La ricerca ha trovato 1014 risultati

da etec83
gio mag 14, 2026 23:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Attuatore vasistas in chiusura
Risposte: 3
Visite : 293

Re: Attuatore vasistas in chiusura

In ogni caso per un sistema di chiusura non credo che esista qualcosa di certificato.
da etec83
gio mag 14, 2026 22:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: biblioteca trattata con COPI - arredi in legno
Risposte: 12
Visite : 381

Re: biblioteca trattata con COPI - arredi in legno

Ma scusate, infatti non si riferiscono solo a sedie e sedili non imbottiti, se no scrivevano solo sedie e sedili non imbottiti, non "mobili fissati e non agli elementi strutturali"
E la nota del 2020 indicata non chiarisce niente.
da etec83
gio mag 14, 2026 22:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Idrante pubblico portata insufficiente, che fare?
Risposte: 3
Visite : 199

Re: Idrante pubblico portata insufficiente, che fare?

Perchè ti scatta il livello di prestazione III del S.9? per l'Rvita?
O per il numero di occupanti?

Per me non c'è una misura compensativa per la mancanza di acqua. L'unica è ridurre le condizioni che determinano il livello di prestazione III dell'S.9 se si può.
Se no dovresti andare in deroga ...
da etec83
lun mag 11, 2026 18:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/331 DELLA COMMISSIONE del 13 febbraio 2026
Risposte: 3
Visite : 309

Re: REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/331 DELLA COMMISSIONE del 13 febbraio 2026

Non ho capito ma in venti giorni un fabbricante deve rifare le prove di laboratorio di tutti i suoi materiali per verificare le classi di reazione al fuoco con in nuovi parametri indicati?
Non so quanto cambino tali valori da quelli vecchi, ma in ogni caso come facciamo noi a sapere poi se un ...
da etec83
lun mag 11, 2026 18:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Archivio con accesso interno o con accesso solo esterno
Risposte: 3
Visite : 283

Re: Archivio con accesso interno o con accesso solo esterno

Non sono particolarmente d'accordo.
L'attività 34 è da rilegare unicamente a un locale deposito, a un locale archivio o a una biblioteca così come definizione del DPR 151/11, non alla quantità di carta che c'è negli uffici, sia che il deposito sia direttamente comunicante oppure no con tali uffici ...
da etec83
gio mag 07, 2026 17:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NUOVA LINEA GUIDA FV - ACCESSO LOCALE INVERTER
Risposte: 4
Visite : 343

Re: NUOVA LINEA GUIDA FV - ACCESSO LOCALE INVERTER

Come al solito scrivono le frasi ambigue, non so se lo fanno apposta o cosa.
Se lo leggi così sembrerebbe in effetti che tutti gli inverter dovresti metterli all'esterno, allora mi chiedo perché non scriverlo chiaramente?

Per me non è così, l'accesso dall'interno puoi farlo anche in attività ...
da etec83
gio mag 07, 2026 17:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Diritti SUAP fuori controllo
Risposte: 40
Visite : 1978

Re: Diritti SUAP fuori controllo

mmaarrccoo ha scritto: mer mag 06, 2026 19:24 Comunque se fare una pratica in un posto X costa di più che nel posto Y è un danno per il titolare dell'attività che sta nel posto X. Non è corretto.
Mi immagino che danno per 100 € in più.
da etec83
mer mag 06, 2026 19:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Diritti SUAP fuori controllo
Risposte: 40
Visite : 1978

Re: Diritti SUAP fuori controllo

Beh ti è andata anche bene, alcuni SUAP chiedono tariffe anche maggiori. :lol:

Io ogni tanto la pratica la invio direttamente anche al Comando perchè so che alcuni SUAP ci mettono troppo tempo o non la inviano proprio.
Adesso eviterei di fare nomi, ma già un funzionario del SUAP che mi chiama e mi ...
da etec83
gio apr 23, 2026 15:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CASA VACANZE IN EDIFICIO TUTELATO: ATTIVITA' 72 SI O NO?
Risposte: 10
Visite : 2364

Re: CASA VACANZE IN EDIFICIO TUTELATO: ATTIVITA' 72 SI O NO?


