La ricerca ha trovato 919 risultati
- ven nov 14, 2025 17:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Collaudo reti idranti: Sacop Mp7 (o similare)
- Risposte: 4
- Visite : 266
Re: Collaudo reti idranti: Sacop Mp7 (o similare)
Noto che ho 1,4 bar nel punto di installazione dello strumento e 1,5 bar di pressione residua (immagino si intenda la pressione residua richiesta da UNI10779, in corrispondenza dello "stacco" dal muro). Domanda: lo strumento, nel suo manuale di istruzione, non impone nessuna specifica sulla ...
- ven nov 14, 2025 15:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Collaudo reti idranti: Sacop Mp7 (o similare)
- Risposte: 4
- Visite : 266
Re: Collaudo reti idranti: Sacop Mp7 (o similare)
Noto che ho 1,4 bar nel punto di installazione dello strumento e 1,5 bar di pressione residua (immagino si intenda la pressione residua richiesta da UNI10779, in corrispondenza dello "stacco" dal muro). Domanda: lo strumento, nel suo manuale di istruzione, non impone nessuna specifica sulla ...
- gio nov 13, 2025 10:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?
- Risposte: 40
- Visite : 8204
Re: DICHIARAZIONI GESTORI ACQUEDOTTO: E' LECITO IL LORO TIRARSI INDIETRO?
Non saprei io a Milano non ho mai avuto problemi a farmi fare la dichiarazione.
Anche se è un po' di anni ormai che non la chiedo.
Anche se è un po' di anni ormai che non la chiedo.
- gio nov 13, 2025 10:04
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 213
- Visite : 90939
Re: Nuova guida fotovoltaico
Se riesci ad aggrapparti a qualcosa sulla base di quanto chiarito dalla circolare del 10 settembre 2025 prot. n. 14668.
- gio nov 13, 2025 09:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Idrante dietro botola PUSH & PULL
- Risposte: 10
- Visite : 584
Re: Idrante dietro botola PUSH & PULL
Guarda, nei negozi di alta moda sono tutti nascosti così.
Almeno usare cartongesso A1 e che sia indicato come aprire la botola oltre la segnaletica.
Almeno usare cartongesso A1 e che sia indicato come aprire la botola oltre la segnaletica.
- lun nov 10, 2025 14:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Aerazione vano corsa ascensore
- Risposte: 2
- Visite : 325
Re: Aerazione vano corsa ascensore
Certo e poi occorre capire se è prescritta o no dalla normativa.
- lun nov 10, 2025 14:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Struttura di supporto S.5.2 COPI
- Risposte: 5
- Visite : 934
Re: Struttura di supporto S.5.2 COPI
Secondo me non lo sa neanche chi l'ha scritto cosa vuol dire "struttura di supporto dedicata".
Anche perché generalmente chi scrive è gente fuori dalla realtà di tutti i giorni.
Stante che viene richiesto il livello III S.5 ad esempio anche per attività commerciali soggette progettate con V.8 che ...
Anche perché generalmente chi scrive è gente fuori dalla realtà di tutti i giorni.
Stante che viene richiesto il livello III S.5 ad esempio anche per attività commerciali soggette progettate con V.8 che ...
- ven ott 31, 2025 18:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Normativa per solo showroom
- Risposte: 8
- Visite : 751
Re: Normativa per solo showroom
Io ho progettato vari showroom a Milano per varie ed importanti case di moda e li ho progettati tutti con RTO sostenendo che non avviene la vendita diretta.
Ho pure citato il fatto che in casi specifici ci fanno eventi privati con i clienti per mostrare i vari prodotti, nessuno mi ha mai contestato ...
Ho pure citato il fatto che in casi specifici ci fanno eventi privati con i clienti per mostrare i vari prodotti, nessuno mi ha mai contestato ...
- mar ott 28, 2025 15:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CoPi | Scala protetta che sfocia in un porticato aperto
- Risposte: 12
- Visite : 1256
Re: CoPi | Scala protetta che sfocia in un porticato aperto
Siccome già dovevo usare la FSE anche per altre soluzioni, in accordo con il Comando ho verificato utilizzando alcuni scenari di incendio al piano terra che gli sbarchi delle scale che si attestavano sotto il porticato, non presentavano condizioni ambientali incapacitanti per gli occupanti impegnati ...
