La ricerca ha trovato 3 risultati

da giorgiodemontis
mar lug 24, 2018 12:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Muri rei 30 autorimessa -> circolare alberghi
Risposte: 7
Visite : 3349

Re: Muri rei 30 autorimessa -> circolare alberghi

Buongiorno Terminus
"La circolare modifica la Tabella 2 della Circ.91/61, quindi il metodo rimane tabellare (ogni tabella è basata su sperimentazioni e/o verifiche analitiche)"
Su questo non sarei completamente d'accordo: La circolare 91 non è più fra noi.

In base al D.M. 9 marzo 2007(1 ...
da giorgiodemontis
mar lug 24, 2018 10:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova UNI 10779:2014
Risposte: 30
Visite : 10595

Re: Nuova UNI 10779:2014

Buon giorno
"Occorre verificare che ogni punto disti 20 dal punto di installazione e poi verificare ANCHE che con la regola del filo teso ogni punto sia raggiungibile dalla manichetta?
Quindi se ho manichette da 20 metri, non potendo più aggiungere i 5 metri di getto, la copertura sarà di 20 ...
da giorgiodemontis
ven dic 02, 2016 11:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Muri rei 30 autorimessa -> circolare alberghi
Risposte: 7
Visite : 3349

Re: Muri rei 30 autorimessa -> circolare alberghi

Io lo uso.
Nel modello Cert-Rei è presente la casella metodo sperimentale.
Esempio
Sintetica descrizione dell’elemento:
MURO laterizio forato, intonaco normale su ambo i lati da 10 mm, piastrellato su un lato fino a 2 m.
spessore blocco 80 mm, altezza max 3,50 m.

Lettera Circolare prot. n. P500 ...