La ricerca ha trovato 40 risultati

da gludon
mer feb 20, 2013 08:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Documentazione progetto e pratica ISPESL/INAIL
Risposte: 21
Visite : 6510

Re: Documentazione progetto e pratica ISPESL/INAIL

giusta precisazione
ma l obbligo e le sanzioni arri ano dal decreto direi a memoria
poi chi la spedisce è un altro doscorso

il penale è per l installatore

povero installatore!!! Puoi indicarmi dove sono indicate queste sanzioni?
Ero convinto che l'installatore dovesse presentare, unitamente alla ...
da gludon
gio dic 27, 2012 17:58
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Radiatori caldi sopra e freddi sotto: Inversione tubazioni?
Risposte: 9
Visite : 12002

Re: Radiatori caldi sopra e freddi sotto: Inversione tubazio

Il tuo post anche se dettagliato manca di molti elementi (tipo di distribuzione, pompa, radiatori) per poter darti una risposta precisa ma comunque l'inversione dell'andata con il ritorno porta sicuramente ad un incremento delle perdite di carico e ma quello che e' piu' grave e' che il flusso ...
da gludon
gio dic 27, 2012 16:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: quesiti: vasi di espansione e altro
Risposte: 2
Visite : 3333

Re: quesiti: vasi di espansione e altro

1) Prepressurizzati sono vasi collegati ad una sorgente esterna per mantenere costante la pressione dell'aria con livello dell'acqua costante o variabile.
Pressurizzati sono quei vasi prepressurizzati che non essendo collegati alla sorgente esterna con le variazioni di temperatura variano sia il ...
da gludon
mar dic 25, 2012 16:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pressione precarica vaso espansione
Risposte: 13
Visite : 39331

Re: Pressione precarica vaso espansione

manca un dato la pressione di taratura della valvola di sicurezza
da gludon
dom mag 06, 2012 10:04
Forum: Regione Lombardia
Argomento: CALDAIA VECCHIA - Efficienza globale media stagionale
Risposte: 9
Visite : 11811

Re: CALDAIA VECCHIA - Efficienza globale media stagionale

la differenza di EPH immagino dipenda dalla ventilazione. considera i ricambi necessari x le persone effettivamente presenti
da gludon
dom mag 06, 2012 10:01
Forum: Regione Lombardia
Argomento: CALDAIA VECCHIA - Efficienza globale media stagionale
Risposte: 9
Visite : 11811

Re: CALDAIA VECCHIA - Efficienza globale media stagionale

e' un bel problema.
se non fosse intervenuta la provincia sarebbe bastato sostituire il generatore verificando il rendimento termico utile al 100% e ed al 30% e sopra i 116 kW.
da gludon
dom mag 06, 2012 09:21
Forum: Regione Lombardia
Argomento: Ampliamento < 20 % calcolo EPH inutile
Risposte: 1
Visite : 1201

Re: Ampliamento < 20 % calcolo EPH inutile

x aumento volumetrico < 20%
- verifica trasmittanza strutture disperdenti
- verifica trasmittanza strutture separazione
- verifica termoigrometrica
- verifica schermature
- verifica massa superficiale e YIE

quindi niente EPH, ma è vero anche che se l'ampliamento implica una modifica all'impianto ...
da gludon
lun apr 23, 2012 14:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Vaso di espansione caldaie a biomassa
Risposte: 3
Visite : 1244

Re: Vaso di espansione caldaie a biomassa

I VE chiusi sono ammessi dalla Raccolta R 2009 cap. R3C
da gludon
ven apr 20, 2012 12:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: consiglio su scelta programma
Risposte: 11
Visite : 4592

Re: consiglio su scelta programma

dopo 15 anni ho rottamato MC4 per EC e mi chiedo perchè non l'ho fatto prima.
15 anni di crash, di manuali inesistenti o arretrati, di assistenza ridicola, di lentezza ad adeguarsi alle normative, di sordità alle richieste legittime di noi utilizzatori riguardo a modifiche migliorative e per ultimo ...
da gludon
mer set 07, 2011 17:09
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: materiale di guarnizione tubazione gas
Risposte: 4
Visite : 2682

