La ricerca ha trovato 935 risultati
- ven dic 19, 2025 09:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito oli e resistenza al fuoco
- Risposte: 20
- Visite : 6421
Re: Deposito oli e resistenza al fuoco
Sempre fatti fare isolati in questo caso.
- ven dic 19, 2025 09:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV13 scuola 2 piani (<12m) <300 persone
- Risposte: 2
- Visite : 691
Re: RTV13 scuola 2 piani (<12m) <300 persone
Se il piano interrato interferisce con la chiusura d'ambito sicuramente SB, se no SA con specifica valutazione del rischio o per lo meno provi a fartelo approvare dal comando in fase di valutazione progetto.
- ven dic 12, 2025 16:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scuola con difformità che nessuno ha mai indagato
- Risposte: 21
- Visite : 11327
Re: Scuola con difformità che nessuno ha mai indagato
I VVF sono pubblici ufficiali, possono fare tutti i controlli che gli pare, tra le loro attività c'è anche la “vigilanza ispettiva sull’applicazione della normativa di prevenzione incendi” e possono quindi entrare in qualsiasi luogo di lavoro.
Sì, ma non è che vai da uno a caso e gli dici ...
- ven dic 12, 2025 14:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scuola con difformità che nessuno ha mai indagato
- Risposte: 21
- Visite : 11327
Re: Scuola con difformità che nessuno ha mai indagato
Mi sembra strano, per uscire a fare un controllo devono avere un esposto o ci deve essere un motivo formale.
- ven dic 12, 2025 11:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuovi requisiti antincendio per moduli FV usati come materiali edilizi: qualcuno ha già informazioni?
- Risposte: 2
- Visite : 571
Re: Nuovi requisiti antincendio per moduli FV usati come materiali edilizi: qualcuno ha già informazioni?
E' uscita la nuova circolare il 01.09.2025 con prot.n 14030.
Sono cambiate le classi di reazione al fuoco richieste per i pannelli fotovoltaici, così come la classificazione del materiale di copertura.
Non ho idea se siano già presenti prodotti sul mercato con le certificazioni richieste, credo che ...
Sono cambiate le classi di reazione al fuoco richieste per i pannelli fotovoltaici, così come la classificazione del materiale di copertura.
Non ho idea se siano già presenti prodotti sul mercato con le certificazioni richieste, credo che ...
- mar dic 09, 2025 13:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scuola con difformità che nessuno ha mai indagato
- Risposte: 21
- Visite : 11327
Re: Scuola con difformità che nessuno ha mai indagato
Come fai a sapere se il cliente ha tutti i documenti?
Io l'accesso agli atti lo faccio sempre anche per quello.
Io l'accesso agli atti lo faccio sempre anche per quello.
- gio dic 04, 2025 09:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Dubbi su luogo sicuro temporaneo
- Risposte: 11
- Visite : 1651
Re: Dubbi su luogo sicuro temporaneo
Non è luogo sicuro temporanneo il 3 se non scappi.
L' unico dubbio che ho sempre avuto, ma pazio scoperto è luogo sicuro temporaneo dal compartimento? Ma quindi è protetto rispetto il compartimento?
L' unico dubbio che ho sempre avuto, ma pazio scoperto è luogo sicuro temporaneo dal compartimento? Ma quindi è protetto rispetto il compartimento?
- mer dic 03, 2025 17:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Reazione al fuoco carta da parati
- Risposte: 4
- Visite : 1005
Re: Reazione al fuoco carta da parati
Ha abrogato l'allegato A del DM 10.3.2005 non il DM.
In ogni caso una carta da parati non entrava quasi mai nella definizione di componente non sostanziale, quindi si sono da sempre classificate come rivestimenti a parete.
L'unica cosa difficile è che le carte da parati non le commercializzano ...
In ogni caso una carta da parati non entrava quasi mai nella definizione di componente non sostanziale, quindi si sono da sempre classificate come rivestimenti a parete.
L'unica cosa difficile è che le carte da parati non le commercializzano ...
- lun dic 01, 2025 18:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifica distanza di separazione verso altri compartimenti
- Risposte: 11
- Visite : 2083
Re: Verifica distanza di separazione verso altri compartimenti
Ma l'utilità di suddividere ogni piano in un compartimento antincendio deriva da una reale necessità/obbligo?
