La ricerca ha trovato 31 risultati

da neostefano
lun feb 22, 2016 12:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Chiusino Idrante Sottosuolo
Risposte: 5
Visite : 1882

Re: Chiusino Idrante Sottosuolo

Si l' impianto è di nuova installazione e l' idrante è ovviamente certificato (ho tutta la documentazione)...la UNI 14339 non sembra dare info. Ho letto il manuale d' installazione del produttore e specifica che l' idrante deve essere coperto da un chiusino o un pozzetto. Ora proverò a contattare il...
da neostefano
lun feb 22, 2016 11:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Chiusino Idrante Sottosuolo
Risposte: 5
Visite : 1882

Chiusino Idrante Sottosuolo

Salve a tutti, durante un sopralluogo per rilasciare una SCIA mi sono imbattuto in un problema che sinceramente non avevo mai considerato. Praticamente al posto del classico chiusino per idrante sottosuolo mi sono trovato un chiusino quadrato 40x40. L' idrante sottosuolo è ben indicato ed è presente...
da neostefano
lun gen 19, 2015 15:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Barriera al fumo e pareti 9494-1
Risposte: 0
Visite : 687

Barriera al fumo e pareti 9494-1

Salve a tutti, ho un forte dubbio su come applicare la 9494-1 per gli evacuatori. Mi trovo di fronte alla seguente situazione: ho un locale diviso in due aree da una parete divisoria costituita da pannelli sandwich. In uno dei locali così formati i vvf hanno richiesto al committente l' installazione...
da neostefano
lun ago 18, 2014 12:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: areazione forzata depositi
Risposte: 6
Visite : 2127

areazione forzata depositi

Salve ragazzi, ho un quesito da porre ho due depositi di 830 mq e 600 mq ovviamente come da norma devo garantire un 1/40 della superficie di aerazione naturale però volevo sapere se era possibile sostituire quest' ultima con un sistema di aerazione forzata. Ciao a tutti
da neostefano
gio ago 07, 2014 17:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Cavo MT interrato vs Deposito GPL
Risposte: 0
Visite : 619

Cavo MT interrato vs Deposito GPL

Salve a tutti, allora la cara ENEL non mi consegna la MT nel punto prestabilito ma a circa 200 m e già qua sono leggermente irratato...ma lasciamo perdere. Ora viene il bello nel mio lungo tragitto dove devo posare i miei cavi della MT incontro due serbatoi di GPL da 5 mc ciascuno. Ora guardando la ...
da neostefano
dom mag 18, 2014 12:55
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Apertura areazione pizzeria in centro storico
Risposte: 3
Visite : 1000

Re: Apertura areazione pizzeria in centro storico

Allora la zona cucina ha una cappa di aspirazione e c'è' anche una finestra posta ad un metro e 10 da terra e alta all' incirca 70cm...purtroppo il soffitto e' alto 4 metri e mezzo quindi come areazione per eventuali fuoriuscite di gas non sembra proprio il massimo ho già pensato rilevatore ed elett...
da neostefano
sab mag 17, 2014 10:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Apertura areazione pizzeria in centro storico
Risposte: 3
Visite : 1000

Apertura areazione pizzeria in centro storico

Salve a tutti, volevo un parere un mio cliente vuole aprire una pizzeria nel centro storico e la cucina presenta una serie di apparecchi a metano di potenza complessiva di 62 kw. ovviamente niente vvf ma il dm 12/04/1996 lo devo rispettare. il problema principale ahimè rigurda l'apertura di areazion...
da neostefano
gio feb 06, 2014 19:02
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Uffici aziendali esistenti
Risposte: 5
Visite : 1153

Re: Uffici aziendali esistenti

Mi trovo in una posizione simile...devo fare la valutazione del progetto antincendio di una industria (attività soggetta non normata) che è collegata con la palazzina degli uffici da sole due porte in quanto in quest'ultima sono presenti gli spogliatoio. All' interno della palazzina lavoreranno 45 p...
da neostefano
sab gen 11, 2014 10:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Pericolo Gelo Idranti
Risposte: 9
Visite : 2692

Re: Pericolo Gelo Idranti

A me è capitato lo stesso in quanto c'era già una rete esistente di lunghezza 25 m all' esterno ho risolto mettendo una termocoperta (tipo quelle della formula uno) con una presa con magnetotermico incorporato. I VVF non hanno fatto obiezioni durante il controllo.
da neostefano
sab gen 11, 2014 10:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: torrini estrazione forzata fumi a doppio funzionamento
Risposte: 5
Visite : 1536

