La ricerca ha trovato 7 risultati
- ven gen 20, 2017 00:06
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Disastro da vaso aperto a chiuso
- Risposte: 25
- Visite : 11956
Re: Disastro da vaso aperto a chiuso
Un vaso da 100 litri su una caldaia da 450kW è semplicemente ridicolo, il passaggio da 2 bar a 3,5bar ne è una dimostrazione.
Sono due vasi da 100L l'uno, forse max arrivano a 150L, non sono riuscito a vedere l'etichetta, per un massimo di 300L. Pero' non so se lavorano entrambi o uno era messo ...
- gio gen 19, 2017 19:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Disastro da vaso aperto a chiuso
- Risposte: 25
- Visite : 11956
Re: Disastro da vaso aperto a chiuso
Caro giox, porta pazienza è comprensibile che esponendo in questo forum di professionisti il tuo problema causato da una ditta viene da risponderti in modo un pò scorbutico dato che il progetto (lavoro del professionista) dovrebbe venire prima dell'opera (lavoro della ditta).
Ciò ovviamente non ...
Ciò ovviamente non ...
- gio gen 19, 2017 19:14
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Disastro da vaso aperto a chiuso
- Risposte: 25
- Visite : 11956
Re: Disastro da vaso aperto a chiuso
Prima di andare dall'avvocato, che ovviamente dovra' nominare un perito, sto cercando di avere piu' chiara la situazione io, perche i soldi non li stampo e perche' nella vita devi prima fare un tentivo di risolvere la questione, senza andare in tribunale se ne hai le competenze.
Per questo pensavo ...
Per questo pensavo ...
- gio gen 19, 2017 17:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Disastro da vaso aperto a chiuso
- Risposte: 25
- Visite : 11956
Re: Disastro da vaso aperto a chiuso
Caro Mat, ho specificato bene che non mi sono rivolto ad un idraulico, ma ad una ditta termo-idraulica.
e quale sarebbe la differenza?
Caro giox, mio babbo era un idraulico che aveva una ditta "termo-idraulica", ma per i progetti, da fare prima dell'installazione, si rivolgeva al termotecnico ...
- gio gen 19, 2017 17:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Disastro da vaso aperto a chiuso
- Risposte: 25
- Visite : 11956
Re: Disastro da vaso aperto a chiuso
Il giorno che la gente comune capisse che per lavori superiori all'ordinaria manutenzione bisogna prima rivolgersi ad un ingegnere/perito termotecnico libero professionista, e non direttamente agli idraulici, simili episodi andrebbero a sparire... ma non c'è verso eh
Caro Mat, ho specificato bene ...
Caro Mat, ho specificato bene ...
- gio gen 19, 2017 16:22
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Disastro da vaso aperto a chiuso
- Risposte: 25
- Visite : 11956
Re: Disastro da vaso aperto a chiuso
Alle volte è necessario passare a vaso chiuso, ma ovviamente va fatto con criterio e i dovuti accorgimenti. L'aumento di pressione sicuramente c'è ma solitamente non è quello a comportare maggiori perdite, se il tubo è marcio è marcio a 2 bar o a 3 bar.
Lo scambiatore non ha nessuna influenza, cioè ...
Lo scambiatore non ha nessuna influenza, cioè ...
- mer gen 18, 2017 16:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Disastro da vaso aperto a chiuso
- Risposte: 25
- Visite : 11956
Disastro da vaso aperto a chiuso
Salve,
A seguito di un cambio da vaso aperto a vaso chiuso in un condominio si sono verificati svariati problemi, e l'impiantista/termo-idraulico esecutore dei lavori afferma che sia tutto normale.
Il condominio e' composto da 3 palazzi adiacenti di 5 piani, per un totale di 30~40 appartamenti da ...
A seguito di un cambio da vaso aperto a vaso chiuso in un condominio si sono verificati svariati problemi, e l'impiantista/termo-idraulico esecutore dei lavori afferma che sia tutto normale.
Il condominio e' composto da 3 palazzi adiacenti di 5 piani, per un totale di 30~40 appartamenti da ...