Perchè invece considerare la suddivisione in compartimenti da 12 m in poi già potrebbe aiutare.
Perchè invece considerare la suddivisione in compartimenti da 12 m in poi già potrebbe aiutare.
- lun dic 01, 2025 16:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifica distanza di separazione verso altri compartimenti
- Risposte: 11
- Visite : 2083
Re: Verifica distanza di separazione verso altri compartimenti
Cioè insomma questa copertura a piramide non copre tutti i piani ma solo il piano terra?
Ho capito bene. Se no non ha senso quello che dici.
Quei quadratini intorno che vedo sono altri lucernari al piano terra?
Che carico di incendio specifico hai previsto?
Ho capito bene. Se no non ha senso quello che dici.
Quei quadratini intorno che vedo sono altri lucernari al piano terra?
Che carico di incendio specifico hai previsto?
- lun dic 01, 2025 15:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: impianto distribuzione idrogeno DM 23.10.2018 formazione cariche elettrostatiche
- Risposte: 4
- Visite : 1922
Re: impianto distribuzione idrogeno DM 23.10.2018 formazione cariche elettrostatiche
Ho capito, ma quando ho un impianto di messa a terra, una DICO dell'impianto di messa a terra, un verbale di verifica periodica dell'impianto di messa a terra che altro rischio di formazione cariche elettrostatiche dovrei valutare? E' tutto a terra.
Ho una valutazione ATEX firmata da professionista ...
Ho una valutazione ATEX firmata da professionista ...
- sab nov 29, 2025 17:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: impianto distribuzione idrogeno DM 23.10.2018 formazione cariche elettrostatiche
- Risposte: 4
- Visite : 1922
impianto distribuzione idrogeno DM 23.10.2018 formazione cariche elettrostatiche
Secondo voi cosa significa al punto 2.9.2 del D.M. 23.10.2018 costruzioni elettriche che le unità di stoccaggio, i compressori, ecc... devono essere protette dal rischio di formazione elettrostatica secondo le norme tecniche di riferimento.
In generale che documenti bisogna richiedere in fase di ...
In generale che documenti bisogna richiedere in fase di ...
- gio nov 27, 2025 21:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 215
- Visite : 149403
Re: Nuova guida fotovoltaico
A parte che la domanda è scritta in maniera errata, ma se ho ben capito, non credo sia obbligatorio.
Dipende se la società che vende il prodotto vuole dare modo alla clientela di usare il prodotto anche in modi differenti da quello standard utilizzando delle estensioni di metodi di prova. Ma non ho ...
Dipende se la società che vende il prodotto vuole dare modo alla clientela di usare il prodotto anche in modi differenti da quello standard utilizzando delle estensioni di metodi di prova. Ma non ho ...
- gio nov 27, 2025 21:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UFFICIO DIFFUSO
- Risposte: 3
- Visite : 1155
Re: UFFICIO DIFFUSO
Non lo so in verità per confermare la 73 bisognerebbe fare una valutazione al caso specifico.
Non so quanto convenga avventurarsi in una commessa del genere. A mio esperienza sono cause perse.
E' ovvio che se si individua il tutto come attività 73, occorrerebbe verificare che tutti gli edifici e ...
Non so quanto convenga avventurarsi in una commessa del genere. A mio esperienza sono cause perse.
E' ovvio che se si individua il tutto come attività 73, occorrerebbe verificare che tutti gli edifici e ...
- lun nov 24, 2025 17:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UFFICIO DIFFUSO
- Risposte: 3
- Visite : 1155
Re: UFFICIO DIFFUSO
Secondo me se c'è un unico "gruppo" a capo delle varie società, alcuni edifici non rientrano in attività 71, ma gli allarmi sono riportati in una portineria e in alcuni casi la rivelazione fumi è condivisa, allora è meglio identificare un'unica attività 73.
Dopodiché se ogni singola società ...
Dopodiché se ogni singola società ...
