@baggio
Bene.
Allora posso avere
il K idrante soprasuolo DN 70
il K manichetta
il k lancia ?
La ricerca ha trovato 2 risultati
- lun nov 24, 2014 15:16
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: calcola perdite di carico su idrante soprasuolo
- Risposte: 12
- Visite : 6464
- ven nov 21, 2014 18:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: calcola perdite di carico su idrante soprasuolo
- Risposte: 12
- Visite : 6464
Re: calcola perdite di carico su idrante soprasuolo
Il Kv serve a determinare la portata dell'erogatore q=kv x radq(P) con P=pressione. Per un idrante a muro UNI EN 671-2 con K=85 e P= 2bar si ottiene una portata di 120 l/min. Per un naspo con Kv=28 e P= 1.5 bar si ottiene una q= 35 l/min . Il Kv pertanto è un dato importante che il produttore deve ...