se sono soltanto per manutenzione straordinaria a mio giudizio non vanno mica bene...
manutenzione straordinaria, per dire, è aggiungere un punto presa su una linea già esistente...e per il resto dell'impianto dov'è la certificazione?
Se non hai Dico di "nuovo impianto" potresti fare una DiRi, anche ...
La ricerca ha trovato 418 risultati
- gio nov 20, 2025 21:45
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA con Di.Co. vecchie?
- Risposte: 7
- Visite : 1565
- dom ott 26, 2025 16:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA NON AGGRAVIO
- Risposte: 7
- Visite : 1338
Re: SCIA NON AGGRAVIO
Se presenti una SCIA non devi fare il rinnovo (che presuppone il nulla mutato o modifiche non sostanziali).
E' naturale che le scadenze vengano impostate dalla data della SCIA.
Ma sicuro che non puoi considerare la modifica come non sostanziale, in modo da presentare solo il rinnovo, magari ...
- ven ott 24, 2025 07:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UNI 9494-2 app. H
- Risposte: 3
- Visite : 728
Re: UNI 9494-2 app. H
hai ragione, ho trovato il punto, avevo letto frettolosamente. Grazie
- gio ott 23, 2025 18:17
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: UNI 9494-2 app. H
- Risposte: 3
- Visite : 728
UNI 9494-2 app. H
ciao a tutti.
LA norma in questione è indicata dal Codice come soluzione alternativa per S.8.
Leggendo l'appendice H non mi sembra di trovare prescrizioni in merito alla classe di resistenza al calore di canali e estrattori come invece viene indicato nel corpo di Norma "base" per gli SEFFC.
Quindi ...
LA norma in questione è indicata dal Codice come soluzione alternativa per S.8.
Leggendo l'appendice H non mi sembra di trovare prescrizioni in merito alla classe di resistenza al calore di canali e estrattori come invece viene indicato nel corpo di Norma "base" per gli SEFFC.
Quindi ...
- mar ott 14, 2025 11:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 215
- Visite : 130811
Re: Nuova guida fotovoltaico
La circolare è chiara, broof t3 o t4 deve essere la copertura, la stratigrafia per intero , non solo l'ultimo elemento, a meno di un solaio in latero cemento con guaina broof t3 o t4.
domanda: quello che si dice in questo post è derivato dalla nuova Guida?
testualmente parla di "tetti e ...
- lun ott 13, 2025 21:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: aumento potenza FV prima della Scia - Circolare 2012 o 2025?
- Risposte: 4
- Visite : 1295
Re: aumento potenza FV prima della Scia - Circolare 2012 o 2025?
Hai letto la Circ. 14668 del 10/09/25 ?
In ogni caso le Linee Guida FV sono ad applicazione volontaria e subordinate sempre alla VRI.
Direi che puoi rifarti alla LG 2012 con una buona VRI, eventualmente proponendo qualche misura compensativa.
Sì Terminus, l'ho letta ovviamente, ma quello che ...
- dom ott 12, 2025 16:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: aumento potenza FV prima della Scia - Circolare 2012 o 2025?
- Risposte: 4
- Visite : 1295
aumento potenza FV prima della Scia - Circolare 2012 o 2025?
ciao a tutti,.
Ho un progetto di un'attività industriale approvato nel 2024, con circa 100 kW di fotovoltaico in copertura.
Il fabbricato è in corso di ultimazione e il cliente, visto che ha spazio, vuole aumentare la potenza del 50%.
Cosa si segue in questo caso? vecchia o nuova Circolare FV?
Sono ...
Ho un progetto di un'attività industriale approvato nel 2024, con circa 100 kW di fotovoltaico in copertura.
Il fabbricato è in corso di ultimazione e il cliente, visto che ha spazio, vuole aumentare la potenza del 50%.
Cosa si segue in questo caso? vecchia o nuova Circolare FV?
Sono ...
- mer set 24, 2025 16:22
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 215
- Visite : 130811
Re: Nuova guida fotovoltaico
gli elementi strutturali secondari sono un dubbio annoso...