- mer nov 19, 2025 17:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idrante dietro botola PUSH & PULL
- Risposte: 20
- Visite : 4914
- ven nov 14, 2025 17:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Collaudo reti idranti: Sacop Mp7 (o similare)
- Risposte: 4
- Visite : 1144
Re: Collaudo reti idranti: Sacop Mp7 (o similare)
Noto che ho 1,4 bar nel punto di installazione dello strumento e 1,5 bar di pressione residua (immagino si intenda la pressione residua richiesta da UNI10779, in corrispondenza dello "stacco" dal muro). Domanda: lo strumento, nel suo manuale di istruzione, non impone nessuna specifica sulla ...
- ven nov 14, 2025 15:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Collaudo reti idranti: Sacop Mp7 (o similare)
- Risposte: 4
- Visite : 1144
Re: Collaudo reti idranti: Sacop Mp7 (o similare)
Noto che ho 1,4 bar nel punto di installazione dello strumento e 1,5 bar di pressione residua (immagino si intenda la pressione residua richiesta da UNI10779, in corrispondenza dello "stacco" dal muro). Domanda: lo strumento, nel suo manuale di istruzione, non impone nessuna specifica sulla ...
- gio nov 13, 2025 10:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?
- Risposte: 40
- Visite : 12863
Re: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?
Non saprei io a Milano non ho mai avuto problemi a farmi fare la dichiarazione.
Anche se è un po' di anni ormai che non la chiedo.
Anche se è un po' di anni ormai che non la chiedo.
- gio nov 13, 2025 10:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 215
- Visite : 149403
Re: Nuova guida fotovoltaico
Se riesci ad aggrapparti a qualcosa sulla base di quanto chiarito dalla circolare del 10 settembre 2025 prot. n. 14668.
- gio nov 13, 2025 09:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idrante dietro botola PUSH & PULL
- Risposte: 20
- Visite : 4914
Re: Idrante dietro botola PUSH & PULL
Guarda, nei negozi di alta moda sono tutti nascosti così.
Almeno usare cartongesso A1 e che sia indicato come aprire la botola oltre la segnaletica.
Almeno usare cartongesso A1 e che sia indicato come aprire la botola oltre la segnaletica.
- lun nov 10, 2025 14:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione vano corsa ascensore
- Risposte: 3
- Visite : 1200
Re: Aerazione vano corsa ascensore
Certo e poi occorre capire se è prescritta o no dalla normativa.
- lun nov 10, 2025 14:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Struttura di supporto S.5.2 COPI
- Risposte: 5
- Visite : 1728
Re: Struttura di supporto S.5.2 COPI
Secondo me non lo sa neanche chi l'ha scritto cosa vuol dire "struttura di supporto dedicata".
Anche perché generalmente chi scrive è gente fuori dalla realtà di tutti i giorni.
Stante che viene richiesto il livello III S.5 ad esempio anche per attività commerciali soggette progettate con V.8 che ...
Anche perché generalmente chi scrive è gente fuori dalla realtà di tutti i giorni.
Stante che viene richiesto il livello III S.5 ad esempio anche per attività commerciali soggette progettate con V.8 che ...
- ven ott 31, 2025 18:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Normativa per solo showroom
- Risposte: 8
- Visite : 1850
Re: Normativa per solo showroom
Io ho progettato vari showroom a Milano per varie ed importanti case di moda e li ho progettati tutti con RTO sostenendo che non avviene la vendita diretta.
Ho pure citato il fatto che in casi specifici ci fanno eventi privati con i clienti per mostrare i vari prodotti, nessuno mi ha mai contestato ...
Ho pure citato il fatto che in casi specifici ci fanno eventi privati con i clienti per mostrare i vari prodotti, nessuno mi ha mai contestato ...
- mar ott 28, 2025 15:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CoPi | Scala protetta che sfocia in un porticato aperto
- Risposte: 12
- Visite : 3293
Re: CoPi | Scala protetta che sfocia in un porticato aperto
Siccome già dovevo usare la FSE anche per altre soluzioni, in accordo con il Comando ho verificato utilizzando alcuni scenari di incendio al piano terra che gli sbarchi delle scale che si attestavano sotto il porticato, non presentavano condizioni ambientali incapacitanti per gli occupanti impegnati ...