- mar ott 28, 2025 15:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Densità affollamento mense scolastiche con 26/08/1992
- Risposte: 4
- Visite : 494
Re: Densità affollamento mense scolastiche con 26/08/1992
Buongiorno,
il DM 26/08/1992 indica come densità di affollamento 0,4 persone / mq per le mense/refettori.
Ricordo di aver letto da qualche parte una circolare che chiariva la possibilità di utilizzare 0,7 persone/mq.
Qualcuno mi sa dire se esiste questa nota e qual è?
Grazie
Lettera Circolare ...
- mar ott 28, 2025 15:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Collaudo di nuova rete naspi e centrale di pompaggio
- Risposte: 4
- Visite : 432
Re: Collaudo di nuova rete naspi e centrale di pompaggio
Adesso si devono adeguare anche a Bolzano mi pare. (Legge Provinciale del 15 aprile 2025)weareblind ha scritto: mar ott 28, 2025 11:53 Già, tranne che a Bolzano. Dove non esiste la SCIA ma il collaudo antincendio, e il tecnico di prevenzione incendi deve essere diverso.
- mar ott 28, 2025 14:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: EI confronto con tabelle - mattoni vs blocchi
- Risposte: 2
- Visite : 347
Re: EI confronto con tabelle - mattoni vs blocchi
Se andiamo a prendere una UNI abrogata nel 2005.
- lun ott 27, 2025 13:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: CoPi | Scala protetta che sfocia in un porticato aperto
- Risposte: 12
- Visite : 1256
Re: CoPi | Scala protetta che sfocia in un porticato aperto
Non so io un caso simile ho fatto la FSE perchè non potevo proteggere tutto il portico, stiamo però parlando però di un edificio particolarmente grande e con alto affollamento. Delle 8 scale a prova di fumo 4 avevano questo problema. L'edificio era pure vincolato.
- sab ott 25, 2025 13:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV V.13 e quote di tutti i piani
- Risposte: 5
- Visite : 535
RTV V.13 e quote di tutti i piani
Scusate ma leggendo la classificazione in V.13.3
SB: chiusure d’ambito di edifici aventi quote di tutti i piani ad h ≤ 24 m e che non includono compartimenti con Rvita pari a D1, D2
Con quote di tutti i piani si intende anche le coperture calpestabili secondo voi?
Perché se vado a leggere la ...
SB: chiusure d’ambito di edifici aventi quote di tutti i piani ad h ≤ 24 m e che non includono compartimenti con Rvita pari a D1, D2
Con quote di tutti i piani si intende anche le coperture calpestabili secondo voi?
Perché se vado a leggere la ...
- ven ott 24, 2025 17:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: FILTRO A PROVA DI FUMO: PUO' ESSERE AERATO INDIRETTAMENTE?
- Risposte: 14
- Visite : 1503
Re: FILTRO A PROVA DI FUMO: PUO' ESSERE AERATO INDIRETTAMENTE?
Ho capito benissimo il tuo ragionamento, ho difficoltà a dargli un senso.
Continuo a sostenere che la tabella non deroga la definizione di filtro a fumo, ma quella di filtro per quanto concerne le porte Sa.
Quindi non comprendo perché se non c'è la nota 3 dove mi sono richieste vie d'esodo a prova ...
Continuo a sostenere che la tabella non deroga la definizione di filtro a fumo, ma quella di filtro per quanto concerne le porte Sa.
Quindi non comprendo perché se non c'è la nota 3 dove mi sono richieste vie d'esodo a prova ...
- ven ott 24, 2025 15:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IRAI per uffici > 25 dipendenti
- Risposte: 10
- Visite : 1125
Re: IRAI per uffici > 25 dipendenti
Generalmente è obbligatorio nei nuovi uffici con più di 100 persone se adotti il D.M. 22.02.2006.
Dopodiché dipende anche dalla valutazione del rischio incendio che viene fatta.
Dopodiché dipende anche dalla valutazione del rischio incendio che viene fatta.
- ven ott 24, 2025 15:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: FILTRO A PROVA DI FUMO: PUO' ESSERE AERATO INDIRETTAMENTE?
- Risposte: 14
- Visite : 1503
Re: FILTRO A PROVA DI FUMO: PUO' ESSERE AERATO INDIRETTAMENTE?