Mi hai incuriosito, che cosa cambia esattamente? E' una questione fiscale?


È una questione di utilizzo, non so esattamente cosa cambia fiscalmente, ma se si vanno leggere le definizioni di cui la L.217/1983 le case per vacanza sono definite come

"Sono case e appartamenti per vacanze gli ...
da etec83
gio apr 23, 2026 14:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CASA VACANZE IN EDIFICIO TUTELATO: ATTIVITA' 72 SI O NO?
Risposte: 10
Visite : 2364

Re: CASA VACANZE IN EDIFICIO TUTELATO: ATTIVITA' 72 SI O NO?


Uhm... Da cosa lo deduci? Nella declaratoria leggo "case per ferie". Tra l'altro se fosse così, non sarebbe neanche attività ricettiva soggetta e nel caso ci fosse anche la 72, non si potrebbe usare il codice.


Le case per ferie sono una cosa, le case per vacanze sono un'altra cosa ancora ...
da etec83
gio apr 23, 2026 09:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CASA VACANZE IN EDIFICIO TUTELATO: ATTIVITA' 72 SI O NO?
Risposte: 10
Visite : 2364

Re: CASA VACANZE IN EDIFICIO TUTELATO: ATTIVITA' 72 SI O NO?

Attenzione che le case per vacanze non rientrano nell'attività 66, ma rientrano nel campo di applicazione del DM 09.04.1994.
Si veda definizioni di cui la legge 217/83.
da etec83
mar apr 21, 2026 11:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Ambulatorio medico specialistico con parte veterinaria
Risposte: 2
Visite : 783

Re: Ambulatorio medico specialistico con parte veterinaria

Ma la titolarità degli spazi è la medesima?
Perchè c'è un allarme antincendio unico? Esattamente di quale tipologia di impianto si tratta?

Mi pare di capire che il complesso non rientra nell'attività 73 del DPR 151/11 per affollamento o superficie o per titolarità diverse.

Per me in ogni caso è ...
da etec83
mar apr 14, 2026 10:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA
Risposte: 35
Visite : 8101

Re: Rinnovo conformità - Mancanza documenti in fase di SCIA


Hai ragione, fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio. Mi chiedo però come sia stato possibile ciò, nessuno si è mai accorto di nulla?


:lol: cose che capitano.

Se vi dico cosa mi è successo a Roma a me anni fa.
Centro Commerciale esistente con tanto di CPI rilasciato, guardo il progetto ...
da etec83
mar apr 14, 2026 10:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: rete idranti edificio civile abitazione esistente
Risposte: 30
Visite : 5561

Re: rete idranti edificio civile abitazione esistente


Buongiorno.
tra l'altro il Cert. Imp. mi pare ancor più oneroso per il professionista antincendio (si pretende anche il manuale di uso e manutenzione).

Che ci vorrebbe in ogni caso, non solo in caso di CERT IMP.


In entrambe i casi resta il riferimento normativo "alla regola dell'arte o alla ...
da etec83
lun apr 13, 2026 11:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: rete idranti edificio civile abitazione esistente
Risposte: 30
Visite : 5561

Re: rete idranti edificio civile abitazione esistente


io invece credo che ai fini legali un CERT. IMP. vale quanto una DIRI


La legge ben specifica i documenti che occorre produrre per gli impianti ricadenti nel DM 37/08.
Certo nessuno vieta di utilizzare il modello CERT IMP anche come DI.RI, ma in ogni caso allora il professionista deve avere ...
da etec83
ven apr 10, 2026 16:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NO DIPENDENTI = NO REGISTRO ANTINCENDIO?
Risposte: 8
Visite : 1330

Re: NO DIPENDENTI = NO REGISTRO ANTINCENDIO?

