La ricerca ha trovato 4 risultati
- mar giu 25, 2019 13:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 77 ex92 Edifici civile abitazione esistenti al 1987
- Risposte: 6
- Visite : 3371
Re: Attività 77 ex92 Edifici civile abitazione esistenti al
1) per verificare se l'attività è soggetta a controllo, devi vedere il DPR 151, quindi conta l'altezza antincendi; la norma verticale (DM 246/87) la applichi comunque così come è scritta, ed anche qui conta l'altezza antincendi.
2) Se l'edificio non è stato interessato da modifiche sostanziali, si ...
- mar mar 29, 2016 13:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: documentazione per rinnovo+modifiche
- Risposte: 12
- Visite : 3210
Re: documentazione per rinnovo+modifiche
I punti in cui si è intervenuto con la sostituzione dei tubi non attraversa solai o pareti.
Allegando le dichiarazioni di conformità rimango sempre nel caso di rinnovo di attestazione? Non è stato modificato layout ne materiali
Allegando le dichiarazioni di conformità rimango sempre nel caso di rinnovo di attestazione? Non è stato modificato layout ne materiali
- mar mar 29, 2016 12:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: documentazione per rinnovo+modifiche
- Risposte: 12
- Visite : 3210
Re: documentazione per rinnovo+modifiche
Non è stata dichiarata l'inagibilitá e non sono state date prescrizioni
- ven mar 25, 2016 16:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: documentazione per rinnovo+modifiche
- Risposte: 12
- Visite : 3210
Re: documentazione per rinnovo+modifiche
Devi verificare se le modifiche sulla CT rientrano tra quelle di cui all'Allegato IV del DM 07/08/12: nel caso SCIA+asseverazione+dichiarazione di non aggravio+documentazione tecnica (art.4 c.7 del DM 07/08/12)
Se invece non sono ricomprese nell'allegato, quindi considerate non sostanziali, allora ...
Se invece non sono ricomprese nell'allegato, quindi considerate non sostanziali, allora ...