Boh, sta roba non è chiara perchè ci sono vari input da interpretare. Io ho autorimessa soggetta sia al piano -1 sia al piano 0 e condomini soprastanti soggetti, con le vie di esodo comuni tra loro in quanto dall'autorimessa al piano -1 si sale e si esoda dal vano scala condominiale e dall ...
- ven ott 24, 2025 10:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Cappotto con intonaco isolantie
- Risposte: 7
- Visite : 706
Re: Cappotto con intonaco isolantie
Ma comunque sopra i 24 m ricadi in GM1 che chiede isolanti in vista A2-s1,d0.
Senza contare le fasce di separazione a solaio sopra i 12 m, perchè con il Codice sei obbligato a compartimentare.
Allora è meglio verificare se utilizzare il DM 16.05.1987 e la circolare delle facciate 2013 che chiede ...
Senza contare le fasce di separazione a solaio sopra i 12 m, perchè con il Codice sei obbligato a compartimentare.
Allora è meglio verificare se utilizzare il DM 16.05.1987 e la circolare delle facciate 2013 che chiede ...
- lun ott 13, 2025 13:51
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Campeggi nel limbo
- Risposte: 1
- Visite : 546
Re: Campeggi nel limbo
Applichi il Codice RTO.
- gio ott 09, 2025 16:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Quesito attività commerciali RTV 8 del Codice (autosalone con officina meccanica annessa)
- Risposte: 8
- Visite : 2957
Re: Quesito attività commerciali RTV 8 del Codice (autosalone con officina meccanica annessa)
Grazie della risposta. Preferisco A3-B3 autofficina e autosalone perché sono SOLO auto elettriche.
Ma il problema non cambia: con 0,1 persone/mq e un modesto 550 mq mi trovo 55 persone affollamento, > 50, e quindi vietato percorso cieco anche con B2.
Ma non ho capito... 550 mq non è la ...
- gio ott 09, 2025 16:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Quesito attività commerciali RTV 8 del Codice (autosalone con officina meccanica annessa)
- Risposte: 8
- Visite : 2957
Re: Quesito attività commerciali RTV 8 del Codice (autosalone con officina meccanica annessa)
Non puoi dire che è un'attività con specifica gamma merceologica e quindi applicare lo 0,1 per/mq?
Perchè dici 0,2 pers/mq?
Le autorimesse da tabella generalmente sono A2 o B2.
Perchè dici 0,2 pers/mq?
Le autorimesse da tabella generalmente sono A2 o B2.
- gio ott 09, 2025 16:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: INSTALLAZIONE imp. FV - L.G. prot. 14030 del 01.09.2025.
- Risposte: 4
- Visite : 843
Re: INSTALLAZIONE imp. FV - L.G. prot. 14030 del 01.09.2025.
Se no c'è la soluzione con il layer EI 30 continuo ed incombustibile, ma credo che i costi siano diversi, oltre ad aumentare i carichi in copertura.
Io tempo fa avevo trovato anche una specie di prodotto verniciabile/spalmabile, ma il rapporto di classificazione prevedeva un supporto in cls di 8 cm ...
Io tempo fa avevo trovato anche una specie di prodotto verniciabile/spalmabile, ma il rapporto di classificazione prevedeva un supporto in cls di 8 cm ...
- ven ott 03, 2025 13:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UFFICI con 45 persone: decreto 22.02.2006?
- Risposte: 11
- Visite : 2602
Re: UFFICI con 45 persone: decreto 22.02.2006?
Un collega, spesso perito di tribunale, ritiene che si debba applicare il D.M. 10 marzo 1998.
Non c'è la damnatio memoriae per un decreto abrogato. Se il D.M. 22/2/2006 fu costruito per lavorare col D.M. 10/3/1998, e il D.M. 22/2/2006 è in vigore, usi il D.M. 10/3/1998.
Non usi più il D.M. 10/3 ...
- ven ott 03, 2025 12:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UFFICI con 45 persone: decreto 22.02.2006?
- Risposte: 11
- Visite : 2602
Re: UFFICI con 45 persone: decreto 22.02.2006?
Sarebbe da andare in deroga ogni volta che succede.
Vedi che poi le chiariscono le cose quando hanno migliaia di deroghe da approvare.
Vedi che poi le chiariscono le cose quando hanno migliaia di deroghe da approvare.
