La ricerca ha trovato 1066 risultati

da etec83
lun set 28, 2026 18:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Studentati: obbligatoria RTO?
Risposte: 2
Visite : 100

Re: Studentati: obbligatoria RTO?

Sì, così come accade ad esempio per le "case per ferie".
da etec83
mar set 08, 2026 19:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NOTA 22/07/2026, n° 15002 - Applicazione di norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali
Risposte: 22
Visite : 2199

Re: NOTA 22/07/2026, n° 15002 - Applicazione di norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali

La prossima volta che presento un progetto con lo sprinkler EFSR faccio lo stesso soluzione conforme, poi se il funzionario mi dirà qualcosa risponderò "guardi come mi disse una volta un suo collega con le lettere circolari mi ci pulisco il xxxx."

Visto che ci sono le leggi applico le leggi.
da etec83
mer set 02, 2026 14:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Complesso industriale attività 73
Risposte: 3
Visite : 465

Re: Complesso industriale attività 73


Ci sono poi delle circolari che danno qualche chiarimento/indicazione.


Che giustamente hanno chiarito che la 73 è nata con lo scopo di assoggettare grossi complessi ove le singole attività non raggiungono le rispettive soglie fissate per l'assoggettamento, non il contrario.
Però vabbè a quanto ...
da etec83
mer set 02, 2026 13:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Compartimentazione - soluzioni conformi per tenuta fumi freddi
Risposte: 16
Visite : 2633

Re: Compartimentazione - soluzioni conformi per tenuta fumi freddi

Io ho perso il punto.
Scusa, ma non stavamo parlando di un livello di prestazione III del S.3? se sì è richiesto anche il requisito Sa per la porta.
In ogni caso se la porta è Sa sarà anche EI, non vedo quale sia il problema, sono porte standard che costano tot.
O stiamo discutendo del solo ...
da etec83
mer set 02, 2026 13:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Struttura sanitaria residenziale 25 posti letto >1000m²
Risposte: 6
Visite : 445

Re: Struttura sanitaria residenziale 25 posti letto >1000m²


comunque vedo improbabile che un comando ti lasci applicare nel 2026 ancora la vecchia regola tecnica del 2002 in una nuova attività.
da verificare prima, chiedendo di assegnarti un tecnico.


In ogni caso la legge non è abrogata, non capisco allora perchè continuare a lasciare questo doppio ...
da etec83
mer set 02, 2026 13:43
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Struttura sanitaria residenziale 25 posti letto >1000m²
Risposte: 6
Visite : 445

Re: Struttura sanitaria residenziale 25 posti letto >1000m²

Tom Bishop ha scritto: mar set 01, 2026 14:39 Essendo superiore dovrei applicare il Codice, ma escludendo la V11 che vale sopra i 25 posti letto.
Veramente c'è il Paragrafo V.11.7 che tratta anche fino ai 25 posti letti e forse potrebbe dare una mano.
O meglio a me pare di no, però è scritto nella norma.
da etec83
ven lug 24, 2026 18:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pubblico spettacolo - Reazione al fuoco pavimento
Risposte: 5
Visite : 2147

Re: Pubblico spettacolo - Reazione al fuoco pavimento

Non ho capito il locale è esistente e soggetto?
Se è nuovo e anche l'attività, deve essere classificato in classe di reazione al fuoco europea ormai.
da etec83
ven lug 24, 2026 12:40
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Residenza continuativa per autistici < 25 posti > 1000 mq
Risposte: 11
Visite : 1046

Re: Residenza continuativa per autistici < 25 posti > 1000 mq

Da capire intanto se è una struttura sanitaria.


Il 10 Marzo 98 è abrogato ma non posso usare il minicodice perchè struttura sup> 1000 mq.
Quindi devo usare il Codice prevenzione incendi.
Sbaglio?


