Non ho capito il locale è esistente e soggetto?
Se è nuovo e anche l'attività, deve essere classificato in classe di reazione al fuoco europea ormai.
La ricerca ha trovato 1059 risultati
- ven lug 24, 2026 18:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Pubblico spettacolo - Reazione al fuoco pavimento
- Risposte: 5
- Visite : 1890
- ven lug 24, 2026 12:40
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Residenza continuativa per autistici < 25 posti > 1000 mq
- Risposte: 11
- Visite : 697
Re: Residenza continuativa per autistici < 25 posti > 1000 mq
Da capire intanto se è una struttura sanitaria.
Il 10 Marzo 98 è abrogato ma non posso usare il minicodice perchè struttura sup> 1000 mq.
Quindi devo usare il Codice prevenzione incendi.
Sbaglio?
Secondo me è una visione un po' troppo rigida, ma va valutato caso per caso. Innanzitutto è un ...
Il 10 Marzo 98 è abrogato ma non posso usare il minicodice perchè struttura sup> 1000 mq.
Quindi devo usare il Codice prevenzione incendi.
Sbaglio?
Secondo me è una visione un po' troppo rigida, ma va valutato caso per caso. Innanzitutto è un ...
- ven lug 24, 2026 11:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scuola con pavimento linoleum/PVC anni 80
- Risposte: 6
- Visite : 444
Re: Scuola con pavimento linoleum/PVC anni 80
Art. 10 del 26 giugno1984 così come modificato dal Dm 14.10.22.
- lun lug 20, 2026 14:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Case per vacanza - quale norma?
- Risposte: 16
- Visite : 7638
Re: Case per vacanza - quale norma?
e qui applicare il DM alberghi è alquanto complicato soprattutto perchè manca completamente il personale mentre non capisco come si farebbe la deroga alla RTV alberghi se non si è soggetti, forse immaginando di applicare il minicodice ?
In realtà la mancanza di personale al massimo determina ...
- gio lug 16, 2026 21:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Case per vacanza - quale norma?
- Risposte: 16
- Visite : 7638
Re: Case per vacanza - quale norma?
Sì in realtà la legge 217/83 è stata praticamente abrogata... da una legge del 2001 che ne ha anticipato l'abrogazione all'uscita di un decreto attuativo del 2002, quindi non sapevo esattamente che non era più in vigore.
Poi è uscito il D.lgs. 79/2011 con le stesse definizioni, in ogni caso ad oggi ...
Poi è uscito il D.lgs. 79/2011 con le stesse definizioni, in ogni caso ad oggi ...
- gio lug 16, 2026 19:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto fotovoltaico su edificio con più attività soggette
- Risposte: 3
- Visite : 384
Re: Impianto fotovoltaico su edificio con più attività soggette
Di sicuro se il FTV viene installato sopra una un'attività soggetta costituisce una modifica rilevante e qualcosa bisogna fare (SCIA NA o progetto). Come e chi non lo so occorrerebbe valutare il caso specifico, ma mancano delle informazioni.
C'è una proprietà o un condominio che ha deciso di dare ...
C'è una proprietà o un condominio che ha deciso di dare ...
- mar lug 14, 2026 16:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: V8 e aree TK2 (aree esterne)
- Risposte: 6
- Visite : 573
Re: V8 e aree TK2 (aree esterne)
La zona vendita TA si trova oltre i magazzini, quindi se capisco bene non deve necessariamente esserci una compartimentazione tra l'area TK2 e i magazzini (i quali a loro volta sono compartimentati rispetto all'area vendita), confermate?
Sì corretto
A questo punto però mi chiedo come gestire ...
- lun lug 13, 2026 21:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Verifica smaltimento fumi e calore nei compartimenti con caratteristiche di filtro
- Risposte: 2
- Visite : 465
Re: Verifica smaltimento fumi e calore nei compartimenti con caratteristiche di filtro
Peccato che il corridoio generalmente con il Codice non è un compartimento.
- lun lug 13, 2026 21:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: FV IEC Classe A
- Risposte: 5
- Visite : 527
Re: FV IEC Classe A
Non capisco la domanda.
Ci vuole un certificato di prova ai sensi della UNI 9177.
Ci vuole un certificato di prova ai sensi della UNI 9177.
- lun lug 13, 2026 21:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attività 38 per vendita abiti?
- Risposte: 13
- Visite : 980
Re: Attività 38 per vendita abiti?
