Devo far funzionare contemporaneamente sprinkler e idranti.
Ho chiesto un preventivo per il gruppo di pompaggio con Q=160 e H=45
Ne sto facendo fare anche uno con H=50
Aspetto le schede tecniche
La ricerca ha trovato 3 risultati
- lun gen 18, 2016 10:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dimensionamento Gruppo di pompaggio
- Risposte: 5
- Visite : 3260
- ven gen 15, 2016 15:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dimensionamento Gruppo di pompaggio
- Risposte: 5
- Visite : 3260
Re: Dimensionamento Gruppo di pompaggio
Grazie per avermi risposto.
Rispondo ad alcune tue domande.
Il progettista è l’altro e firma tutto l’altro. Io sono il tecnico dell’azienda che dovrebbe installare l’impianto. Pertanto mi è stato chiesto d capire quale deve essere la potenza del gruppo. Io sono pienamente d’accordo con te. Ma devo ...
Rispondo ad alcune tue domande.
Il progettista è l’altro e firma tutto l’altro. Io sono il tecnico dell’azienda che dovrebbe installare l’impianto. Pertanto mi è stato chiesto d capire quale deve essere la potenza del gruppo. Io sono pienamente d’accordo con te. Ma devo ...
- gio gen 14, 2016 18:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dimensionamento Gruppo di pompaggio
- Risposte: 5
- Visite : 3260
Dimensionamento Gruppo di pompaggio
Salve,
sono nuovo nel forum.
E' la prima volta che mi occupo del dimensionamento di un gruppo di pompaggio.
Devo dimensionare un gruppo per un deposito di bombole di gpl avente capacità complessiva di 50000kg di cui 48000kg piene e 2000kg vuote.
DM 13/10/1994.
Il progettista mi ha fornito una ...
sono nuovo nel forum.
E' la prima volta che mi occupo del dimensionamento di un gruppo di pompaggio.
Devo dimensionare un gruppo per un deposito di bombole di gpl avente capacità complessiva di 50000kg di cui 48000kg piene e 2000kg vuote.
DM 13/10/1994.
Il progettista mi ha fornito una ...