La ricerca ha trovato 18 risultati

da Gaetano Trovato
gio dic 29, 2016 21:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: problemi di umidificazione adiabatica e temperatura di saturazione
Risposte: 8
Visite : 3252

Re: problemi di umidificazione adiabatica e temperatura di saturazione

Potresti cortesemente fornirci una descrizione delle varie sezioni dell'UTA e della loro posizione in sequenza.
L''UTA e' a tutta aria esterna immagino ?
Sei a conoscenza del fattore di carico dell'area interna trattata? A tale proposito di quale area critica in oggetto si tratta?
da Gaetano Trovato
gio dic 22, 2016 13:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COMANDO EMERGENZA ELETTRICO: SOLO NELLE ATTIVITA' SOGGETTE O IN TUTTE QUELLE CON RTV?
Risposte: 3
Visite : 1207

Re: COMANDO EMERGENZA ELETTRICO: SOLO NELLE ATTIVITA' SOGGETTE O IN TUTTE QUELLE CON RTV?

Il pulsante sgancio deve essere prevista per tutte le attività a soggette a controllo prevenzione incendi facenti parte del DPR 151/11 e per tutte le attività normate da una RTV anche se non rientrano tra quelle soggette (Es. Centrale Termica alim. gas natuarale pot. maggiore di 35 kW ma inferiore a...
da Gaetano Trovato
gio dic 22, 2016 12:00
Forum: FORUM CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE
Argomento: Contabilizzare con tubi a vista
Risposte: 17
Visite : 10384

Re: Contabilizzare con tubi a vista

Corretto!
Io ad oggi ho fatto così.
da Gaetano Trovato
mer dic 21, 2016 17:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Fotovoltaico e R/EI copertura
Risposte: 3
Visite : 1155

Re: Fotovoltaico e R/EI copertura

Non comprendo. Teoricamente le parti dovrebbero essere accostati in modo quasi solidale. Banalmente se non ci fosse continuità avresti infiltrazioni di acqua ad ogni pioggia che interessa la copertura. Se così non fosse sarebbe necessaria la continuità della struttura come suggerito dai tuoi Collegh...
da Gaetano Trovato
mer dic 21, 2016 17:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Canna fumaria in controsoffitto a membrana
Risposte: 6
Visite : 1879

Re: Canna fumaria in controsoffitto a membrana

Anche se non rientra direttamente nel quesito, a mia opinione, un controsoffitto a membrana in una centrale termica non è il massimo della sicurezza. Sussiste il rischio di infiltrazione del gas al di sopra del controsoffitto. Per quanto concerne il discorso canna fumaria, teoricamente la canna dovr...
da Gaetano Trovato
dom dic 11, 2016 14:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: 2 dubbi "procedurali" sulle centrali termiche
Risposte: 34
Visite : 10159

Re: 2 dubbi "procedurali" sulle centrali termiche

Mi sembra tu sia d'accordo sul fatto che la riduzione di potenza non costituisce aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza. Quindi la norma prevede due possibilità. - modifiche di cui all'Allegato IV: SCIA e dichiarazione di non aggravio - modifiche non ricomprese nell'All.IV: aggiornamen...
da Gaetano Trovato
dom dic 11, 2016 14:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DM 12 04 1996 - PASSAGGIO PARETE REI
Risposte: 2
Visite : 2750

Re: DM 12 04 1996 - PASSAGGIO PARETE REI

A mio giudizio non è direttamente applicabile il D.M. 12.04.1996 in quanto l'attività ed il processo in oggetto ricadono squisitamente come applicazione di tipo industriale. Tuttavia per analogia molto spesso si ricorre al D.M. suddetto. Il tua problema evidenzia i limiti di applicabilità in ambito ...
da Gaetano Trovato
lun nov 28, 2016 20:22
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: regolatore di pressione rete gas domestica
Risposte: 14
Visite : 8781

Re: regolatore di pressione rete gas domestica

La cosiddetta rampa gas riguarda i bruciatori ad aria soffiata da accoppiare con corpi caldaia. Le caldaie modulari sono dotate di valvola gas interna. Nel tuo caso devi prevedere valvola di intercettazione, giunto, filtro con stabilizzatore, presa di pressione, manometro con riccio e valvola di pro...
da Gaetano Trovato
lun nov 28, 2016 20:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Sistemi automatici di apertura finestre in FPF
Risposte: 4
Visite : 1662

