La ricerca ha trovato 995 risultati
- mar mar 31, 2026 19:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Art. 16 - Aerazione naturale depositi
- Risposte: 3
- Visite : 235
Re: Art. 16 - Aerazione naturale depositi
Se hai un impossibilità tecnica motivata puoi chiedere una deroga.
- lun mar 30, 2026 19:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Art. 16 - Aerazione naturale depositi
- Risposte: 3
- Visite : 235
Re: Art. 16 - Aerazione naturale depositi
Vuol dire che una percentuale naturale la devi comunque garantire. Se non c'è l'hai non puoi fare solo la meccanica.
- lun mar 30, 2026 10:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: verso di apertura porte con COPI
- Risposte: 4
- Visite : 290
Re: verso di apertura porte con COPI
1) sì
2) Il Codice chiede di valutare l'Rvita attraverso la caratteristica prevalente degli occupanti dell'attività, ove con "prevalente" si intende "l la caratteristica degli occupanti che per numerosità e tipologia sono più rappresentativi dell’attività svolta nell’ambito considerato.. "
2) Il Codice chiede di valutare l'Rvita attraverso la caratteristica prevalente degli occupanti dell'attività, ove con "prevalente" si intende "l la caratteristica degli occupanti che per numerosità e tipologia sono più rappresentativi dell’attività svolta nell’ambito considerato.. "
- lun mar 30, 2026 10:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Rinnovo con lavori di modifica in corso
- Risposte: 8
- Visite : 836
Re: Rinnovo con lavori di modifica in corso
Io ho sempre fatto fare un rinnovo per la parte immutata allegando una tavola per indicare cosa non è mutato e poi ho presentato la SCIA di non aggravio a fine lavori.
In ogni caso nel transitorio delle modifiche occorrerebbe fare una valutazione del rischio e prevedere nel caso delle misure di ...
In ogni caso nel transitorio delle modifiche occorrerebbe fare una valutazione del rischio e prevedere nel caso delle misure di ...
- ven mar 27, 2026 19:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PRINCE GESTISCE DELEGHE TRA PROFESSIONISTI?
- Risposte: 8
- Visite : 775
Re: PRINCE GESTISCE DELEGHE TRA PROFESSIONISTI?
A ma perchè voi intendevate documentazione caricata tramite Prince?
A me non è ancora capitato, solo documentazione inviata per PEC.
A me non è ancora capitato, solo documentazione inviata per PEC.
- ven mar 27, 2026 18:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Requisiti locale gruppo di surpressione
- Risposte: 9
- Visite : 1096
Re: Requisiti locale gruppo di surpressione
Io l'ho sempre fatta fare, poi però va fatto pulsante di sgancio apposito.
- ven mar 27, 2026 18:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DI.CO, DICH. Impianti e CERT. Impianti
- Risposte: 22
- Visite : 6564
Re: DI.CO, DICH. Impianti e CERT. Impianti
Ma in che senso il Codice esclude l'applicazione del DM impianti?
Art.5 comma 1-bis del D.M. 03.08.2015 e ss.mm.ii.
Mi riallaccio al posto di Terminus, la condizione impianto per VVF e impianti non soggetti al 37/08 non mi sembra corretta ; anche impianti soggetti al 37/08 installati prima ...
- mer mar 25, 2026 19:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UNI 9795 - DISTANZA PULSANTI DI ALLARME MANUALE?
- Risposte: 6
- Visite : 739
Re: UNI 9795 - DISTANZA PULSANTI DI ALLARME MANUALE?
Secondo me non è proprio corretto.
Gli impiantisti che progettano l'impianto IRAI devono fare anche loro una valutazione del rischio o basarsi su quanto indicato nel progetto di prevenzione incendi.
Dire che la categoria C è automaticamente a rischio alto è sbagliato, mi pare un'approssimazione un ...
Gli impiantisti che progettano l'impianto IRAI devono fare anche loro una valutazione del rischio o basarsi su quanto indicato nel progetto di prevenzione incendi.