Secondo me è una visione un po' troppo rigida, ma va valutato caso per caso. Innanzitutto è un ...
da etec83
ven lug 24, 2026 11:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Scuola con pavimento linoleum/PVC anni 80
Risposte: 6
Visite : 704

Re: Scuola con pavimento linoleum/PVC anni 80

Art. 10 del 26 giugno1984 così come modificato dal Dm 14.10.22.
da etec83
lun lug 20, 2026 14:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Case per vacanza - quale norma?
Risposte: 16
Visite : 8003

Re: Case per vacanza - quale norma?


e qui applicare il DM alberghi è alquanto complicato soprattutto perchè manca completamente il personale mentre non capisco come si farebbe la deroga alla RTV alberghi se non si è soggetti, forse immaginando di applicare il minicodice ?


In realtà la mancanza di personale al massimo determina ...
da etec83
gio lug 16, 2026 21:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Case per vacanza - quale norma?
Risposte: 16
Visite : 8003

Re: Case per vacanza - quale norma?

Sì in realtà la legge 217/83 è stata praticamente abrogata... da una legge del 2001 che ne ha anticipato l'abrogazione all'uscita di un decreto attuativo del 2002, quindi non sapevo esattamente che non era più in vigore.
Poi è uscito il D.lgs. 79/2011 con le stesse definizioni, in ogni caso ad oggi ...
da etec83
gio lug 16, 2026 19:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto fotovoltaico su edificio con più attività soggette
Risposte: 3
Visite : 592

Re: Impianto fotovoltaico su edificio con più attività soggette

Di sicuro se il FTV viene installato sopra una un'attività soggetta costituisce una modifica rilevante e qualcosa bisogna fare (SCIA NA o progetto). Come e chi non lo so occorrerebbe valutare il caso specifico, ma mancano delle informazioni.

C'è una proprietà o un condominio che ha deciso di dare ...
da etec83
mar lug 14, 2026 16:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: V8 e aree TK2 (aree esterne)
Risposte: 6
Visite : 779

Re: V8 e aree TK2 (aree esterne)


La zona vendita TA si trova oltre i magazzini, quindi se capisco bene non deve necessariamente esserci una compartimentazione tra l'area TK2 e i magazzini (i quali a loro volta sono compartimentati rispetto all'area vendita), confermate?


Sì corretto


A questo punto però mi chiedo come gestire ...
da etec83
lun lug 13, 2026 21:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Verifica smaltimento fumi e calore nei compartimenti con caratteristiche di filtro
Risposte: 2
Visite : 573

Re: Verifica smaltimento fumi e calore nei compartimenti con caratteristiche di filtro

Peccato che il corridoio generalmente con il Codice non è un compartimento.
da etec83
lun lug 13, 2026 21:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: FV IEC Classe A
Risposte: 5
Visite : 719

Re: FV IEC Classe A

Non capisco la domanda.
Ci vuole un certificato di prova ai sensi della UNI 9177.
da etec83
lun lug 13, 2026 21:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attività 38 per vendita abiti?
Risposte: 13
Visite : 1499

Re: Attività 38 per vendita abiti?

L'attività 38 si riferisce a stabilimenti e impianti non a singoli depositi di materiale tessile.
L'attività 70 non si è vista mai applicata in nessun deposito di centro commerciale fin dalla notte dei tempi.
da etec83
ven lug 03, 2026 17:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: REAZIONE AL FUOCO: ECCETTO COPERTURE VALE SOLO PER LO STRATO ESTERNO?
Risposte: 15
Visite : 2275

Re: REAZIONE AL FUOCO: ECCETTO COPERTURE VALE SOLO PER LO STRATO ESTERNO?

La norma si riferisce a pareti, partizioni interne, pareti sospese.
da etec83
ven lug 03, 2026 16:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: REAZIONE AL FUOCO: ECCETTO COPERTURE VALE SOLO PER LO STRATO ESTERNO?
Risposte: 15
Visite : 2275

Re: REAZIONE AL FUOCO: ECCETTO COPERTURE VALE SOLO PER LO STRATO ESTERNO?