Occhio che se li classificate tali, devono essere R30... cerchiamo di classificarne il meno possibile
Occhio che se li classificate tali, devono essere R30... cerchiamo di classificarne il meno possibile
- mar set 09, 2025 21:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 215
- Visite : 130811
Re: Nuova guida fotovoltaico
weare non ho capito mica...tu vuoi fare ora un esame progetto per un FV finito prima del 1° settembre dicendo che essendo realizzato prima della nuova Circolare, tu segui la vecchia del 2012?
- mar set 09, 2025 19:19
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Area a rischio specifico | Corridoi ciechi e smaltimento fumi
- Risposte: 20
- Visite : 4138
Re: Area a rischio specifico | Corridoi ciechi e smaltimento fumi
se non è questo un compartimento con Rvita A1...allora quale è?
che storie possono fare i VVF? in caso di incendio non ci muore nessuno perchè non c'è normalmente nessuno..ci metti l'IRAI, hai addirittura i naspi per un carico incendio ridicolo...
Per il corridoio cieco in A1 sei a 45 m senza ...
che storie possono fare i VVF? in caso di incendio non ci muore nessuno perchè non c'è normalmente nessuno..ci metti l'IRAI, hai addirittura i naspi per un carico incendio ridicolo...
Per il corridoio cieco in A1 sei a 45 m senza ...
- mer set 03, 2025 11:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 215
- Visite : 130811
Re: Nuova guida fotovoltaico
Manca il capitolo "Disposizioni finali" con il famoso riferimento ai 180 gg... :?:
non dite che non eravate stati avvisati :lol:
ciao Ronin...mi ritengo avvisato quando un Ente fa uscire una bozza in cui NON inserisce un tempo di ritardo per l'entrata in vigore...allora capisco che appena ...
- mar set 02, 2025 17:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Nuova guida fotovoltaico
- Risposte: 215
- Visite : 130811
Re: Nuova guida fotovoltaico
indubbiamente è ufficiale...ma per gli impianti finiti ieri o tre mesi fa o addirittura in corso per i quali ancora non è stata fatta Scia senza aggravio e che con questa nuova Circolare non sarebbero più fattibili, come ci comportiamo?
le vecchie circolari le riportano per dire che per le norme VVF ...
le vecchie circolari le riportano per dire che per le norme VVF ...
- lun ago 04, 2025 11:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA NON AGGRAVIO FOTOVOLTAICO CON DUBBI SU NUOVA GUIDA FV + CONFORMITA' ATTIVITA' ESISTENTE (OSSIGENO)
- Risposte: 8
- Visite : 1259
Re: SCIA NON AGGRAVIO FOTOVOLTAICO CON DUBBI SU NUOVA GUIDA FV + CONFORMITA' ATTIVITA' ESISTENTE (OSSIGENO)
buongiorno.
Occhio però...la PEC per i progetti vale solo DOPO i 180 gg di transitorio dopo i quali entra in vigore la nuova Guida.
In questi 6 mesi puoi regolarizzare gli impianti già fatti con la vecchia Guida del 2012.
Ecco il punto:
8. Disposizioni finali
1. Le indicazioni del presente ...
Occhio però...la PEC per i progetti vale solo DOPO i 180 gg di transitorio dopo i quali entra in vigore la nuova Guida.
In questi 6 mesi puoi regolarizzare gli impianti già fatti con la vecchia Guida del 2012.
Ecco il punto:
8. Disposizioni finali
1. Le indicazioni del presente ...
- lun giu 30, 2025 07:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: GE in locale tecnico - è in volumetria di edificio?
- Risposte: 9
- Visite : 2443
Re: GE in locale tecnico - è in volumetria di edificio?
ok.
Comunque io 'sta cosa non l'ho per niente chiara...sembrerebbe che la valvola elettrica serva sempre, mentre quella a strappo manuale solo se il generatore è posto in un locale....
MI piacerebbe avere opinioni /esperienze di tutti...
Comunque io 'sta cosa non l'ho per niente chiara...sembrerebbe che la valvola elettrica serva sempre, mentre quella a strappo manuale solo se il generatore è posto in un locale....
MI piacerebbe avere opinioni /esperienze di tutti...
- dom giu 29, 2025 23:28
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: GE in locale tecnico - è in volumetria di edificio?
