sai quante pratiche ho visto in cui il collega faceva solo i cerchi da 20m senza la raggiungibilità.... (e magari è tuttora convinto che va bene così?)
I VVF approvavano e il CPI veniva rilasciato...
La ricerca ha trovato 436 risultati
- dom giu 07, 2026 08:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IDRANTI INTERNI: CERCHI 20 m + RAGGIUNGIBILITA' MANICHETTA
- Risposte: 16
- Visite : 976
- sab giu 06, 2026 17:49
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: irraggiamento fabbricati ad angolo
- Risposte: 3
- Visite : 504
irraggiamento fabbricati ad angolo
ho una corte comune quadrata a cielo libero in cui su ogni lato del quadrato c'è un'attività diversa (vedi immagine)
Pertanto la mia attività (la A) potrebbe irraggiare la B e la D con le finestre e porte che danno sul cortile comune; la C è a distanza tale che non ci sono problemi).
il Codice ...
Pertanto la mia attività (la A) potrebbe irraggiare la B e la D con le finestre e porte che danno sul cortile comune; la C è a distanza tale che non ci sono problemi).
il Codice ...
- gio giu 04, 2026 23:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: soluzione alternativa esodo Aset/rset...basta così?
- Risposte: 4
- Visite : 861
Re: soluzione alternativa esodo Aset/rset...basta così?
si Marco, è come dici tu...ma in questo caso, visto che il soppalco è esistente, piuttosto grande, non proteggibile con verniciatura, per cui andrebbe totalmente incassettato in cartongesso (che però poi sarebbe oggetto di rotture per urti continue...) ho proposto di usare lo stesso concetto di S2 ...
- mer giu 03, 2026 07:18
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: soluzione alternativa esodo Aset/rset...basta così?
- Risposte: 4
- Visite : 861
Re: soluzione alternativa esodo Aset/rset...basta così?
Mi preoccupo se in caso di crollo fa danno ad altri presidi antincendio...il livello II in soluzione alternativa chiede:
a. compartimentazione rispetto ad altre costruzioni;
b. assenza di danneggiamento ad altre costruzioni o all’esterno del confine dell’area su cui sorge l’attività, per effetto di ...
a. compartimentazione rispetto ad altre costruzioni;
b. assenza di danneggiamento ad altre costruzioni o all’esterno del confine dell’area su cui sorge l’attività, per effetto di ...
- mer mag 27, 2026 12:05
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova SCIA per rinnovo scaduto
- Risposte: 8
- Visite : 849
Re: Nuova SCIA per rinnovo scaduto
Hai già verificato che il Comando non accetti un rinnovo tardivo? alcuni lo accettano anche dopo 2-3 anni...
- mer mag 27, 2026 10:00
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: soluzione alternativa esodo Aset/rset...basta così?
- Risposte: 4
- Visite : 861
soluzione alternativa esodo Aset/rset...basta così?
buongiorno.
In un capannone ho un soppalco che non ha R, usato normalmente durante le lavorazioni (non è solo deposito).
Userei la soluzione alternativa M.3 con la verifica dei tempi Aset/Rset per far vedere che non vi sono problemi di esodo senza trattare le strutture (che sarebbe un problemone ...
In un capannone ho un soppalco che non ha R, usato normalmente durante le lavorazioni (non è solo deposito).
Userei la soluzione alternativa M.3 con la verifica dei tempi Aset/Rset per far vedere che non vi sono problemi di esodo senza trattare le strutture (che sarebbe un problemone ...
- mar mar 24, 2026 12:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Staffaggi sismici
- Risposte: 6
- Visite : 2688
Re: Staffaggi sismici
la Circolare postata è quella che avevo letto e che mi sembra vaga...
ma quindi non ci sono limiti dimensionali? per esempio: ho una tubazione da 1" per un naspo...la devo staffare antisismica? eda un pollice e mezzo? e da 2 " ?
un collega mi diceva che aveva letto "da qualche parte" (ma non ricorda ...
ma quindi non ci sono limiti dimensionali? per esempio: ho una tubazione da 1" per un naspo...la devo staffare antisismica? eda un pollice e mezzo? e da 2 " ?
un collega mi diceva che aveva letto "da qualche parte" (ma non ricorda ...
- lun mar 23, 2026 17:01
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Staffaggi sismici
- Risposte: 6
- Visite : 2688
Staffaggi sismici
ciao a tutti.