Dire che la categoria C è automaticamente a rischio alto è sbagliato, mi pare un'approssimazione un ...
- mer mar 25, 2026 16:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Smaltimento fumo e calore livello odi prestazione II
- Risposte: 4
- Visite : 496
Re: Smaltimento fumo e calore livello odi prestazione II
Sì scusa, nel mio caso ricadevo in AC della V.8 quindi il livello III S.8 era obbligatorio se interrato e vendita. Tu ricadi in AA invece, visto che è in categoria B quindi non è obbligatorio sotto i 600 MJ/mq.
Certo che se hai anche vendita all'interrato qualcosa occorre pensare, l'altezza del ...
Certo che se hai anche vendita all'interrato qualcosa occorre pensare, l'altezza del ...
- mer mar 25, 2026 16:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: silos di grasso
- Risposte: 3
- Visite : 508
Re: silos di grasso
Grazie.
Sì era NFPA 30 ho sbagliato io.
Vabbè ho capito che mi conviene innanzitutto capire di che grasso stiamo parlando, sicuramente alimentare visto che il grasso viene poi messo all'interno del prodotto, ma ci hanno tenuto a specificare che trattasi di grasso non di olio. (a sto punto mi viene ...
Sì era NFPA 30 ho sbagliato io.
Vabbè ho capito che mi conviene innanzitutto capire di che grasso stiamo parlando, sicuramente alimentare visto che il grasso viene poi messo all'interno del prodotto, ma ci hanno tenuto a specificare che trattasi di grasso non di olio. (a sto punto mi viene ...
- mer mar 25, 2026 15:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: PRINCE GESTISCE DELEGHE TRA PROFESSIONISTI?
- Risposte: 8
- Visite : 775
Re: PRINCE GESTISCE DELEGHE TRA PROFESSIONISTI?
inoltre la classica delega firmata mandata via PEC serve solo per consultare gli archivi cartacei, ma non i documenti inviati telematicamente, vi risulta?..... :roll:
Non so io durante l'accesso agli atti mi sono sempre fatto dare anche la documentazione telematica e nessuno ha mai eccepito ...
- mer mar 25, 2026 13:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: silos di grasso
- Risposte: 3
- Visite : 508
silos di grasso
Faccio una domanda perchè non sono molto esperto di attività industriali, tra l'altro di silos non ne ho mai trattati.
Ho un progetto approvato di un'attività industriale progettata con il Codice nel 2016, quindi con la prima versione, dove venivano previsti esterni all'attività una serie di silos ...
Ho un progetto approvato di un'attività industriale progettata con il Codice nel 2016, quindi con la prima versione, dove venivano previsti esterni all'attività una serie di silos ...
- mer mar 25, 2026 13:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Smaltimento fumo e calore livello odi prestazione II
- Risposte: 4
- Visite : 496
Re: Smaltimento fumo e calore livello odi prestazione II
Scusa il negozio che classificazione ha secondo la V.8?
L'interrato è vendita?
Qual è la quota del piano interrato rispetto il riferimento?
A me era capitato un caso analogo però avevo quasi 3.000 mq di negozio di cui circa 900 mq di interrato a vendita e avevo usato la FSE per ottimizzare la ...
L'interrato è vendita?
Qual è la quota del piano interrato rispetto il riferimento?
A me era capitato un caso analogo però avevo quasi 3.000 mq di negozio di cui circa 900 mq di interrato a vendita e avevo usato la FSE per ottimizzare la ...
- mer mar 25, 2026 11:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DI.CO, DICH. Impianti e CERT. Impianti
- Risposte: 22
- Visite : 6564
Re: DI.CO, DICH. Impianti e CERT. Impianti
Scusate se riapro la discussione, ma è un dubbio.
Ma se progetto con il Codice, che esclude l'applicazione del DM impianti, sono obbligato in ogni caso a far produrre CERT IMP per uso una norma internazionale in fase di SCIA VVF o basta DICO 37/08?
