so il funzionamento, ma immagino che il sistema sarà sganciabile elettricamente in caso operazioni di spegnimento.


Non vedo come potrebbe esserlo, senza predisporre tale sgancio allo scopo. Al momento non mi risultano obblighi in questo senso, al contrario per esempio delle stringhe del ...
da travereticolare
gio mar 05, 2026 08:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Parere su PDC in copertura edificio condominiale
Risposte: 20
Visite : 10832

Re: Parere su PDC in copertura edificio condominiale


La preoccupazione è relativa ad eventi che potrebbero richiedere lo spegnimento con acqua e/o l'accesso con autoscala da parte dei VVF.


Ciao,

Non so il funzionamento, ma immagino che il sistema sarà sganciabile elettricamente in caso operazioni di spegnimento.
Per quanto riguarda l ...
da travereticolare
mer mar 04, 2026 17:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pacometro
Risposte: 8
Visite : 1930

Re: Pacometro

Se vuoi un pacometro per non eseguire saggi distruttivi e valutare il copriferro, devi affidarti ad uno strumento certificato
da travereticolare
mer mar 04, 2026 17:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pacometro
Risposte: 8
Visite : 1930

Re: Pacometro

ponca ha scritto: mer mar 04, 2026 16:47 ma secondo voi c'è qualcosa di più economico ma comunque utilizzabile per la professione?
Qual è il tuo obiettivo?
da travereticolare
mer mar 04, 2026 15:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pacometro
Risposte: 8
Visite : 1930

Re: Pacometro

Ciao,

io ho questo https://media.screeningeagle.com/asset/Downloads/Profoscope_Sales%20Flyer_Italian_high.pdf.

Ti dico, lo utilizzo, per determinare copriferro e identificare la posizione delle barre di armatura con precisione. I saggi in ogni caso li faccio comunque fare, specialmente per ...