Re: materiale di guarnizione tubazione gas

superP ha ragione
io personalmente non faccio usare più canapa e pasta verde da anni
da gludon
mer set 07, 2011 16:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Posa interna tubazione Gas unità immobiliare: UNI 7129-1
Risposte: 19
Visite : 9751

Re: Posa interna tubazione Gas unità immobiliare: UNI 7129-1

UNI 7129 punto 4.4.1.3 È consentita la posa della tubazione gas all’interno di intercapedini chiuse purché esse, non costituiscano "l’intercapedine d’aria della parete" e la tubazione sia posta all’interno di un apposito tubo guaina avente caratteristiche di cui al punto 4.4.1.4.
Per me ricadiamo ...
da gludon
mer set 07, 2011 10:39
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: materiale di guarnizione tubazione gas
Risposte: 4
Visite : 2682

Re: materiale di guarnizione tubazione gas

comunque teflon (PTFE) e assolutamente no canapa
da gludon
mar set 06, 2011 13:23
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: scelta fan coil
Risposte: 6
Visite : 6705

Re: scelta fan coil


Al contrario di quanto afferma gludon, in un ambiente presidiato, ritengo molto più importante mantenere elevata la rimozione di calore latente, in quanto è noto che l'umidità ha un effetto di diminuzione del comfort superiore a quello della temperatura secca.
Al contrario in un ambiente poco o ...
da gludon
sab set 03, 2011 13:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: scelta fan coil
Risposte: 6
Visite : 6705

Re: scelta fan coil

non è sicuramente la cosa + interessante la valutazione della portata d'aria.
per il dimensionamento si considera inizialmente il funzionamento estivo, e bisogna distinguere innanzi la potenzialità totale resa dal ventilconvettore da quella sensibile e controllare, per il modello prescelto, se ...
da gludon
mar mag 10, 2011 07:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Corso Therm
Risposte: 40
Visite : 10961

Re: Corso Therm

francemar ha scritto:se volete scrivete la mail che vi invio il file.
dnglu(chiocciola)libero.it

ti ringrazio anticipatamente
da gludon
mar mag 10, 2011 07:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Corso Therm
Risposte: 40
Visite : 10961

Re: Corso Therm

francemar ha scritto:se volete scrivete la mail che vi invio il file.
da gludon
ven apr 15, 2011 05:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Foglio di calcolo per UNI9182, cerco beta testers
Risposte: 18
Visite : 11374

Re: Foglio di calcolo per UNI9182, cerco beta testers

avrei trovato due formule secondo me da correggere nel calcolo dell'accumulo ACS:

nella tabella del consumo per tipologia di apparecchio la formula che individua le quantità inserisce il valore della colonna 5 anzichè quello della 6

nella formula per calcolare il qm manca f1
da gludon
gio mar 24, 2011 08:06
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Multistrato, dielettrico si o no?
Risposte: 6
Visite : 2960

Re: Multistrato, dielettrico si o no?

Se l’intero impianto gas è realizzato con il sistema di tubazioni multistrato non è obbligatorio installare il giunto dielettrico
da gludon
gio mar 24, 2011 07:36
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: UNI 7129?
Risposte: 11
Visite : 3575

Re: UNI 7129?

Il DM del 96 vige certamente per impianti di P>35 kW, tuttavia esso non dà indicazioni relativamente al dimensionamento del tubo del gas per il quale quindi l'unica norma applicabile è la UNi7129. Inoltre la UNI7129 è comunque applicabile in quanto norma di buona tecnica

per P>35 KW vale la 7129 ...
da gludon
lun mar 21, 2011 07:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Isolamento tubazioni
Risposte: 7
Visite : 3934

Re: Isolamento tubazioni

DPR 412/93
da gludon
lun mar 21, 2011 07:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: efficienza media stagionale
Risposte: 1
Visite : 1033

