La ricerca ha trovato 4 risultati

da Blimcheck
lun feb 06, 2017 19:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto condizionamento e UTA per clinica privata
Risposte: 11
Visite : 4063

Re: Impianto condizionamento e UTA per clinica privata

Si ha ragione, nell'impianto ci sono prima i pre-filtri g4 f5 e dopo il filtro h12.

I fornitori dicono che Aermec e le altre aziende non fanno uta di dimensioni così piccole.
da Blimcheck
sab feb 04, 2017 12:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto condizionamento e UTA per clinica privata
Risposte: 11
Visite : 4063

Re: Impianto condizionamento e UTA per clinica privata

Ho parlato con l'ingegnere, la stanza operatoria è di circa 23mq con altezza di 3m, quindi mi servirebbero poco più di 1200 m3 di aria considerando anche le 2 zone filtro che sono molto piccole.

Ha messo nel progetto anche un recuperatore di calore.

I filtri utilizzati sono secondo norma UNI EN ...
da Blimcheck
mer feb 01, 2017 11:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto condizionamento e UTA per clinica privata
Risposte: 11
Visite : 4063

Re: Impianto condizionamento e UTA per clinica privata

bisognerebbe conoscere la normativa regionale sull'autorizzazione (o accreditamento, se lavori in convenzione con il SSR).
in linea di massima da come descrivi gli interventi non sembrerebbe una sala operatoria, ma soltanto un ambulatorio chirurgico di gruppo 2.
viceversa se è una sala operatoria ...
da Blimcheck
mar gen 31, 2017 12:02
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto condizionamento e UTA per clinica privata
Risposte: 11
Visite : 4063

Impianto condizionamento e UTA per clinica privata

Buongiorno,

vorrei un aiuto perchè sono dietro a questo progetto da 2 anni e non riesco a trovare una soluzione più adatta alla mia esigenza.

Mi chiamo Valerio e sono della Puglia, sono in procinto di aprire una piccola clinica oculistica con una sala operatori di circa 23mq per interventi di ...