- gio dic 19, 2019 18:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Caserme soggette al DPR 151/11?
- Risposte: 8
- Visite : 6030
Re: Caserme soggette al DPR 151/11?
Buonasera, riprendo il 3d. A seguito di un sopralluogo presso una caserma dei CC, per adeguamento al Decreto uffici (< 100 persone) dove sono presenti due archivi di materiale cartaceo, di cui uno con quantitativi di carta > 5.000 kg mi è sorto il seguente dubbio. Una caserma dei CC non può essere a...
- mer dic 18, 2019 11:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa RTV e soluzione alternativa comunicazioni
- Risposte: 9
- Visite : 2814
Re: Autorimessa RTV e soluzione alternativa comunicazioni
post 1986... ma ripeto è una situazione ingarbugliata. Provo a generalizzare la domanda: con RTV+RTO la comunicazione di autorimessa SA-AB-HB con civile abitazione vorrebbe come soluzione conforme il filtro (strutture EI 60, con due porte EI 60 non aerato e senza tenuta ai fumi freddi; RTV V.6.5.3)...
- mar dic 17, 2019 14:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RISERVA IDRICA SOPRABATTENTE UNI 12845
- Risposte: 8
- Visite : 1618
- mar dic 17, 2019 10:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RISERVA IDRICA SOPRABATTENTE UNI 12845
- Risposte: 8
- Visite : 1618
Re: RISERVA IDRICA SOPRABATTENTE UNI 12845
Ti ringrazio. Per fortuna non è una situazione reale che ho trovato, ma una cosa che prospettavo di fare. Mi spiego, autorimessa 3 piani interrati, locale pompe e vasca antincendio al terzo interrato di alimetanzione sprinkler e idranti. Accesso al locale pompe non conforme alla 11292, in quanto si ...
- mar dic 17, 2019 08:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RISERVA IDRICA SOPRABATTENTE UNI 12845
- Risposte: 8
- Visite : 1618
RISERVA IDRICA SOPRABATTENTE UNI 12845
Buongiorno, Vorrei chiedere una conferma a chi è più esperto di me in materia di impianti sprinkler relativamente ad una riserva idrica soprabattente, ovvero locale pompe fuori terra +0,00 e vasca antincendio interrata a -9,00 m... Leggendo la UNI12845 p.to 10.6.2.3 viene detto che l'altezza dal liv...
- mar dic 10, 2019 12:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Semaforo rampa autorimessa
- Risposte: 6
- Visite : 2515
Re: Semaforo rampa autorimessa
Ciao, Se ho capito bene hai già una deroga approvata, che non vuoi "sciare" perchè vuoi evitare l'installazione dell'impianto semaforico e quindi presenti SCIA in categoria A (RTA + ELABORATI GRAFICI) aggiornando le condizioni di sicurezza antincendio dell'autorimessa con le strategie dett...
- lun dic 09, 2019 17:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DEPOSITO DI OLI LUBRIFICANTI
- Risposte: 9
- Visite : 2243
Re: DEPOSITO DI OLI LUBRIFICANTI
ora non ricordo, ma se il DM del '34 permette di inserire il deposito all'interno di un compartimento facente parte di un'opera da costruzione sulla resistenza al fuoco ho pochi dubbi.
Le strutture le farei R/EI30.
Le strutture le farei R/EI30.
- lun dic 09, 2019 16:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DEPOSITO DI OLI LUBRIFICANTI
- Risposte: 9
- Visite : 2243
Re: DEPOSITO DI OLI LUBRIFICANTI
Io assegnerei all'intera opera da costruzione e non al singolo compartimento il livello II di resistenza al fuoco. Di conseguenza tutte le strutture portanti e/o di separazione dei compartimento le farei 30, comprese le pareti di compartimentazione tra il deposito di oli lubrificanti ed il resto del...
- lun dic 09, 2019 16:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DEPOSITO DI OLI LUBRIFICANTI
- Risposte: 9
- Visite : 2243
Re: DEPOSITO DI OLI LUBRIFICANTI
ciao, Come avrai letto sicuramente anche tu, per la resistenza al fuoco bisogna fare riferimento al paragrafo sulle modalità costruttive dei depositi, presente al titolo III del DM, che però non è molto d'aiuto. In tale paragrafo viene detto solamente che le strutture devono essere resistenti al fuo...
