Della Global Building
https://www.globalbuilding.it/soluzioni-paint/protezione-di-volte-a-botte-in-muratura-intonacata
o la Amonn o anche Promat ci sono dei rapporti di prova con la vernice intumescente.
In ogni caso credo siano tutti con la volta intonacat e ci sono comunque delle condizioni da ...
La ricerca ha trovato 956 risultati
- gio feb 12, 2026 22:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: maledette volte
- Risposte: 8
- Visite : 555
- mer feb 11, 2026 13:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DoP pannello truciolato
- Risposte: 4
- Visite : 336
Re: DoP pannello truciolato
La domanda è incomprensibile, inoltre se non si specifica quale parte e allegato del decreto del 94 si sta utilizzando è ancora più incomprensibile.
Tra l'altro non vedo alcun paragrafo 2.3.2.
Sembra un sudoku.
In ogni caso solo i mobili imbottiti vanno classificati e omologati per la reazione al ...
Tra l'altro non vedo alcun paragrafo 2.3.2.
Sembra un sudoku.
In ogni caso solo i mobili imbottiti vanno classificati e omologati per la reazione al ...
- ven feb 06, 2026 13:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 249
- Visite : 191974
Re: Nuova guida fotovoltaico
Perchè dici questo? Che io sappia il produttore della guaina ti dice il materiale che ci deve essere sotto.
Sì scusa, io ero già andato oltre.
Lo so che il produttore lo indica, ma il tipo di materiale che c'è sotto il campione testato concorre a determinare sostanzialmente la positività della ...
- ven feb 06, 2026 11:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 249
- Visite : 191974
Re: Nuova guida fotovoltaico
In ogni caso leggendo la norma dei test di prova UNI CEN/TS 1187 la tipologia di substrato/supporto sembra riguardare solo la metodologia T2, non le altre.
Ma non capisco in ogni caso come guaine certificate Broof T3 o T4 possano essere testate senza un supporto. Le prove che ho visto io prevedono ...
Ma non capisco in ogni caso come guaine certificate Broof T3 o T4 possano essere testate senza un supporto. Le prove che ho visto io prevedono ...
- ven feb 06, 2026 10:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa - DIRI e cavi
- Risposte: 13
- Visite : 1015
Re: Autorimessa - DIRI e cavi
Condivido quanto detto da Terminus.
Soluzione alternativa o altrimenti deroga, soluzioni che potrebbero essere adottate analizzando in ogni caso il contesto specifico. Si potrebbe pensare di mettere l'impianto IRAI in autorimessa se non è previsto (in un edificio residenziale usualmente eviterei ...
Soluzione alternativa o altrimenti deroga, soluzioni che potrebbero essere adottate analizzando in ogni caso il contesto specifico. Si potrebbe pensare di mettere l'impianto IRAI in autorimessa se non è previsto (in un edificio residenziale usualmente eviterei ...
- gio feb 05, 2026 17:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 249
- Visite : 191974
Re: Nuova guida fotovoltaico
se è CFWT non è testato ma viene assunto automaticamente Broof ne avevamo parlato anche qua:
viewtopic.php?t=36289
viewtopic.php?t=36289
- gio feb 05, 2026 16:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 249
- Visite : 191974
Re: Nuova guida fotovoltaico
Scusa, ma per me il pannello sandwich è l'ultimo strato perchè un un prodotto venduto come Broof.
E' il pannello certificato Broof non il lamierino.
E' il pannello certificato Broof non il lamierino.
- gio feb 05, 2026 16:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 249
- Visite : 191974
Re: Nuova guida fotovoltaico
Non si può rispondere senza vedere come è stato testato il pannello.
- gio feb 05, 2026 15:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 249
- Visite : 191974
Re: Nuova guida fotovoltaico
presumibilmente per rispettare sia i capitolati alla tedesca che i capitolati alla francese.
però concordo che nel paese degli azzeccagarbugli si potrebbe leggere la richiesta come un AND, spero che non capiti mai a nessuno il caso di un funzionario così rigido (ecco, ho gufato :lol: )
Sì, il ...
- gio feb 05, 2026 15:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte scorrevoli, ammesse da codice?