Il Codice mi dice solo che "...qualora il progetto ...
Ma se progetto con il Codice, che esclude l'applicazione del DM impianti, sono obbligato in ogni caso a far produrre CERT IMP per uso una norma internazionale in fase di SCIA VVF o basta DICO 37/08?
Il Codice mi dice solo che "...qualora il progetto ...
- mer mar 25, 2026 09:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Accesso Locale Pompe UNI 11292
- Risposte: 2
- Visite : 439
Re: Accesso Locale Pompe UNI 11292
Non so io in alcuni casi l'accesso l'ho fatto anche all'interno tramite percorso protetto, purché l'accesso di quest'ultimo avvenisse da spazio scoperto, anche perché se no nei centri storici come fai?
Alcuni casi mi sono stati anche approvati in alcuni progetti da vari Comandi.
Tu la leggi al ...
Alcuni casi mi sono stati anche approvati in alcuni progetti da vari Comandi.
Tu la leggi al ...
- dom mar 22, 2026 19:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio Milano
- Risposte: 197
- Visite : 85925
Re: Incendio Milano
Pensa quanto spiace a chi ci ha rimesso la vita e la casa. Ha diritto di sapere perché?
Quando si finisce nelle grinfie processuali sono principalmente 3 le cose che contano:
Non hai dimenticato la cosa più importante?
Non so io egoisticamente la vedo dal mio punto e cioè di professionista ...
- sab mar 21, 2026 17:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Incendio Milano
- Risposte: 197
- Visite : 85925
Re: Incendio Milano
Purtroppo spiace leggere queste cose.
In ogni caso per meglio comprendere occorrerà aspettare le motivazioni delle condanne.
Quando si finisce nelle grinfie processuali sono principalmente 3 le cose che contano:
- sapersi difendere dal CTU (in buona parte ignoranti della materia);
- avere un buon ...
In ogni caso per meglio comprendere occorrerà aspettare le motivazioni delle condanne.
Quando si finisce nelle grinfie processuali sono principalmente 3 le cose che contano:
- sapersi difendere dal CTU (in buona parte ignoranti della materia);
- avere un buon ...
- mar mar 17, 2026 18:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Reazione al fuoco arredi
- Risposte: 14
- Visite : 5100
Re: Reazione al fuoco arredi
Insomma sto seguendo anch'io i lavori di un albergo, ma in ogni caso quel chiarimento del 2020 sulla reazione al fuoco dei mobili non chiarisce nulla.
Ma possibile che le norme sono vaghe e così anche i chiarimenti richiesti?
Si possono scrivere delle leggi vaghe?
Finché dobbiamo fare noi ...
Ma possibile che le norme sono vaghe e così anche i chiarimenti richiesti?
Si possono scrivere delle leggi vaghe?
Finché dobbiamo fare noi ...
- gio mar 12, 2026 14:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Documenti SCIA GE + Serbatoio di deposito
- Risposte: 2
- Visite : 604
Re: Documenti SCIA GE + Serbatoio di deposito
Io usualmente mi faccio dare dichiarazione di corretta posa serbatoio, Dich Imp per il collegamento delle tubazioni al generatore e dichiarazione di conformità CE del serbatoio.
- mer mar 11, 2026 17:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CALCOLO CARICO DI INCENDIO FILTRO
- Risposte: 15
- Visite : 2986
Re: CALCOLO CARICO DI INCENDIO FILTRO
Secondo me chi l'ha scritto intendeva riferirsi alla massima quantità di materiale combustibile che ci può stare all'interno, esclusi pareti e soffitto che in ogni caso sono resistenti al fuoco o già classificati per la reazione al fuoco (cartongesso o muratura) e quindi materiali che non si ...