Se è cartongesso andrà quasi sicuramente sempre bene.
da etec83
lun giu 29, 2026 23:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valutazione rischio incendio ufficio
Risposte: 7
Visite : 1126

Re: Valutazione rischio incendio ufficio

Tra l'altro il massimo corridoio cieco è sempre 45 m, non sarebbe in ogni caso possibile con una scala.
da etec83
lun giu 29, 2026 17:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valutazione rischio incendio ufficio
Risposte: 7
Visite : 1126

Re: Valutazione rischio incendio ufficio

Supponendo che sia stato valutato che l'edificio non rientra neanche nell'attività 73, come immagino, o nell'attività 77, questo per me non esime il condominio o la proprietà a non fare alcuna valutazione del rischio incendio delle parti comuni. Così come accade anche in tutte le attività non ...
da etec83
mer giu 24, 2026 21:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: 77.1.A
Risposte: 21
Visite : 2658

Re: 77.1.A

Direi che con il codice si porta dietro altri problemi, la facciata RTV V.13, la fascia di separazione a 12 m, magari anche la scala protetta, i corridoi ciechi.
Dove starebbe il vantaggio?

Che si metta a budget il costo per mettere a norma l'impianto idranti.
da etec83
lun giu 22, 2026 17:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte tagliafuoco senza documentazione
Risposte: 11
Visite : 1897

Re: Porte tagliafuoco senza documentazione


Mi chiedo come sia possibile ciò. Se la porta è dotata di targhetta fissata saldamente (in cui sono riportati marca, matricola, omologazione e rapporto di prova) come mai non rientra nell'elenco dei VVF?


Sarebbe interessante capire di che porte stiamo parlando e se l'azienda esiste.
2021+5 ...
da etec83
ven giu 19, 2026 21:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto ricadende nel 37/08 privo di Di.CO., cosa fare?
Risposte: 37
Visite : 5905

Re: Impianto ricadende nel 37/08 privo di Di.CO., cosa fare?



Neanche. Il DM non lo permette.

art. 7, comma 6:

“Per gli impianti realizzati prima dell’entrata in vigore del presente decreto, in mancanza della dichiarazione di conformità, può essere redatta una dichiarazione di rispondenza…”

Quindi la DICO ci vuole sempre anche per impianti pre-2008. Ma ...
da etec83
ven giu 19, 2026 18:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto ricadende nel 37/08 privo di Di.CO., cosa fare?
Risposte: 37
Visite : 5905

Re: Impianto ricadende nel 37/08 privo di Di.CO., cosa fare?


Si, forse puoi giocartela in tribunale se trovi un giudice che riesce ad entrare nel merito ma parti sotto di 2 gol perchè il DM la vieta.


Se proprio vogliamo essere precisi il DM non lo prevede, non è che lo vieta.

In ogni caso tra un mezza DICO di manutenzione straordinaria sulla base di un ...
da etec83
mar giu 16, 2026 22:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianto ricadende nel 37/08 privo di Di.CO., cosa fare?
Risposte: 37
Visite : 5905

Re: Impianto ricadende nel 37/08 privo di Di.CO., cosa fare?


Mi spiego meglio con un esempio: impianto del gas. C'è un impianto fatto nel 2015 il cui installatore non ha fatto la DICO ed è scomparso.
Il committente chiama un secondo idraulico e gli dice: mi dovresti mettere a norma l'impianto e rilasciare una DICO.
A quel punto l'installatore che fa? I casi ...
da etec83
mar giu 16, 2026 12:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Classe reazione fuoco tubi portacavi in PVC
Risposte: 5
Visite : 1080