Qualcuno mi aiuta a fare chiarezza su quando occorrono gli staffaggi sismici in merito a impianti idrici antincendio?
Dipende dalla zona sismica, dal diametro della tubazione, ecc?
Avevo letto delle linee di indirizzo che però mi sembrano vaghe.
E per altri impianti, tipo elettrici ...
Qualcuno mi aiuta a fare chiarezza su quando occorrono gli staffaggi sismici in merito a impianti idrici antincendio?
Dipende dalla zona sismica, dal diametro della tubazione, ecc?
Avevo letto delle linee di indirizzo che però mi sembrano vaghe.
E per altri impianti, tipo elettrici ...
- lun feb 09, 2026 06:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prestazioni dentro le celle o no? - Parte 2
- Risposte: 32
- Visite : 12612
Re: Prestazioni dentro le celle o no? - Parte 2
secondo me il nodo è: una cella frigo di grandi dimensioni costituisce un elemento strutturale secondario?
Non è principale, quindi non deve avere la R del compartimento...ma è secondario?
Cioè, può compromettere almeno una fra:
a. la capacità portante degli altri elementi strutturali della ...
Non è principale, quindi non deve avere la R del compartimento...ma è secondario?
Cioè, può compromettere almeno una fra:
a. la capacità portante degli altri elementi strutturali della ...
- gio gen 22, 2026 15:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Esodo attività commerciale - DM 27-07-2010
- Risposte: 13
- Visite : 4128
Re: Esodo attività commerciale - DM 27-07-2010
in 50 m devi essere in un luogo sicuro (quindi all'estero o dopo un filtro fumo).
Se hai una scala protetta la devi raggiungere in max 30 m, poi la percorri e se sbarchi in luogo sicuro hai finito, se invece sbarchi in un altro compartimento, ti rimangono 20 m per arrivare in luogo sicuro
Se hai una scala protetta la devi raggiungere in max 30 m, poi la percorri e se sbarchi in luogo sicuro hai finito, se invece sbarchi in un altro compartimento, ti rimangono 20 m per arrivare in luogo sicuro
- dom gen 18, 2026 17:32
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: GRUPPO ELETTOGENO - SOTTO TETTOIA, SI PUO' O NO?
- Risposte: 22
- Visite : 8824
Re: GRUPPO ELETTOGENO - SOTTO TETTOIA, SI PUO' O NO?
ma idoneo o meglio "a regola d'arte" chi lo stabilisce?
c'è un DM apposito, meglio di così...tu dici: per me non basta e voglio andare oltre?
allora sotto questa tettoia non ci metto nemmeno un gruppo < 25 kW?
c'è un DM apposito, meglio di così...tu dici: per me non basta e voglio andare oltre?
allora sotto questa tettoia non ci metto nemmeno un gruppo < 25 kW?
- dom gen 18, 2026 17:31
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: corridoio cieco supermercato
- Risposte: 6
- Visite : 2744
Re: corridoio cieco supermercato
a termini di Dm diredi è così. Ma farlo con la RTO V.8 non ti piaceva?
- dom gen 18, 2026 17:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prestazioni dentro le celle o no? - Parte 2
- Risposte: 32
- Visite : 12612
Re: Prestazioni dentro le celle o no? - Parte 2
certo, una cella di quelle che vediamo nei supermercati non dà problemi e oltretutto ci va una volta ogni tanto una persona...
una cella di 1000 mq alta 4 m o 7 m cambia poco, è comunque un locale in cui ci sono più persone contemporaneamente a lavorare (no uso saltuario) e se prende fuoco ...
una cella di 1000 mq alta 4 m o 7 m cambia poco, è comunque un locale in cui ci sono più persone contemporaneamente a lavorare (no uso saltuario) e se prende fuoco ...
- ven gen 16, 2026 10:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prestazioni dentro le celle o no? - Parte 2
- Risposte: 32
- Visite : 12612
Re: Prestazioni dentro le celle o no? - Parte 2
eh dire che un locale da 1000 mq chiuso è un macchinario la vedo azzardata...
se è un macchinario deve seguire la direttiva macchine...ma mica è così...
Poi se ci metti idranti Irai, ecc...allora è un locale conclamato...e come si comporta in caso di incendio?
Crolla (e in che modo ed in quanto ...
se è un macchinario deve seguire la direttiva macchine...ma mica è così...