- mer mar 11, 2026 15:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Requisiti locale gruppo di surpressione
- Risposte: 9
- Visite : 1096
Re: Requisiti locale gruppo di surpressione
Per me se è un locale di pompaggio antincendio sì deve rispettare la UNI 11292, non c'è una distinzione in tale norma.
Oltre ovviamente a rispettare seguire quanto richiesto dalla UNI 10779 e dalla UNI EN 12845.
Puoi non seguire la UNI 11292 tranne in caso in cui il sistema sia promiscuo, sempre ...
Oltre ovviamente a rispettare seguire quanto richiesto dalla UNI 10779 e dalla UNI EN 12845.
Puoi non seguire la UNI 11292 tranne in caso in cui il sistema sia promiscuo, sempre ...
- mer mar 11, 2026 14:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CALCOLO CARICO DI INCENDIO FILTRO
- Risposte: 15
- Visite : 2986
Re: CALCOLO CARICO DI INCENDIO FILTRO
Appunto, ma poi se dentro al filtro non c'è nessun altro materiale (almeno così dovrebbe essere), cosa dovrebbe innescarsi il cartongesso tramite un guasto dell'impianto elettrico?
Allora nel conto mancano anche gli isolanti dei cavi elettrici.
Allora nel conto mancano anche gli isolanti dei cavi elettrici.
- mer mar 11, 2026 14:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lunghezza esodo palestra
- Risposte: 6
- Visite : 1277
Re: Lunghezza esodo palestra
Generalmente la lunghezza si calcola dall'uscita del campo di gioco (o dal limite di dove si pratica l'attività sportiva) fino all'esterno.
Ma bisogna anche vedere dove sono eventuali bagni / spogliatoi.
Se l'uscita è separata con un filtro fumo dalla palestra, per me si potrebbe anche misurare la ...
Ma bisogna anche vedere dove sono eventuali bagni / spogliatoi.
Se l'uscita è separata con un filtro fumo dalla palestra, per me si potrebbe anche misurare la ...
- mar mar 10, 2026 10:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CAVITY BARRIER IN FACCIATA - L.C. 15/04/2013, n° 5043
- Risposte: 2
- Visite : 649
Re: CAVITY BARRIER IN FACCIATA - L.C. 15/04/2013, n° 5043
Con la fascia di 1 m o meglio si considera come una facciata semplice se il materiale isolante è almeno pari in classe B-s3,d0.
Credo che queste immagini spieghino di più delle parole:


Credo che queste immagini spieghino di più delle parole:


- lun mar 09, 2026 15:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Uscita palestra
- Risposte: 5
- Visite : 978
Re: Uscita palestra
In realtà nel DM all'art. 20 viene scritto: " Negli impianti al chiuso e per gli ambienti interni degli impianti all'aperto la lunghezza massima delle vie di uscita non deve essere superiore a 40 m.... "
Citi la definizione del decreto del 1983, ma in ogni caso all'art.2 del D.M. 18.03.1996 la "via ...
Citi la definizione del decreto del 1983, ma in ogni caso all'art.2 del D.M. 18.03.1996 la "via ...
- lun mar 09, 2026 10:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Validità parere favorevole
- Risposte: 9
- Visite : 1895
Re: Validità parere favorevole
Perdonami ma se vai a parlare con i VV.F cosa credi che ti rispondano?
Va anche valutato di cosa si sta parlando, io in qualche caso ho usato il progetto dell'epoca, ma in ogni caso era ormai una decina di anni fa.
Va anche valutato di cosa si sta parlando, io in qualche caso ho usato il progetto dell'epoca, ma in ogni caso era ormai una decina di anni fa.
- lun mar 09, 2026 10:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Uscita palestra
- Risposte: 5
- Visite : 978
Re: Uscita palestra
Attenzione che il D.M. 18.03.1996 definisce le "vie d'uscita".
Inoltre non usa come termine "distanza", ma lunghezza massima delle vie d'uscita.
Certo se inferiore a 100 occupanti la si può trattare come area TB.
Inoltre non usa come termine "distanza", ma lunghezza massima delle vie d'uscita.