L'attività 38 si riferisce a stabilimenti e impianti non a singoli depositi di materiale tessile.
L'attività 70 non si è vista mai applicata in nessun deposito di centro commerciale fin dalla notte dei tempi.
L'attività 70 non si è vista mai applicata in nessun deposito di centro commerciale fin dalla notte dei tempi.
- ven lug 03, 2026 17:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO: ECCETTO COPERTURE VALE SOLO PER LO STRATO ESTERNO?
- Risposte: 15
- Visite : 1684
Re: REAZIONE AL FUOCO: ECCETTO COPERTURE VALE SOLO PER LO STRATO ESTERNO?
La norma si riferisce a pareti, partizioni interne, pareti sospese.
- ven lug 03, 2026 16:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO: ECCETTO COPERTURE VALE SOLO PER LO STRATO ESTERNO?
- Risposte: 15
- Visite : 1684
Re: REAZIONE AL FUOCO: ECCETTO COPERTURE VALE SOLO PER LO STRATO ESTERNO?
Se è cartongesso andrà quasi sicuramente sempre bene.
- lun giu 29, 2026 23:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Valutazione rischio incendio ufficio
- Risposte: 7
- Visite : 1002
Re: Valutazione rischio incendio ufficio
Tra l'altro il massimo corridoio cieco è sempre 45 m, non sarebbe in ogni caso possibile con una scala.
- lun giu 29, 2026 17:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Valutazione rischio incendio ufficio
- Risposte: 7
- Visite : 1002
Re: Valutazione rischio incendio ufficio
Supponendo che sia stato valutato che l'edificio non rientra neanche nell'attività 73, come immagino, o nell'attività 77, questo per me non esime il condominio o la proprietà a non fare alcuna valutazione del rischio incendio delle parti comuni. Così come accade anche in tutte le attività non ...
- mer giu 24, 2026 21:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: 77.1.A
- Risposte: 21
- Visite : 2240
Re: 77.1.A
Direi che con il codice si porta dietro altri problemi, la facciata RTV V.13, la fascia di separazione a 12 m, magari anche la scala protetta, i corridoi ciechi.
Dove starebbe il vantaggio?
Che si metta a budget il costo per mettere a norma l'impianto idranti.
Dove starebbe il vantaggio?
Che si metta a budget il costo per mettere a norma l'impianto idranti.
- lun giu 22, 2026 17:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Porte tagliafuoco senza documentazione
- Risposte: 11
- Visite : 1690
Re: Porte tagliafuoco senza documentazione
Mi chiedo come sia possibile ciò. Se la porta è dotata di targhetta fissata saldamente (in cui sono riportati marca, matricola, omologazione e rapporto di prova) come mai non rientra nell'elenco dei VVF?
Sarebbe interessante capire di che porte stiamo parlando e se l'azienda esiste.
2021+5 ...
- ven giu 19, 2026 21:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto ricadende nel 37/08 privo di Di.CO., cosa fare?
- Risposte: 37
- Visite : 4758
Re: Impianto ricadende nel 37/08 privo di Di.CO., cosa fare?
Neanche. Il DM non lo permette.
art. 7, comma 6:
“Per gli impianti realizzati prima dell’entrata in vigore del presente decreto, in mancanza della dichiarazione di conformità, può essere redatta una dichiarazione di rispondenza…”
Quindi la DICO ci vuole sempre anche per impianti pre-2008. Ma ...
- ven giu 19, 2026 18:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto ricadende nel 37/08 privo di Di.CO., cosa fare?
- Risposte: 37
- Visite : 4758
Re: Impianto ricadende nel 37/08 privo di Di.CO., cosa fare?
Si, forse puoi giocartela in tribunale se trovi un giudice che riesce ad entrare nel merito ma parti sotto di 2 gol perchè il DM la vieta.
Se proprio vogliamo essere precisi il DM non lo prevede, non è che lo vieta.
In ogni caso tra un mezza DICO di manutenzione straordinaria sulla base di un ...
- mar giu 16, 2026 22:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Impianto ricadende nel 37/08 privo di Di.CO., cosa fare?
- Risposte: 37
- Visite : 4758
Re: Impianto ricadende nel 37/08 privo di Di.CO., cosa fare?
Mi spiego meglio con un esempio: impianto del gas. C'è un impianto fatto nel 2015 il cui installatore non ha fatto la DICO ed è scomparso.