- mar ott 28, 2025 15:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Densità affollamento mense scolastiche con 26/08/1992
- Risposte: 4
- Visite : 899
Re: Densità affollamento mense scolastiche con 26/08/1992
Buongiorno,
il DM 26/08/1992 indica come densità di affollamento 0,4 persone / mq per le mense/refettori.
Ricordo di aver letto da qualche parte una circolare che chiariva la possibilità di utilizzare 0,7 persone/mq.
Qualcuno mi sa dire se esiste questa nota e qual è?
Grazie
Lettera Circolare ...
- mar ott 28, 2025 15:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Collaudo di nuova rete naspi e centrale di pompaggio
- Risposte: 4
- Visite : 878
Re: Collaudo di nuova rete naspi e centrale di pompaggio
Adesso si devono adeguare anche a Bolzano mi pare. (Legge Provinciale del 15 aprile 2025)weareblind ha scritto: mar ott 28, 2025 11:53 Già, tranne che a Bolzano. Dove non esiste la SCIA ma il collaudo antincendio, e il tecnico di prevenzione incendi deve essere diverso.
- mar ott 28, 2025 14:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: EI confronto con tabelle - mattoni vs blocchi
- Risposte: 2
- Visite : 692
Re: EI confronto con tabelle - mattoni vs blocchi
Se andiamo a prendere una UNI abrogata nel 2005.
- lun ott 27, 2025 13:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CoPi | Scala protetta che sfocia in un porticato aperto
- Risposte: 12
- Visite : 3293
Re: CoPi | Scala protetta che sfocia in un porticato aperto
Non so io un caso simile ho fatto la FSE perchè non potevo proteggere tutto il portico, stiamo però parlando però di un edificio particolarmente grande e con alto affollamento. Delle 8 scale a prova di fumo 4 avevano questo problema. L'edificio era pure vincolato.
- sab ott 25, 2025 13:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV V.13 e quote di tutti i piani
- Risposte: 5
- Visite : 958
RTV V.13 e quote di tutti i piani
Scusate ma leggendo la classificazione in V.13.3
SB: chiusure d’ambito di edifici aventi quote di tutti i piani ad h ≤ 24 m e che non includono compartimenti con Rvita pari a D1, D2
Con quote di tutti i piani si intende anche le coperture calpestabili secondo voi?
Perché se vado a leggere la ...
SB: chiusure d’ambito di edifici aventi quote di tutti i piani ad h ≤ 24 m e che non includono compartimenti con Rvita pari a D1, D2
Con quote di tutti i piani si intende anche le coperture calpestabili secondo voi?
Perché se vado a leggere la ...
- ven ott 24, 2025 17:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: FILTRO A PROVA DI FUMO: PUO' ESSERE AERATO INDIRETTAMENTE?
- Risposte: 14
- Visite : 2410
Re: FILTRO A PROVA DI FUMO: PUO' ESSERE AERATO INDIRETTAMENTE?
Ho capito benissimo il tuo ragionamento, ho difficoltà a dargli un senso.
Continuo a sostenere che la tabella non deroga la definizione di filtro a fumo, ma quella di filtro per quanto concerne le porte Sa.
Quindi non comprendo perché se non c'è la nota 3 dove mi sono richieste vie d'esodo a prova ...
Continuo a sostenere che la tabella non deroga la definizione di filtro a fumo, ma quella di filtro per quanto concerne le porte Sa.
Quindi non comprendo perché se non c'è la nota 3 dove mi sono richieste vie d'esodo a prova ...
- ven ott 24, 2025 15:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IRAI per uffici > 25 dipendenti
- Risposte: 10
- Visite : 1863
Re: IRAI per uffici > 25 dipendenti
Generalmente è obbligatorio nei nuovi uffici con più di 100 persone se adotti il D.M. 22.02.2006.
Dopodiché dipende anche dalla valutazione del rischio incendio che viene fatta.
Dopodiché dipende anche dalla valutazione del rischio incendio che viene fatta.
- ven ott 24, 2025 15:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: FILTRO A PROVA DI FUMO: PUO' ESSERE AERATO INDIRETTAMENTE?
- Risposte: 14
- Visite : 2410
Re: FILTRO A PROVA DI FUMO: PUO' ESSERE AERATO INDIRETTAMENTE?