Poi se ci metti idranti Irai, ecc...allora è un locale conclamato...e come si comporta in caso di incendio?
Crolla (e in che modo ed in quanto ...
- ven gen 16, 2026 10:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: GRUPPO ELETTOGENO - SOTTO TETTOIA, SI PUO' O NO?
- Risposte: 22
- Visite : 8824
Re: GRUPPO ELETTOGENO - SOTTO TETTOIA, SI PUO' O NO?
però Weare, se hai una macchina fra 25 e 50 KW vale il Titolo I (disposizioni comuni) e il Titolo III (appunto per potenza fra 25 e 50 kW), mentre la prescrizione dee 3 m da materiale combustibile si trova nel titolo II, cioè per macchine oltre 50 kW.
Ergo, se ho un generatore da 30 kW, posso ...
Ergo, se ho un generatore da 30 kW, posso ...
- gio gen 15, 2026 22:15
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: GRUPPO ELETTOGENO - SOTTO TETTOIA, SI PUO' O NO?
- Risposte: 22
- Visite : 8824
Re: GRUPPO ELETTOGENO - SOTTO TETTOIA, SI PUO' O NO?
rileggevo questa discussione.
La tettoia combustibile non va bene se il generatore è >50 kW, giusto?
perchè il Titolo I e il titolo III del DM 13/7/2011 che riguardano i gruppi elettrogeni < 50 kW nulla dicono in proposito...
La tettoia combustibile non va bene se il generatore è >50 kW, giusto?
perchè il Titolo I e il titolo III del DM 13/7/2011 che riguardano i gruppi elettrogeni < 50 kW nulla dicono in proposito...
- lun gen 12, 2026 22:42
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prestazioni dentro le celle o no? - Parte 2
- Risposte: 32
- Visite : 12612
Re: Prestazioni dentro le celle o no? - Parte 2
S.2 livello III - S.3 livello II (è un pezzo di edificio più grande).
Capannone alto 11 m, celle alte 7 m.
Capannone alto 11 m, celle alte 7 m.
- lun gen 12, 2026 10:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prestazioni dentro le celle o no? - Parte 2
- Risposte: 32
- Visite : 12612
Re: Prestazioni dentro le celle o no? - Parte 2
ciao, tiro nuovamente fuori questa discussione...
Ma per la resistenza al fuoco delle celle come vi siete comportati?
sono almeno elementi strutturali secondari, per cui R30...no?
Ma per la resistenza al fuoco delle celle come vi siete comportati?
sono almeno elementi strutturali secondari, per cui R30...no?
- gio nov 20, 2025 21:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA con Di.Co. vecchie?
- Risposte: 7
- Visite : 3206
Re: SCIA con Di.Co. vecchie?
se sono soltanto per manutenzione straordinaria a mio giudizio non vanno mica bene...
manutenzione straordinaria, per dire, è aggiungere un punto presa su una linea già esistente...e per il resto dell'impianto dov'è la certificazione?
Se non hai Dico di "nuovo impianto" potresti fare una DiRi, anche ...
manutenzione straordinaria, per dire, è aggiungere un punto presa su una linea già esistente...e per il resto dell'impianto dov'è la certificazione?
Se non hai Dico di "nuovo impianto" potresti fare una DiRi, anche ...
- dom ott 26, 2025 16:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA NON AGGRAVIO
- Risposte: 7
- Visite : 2142
Re: SCIA NON AGGRAVIO
Se presenti una SCIA non devi fare il rinnovo (che presuppone il nulla mutato o modifiche non sostanziali).
E' naturale che le scadenze vengano impostate dalla data della SCIA.
Ma sicuro che non puoi considerare la modifica come non sostanziale, in modo da presentare solo il rinnovo, magari ...
- ven ott 24, 2025 07:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UNI 9494-2 app. H
- Risposte: 3
- Visite : 1285
Re: UNI 9494-2 app. H
hai ragione, ho trovato il punto, avevo letto frettolosamente. Grazie
- gio ott 23, 2025 18:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UNI 9494-2 app. H
- Risposte: 3
- Visite : 1285
UNI 9494-2 app. H
ciao a tutti.
LA norma in questione è indicata dal Codice come soluzione alternativa per S.8.
Leggendo l'appendice H non mi sembra di trovare prescrizioni in merito alla classe di resistenza al calore di canali e estrattori come invece viene indicato nel corpo di Norma "base" per gli SEFFC.
Quindi ...