Il committente chiama un secondo idraulico e gli dice: mi dovresti mettere a norma l'impianto e rilasciare una DICO.
A quel punto l'installatore che fa? I casi ...
- mar giu 16, 2026 12:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Classe reazione fuoco tubi portacavi in PVC
- Risposte: 5
- Visite : 953
Re: Classe reazione fuoco tubi portacavi in PVC
Sì è un po' vaga come nota, ma è successo anche a me con alcuni corrugati che alla fine erano conformi alla direttiva BT ed erano stati testati con prove di comportamento al fuoco, magari non italiane/europee, ma quello è il massimo che ho trovato.
Se no tutto in canaline incombustibile o incassate ...
Se no tutto in canaline incombustibile o incassate ...
- mar giu 16, 2026 12:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: AGGIUNTA GE SOGGETTO AFFIANCO AD ATTIVITA' NON SOGGETTA CON FV: DUBBI
- Risposte: 5
- Visite : 989
Re: AGGIUNTA GE SOGGETTO AFFIANCO AD ATTIVITA' NON SOGGETTA CON FV: DUBBI
Per me se non c'è interferenza tra i due impianti così, come chiarito nella nuova linea guida (Par. 1.2), non ci sono problemi.
Mentre il GE essendo nuovo si può/poteva posizionare più distanziato dal fabbricato che ne so 3,5 m anziché 3 m.
Dopodiché non conoscendo esattamente i luoghi è anche ...
Mentre il GE essendo nuovo si può/poteva posizionare più distanziato dal fabbricato che ne so 3,5 m anziché 3 m.
Dopodiché non conoscendo esattamente i luoghi è anche ...
- mar giu 09, 2026 19:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: irraggiamento fabbricati ad angolo
- Risposte: 5
- Visite : 1035
Re: irraggiamento fabbricati ad angolo
A parte che dipende dal carico di incendio della tua attività. Generalmente le attività civili non hanno carichi di incendio elevati.
In casi analoghi con qf < 600 MJ/m2 ho fatto mettere il REI fino a 3,5m oltre il quale ho spazio scoperto. (nel mio caso avevo anche i vani scala protetti sullo ...
In casi analoghi con qf < 600 MJ/m2 ho fatto mettere il REI fino a 3,5m oltre il quale ho spazio scoperto. (nel mio caso avevo anche i vani scala protetti sullo ...
- mar giu 09, 2026 19:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Copertura Broof per fotovoltaico
- Risposte: 8
- Visite : 1638
Re: Copertura Broof per fotovoltaico
Ok, ora siamo tutti più tranquilli.esseesse ha scritto: mar giu 09, 2026 08:53 Confermo che è un OR. Ho partecipato settimana scorsa a un seminario organizzato dal mio Ordine con ing. Traina di Istituto Giordano che ha confermato che sono alternative. Confermo che T1, T2, T3 e T4 sono test diversi della copertura
- mar giu 09, 2026 19:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Valore di un parere positivo
- Risposte: 19
- Visite : 2604
Re: Valore di un parere positivo
Non ho capito qual è il senso della domanda.
Il parere ha solo una valore legislativo per poter presentare poi una SCIA antincendio.
Dopodiché la responsabilità di chi firma il parere la decide un tribunale nel caso in cui succeda qualcosa ed ogni caso è chiaramente differente
dall'altro.
Il ...
Il parere ha solo una valore legislativo per poter presentare poi una SCIA antincendio.
Dopodiché la responsabilità di chi firma il parere la decide un tribunale nel caso in cui succeda qualcosa ed ogni caso è chiaramente differente
dall'altro.
Il ...
- ven giu 05, 2026 17:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Valutazione rischi incendi farmacia
- Risposte: 4
- Visite : 885
Re: Valutazione rischi incendi farmacia
Non usi il calcolo d'incendio statistico, ma usi quello reale che sarà guarda caso minore di 900 MJ/mq.
- mer giu 03, 2026 23:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Copertura Broof per fotovoltaico
- Risposte: 8
- Visite : 1638
Re: Copertura Broof per fotovoltaico
Non è vero, sono due prove differenti.
Concordo
- ven mag 29, 2026 08:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco DM 16/05/1987
- Risposte: 4
- Visite : 757
Re: Resistenza al fuoco DM 16/05/1987
C'è la lettera circolare del 2008. Se non ricordo male introduce tale concetto.