Boh, sta roba non è chiara perchè ci sono vari input da interpretare. Io ho autorimessa soggetta sia al piano -1 sia al piano 0 e condomini soprastanti soggetti, con le vie di esodo comuni tra loro in quanto dall'autorimessa al piano -1 si sale e si esoda dal vano scala condominiale e dall ...
- ven ott 24, 2025 10:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cappotto con intonaco isolantie
- Risposte: 7
- Visite : 1118
Re: Cappotto con intonaco isolantie
Ma comunque sopra i 24 m ricadi in GM1 che chiede isolanti in vista A2-s1,d0.
Senza contare le fasce di separazione a solaio sopra i 12 m, perchè con il Codice sei obbligato a compartimentare.
Allora è meglio verificare se utilizzare il DM 16.05.1987 e la circolare delle facciate 2013 che chiede ...
Senza contare le fasce di separazione a solaio sopra i 12 m, perchè con il Codice sei obbligato a compartimentare.
Allora è meglio verificare se utilizzare il DM 16.05.1987 e la circolare delle facciate 2013 che chiede ...
- lun ott 13, 2025 13:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Campeggi nel limbo
- Risposte: 1
- Visite : 766
Re: Campeggi nel limbo
Applichi il Codice RTO.
- gio ott 09, 2025 16:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Quesito attività commerciali RTV 8 del Codice (autosalone con officina meccanica annessa)
- Risposte: 8
- Visite : 3530
Re: Quesito attività commerciali RTV 8 del Codice (autosalone con officina meccanica annessa)
Grazie della risposta. Preferisco A3-B3 autofficina e autosalone perché sono SOLO auto elettriche.
Ma il problema non cambia: con 0,1 persone/mq e un modesto 550 mq mi trovo 55 persone affollamento, > 50, e quindi vietato percorso cieco anche con B2.
Ma non ho capito... 550 mq non è la ...
- gio ott 09, 2025 16:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Quesito attività commerciali RTV 8 del Codice (autosalone con officina meccanica annessa)
- Risposte: 8
- Visite : 3530
Re: Quesito attività commerciali RTV 8 del Codice (autosalone con officina meccanica annessa)
Non puoi dire che è un'attività con specifica gamma merceologica e quindi applicare lo 0,1 per/mq?
Perchè dici 0,2 pers/mq?
Le autorimesse da tabella generalmente sono A2 o B2.
Perchè dici 0,2 pers/mq?
Le autorimesse da tabella generalmente sono A2 o B2.
- gio ott 09, 2025 16:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: INSTALLAZIONE imp. FV - L.G. prot. 14030 del 01.09.2025.
- Risposte: 4
- Visite : 1144
Re: INSTALLAZIONE imp. FV - L.G. prot. 14030 del 01.09.2025.
Se no c'è la soluzione con il layer EI 30 continuo ed incombustibile, ma credo che i costi siano diversi, oltre ad aumentare i carichi in copertura.
Io tempo fa avevo trovato anche una specie di prodotto verniciabile/spalmabile, ma il rapporto di classificazione prevedeva un supporto in cls di 8 cm ...
Io tempo fa avevo trovato anche una specie di prodotto verniciabile/spalmabile, ma il rapporto di classificazione prevedeva un supporto in cls di 8 cm ...
- ven ott 03, 2025 13:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UFFICI con 45 persone: decreto 22.02.2006?
- Risposte: 11
- Visite : 3523
Re: UFFICI con 45 persone: decreto 22.02.2006?
Un collega, spesso perito di tribunale, ritiene che si debba applicare il D.M. 10 marzo 1998.
Non c'è la damnatio memoriae per un decreto abrogato. Se il D.M. 22/2/2006 fu costruito per lavorare col D.M. 10/3/1998, e il D.M. 22/2/2006 è in vigore, usi il D.M. 10/3/1998.
Non usi più il D.M. 10/3 ...
- ven ott 03, 2025 12:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UFFICI con 45 persone: decreto 22.02.2006?
- Risposte: 11
- Visite : 3523
Re: UFFICI con 45 persone: decreto 22.02.2006?
Sarebbe da andare in deroga ogni volta che succede.
Vedi che poi le chiariscono le cose quando hanno migliaia di deroghe da approvare.
