scusate mi sono espresso male, con curve standard intendevo naturali.
Ho letto il dm 9-3-2007 e ho visto i riferimenti alla iso 834 e alle curve naturali, quello che non riesco a capire e a trovare, e' perchè per un attivita' sotto regola verticale vi sia l'obbligo di utilizzare la iso 834 e non la ...
La ricerca ha trovato 6 risultati
- mer feb 25, 2015 11:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Curve incendio e obbligo di ISO 834
- Risposte: 4
- Visite : 1487
- mer feb 25, 2015 09:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Curve incendio e obbligo di ISO 834
- Risposte: 4
- Visite : 1487
Curve incendio e obbligo di ISO 834
Salve a tutti, vorrei porvi una domanda in merito all'utilizzo delle curve incendio da adottare per i calcoli delle cert. rei.
Andando ad un corso, il professore ha ripetuto piu' volte che in caso di attività normata da regola tecnica verticale è obbligatorio utilizzare la curva ISO 834, che ...
Andando ad un corso, il professore ha ripetuto piu' volte che in caso di attività normata da regola tecnica verticale è obbligatorio utilizzare la curva ISO 834, che ...
- mar feb 24, 2015 10:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazione parete >4 metri con lastre in calcio silicato
- Risposte: 14
- Visite : 2487
Re: Certificazione parete >4 metri con lastre in calcio silicato
Proprio quello che temevo.
Grazie mille terminus!
Grazie mille terminus!
- mar feb 24, 2015 09:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazione parete >4 metri con lastre in calcio silicato
- Risposte: 14
- Visite : 2487
Re: Certificazione parete >4 metri con lastre in calcio silicato
Leggi attentamente il DM 16/02/2007 e vedrai che non puoi fare riferimento alle tabelle.
La tua parete la devi certificare in altro modo (metodo sperimentale o analitico).
Vai a spulciare i rapporti di prova e di classificazione del rivestimento che hai utilizzato.
E' proprio questo il punto ...
La tua parete la devi certificare in altro modo (metodo sperimentale o analitico).
Vai a spulciare i rapporti di prova e di classificazione del rivestimento che hai utilizzato.
E' proprio questo il punto ...
- lun feb 23, 2015 11:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazione parete >4 metri con lastre in calcio silicato
- Risposte: 14
- Visite : 2487
Re: Certificazione parete >4 metri con lastre in calcio silicato
Scusa la domanda brusca: sei un professionista antincendio ?
Dato che devi certificare, lo devi essere per forza, ma dovresti allora anche sapere cosa puoi o non puoi fare.
Dico così perchè da quanto scrivi, noto che forse non hai ben chiare diverse cose.
Ciao Terminus, sono uno studente di ...
Dato che devi certificare, lo devi essere per forza, ma dovresti allora anche sapere cosa puoi o non puoi fare.
Dico così perchè da quanto scrivi, noto che forse non hai ben chiare diverse cose.
Ciao Terminus, sono uno studente di ...
- ven feb 20, 2015 16:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Certificazione parete >4 metri con lastre in calcio silicato
- Risposte: 14
- Visite : 2487
Certificazione parete >4 metri con lastre in calcio silicato
Salve a tutti, mi trovo di fronte ad un dubbio, devo certificare un deposito cartaceo, che confina con altre stanze.
I muri confinanti sono da 10 cm, in laterizio, per raggiungere la EI minima, ho deciso di utilizzare delle lastre in calcio silicato, ma al momento della certificazione noto con ...
I muri confinanti sono da 10 cm, in laterizio, per raggiungere la EI minima, ho deciso di utilizzare delle lastre in calcio silicato, ma al momento della certificazione noto con ...