- gio mag 28, 2026 23:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: soluzione alternativa esodo Aset/rset...basta così?
- Risposte: 4
- Visite : 1194
Re: soluzione alternativa esodo Aset/rset...basta così?
Non ho capito il problema è la R, cosa c'entra l'esodo?
Stai applicando il livello di prestazione II del S.2 al soppalco, quindi ti preoccupi se potrebbe crollare?
Stai applicando il livello di prestazione II del S.2 al soppalco, quindi ti preoccupi se potrebbe crollare?
- gio mag 28, 2026 23:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Compartimentazione - soluzioni conformi per tenuta fumi freddi
- Risposte: 6
- Visite : 1749
Re: Compartimentazione - soluzioni conformi per tenuta fumi freddi
S.3.7.2 comma 3
"Tutte le chiusure dei varchi tra compartimenti e vie di esodo di una stessa attività dovrebbero essere almeno a tenuta (E) ed a tenuta di fumi freddi (Sa). Non è normalmente richiesto il requisito di isolamento (I) e di irraggiamento (W)."
dovrebbero
"Tutte le chiusure dei varchi tra compartimenti e vie di esodo di una stessa attività dovrebbero essere almeno a tenuta (E) ed a tenuta di fumi freddi (Sa). Non è normalmente richiesto il requisito di isolamento (I) e di irraggiamento (W)."
dovrebbero
- gio mag 28, 2026 23:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco DM 16/05/1987
- Risposte: 4
- Visite : 757
Re: Resistenza al fuoco DM 16/05/1987
Purtroppo anche i valori statistici non ci vengono incontro. Nella Tabella del Eurocodice è riportato che nelle attività di civile abitazioni il carico di incendio specifico è di 948 MJ/mq con il frattile dell'80%.
Se vuoi diminuire la R prevedi protezioni aggiuntive per diminuire la R o prendi un ...
Se vuoi diminuire la R prevedi protezioni aggiuntive per diminuire la R o prendi un ...
- gio mag 28, 2026 16:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova SCIA per rinnovo scaduto
- Risposte: 8
- Visite : 1222
Re: Nuova SCIA per rinnovo scaduto
Se proprio dobbiamo essere formalisti secondo me no.fabbretto ha scritto: mer mag 27, 2026 11:06 Un'ultima domanda: se i Cert. REI e Dich. prod. vanno bene, ma non trovo le certificazioni allegate (Rapporti di pclassificazione, DOP, ecc.). Va bene lo stesso?
Così come le DI.CO 37/08 non hanno valore senza progetto.
- gio mag 28, 2026 16:03
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Compartimentazione - soluzioni conformi per tenuta fumi freddi
- Risposte: 6
- Visite : 1749
Re: Compartimentazione - soluzioni conformi per tenuta fumi freddi
È riferito alle porte tagliafuoco tra i compartimenti che io sappia.GMP ha scritto: gio mag 28, 2026 15:55 Il requisito Sa è riferito solo alle porte che si aprono durante l'esodo oppure a tutte le porte presenti lungo la via di esodo?
- mar mag 26, 2026 17:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Archivio 34.1.b per ufficio (non soggetto) o scuola (non soggetta)
- Risposte: 4
- Visite : 817
Re: Archivio 34.1.b per ufficio (non soggetto) o scuola (non soggetta)
Quindi se ho capito bene tu a prescindere dalla comunicazione/separazione applicheresti_
all'archivio la RTO+V.1
Certo, l'attività 34 rientra nel campo di applicazione del Codice, devi applicare tutta la strategia del Codice.
e all'ufficio non soggetto il DM 22 febbraio 2006 (ti ricordo che ...
- lun mag 25, 2026 19:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Archivio 34.1.b per ufficio (non soggetto) o scuola (non soggetta)
- Risposte: 4
- Visite : 817
Re: Archivio per ufficio (non soggetto) o scuola (non soggetta)
Non capisco l'esercizio.
Non c'entra niente se il deposito comunica o meno con l'altra attività... attività che presumo sia pertinente al deposito.
Il deposito (att.34) se soggetto lo devi sempre progettare con il Codice (RTO).
Mentre le altre attività non soggette a prescindere dalla ...
- lun mag 25, 2026 12:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lastrico solare e vie di esodo.
- Risposte: 11
- Visite : 1375
Re: Lastrico solare e vie di esodo.
