La ricerca ha trovato 85 risultati

da spark
sab dic 09, 2023 09:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Fotovoltaico e comignolo esalazione
Risposte: 6
Visite : 510

Re: Fotovoltaico e comignolo esalazione

La guida è un ottimo riferimento a prescindere se il FTV è installato su attività 151 o no, ma NON possono chiederti di applicarla obbligatoriamente; detto questo sostengo che non è necessario dare 1 mt. di distanza. Il rischio con lucernari è che vi possa essere un'inversione del fluido termico del...
da spark
mar ott 31, 2023 12:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: costo valutazione progetto attività commerciale 1500 mq
Risposte: 25
Visite : 1236

Re: costo valutazione progetto attività commerciale 1500 mq

Dobbiamo anche considerare la direzione lavori per gli adeguamenti. In edilizia una D.LL. pesa 4-5% dell'importo opere. Se fai la SCIA devi aver fatto anche la D.LL. delle opere relative alla p.i.; poi come dice "stfire", recuperare tutta la doc, preparare il fascicolo tencico, fare il pro...
da spark
mar ott 31, 2023 08:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Relazione asseverata < 200 persone pubblico spettacolo
Risposte: 3
Visite : 1646

Re: Relazione asseverata < 200 persone pubblico spettacolo

Nessuno riesce a dare una opinione su quanto esposto?
da spark
lun ott 30, 2023 11:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto sportivo sotto 100 presenze, quanti seggiolini?
Risposte: 9
Visite : 561

Re: Impianto sportivo sotto 100 presenze, quanti seggiolini?

Mille grazie. Avete confermato la mia idea, anche secondo me il numero dei seggiolini è irrilevante, conta la dichiarazione e l'effettivo rispetto del numero dichiarato. Grazie davvero! Se non hai dei sistemi di conta persone installati, che ipediscano di fatto l'accesso oltre il limite prestabilit...
da spark
lun ott 30, 2023 10:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Relazione asseverata < 200 persone pubblico spettacolo
Risposte: 3
Visite : 1646

Re: Relazione asseverata < 200 persone pubblico spettacolo

Riprendo il topic........ho un impianto comunale gioco calcio con presenza pubblico in tribuna <200. Alla CCV sostituisco la relazione recnica asseverata. Per tale relazione è sufficiente che segua il DM 18/03/96, corretto?? Non ci sono altre norme a cui fare riferimento. Ovviamente ho già verificat...
da spark
ven ott 06, 2023 14:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: direzione protezione al fuoco pareti filtro autorimessa-edificio civile entrambi soggetti
Risposte: 4
Visite : 220

Re: direzione protezione al fuoco pareti filtro autorimessa-edificio civile entrambi soggetti

SI SI ho verificato e non esiste estensione lato opposto. Quindi concordi con me che prescrivere opere per proteggere il lato cantine e pattumiera sia corretto.
da spark
ven ott 06, 2023 12:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: direzione protezione al fuoco pareti filtro autorimessa-edificio civile entrambi soggetti
Risposte: 4
Visite : 220

direzione protezione al fuoco pareti filtro autorimessa-edificio civile entrambi soggetti

Buongiorno; ho un vano filtro PF che mette in comunicazione l'autorimessa condominiale (soggetta) con la scala condominiale (edificio soggetto) e con le cantine condominiali (quindi ho porte EI sia verso vano scala condominiale, sia verso autorimessa, sia verso corridoio cantine, sia verso loc. patt...
da spark
lun dic 07, 2020 10:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte tagliafuoco senza targhetta
Risposte: 16
Visite : 3127

Re: Porte tagliafuoco senza targhetta

Quelle porte sono regolarmente manutenute?? C'è un libretto di posa?? Se si significa che una ditta specializzata le ha riconosciute come EI e che le guarnizioni e altri componenti sono in buono stato. Recupera il progetto approvato e vedi che REI veniva dichiarato. Poi concludi. Se invece NON vuoi ...
da spark
lun set 23, 2019 10:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Palestra fitness quale norma
Risposte: 18
Visite : 4460

Re: Palestra fitness quale norma

CONFERMO 10/03/98, NE HO FATTA UNA IN QUESTO MODO E NON CI SONO STATI PROBLEMI.
da spark
ven lug 12, 2019 15:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Requisiti antincendio delle facciate edifici civili
Risposte: 5
Visite : 1292