- mar set 23, 2025 13:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Affollamento uffici D.M. 22/2/2006 VS Codice
- Risposte: 3
- Visite : 1907
Re: Affollamento uffici D.M. 22/2/2006 VS Codice
Beh, non è cosa nuova.
Se poi fai l'esodo per fasi ancora di più.
Se poi fai l'esodo per fasi ancora di più.
- ven set 12, 2025 20:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV V.13 E COPERTURE PIANE
- Risposte: 7
- Visite : 1961
Re: RTV V.13 E COPERTURE PIANE
Grazie, solo che pare che la classificazione Broof riguarderebbe l'intero pacchetto, e non l'ultimo strato. In questo sarei ben felice di essere smentito, perchè dopo aver letto le UNI ho molti dubbi sul limitarne l'influenza all'ultimo strato.
Quindi rifai tutti i tetti o li provi in ...
- ven set 12, 2025 12:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV V.13 E COPERTURE PIANE
- Risposte: 7
- Visite : 1961
Re: RTV V.13 E COPERTURE PIANE
Infatti io solitamente l'ultimo strato della copertura lo chiedo solo Broof.
Mentre per quanto concerne la classificazione GM2 della RTV V.13, lo verifico solo per gli isolamenti termici di facciata, come indicato nella RTV stessa.
Per le coperture i requisiti di reazione al fuoco sono già richiesti ...
Mentre per quanto concerne la classificazione GM2 della RTV V.13, lo verifico solo per gli isolamenti termici di facciata, come indicato nella RTV stessa.
Per le coperture i requisiti di reazione al fuoco sono già richiesti ...
- mer set 10, 2025 18:12
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Attivita 77.1.A
- Risposte: 6
- Visite : 1465
Re: Attivita 77.1.A
Se hai alzato l'altezza antincendio sì.
- mer set 10, 2025 18:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV 15 esodo indipendente o comune
- Risposte: 2
- Visite : 1042
Re: RTV 15 esodo indipendente o comune
Quindi, la domanda è:
le tre scale a prova di fumo sono da considerarsi indipendenti per la sala eventi, o comuni con l’attività uffici?
Sono comuni se vengono usate per l'esodo da entrambe le attività.
E, in caso siano da considerarsi comuni, si rientra unicamente nelle casistiche OA+HA e ...
- mar set 09, 2025 14:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Documentazione porte.
- Risposte: 5
- Visite : 1464
Re: Documentazione porte.
Per le porte pedonali ad uso US, il sistema AVCP deve essere = 1, sia essa EI o no. Così come indicato anche nella UNI EN 14351-1 prospetto ZA.2.
- dom set 07, 2025 20:41
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 213
- Visite : 90939
Re: Nuova guida fotovoltaico
la classe E è la peggiore (è quella del polistirene,che quando è esposto alla fiamma non solo si incendia e propaga, addirittura sublima, producendo enormi quantità di fumo). quando una cosa va bene di classe E vuol dir che va bene qualsiasi cosa (la vecchia classe 1 italiana corrisponde più o ...
- sab set 06, 2025 12:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Locale inverter impianto fotovoltaico
- Risposte: 7
- Visite : 1538
Re: Locale inverter impianto fotovoltaico
Per me indica in modo generale che non puoi metterlo direttamente all'interno del compartimento dell'attività soggetta.
- ven set 05, 2025 19:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 213
- Visite : 90939
Re: Nuova guida fotovoltaico
Io mi chiedo ma se adesso i pannelli fotovoltaici andranno classificati in classe E e Broof, nei certificati verrà indicato anche la tipologia di supporto rispetto la vecchia classificazione italiana che invece nulla prevedeva in tal senso. Almeno salvo non esistano modalità di prove diverse per i ...
- ven set 05, 2025 16:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 213
- Visite : 90939
Re: Nuova guida fotovoltaico
L'importante è che il rapporto di classificazione sia congruo con il supporto combustibile. Tante volte le prove le fanno sull'incombustibile.
Sì è vero, però ne ho viste anche su supporto combustibile, solitamente forniscono anche indicazioni di tipologia e potere calorifico.
Faccio io una ...
- ven set 05, 2025 14:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 213
- Visite : 90939
Re: Nuova guida fotovoltaico
A tuo giudizio, una guaina classificata Broof è idonea come tetto "Broof"?
Dice "tetti e coperture". Basta solo la copertura?