- Risposte: 11
- Visite : 1135
Re: Porte scorrevoli, ammesse da codice?
La UNI EN 16005, che tra l'altro il Codice richiama, descrive al suo interno porte automatiche scorrevoli e poste lungo le vie d'esodo anche senza funzione di sfondamento. L'uso di porte scorrevoli senza funzione di sfondamento conformi alla UNI EN 16005 pertanto è ammessa e costituisce soluzione ...
- mar feb 03, 2026 22:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa - reazione al fuoco materiali
- Risposte: 6
- Visite : 705
Re: Autorimessa - reazione al fuoco materiali
Quindi sono esistenti?
No perchè se fai nuove autorimesse i materiali devono essere già classificati per la reazione al fuoco, mentre se sono esistenti, ed attui una modifica puoi continuare ad applicare la norma pregressa giustificando che le misure di sicurezza non sono compatibili con l'esistente ...
No perchè se fai nuove autorimesse i materiali devono essere già classificati per la reazione al fuoco, mentre se sono esistenti, ed attui una modifica puoi continuare ad applicare la norma pregressa giustificando che le misure di sicurezza non sono compatibili con l'esistente ...
- mar feb 03, 2026 22:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prestazioni dentro le celle o no? - Parte 2
- Risposte: 32
- Visite : 8508
Re: Prestazioni dentro le celle o no? - Parte 2
Le ultime celle frigo di grandi dimensioni che ho visto avevano al loro interno le stesse strutture portanti, pilastri in c.a., dell'edificio che le conteneva, quindi cosa valutare delle celle?
Se la copertura o le pareti della cella non cadano addosso a qualcuno in caso di incendio? Se gli elementi ...
Se la copertura o le pareti della cella non cadano addosso a qualcuno in caso di incendio? Se gli elementi ...
- mar feb 03, 2026 19:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa - reazione al fuoco materiali
- Risposte: 6
- Visite : 705
Re: Autorimessa - reazione al fuoco materiali
Purtroppo io l'ho sempre letta così. In ogni caso nell'autorimessa a parte i cavi classificati, solitamente non è che hai isolanti o rivestimenti.
- mar feb 03, 2026 19:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 249
- Visite : 191974
Re: Nuova guida fotovoltaico
In effetti non ci avevo fatto caso, avevo sempre dato per scontato che fosse un OR.
E sinceramente mi sembra un po' strano che uno debba avere tutte le certificazioni. Però come si sa per non sbagliare poi la gente li certifica in tutti i modi.
In ogni caso non mi sono ancora cimentato nella ...
E sinceramente mi sembra un po' strano che uno debba avere tutte le certificazioni. Però come si sa per non sbagliare poi la gente li certifica in tutti i modi.
In ogni caso non mi sono ancora cimentato nella ...
- lun feb 02, 2026 19:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Corridoio cieco scuola D.M. 26 agosto 92
- Risposte: 1
- Visite : 314
Re: Corridoio cieco scuola D.M. 26 agosto 92
Non c'è indicazione dei corridoi ciechi.
Tra l'altro 13 m non mi sembrava chissà quale corridoio cieco.
Tra l'altro 13 m non mi sembrava chissà quale corridoio cieco.
- dom gen 25, 2026 11:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Esodo attività commerciale - DM 27-07-2010
- Risposte: 13
- Visite : 2693
Re: Esodo attività commerciale - DM 27-07-2010
Infatti, l'alternativa la ho, è la scala aperta, ma con i 50 m non raggiungo luogo sicuro.
Tuttavia almeno una lunghezza di esodo a tutti i piani è sotto il limite dei 30 metri su scala protetta.
Capisco il tuo punto di vista, per te, entrambe le uscite devono essere sotto il limite che il DM ...
- sab gen 24, 2026 17:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Esodo attività commerciale - DM 27-07-2010
- Risposte: 13
- Visite : 2693
Re: Esodo attività commerciale - DM 27-07-2010
Questo funzionerebbe nel caso di un'attività monopiano, nel caso avessi solo un'ingresso su scala protetta all'ultimo piano e poi scala aperta. Ma nel caso specifico la scala protetta serve tutti i piani ed ha accesso da ogni piano.
la scala la puoi usare sia per salire che per scendere in caso ...
