La ricerca ha trovato 5 risultati

da salla85
mar giu 17, 2014 18:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Forse strano per una PdC?
Risposte: 52
Visite : 12578

Re: Forse strano per una PdC?


ma lo sbrinamento mica è a carico della PDC.
l'impianto rende la potenza della scheda, è il COP che crolla (perché si attacca la resistenza termica integrativa).

Momento, da quello che mi pare di capire, questa macchina non ha resistenza integrativa, sono portato a credere che lo sbrinamento sia ...
da salla85
sab giu 14, 2014 00:43
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Forse strano per una PdC?
Risposte: 52
Visite : 12578

Re: Forse strano per una PdC?

Grazie gararic per le precisazioni! quindi le prestazioni così superiori di questa macchina, oltre all'ottimizzazione di tutti i componenti e al fatto che sia monosplit, sono dovute alle caratteristiche prestazionali superiori che dipendono dall'utilizzo di R32?
da salla85
ven giu 13, 2014 16:40
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Forse strano per una PdC?
Risposte: 52
Visite : 12578

Re: Forse strano per una PdC?

in seguito agli amichevoli consigli, mi sono iscritto e ho scaricato la scheda tecnica della macchina esterna RXZ-N. (in effetti ci ho messo 5 min :wink: )
ho trovato molto utili le tabelle del cop e della potenza massima resa per ogni temperatura esterna, in effetti sembrerebbe che queste macchine ...
da salla85
gio giu 12, 2014 18:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Forse strano per una PdC?
Risposte: 52
Visite : 12578

Re: Forse strano per una PdC?

Vero, ma siccome la progettazione di impianti termici non è la mia attività (sono uno strutturista) non ritenevo il caso di dovermi iscrivere, poi qui spero di trovare persone molto più competenti e praparate che sul sito Daikin. :-)
da salla85
gio giu 12, 2014 01:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Forse strano per una PdC?
Risposte: 52
Visite : 12578

Re: Forse strano per una PdC?

Salve a tutti, sono un ingegnere edile, e anche a me interesserebbe molto avere i dati del cop e della max potenza resa dalla macchina in questione, alle varie temperature esterne, in quanto sarei interessato a valutarla anche in riscaldamento. purtroppo sul sito Daikin non si trova nulla di più ...