Io se la guaina è certificata Broof su supporto combustibile la prendo per buona.
Come fai per le attività esistenti se no? rifai il tetto?
Come già scritto in qualche ...
- lun lug 28, 2025 17:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prestazioni dentro le celle o no? - Parte 2
- Risposte: 22
- Visite : 3959
Re: Prestazioni dentro le celle o no? - Parte 2
- per lo smaltimento, in una cella frigorifera, si possono fare varie cose. Ad esempio a soffitto cella ci possono essere dei portelli che si aprono e convogliano il fumo, tramite un camino chiuso nel sopracella, allo smaltitore su copertura capannone che si dovrà evidentemente aprire in ...
- lun lug 28, 2025 11:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prestazioni dentro le celle o no? - Parte 2
- Risposte: 22
- Visite : 3959
Re: Prestazioni dentro le celle o no? - Parte 2
Mi capita anche a me un caso del genere.
A parte la classe R su cui poi ragionerò, anche in base a come è fatta la struttura della cella che ancora non so e se è veramente necessario vista l'ubicazione.
Mi risulta un po' difficile invece capire come faccia a funzionare un sistema ENFC come sopra ...
A parte la classe R su cui poi ragionerò, anche in base a come è fatta la struttura della cella che ancora non so e se è veramente necessario vista l'ubicazione.
Mi risulta un po' difficile invece capire come faccia a funzionare un sistema ENFC come sopra ...
- lun lug 21, 2025 19:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Riduzione velocità di crescita dell'incendio con sprk
- Risposte: 6
- Visite : 3814
Re: Riduzione velocità di crescita dell'incendio con sprk
non è così in generale.
lo sprinkler serve per ridurre la velocità di crescita dell'incendio e pertanto è ammessa la protezione sprinkler a protezione anche di sole parti di opere da costruzione.
Sì, ma non c'è scritto così sul Codice... c'è scritto che puoi ridurlo con controllo dell'incendio ...
- gio lug 17, 2025 17:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Broof CWFT
- Risposte: 26
- Visite : 9798
Re: Broof CWFT
ciao etec...un chiarimento : il Broof dici che è fornito solo in base all'ultimo strato di materiale e dal supporto.
Io mi ricordavo che il Broof riguarda l'intero pacchetto di copertura.
Puoi spiegare meglio?
grazie!
Non so guarda, io ho accettato un mio compromesso.
Nella quasi totalità dei ...
- gio lug 17, 2025 17:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Broof CWFT
- Risposte: 26
- Visite : 9798
Re: Broof CWFT
Rispondo a quanto riportato da @etec83 il quale scrive che sono state scritte cavolate..
Indico al link certificato di reazione al fuoco di un modulo ove la reazione al fuoco è relazionata alla modalità di prova: https://www.futurasun.com/wp-content/uploads/2023/12/2023_FuturaSun_certificato ...
- gio lug 17, 2025 16:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV facciate - Rivestimento balconi
- Risposte: 4
- Visite : 2191
Re: RTV facciate - Rivestimento balconi
Beh all'art.4 del DM 30.03.2022 è anche scritto che
"Il presente decreto non comporta adeguamenti per le attività che, alla data di entrata in vigore dello stesso siano già in regola con almeno uno degli adempimenti previsti agli articoli 3, 4 o 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1 ...
"Il presente decreto non comporta adeguamenti per le attività che, alla data di entrata in vigore dello stesso siano già in regola con almeno uno degli adempimenti previsti agli articoli 3, 4 o 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1 ...
- gio lug 17, 2025 16:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UFFICI DI TIPO 2 - DM 22-02-2006 & DM 10-03-1998
- Risposte: 1
- Visite : 1642
Re: UFFICI DI TIPO 2 - DM 22-02-2006 & DM 10-03-1998
Secondo me si potrebbe.
Di sicuro non ha senso applicare il Codice, quando la legge ti richiedeva di applicare semplicemente il D.M. 10.03.1998, sarebbe un controsenso in termini di requisiti richiesti.
In ogni caso andrebbe specificatamente valutato caso per caso.
Ricordo che c'era un articolo su ...
Di sicuro non ha senso applicare il Codice, quando la legge ti richiedeva di applicare semplicemente il D.M. 10.03.1998, sarebbe un controsenso in termini di requisiti richiesti.
In ogni caso andrebbe specificatamente valutato caso per caso.