- ven gen 23, 2026 17:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Esodo attività commerciale - DM 27-07-2010
- Risposte: 13
- Visite : 2693
Re: Esodo attività commerciale - DM 27-07-2010
Io posso avere 50 m per raggiungere l'esterno e 30 metri per raggiungere la scala protetta, perchè ammetti la somma di 50m+30m?
Non so forse non mi sono spiegato, a me pare la base.
E' come nel caso tu abbia due uscite orizzontali contrapposte nello stesso compartimento, e la distanza d'esodo ...
- gio gen 22, 2026 22:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Esodo attività commerciale - DM 27-07-2010
- Risposte: 13
- Visite : 2693
Re: Esodo attività commerciale - DM 27-07-2010
Mi sfugge il ragionamento perdonami, perchè tra la porta della scala protetta e l'esterno dell'attività non devo misurare più di 80m?
Perchè puoi avere 50 m + 30 m.
30 m fino alla scala protetta e 50 m per raggiungere un altra uscita su luogo sicuro all'esterno percorrendo tutta la scala ...
- mer gen 21, 2026 18:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Esodo attività commerciale - DM 27-07-2010
- Risposte: 13
- Visite : 2693
Re: Esodo attività commerciale - DM 27-07-2010
Non conosco il layout, ma generalmente devi misurare non più di 80 m tra la porta di ingresso della scala protetta al 5 piano e tutto il percorso della scala aperta fino all'uscita del piano terra .
Puoi farle scale non protette sopra i 12 m? Questo non ricordo.
Puoi farle scale non protette sopra i 12 m? Questo non ricordo.
- ven gen 16, 2026 11:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Comunicazione attività vendita con atività non soggetta
- Risposte: 2
- Visite : 401
Re: Comunicazione attività vendita con atività non soggetta
Ora la mia domanda è questa: se ho un ingresso in comune tra abitazione e vendita, ma questo non è utilizzabile come esodo per la vendita, posso dire che i 2 sistemi di esodo sono indipendenti?
Beh non deve essere via d'esodo neanche dagli spazi di servizio del commerciale non solo dalla ...
- ven dic 19, 2025 09:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito oli e resistenza al fuoco
- Risposte: 20
- Visite : 9125
Re: Deposito oli e resistenza al fuoco
Sempre fatti fare isolati in questo caso.
- ven dic 19, 2025 09:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV13 scuola 2 piani (<12m) <300 persone
- Risposte: 2
- Visite : 1212
Re: RTV13 scuola 2 piani (<12m) <300 persone
Se il piano interrato interferisce con la chiusura d'ambito sicuramente SB, se no SA con specifica valutazione del rischio o per lo meno provi a fartelo approvare dal comando in fase di valutazione progetto.
- ven dic 12, 2025 16:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scuola con difformità che nessuno ha mai indagato
- Risposte: 22
- Visite : 14247
Re: Scuola con difformità che nessuno ha mai indagato
I VVF sono pubblici ufficiali, possono fare tutti i controlli che gli pare, tra le loro attività c'è anche la “vigilanza ispettiva sull’applicazione della normativa di prevenzione incendi” e possono quindi entrare in qualsiasi luogo di lavoro.
Sì, ma non è che vai da uno a caso e gli dici ...
- ven dic 12, 2025 14:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scuola con difformità che nessuno ha mai indagato
- Risposte: 22
- Visite : 14247
Re: Scuola con difformità che nessuno ha mai indagato
Mi sembra strano, per uscire a fare un controllo devono avere un esposto o ci deve essere un motivo formale.
- ven dic 12, 2025 11:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuovi requisiti antincendio per moduli FV usati come materiali edilizi: qualcuno ha già informazioni?
- Risposte: 2
- Visite : 925
Re: Nuovi requisiti antincendio per moduli FV usati come materiali edilizi: qualcuno ha già informazioni?
E' uscita la nuova circolare il 01.09.2025 con prot.n 14030.
Sono cambiate le classi di reazione al fuoco richieste per i pannelli fotovoltaici, così come la classificazione del materiale di copertura.
