Re: Passaggi REI di impianti e moduli PIN

Non dovrebbe così Fireprog. Al direttore dei lavori non è richiesto di certificare nulla. Io eseguo un passaggio in una parete REI in fase di cantiere, la circolare del Ministero dell'Interno (prot.n. 0001681 del 11/02/2014) al punto A4.5 prevede che debba presentare il Dich.Prod.. Il Dich.Prod. in ...
da angelo.travaglio
gio set 22, 2016 12:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Passaggi REI di impianti e moduli PIN
Risposte: 6
Visite : 2123

Re: Passaggi REI di impianti e moduli PIN

Effettivamente DC sta per dichiarazione di conformità.
Preciso che si tratta di un cantiere, le passerelle sono state inserite da subito.
Quindi:
1) il direttore dei lavori (se iscritto) o il professionista antincendio, entrambi nominati dal committente, compilano il PIN2.2 per le opere murarie;
2 ...
da angelo.travaglio
gio set 22, 2016 11:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Passaggi REI di impianti e moduli PIN
Risposte: 6
Visite : 2123

Passaggi REI di impianti e moduli PIN

Buongiorno,
sono freschissimo del forum e vorrei un supporto tecnico sulle pratiche antincendio.