- lun dic 09, 2019 14:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: H Detersivi
- Risposte: 3
- Visite : 1698
Re: H Detersivi
Ciao,
Il programma di EdilClima per il calcolo del carico di incendio, come altri siti, riportano un P.C.I. di 210 MJ/mc per il materiale inteso come "detersivi, prodotto finito".
Il programma di EdilClima per il calcolo del carico di incendio, come altri siti, riportano un P.C.I. di 210 MJ/mc per il materiale inteso come "detersivi, prodotto finito".
- sab dic 07, 2019 19:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: D.M. 12 Aprile 2019
- Risposte: 2
- Visite : 1143
Re: D.M. 12 Aprile 2019
Ciao, La RTV 7 del Codice si applica a edifici o locali adibiti ad attività scolastica di ogni ordine, grado e tipo, con affollamento superiore a 100 occupanti. Dal suddetto campo di applicazione sono esclusi gli asili nido a prescindere dal numero di occupanti presenti e/o se di nuova realizzazione...
- ven dic 06, 2019 16:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DEPOSITO DI OLI LUBRIFICANTI
- Risposte: 9
- Visite : 2243
Re: DEPOSITO DI OLI LUBRIFICANTI
Ciao, In attesa di altri riscontri ti riporto la mia esperienza anche se il DM del '34 riporta prescrizioni obsolete (vedi la mia firma :mrgreen: ) è l'unico riferimento normativo cogente per la progettazione di depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili. Di recente ho fatto una valutazione p...
- mer dic 04, 2019 19:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività soggetta oppure no
- Risposte: 19
- Visite : 3850
Re: Attività soggetta oppure no
Ciao weare, io escluderei l’attività 75, la tua non è autorimessa. L’attività 53 invece anche per me si configura. Perché dici che non ripari i veicoli a motore? Non lo hanno mica? I tuoi veicoli non sono per caso macchine munite di motore a combustione? Faccio un esempio per esprimere meglio ciò ch...
- mar dic 03, 2019 07:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DECRETO ASILI NIDO - 16_07_2014
- Risposte: 11
- Visite : 3759
Re: DECRETO ASILI NIDO - 16_07_2014
Da dove deduci che non ci devono essere interrati? Ciao, Sostanzialmente dalla definizione, secondo me monopiano indica un edificio costituito da un solo piano, che sia interrato o meno. Esagero, ma un edificio di 8 piani interrati ed uno fuori terra sarebbe monopiano? Poi ripeto, la prescrizione s...
- lun dic 02, 2019 22:56
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: DISTANZE DI SICUREZZA TRA CONDOTTE GAS FUORI TERRA E FABBRICATI DM 17/04/2008
- Risposte: 2
- Visite : 4405
- lun dic 02, 2019 22:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DECRETO ASILI NIDO - 16_07_2014
- Risposte: 11
- Visite : 3759
Re: DECRETO ASILI NIDO - 16_07_2014
3. Le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione degli asili nido ubicati in edifici monopiano, di tipo isolato, devono garantire i requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI non inferiori a 30. Secondo me la prescrizione è in linea con il DM 09/03/2007 per il livello II di prestazion...
- lun dic 02, 2019 22:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Produzione distillati, quale norma
- Risposte: 6
- Visite : 1516
Re: Produzione distillati, quale norma
Quindi, che faccio? Codice e amen? Direi di sì. riflessione simile che feci anche io tempo fa http://forum.edilclima.it/viewtopic.php?f=4&t=25104&hilit=codice+campo. in ogni caso anche io procederei con la progettazione con CoPI. Qualche tempo fa ho presentato un progetto per attività 10 e ...
- mer nov 27, 2019 18:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pulsante di sgancio Autorimesse
- Risposte: 6
- Visite : 3210
Re: Pulsante di sgancio Autorimesse
se non sbaglio nenanche nella vecchia regola tecnica delle autorimesse (DM 01/02/1986) era riportato l'obbligo del pulsante di sgancio, tuttavia lo trovi presente in "tutte" le autorimesse. L'obbligo deriva dalle norme CEI, penso norma CEI 64-8. Inoltre, al paragrafo S.10.5 del CoPI letter...
- mar nov 26, 2019 12:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Strategia S.4 Esodo - scala esterna
- Risposte: 2
- Visite : 875
Re: Strategia S.4 Esodo - scala esterna
Anche per me è così, il corridoio cieco termina nel punto in cui diventa possibile l'esodo in più di una direzione oppure in luogo sicuro.
