La ricerca ha trovato 15 risultati

da alex69
mer nov 30, 2022 17:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Collari Antincendio per condotti Fumo in materiale plastico
Risposte: 3
Visite : 465

Collari Antincendio per condotti Fumo in materiale plastico

Ho una centrale termica, in cui è presente un generatore di calore a condensazione da 115 KW (CALDAIA A CAMERA STAGNA CON VENTILATORE A MONTE della camera di combustione/scambiatore di calore). Il condotto da fumo IN PRESSIONE realizzato in PP (polipropilene) di diametro 80 mm., per collegarsi al ca...
da alex69
lun giu 20, 2022 09:23
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Denuncia INAIL e superbonus 110%
Risposte: 2
Visite : 313

Denuncia INAIL e superbonus 110%

In un condominio di 11 unità abitative è presente una centrale termica con caldaia centralizzata da 114 KW. La caldaia deve essere sostituita con caldaia a condensazione o sistema ibrido (caldaia a condensazione + pompa di calore), tuttavia DAL CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE presente in centrale, è ...
da alex69
gio mag 05, 2022 11:07
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Sostituzione di caldaia ma mancanza denuncia INAIL
Risposte: 1
Visite : 569

Sostituzione di caldaia ma mancanza denuncia INAIL

In un condominio di 11 appartamenti, costruito negli anni 2000, si deve sostituire il generatore di calore a condensazione da 105 KW, in quanto presenta diverse problematiche. La centrale termica possiede la dich. di conformità rilasciata dall'idraulico, possiede la denuncia al catasto energetico re...
da alex69
gio mag 05, 2022 10:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Sostituzione di caldaia con pompe di calore
Risposte: 11
Visite : 2253

Re: Sostituzione di caldaia con pompe di calore

LA risposta è affermativa!!! E' possibile sostituire una caldaia con due pompe di calore (purchè non sia superata per più del 10% la potenza del generatore di calore sostituito) IN QUANTO VIENE PAGATO IL SINGOLO KW installato e NON SE VENGONO INSTALLATE UNA O DUE O TRE POMPE DI CALORE.

SALUTI
da alex69
mar apr 05, 2022 18:07
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Sostituzione di caldaia con pompe di calore
Risposte: 11
Visite : 2253

Re: Sostituzione di caldaia con pompe di calore

La dispersione dell'edificio è di 25 KW, la pompe di calore scelte a -6°C con acqua in mandata a +35 hanno una potenza termica di 12,5 KW, quindi 12,5 KW *2 = 25 KW. Le due pompe di calore soddisfano alla richiesta di massima potenza.
Alex
da alex69
mar apr 05, 2022 15:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Sostituzione di caldaia con pompe di calore
Risposte: 11
Visite : 2253

Sostituzione di caldaia con pompe di calore

Un cliente, con edificio unifamiliare costruito intorno agli anni 2000, vuole usufruire del superbonus 110% usando come lavoro TRAINANTE la sostituzione dell'attuale calore a condensazione da 29 KW con pompe di calore monoblocco del tipo aria-acqua. L'attuale caldaia alimenta pannelli radianti a pav...
da alex69
mar apr 05, 2022 15:42
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Sostituzione di caldaia con pompe di calore
Risposte: 1
Visite : 259

Sostituzione di caldaia con pompe di calore

Un cliente, con edificio unifamiliare costruito intorno agli anni 2000, vuole usufruire del superbonus 110% usando come lavoro TRAINANTE la sostituzione dell'attuale calore a condensazione da 29 KW con pompe di calore monoblocco del tipo aria-acqua. L'attuale caldaia alimenta pannelli radianti a pav...
da alex69
gio mar 31, 2022 14:16
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Sostituzione caldaia e contabilizzazione del calore
Risposte: 1
Visite : 418

Sostituzione caldaia e contabilizzazione del calore

Devo sostituire in una C.T., una caldaia a condensazione da 70 KW con altra sempre a condensazione, in un condominio di 11 unità abitative degli anni 2010. Tutte le 11 unità sono dotate di contabilizzatore diretto del calore per riscaldamento e a.c.s. . Due contabilizzatori del calore (per riscaldam...
da alex69
ven feb 18, 2022 13:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nr. sprinkler area HHS
Risposte: 1
Visite : 508

Nr. sprinkler area HHS

Quanti sprinkler è possibile installare sulle diramazioni di un impianto (a griglia o pettine) a protezione di un deposito classificato HHS ??? La UNI-EN 12845 dice qualcosa a tal proposito???? Io non ho visto nulla. Mi pare di avere letto che il nr. fisso di sprinkler ci sono solo per gli impianti ...
da alex69
sab ago 08, 2020 12:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: IMPIANTO TERMICO NUOVA DEFINIZIONE
Risposte: 1
Visite : 703

IMPIANTO TERMICO NUOVA DEFINIZIONE

Un edifico unifamiliare è costituito da 6 vani: ingresso, sala, cunina e 3 camere da letto. L'edifcio è riscaldato con nr.3 stufe a convezione a gas della portata termica cadauna di 4,5 KW. Le stufe sono posizinate una nell'ingesso, una in cucina e una nella sala. Nelle camere non ci sono stufe, il ...
da alex69
ven ott 24, 2014 15:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Naspi UNI25 su muro esterno
Risposte: 11
Visite : 2800

Re: Naspi UNI25 su muro esterno

gararic ha scritto:non credo che tu possa sostituire così impunemente un idrante uni 45 con naspi uni 25, indipendentemente che stiano dentro o fuori
Ho già ottenuto il permesso dai Vigili ma secondo me non hanno capito che i naspi vanno sul muro esterno dove prima c'erano gli idranti!!!
da alex69
ven ott 24, 2014 14:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Naspi UNI25 su muro esterno
Risposte: 11
Visite : 2800

Naspi UNI25 su muro esterno

Devo sostituire due idranti UNI45 ubicati sul muro esterno di una via di esodo, con due naspi UNI25. Questo perché avendo manichetta lunga 30 ml, posso arrivare in qualunque punto dell'attività. E' possibile installare sul muro esterno (dove prima c'erano gli UNI 45) dei naspi UNI25 completi di cass...
da alex69
gio lug 31, 2014 09:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rete antincendio scuola esistente
Risposte: 1
Visite : 913

Rete antincendio scuola esistente

Una scuola (di tipo 3) esistente costruita intono alla fine degli anni '90 (1998) ha una rete antincendio costituita da un anello esterno interrato del DN63 e da nr.7 idranti UNI45 oltre che da nr.2 Naspi 25. Nell'attuale C.P.I. è indicato che l'impianto è in grado di fornire ai tre idranti idraulic...
da alex69
ven lug 18, 2014 11:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Intercapedine non aerata
Risposte: 0
Visite : 445

Intercapedine non aerata

Un atrio (che è anche via di esodo) di una scuola è stato realizzato COMPLETAMENTE in legno lamellare (travi, pilastri ed assito). Per non dare la vernice ignifuga all'assito di copertura, in modo da portarlo in classe B-s1-d0 (vecchia classe 1), il committente ha deciso di controsoffittare (NON IN ...
da alex69
mer mar 05, 2014 17:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco strutture lignee
Risposte: 1
Visite : 740

Reazione al fuoco strutture lignee

Buonasera a tutti, volevo porre il seguente quesito per sapere se qualcuno di Voi ha già avuto questa problematica e come l'ha risolta. Un atrio (che è anche VIA DI FUGA) di una scuola, è stato realizzato completamente in legno lamellare GL32C a VISTA. Quindi si hanno nell'atrio, pilastri A VISTA, t...