Ricordo che c'era un articolo su ...
- gio lug 17, 2025 16:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Riduzione velocità di crescita dell'incendio con sprk
- Risposte: 6
- Visite : 3814
Riduzione velocità di crescita dell'incendio con sprk
Rileggendo il Codice al punto G.3.2.1 comma 3 viene indicato che il valore δα (velocità di crescita dell'incendio) valutato in assenza di sistemi di controllo dell’incendio, può essere ridotto di un livello se l’attività è servita da misure di controllo dell’incendio di livello di prestazione V ...
- gio giu 19, 2025 16:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Broof CWFT
- Risposte: 26
- Visite : 9798
Re: Broof CWFT
Ciao etec83, grazie per il tuo chiarimento. Nel caso in cui in una DoP sia dichiarato t2, t3 e t4 CWFT si tratta di falsa dichiarazione?
Non è detto.
Cioè credo che quando la classificazione è dichiarata CWFT intende che il materiale è conforme a tutti i requisiti di "resistenza al fuoco ...
- mer giu 18, 2025 15:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Broof CWFT
- Risposte: 26
- Visite : 9798
Re: Broof CWFT
In questa discussione sono state scritte un casino di cavolate:
1) Le prove di laboratorio che vengono usate per certificare la classe di reazione al fuoco italiana dei pannelli fotovoltaici, ai sensi della UNI 9177, sono eseguite senza alcun supporto. Quindi non mi pare proprio che occorra andare ...
1) Le prove di laboratorio che vengono usate per certificare la classe di reazione al fuoco italiana dei pannelli fotovoltaici, ai sensi della UNI 9177, sono eseguite senza alcun supporto. Quindi non mi pare proprio che occorra andare ...
- lun giu 16, 2025 09:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: VARIANTE AZIENDA CON CPI
- Risposte: 18
- Visite : 3305
Re: VARIANTE AZIENDA CON CPI
Io quando l'impianto supera i 20 kW mi faccio fare DICH IMP per la parte in c.c e dico 37/08 per la parte in c.a
- ven giu 06, 2025 09:53
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Smaltimento fumi con soppalco
- Risposte: 16
- Visite : 3009
Re: Smaltimento fumi con soppalco
Non c'è alcuna lacuna, il Codice è scritto in modo che sia il professionista alla fine a valutare le scelte.
Vengono quindi fornite le disposizioni base che devono poi essere "calzate" al caso specifico.
Tocca al professionista giustificare e prendersi le responsabilità delle scelte.
Vengono quindi fornite le disposizioni base che devono poi essere "calzate" al caso specifico.
Tocca al professionista giustificare e prendersi le responsabilità delle scelte.
- mar giu 03, 2025 19:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: DUE DOMANDE SULL'IRRAGGIAMENTO (CALCOLO 2,5 kW/mq + POSIZIONE BERSAGLIO)
- Risposte: 8
- Visite : 1073
Re: DUE DOMANDE SULL'IRRAGGIAMENTO (CALCOLO 2,5 kW/mq + POSIZIONE BERSAGLIO)
Ma non riesci a considerare luogo sicuro la via pubblica?
- ven mag 30, 2025 09:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 213
- Visite : 90939
Re: Nuova guida fotovoltaico
Non lo sapevo, dove è scritto?
nemmeno il fuoco lo sa, quando le circostanze fanno sì che l'incendio si sviluppi; lo sanno i professionisti che si informano, come te, che ad es. leggi il forum dove professionisti come te e me la riportano apposta, appena ne sono venuti a conoscenza, perchè ...
- mar mag 20, 2025 10:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RTV 13 Fasce di separazione
- Risposte: 10
- Visite : 4091
Re: RTV 13 Fasce di separazione
Scusate riprendo il discorso, perchè ogni volta che leggo questa norma vengono i dubbi.
1)
V.13.5.1 comma 1
In facciata, le fasce di seperazione ed eventuali altre protezioni devono avere....
- ...classe di reazione al fuoco A2-s1,d0;
- ...classe di reazione al fuoco RE/E30-ef...
leggendo questo ...
1)
V.13.5.1 comma 1
In facciata, le fasce di seperazione ed eventuali altre protezioni devono avere....
- ...classe di reazione al fuoco A2-s1,d0;
- ...classe di reazione al fuoco RE/E30-ef...
leggendo questo ...