La ricerca ha trovato 865 risultati

da etec83
mer apr 16, 2025 18:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Campo applicazione RTV8
Risposte: 4
Visite : 158

Re: Campo applicazione RTV8

Sì ma è attività 69.
da etec83
mar apr 15, 2025 16:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ambulatori soggetti VVF
Risposte: 15
Visite : 3778

Re: Ambulatori soggetti VVF

Sinceramente applicherei il minicodice, ma semplicemente perchè ho una regola tecnica verticale che mi dice di usare il DM 10.03.1998.
È stato abrogato? Non c'entra nulla.
Avessi usato il DM 10.03.1998 avresti valutato quasi sicuramente l'attività a rischio basso.
da etec83
mar apr 15, 2025 16:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Soluzione con corrimano o sistemi equivalenti
Risposte: 21
Visite : 976

Re: Soluzione con corrimano o sistemi equivalenti

Quindi con il Codice devo farli?
Non mi pare che un edificio di civile abitazione ci sia una presenza non occasionale di persone con disabilità.

Lo chiedo perchè ho visto anche vari progetti approvati dai Comandi VV.F negli ultimi anni, ma in edifici di civile abitazione non li ho mai visti fare o ...
da etec83
lun apr 14, 2025 13:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Soluzione con corrimano o sistemi equivalenti
Risposte: 21
Visite : 976

Re: Soluzione con corrimano o sistemi equivalenti

Mai visto spazi calmi in autorimesse condominiali.
da etec83
ven apr 11, 2025 09:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 38
Risposte: 8
Visite : 439

Re: Attività 38

Stabilimento e attività sopra i 25 addetti non mi pare proprio una piccola attività.
da etec83
ven apr 11, 2025 09:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: ASCENSORE SC - PORTE A TENUTA DEI FUMI FREDDI (Sa)
Risposte: 4
Visite : 245

Re: ASCENSORE SC - PORTE A TENUTA DEI FUMI FREDDI (Sa)

Guarda non mi risulta che per i filtri a fumo il codice richieda porte Sa.
da etec83
mer apr 09, 2025 19:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: centrale termica condominiale e tubazioni a vista in altri locali
Risposte: 11
Visite : 998

Re: centrale termica condominiale e tubazioni a vista in altri locali

Se progetti la centrale termica con un decreto occorre rispettare quel decreto in toto.
Se non puoi rispettarlo vai in deroga proponendo delle misure compensative.
Anche se non penso che per il caso specifico ci siano delle misure di sicurezza alternative al fatto che il tubo non sia alloggiato in ...
da etec83
mer apr 09, 2025 18:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ambulatori soggetti VVF
Risposte: 15
Visite : 3778

Re: Ambulatori soggetti VVF

Ma se è sotto i 500 mq non c'è RTV applicabile.
Tutte le RTV sono applicabili dai 500 mq in sù, no?

Fino prima comunque la domanda era legata al titolo IV capo II che si riferisce a quelli sopra i 500 m2 e fino a 1000 m2.
da etec83
mer apr 09, 2025 17:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ambulatori soggetti VVF
Risposte: 15
Visite : 3778

Re: Ambulatori soggetti VVF

Se non rientri nel D.M. 03.09.2021 sì.
da etec83
mer apr 09, 2025 16:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ambulatori soggetti VVF
Risposte: 15
Visite : 3778

Re: Ambulatori soggetti VVF

Ma io mi chiedo, la Regola tecnica del 2002 che è vigente, dispone di applicare per l'esodo le disposizioni previste dal D.M. 10.03.1998 per le attività a rischio medio.
Non vedo perchè non si possa fare.

Che il D.M. 10.03.1998 sia stato abrogato questo è un fatto burocratico.

Ho una norma vigente ...
da etec83
mar apr 08, 2025 13:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: scuola di danza... come si configura?
Risposte: 4
Visite : 1358

Re: scuola di danza... come si configura?

