La ricerca ha trovato 4 risultati

da federei
mer lug 30, 2014 00:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: box autorimessa
Risposte: 10
Visite : 3389

Re: box autorimessa

Io sono d'accordo. Ponevo la domanda poiché per un'autorimessa di cui sto facendo il progetto i vigili in passato avevano richiesto la certificazione delle pareti REI 30....prima di andarci a parlare volevo avere un confronto in merito.
da federei
mar lug 29, 2014 17:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: box autorimessa
Risposte: 10
Visite : 3389

Re: box autorimessa

Infatti...mi chiedo solo se possiamo tener conto dell'interpretazione generale, senza conforto normativo....oppure se esiste un chiarimento ufficiale in merito.
da federei
mar lug 29, 2014 17:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: box autorimessa
Risposte: 10
Visite : 3389

Re: box autorimessa

perché "suddivisione interna in box" secondo me si legge: la struttura con cui si realizza la suddivisione interna in box deve essere REI 30, quindi l'intero perimetro del box...secondo me suddivisione IN box non è la separazione TRA i box. Interpretazione personale ovviamente...
da federei
mar lug 29, 2014 15:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: box autorimessa
Risposte: 10
Visite : 3389

Re: box autorimessa

Scusate ma la norma dice che "l'eventuale suddivisione interna in box deve essere realizzata con strutture almeno del tipo REI 30"....secondo me è mal posta la richiesta della norma. Qualcuno si è confrontato con i vigili oppure ha un'idea in merito?