giusta precisazione
ma l obbligo e le sanzioni arri ano dal decreto direi a memoria
poi chi la spedisce è un altro doscorso
il penale è per l installatore
povero installatore!!! Puoi indicarmi dove sono indicate queste sanzioni?
Ero convinto che l'installatore dovesse presentare, unitamente alla ...
La ricerca ha trovato 40 risultati
- mer feb 20, 2013 08:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Documentazione progetto e pratica ISPESL/INAIL
- Risposte: 21
- Visite : 6510
- gio dic 27, 2012 17:58
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Radiatori caldi sopra e freddi sotto: Inversione tubazioni?
- Risposte: 9
- Visite : 12002
Re: Radiatori caldi sopra e freddi sotto: Inversione tubazio
Il tuo post anche se dettagliato manca di molti elementi (tipo di distribuzione, pompa, radiatori) per poter darti una risposta precisa ma comunque l'inversione dell'andata con il ritorno porta sicuramente ad un incremento delle perdite di carico e ma quello che e' piu' grave e' che il flusso ...
- gio dic 27, 2012 16:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: quesiti: vasi di espansione e altro
- Risposte: 2
- Visite : 3333
Re: quesiti: vasi di espansione e altro
1) Prepressurizzati sono vasi collegati ad una sorgente esterna per mantenere costante la pressione dell'aria con livello dell'acqua costante o variabile.
Pressurizzati sono quei vasi prepressurizzati che non essendo collegati alla sorgente esterna con le variazioni di temperatura variano sia il ...
Pressurizzati sono quei vasi prepressurizzati che non essendo collegati alla sorgente esterna con le variazioni di temperatura variano sia il ...
- mar dic 25, 2012 16:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pressione precarica vaso espansione
- Risposte: 13
- Visite : 39331
Re: Pressione precarica vaso espansione
manca un dato la pressione di taratura della valvola di sicurezza
- dom mag 06, 2012 10:04
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: CALDAIA VECCHIA - Efficienza globale media stagionale
- Risposte: 9
- Visite : 11811
Re: CALDAIA VECCHIA - Efficienza globale media stagionale
la differenza di EPH immagino dipenda dalla ventilazione. considera i ricambi necessari x le persone effettivamente presenti
- dom mag 06, 2012 10:01
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: CALDAIA VECCHIA - Efficienza globale media stagionale
- Risposte: 9
- Visite : 11811
Re: CALDAIA VECCHIA - Efficienza globale media stagionale
e' un bel problema.
se non fosse intervenuta la provincia sarebbe bastato sostituire il generatore verificando il rendimento termico utile al 100% e ed al 30% e sopra i 116 kW.
se non fosse intervenuta la provincia sarebbe bastato sostituire il generatore verificando il rendimento termico utile al 100% e ed al 30% e sopra i 116 kW.
- dom mag 06, 2012 09:21
- Forum: Regione Lombardia
- Argomento: Ampliamento < 20 % calcolo EPH inutile
- Risposte: 1
- Visite : 1201
Re: Ampliamento < 20 % calcolo EPH inutile
x aumento volumetrico < 20%
- verifica trasmittanza strutture disperdenti
- verifica trasmittanza strutture separazione
- verifica termoigrometrica
- verifica schermature
- verifica massa superficiale e YIE
quindi niente EPH, ma è vero anche che se l'ampliamento implica una modifica all'impianto ...
- verifica trasmittanza strutture disperdenti
- verifica trasmittanza strutture separazione
- verifica termoigrometrica
- verifica schermature
- verifica massa superficiale e YIE
quindi niente EPH, ma è vero anche che se l'ampliamento implica una modifica all'impianto ...
- lun apr 23, 2012 14:41
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Vaso di espansione caldaie a biomassa
- Risposte: 3
- Visite : 1244
Re: Vaso di espansione caldaie a biomassa
I VE chiusi sono ammessi dalla Raccolta R 2009 cap. R3C
- ven apr 20, 2012 12:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: consiglio su scelta programma
- Risposte: 11
- Visite : 4592
Re: consiglio su scelta programma
dopo 15 anni ho rottamato MC4 per EC e mi chiedo perchè non l'ho fatto prima.
15 anni di crash, di manuali inesistenti o arretrati, di assistenza ridicola, di lentezza ad adeguarsi alle normative, di sordità alle richieste legittime di noi utilizzatori riguardo a modifiche migliorative e per ultimo ...
15 anni di crash, di manuali inesistenti o arretrati, di assistenza ridicola, di lentezza ad adeguarsi alle normative, di sordità alle richieste legittime di noi utilizzatori riguardo a modifiche migliorative e per ultimo ...