Non ho idea se siano già presenti prodotti sul mercato con le certificazioni richieste, credo che ...
Sono cambiate le classi di reazione al fuoco richieste per i pannelli fotovoltaici, così come la classificazione del materiale di copertura.
Non ho idea se siano già presenti prodotti sul mercato con le certificazioni richieste, credo che ...
- mar dic 09, 2025 13:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scuola con difformità che nessuno ha mai indagato
- Risposte: 22
- Visite : 14247
Re: Scuola con difformità che nessuno ha mai indagato
Come fai a sapere se il cliente ha tutti i documenti?
Io l'accesso agli atti lo faccio sempre anche per quello.
Io l'accesso agli atti lo faccio sempre anche per quello.
- gio dic 04, 2025 09:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbi su luogo sicuro temporaneo
- Risposte: 11
- Visite : 2370
Re: Dubbi su luogo sicuro temporaneo
Non è luogo sicuro temporanneo il 3 se non scappi.
L' unico dubbio che ho sempre avuto, ma pazio scoperto è luogo sicuro temporaneo dal compartimento? Ma quindi è protetto rispetto il compartimento?
L' unico dubbio che ho sempre avuto, ma pazio scoperto è luogo sicuro temporaneo dal compartimento? Ma quindi è protetto rispetto il compartimento?
- mer dic 03, 2025 17:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Reazione al fuoco carta da parati
- Risposte: 4
- Visite : 1258
Re: Reazione al fuoco carta da parati
Ha abrogato l'allegato A del DM 10.3.2005 non il DM.
In ogni caso una carta da parati non entrava quasi mai nella definizione di componente non sostanziale, quindi si sono da sempre classificate come rivestimenti a parete.
L'unica cosa difficile è che le carte da parati non le commercializzano ...
In ogni caso una carta da parati non entrava quasi mai nella definizione di componente non sostanziale, quindi si sono da sempre classificate come rivestimenti a parete.
L'unica cosa difficile è che le carte da parati non le commercializzano ...
- lun dic 01, 2025 18:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifica distanza di separazione verso altri compartimenti
- Risposte: 11
- Visite : 2859
Re: Verifica distanza di separazione verso altri compartimenti
Ma l'utilità di suddividere ogni piano in un compartimento antincendio deriva da una reale necessità/obbligo?
Perchè invece considerare la suddivisione in compartimenti da 12 m in poi già potrebbe aiutare.
Perchè invece considerare la suddivisione in compartimenti da 12 m in poi già potrebbe aiutare.
- lun dic 01, 2025 16:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifica distanza di separazione verso altri compartimenti
- Risposte: 11
- Visite : 2859
Re: Verifica distanza di separazione verso altri compartimenti
Cioè insomma questa copertura a piramide non copre tutti i piani ma solo il piano terra?
Ho capito bene. Se no non ha senso quello che dici.
Quei quadratini intorno che vedo sono altri lucernari al piano terra?
Che carico di incendio specifico hai previsto?
Ho capito bene. Se no non ha senso quello che dici.
Quei quadratini intorno che vedo sono altri lucernari al piano terra?
Che carico di incendio specifico hai previsto?
- lun dic 01, 2025 15:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: impianto distribuzione idrogeno DM 23.10.2018 formazione cariche elettrostatiche
- Risposte: 4
- Visite : 2314
Re: impianto distribuzione idrogeno DM 23.10.2018 formazione cariche elettrostatiche
Ho capito, ma quando ho un impianto di messa a terra, una DICO dell'impianto di messa a terra, un verbale di verifica periodica dell'impianto di messa a terra che altro rischio di formazione cariche elettrostatiche dovrei valutare? E' tutto a terra.
Ho una valutazione ATEX firmata da professionista ...
Ho una valutazione ATEX firmata da professionista ...
- sab nov 29, 2025 17:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: impianto distribuzione idrogeno DM 23.10.2018 formazione cariche elettrostatiche
- Risposte: 4
- Visite : 2314
impianto distribuzione idrogeno DM 23.10.2018 formazione cariche elettrostatiche
Secondo voi cosa significa al punto 2.9.2 del D.M. 23.10.2018 costruzioni elettriche che le unità di stoccaggio, i compressori, ecc... devono essere protette dal rischio di formazione elettrostatica secondo le norme tecniche di riferimento.