Certo se inferiore a 100 occupanti la si può trattare come area TB.
- mar mar 03, 2026 17:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa - DIRI e cavi
- Risposte: 28
- Visite : 10248
Re: Autorimessa - DIRI e cavi
e secondo me ha senso capire la data dell'ultima autorizzazione perché, se fra il 2015 e il 2020, manteneva i cavi presenti tal quali; in questo caso la deroga secondo me è da studiare perché riguardo al tuo ragionamento:
....
avremmo entrambe le tue condizioni: impianto progettato e realizzato ...
- lun mar 02, 2026 16:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Palestra soggetta
- Risposte: 40
- Visite : 15027
Re: Palestra soggetta
Io sono d'accordo. Bello avere 2 strumenti progettuali, ma razionalizzare al solo Codice, flessibile come è, sarebbe una bella strada.
Dovrebbero fare una RTV del Codice apposita.
Perchè la RTO per alcuni requisiti a mio avviso non va bene per la palestra.
La reazione al fuoco delle ...
- lun mar 02, 2026 10:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa - DIRI e cavi
- Risposte: 28
- Visite : 10248
Re: Autorimessa - DIRI e cavi
Forse non mi è chiaro in che epoca è stato rinnovato l'ultimo CPI:
Non vedo cosa c'entri. Nel primo post del thread è indicato che deve adeguare l'autorimessa al Codice, non si sanno i motivi di ciò.
Magari l'autorimessa non ha mai avuto il CPI.
Ho una prima provocazione: vale la condizione ...
- ven feb 27, 2026 19:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianti vecchi in attività VVF nuove
- Risposte: 29
- Visite : 14346
Re: Impianti vecchi in attività VVF nuove
Weare fa generalmente industrie in cui la reazione al fuoco non è richiesta.
- ven feb 27, 2026 17:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Primo parere negativo su esame progetto impianto fv
- Risposte: 21
- Visite : 7167
Re: Primo parere negativo su esame progetto impianto fv
In ogni caso posso aggiungere una cosa?
Viene indicato che gli obiettivi di cui al punto 2.2. della linea guida non sarebbero rispettati. Ma leggendo gli obiettivi di sicurezza indicati nella linea guida, mi viene a questo punto da dire che l'unico punto per cui non sono rispettati è che non sono ...
Viene indicato che gli obiettivi di cui al punto 2.2. della linea guida non sarebbero rispettati. Ma leggendo gli obiettivi di sicurezza indicati nella linea guida, mi viene a questo punto da dire che l'unico punto per cui non sono rispettati è che non sono ...
- lun feb 23, 2026 11:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Palestra soggetta
- Risposte: 40
- Visite : 15027
Re: Palestra soggetta
Secondo me è contestabile in ogni caso anche l'uso del Codice a rigor di logica.
Ho il D.M. 18.03.1996 che si applica agli impianti sportivi più grandi e affollati... è in ogni caso una regola tecnica verticale specifica per tale tipologia di attività.
Anche passando per la valutazione del rischio ...
Ho il D.M. 18.03.1996 che si applica agli impianti sportivi più grandi e affollati... è in ogni caso una regola tecnica verticale specifica per tale tipologia di attività.
Anche passando per la valutazione del rischio ...
- ven feb 20, 2026 09:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Palestra soggetta
- Risposte: 40
- Visite : 15027
Re: Palestra soggetta
Art. 3 c.2 DM 03-09-2021 " Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio , così come definiti al punto 1, comma 2, dell’allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nel ...
- ven feb 20, 2026 09:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Palestra soggetta
- Risposte: 40
- Visite : 15027
Re: Palestra soggetta
Non sono completamente d'accordo, nel campo di applicazione del Minicodice è riportato " ... ubicati in attività non soggette ai controlli di prevenzione incendi (non ricomprese nell’elenco dell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011) " la palestra in questione rientra nel punto 65 del DPR 151
Non so ...
