Re: Consigli uso/settaggi caldaia Viessmann Vitodens 200-w
Abito in zona collinare non servita da metano. Ho un impianto privato con bombolone interrato da 1650l.
- gio gen 15, 2015 19:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Consigli uso/settaggi caldaia Viessmann Vitodens 200-w
- Risposte: 7
- Visite : 12189
Re: Consigli uso/settaggi caldaia Viessmann Vitodens 200-w
Risposte a soloalfa
1) Il riscaldamento secondo la filosofia del tecnico doveva stare acceso tutto il giorno.
Di notte doveva andare in modalità ridotta con una riduzione di 2-3 gradi.
Dal mattino alla sera sono 15 ore di funzionamento.
2) No. La pompa funziona quando la fascia oraria è attiva. Se ...
1) Il riscaldamento secondo la filosofia del tecnico doveva stare acceso tutto il giorno.
Di notte doveva andare in modalità ridotta con una riduzione di 2-3 gradi.
Dal mattino alla sera sono 15 ore di funzionamento.
2) No. La pompa funziona quando la fascia oraria è attiva. Se ...
- mer gen 14, 2015 17:21
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Consigli uso/settaggi caldaia Viessmann Vitodens 200-w
- Risposte: 7
- Visite : 12189
Consigli uso/settaggi caldaia Viessmann Vitodens 200-w
Salve,
ho installato ad ottobre 2013 una caldaia Viessman Vitodens 200-W con Vitocell 340-M (750 litri), Vitosolic 200 (impianto solare integrato) e kit completamento EA1. Quest’ultima centrallina è stata installata in un secondo momento a dicembre 2013 x poter gestire l’impianto in bassa ...
ho installato ad ottobre 2013 una caldaia Viessman Vitodens 200-W con Vitocell 340-M (750 litri), Vitosolic 200 (impianto solare integrato) e kit completamento EA1. Quest’ultima centrallina è stata installata in un secondo momento a dicembre 2013 x poter gestire l’impianto in bassa ...