Puoi omettere nel conteggio della lunghezza alcune porzioni del corridoio cieco secondo la tabella S.4-20 e S.4-21.
Puoi omettere nel conteggio della lunghezza alcune porzioni del corridoio cieco secondo la tabella S.4-20 e S.4-21.
- ven nov 22, 2019 08:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa : meglio rivelazione calore o fumo?
- Risposte: 2
- Visite : 826
Re: Autorimessa : meglio rivelazione calore o fumo?
Nell'autorimessa sono idonei rivelatori termovelocimetrici
- gio nov 21, 2019 17:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCALA PROTETTA: SERVE AERAZIONE O NO?
- Risposte: 19
- Visite : 11978
Re: SCALA PROTETTA: SERVE AERAZIONE O NO?
Per una scala interna, che serve al normale afflusso, non racchiusa in alcun vano perchè tutta aperta verso i vari piani della scuola (consentito perchè esiste un'altra scala esterna di sicurezza), è comunque richiesta l'apertura permanente alla sommità da 1 m2 ? secondo me si, il vano scala deve a...
- gio nov 21, 2019 08:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: cucina (max 80kw) in casetta in legno
- Risposte: 13
- Visite : 2689
Re: cucina (max 80kw) in casetta in legno
secondo me no, la struttura principale resterebbe sempe in materiale combustibile.
- mar nov 19, 2019 21:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CERT. IMP.
- Risposte: 4
- Visite : 1252
Re: CERT. IMP.
Ciao, Condivido la domanda di Terminus. Se i VVF nel loro fascicolo hanno già una conformità o una rispondenza anche se il CPI è scaduto non serve ripresentare la documentazione. Io controllerei che l'impianto non ha subito modifiche e mi farei firmare dal titolare una dichiarazione in cui si attest...
- ven nov 15, 2019 16:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: locali CED
- Risposte: 1
- Visite : 1261
Re: locali CED
Leggendo le nuove regole verticali mi sembra di capire che i CED sarebbero aree TT e che nella più cautelativa delle ipotesi richiederebbero un livello di prestazione III ossia protezione di base e protezione manuale Anche secondo me i locali C.E.D. sono identificabili come aree TT e per questo com...
- gio nov 14, 2019 15:11
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: LUOGO INSTALLAZIONE GIUNTO TRANSIZIONE POLIETILENE-ACCIAIO
- Risposte: 2
- Visite : 2928
- mar nov 12, 2019 17:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CODICE PREVENZIONE INCENDI VERSIONE 250
- Risposte: 19
- Visite : 3877
Re: CODICE PREVENZIONE INCENDI VERSIONE 250
Un'altra novità importante è rappresentata dal paragrafo S.9.6 (se si ricade al livello IV dell'operatività antincendio). "Le porzioni di via d’esodo impiegate come percorso d’accesso ai piani per soccorritori devono avere una larghezza maggiorata di 500 mm rispetto a quanto calcolato per le fi...
- lun nov 11, 2019 20:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto antincendio esistente - nuova attivita soggetta
- Risposte: 4
- Visite : 1127
Re: Impianto antincendio esistente - nuova attivita soggetta
Dopo quasi 10 anni anche se le condizioni dell'attività non sono variate sarebbe meglio ripresentare Esame Progetto. Secondo me l'attività 54 non è propriamente da considerarsi nuova, in quanto al comando VV.F era già approvata un pratica con quel tipo attività. Si potrebbe pensare di presentare la ...
- lun nov 11, 2019 12:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Magazzino scatole di cartone e velocità incendio
- Risposte: 2
- Visite : 1179
Re: Magazzino scatole di cartone e velocità incendio
Dipende molto non solo dal tipo di imballaggio, ma anche dal contenuto e dal tipo di impilamento. Se hai prodotti organici polverulenti, il danneggiamento della confezione di cartone libera il prodotto combustibile incoerente che è facilmente innescabile (anche infiammabile se cadendo forma una nub...
- lun nov 11, 2019 11:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Magazzino scatole di cartone e velocità incendio
- Risposte: 2
- Visite : 1179
Magazzino scatole di cartone e velocità incendio
Buongiorno, In un magazzino di scatole di cartone impilante con un'altezza pari a 6,50 m su scaffalature metalliche contenenti prodotti alimentari con un bassissimo PCI secondo voi che rateo di crescita di incendio potrei assumere? I PCI presenti vanno da 0,01 MJ/kg -->pectina/farine a 19,92 MJ/kg -...