Non credo.
I presidi antincendi in ogni caso se presenti vanno fatti manutenere.
da etec83
ven apr 10, 2026 15:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: NO DIPENDENTI = NO REGISTRO ANTINCENDIO?
Risposte: 8
Visite : 1330

Re: NO DIPENDENTI = NO REGISTRO ANTINCENDIO?

Certo.
Era una delle novità che aveva introdotto il DPR 151/11. Registro antincendio anche per le attività soggette che non sono luoghi di lavoro.
da etec83
ven apr 10, 2026 15:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: rete idranti edificio civile abitazione esistente
Risposte: 30
Visite : 5561

Re: rete idranti edificio civile abitazione esistente

Ai fini assicurativi In ogni caso un impianto che rientra nel campo di applicazione della L.46/90 o del DM 37/08 è certificato o con DI.CO o con DI.RI.
Se non c'è una DI.CO, tanto vale fare la DI.RI che in ogni caso si può fare solo per gli impianti L. 46/90.

Il CERT IMP è invece generalmente ...
da etec83
ven apr 10, 2026 14:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Porte tagliafuoco ascensori
Risposte: 11
Visite : 4584

Re: Porte tagliafuoco ascensori

La dichiarazione di conformità CE dell'impianto con l'indicazione delle porte EI 120 ai sensi della UNI EN 81-58.
da etec83
mar mar 31, 2026 19:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Art. 16 - Aerazione naturale depositi
Risposte: 3
Visite : 1511

Re: Art. 16 - Aerazione naturale depositi

Se hai un impossibilità tecnica motivata puoi chiedere una deroga.
da etec83
lun mar 30, 2026 19:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Art. 16 - Aerazione naturale depositi
Risposte: 3
Visite : 1511

Re: Art. 16 - Aerazione naturale depositi

Vuol dire che una percentuale naturale la devi comunque garantire. Se non c'è l'hai non puoi fare solo la meccanica.
da etec83
lun mar 30, 2026 10:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: verso di apertura porte con COPI
Risposte: 4
Visite : 1825

Re: verso di apertura porte con COPI

1) sì
2) Il Codice chiede di valutare l'Rvita attraverso la caratteristica prevalente degli occupanti dell'attività, ove con "prevalente" si intende "l la caratteristica degli occupanti che per numerosità e tipologia sono più rappresentativi dell’attività svolta nell’ambito considerato.. "
da etec83
lun mar 30, 2026 10:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Rinnovo con lavori di modifica in corso
Risposte: 8
Visite : 3010

Re: Rinnovo con lavori di modifica in corso

Io ho sempre fatto fare un rinnovo per la parte immutata allegando una tavola per indicare cosa non è mutato e poi ho presentato la SCIA di non aggravio a fine lavori.
In ogni caso nel transitorio delle modifiche occorrerebbe fare una valutazione del rischio e prevedere nel caso delle misure di ...
da etec83
ven mar 27, 2026 19:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PRINCE GESTISCE DELEGHE TRA PROFESSIONISTI?
Risposte: 8
Visite : 2864

Re: PRINCE GESTISCE DELEGHE TRA PROFESSIONISTI?

A ma perchè voi intendevate documentazione caricata tramite Prince?
A me non è ancora capitato, solo documentazione inviata per PEC.
da etec83
ven mar 27, 2026 18:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Requisiti locale gruppo di surpressione
Risposte: 9
Visite : 3097

Re: Requisiti locale gruppo di surpressione

Io l'ho sempre fatta fare, poi però va fatto pulsante di sgancio apposito.
da etec83
ven mar 27, 2026 18:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DI.CO, DICH. Impianti e CERT. Impianti
Risposte: 22
Visite : 10129

Re: DI.CO, DICH. Impianti e CERT. Impianti


Ma in che senso il Codice esclude l'applicazione del DM impianti?