Re: Classe reazione fuoco tubi portacavi in PVC

Sì è un po' vaga come nota, ma è successo anche a me con alcuni corrugati che alla fine erano conformi alla direttiva BT ed erano stati testati con prove di comportamento al fuoco, magari non italiane/europee, ma quello è il massimo che ho trovato.
Se no tutto in canaline incombustibile o incassate ...
da etec83
mar giu 16, 2026 12:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: AGGIUNTA GE SOGGETTO AFFIANCO AD ATTIVITA' NON SOGGETTA CON FV: DUBBI
Risposte: 5
Visite : 1087

Re: AGGIUNTA GE SOGGETTO AFFIANCO AD ATTIVITA' NON SOGGETTA CON FV: DUBBI

Per me se non c'è interferenza tra i due impianti così, come chiarito nella nuova linea guida (Par. 1.2), non ci sono problemi.
Mentre il GE essendo nuovo si può/poteva posizionare più distanziato dal fabbricato che ne so 3,5 m anziché 3 m.

Dopodiché non conoscendo esattamente i luoghi è anche ...
da etec83
mar giu 09, 2026 19:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: irraggiamento fabbricati ad angolo
Risposte: 6
Visite : 1502

Re: irraggiamento fabbricati ad angolo

A parte che dipende dal carico di incendio della tua attività. Generalmente le attività civili non hanno carichi di incendio elevati.

In casi analoghi con qf < 600 MJ/m2 ho fatto mettere il REI fino a 3,5m oltre il quale ho spazio scoperto. (nel mio caso avevo anche i vani scala protetti sullo ...
da etec83
mar giu 09, 2026 19:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Copertura Broof per fotovoltaico
Risposte: 10
Visite : 1864

Re: Copertura Broof per fotovoltaico

esseesse ha scritto: mar giu 09, 2026 08:53 Confermo che è un OR. Ho partecipato settimana scorsa a un seminario organizzato dal mio Ordine con ing. Traina di Istituto Giordano che ha confermato che sono alternative. Confermo che T1, T2, T3 e T4 sono test diversi della copertura
Ok, ora siamo tutti più tranquilli.
da etec83
mar giu 09, 2026 19:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valore di un parere positivo
Risposte: 19
Visite : 3088

Re: Valore di un parere positivo

Non ho capito qual è il senso della domanda.
Il parere ha solo una valore legislativo per poter presentare poi una SCIA antincendio.

Dopodiché la responsabilità di chi firma il parere la decide un tribunale nel caso in cui succeda qualcosa ed ogni caso è chiaramente differente
dall'altro.




Il ...
da etec83
ven giu 05, 2026 17:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Valutazione rischi incendi farmacia
Risposte: 4
Visite : 966

Re: Valutazione rischi incendi farmacia

Non usi il calcolo d'incendio statistico, ma usi quello reale che sarà guarda caso minore di 900 MJ/mq.
da etec83
mer giu 03, 2026 23:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Copertura Broof per fotovoltaico
Risposte: 10
Visite : 1864

Re: Copertura Broof per fotovoltaico

Paxs ha scritto: mer giu 03, 2026 14:18 Ciao,
la prestazione T4 è migliorativa rispetto a T3...
Non è vero, sono due prove differenti.

travereticolare ha scritto: mer giu 03, 2026 16:52
stfire ha scritto: mer giu 03, 2026 17:49
Concordo
da etec83
ven mag 29, 2026 08:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco DM 16/05/1987
Risposte: 4
Visite : 828

Re: Resistenza al fuoco DM 16/05/1987

C'è la lettera circolare del 2008. Se non ricordo male introduce tale concetto.
da etec83
gio mag 28, 2026 23:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: soluzione alternativa esodo Aset/rset...basta così?
Risposte: 4
Visite : 1268

Re: soluzione alternativa esodo Aset/rset...basta così?