Non è per fare il "Bastian contrario", ma per me questo ragionamento non è corretto.
Quando entri nell'edificio il compartimento è in A2, non in A1.
Il Codice tra l'altro ripete più volte che devi considerare le condizioni d'esodo più gravose.
- lun mag 25, 2026 12:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lastrico solare e vie di esodo.
- Risposte: 11
- Visite : 1375
Re: Lastrico solare e vie di esodo.
- Dato che il solaio è già REI,
giammai!! un solaio REI di copertura anche no.
se compartimentassi tutto il gabbiotto di arrivo della scala (quindi di fatto avrei il terrazzo compartimentato rispetto al piano sottostante), teoricamente questo comparto potrebbe essere considerato "luogo sicuro ...
- lun mag 25, 2026 10:38
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Lastrico solare e vie di esodo.
- Risposte: 11
- Visite : 1375
Re: Lastrico solare e vie di esodo.
Non hai detto che norma vorresti applicare.
In ogni caso se Codice, può essere omessa solo la parte finale di un corridoio cieco, non iniziale.
Prova a verificare se stai nei 30 m al massimo 34,5 m con la rivelazione fumi e una segnalazione sonora o EVAC sul terrazzo, magari ci stai.
Già capitato ...
In ogni caso se Codice, può essere omessa solo la parte finale di un corridoio cieco, non iniziale.
Prova a verificare se stai nei 30 m al massimo 34,5 m con la rivelazione fumi e una segnalazione sonora o EVAC sul terrazzo, magari ci stai.
Già capitato ...
- ven mag 22, 2026 11:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
- Risposte: 47
- Visite : 3354
Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
se un solo compartimento dell'attività venisse escluso dalla protezione, un innesco in quel punto si svilupperebbe alla velocità nominale piena.
Non è detto.
Magari altri compartimenti hanno un Rvita più basso o sistemi di protezione differenti.
Se no ci sarebbe lo sprinkler anche lì.
La ...
- gio mag 21, 2026 20:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Capannone aperto e distanze di separazione
- Risposte: 14
- Visite : 1622
Re: Capannone aperto e distanze di separazione
Ho provato con l'analitico a fare il calcolo inverso, ossia: con 10 metri di distanza che potenza di irraggiamento ho?
Invece di stare ai 12,6 kW/mq prescritti dal codice, a 10 m ho 20 kW/mq....
non so cosa può voler dire... il capannone bersaglio viene colpito da 20 kW/mq anzichè 12,6 kW/mq ...
- gio mag 21, 2026 19:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: biblioteca trattata con COPI - arredi in legno
- Risposte: 22
- Visite : 2433
Re: biblioteca trattata con COPI - arredi in legno
Conformemente alla UNI 9175 per mobile imbottito si intende qualsiasi manufatto destinato a sedersi e costituito da rivestimenti, interposti, imbottitura e struttura (Poltrone, poltrone letto, divani, divani letto, sedie imbottite) e quindi direi anche pouf.
Perché mi parli di mobili imbottiti ...
- gio mag 21, 2026 18:55
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CASA VACANZE IN EDIFICIO TUTELATO: ATTIVITA' 72 SI O NO?
- Risposte: 15
- Visite : 3639
Re: CASA VACANZE IN EDIFICIO TUTELATO: ATTIVITA' 72 SI O NO?
No, cioè ovviamente va valutato il caso specifico, non conoscendo i luoghi non posso fare chissà quali osservazioni o aggiungere molto altro.
- mer mag 20, 2026 22:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Capannone aperto e distanze di separazione
- Risposte: 14
- Visite : 1622
Re: Capannone aperto e distanze di separazione
Ma cosa c'è in questo capannone 1? In che materiale è fatto il Capannone 1?
Insomma in A3/A4 si possono fare i compartimenti fino a 32.000/16.000 mq e poi se hai due capannoni affiancati a più di 10 m ti devi compartimentare?
Mi sembra un po' ridicolo.
Insomma in A3/A4 si possono fare i compartimenti fino a 32.000/16.000 mq e poi se hai due capannoni affiancati a più di 10 m ti devi compartimentare?
Mi sembra un po' ridicolo.
- mer mag 20, 2026 18:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: biblioteca trattata con COPI - arredi in legno
- Risposte: 22
- Visite : 2433
Re: biblioteca trattata con COPI - arredi in legno
Continuo a ritenere che non sia chiaro e anzi sia fortemente contestabile in sede giudiziaria.