Re: efficienza media stagionale

legge 10.
in lombardia obbligatoria per le caldaie + vecchie di 15 anni dopo ispezione
da gludon
ven gen 28, 2011 15:49
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Passaggio tubo gas a pavimento
Risposte: 20
Visite : 17463

Re: Passaggio tubo gas a pavimento

Marcus ha scritto:
Mi sembra sia tutto. Obiezioni?
perfetto!
da gludon
ven gen 28, 2011 15:44
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: UNI 7129
Risposte: 1
Visite : 1247

Re: UNI 7129

Sto tentando di dimensionare un impianto gas....leggendo la UNI 7129
all'Appendice A trovo la formula (A.1)per determinare la differenza di
pressione...è la formula di Renouard che è servita per stilare le tabelle
dei prospetti A.8 e successivi?
Grazie enea
è scritto
da gludon
lun gen 03, 2011 16:18
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: come fare?
Risposte: 11
Visite : 3421

Re: come fare?

il DM 12/04/96 all'articolo 1 specifica che le caldaie, se installate nello stesso locale o in locali direttamente comunicanti , sono considerate un unico impianto e si sommano le potenze pertanto non è richiesta nessuna caratteristica particolare di resistenza al fuoco per la parete di separazione ...
da gludon
lun gen 03, 2011 16:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: come fare?
Risposte: 11
Visite : 3421

Re: come fare?

SimoneBaldini ha scritto:A me è capitato questo.
Avevo previsto due locali separati con aerazione indipendnete ed accesso tramite disimpregno comune. Il verificatore della provincia ha voluto due accessi separati direttamente dall'esterno. Non c'era di mezzo garage.
secondo me hai incontrato un verificatore un po' confuso.
da gludon
mer dic 08, 2010 16:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Trasm. limite parete tra 2 diverse U.I. in Regione Lombardia
Risposte: 2
Visite : 1104

Re: Trasm. limite parete tra 2 diverse U.I. in Regione Lombardia

il quesito non è stupido.
in effetti l'obbligo era presente nel dlgs 192/05 e nel suo decreto attuativo ma la lombardia va per conto suo e quindi si accontenta per gli edifici nuovi di rispettare il limite EPh e per la parete di separazione impone solamente il limite fonoisolante dei 50 dB(A)
da gludon
dom nov 14, 2010 19:30
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Tipi di tubo
Risposte: 20
Visite : 11962

Re: Tipi di tubo

nessuna
da gludon
gio giu 24, 2010 08:54
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: UNI 7129/92 abrogata
Risposte: 18
Visite : 10463

Re: UNI 7129/92 abrogata

La 7129-72 è libera (nel senso che è stato pubblicata su G.U.)?
Se si, c'è qualcuno che consoce un link da cui scaricarla. Ho fatto una rapida ricerca su google ma senza risultati (vedrò, ovviamente, di farne una più approfondita).
libera no.
cmq è in scadenza (30/giugno) l'inchiesta pubblica ...
da gludon
mer giu 23, 2010 11:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Prevalenza ventilatore
Risposte: 7
Visite : 5105

Re: Prevalenza ventilatore

non userei mai un centrifugo a bocca libera:
- pressioni dinamiche troppo elevate
- basso rendimento
- alta potenza assorbita
- elevata rumorosità

metti un bel ventilatore elicoidale
da gludon
mer giu 23, 2010 09:28
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: UNI 7129/92 abrogata
Risposte: 18
Visite : 10463

Re: UNI 7129/92 abrogata

e comunque resta ancora valida sopra i 35 kW la UNI 7129/1972
da gludon
ven mag 21, 2010 08:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Calcolo perdita di temperatura tubazione non isolata
Risposte: 2
Visite : 1582

Re: Calcolo perdita di temperatura tubazione non isolata

potresti usare, completamente freeware, il programma Armwin di Armacell azzerando lo spessore di isolante. Oppure Isocalc di k-flex.
da gludon
gio apr 01, 2010 11:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: norma UNI 10412-2, termocucina e vaso di espansione chiuso
Risposte: 12
Visite : 7503