Re: Requisiti antincendio delle facciate edifici civili

Come di Terminus; DM 24-01-19
da spark
mar lug 09, 2019 17:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: verifica corretta posa porte tagliafuoco
Risposte: 13
Visite : 9214

Re: verifica corretta posa porte tagliafuoco

Guarda la ditta riportata sulla targhetta della porta. Io con NINZ e LOCHER mi sono fatto mandare una dichiarazione dove mi dicevano che il certificato era valido sino ad un'altezza di 10mm. da terra rispetto il punto più basso dell'anta Oltre NON poteva essere accettato. Con questa ho fatto smurare...
da spark
ven feb 01, 2019 15:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco di isolante all'interno di solai
Risposte: 5
Visite : 2604

Re: Reazione al fuoco di isolante all'interno di solai

scusa se rispondo solo ora…
leggendo quanto hai commentato, hai ragione!

Ti ringrazio molto.
da spark
lun gen 28, 2019 13:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco di isolante all'interno di solai
Risposte: 5
Visite : 2604

Re: Reazione al fuoco di isolante all'interno di solai

Davvero nessuno è in grado di condividere una discussione in merito??
Grazie dell'attenzione a chi vorrà esprimersi.
da spark
mer gen 23, 2019 13:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco di isolante all'interno di solai
Risposte: 5
Visite : 2604

Re: Reazione al fuoco di isolante all'interno di solai

riprendo questo vecchio post. Copertura capannone soggetto VVF. Stratigrafia dall'interno: _ lamiera grecata _ eps classe E _ feltro vetro _ guaina TPO Il pacchetto è certificato B roof (t2) (incendi esterni dei tetti). Il dubbio è questo: _ a leggere il DM15/03/05 (art.7 c.2) la classe E non va ben...
da spark
ven gen 18, 2019 23:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 70 + 37 + 44
Risposte: 10
Visite : 2332

Re: Attività 70 + 37 + 44

In un caso analogo, a me hanno solo considerato la numero 70, con all'interno più materiali combustibili (avevo anche la carta), anche se superavo le quantità per ricadere nelle singole attività. Ho solo sommato le quantità per definire il c.i. (carta, legno, plastica, ecc).
da spark
mar dic 18, 2018 11:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 70/1B
Risposte: 11
Visite : 2260

Re: Attività 70/1B

Se sei sotto i 1000mq., non scatta l'attività 70.
Chiedi alla ditta un elenco del materiale in magazzino. Se superi uno dei materiali che ti hanno elencato, ricadi nella relativa attività.
da spark
mar dic 18, 2018 11:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Magazzino marmellate
Risposte: 16
Visite : 3928

Re: Magazzino marmellate

Ringrazio. Fortuna vuole che abbia tutti i requisiti.
da spark
sab dic 15, 2018 11:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Magazzino marmellate
Risposte: 16
Visite : 3928

Re: Magazzino marmellate

In che modo potrebbe iniziare a bruciare dello zucchero liquido?? Cavo in tensione che cade in un canister. Lo zucchero può essere usato come propellente per razzi (assieme al nitrato di potassio), in quanto oltre al combustibile contiene tantissimo comburente. Cerca "sugar rocket" su goo...
da spark
sab dic 15, 2018 11:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Magazzino marmellate
Risposte: 16
Visite : 3928

Re: Magazzino marmellate

Mi sono perso....per piacere vedi se riesci a chiarirmi i seguenti quesiti che ne sono derivati _ 394KJ e 286KJ da dove li hai recuperati? _ se faccio 0.42*394KJ/12gr= 13,79KJ/gr., poi 0.064*286KJ/1gr= 18,30 KJ/gr.................perchè tu hai indicato 1,379 e 17,7? _ Come dici tu ho sbagliato l'uni...
da spark
ven dic 14, 2018 22:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Magazzino marmellate
Risposte: 16
Visite : 3928

Re: Magazzino marmellate

Ora ti ringrazio molto. Veramente illuminante. Domani ci guardo meglio e me lo studio. Comunque tu condividi il livello di prestazione 2? Con tutti quei kg stoccati, mettere 17, o19 non cambia, viene un numero esagerato......improponibile. Probabilmente ti intendi di chimica e il ragionamento che fa...
da spark
ven dic 14, 2018 19:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Magazzino marmellate
Risposte: 16
Visite : 3928