Re: Sistemi automatici di apertura finestre in FPF

Ritengo che il caso che citi non rientra tra le deroghe in via generale. Quindi esame progetto presso il comando regionale di competenza. Immagino che la tua proposta sia dovuta al fatto che filtro non sia aerato naturalmente. Ma, in tale caso, siamo sicuri l'azione che tu vuoi intraprendere sia eff...
da Gaetano Trovato
lun nov 28, 2016 19:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: 2 dubbi "procedurali" sulle centrali termiche
Risposte: 34
Visite : 10159

Re: 2 dubbi "procedurali" sulle centrali termiche

Buongiorno, A mio parere, secondo me non è tanto una questione di aggravio del rischio ma bensì di corrispondenza tra asseverazione da effettuare e documentazione depositata in comando ai tempi del primo CPI ottenuto. Ritengo che si debba fare un passo indietro e produrre una nuova SCIA accompagnata...
da Gaetano Trovato
lun nov 21, 2016 20:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pratica centrale termica
Risposte: 5
Visite : 4226

Re: Pratica centrale termica

A mio avviso, realizzare un controsoffitto REI a plafone, in centrale termica, non è il massimo della sicurezza, per il fatto che una eventuale non continuità della pannellatura potrebbe generare pericolosi accumuli di gas all'interno del controsoffitto. Il progettista deve avere la sensibilità di i...
da Gaetano Trovato
mer nov 16, 2016 22:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Posizione elettrovalvola gas
Risposte: 8
Visite : 3726

Re: Posizione elettrovalvola gas

L'elettrovalvola gas deve essere installata all'esterno degli ambienti serviti. Non è questione di norma ma di logica. Se così non fosse una fuga gas, a monte dell'elettrovalvola, non sarebbe interrotta dalla chiusura dell'elettrovalvola automatica. Tuttavia mi è capitato di vedere elettrovalvole po...
da Gaetano Trovato
mer nov 16, 2016 21:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: regolazione ventilconvettori
Risposte: 1
Visite : 1489

Re: regolazione ventilconvettori

Forse sarà banale ma puoi plottare, partendo dalle specifiche tecniche del ventilconvettore, la potenza erogata in funzione della portata. In questo modo ti rendi conto se i parametri sono direttamente proporzionali tra loro.
da Gaetano Trovato
mer nov 16, 2016 21:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: RTO- Comunicazione tra attività diverse
Risposte: 3
Visite : 1798

Re: RTO- Comunicazione tra attività diverse

Il condizionale e' sinonimo di consigliabile. Tuttavia in caso di sinistro si dovrebbe dimostrare perché non si è perseguito quanto sarebbe potuto essere. Detto ciò, effettivamente, in caso di applicazione del decreto ritengo che la richiesta non sia cogente. A mio giudizio, da tecnico e non da mero...
da Gaetano Trovato
mer nov 16, 2016 21:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Divisione locali caldaia contigui non comunicanti
Risposte: 1
Visite : 1640

Re: Divisione locali caldaia contigui non comunicanti

Ciao Enea. Come già da te anticipato le potenze non si sommano e quindi non sei soggetto al rispetto del D.M. 12.04.1996 . La norma di riferimento da rispettare, relativamente alle caratteristiche dei locali di installazione, e' la UNI 7129:2015 in cui tuttavia non si specificano caratteristiche di ...
da Gaetano Trovato
ven nov 11, 2016 08:27
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: tubazioni filettate >35kW
Risposte: 7
Visite : 4681

Re: tubazioni filettate >35kW

Buongiorno, rispondo con un altro account in quanto non riesco a recuperare le credenziali del precedente account ( ing.gaetanotrovato ). Confermo che la filettatura, su tubazione adduzione gas combustibile DN 80, non è conforme alla norma UNI 11528. Pertanto è possibile filettare sul tratto ridotto...
da Gaetano Trovato
mer nov 09, 2016 08:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: capannone e aerotermi a gas
Risposte: 15
Visite : 3086

Re: capannone e aerotermi a gas

Confermo il rispetto delle disposizioni comuni trattate all'art. 4.1. del DM 12 04 1996. Per quanto riguarda le specifiche tecniche da rispettare, nel caso di sistemi di riscaldamento dell'aria con scambio diretto, si sede fare riferimento all'art. 4.5. Non ha senso considerare gli ambienti come se ...
da Gaetano Trovato
mar apr 26, 2016 10:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Scomputi volumetrici Regione Lombardia
Risposte: 8
Visite : 4316

Re: Scomputi volumetrici Regione Lombardia

Buongiorno,
Per gli edifici in ristrutturazione il riferimento in vigore è la Legge Regionale 38/2015.