Voglio dire nella Tabella S.1-5 in una riga ho un elenco di materiali della stessa categoria (sipari, drappeggi, tendaggi) in un'altra riga "Mobili fissati e non agli elementi strutturali (sedie e sedili ...
Voglio dire nella Tabella S.1-5 in una riga ho un elenco di materiali della stessa categoria (sipari, drappeggi, tendaggi) in un'altra riga "Mobili fissati e non agli elementi strutturali (sedie e sedili ...
- mer mag 20, 2026 17:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idrante pubblico portata insufficiente, che fare?
- Risposte: 16
- Visite : 2312
Re: Idrante pubblico portata insufficiente, che fare?
Non so a me a Milano l'ente mi ha risposto con PEC che l'idrante non può essere testato perchè solo i VVF possono aprirlo, ma mi hanno aggiunto che un idrante stradale sottosuolo a bocca libera garantisce 1.300 lit/min.
Ho preso la PEC e me la sono tenuta.
Ho preso la PEC e me la sono tenuta.
- mar mag 19, 2026 19:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CASA VACANZE IN EDIFICIO TUTELATO: ATTIVITA' 72 SI O NO?
- Risposte: 15
- Visite : 3639
Re: CASA VACANZE IN EDIFICIO TUTELATO: ATTIVITA' 72 SI O NO?
Con il Codice ti porti dietro lo smaltimento dei fumi e la reazione al fuoco dei cavi e la rtc v.13.
- gio mag 14, 2026 23:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attuatore vasistas in chiusura
- Risposte: 3
- Visite : 892
Re: Attuatore vasistas in chiusura
In ogni caso per un sistema di chiusura non credo che esista qualcosa di certificato.
- gio mag 14, 2026 22:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: biblioteca trattata con COPI - arredi in legno
- Risposte: 22
- Visite : 2433
Re: biblioteca trattata con COPI - arredi in legno
Ma scusate, infatti non si riferiscono solo a sedie e sedili non imbottiti, se no scrivevano solo sedie e sedili non imbottiti, non "mobili fissati e non agli elementi strutturali"
E la nota del 2020 indicata non chiarisce niente.
E la nota del 2020 indicata non chiarisce niente.
- gio mag 14, 2026 22:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idrante pubblico portata insufficiente, che fare?
- Risposte: 16
- Visite : 2312
Re: Idrante pubblico portata insufficiente, che fare?
Perchè ti scatta il livello di prestazione III del S.9? per l'Rvita?
O per il numero di occupanti?
Per me non c'è una misura compensativa per la mancanza di acqua. L'unica è ridurre le condizioni che determinano il livello di prestazione III dell'S.9 se si può.
Se no dovresti andare in deroga ...
O per il numero di occupanti?
Per me non c'è una misura compensativa per la mancanza di acqua. L'unica è ridurre le condizioni che determinano il livello di prestazione III dell'S.9 se si può.
Se no dovresti andare in deroga ...
- lun mag 11, 2026 18:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/331 DELLA COMMISSIONE del 13 febbraio 2026
- Risposte: 3
- Visite : 1014
Re: REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/331 DELLA COMMISSIONE del 13 febbraio 2026
Non ho capito ma in venti giorni un fabbricante deve rifare le prove di laboratorio di tutti i suoi materiali per verificare le classi di reazione al fuoco con in nuovi parametri indicati?
Non so quanto cambino tali valori da quelli vecchi, ma in ogni caso come facciamo noi a sapere poi se un ...
Non so quanto cambino tali valori da quelli vecchi, ma in ogni caso come facciamo noi a sapere poi se un ...
- lun mag 11, 2026 18:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Archivio con accesso interno o con accesso solo esterno
- Risposte: 3
- Visite : 785
Re: Archivio con accesso interno o con accesso solo esterno
Non sono particolarmente d'accordo.
L'attività 34 è da rilegare unicamente a un locale deposito, a un locale archivio o a una biblioteca così come definizione del DPR 151/11, non alla quantità di carta che c'è negli uffici, sia che il deposito sia direttamente comunicante oppure no con tali uffici ...
L'attività 34 è da rilegare unicamente a un locale deposito, a un locale archivio o a una biblioteca così come definizione del DPR 151/11, non alla quantità di carta che c'è negli uffici, sia che il deposito sia direttamente comunicante oppure no con tali uffici ...