Non ho capito il problema è la R, cosa c'entra l'esodo?
Stai applicando il livello di prestazione II del S.2 al soppalco, quindi ti preoccupi se potrebbe crollare?
da etec83
gio mag 28, 2026 23:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Compartimentazione - soluzioni conformi per tenuta fumi freddi
Risposte: 16
Visite : 2633

Re: Compartimentazione - soluzioni conformi per tenuta fumi freddi

S.3.7.2 comma 3

"Tutte le chiusure dei varchi tra compartimenti e vie di esodo di una stessa attività dovrebbero essere almeno a tenuta (E) ed a tenuta di fumi freddi (Sa). Non è normalmente richiesto il requisito di isolamento (I) e di irraggiamento (W)."

dovrebbero
da etec83
gio mag 28, 2026 23:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Resistenza al fuoco DM 16/05/1987
Risposte: 4
Visite : 828

Re: Resistenza al fuoco DM 16/05/1987

Purtroppo anche i valori statistici non ci vengono incontro. Nella Tabella del Eurocodice è riportato che nelle attività di civile abitazioni il carico di incendio specifico è di 948 MJ/mq con il frattile dell'80%.
Se vuoi diminuire la R prevedi protezioni aggiuntive per diminuire la R o prendi un ...
da etec83
gio mag 28, 2026 16:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova SCIA per rinnovo scaduto
Risposte: 8
Visite : 1370

Re: Nuova SCIA per rinnovo scaduto

fabbretto ha scritto: mer mag 27, 2026 11:06 Un'ultima domanda: se i Cert. REI e Dich. prod. vanno bene, ma non trovo le certificazioni allegate (Rapporti di pclassificazione, DOP, ecc.). Va bene lo stesso?
Se proprio dobbiamo essere formalisti secondo me no.
Così come le DI.CO 37/08 non hanno valore senza progetto.
da etec83
gio mag 28, 2026 16:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Compartimentazione - soluzioni conformi per tenuta fumi freddi
Risposte: 16
Visite : 2633

Re: Compartimentazione - soluzioni conformi per tenuta fumi freddi

GMP ha scritto: gio mag 28, 2026 15:55 Il requisito Sa è riferito solo alle porte che si aprono durante l'esodo oppure a tutte le porte presenti lungo la via di esodo?
È riferito alle porte tagliafuoco tra i compartimenti che io sappia.
da etec83
mar mag 26, 2026 17:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Archivio 34.1.b per ufficio (non soggetto) o scuola (non soggetta)
Risposte: 4
Visite : 906

Re: Archivio 34.1.b per ufficio (non soggetto) o scuola (non soggetta)


Quindi se ho capito bene tu a prescindere dalla comunicazione/separazione applicheresti_
all'archivio la RTO+V.1


Certo, l'attività 34 rientra nel campo di applicazione del Codice, devi applicare tutta la strategia del Codice.


e all'ufficio non soggetto il DM 22 febbraio 2006 (ti ricordo che ...
da etec83
lun mag 25, 2026 19:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Archivio 34.1.b per ufficio (non soggetto) o scuola (non soggetta)
Risposte: 4
Visite : 906

Re: Archivio per ufficio (non soggetto) o scuola (non soggetta)




Non capisco l'esercizio.
Non c'entra niente se il deposito comunica o meno con l'altra attività... attività che presumo sia pertinente al deposito.
Il deposito (att.34) se soggetto lo devi sempre progettare con il Codice (RTO).

Mentre le altre attività non soggette a prescindere dalla ...
da etec83
lun mag 25, 2026 12:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Lastrico solare e vie di esodo.
Risposte: 11
Visite : 1541

Re: Lastrico solare e vie di esodo.

boba74 ha scritto: lun mag 25, 2026 12:47 Forse ho trovato un'altra soluzione...
...
Non è per fare il "Bastian contrario", ma per me questo ragionamento non è corretto.
Quando entri nell'edificio il compartimento è in A2, non in A1.

Il Codice tra l'altro ripete più volte che devi considerare le condizioni d'esodo più gravose.
da etec83
lun mag 25, 2026 12:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Lastrico solare e vie di esodo.
Risposte: 11
Visite : 1541

Re: Lastrico solare e vie di esodo.