Art.5 comma 1-bis del D.M. 03.08.2015 e ss.mm.ii.


Mi riallaccio al posto di Terminus, la condizione impianto per VVF e impianti non soggetti al 37/08 non mi sembra corretta ; anche impianti soggetti al 37/08 installati prima ...
da etec83
mer mar 25, 2026 19:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: UNI 9795 - DISTANZA PULSANTI DI ALLARME MANUALE?
Risposte: 6
Visite : 2533

Re: UNI 9795 - DISTANZA PULSANTI DI ALLARME MANUALE?

Secondo me non è proprio corretto.
Gli impiantisti che progettano l'impianto IRAI devono fare anche loro una valutazione del rischio o basarsi su quanto indicato nel progetto di prevenzione incendi.
Dire che la categoria C è automaticamente a rischio alto è sbagliato, mi pare un'approssimazione un ...
da etec83
mer mar 25, 2026 16:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Smaltimento fumo e calore livello odi prestazione II
Risposte: 4
Visite : 1802

Re: Smaltimento fumo e calore livello odi prestazione II

Sì scusa, nel mio caso ricadevo in AC della V.8 quindi il livello III S.8 era obbligatorio se interrato e vendita. Tu ricadi in AA invece, visto che è in categoria B quindi non è obbligatorio sotto i 600 MJ/mq.
Certo che se hai anche vendita all'interrato qualcosa occorre pensare, l'altezza del ...
da etec83
mer mar 25, 2026 16:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: silos di grasso
Risposte: 3
Visite : 1855

Re: silos di grasso

Grazie.
Sì era NFPA 30 ho sbagliato io.

Vabbè ho capito che mi conviene innanzitutto capire di che grasso stiamo parlando, sicuramente alimentare visto che il grasso viene poi messo all'interno del prodotto, ma ci hanno tenuto a specificare che trattasi di grasso non di olio. (a sto punto mi viene ...
da etec83
mer mar 25, 2026 15:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PRINCE GESTISCE DELEGHE TRA PROFESSIONISTI?
Risposte: 8
Visite : 2864

Re: PRINCE GESTISCE DELEGHE TRA PROFESSIONISTI?


inoltre la classica delega firmata mandata via PEC serve solo per consultare gli archivi cartacei, ma non i documenti inviati telematicamente, vi risulta?..... :roll:


Non so io durante l'accesso agli atti mi sono sempre fatto dare anche la documentazione telematica e nessuno ha mai eccepito ...
da etec83
mer mar 25, 2026 13:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: silos di grasso
Risposte: 3
Visite : 1855

silos di grasso

Faccio una domanda perchè non sono molto esperto di attività industriali, tra l'altro di silos non ne ho mai trattati.
Ho un progetto approvato di un'attività industriale progettata con il Codice nel 2016, quindi con la prima versione, dove venivano previsti esterni all'attività una serie di silos ...
da etec83
mer mar 25, 2026 13:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Smaltimento fumo e calore livello odi prestazione II
Risposte: 4
Visite : 1802

Re: Smaltimento fumo e calore livello odi prestazione II

Scusa il negozio che classificazione ha secondo la V.8?
L'interrato è vendita?
Qual è la quota del piano interrato rispetto il riferimento?

A me era capitato un caso analogo però avevo quasi 3.000 mq di negozio di cui circa 900 mq di interrato a vendita e avevo usato la FSE per ottimizzare la ...
da etec83
mer mar 25, 2026 11:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: DI.CO, DICH. Impianti e CERT. Impianti
Risposte: 22
Visite : 10129

Re: DI.CO, DICH. Impianti e CERT. Impianti

Scusate se riapro la discussione, ma è un dubbio.
Ma se progetto con il Codice, che esclude l'applicazione del DM impianti, sono obbligato in ogni caso a far produrre CERT IMP per uso una norma internazionale in fase di SCIA VVF o basta DICO 37/08?
Il Codice mi dice solo che "...qualora il progetto ...
da etec83
mer mar 25, 2026 09:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Accesso Locale Pompe UNI 11292
Risposte: 2
Visite : 1704