LA norma in questione è indicata dal Codice come soluzione alternativa per S.8.
Leggendo l'appendice H non mi sembra di trovare prescrizioni in merito alla classe di resistenza al calore di canali e estrattori come invece viene indicato nel corpo di Norma "base" per gli SEFFC.
Quindi ...
- mar ott 14, 2025 11:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 275
- Visite : 330428
Re: Nuova guida fotovoltaico
La circolare è chiara, broof t3 o t4 deve essere la copertura, la stratigrafia per intero , non solo l'ultimo elemento, a meno di un solaio in latero cemento con guaina broof t3 o t4.
domanda: quello che si dice in questo post è derivato dalla nuova Guida?
testualmente parla di "tetti e ...
- lun ott 13, 2025 21:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: aumento potenza FV prima della Scia - Circolare 2012 o 2025?
- Risposte: 4
- Visite : 1809
Re: aumento potenza FV prima della Scia - Circolare 2012 o 2025?
Hai letto la Circ. 14668 del 10/09/25 ?
In ogni caso le Linee Guida FV sono ad applicazione volontaria e subordinate sempre alla VRI.
Direi che puoi rifarti alla LG 2012 con una buona VRI, eventualmente proponendo qualche misura compensativa.
Sì Terminus, l'ho letta ovviamente, ma quello che ...
- dom ott 12, 2025 16:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: aumento potenza FV prima della Scia - Circolare 2012 o 2025?
- Risposte: 4
- Visite : 1809
aumento potenza FV prima della Scia - Circolare 2012 o 2025?
ciao a tutti,.
Ho un progetto di un'attività industriale approvato nel 2024, con circa 100 kW di fotovoltaico in copertura.
Il fabbricato è in corso di ultimazione e il cliente, visto che ha spazio, vuole aumentare la potenza del 50%.
Cosa si segue in questo caso? vecchia o nuova Circolare FV?
Sono ...
Ho un progetto di un'attività industriale approvato nel 2024, con circa 100 kW di fotovoltaico in copertura.
Il fabbricato è in corso di ultimazione e il cliente, visto che ha spazio, vuole aumentare la potenza del 50%.
Cosa si segue in questo caso? vecchia o nuova Circolare FV?
Sono ...
- mer set 24, 2025 16:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 275
- Visite : 330428
Re: Nuova guida fotovoltaico
gli elementi strutturali secondari sono un dubbio annoso...
Occhio che se li classificate tali, devono essere R30... cerchiamo di classificarne il meno possibile
Occhio che se li classificate tali, devono essere R30... cerchiamo di classificarne il meno possibile
- mar set 09, 2025 21:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 275
- Visite : 330428
Re: Nuova guida fotovoltaico
weare non ho capito mica...tu vuoi fare ora un esame progetto per un FV finito prima del 1° settembre dicendo che essendo realizzato prima della nuova Circolare, tu segui la vecchia del 2012?
- mar set 09, 2025 19:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Area a rischio specifico | Corridoi ciechi e smaltimento fumi
- Risposte: 20
- Visite : 6163
Re: Area a rischio specifico | Corridoi ciechi e smaltimento fumi
se non è questo un compartimento con Rvita A1...allora quale è?
che storie possono fare i VVF? in caso di incendio non ci muore nessuno perchè non c'è normalmente nessuno..ci metti l'IRAI, hai addirittura i naspi per un carico incendio ridicolo...
Per il corridoio cieco in A1 sei a 45 m senza ...
che storie possono fare i VVF? in caso di incendio non ci muore nessuno perchè non c'è normalmente nessuno..ci metti l'IRAI, hai addirittura i naspi per un carico incendio ridicolo...
Per il corridoio cieco in A1 sei a 45 m senza ...
- mer set 03, 2025 11:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 275
- Visite : 330428
Re: Nuova guida fotovoltaico
Manca il capitolo "Disposizioni finali" con il famoso riferimento ai 180 gg... :?:
non dite che non eravate stati avvisati :lol:
ciao Ronin...mi ritengo avvisato quando un Ente fa uscire una bozza in cui NON inserisce un tempo di ritardo per l'entrata in vigore...allora capisco che appena ...