- gio feb 19, 2026 14:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scuola RTV DM 26/08/92 - Apertura in sommità delle scale
- Risposte: 5
- Visite : 1420
Re: Scuola RTV DM 26/08/92 - Apertura in sommità delle scale
Non mi pare che l'aerazione in sommità ai vani scala sia un requisito obbligatorio per le scuole preesistenti al 1975, sempre se non mi è scappato qualcosa.
Inoltre è ben chiaro cosa si intende per apertura permanente, così come chiarito anche da vari quesiti già fatti al ministero per le scale ...
Inoltre è ben chiaro cosa si intende per apertura permanente, così come chiarito anche da vari quesiti già fatti al ministero per le scale ...
- gio feb 19, 2026 12:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Palestra soggetta
- Risposte: 40
- Visite : 15027
Re: Palestra soggetta
No.
Io applico sempre il D.M. 18.03.1996.
Mentre l'ultimo decreto uscito boh io ho capito che riguarda gli stadi di calcio per UEFA 2032.
Io applico sempre il D.M. 18.03.1996.
Mentre l'ultimo decreto uscito boh io ho capito che riguarda gli stadi di calcio per UEFA 2032.
- mer feb 18, 2026 09:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Difficoltà inquadramento 151/11
- Risposte: 9
- Visite : 1861
Re: Difficoltà inquadramento 151/11
Scusa ma se superaa i parametri di assoggettamento è soggetta se non li passa non lo è.
Non è che bisogna forzare per dire che qualcosa è soggetto.
Non è che bisogna forzare per dire che qualcosa è soggetto.
- lun feb 16, 2026 17:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cappotto termico scuola esistente
- Risposte: 3
- Visite : 928
Re: Cappotto termico scuola esistente
In ogni caso la circolare del 2013 non è una normativa visto che è un documento ad applicazione volontaria.
Si sa che però è sempre meglio applicarla onde evitare contestazioni quindi farei in ogni caso verificare se siano stati quanto meno rispettati i requisiti di reazione al fuoco richiesti ...
Si sa che però è sempre meglio applicarla onde evitare contestazioni quindi farei in ogni caso verificare se siano stati quanto meno rispettati i requisiti di reazione al fuoco richiesti ...
- gio feb 12, 2026 22:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: maledette volte
- Risposte: 10
- Visite : 2322
Re: maledette volte
Della Global Building
https://www.globalbuilding.it/soluzioni-paint/protezione-di-volte-a-botte-in-muratura-intonacata
o la Amonn o anche Promat ci sono dei rapporti di prova con la vernice intumescente.
In ogni caso credo siano tutti con la volta intonacat e ci sono comunque delle condizioni da ...
https://www.globalbuilding.it/soluzioni-paint/protezione-di-volte-a-botte-in-muratura-intonacata
o la Amonn o anche Promat ci sono dei rapporti di prova con la vernice intumescente.
In ogni caso credo siano tutti con la volta intonacat e ci sono comunque delle condizioni da ...
- mer feb 11, 2026 13:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DoP pannello truciolato
- Risposte: 4
- Visite : 685
Re: DoP pannello truciolato
La domanda è incomprensibile, inoltre se non si specifica quale parte e allegato del decreto del 94 si sta utilizzando è ancora più incomprensibile.
Tra l'altro non vedo alcun paragrafo 2.3.2.
Sembra un sudoku.
In ogni caso solo i mobili imbottiti vanno classificati e omologati per la reazione al ...
Tra l'altro non vedo alcun paragrafo 2.3.2.
Sembra un sudoku.
In ogni caso solo i mobili imbottiti vanno classificati e omologati per la reazione al ...
- ven feb 06, 2026 13:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 250
- Visite : 244243
Re: Nuova guida fotovoltaico
Perchè dici questo? Che io sappia il produttore della guaina ti dice il materiale che ci deve essere sotto.
Sì scusa, io ero già andato oltre.