Re: Accesso Locale Pompe UNI 11292

Non so io in alcuni casi l'accesso l'ho fatto anche all'interno tramite percorso protetto, purché l'accesso di quest'ultimo avvenisse da spazio scoperto, anche perché se no nei centri storici come fai?
Alcuni casi mi sono stati anche approvati in alcuni progetti da vari Comandi.
Tu la leggi al ...
da etec83
dom mar 22, 2026 19:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio Milano
Risposte: 197
Visite : 121872

Re: Incendio Milano


Pensa quanto spiace a chi ci ha rimesso la vita e la casa. Ha diritto di sapere perché?


Quando si finisce nelle grinfie processuali sono principalmente 3 le cose che contano:
Non hai dimenticato la cosa più importante?


Non so io egoisticamente la vedo dal mio punto e cioè di professionista ...
da etec83
sab mar 21, 2026 17:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Incendio Milano
Risposte: 197
Visite : 121872

Re: Incendio Milano

Purtroppo spiace leggere queste cose.
In ogni caso per meglio comprendere occorrerà aspettare le motivazioni delle condanne.

Quando si finisce nelle grinfie processuali sono principalmente 3 le cose che contano:
- sapersi difendere dal CTU (in buona parte ignoranti della materia);
- avere un buon ...
da etec83
mar mar 17, 2026 18:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione al fuoco arredi
Risposte: 14
Visite : 6759

Re: Reazione al fuoco arredi

Insomma sto seguendo anch'io i lavori di un albergo, ma in ogni caso quel chiarimento del 2020 sulla reazione al fuoco dei mobili non chiarisce nulla.

Ma possibile che le norme sono vaghe e così anche i chiarimenti richiesti?
Si possono scrivere delle leggi vaghe?
Finché dobbiamo fare noi ...
da etec83
gio mar 12, 2026 14:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Documenti SCIA GE + Serbatoio di deposito
Risposte: 2
Visite : 950

Re: Documenti SCIA GE + Serbatoio di deposito

Io usualmente mi faccio dare dichiarazione di corretta posa serbatoio, Dich Imp per il collegamento delle tubazioni al generatore e dichiarazione di conformità CE del serbatoio.
da etec83
mer mar 11, 2026 17:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CALCOLO CARICO DI INCENDIO FILTRO
Risposte: 15
Visite : 4460

Re: CALCOLO CARICO DI INCENDIO FILTRO

Secondo me chi l'ha scritto intendeva riferirsi alla massima quantità di materiale combustibile che ci può stare all'interno, esclusi pareti e soffitto che in ogni caso sono resistenti al fuoco o già classificati per la reazione al fuoco (cartongesso o muratura) e quindi materiali che non si ...
da etec83
mer mar 11, 2026 15:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Requisiti locale gruppo di surpressione
Risposte: 9
Visite : 3097

Re: Requisiti locale gruppo di surpressione

Per me se è un locale di pompaggio antincendio sì deve rispettare la UNI 11292, non c'è una distinzione in tale norma.
Oltre ovviamente a rispettare seguire quanto richiesto dalla UNI 10779 e dalla UNI EN 12845.

Puoi non seguire la UNI 11292 tranne in caso in cui il sistema sia promiscuo, sempre ...
da etec83
mer mar 11, 2026 14:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CALCOLO CARICO DI INCENDIO FILTRO
Risposte: 15
Visite : 4460

Re: CALCOLO CARICO DI INCENDIO FILTRO

Appunto, ma poi se dentro al filtro non c'è nessun altro materiale (almeno così dovrebbe essere), cosa dovrebbe innescarsi il cartongesso tramite un guasto dell'impianto elettrico?
Allora nel conto mancano anche gli isolanti dei cavi elettrici. :lol:
da etec83
mer mar 11, 2026 14:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Lunghezza esodo palestra
Risposte: 6
Visite : 1594

Re: Lunghezza esodo palestra

Generalmente la lunghezza si calcola dall'uscita del campo di gioco (o dal limite di dove si pratica l'attività sportiva) fino all'esterno.
Ma bisogna anche vedere dove sono eventuali bagni / spogliatoi.