Re: Magazzino marmellate

Scusate...poi NON disturbo più in merito a questo argomento. E' solo per capire se condividete la scelta del liv. di prestazione II (poi in realtà il fabbricato sarà 120), senza quindi allegare il carico di incendio che in un'attività di questo tipo ha poco senso considerare. Oltremodo NON riesco ad...
da spark
ven dic 14, 2018 18:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Magazzino marmellate
Risposte: 16
Visite : 3928

Re: Magazzino marmellate

Il calore di combustione del saccarosio è 1.35x10e6 cal/mol = 5652177 J/mol. Per il saccarosio 342g/mol Ergo PCI = 5652177/342 = 16526 J/g = 16.6MJ/Kg Fonte [Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology. 3rd ed., Volumes 1-26. New York, NY: John Wiley and Sons, 1978-1984., p. V21 867] **PEER REV...
da spark
ven dic 14, 2018 18:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Magazzino marmellate
Risposte: 16
Visite : 3928

Re: Magazzino marmellate

Tenete presente che ho 1.500.000KG. di zucchero liquido+40.000kg di HDPE (taniche e tanichette) e 6.000kg. di palletts legno su 1150 mq. Calcolando già con i coefficenti ho un qfd altissimo. La classe 60 deriva dal fatto che il magazzino ha le caratteristiche di cui al punto 3.2 del DM 09/03/07 (liv...
da spark
ven dic 14, 2018 17:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Magazzino marmellate
Risposte: 16
Visite : 3928

Re: Magazzino marmellate

Buona sera a tutti, mi riallaccio al discorso. Ho un magazzino di zucchero liquido. Ho avuto le schede di sicurezza. Non vi è riportato nulla circa i PCI. Ho ricercato sui siti di chimica le caratteristiche della formula chimica trovata sulla SDS e viste le percentuali di C ed H ho calcolato il PCI ...
da spark
ven nov 30, 2018 11:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Spazio scoperto e aerazioni laterali
Risposte: 12
Visite : 2358

Re: Spazio scoperto e aerazioni laterali

Il foro è quello che conta. Da li smaltisci i fumi.
da spark
ven nov 23, 2018 09:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Potere calorifico = Energia?
Risposte: 27
Visite : 6481

Re: Potere calorifico = Energia?

Grazie nonik
da spark
ven nov 23, 2018 00:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Potere calorifico = Energia?
Risposte: 27
Visite : 6481

Re: Potere calorifico = Energia?

ok, mi arrendo. :(
da spark
gio nov 22, 2018 14:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Protezione elementi portanti
Risposte: 49
Visite : 9461

Re: Protezione elementi portanti

Col 350°C liv.4 stai sempre dalla parte della ragione. Però i quantitativi di materiale da usare crescono parecchio. Dipende da quanta superficie hai da rivestire.
da spark
gio nov 22, 2018 14:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Potere calorifico = Energia?
Risposte: 27
Visite : 6481

Re: Potere calorifico = Energia?

Io per una cosa simile ero andato su sito chimico (merckindex, echa, chemnet ..). Ogni sostanza dovrebbe avere un codice identificativo (CAS o altri) che trovi sulla scheda di sicurezza. In un corso una dottoressa aveva spiegato che brucia tutto quello che contiene Carbonio e Idrogeno. Per cui dal c...
da spark
gio nov 22, 2018 13:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Protezione elementi portanti
Risposte: 49
Visite : 9461

Re: Protezione elementi portanti

Puoi usare lo spessimetro, ma inoltre dovresti fare anche una verifica in corso di applicazione con dei dei semplici utensili muniti di dentellini di differente altezza. Lo appoggi allo strato NON ancora asciutto e vedi quale dente no si è sporcato...da li ricavi la lettura dello spessore.
da spark
sab nov 17, 2018 11:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: nessuna attività o attività 69?
Risposte: 4
Visite : 1288

Re: nessuna attività o attività 69?