- Risposte: 9
- Visite : 2443
Re: GE in locale tecnico - è in volumetria di edificio?
mah...weare...ora stavo rileggendo il DM...alla lettera sembra che la leva sia prevista solo in un caso:
se siamo all'interno di locali, ci vuole sempre :
" 8.4. Nel caso di installazioni all'interno di locali, con serbatoio di deposito o alimentazione esterno con o senza serbatoio di servizio od ...
se siamo all'interno di locali, ci vuole sempre :
" 8.4. Nel caso di installazioni all'interno di locali, con serbatoio di deposito o alimentazione esterno con o senza serbatoio di servizio od ...
- dom giu 29, 2025 19:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Tensostruttura e irraggiamento
- Risposte: 6
- Visite : 1003
Re: Tensostruttura e irraggiamento
la parete del magazzino non è mica resistente al fuoco(o potresti renderla tale)?
- dom giu 29, 2025 19:30
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: GE in locale tecnico - è in volumetria di edificio?
- Risposte: 9
- Visite : 2443
Re: GE in locale tecnico - è in volumetria di edificio?
salve, riprendo questa discussione.
In genere faccio montare la classica "leva a strappo" meccanica quando ho il serbatoio in esterno...però la Norma richiede un dispositivo "elettrico o elettropneumatico"...quindi un'elettrovalvola, immagino (probabilmente sempre eccitata, che si chiude in caso di ...
In genere faccio montare la classica "leva a strappo" meccanica quando ho il serbatoio in esterno...però la Norma richiede un dispositivo "elettrico o elettropneumatico"...quindi un'elettrovalvola, immagino (probabilmente sempre eccitata, che si chiude in caso di ...
- sab giu 28, 2025 06:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: REAZIONE AL FUOCO PANNELLI ACUSTICI
- Risposte: 4
- Visite : 2063
Re: REAZIONE AL FUOCO PANNELLI ACUSTICI
i pannelli sandwich sono soggetti a marcatura CE che io sappia...non so se nel tuo caso rientra nel pannello sandwich
- gio giu 19, 2025 18:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Broof CWFT
- Risposte: 26
- Visite : 11005
Re: Broof CWFT
ciao etec...un chiarimento : il Broof dici che è fornito solo in base all'ultimo strato di materiale e dal supporto.
Io mi ricordavo che il Broof riguarda l'intero pacchetto di copertura.
Puoi spiegare meglio?
grazie!
Io mi ricordavo che il Broof riguarda l'intero pacchetto di copertura.
Puoi spiegare meglio?
grazie!
- mer giu 18, 2025 10:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: SCIA autorimessa su CPI scaduto: sono rimasto con il cerino in mano
- Risposte: 13
- Visite : 1590
Re: SCIA autorimessa su CPI scaduto: sono rimasto con il cerino in mano
beh c'è poco da fare...prescrizione scritta, quindi o sistemano le aperture o mettono la pressurizzazione.
Se non vogliono fare nulla di ciò, fai il conto del tuo operato e lasciali liberi di cercare qualcuno "più bravo" di te che magari gli certifica che va tutto bene così e forse non ci va neanche ...
Se non vogliono fare nulla di ciò, fai il conto del tuo operato e lasciali liberi di cercare qualcuno "più bravo" di te che magari gli certifica che va tutto bene così e forse non ci va neanche ...
- mar giu 17, 2025 13:20
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: serbatoio gasolio gruppo elettrogeno
- Risposte: 14
- Visite : 4633
Re: serbatoio gasolio gruppo elettrogeno
ciao, leggevo questa vecchia discussione.
Non ho compreso un nesso logico per cui il serbatoio viene inserito come attività 12.
Mi spiego: il chiarimento VVF mi dice: se hai un gruppo elettrogeno da 25 kW e un serbatoio di gasolio al suo servizio da...2 mc (ipotesi), allora il serbatoio non è ...
Non ho compreso un nesso logico per cui il serbatoio viene inserito come attività 12.
Mi spiego: il chiarimento VVF mi dice: se hai un gruppo elettrogeno da 25 kW e un serbatoio di gasolio al suo servizio da...2 mc (ipotesi), allora il serbatoio non è ...
- gio giu 12, 2025 15:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: gruppo elettrogeno e serbatoio gasolio in esterno
- Risposte: 5
- Visite : 1124
Re: gruppo elettrogeno e serbatoio gasolio in esterno
stfire, ho capito, tu assumi che in mancanza di uno dei serbatoi "di corredo" alla macchina, il serbatoio di deposito si possa intendere facente parte del generatore.