- lun nov 11, 2019 10:13
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: LUOGO INSTALLAZIONE GIUNTO TRANSIZIONE POLIETILENE-ACCIAIO
- Risposte: 2
- Visite : 2928
LUOGO INSTALLAZIONE GIUNTO TRANSIZIONE POLIETILENE-ACCIAIO
Buongiorno,
Un giunto di transizione "polietilene - acciaio" installato su una rete gas a servizio di un'impianto di riscaldamento deve essere installato per forza in un pozzetto aerato oppure va bene anche se installato interrato?
Potenza impianto 160 kW
Grazie
Un giunto di transizione "polietilene - acciaio" installato su una rete gas a servizio di un'impianto di riscaldamento deve essere installato per forza in un pozzetto aerato oppure va bene anche se installato interrato?
Potenza impianto 160 kW
Grazie
- gio nov 07, 2019 17:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SONDA MISURAZIONE INTONACO ANTINCENDIO
- Risposte: 7
- Visite : 1649
Re: SONDA MISURAZIONE INTONACO ANTINCENDIO
ma un micrometro di profondità non potrebbe andare bene in egual modo?
http://www.robotictools.it/micrometro-d ... utoyo.html
http://www.robotictools.it/micrometro-d ... utoyo.html
- gio nov 07, 2019 16:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SONDA MISURAZIONE INTONACO ANTINCENDIO
- Risposte: 7
- Visite : 1649
- gio nov 07, 2019 14:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SONDA MISURAZIONE INTONACO ANTINCENDIO
- Risposte: 7
- Visite : 1649
Re: SONDA MISURAZIONE INTONACO ANTINCENDIO
devi rilevare lo spessore di intonaco antincendio presente su un supporto in cemento? potrebbe essere lo spessimetro digitale?
- gio nov 07, 2019 10:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REI vano ascensore. chi prevale
- Risposte: 4
- Visite : 1665
Re: REI vano ascensore. chi prevale
Secondo me quando il Decreto ascensori dice "i vani protetti, le pareti del vano di corsa, comprese le porte di piano, le porte di soccorso e porte e portelli d'ispezione, .....devono avere le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco del compartimento" dà un'indicazione generale, ma s...
- mer nov 06, 2019 14:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REI vano ascensore. chi prevale
- Risposte: 4
- Visite : 1665
Re: REI vano ascensore. chi prevale
Ciao, il DM sugli ascensori non è il D.M. 15/09/2005 ? "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi" Comunque a mio avviso prevale la prescrizione più restrittiva, que...
- mar nov 05, 2019 22:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CODICE PREVENZIONE INCENDI VERSIONE 250
- Risposte: 19
- Visite : 3877
Re: CODICE PREVENZIONE INCENDI VERSIONE 250
Avete cominciato a rilevare le prime novità importanti? Per il momento ho notato questo: Hanno introdotto che se lo spazio scoperto è superiormente grigliato, il rapporto tra la superficie utile e la superficie lorda totale della griglia deve essere ≥ del 75%; Cambiata la definizione di filtro a pr...
- lun nov 04, 2019 22:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pizza e gonfiabili
- Risposte: 12
- Visite : 2587
Re: Pizza e gonfiabili
Io nemmeno sulla ludoteca, non rilevo il trattenimento. Che presuppone una "fornitura attiva": un film, un gruppo che suona, una mostra di quadri... la fornitura attiva non è un limite di assoggettabilità però! che sia attiva o meno cosa cambia ai fini dell'attività 65? Per me no, se no a...
- lun nov 04, 2019 18:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pizza e gonfiabili
- Risposte: 12
- Visite : 2587
Re: Pizza e gonfiabili
beh, il trattenimento c'è, è un posto dove passare il tempo e divertirsi. La ludoteca è definita come un luogo destinato al gioco e al divertimento.
- lun nov 04, 2019 17:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pizza e gonfiabili
- Risposte: 12
- Visite : 2587
Re: Pizza e gonfiabili
Ciao,
Se l'attività principale è la pizzeria chiaramente anche io concordo che non si configura attività 65. Avevo inteso che l'attività principale fosse la ludoteca...
Se l'attività principale è la pizzeria chiaramente anche io concordo che non si configura attività 65. Avevo inteso che l'attività principale fosse la ludoteca...