1_ sono quelle situazioni inspiegabili che poi vanno risolte da chi gli capita per le mani; 2a_ ok se non c'è budget, hai ragione! 2b_ immaginando che si trattasse di una palestra fitness (quindi non una palestra in cui si praticano attività sportive e tornei CONI - calcetto, basket, ecc..) ti ho pa...
da spark
sab nov 17, 2018 10:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: nessuna attività o attività 69?
Risposte: 4
Visite : 1288

Re: nessuna attività o attività 69?

1_ si! se sono separate da strutture EI adeguate al carico incendio (senza comunicazioni) mi rimane un dubbio per quando ti troverai a certificare la R dei pilastri che dici essere R30. 2_ a) ma se invece la dichiari come locale esposizione e vendita all'ingrosso (ex 87) che invece è richiamata? (po...
da spark
ven nov 16, 2018 17:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: impianto idranti esistente ante 10779
Risposte: 28
Visite : 9608

Re: impianto idranti esistente ante 10779

CIAO, OGGI HO CHIAMATO E RIMANDATO RICHIESTA.
VI AGGIORNO POI QUANDO MI RISPONDONO, CHE COSA C'E' SCRITTO
da spark
gio nov 15, 2018 18:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: impianto idranti esistente ante 10779
Risposte: 28
Visite : 9608

Re: impianto idranti esistente ante 10779

Ho chiesto all'Ente che gestisce acquedotto....non rilasciano nessuna dichiarazione, ti danno al massimo la statistica delle ore di interruzione servizio...... In autorimessa non ho problemi con 3 aperti sono sopra ai 2 bar di residua alla lancia. Per il condominio, come dite voi non mi preoccupo, a...
da spark
gio nov 15, 2018 15:53
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Areazione filtro a prova di fumo - portate
Risposte: 9
Visite : 4347

Re: Areazione filtro a prova di fumo - portate

Grazie lo terrò in considerazione.
da spark
mer nov 14, 2018 12:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: impianto idranti esistente ante 10779
Risposte: 28
Visite : 9608

Re: impianto idranti esistente ante 10779

Buon giorno a chi legge; ho autorimessa 1° interrato approvata nel 1982, quindi ante DM1/2/86, ante UNI9490:1989 e ante UNI 10779:1998, ma post DM 20/11/81. Ottenuto CPI nel 2004, sempre rinnovato. Arrivato a me, NON procedo con rinnovo perchè situazione agli atti presenti al Comando NON è conforme ...
da spark
mar nov 13, 2018 18:48
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Areazione filtro a prova di fumo - portate
Risposte: 9
Visite : 4347

Re: Areazione filtro a prova di fumo - portate

Nessuno quindi ha mai calcolato i camini di areazione dei filtri??
da spark
lun nov 12, 2018 09:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Areazione filtro a prova di fumo - portate
Risposte: 9
Visite : 4347

Re: Areazione filtro a prova di fumo - portate

BUON GIORNO; riprendo il thread; ho autorimessa 1° interrato > 50 veicoli e devo realizzare filtri a prova di fumo. Volevo istallare camini che sfociassero sopra il solaio del corsello (spazio scoperto). Ho chiesto ad un collega che si sta occupando del progetto impianti, se poteva occuparsi anche d...
da spark
gio nov 01, 2018 15:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: VALVOLA INTERCETTAZIONE GAS ....dove?
Risposte: 10
Visite : 7576

Re: VALVOLA INTERCETTAZIONE GAS ....dove?

grazie per il consiglio; quindi vado avanti con la mia idea di invertire.
Grazie.
da spark
mer ott 31, 2018 12:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ALCUNE DOMANDE SULLA RESISTENZA AL FUOCO DEI BLOCCHI...
Risposte: 15
Visite : 2830

Re: ALCUNE DOMANDE SULLA RESISTENZA AL FUOCO DEI BLOCCHI...

Ok ho capito. Quindi esiste sempre un carico ammissibile che consente di assegnare la R ma usando le tabelle ha poco significato specificarlo perchè è ampiamente conservativo (=è molto alto e va sempre bene). In altre parole usando le tabelle non si sbaglia mai si...ma le tabelle chiedono copriferr...
da spark
mer ott 31, 2018 11:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ALCUNE DOMANDE SULLA RESISTENZA AL FUOCO DEI BLOCCHI...
Risposte: 15
Visite : 2830

Re: ALCUNE DOMANDE SULLA RESISTENZA AL FUOCO DEI BLOCCHI...