Ha una logica.
Però gruppi elettrogeni senza almeno il serbatoio incorporato (che sia da 30/50/120 litri) difficile trovarli...forse ...
Ha una logica.
Però gruppi elettrogeni senza almeno il serbatoio incorporato (che sia da 30/50/120 litri) difficile trovarli...forse ...
- gio giu 12, 2025 14:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: gruppo elettrogeno e serbatoio gasolio in esterno
- Risposte: 5
- Visite : 1124
Re: gruppo elettrogeno e serbatoio gasolio in esterno
eh ma il muretto EI120 è una soluzione "tua", sicuramente efficace, ma non indicata dal DM (parla di schermi incombustibili per diminuire la distanza...)
boh...certo se sto a 3 m sono dalla parte del giusto...ma mica sempre si può rispettare questa distanza.
Altre esperienze oltre weare?
boh...certo se sto a 3 m sono dalla parte del giusto...ma mica sempre si può rispettare questa distanza.
Altre esperienze oltre weare?
- mer giu 11, 2025 16:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: gruppo elettrogeno e serbatoio gasolio in esterno
- Risposte: 5
- Visite : 1124
gruppo elettrogeno e serbatoio gasolio in esterno
salve a tutti.
Trattasi di gruppo elettrogeno a gasolio da 300 kW posto in esterno (spazio scoperto), con relativo serbatoio di deposito da 1500 litri sempre esterno fuori terra.
Guardando il DM 2011, non mi sembra richieda distanze particolari del serbatoio da fabbricati e neanche distanze ...
Trattasi di gruppo elettrogeno a gasolio da 300 kW posto in esterno (spazio scoperto), con relativo serbatoio di deposito da 1500 litri sempre esterno fuori terra.
Guardando il DM 2011, non mi sembra richieda distanze particolari del serbatoio da fabbricati e neanche distanze ...
- mar giu 10, 2025 22:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: rapporto prova reazione al fuoco
- Risposte: 2
- Visite : 897
rapporto prova reazione al fuoco
ciao, chiedo a chi è esperto del settore reazione al fuoco...
Per un pannello mi hanno fornito il rapporto classificazione (B s1 d0), in cui viene richiamato un rapporto di prova, che ho richiesto e che mi hanno inviato.
In questo rapporto di prova è però provato un tipo di pannello diverso da ...
Per un pannello mi hanno fornito il rapporto classificazione (B s1 d0), in cui viene richiamato un rapporto di prova, che ho richiesto e che mi hanno inviato.
In questo rapporto di prova è però provato un tipo di pannello diverso da ...
- gio giu 05, 2025 11:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: pannello sandwich tetto Broof
- Risposte: 3
- Visite : 611
pannello sandwich tetto Broof
buongiorno.
Una domanda: per avere (e certificare in Scia) una copertura Broof in pannello sandwich, come devo fare?
Il progettista edile mi dice: ho previsto un pannello copertura in PIR che ha reazione al fuoco B s2 d0 , quindi in automatico ti ritrovi un tetto Broof.
E' così? in base a quale ...
Una domanda: per avere (e certificare in Scia) una copertura Broof in pannello sandwich, come devo fare?
Il progettista edile mi dice: ho previsto un pannello copertura in PIR che ha reazione al fuoco B s2 d0 , quindi in automatico ti ritrovi un tetto Broof.
E' così? in base a quale ...
- mer giu 04, 2025 21:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Canali porta cavi EI30 per esterno
- Risposte: 3
- Visite : 585
Re: Canali porta cavi EI30 per esterno
sono protezioni che fa la Obo Bettermann, prova a guardare sul loro sito
- ven mag 16, 2025 08:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IRAI trasmissione remota
- Risposte: 5
- Visite : 4516
Re: IRAI trasmissione remota
nella 9795 del 2013 vi era obbligo del comunicatore EN 54-21, ma non del centro di ricezione allarmi
- mar mag 06, 2025 15:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Assoggettabilità impianto disidratazione erba medica
- Risposte: 3
- Visite : 4113
Re: Assoggettabilità impianto disidratazione erba medica
quoto weare...successo per altra lavorazione, ma la procedura è questa (è un impianto di processo)
- mar mag 06, 2025 14:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Determinazione della piastra radiante
- Risposte: 16
- Visite : 7299
Re: Determinazione della piastra radiante
ciao, riporto qua le riflessioni di un un mio post in altra discussione, almeno non perdo il filo...
al solito, mettiamoci molto molto dalla parte della sicurezza, no?
