La ricerca ha trovato 8 risultati
- lun ago 09, 2021 12:00
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: Interventi ex 344
- Risposte: 0
- Visite : 331
Interventi ex 344
Ciao a tutti: non ne vengo più fuori. La comunicazioni ENEA per le detrazioni ex 344, fino a qualche tempo fa, chiedevano il confronto tra prima e dopo delle prestazioni degli elementi (Parete, infissi, caldaia etc.) e il costo totale dell'intervento. Ora mi chiede di esplicitare le spese per ogni s...
- gio set 26, 2013 18:55
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Calcolo trasmittanza e sistemi radianti...
- Risposte: 25
- Visite : 5546
Re: Calcolo trasmittanza e sistemi radianti...
SuperP ha scritto:terpag ha scritto: Mi è sfuggito qualcosa
Il mouse serve anche per scorrere la pagina in su
Calcolare è diverso da sapere...
Ciao, Paolo
- gio set 26, 2013 16:35
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Calcolo trasmittanza e sistemi radianti...
- Risposte: 25
- Visite : 5546
Re: Calcolo trasmittanza e sistemi radianti...
"come valutare ai fini di trasmittanza e condensa un elemento attivo all'interno della stratigrafia? mi sembra che ti abbiamo risposto. passa alla domanda 2 ;) Mi è sfuggito qualcosa ;-)... Therm? Wufi? Permettono di inserire uno strato scaldato/scaldante? Ciao, Paolo P.S. ci sono demo in giro?
- gio set 26, 2013 15:59
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Calcolo trasmittanza e sistemi radianti...
- Risposte: 25
- Visite : 5546
Re: Calcolo trasmittanza e sistemi radianti...
Hai avuto problemi di condensa in luoghi con riscaldamento a parete? Lascia stare il PT, nella parete dico. No, mai. E anche se ci fosse condensa, poi scaldandola puff.. ;) Problemi con l'analisi energetica.. Infatti qui sta il punto al di là della voglia di capire in termini fisici un comportament...
- gio set 26, 2013 15:51
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Calcolo trasmittanza e sistemi radianti...
- Risposte: 25
- Visite : 5546
Re: Calcolo trasmittanza e sistemi radianti...
SuperP ha scritto: Quando è attivo: la U non cambia (cambia il DT) e non hai problemi di condensa.
Mica vero, e qui sta il punto... vedi per esempio http://www.mdpi.com/1996-1073/5/8/3149
Ciao, Paolo
- gio set 26, 2013 11:54
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Calcolo trasmittanza e sistemi radianti...
- Risposte: 25
- Visite : 5546
Re: Calcolo trasmittanza e sistemi radianti...
il problema è QUando non funziona il riscaldamento. Allora ti può servire la barriera, secondo glaser. Ma glaser è limitato, molto. Leggi bene la norma 13789 sul comportamento igrometrico, leggi cosa dice delle B.V. Studia bene i limiti di Glaser, enormi. Valuta l'uso di sistemi diversi di calcoli ...
- gio set 26, 2013 10:54
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Calcolo trasmittanza e sistemi radianti...
- Risposte: 25
- Visite : 5546
Re: Calcolo trasmittanza e sistemi radianti...
Intanto grazie a tutti per le risposte. Ho l'impressione che sia un territorio abbastanza poco esplorato, almeno dal punto di vista operativo (sicuramente normativo). Secondo me abbiamo due scenari: - Effetti sulla trasmittanza: ci sono diversi studi sull'isolamento attivo (si possono inserire qui i...
- mer set 25, 2013 16:36
- Forum: FORUM CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
- Argomento: Calcolo trasmittanza e sistemi radianti...
- Risposte: 25
- Visite : 5546
Calcolo trasmittanza e sistemi radianti...
E' il mio primo messaggio e per prima cosa vi saluto. Continuo poi con un quesito che non riesco a risolvere... Come calcolare trasmittanza e, soprattutto, come stimare i fenomeni di condensa in una struttura con pannelli radianti a parete? Nell'ipotesi di struttura radiante autonoma (per esempio pa...