Se l'uscita è separata con un filtro fumo dalla palestra, per me si potrebbe anche misurare la ...
da etec83
mar mar 10, 2026 10:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CAVITY BARRIER IN FACCIATA - L.C. 15/04/2013, n° 5043
Risposte: 2
Visite : 867

Re: CAVITY BARRIER IN FACCIATA - L.C. 15/04/2013, n° 5043

Con la fascia di 1 m o meglio si considera come una facciata semplice se il materiale isolante è almeno pari in classe B-s3,d0.

Credo che queste immagini spieghino di più delle parole:

Immagine

Immagine
da etec83
lun mar 09, 2026 15:00
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Uscita palestra
Risposte: 5
Visite : 1179

Re: Uscita palestra

In realtà nel DM all'art. 20 viene scritto: " Negli impianti al chiuso e per gli ambienti interni degli impianti all'aperto la lunghezza massima delle vie di uscita non deve essere superiore a 40 m.... "

Citi la definizione del decreto del 1983, ma in ogni caso all'art.2 del D.M. 18.03.1996 la "via ...
da etec83
lun mar 09, 2026 10:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Validità parere favorevole
Risposte: 9
Visite : 2425

Re: Validità parere favorevole

Perdonami ma se vai a parlare con i VV.F cosa credi che ti rispondano?

Va anche valutato di cosa si sta parlando, io in qualche caso ho usato il progetto dell'epoca, ma in ogni caso era ormai una decina di anni fa.
da etec83
lun mar 09, 2026 10:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Uscita palestra
Risposte: 5
Visite : 1179

Re: Uscita palestra

Attenzione che il D.M. 18.03.1996 definisce le "vie d'uscita".
Inoltre non usa come termine "distanza", ma lunghezza massima delle vie d'uscita.

Certo se inferiore a 100 occupanti la si può trattare come area TB.
da etec83
mar mar 03, 2026 17:03
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa - DIRI e cavi
Risposte: 28
Visite : 12078

Re: Autorimessa - DIRI e cavi


e secondo me ha senso capire la data dell'ultima autorizzazione perché, se fra il 2015 e il 2020, manteneva i cavi presenti tal quali; in questo caso la deroga secondo me è da studiare perché riguardo al tuo ragionamento:
....
avremmo entrambe le tue condizioni: impianto progettato e realizzato ...
da etec83
lun mar 02, 2026 16:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Palestra soggetta
Risposte: 40
Visite : 17444

Re: Palestra soggetta


Io sono d'accordo. Bello avere 2 strumenti progettuali, ma razionalizzare al solo Codice, flessibile come è, sarebbe una bella strada.


Dovrebbero fare una RTV del Codice apposita.
Perchè la RTO per alcuni requisiti a mio avviso non va bene per la palestra.

La reazione al fuoco delle ...
da etec83
lun mar 02, 2026 10:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Autorimessa - DIRI e cavi
Risposte: 28
Visite : 12078

Re: Autorimessa - DIRI e cavi


Forse non mi è chiaro in che epoca è stato rinnovato l'ultimo CPI:

Non vedo cosa c'entri. Nel primo post del thread è indicato che deve adeguare l'autorimessa al Codice, non si sanno i motivi di ciò.
Magari l'autorimessa non ha mai avuto il CPI.


Ho una prima provocazione: vale la condizione ...
da etec83
ven feb 27, 2026 19:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Impianti vecchi in attività VVF nuove
Risposte: 29
Visite : 15178

Re: Impianti vecchi in attività VVF nuove

Weare fa generalmente industrie in cui la reazione al fuoco non è richiesta.