Lo so che il produttore lo indica, ma il tipo di materiale che c'è sotto il campione testato concorre a determinare sostanzialmente la positività della ...
- ven feb 06, 2026 11:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 250
- Visite : 244243
Re: Nuova guida fotovoltaico
In ogni caso leggendo la norma dei test di prova UNI CEN/TS 1187 la tipologia di substrato/supporto sembra riguardare solo la metodologia T2, non le altre.
Ma non capisco in ogni caso come guaine certificate Broof T3 o T4 possano essere testate senza un supporto. Le prove che ho visto io prevedono ...
Ma non capisco in ogni caso come guaine certificate Broof T3 o T4 possano essere testate senza un supporto. Le prove che ho visto io prevedono ...
- ven feb 06, 2026 10:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa - DIRI e cavi
- Risposte: 28
- Visite : 10248
Re: Autorimessa - DIRI e cavi
Condivido quanto detto da Terminus.
Soluzione alternativa o altrimenti deroga, soluzioni che potrebbero essere adottate analizzando in ogni caso il contesto specifico. Si potrebbe pensare di mettere l'impianto IRAI in autorimessa se non è previsto (in un edificio residenziale usualmente eviterei ...
Soluzione alternativa o altrimenti deroga, soluzioni che potrebbero essere adottate analizzando in ogni caso il contesto specifico. Si potrebbe pensare di mettere l'impianto IRAI in autorimessa se non è previsto (in un edificio residenziale usualmente eviterei ...
- gio feb 05, 2026 17:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 250
- Visite : 244243
Re: Nuova guida fotovoltaico
se è CFWT non è testato ma viene assunto automaticamente Broof ne avevamo parlato anche qua:
viewtopic.php?t=36289
viewtopic.php?t=36289
- gio feb 05, 2026 16:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 250
- Visite : 244243
Re: Nuova guida fotovoltaico
Scusa, ma per me il pannello sandwich è l'ultimo strato perchè un un prodotto venduto come Broof.
E' il pannello certificato Broof non il lamierino.
E' il pannello certificato Broof non il lamierino.
- gio feb 05, 2026 16:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 250
- Visite : 244243
Re: Nuova guida fotovoltaico
Non si può rispondere senza vedere come è stato testato il pannello.
- gio feb 05, 2026 15:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 250
- Visite : 244243
Re: Nuova guida fotovoltaico
presumibilmente per rispettare sia i capitolati alla tedesca che i capitolati alla francese.
però concordo che nel paese degli azzeccagarbugli si potrebbe leggere la richiesta come un AND, spero che non capiti mai a nessuno il caso di un funzionario così rigido (ecco, ho gufato :lol: )
Sì, il ...
- gio feb 05, 2026 15:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte scorrevoli, ammesse da codice?
- Risposte: 11
- Visite : 2233
Re: Porte scorrevoli, ammesse da codice?
La UNI EN 16005, che tra l'altro il Codice richiama, descrive al suo interno porte automatiche scorrevoli e poste lungo le vie d'esodo anche senza funzione di sfondamento. L'uso di porte scorrevoli senza funzione di sfondamento conformi alla UNI EN 16005 pertanto è ammessa e costituisce soluzione ...
- mar feb 03, 2026 22:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Autorimessa - reazione al fuoco materiali
- Risposte: 6
- Visite : 1128
Re: Autorimessa - reazione al fuoco materiali
Quindi sono esistenti?
No perchè se fai nuove autorimesse i materiali devono essere già classificati per la reazione al fuoco, mentre se sono esistenti, ed attui una modifica puoi continuare ad applicare la norma pregressa giustificando che le misure di sicurezza non sono compatibili con l'esistente ...
No perchè se fai nuove autorimesse i materiali devono essere già classificati per la reazione al fuoco, mentre se sono esistenti, ed attui una modifica puoi continuare ad applicare la norma pregressa giustificando che le misure di sicurezza non sono compatibili con l'esistente ...