La ricerca ha trovato 5 risultati
- lun set 30, 2013 18:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UTA con valvole a 2 vie come gestirle
- Risposte: 21
- Visite : 7080
Re: UTA con valvole a 2 vie come gestirle
bene se non ho capito male l'unica modifica che mi consigliate di fare è installare una 3 vie sulla uta piu distante.
- sab set 28, 2013 17:37
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UTA con valvole a 2 vie come gestirle
- Risposte: 21
- Visite : 7080
Re: UTA con valvole a 2 vie come gestirle
i scambiatori costano.
ora mi trovo con questo impianto a doverlo gestire.
quindi stavo pensando a qualche modifica con la minor spesa stravolgendo il meno possibile in modo da fare una conduzione accettabile e soprattutto x chi ci sta dentro.
ora mi trovo con questo impianto a doverlo gestire.
quindi stavo pensando a qualche modifica con la minor spesa stravolgendo il meno possibile in modo da fare una conduzione accettabile e soprattutto x chi ci sta dentro.
- sab set 28, 2013 17:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UTA con valvole a 2 vie come gestirle
- Risposte: 21
- Visite : 7080
Re: UTA con valvole a 2 vie come gestirle
Ma secondo voi trasformando le 2 vie in 3 vie anche avendo un circuito con una temperatura elevata superiore ai 70° riuscirei a gestire le uta?
oppure devo installare una valvola a 3vie di miscelazione vicno alla pompa?
E quindi poter abbassare la tempratura ad un valore accettabile intorno ai 55 ...
oppure devo installare una valvola a 3vie di miscelazione vicno alla pompa?
E quindi poter abbassare la tempratura ad un valore accettabile intorno ai 55 ...
- gio set 26, 2013 13:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UTA con valvole a 2 vie come gestirle
- Risposte: 21
- Visite : 7080
Re: UTA con valvole a 2 vie come gestirle
si e vero non e stato installato nessun by pass sul circuito che alimenta le uta.
SI perchè sono 4 UTA con un unica pompa.
Le altre utenze al "secondario" sono il bollittore. uno scambiatore x pannelli radianti.
Ma quello che mi preoccupa è la temperatura dell'acqua del circuito.
Non è il massimo ...
SI perchè sono 4 UTA con un unica pompa.
Le altre utenze al "secondario" sono il bollittore. uno scambiatore x pannelli radianti.
Ma quello che mi preoccupa è la temperatura dell'acqua del circuito.
Non è il massimo ...
- mer set 25, 2013 18:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: UTA con valvole a 2 vie come gestirle
- Risposte: 21
- Visite : 7080
UTA con valvole a 2 vie come gestirle
Ciao a tutti
lavoro da poco in una nuova struttura e ho delle perplessità sulla gestione delle uta x l'inverno
con un impianto cosi costruito. vedi file allegato
In pratica abbiamo un unico circuito che parte da dei generatori h2o calda e arriva alle batterie uta e allo scambiatore x h2o sanitaria ...
lavoro da poco in una nuova struttura e ho delle perplessità sulla gestione delle uta x l'inverno
con un impianto cosi costruito. vedi file allegato
In pratica abbiamo un unico circuito che parte da dei generatori h2o calda e arriva alle batterie uta e allo scambiatore x h2o sanitaria ...