Il problema è che il D.M. 18.03.1996 nell'art. 1 riporta:

"Sono soggetti alle presenti disposizioni i complessi e gli impianti sportivi di nuova costruzione e quelli esistenti..., nei quali si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal C.O.N.I..., ove è prevista la presenza di ...
da etec83
mar apr 08, 2025 12:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 41
Risposte: 4
Visite : 287

Re: Attività 41


Si da campo di applicazione non rientri ma vedi il DM 3 settembre 2021: attività lavorativa, soggetta al 151 e senza regola tecnica -> applichi solo RTO del codice.
Certo che se poi si configura anche attività 65 (>100pp o e/o >200mq), come ti ho già scritto, diventa cogente RT a tua scelta tra DM ...
da etec83
lun apr 07, 2025 18:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 41
Risposte: 4
Visite : 287

Attività 41

Qualcuno ha per caso idea, che regole tecniche si usano per progettare gli studi televisivi che rientrano nell'attività 41 del DPR 151/11?
da etec83
ven mar 28, 2025 19:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SERRANDA TAGLIAFUOCO: SOLO DOP?
Risposte: 9
Visite : 2706

Re: SERRANDA TAGLIAFUOCO: SOLO DOP?

È dal 2012 che le serrande TF hanno l'obbligo di marcatura CE. Solitamente nella DoP sono scritte tutte le condizioni di posa ammesse, spessore del supporto, orientabilità e materiali di sigillatura.
da etec83
mar feb 25, 2025 17:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Condominio con appartamenti vacanze
Risposte: 4
Visite : 435

Re: Condominio con appartamenti vacanze


ok quindi nel caso che ho descritto, trattandosi di appartamenti per vacanze, non sarebbero att. 66.


Non sono attività 66.


intendi ?
è anche un condominio sotto i 12 m.


Dovresti applicare il D.M. 09.04.1994 e applicare il titolo corrispondente a seconda dei posti letto.

Se interessa c'è ...
da etec83
mar feb 25, 2025 17:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Condominio con appartamenti vacanze
Risposte: 4
Visite : 435

Re: Condominio con appartamenti vacanze

Le case per vacanze non rientrano nell'attività 66 del DPR 151/11.
Ci rientrano le case per ferie. Si vedano definizioni di cui l'art.6 della L217/83.

Il tema è che normativa antincendio occorre applicare all'edificio.
da etec83
lun feb 03, 2025 17:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività scolastica ed uffici annessi
Risposte: 2
Visite : 360

Re: Attività scolastica ed uffici annessi

Sono piani da 6.000 mq, direi di sì.
da etec83
sab feb 01, 2025 19:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività scolastica ed uffici annessi
Risposte: 2
Visite : 360

Attività scolastica ed uffici annessi

Un vigile del fuoco a seguito di una valutazione progetto 67.4.C per un'attività scolastica di circa 30.000 mq, nella nota di approvazione mi chiede di valutare, stante la presenza di uffici, se non si configuri anche l'attività 71 del DPR 151/11.
Ora l'edificio si sviluppa su 4 piani + interrato ...
da etec83
sab feb 01, 2025 18:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Esodo per fasi e simultaneo
Risposte: 3
Visite : 276

Re: Esodo per fasi e simultaneo

Secondo me l'esodo per fasi, stante le misure che richiede (vedi S.3 di livello III) è inapplicabile senza una deroga o una soluzione alternativa.
Comunque se le vie d'esodo ove applichi l'esodo per fasi e l'esodo simultaneo sono indipendenti direi di sì, ma non basta l'indipendenza delle vie d ...
da etec83
gio gen 23, 2025 13:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NON AGGRAVIO: E' SOLO RIFERITO A SCIA O PUO' ESSERE RIFERITO ANCHE AL PROGETTO?
Risposte: 10
Visite : 1006

Re: NON AGGRAVIO: E' SOLO RIFERITO A SCIA O PUO' ESSERE RIFERITO ANCHE AL PROGETTO

Io solitamente mi riferisco anche a progetti anche se in effetti nel modello di non aggravio c'è scritto per il riferimento a una SCIA.