- mar set 02, 2025 17:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 275
- Visite : 330428
Re: Nuova guida fotovoltaico
indubbiamente è ufficiale...ma per gli impianti finiti ieri o tre mesi fa o addirittura in corso per i quali ancora non è stata fatta Scia senza aggravio e che con questa nuova Circolare non sarebbero più fattibili, come ci comportiamo?
le vecchie circolari le riportano per dire che per le norme VVF ...
le vecchie circolari le riportano per dire che per le norme VVF ...
- lun ago 04, 2025 11:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA NON AGGRAVIO FOTOVOLTAICO CON DUBBI SU NUOVA GUIDA FV + CONFORMITA' ATTIVITA' ESISTENTE (OSSIGENO)
- Risposte: 8
- Visite : 1854
Re: SCIA NON AGGRAVIO FOTOVOLTAICO CON DUBBI SU NUOVA GUIDA FV + CONFORMITA' ATTIVITA' ESISTENTE (OSSIGENO)
buongiorno.
Occhio però...la PEC per i progetti vale solo DOPO i 180 gg di transitorio dopo i quali entra in vigore la nuova Guida.
In questi 6 mesi puoi regolarizzare gli impianti già fatti con la vecchia Guida del 2012.
Ecco il punto:
8. Disposizioni finali
1. Le indicazioni del presente ...
Occhio però...la PEC per i progetti vale solo DOPO i 180 gg di transitorio dopo i quali entra in vigore la nuova Guida.
In questi 6 mesi puoi regolarizzare gli impianti già fatti con la vecchia Guida del 2012.
Ecco il punto:
8. Disposizioni finali
1. Le indicazioni del presente ...
- lun giu 30, 2025 07:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: GE in locale tecnico - è in volumetria di edificio?
- Risposte: 9
- Visite : 3045
Re: GE in locale tecnico - è in volumetria di edificio?
ok.
Comunque io 'sta cosa non l'ho per niente chiara...sembrerebbe che la valvola elettrica serva sempre, mentre quella a strappo manuale solo se il generatore è posto in un locale....
MI piacerebbe avere opinioni /esperienze di tutti...
Comunque io 'sta cosa non l'ho per niente chiara...sembrerebbe che la valvola elettrica serva sempre, mentre quella a strappo manuale solo se il generatore è posto in un locale....
MI piacerebbe avere opinioni /esperienze di tutti...
- dom giu 29, 2025 23:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: GE in locale tecnico - è in volumetria di edificio?
- Risposte: 9
- Visite : 3045
Re: GE in locale tecnico - è in volumetria di edificio?
mah...weare...ora stavo rileggendo il DM...alla lettera sembra che la leva sia prevista solo in un caso:
se siamo all'interno di locali, ci vuole sempre :
" 8.4. Nel caso di installazioni all'interno di locali, con serbatoio di deposito o alimentazione esterno con o senza serbatoio di servizio od ...
se siamo all'interno di locali, ci vuole sempre :
" 8.4. Nel caso di installazioni all'interno di locali, con serbatoio di deposito o alimentazione esterno con o senza serbatoio di servizio od ...
- dom giu 29, 2025 19:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Tensostruttura e irraggiamento
- Risposte: 6
- Visite : 1436
Re: Tensostruttura e irraggiamento
la parete del magazzino non è mica resistente al fuoco(o potresti renderla tale)?
- dom giu 29, 2025 19:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: GE in locale tecnico - è in volumetria di edificio?
- Risposte: 9
- Visite : 3045
Re: GE in locale tecnico - è in volumetria di edificio?
salve, riprendo questa discussione.
In genere faccio montare la classica "leva a strappo" meccanica quando ho il serbatoio in esterno...però la Norma richiede un dispositivo "elettrico o elettropneumatico"...quindi un'elettrovalvola, immagino (probabilmente sempre eccitata, che si chiude in caso di ...
In genere faccio montare la classica "leva a strappo" meccanica quando ho il serbatoio in esterno...però la Norma richiede un dispositivo "elettrico o elettropneumatico"...quindi un'elettrovalvola, immagino (probabilmente sempre eccitata, che si chiude in caso di ...
- sab giu 28, 2025 06:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO PANNELLI ACUSTICI
- Risposte: 4
- Visite : 2459
Re: REAZIONE AL FUOCO PANNELLI ACUSTICI
i pannelli sandwich sono soggetti a marcatura CE che io sappia...non so se nel tuo caso rientra nel pannello sandwich
- gio giu 19, 2025 18:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Broof CWFT
- Risposte: 26
- Visite : 15472
Re: Broof CWFT
ciao etec...un chiarimento : il Broof dici che è fornito solo in base all'ultimo strato di materiale e dal supporto.