Re: norma UNI 10412-2, termocucina e vaso di espansione chiuso

Tornando all'ISPESL: la raccolta R 2009 (utilizzabile sopra i 35 kW) prevede esplicitamente il caso di generatore a combustibile solido installato in impianto con vaso di espansione chiuso
da gludon
mar mar 02, 2010 07:56
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Verifiche apparecchi ISPESL
Risposte: 9
Visite : 4070

Re: Verifiche apparecchi ISPESL

non ho esperienze dirette sulle verifiche Asl x impianti di riscaldamento ad acqua calda ma x gli apparecchi a vapore i funzionari Asl non si limitano a rilevare i dispositivi di sicurezza ma si accertano del loro corretto funzionamento anche se necessario per le valvole di sicurezza con prove al ...
da gludon
lun mar 01, 2010 17:56
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Verifiche apparecchi ISPESL
Risposte: 9
Visite : 4070

Re: Verifiche apparecchi ISPESL

anche dopo il DM 329/2004 (PED), i dispositivi di sicurezza non hanno scadenza. per gli impianti di riscaldamento acqua calda sopra i 116 kW in condomini con amministratore dovrebbe valere ancora verifica periodica ogni 5 anni da parte dell'ASL (DM1/12/75) con compilazione libretto matricolare.
da gludon
gio gen 28, 2010 17:29
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: spiegazione potenza termicaal focolare/potenza termica utile
Risposte: 8
Visite : 78362

Re: spiegazione potenza termicaal focolare/potenza termica utile

Buon pomeriggio,
avrei bisogno che qualcuno mi spiegasse la differenza tra potenza termica al focolare, potenza termica utile, potenza termica nominale, soprattutto in relazione alla compilazione di un Ace (Cened+ Lombardia).

Ho infatti sottomano i dati tecnici della Caldaia (viessman vitodens 300 ...
da gludon
gio nov 19, 2009 12:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Batterie UTA
Risposte: 21
Visite : 12272

Re: Batterie UTA

leggo da un qualsiasi catalogo di dimensionamento di batterie il fattore correttivo della potenza frigorifera resa e sensibile rispetto a quella calcola nelle condizioni nominali (aria ingresso 27 °C b.s. e ur 47% e acqua 7/12 °C):

con acqua 10/15 °C si ha Qtot = 0,68 e Qsens = 0,82

aria 25 °C b.s ...
da gludon
gio ott 22, 2009 12:16
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: termostatiche - rendimento di regolazione
Risposte: 15
Visite : 12063

Re: termostatiche - rendimento di regolazione

Ma tutte le valvole dello stesso tipo (dipende dalla marca) possono lavorare con bande proporzionali di 0,5 - 1 - 2 °C.
Dipende dalle scelte di progetto, in funzione delle portate previste e della perdita di carico massimo che si vuole avere sull'otturatore della valvola.
scusate la mia ignoranza ...
da gludon
ven ott 16, 2009 18:05
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: dielettrico
Risposte: 9
Visite : 3446

Re: dielettrico

Il tratto metallico deve obbligatoriamente essere rivestito contro la corrosione.
Il rivestimento secondo normative è sufficiente a garantire che la tubazione abbia una resistenza elettrica verso terra superiore ai 1000 Ohm (limite per l'obbligo del dielettrico)
da gludon
gio lug 09, 2009 10:39
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Calcolo sezione valvola di sicurezza secondo ISPESL
Risposte: 3
Visite : 15067

Re: Calcolo sezione valvola di sicurezza secondo ISPESL

La tua valvola di sicurezza ha una pressione di taratura di 2,7 bar, ma una pressione nominale di scarico di 2,97 bar. Su questo valore devi considerare il fattore di pressione.
Comunque per la capacità di scarico devi considerare i 150 kW di potenza del generatore ben al di sotto dei 229,4 kW che ...
da gludon
ven feb 22, 2008 14:31
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Giunti dielettrici a valle del contatore
Risposte: 8
Visite : 6527

Re: Giunti dielettrici a valle del contatore

Il giunto dielettrico serve per il pezzo di tubo interrato in ferro prima del giunto di transizione.
Niente giunto niente metano.