In generale che documenti bisogna richiedere in fase di ...
In generale che documenti bisogna richiedere in fase di ...
- gio nov 27, 2025 21:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 249
- Visite : 191974
Re: Nuova guida fotovoltaico
A parte che la domanda è scritta in maniera errata, ma se ho ben capito, non credo sia obbligatorio.
Dipende se la società che vende il prodotto vuole dare modo alla clientela di usare il prodotto anche in modi differenti da quello standard utilizzando delle estensioni di metodi di prova. Ma non ho ...
Dipende se la società che vende il prodotto vuole dare modo alla clientela di usare il prodotto anche in modi differenti da quello standard utilizzando delle estensioni di metodi di prova. Ma non ho ...
- gio nov 27, 2025 21:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UFFICIO DIFFUSO
- Risposte: 3
- Visite : 1325
Re: UFFICIO DIFFUSO
Non lo so in verità per confermare la 73 bisognerebbe fare una valutazione al caso specifico.
Non so quanto convenga avventurarsi in una commessa del genere. A mio esperienza sono cause perse.
E' ovvio che se si individua il tutto come attività 73, occorrerebbe verificare che tutti gli edifici e ...
Non so quanto convenga avventurarsi in una commessa del genere. A mio esperienza sono cause perse.
E' ovvio che se si individua il tutto come attività 73, occorrerebbe verificare che tutti gli edifici e ...
- lun nov 24, 2025 17:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UFFICIO DIFFUSO
- Risposte: 3
- Visite : 1325
Re: UFFICIO DIFFUSO
Secondo me se c'è un unico "gruppo" a capo delle varie società, alcuni edifici non rientrano in attività 71, ma gli allarmi sono riportati in una portineria e in alcuni casi la rivelazione fumi è condivisa, allora è meglio identificare un'unica attività 73.
Dopodiché se ogni singola società ...
Dopodiché se ogni singola società ...
- mer nov 19, 2025 17:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idrante dietro botola PUSH & PULL
- Risposte: 20
- Visite : 6037
- ven nov 14, 2025 17:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Collaudo reti idranti: Sacop Mp7 (o similare)
- Risposte: 4
- Visite : 1376
Re: Collaudo reti idranti: Sacop Mp7 (o similare)
Noto che ho 1,4 bar nel punto di installazione dello strumento e 1,5 bar di pressione residua (immagino si intenda la pressione residua richiesta da UNI10779, in corrispondenza dello "stacco" dal muro). Domanda: lo strumento, nel suo manuale di istruzione, non impone nessuna specifica sulla ...
- ven nov 14, 2025 15:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Collaudo reti idranti: Sacop Mp7 (o similare)
- Risposte: 4
- Visite : 1376
Re: Collaudo reti idranti: Sacop Mp7 (o similare)
Noto che ho 1,4 bar nel punto di installazione dello strumento e 1,5 bar di pressione residua (immagino si intenda la pressione residua richiesta da UNI10779, in corrispondenza dello "stacco" dal muro). Domanda: lo strumento, nel suo manuale di istruzione, non impone nessuna specifica sulla ...
- gio nov 13, 2025 10:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?
- Risposte: 40
- Visite : 14607
Re: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?
Non saprei io a Milano non ho mai avuto problemi a farmi fare la dichiarazione.
Anche se è un po' di anni ormai che non la chiedo.
Anche se è un po' di anni ormai che non la chiedo.
- gio nov 13, 2025 10:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 249
- Visite : 191974
Re: Nuova guida fotovoltaico
Se riesci ad aggrapparti a qualcosa sulla base di quanto chiarito dalla circolare del 10 settembre 2025 prot. n. 14668.
- gio nov 13, 2025 09:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idrante dietro botola PUSH & PULL
- Risposte: 20
- Visite : 6037
Re: Idrante dietro botola PUSH & PULL
Guarda, nei negozi di alta moda sono tutti nascosti così.