Per una tettoia il COPI precisa "Qualora la sorgente non abbia pareti laterali (es. tettoia, deposito di materiale combustibile all ...
al solito, mettiamoci molto molto dalla parte della sicurezza, no?
Per una tettoia il COPI precisa "Qualora la sorgente non abbia pareti laterali (es. tettoia, deposito di materiale combustibile all ...
- mar mag 06, 2025 08:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: S.3 metodo tabellare distanza separazione
- Risposte: 2
- Visite : 3296
Re: S.3 metodo tabellare distanza separazione
grazie stfire.
In effetti ho provato a fare simulazioni con analitico, imponendo altezza edificio a 3 m, in modo da avere lo spessore fiamma df a 2 m come il tabellare : i risultati sono identici al tabellare.
Ho poi provato a mettere valori di Bi maggiori (anche 2000 m), sempre mantenendo altezza ...
In effetti ho provato a fare simulazioni con analitico, imponendo altezza edificio a 3 m, in modo da avere lo spessore fiamma df a 2 m come il tabellare : i risultati sono identici al tabellare.
Ho poi provato a mettere valori di Bi maggiori (anche 2000 m), sempre mantenendo altezza ...
- lun mag 05, 2025 23:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: S.3 metodo tabellare distanza separazione
- Risposte: 2
- Visite : 3296
S.3 metodo tabellare distanza separazione
Mi sono "intrippato" a leggere la parte delle distanze di separazione...ci sono cose strane...
Guardando meglio il punto S.3.11.2 e le relative tabelle S.3-10 e S.3-11 noto due cose: se ne infischiano del reale spessore della fiamma, che viene assunto pari a 2m ?
se avessi un portone alto 5m, per ...
Guardando meglio il punto S.3.11.2 e le relative tabelle S.3-10 e S.3-11 noto due cose: se ne infischiano del reale spessore della fiamma, che viene assunto pari a 2m ?
se avessi un portone alto 5m, per ...
- lun mag 05, 2025 17:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Livello di prestazione V
- Risposte: 35
- Visite : 15206
Re: Livello di prestazione V
Vero Gmeister, è scritto "l'attività", ma non c'è un senso logico e nemmeno tecnico...
che senso ha in un capannone adibito a magazzino, per dire, dover mettere lo sprinkler anche nel compartimento adiacente destinato a uffici e separato EI 120 dal magazzino?
io devo abbassare il rateo di crescita ...
che senso ha in un capannone adibito a magazzino, per dire, dover mettere lo sprinkler anche nel compartimento adiacente destinato a uffici e separato EI 120 dal magazzino?
io devo abbassare il rateo di crescita ...
- lun mag 05, 2025 16:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: FACCIATE EDIFICI INDUSTRIALI IN PANNELLI: FANNO ELEMENTO RADIANTE O NO?
- Risposte: 9
- Visite : 4593
Re: FACCIATE EDIFICI INDUSTRIALI IN PANNELLI: FANNO ELEMENTO RADIANTE O NO?
grazie trave, non avevo notato...
al solito, mettiamoci molto dalla parte della sicurezza: un qualcosa di chiuso è equiparato a qualcosa di totalmente aperto, come scrivevo: che sia una tettoia senza pareti o un pannello sandwich, irraggiano allo stesso modo, con percentuale foratura 100%...
poi ...
al solito, mettiamoci molto dalla parte della sicurezza: un qualcosa di chiuso è equiparato a qualcosa di totalmente aperto, come scrivevo: che sia una tettoia senza pareti o un pannello sandwich, irraggiano allo stesso modo, con percentuale foratura 100%...
poi ...
- lun mag 05, 2025 14:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Livello di prestazione V
- Risposte: 35
- Visite : 15206
Re: Livello di prestazione V
ciao stfire...è proprio quello che vorrei arrivare a dire col ragionamento: se ho una zona senza sprinkler è perchè in quella zona ho poco carico di incendio, quindi poco rischio...nel caso poi l'incendio partisse comunque da lì, il resto del compartimento è protetto per decine di metri prima di ...