- mer set 07, 2011 17:09
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: materiale di guarnizione tubazione gas
- Risposte: 4
- Visite : 2682
Re: materiale di guarnizione tubazione gas
superP ha ragione
io personalmente non faccio usare più canapa e pasta verde da anni
io personalmente non faccio usare più canapa e pasta verde da anni
- mer set 07, 2011 16:06
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Posa interna tubazione Gas unità immobiliare: UNI 7129-1
- Risposte: 19
- Visite : 9751
Re: Posa interna tubazione Gas unità immobiliare: UNI 7129-1
UNI 7129 punto 4.4.1.3 È consentita la posa della tubazione gas all’interno di intercapedini chiuse purché esse, non costituiscano "l’intercapedine d’aria della parete" e la tubazione sia posta all’interno di un apposito tubo guaina avente caratteristiche di cui al punto 4.4.1.4.
Per me ricadiamo ...
Per me ricadiamo ...
- mer set 07, 2011 10:39
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: materiale di guarnizione tubazione gas
- Risposte: 4
- Visite : 2682
Re: materiale di guarnizione tubazione gas
comunque teflon (PTFE) e assolutamente no canapa
- mar set 06, 2011 13:23
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: scelta fan coil
- Risposte: 6
- Visite : 6705
Re: scelta fan coil
Al contrario di quanto afferma gludon, in un ambiente presidiato, ritengo molto più importante mantenere elevata la rimozione di calore latente, in quanto è noto che l'umidità ha un effetto di diminuzione del comfort superiore a quello della temperatura secca.
Al contrario in un ambiente poco o ...
- sab set 03, 2011 13:34
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: scelta fan coil
- Risposte: 6
- Visite : 6705
Re: scelta fan coil
non è sicuramente la cosa + interessante la valutazione della portata d'aria.
per il dimensionamento si considera inizialmente il funzionamento estivo, e bisogna distinguere innanzi la potenzialità totale resa dal ventilconvettore da quella sensibile e controllare, per il modello prescelto, se ...
per il dimensionamento si considera inizialmente il funzionamento estivo, e bisogna distinguere innanzi la potenzialità totale resa dal ventilconvettore da quella sensibile e controllare, per il modello prescelto, se ...
- mar mag 10, 2011 07:37
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Corso Therm
- Risposte: 40
- Visite : 10961
Re: Corso Therm
dnglu(chiocciola)libero.itfrancemar ha scritto:se volete scrivete la mail che vi invio il file.
ti ringrazio anticipatamente
- mar mag 10, 2011 07:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Corso Therm
- Risposte: 40
- Visite : 10961
Re: Corso Therm
francemar ha scritto:se volete scrivete la mail che vi invio il file.
- ven apr 15, 2011 05:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Foglio di calcolo per UNI9182, cerco beta testers
- Risposte: 18
- Visite : 11374
Re: Foglio di calcolo per UNI9182, cerco beta testers
avrei trovato due formule secondo me da correggere nel calcolo dell'accumulo ACS:
nella tabella del consumo per tipologia di apparecchio la formula che individua le quantità inserisce il valore della colonna 5 anzichè quello della 6
nella formula per calcolare il qm manca f1
nella tabella del consumo per tipologia di apparecchio la formula che individua le quantità inserisce il valore della colonna 5 anzichè quello della 6
nella formula per calcolare il qm manca f1
- gio mar 24, 2011 08:06
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Multistrato, dielettrico si o no?
- Risposte: 6
- Visite : 2960
Re: Multistrato, dielettrico si o no?
Se l’intero impianto gas è realizzato con il sistema di tubazioni multistrato non è obbligatorio installare il giunto dielettrico
- gio mar 24, 2011 07:36
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: UNI 7129?
- Risposte: 11
- Visite : 3575
Re: UNI 7129?
Il DM del 96 vige certamente per impianti di P>35 kW, tuttavia esso non dà indicazioni relativamente al dimensionamento del tubo del gas per il quale quindi l'unica norma applicabile è la UNi7129. Inoltre la UNI7129 è comunque applicabile in quanto norma di buona tecnica
per P>35 KW vale la 7129 ...
per P>35 KW vale la 7129 ...
- lun mar 21, 2011 07:49
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Isolamento tubazioni
- Risposte: 7
- Visite : 3934
Re: Isolamento tubazioni
DPR 412/93
- lun mar 21, 2011 07:44
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: efficienza media stagionale
- Risposte: 1
- Visite : 1033
Re: efficienza media stagionale
legge 10.
in lombardia obbligatoria per le caldaie + vecchie di 15 anni dopo ispezione
in lombardia obbligatoria per le caldaie + vecchie di 15 anni dopo ispezione
- ven gen 28, 2011 15:49
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Passaggio tubo gas a pavimento
- Risposte: 20
- Visite : 17463
Re: Passaggio tubo gas a pavimento
perfetto!Marcus ha scritto:
Mi sembra sia tutto. Obiezioni?