- lun nov 04, 2019 11:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: 12.1.A ed Oli Alimentari
- Risposte: 7
- Visite : 1739
- lun nov 04, 2019 11:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pizza e gonfiabili
- Risposte: 12
- Visite : 2587
Re: Pizza e gonfiabili
Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2. L'area svago ha dei giochi di uso libero, e tavoli per la pizza. In...
- dom nov 03, 2019 17:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuovo CPI in vigore dal 1° Novembre
- Risposte: 15
- Visite : 2921
Re: Nuovo CPI in vigore dal 1° Novembre
Scusate, ma cosa c'è di sbagliato nel link che ho postato? Sono le 293 pagine dell'allegato fino al capitolo M3.6 Ciao e grazie intanto. A pag. 258 c'è la V3 ascensori, poi si passa alla M. Mancano le altre V, non so perché. Le Regole Tecniche Verticali mancano in quanto non sono state oggetto di r...
- sab nov 02, 2019 19:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pizza e gonfiabili
- Risposte: 12
- Visite : 2587
Re: Pizza e gonfiabili
Intendi un posto simile ad una ludoteca? Se intendi un posto così, dove mangi ed i bambini giocano sui gonfiabili, ed il luogo destinato al gioco, ha capienza superiore a 100 persone oppure superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq, per me rientra al p.to 65 dell'allegato I al DPR 151/...
- gio ott 31, 2019 18:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: 12.1.A ed Oli Alimentari
- Risposte: 7
- Visite : 1739
Re: 12.1.A ed Oli Alimentari
Al punto 13 viene poi specificato che "È vietato tenere negli stabilimenti e nei depositi altre merci che non siano affini o derivate dagli oli minerali, esclusi, ben inteso, i materiali, gli apparecchi e gli attrezzi inerenti all'esercizio.", questo vorrebbe dire l'impossibilità di tener...
- gio ott 31, 2019 17:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: numero estintori
- Risposte: 1
- Visite : 632
Re: numero estintori
per definire il numero degli estintori puoi utilizzare la tabella riportata nel DM 10/03/1998. Il rischio lo devi valuture in base ad una tua valutazione. Un'attività può essere non soggetta ai controlli dei VVF ed avere un rischio di incendio medio oppure alto. Se hai un'attività che non rientra ne...
- gio ott 31, 2019 17:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: conferma per procedura
- Risposte: 2
- Visite : 808
Re: conferma per procedura
l'attività 74 è fuori dal campo di applicazione del Codice di Prevenzione Incendi. Bisogna seguire il D.M. 12/04/1996
- gio ott 31, 2019 17:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CODICE PREVENZIONE INCENDI VERSIONE 250
- Risposte: 19
- Visite : 3877
Re: CODICE PREVENZIONE INCENDI VERSIONE 250
nella parte bassa della tabella dice "A meno di valutazioni più approfondite da parte del progettista (es. dati di letteratura, misure dirette, …), si ritengono non significative ai fini della presente classificazione almeno le quantità di materiali nei compartimenti con carico di incendio spe...
- gio ott 31, 2019 17:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: 12.1.A ed Oli Alimentari
- Risposte: 7
- Visite : 1739
Re: 12.1.A ed Oli Alimentari
L'alternativa è procedere tramite il Codice, e quindi in RTO, almeno fintanto che non esca una specifica RTV. Il codice di prevenzione incendi non può essere applicato al caso in esame, in quanto l'attività 12 non è ricompresa all'interno del campo di applicazione. Il riferimento applicabile è il D...
- gio ott 31, 2019 15:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CODICE PREVENZIONE INCENDI VERSIONE 250
- Risposte: 19
- Visite : 3877
Re: CODICE PREVENZIONE INCENDI VERSIONE 250
anche a me è stato riferito così. Non è ancora uscito e già ci sono un po' di cose che vanno riviste. :lol: Ho trovato la prima incongrueza nella scelta del rateo di crescita dell'incendio...la tabella G.3-2 dice che se per esempio all'interno dell'attività ho un basso carico d'incendio < 200 MJ/mq ...
- mer ott 30, 2019 21:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: attività 70
- Risposte: 12
- Visite : 2811
Re: attività 70
Penso anche io che l'attività 70 si configuri quando hai 1.000 mq destinati a deposito e 5.000 kg di materiale combustibile. Però, se poi superi le soglie per le singole attività chiaramente si potrà configurare l'attività delle carta, della plastica, ecc... Ma anche se burocraticamente non inserisc...