Re: torrini estrazione forzata fumi a doppio funzionamento

Grazie mille infatti così ho doppi contatti sulla morsettiera
da neostefano
sab gen 11, 2014 10:04
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Quesiti relazione tecnica antincendio scuola
Risposte: 17
Visite : 4510

Re: Quesiti relazione tecnica antincendio scuola

io ho avuto un problema simile con una scuola dell' infanzia privata aveva delle aule grossissime ma il dirigente mi spiegava che loro non avrebbero mai messo più di 70-75 bambini all' interno perchè volevano che i ragazzini avevano gli giusti spazi per giocare e divertirsi ecc. ecc. Se facevi un co...
da neostefano
ven gen 10, 2014 11:46
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: torrini estrazione forzata fumi a doppio funzionamento
Risposte: 5
Visite : 1536

Re: torrini estrazione forzata fumi a doppio funzionamento

Per quanto riguarda la scelta dei torrini e il loro dimensionamento non avevo dubbi, è solo che avevo delle perplessità sull' impianto elettrico, devo prevedere due modalità di funzionamento e questo non so se è a norma.
da neostefano
ven gen 10, 2014 10:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: torrini estrazione forzata fumi a doppio funzionamento
Risposte: 5
Visite : 1536

torrini estrazione forzata fumi a doppio funzionamento

Salve a tutti, vorrei porvi un quesito, ormai stiamo lavorando da mesi alla progettazione di un capannone con all' interno dei forni tostatori, per quanto riguarda l'antincendio è stato tutto fatto e già controllato dai vigili del fuoco che a sentir loro non ci dovrebbero essere problemi per il rila...
da neostefano
mer ott 23, 2013 16:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Info apertura di aerazione capannone
Risposte: 5
Visite : 1555

Re: Info apertura di aerazione capannone

I tre forni sono l'inizio delle tre linee di produzione e in realtà diciamo che rappresentano il 90% delle attenzioni dal punto di vista dell' antincendio poiché le restanti macchine sono a rischio minimo in quanto sono selezionatrici e attrezzature per il sottovuoto.
da neostefano
mer ott 23, 2013 12:27
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Info apertura di aerazione capannone
Risposte: 5
Visite : 1555

Re: Info apertura di aerazione capannone

al di sotto non esistono cunicoli...i forni sono tre uno per linea di produzione
da neostefano
mer ott 23, 2013 11:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Info apertura di aerazione capannone
Risposte: 5
Visite : 1555

Re: Info apertura di aerazione capannone

I forni tostatori sono a gpl e presentano una potenza di 600 kw/h hanno un canale di aspirazione aria interno 80X60 cm ma la portata richiesta purtroppo è un dato ancora non conosciuto presentano inoltre un canale di espulsione dei fumi e uno dell' aria fredda.
da neostefano
mer ott 23, 2013 09:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Info apertura di aerazione capannone
Risposte: 5
Visite : 1555

Info apertura di aerazione capannone

Salve a tutti, ho un dubbio molto grande per quanto riguarda le aperture di aerazione. Devo fare la valutazione di progetto per un capannone di 4000 mq in cui si producono semilavorati per frutta secca, al suo interno sono presenti forni tostatori di grandi dimensioni con pareti antiscoppio e ugelli...
da neostefano
mar set 03, 2013 19:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Quesiti relazione tecnica antincendio scuola
Risposte: 17
Visite : 4510

Re: Quesiti relazione tecnica antincendio scuola

Grazie mille sempre per le risposte celeri e precise, per i laboratori di informatica ho un dubbio, avevo pensato visto che i laboratori sono ricavati da ex aule di utilizzare l' affollamento di 26 persona/aula credete sia giusto questo ragionamento ?
da neostefano
lun set 02, 2013 14:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Quesiti relazione tecnica antincendio scuola
Risposte: 17
Visite : 4510

Re: Quesiti relazione tecnica antincendio scuola

ho dei dubbi per quanto riguarda l' affollamento: per quanto riguarda le normali aule ho optato per una scelta di 25 persone ad aula in modo da non modificare le porte ma i vigili del fuoco mi hanno detto di utilizzare per calcolare l' affollamento massimo il dm 18/12/1975 ossia 1.8 mq/alunno, ma è ...
da neostefano
gio ago 29, 2013 12:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Quesiti relazione tecnica antincendio scuola
Risposte: 17
Visite : 4510

Re: Quesiti relazione tecnica antincendio scuola

ciao a tutti, ho un piccolo problema su come impostare la relazione, mi spiego: - i vigili del fuoco classificano la palestre come attività 65 e quindi devo ovviamente aggiungere questa attività nella mia relazione e va bene; - la centrale termica (maggiore di 116 kw) compresa nello stesso fabbricat...
da neostefano
mer ago 07, 2013 12:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Quesiti relazione tecnica antincendio scuola
Risposte: 17
Visite : 4510

