La ricerca ha trovato 2 risultati

da Tommaso
mer feb 06, 2019 15:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Indice di prestazione termica utile per raffrescamento
Risposte: 54
Visite : 63422

Re: Indice di prestazione termica utile per raffrescamento

Salve,
ho letto con piacere la vostra discussione e mi è venuta in mente una soluzione "creativa" per i problemi di Epc.
ho un edificio con strutture orizzontali e verticali molto perforamenti ( U<0.3) e con più zone e molti ( molti^2 ) infissi:
Asol e EPC ovviamente in crisi

Metto schermi ...
da Tommaso
gio mar 16, 2017 10:07
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: APE: posa pellicole schermanti
Risposte: 0
Visite : 1313

APE: posa pellicole schermanti

Salve a tutti,

vi pongo un quesito capitatomi su un lavoro. Devo dire che poi ho risolto in altro modo, ma il dubbio di fondo mi è rimasto:

Il mio cliente ha un albergo da svariati piani, con 2 facciate su 4 completamente vetrate ( Uw=1.7 , g=0,8).
Un bel giorno si sveglia e decide di posare ...