La ricerca ha trovato 8 risultati

da andrea82
mer nov 08, 2023 17:34
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Comma 344 - riqualificazione globale: 20% EPh secondo DM 26/06/15?
Risposte: 0
Visite : 313

Comma 344 - riqualificazione globale: 20% EPh secondo DM 26/06/15?

Buonasera a tutti, nonostante il "comma 344" sia un tema già dibattuto, ho ritenuto conveniente riproporre un nuovo 3d, perché non ho trovato nessuno spunto su ciò che vorrei chiedere. In pratica, considerando la definizione di riqualificazione energetica globale, e che riporto di seguito:...
da andrea82
mar gen 03, 2023 10:32
Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Argomento: APE - servizio "ventilazione meccanica"
Risposte: 0
Visite : 1622

APE - servizio "ventilazione meccanica"

Buongiorno e buon anno a tutti. Tra i 6 servizi elencati in qualsiasi APE, c'è quello di "ventilazione meccanica". In tale servizio includete anche gli impianti di estrazione aria esausta? (dal singolo a quello centralizzato, che serve n bagni/spogliatoi, ecc)? A rigore direi di metterli s...
da andrea82
mer mar 02, 2022 15:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Deroga per disimpegno CT condominiale < 115 kW con sbocco in copertura
Risposte: 1
Visite : 508

Deroga per disimpegno CT condominiale < 115 kW con sbocco in copertura

Buonasera a tutti, un collega mi ha chiesto se, per una centrale termica < 115 kW, con sbocco diretto in copertura, deve essere previsto necessariamente un disimpegno (di tipo 1 secondo DM 08/11/2019), in quanto con accesso dal vano scale interno, oppure può essere richiesta deroga dietro adozione d...
da andrea82
lun mar 15, 2021 15:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: tubo in polietilene
Risposte: 6
Visite : 2003

Re: tubo in polietilene

Buonasera a tutti, Scusate se aggiorno un 3d assai vecchio ma avrei bisogno di fare una domanda sui tubi in PE, in merito ai suoi utilizzi antincendio. In pratica mi chiedo se, nell'ambito di un'opera di sostituzione di tubazioni metalliche ammalorate, il PE debba essere TASSATIVAMENTE interrato (e ...
da andrea82
mer nov 08, 2017 15:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Alimentazione singola superiore
Risposte: 8
Visite : 5426

Re: Alimentazione singola superiore

Buonasera a tutti, ne approfitto di questo 3d perché vorrei sapere, nell'ambito della progettazione di un impianto ad idranti, qual è il punto specifico della UNI 12845 che mi dice esplicitamente la tipologia di alimentazione idrica da adottare (singola, singola superiore, ecc) in funzione del parti...
da andrea82
gio gen 09, 2014 17:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rete antincendio a idranti
Risposte: 62
Visite : 16311

Re: Rete antincendio a idranti

Buonasera a tutti e buon anno. :) Una richiesta veloce: la uni 10779 parla dei coefficienti di efflusso K in merito alle lance per idranti/naspi, ma non c'è alcun riferimento alle lance per gli uni70; al più alla perdita di carico concentrata del corpo idrante (>=0,3 bar). Tuttavia alcuni produttori...
da andrea82
lun dic 09, 2013 17:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rete antincendio a idranti
Risposte: 62
Visite : 16311

Re: Rete antincendio a idranti

Se hai la protezione esterna, sarà questa che sicuramente ti determinerà la riserva idrica ed anche le prestazioni del gruppo di pressurizzazione. La protezione esterna non è contemporanea a quella interna, quindi gli UNI45 saranno sempre favoriti (a meno di situazioni altimetriche particolari o an...
da andrea82
lun dic 09, 2013 14:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rete antincendio a idranti
Risposte: 62
Visite : 16311

Re: Rete antincendio a idranti

Buonasera a tutti. Sfrutto questo topic per farvi la mia domanda. Devo progettare un impianto antincendio a idranti/naspi in cui ci deve essere protezione interna ed esterna, e sarà costituito da 2 reti ad anello. Premesso che il calcolo dell'impianto va fatto sulla base della contemporaneità dei te...