1_ REI 180/EI240: per il REI180 dovresti avere un rapporto di prova che ti dice anche il carico a cui è soggetto il campione di muratura provata e devi guardare se la tua situazione rientra nel campo di applicazione diretta o se se ne sei fuori; se ne sei fuori devi vedere se rientri nel campo di ap...
da spark
mer ott 31, 2018 11:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Altezza soglia locale liquidi infiammabili
Risposte: 4
Visite : 1134

Re: Altezza soglia locale liquidi infiammabili

Con un funzionario avevo trovato questo accordo......, avevo dotato il locale con scaffalature munite di bacini di raccolta pari ad 1/3 del prodotto su di esse stoccato e non avevo dotato il locale di soglia in quanto era logisticamente inaccettabile per i muletti. Nel piano di emergenza ho fatto po...
da spark
mer ott 31, 2018 11:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: VALVOLA INTERCETTAZIONE GAS ....dove?
Risposte: 10
Visite : 7576

Re: VALVOLA INTERCETTAZIONE GAS ....dove?

RIPRENDO IL THREAD Ho cercato sulle 7129/11528/9860 ma non trovato, l'indicazione se un'elettrovalvola asservita ad un rilevatore GAS (istallato per deroga in un locale CT interrato) "deve" essere istallata prima o dopo la valvola manuale prevista dal DM12/04/96. Il locale è interrato, rag...
da spark
lun ott 29, 2018 18:59
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Tubazione gas locale manovra.
Risposte: 9
Visite : 6052

Re: Tubazione gas locale manovra.

SCUSA GRIFO, NON TI AVEVO ANCORA RINGRAZIATO PER LA RISPOSTA ESAUSTIVA ED UTILE....MI SONO ACCORTO ORA. STO' FACENDO UNA FATICA INCREDIBILE AD AVERE UN INCONTRO SOPRALLUOGO E PARLARE CON IL DISTRIBUTORE (COLUI CHE GESTISCE LE TUBAZIONI)...LUI SOSTIENE CHE SICCOME I CONTATORI SONO ATTIVI, DEVO CHIEDE...
da spark
sab ott 20, 2018 11:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Misurare portata e pressione acquedotto
Risposte: 11
Visite : 4523

Re: Misurare portata e pressione acquedotto

Al corso la foto era proprio questa. Hai risolto poi per la misura delle prestazioni acquedotto?? L'ing. a cui mi appoggio per gli impianti mi ha detto che ad "esperienza" basta l'acquedotto per il io impianto (sopra descritto), ma io vorrei una volta tanto vedere questa benedetta verifica...
da spark
mer ott 17, 2018 14:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tegolo TT
Risposte: 11
Visite : 4471

Re: Tegolo TT

La sezione che immagino è così: TT; quindi la "b" per me è quella del solettino orizzontale e la bW è la somma della larghezza delle nervature verticali (lavorano assieme).
da spark
mer ott 17, 2018 10:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tegolo TT
Risposte: 11
Visite : 4471

Re: Tegolo TT

Secondo me, se sei in semplice appoggio la b è quella totale massima superiore, in quanto è la parte di sezione compressa sopra l'asse neutro. Sarebbe differente in caso di parziale incastro in quanto avresti il momento negativo e la parte compressa sarebbe quella inferiore, con larghezza quindi 2 v...
da spark
mer ott 17, 2018 09:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: dubbio su CERT-REI
Risposte: 2
Visite : 833

Re: dubbio su CERT-REI

Se non è mai stato prodotto nulla occorre produrre DICH PROD e CERT REI, in quanto la vernice partecipa con la sezione alla resistenza al fuoco, ossia vernice e trave non sono indipendenti. Il CERT REI è analitico perchè devi calcolare la T°C critica e poi con la massività vai nelle tabelle (non min...
da spark
dom ott 14, 2018 21:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA di CPI scaduto
Risposte: 12
Visite : 2094

Re: SCIA di CPI scaduto

A me a Varese più di un funzionario mi ha chiesto esplicitamente di richiamare le CERT REI esistenti, o altra documentazione tecnica contenuta nel fascicolo inerenti le strutture (pratiche vecchie); quindi in mancanza mi hanno chiesto CERT REI nuova, anche se era stato rilasciato CPI......poi vai a ...