- ven gen 28, 2011 15:44
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: UNI 7129
- Risposte: 1
- Visite : 1247
Re: UNI 7129
Sto tentando di dimensionare un impianto gas....leggendo la UNI 7129
all'Appendice A trovo la formula (A.1)per determinare la differenza di
pressione...è la formula di Renouard che è servita per stilare le tabelle
dei prospetti A.8 e successivi?
Grazie enea
è scritto
all'Appendice A trovo la formula (A.1)per determinare la differenza di
pressione...è la formula di Renouard che è servita per stilare le tabelle
dei prospetti A.8 e successivi?
Grazie enea
è scritto
- lun gen 03, 2011 16:18
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: come fare?
- Risposte: 11
- Visite : 3421
Re: come fare?
il DM 12/04/96 all'articolo 1 specifica che le caldaie, se installate nello stesso locale o in locali direttamente comunicanti , sono considerate un unico impianto e si sommano le potenze pertanto non è richiesta nessuna caratteristica particolare di resistenza al fuoco per la parete di separazione ...
- lun gen 03, 2011 16:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: come fare?
- Risposte: 11
- Visite : 3421
Re: come fare?
secondo me hai incontrato un verificatore un po' confuso.SimoneBaldini ha scritto:A me è capitato questo.
Avevo previsto due locali separati con aerazione indipendnete ed accesso tramite disimpregno comune. Il verificatore della provincia ha voluto due accessi separati direttamente dall'esterno. Non c'era di mezzo garage.
- mer dic 08, 2010 16:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Trasm. limite parete tra 2 diverse U.I. in Regione Lombardia
- Risposte: 2
- Visite : 1104
Re: Trasm. limite parete tra 2 diverse U.I. in Regione Lombardia
il quesito non è stupido.
in effetti l'obbligo era presente nel dlgs 192/05 e nel suo decreto attuativo ma la lombardia va per conto suo e quindi si accontenta per gli edifici nuovi di rispettare il limite EPh e per la parete di separazione impone solamente il limite fonoisolante dei 50 dB(A)
in effetti l'obbligo era presente nel dlgs 192/05 e nel suo decreto attuativo ma la lombardia va per conto suo e quindi si accontenta per gli edifici nuovi di rispettare il limite EPh e per la parete di separazione impone solamente il limite fonoisolante dei 50 dB(A)
- dom nov 14, 2010 19:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Tipi di tubo
- Risposte: 20
- Visite : 11962
Re: Tipi di tubo
nessuna
- gio giu 24, 2010 08:54
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: UNI 7129/92 abrogata
- Risposte: 18
- Visite : 10463
Re: UNI 7129/92 abrogata
La 7129-72 è libera (nel senso che è stato pubblicata su G.U.)?
Se si, c'è qualcuno che consoce un link da cui scaricarla. Ho fatto una rapida ricerca su google ma senza risultati (vedrò, ovviamente, di farne una più approfondita).
libera no.
cmq è in scadenza (30/giugno) l'inchiesta pubblica ...
Se si, c'è qualcuno che consoce un link da cui scaricarla. Ho fatto una rapida ricerca su google ma senza risultati (vedrò, ovviamente, di farne una più approfondita).
libera no.
cmq è in scadenza (30/giugno) l'inchiesta pubblica ...
- mer giu 23, 2010 11:05
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Prevalenza ventilatore
- Risposte: 7
- Visite : 5105
Re: Prevalenza ventilatore
non userei mai un centrifugo a bocca libera:
- pressioni dinamiche troppo elevate
- basso rendimento
- alta potenza assorbita
- elevata rumorosità
metti un bel ventilatore elicoidale
- pressioni dinamiche troppo elevate
- basso rendimento
- alta potenza assorbita
- elevata rumorosità
metti un bel ventilatore elicoidale
- mer giu 23, 2010 09:28
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: UNI 7129/92 abrogata
- Risposte: 18
- Visite : 10463
Re: UNI 7129/92 abrogata
e comunque resta ancora valida sopra i 35 kW la UNI 7129/1972
- ven mag 21, 2010 08:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Calcolo perdita di temperatura tubazione non isolata
- Risposte: 2
- Visite : 1582
Re: Calcolo perdita di temperatura tubazione non isolata
potresti usare, completamente freeware, il programma Armwin di Armacell azzerando lo spessore di isolante. Oppure Isocalc di k-flex.
- gio apr 01, 2010 11:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: norma UNI 10412-2, termocucina e vaso di espansione chiuso
- Risposte: 12
- Visite : 7503
Re: norma UNI 10412-2, termocucina e vaso di espansione chiuso
Tornando all'ISPESL: la raccolta R 2009 (utilizzabile sopra i 35 kW) prevede esplicitamente il caso di generatore a combustibile solido installato in impianto con vaso di espansione chiuso
- mar mar 02, 2010 07:56
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Verifiche apparecchi ISPESL
- Risposte: 9
- Visite : 4070
Re: Verifiche apparecchi ISPESL
non ho esperienze dirette sulle verifiche Asl x impianti di riscaldamento ad acqua calda ma x gli apparecchi a vapore i funzionari Asl non si limitano a rilevare i dispositivi di sicurezza ma si accertano del loro corretto funzionamento anche se necessario per le valvole di sicurezza con prove al ...