A sto punto riferisciti alla stessa SCIA che presenti se proprio il funzionario rompe.
da etec83
lun nov 11, 2024 17:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Accesso gruppo elettrogeno
Risposte: 3
Visite : 338

Re: Accesso gruppo elettrogeno

Il decreto non mi sembra che vieti l'accesso con scala alla marinara vero?
E' così ingarbugliato che ho sempre paura di perdermi qualcosa.
da etec83
lun nov 11, 2024 16:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Accesso gruppo elettrogeno
Risposte: 3
Visite : 338

Accesso gruppo elettrogeno

Se il locale è interrato e nella volumetria dell'edificio e da progettare con il DM 13.07.2011 si può accedere direttamente da griglia su spazio scoperto con scala verticale?
O ci sono controindicazioni per la scala verticale sulla base del D.lgs. 8108?
da etec83
mer nov 06, 2024 19:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Alimentazione elettrica pompa Jockey
Risposte: 4
Visite : 479

Re: Alimentazione elettrica pompa Jockey

Non se ne ravvisa la necessità.
da etec83
dom set 08, 2024 17:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: luogo sicuro e pubblica via
Risposte: 2
Visite : 396

luogo sicuro e pubblica via

Ho già cercato un po' nel forum non avendo trovato risposta alla mia domanda.
Il Codice considera anche come luogo sicuro la "pubblica via".

Ma alla fine cos'è la pubblica via? Non viene definita la "pubblica via". Anche andando a cercare giuridicamente non ho trovato altre indicazioni.
Ma a questo ...
da etec83
ven lug 19, 2024 08:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Calcolo tariffe VVF
Risposte: 27
Visite : 5856

Re: Calcolo tariffe VVF

Gmeister ha scritto: gio lug 18, 2024 15:00 Semi off topic, ma anche il sito di Malizia è offline?
Sì da un po'.
Secondo me l'hanno minacciato, perchè le norme erano fatte meglio di quelli del sito VV.F.
da etec83
gio lug 18, 2024 14:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Calcolo tariffe VVF
Risposte: 27
Visite : 5856

Re: Calcolo tariffe VVF

da etec83
lun lug 08, 2024 06:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Spazio ludico per bambini
Risposte: 13
Visite : 2010

Re: Spazio ludico per bambini

È forzato dire che è equivalente ad una sala giochi e quindi il dm 19.08.96 non è applicabile?

Se no non esci o serve una deroga.
da etec83
lun giu 17, 2024 12:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scuole Dm 26.09.92 - scale protette
Risposte: 1
Visite : 378

Re: Scuole Dm 26.09.92 - scale protette

Dipende di che anno è la scuola e se è stato applicato quel decreto.
Generalmente il decreto del 92 richiede almeno una scala a prova di fumo o una scala esterna per ogni piano occupato da alunni e/o docenti.

Poi ci sono degli sconti con deroghe in via generale sul sistema d'esodo a seconda del ...
da etec83
mer giu 12, 2024 08:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Idrante esterno strategia S9
Risposte: 14
Visite : 5760

Re: Idrante esterno strategia S9

Che domanda è?
Io faccio la prova adesso e mi faccio dichiarare dall'acquedotto non più di 60h anno per manutenzione.
Se poi il valore cambia lo vedrò fra 5 anni in fase di rinnovo, se daranno ancora me l'incarico.
da etec83
ven giu 07, 2024 10:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CABINA VERNICIATURA ATEX
Risposte: 3
Visite : 647

Re: CABINA VERNICIATURA ATEX


Ora, per tale attività, che rientra nella 14.1.B, non è stato presentato mai niente ai VVF, intanto la UNI EN 13355 è scaduta ed è sostituita da EN 16985.


Perchè è una 14.1.B?
Non basta una cabina, ci vogliono più di 5 addetti per fare una 14.1.B.


1) la dichiarazione CE di cui sopra ...
da etec83
ven giu 07, 2024 09:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Idrante esterno strategia S9
Risposte: 14
Visite : 5760

Re: Idrante esterno strategia S9

Prendendo spunto da questa discussione, mi è stato richiesto l'idrante esterno in grado di garantire 300 lt/min per il livello III del S.9. della RTO Codice.
Esternamente ho già un idrante a colonna collegato direttamente ad acquedotto. Non ho trovato idranti pubblici disponibili.

Sono andato a ...
da etec83
mar giu 04, 2024 21:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scala filtro
Risposte: 8
Visite : 729

Re: Scala filtro


Buonasera.
Ho una domanda da porvi, anche in considerazione di alcune discussioni che avevate postato qui anni fa.