Almeno usare cartongesso A1 e che sia indicato come aprire la botola oltre la segnaletica.
Almeno usare cartongesso A1 e che sia indicato come aprire la botola oltre la segnaletica.
- lun nov 10, 2025 14:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione vano corsa ascensore
- Risposte: 3
- Visite : 1588
Re: Aerazione vano corsa ascensore
Certo e poi occorre capire se è prescritta o no dalla normativa.
- lun nov 10, 2025 14:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Struttura di supporto S.5.2 COPI
- Risposte: 5
- Visite : 1952
Re: Struttura di supporto S.5.2 COPI
Secondo me non lo sa neanche chi l'ha scritto cosa vuol dire "struttura di supporto dedicata".
Anche perché generalmente chi scrive è gente fuori dalla realtà di tutti i giorni.
Stante che viene richiesto il livello III S.5 ad esempio anche per attività commerciali soggette progettate con V.8 che ...
Anche perché generalmente chi scrive è gente fuori dalla realtà di tutti i giorni.
Stante che viene richiesto il livello III S.5 ad esempio anche per attività commerciali soggette progettate con V.8 che ...
- ven ott 31, 2025 18:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Normativa per solo showroom
- Risposte: 8
- Visite : 2339
Re: Normativa per solo showroom
Io ho progettato vari showroom a Milano per varie ed importanti case di moda e li ho progettati tutti con RTO sostenendo che non avviene la vendita diretta.
Ho pure citato il fatto che in casi specifici ci fanno eventi privati con i clienti per mostrare i vari prodotti, nessuno mi ha mai contestato ...
Ho pure citato il fatto che in casi specifici ci fanno eventi privati con i clienti per mostrare i vari prodotti, nessuno mi ha mai contestato ...
- mar ott 28, 2025 15:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CoPi | Scala protetta che sfocia in un porticato aperto
- Risposte: 12
- Visite : 3747
Re: CoPi | Scala protetta che sfocia in un porticato aperto
Siccome già dovevo usare la FSE anche per altre soluzioni, in accordo con il Comando ho verificato utilizzando alcuni scenari di incendio al piano terra che gli sbarchi delle scale che si attestavano sotto il porticato, non presentavano condizioni ambientali incapacitanti per gli occupanti impegnati ...
- mar ott 28, 2025 15:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Densità affollamento mense scolastiche con 26/08/1992
- Risposte: 4
- Visite : 1151
Re: Densità affollamento mense scolastiche con 26/08/1992
Buongiorno,
il DM 26/08/1992 indica come densità di affollamento 0,4 persone / mq per le mense/refettori.
Ricordo di aver letto da qualche parte una circolare che chiariva la possibilità di utilizzare 0,7 persone/mq.
Qualcuno mi sa dire se esiste questa nota e qual è?
Grazie
Lettera Circolare ...
- mar ott 28, 2025 15:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Collaudo di nuova rete naspi e centrale di pompaggio
- Risposte: 4
- Visite : 1049
Re: Collaudo di nuova rete naspi e centrale di pompaggio
Adesso si devono adeguare anche a Bolzano mi pare. (Legge Provinciale del 15 aprile 2025)weareblind ha scritto: mar ott 28, 2025 11:53 Già, tranne che a Bolzano. Dove non esiste la SCIA ma il collaudo antincendio, e il tecnico di prevenzione incendi deve essere diverso.
- mar ott 28, 2025 14:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: EI confronto con tabelle - mattoni vs blocchi
- Risposte: 2
- Visite : 800
Re: EI confronto con tabelle - mattoni vs blocchi
Se andiamo a prendere una UNI abrogata nel 2005.
- lun ott 27, 2025 13:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CoPi | Scala protetta che sfocia in un porticato aperto
- Risposte: 12
- Visite : 3747
Re: CoPi | Scala protetta che sfocia in un porticato aperto
Non so io un caso simile ho fatto la FSE perchè non potevo proteggere tutto il portico, stiamo però parlando però di un edificio particolarmente grande e con alto affollamento. Delle 8 scale a prova di fumo 4 avevano questo problema. L'edificio era pure vincolato.