Credo di aver deciso.
In considerazione del fatto che nei tre piani ho rispettivamente "uso saltuario", zona giorno+bagno e zona notte+bagno, cioè tre zone omogenee a meno dei bagni, credo che opterò per 3 termostati PID Bpt-TH 350 che agiscono sui collettori di piano.
La temperatura di mandata ...
La ricerca ha trovato 9 risultati
- lun mag 18, 2015 14:49
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: regolazione minimale impianto radiante
- Risposte: 15
- Visite : 3909
- lun mag 18, 2015 08:57
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: regolazione minimale impianto radiante
- Risposte: 15
- Visite : 3909
Re: regolazione minimale impianto radiante
avete esperienza del termostato PID fantini cosmi mod. L02??
conoscete qualche modello esteticamente più gradevole per installazione a parete?
grazie
conoscete qualche modello esteticamente più gradevole per installazione a parete?
grazie
- ven mag 15, 2015 15:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: regolazione minimale impianto radiante
- Risposte: 15
- Visite : 3909
Re: regolazione minimale impianto radiante
sto cercando dei regolatori PID (es. honeywell) ma non riesco a trovare nulla di adatto in ambito domestico.
Voi avete qualche esperienza in materia??
Voi avete qualche esperienza in materia??
- ven mag 15, 2015 14:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: regolazione minimale impianto radiante
- Risposte: 15
- Visite : 3909
Re: regolazione minimale impianto radiante
veramente lavoro con passo 10 e tubo da 17...
- ven mag 15, 2015 14:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: regolazione minimale impianto radiante
- Risposte: 15
- Visite : 3909
Re: regolazione minimale impianto radiante
cioè?cri_15 ha scritto:chiaramente rispondevo ad esa senza aver visto la risposta
- ven mag 15, 2015 13:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: regolazione minimale impianto radiante
- Risposte: 15
- Visite : 3909
Re: regolazione minimale impianto radiante
Stanze e carichi termici:
PT: s1 28mq/1kW + s2 14mq/0.6kW
P1: s1 28mq/1.9kW + s2 13mq/0.8kW + bagno 8mq/1.1kW
P2: letto 15mq/1kW + bagno 3.5mq/0.6kW
tot edificio: 7.5kW/120mq=60W/mq c.ca
Potenza fornita=165lt/h+690lt/h+390lt/h=1240lt/h che con DT 7°C fanno 10kW c.ca
Dimenticavo: pareti ...
PT: s1 28mq/1kW + s2 14mq/0.6kW
P1: s1 28mq/1.9kW + s2 13mq/0.8kW + bagno 8mq/1.1kW
P2: letto 15mq/1kW + bagno 3.5mq/0.6kW
tot edificio: 7.5kW/120mq=60W/mq c.ca
Potenza fornita=165lt/h+690lt/h+390lt/h=1240lt/h che con DT 7°C fanno 10kW c.ca
Dimenticavo: pareti ...
- ven mag 15, 2015 13:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: regolazione minimale impianto radiante
- Risposte: 15
- Visite : 3909
Re: regolazione minimale impianto radiante
Chiaramente non intendevo in termini assoluti ma in relazione al comfort e al risparmio economico/energetico conseguibile...
Dell'eventualità di limitarmi a gestire 3 sole zone (cioè i 3 piani) qualche commento?
Resterebbero fuori i due bagni i cui attacchi a limite potrei portare fuori dal ...
Dell'eventualità di limitarmi a gestire 3 sole zone (cioè i 3 piani) qualche commento?
Resterebbero fuori i due bagni i cui attacchi a limite potrei portare fuori dal ...
- ven mag 15, 2015 13:05
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: regolazione minimale impianto radiante
- Risposte: 15
- Visite : 3909
Re: regolazione minimale impianto radiante
Dal DPR 59/2009, art.4, pt.4/c:
"c) siano presenti, salvo che ne sia dimostrata inequivocabilmente
la non fattibilita' tecnica nel caso specifico, almeno una centralina
di termoregolazione programmabile per ogni generatore di calore e
dispositivi modulanti per la regolazione automatica della ...
- ven mag 15, 2015 08:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: regolazione minimale impianto radiante
- Risposte: 15
- Visite : 3909
regolazione minimale impianto radiante
Buongiorno,
sto facendo il progetto per l'impianto radiante di casa mia e vorrei ridurre i costi al minimo.
L'edificio è su tre piani pertanto ho tre collettori, le portate sono le seguenti (fornite dall'UT dell'azienda selezionata per il radiante dopo aver fornito i carichi termici): PT=150lt/h, P1 ...
sto facendo il progetto per l'impianto radiante di casa mia e vorrei ridurre i costi al minimo.
L'edificio è su tre piani pertanto ho tre collettori, le portate sono le seguenti (fornite dall'UT dell'azienda selezionata per il radiante dopo aver fornito i carichi termici): PT=150lt/h, P1 ...