Una scala filtro potrebbe essere una scala protetta con in più le porte di accesso a tenuta dei fumi freddi? La figura riportata nel Codice (Figura S.4-21) e il documento allegato ...
da etec83
mar giu 04, 2024 21:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prescrizione rete idranti
Risposte: 10
Visite : 744

Re: Prescrizione rete idranti

weareblind ha scritto: mar giu 04, 2024 20:51 La cosa che invece trovo folle è che il gestore può serenamente dirti che supera le 60 ore di indisponibilità...
Non capisco cosa ci sia di folle, può accadere.
da etec83
mar giu 04, 2024 15:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prescrizione rete idranti
Risposte: 10
Visite : 744

Re: Prescrizione rete idranti

Terminus ha scritto: mar giu 04, 2024 14:44 Dalle mie parti fortunatamente l'Ente fornisce le dichiarazioni richieste.
Sì, infatti ho visto un po' dappertutto che quasi tutti gli enti rilasciano la famosa dichiarazione di continuità per manutenzione non superiore alle 60h/anno.
da etec83
mar giu 04, 2024 15:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco cavi
Risposte: 11
Visite : 1231

Re: Reazione al fuoco cavi


Leggendo la tabella al seguente link https://www.icelscpa.it/cpr pensavo che la classe di reazione al fuoco fosse equiparabile a quella richiesta per GM2.

Devo fare sfilare tutti i cavi potenza e comunicazione quindi? Non esistono altre soluzioni tecniche?

Si potrebbe fare FSE forse


Per ...
da etec83
mar giu 04, 2024 08:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco cavi
Risposte: 11
Visite : 1231

Re: Reazione al fuoco cavi

Non esiste un'equivalenza tra vecchi cavi non marcati CPR e nuovi cavi marcati CPR.
Sì alcuni vecchi cavi sono testati con le stesse prove di laboratorio dei cavi Eca o Fca, tuttavia quelli di classi superiori no, che io sappia vengono anche provati con altre prove a cui i vecchi cavi non venivano ...
da etec83
lun giu 03, 2024 09:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Parere VVFF del 2005 ma...
Risposte: 63
Visite : 7890

Re: Parere VVFF del 2005 ma...

No una centrale termica e un deposito di aeromobili.
da etec83
lun giu 03, 2024 08:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Parere VVFF del 2005 ma...
Risposte: 63
Visite : 7890

Re: Parere VVFF del 2005 ma...

Non so io per una caso simile ho litigato con un Comando.

Erano scadute alcune attività di un CPI per errore perchè di queste alcune erano state cedute ad un conduttore che aveva provveduto a rinnovare le sue, mentre le altre in capo alla proprietà erano andate nel dimenticatoio.

Gli spazi delle ...
da etec83
lun giu 03, 2024 08:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Protezione antincendio attiva o passiva (in caso di rinnovo): serrande tagliafuoco
Risposte: 7
Visite : 941

Re: Protezione antincendio attiva o passiva (in caso di rinnovo): serrande tagliafuoco

Beh le serrande tagliafuoco sono solitamente asservite con la rivelazione fumi che è una protezione attiva, quindi rientrano nella verifica quando viene collaudato l'impianto di rivelazione fumi. Mentre se sono indipendenti sono più assimilabili a delle barriere passive che non concerne strutture ...
da etec83
lun mag 27, 2024 16:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Condotte di ventilazione - reazione al fuoco e certificazione
Risposte: 5
Visite : 1452

Re: Condotte di ventilazione - reazione al fuoco e certificazione


Buongiorno,

riapro il post. Mi risulta che secondo una normativa (che non conosco) non è ammessa la posa di tubazioni flessibili di lunghezza superiore a 1,5 metri. Conoscete il riferimento normativo?