Re: Quesiti relazione tecnica antincendio scuola

Salve ho chiesto al comando dei VVF di zona informazioni sulle palestre. Ho portato con me una copia della circolare che terminus mi aveva consigliato ma sono stati inamovibili secondo loro è da considerare attività 65, quanto scritto nella circolare hanno detto si rifà alla vecchia attività dell' 8...
da neostefano
lun ago 05, 2013 14:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Quesiti relazione tecnica antincendio scuola
Risposte: 17
Visite : 4510

Quesiti relazione tecnica antincendio scuola

Buon pomeriggio a tutti, avrei un paio di quesiti da chiedere a voi esperti. Devo fare una relazione tecnica antincendio per una scuola ma ho alcuni dubbi: Nell' edificio sono presenti al piano terra una scuola dell' infanzia con meno di 100 alunni mentre al primo e al secondo piano è presente la sc...
da neostefano
mer lug 24, 2013 17:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Inquadramento Attività
Risposte: 2
Visite : 755

Re: Inquadramento Attività

Grazie mille sempre gentile e veloce
da neostefano
mer lug 24, 2013 17:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Inquadramento Attività
Risposte: 0
Visite : 604

Inquadramento Attività

Ciao ragazzi ancora un' altra volta chiedo aiuto. Ho una' industria che produce semilavorati. La materia prima è la frutta secca, all' interno ci sono dei forni per tostatura a gas molto grandi superiori e di molto alle 116 kW. Volevo sapere come posso inquadrarla nelle attività del DPR e capire se ...
da neostefano
mer lug 24, 2013 17:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Inquadramento Attività
Risposte: 2
Visite : 755

Inquadramento Attività

Ciao ragazzi ancora un' altra volta chiedo aiuto. Ho una' industria che produce semilavorati. La materia prima è la frutta secca, all' interno ci sono dei forni per tostatura a gas molto grandi superiori e di molto alle 116 kW. Volevo sapere come posso inquadrarla nelle attività del DPR e capire se ...
da neostefano
ven lug 12, 2013 12:59
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: reazione al fuoco dei materiali nelle vie di esodo
Risposte: 6
Visite : 1652

Re: reazione al fuoco dei materiali nelle vie di esodo

grazie delle risposte sempre velocissime, ma avevo già visto l' allegato C e se non ho capito male solo il vetro temprato quello stratificato e armato rientrano nella classe A1
da neostefano
ven lug 12, 2013 12:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: reazione al fuoco dei materiali nelle vie di esodo
Risposte: 6
Visite : 1652

Re: reazione al fuoco dei materiali nelle vie di esodo

speravo in una risposta in cui dicevi di lasciar perdere le finestre. infatti i corridoi hanno porte in alluminio con pannelli in materiale metallico tipico dell' edilizia pubblica e quindi non mi danno problemi. il problema sono le finestre sono in alluminio con i vetri che hanno la classica strutt...
da neostefano
gio lug 11, 2013 18:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: reazione al fuoco dei materiali nelle vie di esodo
Risposte: 6
Visite : 1652

reazione al fuoco dei materiali nelle vie di esodo

Salve a tutti, forse è una domanda banale ma essendo un novizio ho un forte dubbio. nella norma verticale riguardante le scuole si parla che : negli atrii, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, è consentito l'impiego dei materiali di classe I in ragione del ...
da neostefano
mer giu 05, 2013 17:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Filtro a Prova di Fumo aerazione verso l'esterno
Risposte: 22
Visite : 5268

Re: Filtro a Prova di Fumo aerazione verso l'esterno

Tutto chiaro grazie mille
da neostefano
mer giu 05, 2013 16:38
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Filtro a Prova di Fumo aerazione verso l'esterno
Risposte: 22
Visite : 5268

Re: Filtro a Prova di Fumo aerazione verso l'esterno

grazie mille per la risposta celere...lasciare un' apertura di 1 mq senza vetro ok ma non credi che dovrei proteggere il locale da intrusione animali e agenti atmosferici? Ho visto degli apriporta per finestre a vasistas con sgancio manuale posso montarle in questo caso?
da neostefano
mer giu 05, 2013 13:18
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Filtro a Prova di Fumo aerazione verso l'esterno
Risposte: 22
Visite : 5268

Filtro a Prova di Fumo aerazione verso l'esterno

Salve a tutti, premetto che sono un novizio sia del forum che del settore quindi se ho fatto qualche cavolata me ne scuso prima. Sto redigendo un progetto esecutivo di un filtro a prova di fumo ( Rei 90) che divide la cucina di una scuola e la mensa. Visto che mi trovo al piano terra e non è present...