Io mi ricordavo che il Broof riguarda l'intero pacchetto di copertura.
Puoi spiegare meglio?
grazie!
Io mi ricordavo che il Broof riguarda l'intero pacchetto di copertura.
Puoi spiegare meglio?
grazie!
- mer giu 18, 2025 10:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA autorimessa su CPI scaduto: sono rimasto con il cerino in mano
- Risposte: 13
- Visite : 2376
Re: SCIA autorimessa su CPI scaduto: sono rimasto con il cerino in mano
beh c'è poco da fare...prescrizione scritta, quindi o sistemano le aperture o mettono la pressurizzazione.
Se non vogliono fare nulla di ciò, fai il conto del tuo operato e lasciali liberi di cercare qualcuno "più bravo" di te che magari gli certifica che va tutto bene così e forse non ci va neanche ...
Se non vogliono fare nulla di ciò, fai il conto del tuo operato e lasciali liberi di cercare qualcuno "più bravo" di te che magari gli certifica che va tutto bene così e forse non ci va neanche ...
- mar giu 17, 2025 13:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: serbatoio gasolio gruppo elettrogeno
- Risposte: 14
- Visite : 6011
Re: serbatoio gasolio gruppo elettrogeno
ciao, leggevo questa vecchia discussione.
Non ho compreso un nesso logico per cui il serbatoio viene inserito come attività 12.
Mi spiego: il chiarimento VVF mi dice: se hai un gruppo elettrogeno da 25 kW e un serbatoio di gasolio al suo servizio da...2 mc (ipotesi), allora il serbatoio non è ...
Non ho compreso un nesso logico per cui il serbatoio viene inserito come attività 12.
Mi spiego: il chiarimento VVF mi dice: se hai un gruppo elettrogeno da 25 kW e un serbatoio di gasolio al suo servizio da...2 mc (ipotesi), allora il serbatoio non è ...
- gio giu 12, 2025 15:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: gruppo elettrogeno e serbatoio gasolio in esterno
- Risposte: 5
- Visite : 1758
Re: gruppo elettrogeno e serbatoio gasolio in esterno
stfire, ho capito, tu assumi che in mancanza di uno dei serbatoi "di corredo" alla macchina, il serbatoio di deposito si possa intendere facente parte del generatore.
Ha una logica.
Però gruppi elettrogeni senza almeno il serbatoio incorporato (che sia da 30/50/120 litri) difficile trovarli...forse ...
Ha una logica.
Però gruppi elettrogeni senza almeno il serbatoio incorporato (che sia da 30/50/120 litri) difficile trovarli...forse ...
- gio giu 12, 2025 14:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: gruppo elettrogeno e serbatoio gasolio in esterno
- Risposte: 5
- Visite : 1758
Re: gruppo elettrogeno e serbatoio gasolio in esterno
eh ma il muretto EI120 è una soluzione "tua", sicuramente efficace, ma non indicata dal DM (parla di schermi incombustibili per diminuire la distanza...)
boh...certo se sto a 3 m sono dalla parte del giusto...ma mica sempre si può rispettare questa distanza.
Altre esperienze oltre weare?
boh...certo se sto a 3 m sono dalla parte del giusto...ma mica sempre si può rispettare questa distanza.
Altre esperienze oltre weare?
- mer giu 11, 2025 16:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: gruppo elettrogeno e serbatoio gasolio in esterno
- Risposte: 5
- Visite : 1758
gruppo elettrogeno e serbatoio gasolio in esterno
salve a tutti.
Trattasi di gruppo elettrogeno a gasolio da 300 kW posto in esterno (spazio scoperto), con relativo serbatoio di deposito da 1500 litri sempre esterno fuori terra.
Guardando il DM 2011, non mi sembra richieda distanze particolari del serbatoio da fabbricati e neanche distanze ...
Trattasi di gruppo elettrogeno a gasolio da 300 kW posto in esterno (spazio scoperto), con relativo serbatoio di deposito da 1500 litri sempre esterno fuori terra.
Guardando il DM 2011, non mi sembra richieda distanze particolari del serbatoio da fabbricati e neanche distanze ...
- mar giu 10, 2025 22:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: rapporto prova reazione al fuoco
- Risposte: 2
- Visite : 1156
rapporto prova reazione al fuoco
ciao, chiedo a chi è esperto del settore reazione al fuoco...