Vedi che poi le chiariscono le cose quando hanno migliaia di deroghe da approvare.
- mar set 23, 2025 13:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Affollamento uffici D.M. 22/2/2006 VS Codice
- Risposte: 3
- Visite : 2341
Re: Affollamento uffici D.M. 22/2/2006 VS Codice
Beh, non è cosa nuova.
Se poi fai l'esodo per fasi ancora di più.
Se poi fai l'esodo per fasi ancora di più.
- ven set 12, 2025 20:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV V.13 E COPERTURE PIANE
- Risposte: 7
- Visite : 2436
Re: RTV V.13 E COPERTURE PIANE
Grazie, solo che pare che la classificazione Broof riguarderebbe l'intero pacchetto, e non l'ultimo strato. In questo sarei ben felice di essere smentito, perchè dopo aver letto le UNI ho molti dubbi sul limitarne l'influenza all'ultimo strato.
Quindi rifai tutti i tetti o li provi in ...
- ven set 12, 2025 12:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV V.13 E COPERTURE PIANE
- Risposte: 7
- Visite : 2436
Re: RTV V.13 E COPERTURE PIANE
Infatti io solitamente l'ultimo strato della copertura lo chiedo solo Broof.
Mentre per quanto concerne la classificazione GM2 della RTV V.13, lo verifico solo per gli isolamenti termici di facciata, come indicato nella RTV stessa.
Per le coperture i requisiti di reazione al fuoco sono già richiesti ...
Mentre per quanto concerne la classificazione GM2 della RTV V.13, lo verifico solo per gli isolamenti termici di facciata, come indicato nella RTV stessa.
Per le coperture i requisiti di reazione al fuoco sono già richiesti ...
- mer set 10, 2025 18:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attivita 77.1.A
- Risposte: 6
- Visite : 1950
Re: Attivita 77.1.A
Se hai alzato l'altezza antincendio sì.
- mer set 10, 2025 18:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV 15 esodo indipendente o comune
- Risposte: 2
- Visite : 1195
Re: RTV 15 esodo indipendente o comune
Quindi, la domanda è:
le tre scale a prova di fumo sono da considerarsi indipendenti per la sala eventi, o comuni con l’attività uffici?
Sono comuni se vengono usate per l'esodo da entrambe le attività.
E, in caso siano da considerarsi comuni, si rientra unicamente nelle casistiche OA+HA e ...
- mar set 09, 2025 14:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Documentazione porte.
- Risposte: 5
- Visite : 2106
Re: Documentazione porte.
Per le porte pedonali ad uso US, il sistema AVCP deve essere = 1, sia essa EI o no. Così come indicato anche nella UNI EN 14351-1 prospetto ZA.2.
- dom set 07, 2025 20:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 215
- Visite : 149403
Re: Nuova guida fotovoltaico
la classe E è la peggiore (è quella del polistirene,che quando è esposto alla fiamma non solo si incendia e propaga, addirittura sublima, producendo enormi quantità di fumo). quando una cosa va bene di classe E vuol dir che va bene qualsiasi cosa (la vecchia classe 1 italiana corrisponde più o ...
- sab set 06, 2025 12:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Locale inverter impianto fotovoltaico
- Risposte: 7
- Visite : 2255
Re: Locale inverter impianto fotovoltaico
Per me indica in modo generale che non puoi metterlo direttamente all'interno del compartimento dell'attività soggetta.
- ven set 05, 2025 19:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 215
- Visite : 149403
Re: Nuova guida fotovoltaico
Io mi chiedo ma se adesso i pannelli fotovoltaici andranno classificati in classe E e Broof, nei certificati verrà indicato anche la tipologia di supporto rispetto la vecchia classificazione italiana che invece nulla prevedeva in tal senso. Almeno salvo non esistano modalità di prove diverse per i ...
- ven set 05, 2025 16:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 215
- Visite : 149403
Re: Nuova guida fotovoltaico
L'importante è che il rapporto di classificazione sia congruo con il supporto combustibile. Tante volte le prove le fanno sull'incombustibile.
Sì è vero, però ne ho viste anche su supporto combustibile, solitamente forniscono anche indicazioni di tipologia e potere calorifico.
Faccio io una ...