- lun mar 01, 2010 17:56
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Verifiche apparecchi ISPESL
- Risposte: 9
- Visite : 4070
Re: Verifiche apparecchi ISPESL
anche dopo il DM 329/2004 (PED), i dispositivi di sicurezza non hanno scadenza. per gli impianti di riscaldamento acqua calda sopra i 116 kW in condomini con amministratore dovrebbe valere ancora verifica periodica ogni 5 anni da parte dell'ASL (DM1/12/75) con compilazione libretto matricolare.
- gio gen 28, 2010 17:29
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: spiegazione potenza termicaal focolare/potenza termica utile
- Risposte: 8
- Visite : 78362
Re: spiegazione potenza termicaal focolare/potenza termica utile
Buon pomeriggio,
avrei bisogno che qualcuno mi spiegasse la differenza tra potenza termica al focolare, potenza termica utile, potenza termica nominale, soprattutto in relazione alla compilazione di un Ace (Cened+ Lombardia).
Ho infatti sottomano i dati tecnici della Caldaia (viessman vitodens 300 ...
avrei bisogno che qualcuno mi spiegasse la differenza tra potenza termica al focolare, potenza termica utile, potenza termica nominale, soprattutto in relazione alla compilazione di un Ace (Cened+ Lombardia).
Ho infatti sottomano i dati tecnici della Caldaia (viessman vitodens 300 ...
- gio nov 19, 2009 12:08
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Batterie UTA
- Risposte: 21
- Visite : 12272
Re: Batterie UTA
leggo da un qualsiasi catalogo di dimensionamento di batterie il fattore correttivo della potenza frigorifera resa e sensibile rispetto a quella calcola nelle condizioni nominali (aria ingresso 27 °C b.s. e ur 47% e acqua 7/12 °C):
con acqua 10/15 °C si ha Qtot = 0,68 e Qsens = 0,82
aria 25 °C b.s ...
con acqua 10/15 °C si ha Qtot = 0,68 e Qsens = 0,82
aria 25 °C b.s ...
- gio ott 22, 2009 12:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: termostatiche - rendimento di regolazione
- Risposte: 15
- Visite : 12063
Re: termostatiche - rendimento di regolazione
Ma tutte le valvole dello stesso tipo (dipende dalla marca) possono lavorare con bande proporzionali di 0,5 - 1 - 2 °C.
Dipende dalle scelte di progetto, in funzione delle portate previste e della perdita di carico massimo che si vuole avere sull'otturatore della valvola.
scusate la mia ignoranza ...
Dipende dalle scelte di progetto, in funzione delle portate previste e della perdita di carico massimo che si vuole avere sull'otturatore della valvola.
scusate la mia ignoranza ...
- ven ott 16, 2009 18:05
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: dielettrico
- Risposte: 9
- Visite : 3446
Re: dielettrico
Il tratto metallico deve obbligatoriamente essere rivestito contro la corrosione.
Il rivestimento secondo normative è sufficiente a garantire che la tubazione abbia una resistenza elettrica verso terra superiore ai 1000 Ohm (limite per l'obbligo del dielettrico)
Il rivestimento secondo normative è sufficiente a garantire che la tubazione abbia una resistenza elettrica verso terra superiore ai 1000 Ohm (limite per l'obbligo del dielettrico)
- gio lug 09, 2009 10:39
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Calcolo sezione valvola di sicurezza secondo ISPESL
- Risposte: 3
- Visite : 15067
Re: Calcolo sezione valvola di sicurezza secondo ISPESL
La tua valvola di sicurezza ha una pressione di taratura di 2,7 bar, ma una pressione nominale di scarico di 2,97 bar. Su questo valore devi considerare il fattore di pressione.
Comunque per la capacità di scarico devi considerare i 150 kW di potenza del generatore ben al di sotto dei 229,4 kW che ...
Comunque per la capacità di scarico devi considerare i 150 kW di potenza del generatore ben al di sotto dei 229,4 kW che ...
- ven feb 22, 2008 14:31
- Forum: FORUM IMPIANTI GAS
- Argomento: Giunti dielettrici a valle del contatore
- Risposte: 8
- Visite : 6527
Re: Giunti dielettrici a valle del contatore
Il giunto dielettrico serve per il pezzo di tubo interrato in ferro prima del giunto di transizione.
Niente giunto niente metano.
Niente giunto niente metano.