D.M. 31 marzo 2003


In riferimento alla tabella S.1.8 del CoPI, le tubazioni flessibili ...
da etec83
lun mag 27, 2024 16:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte tagliafuoco ascensori
Risposte: 8
Visite : 1704

Re: Porte tagliafuoco ascensori

sì, ma non compartimenti tutto il cavedio, se il compartimento è a un solo piano, almeno credo no?
Cioè hai un multicompartimento su 3 piani, il 4° piano è un compartimento diverso, se il cavedio attraversa tutti i piani, compartimenti tutto il cavedio fino a terra?
da etec83
ven mag 24, 2024 10:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte tagliafuoco ascensori
Risposte: 8
Visite : 1704

Re: Porte tagliafuoco ascensori

Quindi voi non avete mai compartimentato l'ascensore a un solo piano che costituisce compartimento. Avete compartimentato sempre tutto il vano?
da etec83
ven mag 24, 2024 10:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pressurizzazione filtro fumo
Risposte: 8
Visite : 3367

Re: Pressurizzazione filtro fumo

Ma alla fine è lo stesso principio della scala in sovrappressione solo molto più piccolo?

Non bisognerebbe avere anche un serramento che si apre dal lato non esposto al fuoco per fare in modo che l'aria abbia uno sbocco per uscire?

Forse è già dato dallo smaltimento all'interno dei piani che deve ...
da etec83
mer mag 22, 2024 15:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte tagliafuoco ascensori
Risposte: 8
Visite : 1704

Re: Porte tagliafuoco ascensori

Ok.
Non mi ero mai posto il problema visto che le porte tagliafuoco sono solitamente certificate su entrambi i lati, sembra invece che tutte le porte tagliafuoco degli ascensori in commercio siano resistenti solo sul lato esterno.

Chissà le porte tagliafuoco esterne che devono essere marcata CE e ...
da etec83
mer mag 22, 2024 13:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte tagliafuoco ascensori
Risposte: 8
Visite : 1704

Porte tagliafuoco ascensori

Alcuni ascensoristi mi indicano che le porte tagliafuoco degli ascensori sono certificate solo dal lato esterno, ma non dal lato interno.
Devo dire che non mi ero mai posto il problema, generalmente infatti le porte REI ordinarie sono certificate da entrambi i lati, ma ho visto che è la
UNI 9723 ...
da etec83
mer mag 15, 2024 07:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Piccoli locali e smaltimento fumi meccanico (L.P. II)
Risposte: 11
Visite : 2068

Re: Piccoli locali e smaltimento fumi meccanico (L.P. II)

Beh diciamo che alla fine non è neanche tanto dipende dalla metratura del locale, ma se è piccolo certo con la UNI 9494-2 appendice H viene di più a parità di metratura. il problema è la necessità dello sprinkler quando il piano è interrato e credo che le apparecchiature dell'impianto debbano essere ...
da etec83
mar mag 14, 2024 15:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Piccoli locali e smaltimento fumi meccanico (L.P. II)
Risposte: 11
Visite : 2068

Re: Piccoli locali e smaltimento fumi meccanico (L.P. II)

travereticolare ha scritto: gio apr 25, 2024 16:59
Dai un occhio al paragrafo § 27.2.3 della BS9999:2017 "Powered smoke and heat ventilation"
Sì, ma 10 vol/h.
da etec83
ven apr 19, 2024 18:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: palestra uso privato <100 pp
Risposte: 4
Visite : 1283

Re: palestra uso privato <100 pp

Mah, io ho qualche dubbio che un impianto sportivo possa stare nello stesso volume o comunicare con un'attività soggetta industriale ad esempio.
A mio parere sono ammesse solo le attività indicate.
Se sono attività diverse serve una deroga, come per i locali di pubblico spettacolo.

Anche se in ...
da etec83
mar apr 16, 2024 17:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Lunghezza via di esodo
Risposte: 31
Visite : 13400

Re: Lunghezza via di esodo


Weare e Terminus secondo me state dicendo la stessa cosa.
Se ho L= 60 m ed un capannone lungo 120 m sono sufficienti 2 uscite agli opposti, su questo siamo tutti d'accordo no? Da ogni punto, la via di esodo più corta sarà uguale o inferiore a 60 m (assumendo che il capannone sia molto stretto ...
da etec83
mar apr 16, 2024 14:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Lunghezza via di esodo
Risposte: 31
Visite : 13400

Re: Lunghezza via di esodo


Ho richiamato a bella posta i principali DM.
Per me è invece lapalissiano che la distanza massima è da verificare per la via di esodo più corta verso luogo sicuro, non per tutte le possibili vie di esodo presenti nel compartimento, ovvero per tutte le US indipendenti.


Concordo.
Ma da che ...