Per un pannello mi hanno fornito il rapporto classificazione (B s1 d0), in cui viene richiamato un rapporto di prova, che ho richiesto e che mi hanno inviato.
In questo rapporto di prova è però provato un tipo di pannello diverso da ...
Per un pannello mi hanno fornito il rapporto classificazione (B s1 d0), in cui viene richiamato un rapporto di prova, che ho richiesto e che mi hanno inviato.
In questo rapporto di prova è però provato un tipo di pannello diverso da ...
- gio giu 05, 2025 11:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: pannello sandwich tetto Broof
- Risposte: 3
- Visite : 1038
pannello sandwich tetto Broof
buongiorno.
Una domanda: per avere (e certificare in Scia) una copertura Broof in pannello sandwich, come devo fare?
Il progettista edile mi dice: ho previsto un pannello copertura in PIR che ha reazione al fuoco B s2 d0 , quindi in automatico ti ritrovi un tetto Broof.
E' così? in base a quale ...
Una domanda: per avere (e certificare in Scia) una copertura Broof in pannello sandwich, come devo fare?
Il progettista edile mi dice: ho previsto un pannello copertura in PIR che ha reazione al fuoco B s2 d0 , quindi in automatico ti ritrovi un tetto Broof.
E' così? in base a quale ...
- mer giu 04, 2025 21:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Canali porta cavi EI30 per esterno
- Risposte: 3
- Visite : 841
Re: Canali porta cavi EI30 per esterno
sono protezioni che fa la Obo Bettermann, prova a guardare sul loro sito
- ven mag 16, 2025 08:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IRAI trasmissione remota
- Risposte: 5
- Visite : 4868
Re: IRAI trasmissione remota
nella 9795 del 2013 vi era obbligo del comunicatore EN 54-21, ma non del centro di ricezione allarmi
- mar mag 06, 2025 15:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Assoggettabilità impianto disidratazione erba medica
- Risposte: 3
- Visite : 4512
Re: Assoggettabilità impianto disidratazione erba medica
quoto weare...successo per altra lavorazione, ma la procedura è questa (è un impianto di processo)
- mar mag 06, 2025 14:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Determinazione della piastra radiante
- Risposte: 16
- Visite : 8472
Re: Determinazione della piastra radiante
ciao, riporto qua le riflessioni di un un mio post in altra discussione, almeno non perdo il filo...
al solito, mettiamoci molto molto dalla parte della sicurezza, no?
Per una tettoia il COPI precisa "Qualora la sorgente non abbia pareti laterali (es. tettoia, deposito di materiale combustibile all ...
al solito, mettiamoci molto molto dalla parte della sicurezza, no?
Per una tettoia il COPI precisa "Qualora la sorgente non abbia pareti laterali (es. tettoia, deposito di materiale combustibile all ...
- mar mag 06, 2025 08:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: S.3 metodo tabellare distanza separazione
- Risposte: 2
- Visite : 3669
Re: S.3 metodo tabellare distanza separazione
grazie stfire.
In effetti ho provato a fare simulazioni con analitico, imponendo altezza edificio a 3 m, in modo da avere lo spessore fiamma df a 2 m come il tabellare : i risultati sono identici al tabellare.
Ho poi provato a mettere valori di Bi maggiori (anche 2000 m), sempre mantenendo altezza ...
In effetti ho provato a fare simulazioni con analitico, imponendo altezza edificio a 3 m, in modo da avere lo spessore fiamma df a 2 m come il tabellare : i risultati sono identici al tabellare.
Ho poi provato a mettere valori di Bi maggiori (anche 2000 m), sempre mantenendo altezza ...
- lun mag 05, 2025 23:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: S.3 metodo tabellare distanza separazione
- Risposte: 2
- Visite : 3669
S.3 metodo tabellare distanza separazione
Mi sono "intrippato" a leggere la parte delle distanze di separazione...ci sono cose strane...
Guardando meglio il punto S.3.11.2 e le relative tabelle S.3-10 e S.3-11 noto due cose: se ne infischiano del reale spessore della fiamma, che viene assunto pari a 2m ?
se avessi un portone alto 5m, per ...
Guardando meglio il punto S.3.11.2 e le relative tabelle S.3-10 e S.3-11 noto due cose: se ne infischiano del reale spessore della fiamma, che viene assunto pari a 2m ?
se avessi un portone alto 5m, per ...