La ricerca ha trovato 5 risultati

da totoro
gio lug 24, 2014 16:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Shunt per cavedi autorimesse, possibile in metallo?
Risposte: 3
Visite : 1099

Re: Shunt per cavedi autorimesse, possibile in metallo?

La norma tecnica dice che deve essere garantita l'indipendenza della ventilazione per ogni singolo piano tramite intercapedini e/o camini, anche comuni ricorrendo al sezionamento verticale e/o mediante l'uso di canalizzazioni di tipo «shunt».
In effetti non prescive l'isolamento termico (I) ma solo ...
da totoro
gio lug 24, 2014 16:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certif. EI-120 parete di blocchi in calcestruzzo
Risposte: 5
Visite : 2608

Re: Certif. EI-120 parete di blocchi in calcestruzzo

Con le tabelle della circ. 91/1961 non se ne esce fuori (non si può) dovrebbe essere una parete in calcestruzzo pieno da almeno 12cm e non con blocchi forati.
Se ne può uscire con il metodo analitico (vecchie UNI-9502) che io non ho mai fatto e per le quali serve un software.
A quanto pare il ...
da totoro
gio lug 24, 2014 13:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Shunt per cavedi autorimesse, possibile in metallo?
Risposte: 3
Visite : 1099

Shunt per cavedi autorimesse, possibile in metallo?

Devo realizzare delle paratoie tipo shunt per il cavedio di un autorimessa su due livelli (sarebbe comunque possibile assimilarla ad un'unico compartimento antincendio viste le dimensioni delle superfici a parcheggio).
E' possibile realizzarle a servizio delle aperture di ventilazione al livello più ...
da totoro
gio lug 24, 2014 13:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certif. EI-120 parete di blocchi in calcestruzzo
Risposte: 5
Visite : 2608

Re: Certif. EI-120 parete di blocchi in calcestruzzo

E' da un po' di giorni che ci provo ma non riesco proprio a trovare rapporti di prova (ne con circ.91/1961 ne con nuovo DM-2007) di intonaci applicati a pareti separanti realizzate con blocchi in calcestruzzo. E' possibile?

Li trovo tutti per la parete da 8cm in laterizio forato o per solai in ...
da totoro
mer lug 16, 2014 15:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Certif. EI-120 parete di blocchi in calcestruzzo
Risposte: 5
Visite : 2608

Certif. EI-120 parete di blocchi in calcestruzzo

E' la prima volta che mi accingo a confrontarmi con la certificazione di resistenza al fuoco fatta per via NON tabellare.

Sto predisponendo una SCIA per un'autorimessa.