- Dato che il solaio è già REI,

giammai!! un solaio REI di copertura anche no.


se compartimentassi tutto il gabbiotto di arrivo della scala (quindi di fatto avrei il terrazzo compartimentato rispetto al piano sottostante), teoricamente questo comparto potrebbe essere considerato "luogo sicuro ...
da etec83
lun mag 25, 2026 10:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Lastrico solare e vie di esodo.
Risposte: 11
Visite : 1541

Re: Lastrico solare e vie di esodo.

Non hai detto che norma vorresti applicare.

In ogni caso se Codice, può essere omessa solo la parte finale di un corridoio cieco, non iniziale.
Prova a verificare se stai nei 30 m al massimo 34,5 m con la rivelazione fumi e una segnalazione sonora o EVAC sul terrazzo, magari ci stai.

Già capitato ...
da etec83
ven mag 22, 2026 11:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler
Risposte: 61
Visite : 5779

Re: Interpretazione Rvita con impianto sprinkler


se un solo compartimento dell'attività venisse escluso dalla protezione, un innesco in quel punto si svilupperebbe alla velocità nominale piena.


Non è detto.
Magari altri compartimenti hanno un Rvita più basso o sistemi di protezione differenti.
Se no ci sarebbe lo sprinkler anche lì.


La ...
da etec83
gio mag 21, 2026 20:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Capannone aperto e distanze di separazione
Risposte: 14
Visite : 1769

Re: Capannone aperto e distanze di separazione


Ho provato con l'analitico a fare il calcolo inverso, ossia: con 10 metri di distanza che potenza di irraggiamento ho?
Invece di stare ai 12,6 kW/mq prescritti dal codice, a 10 m ho 20 kW/mq....
non so cosa può voler dire... il capannone bersaglio viene colpito da 20 kW/mq anzichè 12,6 kW/mq ...
da etec83
gio mag 21, 2026 19:51
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: biblioteca trattata con COPI - arredi in legno
Risposte: 22
Visite : 3228

Re: biblioteca trattata con COPI - arredi in legno


Conformemente alla UNI 9175 per mobile imbottito si intende qualsiasi manufatto destinato a sedersi e costituito da rivestimenti, interposti, imbottitura e struttura (Poltrone, poltrone letto, divani, divani letto, sedie imbottite) e quindi direi anche pouf.


Perché mi parli di mobili imbottiti ...
da etec83
gio mag 21, 2026 18:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CASA VACANZE IN EDIFICIO TUTELATO: ATTIVITA' 72 SI O NO?
Risposte: 15
Visite : 3801

Re: CASA VACANZE IN EDIFICIO TUTELATO: ATTIVITA' 72 SI O NO?

No, cioè ovviamente va valutato il caso specifico, non conoscendo i luoghi non posso fare chissà quali osservazioni o aggiungere molto altro.
da etec83
mer mag 20, 2026 22:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Capannone aperto e distanze di separazione
Risposte: 14
Visite : 1769

Re: Capannone aperto e distanze di separazione

Ma cosa c'è in questo capannone 1? In che materiale è fatto il Capannone 1?

Insomma in A3/A4 si possono fare i compartimenti fino a 32.000/16.000 mq e poi se hai due capannoni affiancati a più di 10 m ti devi compartimentare?

Mi sembra un po' ridicolo.
da etec83
mer mag 20, 2026 18:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: biblioteca trattata con COPI - arredi in legno
Risposte: 22
Visite : 3228

Re: biblioteca trattata con COPI - arredi in legno

Continuo a ritenere che non sia chiaro e anzi sia fortemente contestabile in sede giudiziaria.

Voglio dire nella Tabella S.1-5 in una riga ho un elenco di materiali della stessa categoria (sipari, drappeggi, tendaggi) in un'altra riga "Mobili fissati e non agli elementi strutturali (sedie e sedili ...