- lun mag 05, 2025 13:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: FACCIATE EDIFICI INDUSTRIALI IN PANNELLI: FANNO ELEMENTO RADIANTE O NO?
- Risposte: 9
- Visite : 4593
Re: FACCIATE EDIFICI INDUSTRIALI IN PANNELLI: FANNO ELEMENTO RADIANTE O NO?
buongiorno, riprendo questa discussione, perchè la questione irraggiamento è sempre ostica, almeno per me.
Terminus, ma un pannello sandwich A2 ha comunque le due facce metalliche, quindi trasmette il calore come un pannello in poliuretano...o no?
Poi se leggo testualmente il COPI, parla di ...
Terminus, ma un pannello sandwich A2 ha comunque le due facce metalliche, quindi trasmette il calore come un pannello in poliuretano...o no?
Poi se leggo testualmente il COPI, parla di ...
- sab mag 03, 2025 12:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Livello di prestazione V
- Risposte: 35
- Visite : 15206
Re: Livello di prestazione V
si ipotizzano intero edificio come compartimento.
Ma volevo introdurre il concetto che un compartimento da 3000 mq non è la stessa cosa di un compartimento da 30.000 mq...su 3000 mq le distanze sono ridotte, per cui lo sprinkler lo capisco che sia esteso all'intero compartimento...su 30.000 mq se ho ...
Ma volevo introdurre il concetto che un compartimento da 3000 mq non è la stessa cosa di un compartimento da 30.000 mq...su 3000 mq le distanze sono ridotte, per cui lo sprinkler lo capisco che sia esteso all'intero compartimento...su 30.000 mq se ho ...
- sab mag 03, 2025 10:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Livello di prestazione V
- Risposte: 35
- Visite : 15206
Re: Livello di prestazione V
mah..il COPI è nato per portare tutti a valutare il rischio più realistico.
Mi spingo oltre: facciamo di avere un compartimento unico da 30.000 mq, quindi avremo dei lati del capannone per dire di 150 m o anche di più.
Metto lo sprinkler in 25.000 mq perchè in questa superficie riscontro un carico ...
Mi spingo oltre: facciamo di avere un compartimento unico da 30.000 mq, quindi avremo dei lati del capannone per dire di 150 m o anche di più.
Metto lo sprinkler in 25.000 mq perchè in questa superficie riscontro un carico ...
- dom apr 06, 2025 14:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prestazioni dentro le celle o no? - Parte 2
- Risposte: 22
- Visite : 4480
Re: Prestazioni dentro le celle o no? - Parte 2
In merito alla resistenza al fuoco della cella...perchè non si deve considerare?
prova a pensare al contrario..
come potresti dare la resistenza al fuoco (Rxx) ad una cella frigorifera ?
.. sprinkler e soluzioni alternative con FSE ..
ho approfondito...
Un costruttore di celle mi dice che ...
- gio apr 03, 2025 10:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prestazioni dentro le celle o no? - Parte 2
- Risposte: 22
- Visite : 4480
Re: Prestazioni dentro le celle o no? - Parte 2
ciao st, grazie della risposta.
Allora, mi sono informato con un produttore: certi tipi di pannelli coibenti hanno certificazioni EI 30 (ma anche superiore, volendo), ma con altezze fino a 4 m.
Quindi per esempio, se avessi una cella alta 4 m, potrei usare direttamente tale certificato, visto che ...
Allora, mi sono informato con un produttore: certi tipi di pannelli coibenti hanno certificazioni EI 30 (ma anche superiore, volendo), ma con altezze fino a 4 m.
Quindi per esempio, se avessi una cella alta 4 m, potrei usare direttamente tale certificato, visto che ...
- mar apr 01, 2025 17:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prestazioni dentro le celle o no? - Parte 2
- Risposte: 22
- Visite : 4480
Re: Prestazioni dentro le celle o no? - Parte 2
ciao, riprendo questo post visto che mi si presenta un caso simile, anche se con superfici assai minori.
In merito alla resistenza al fuoco della cella...perchè non si deve considerare?
La cella coincide col compartimento, non è mica un piccolo volume tecnico (tipo le celle dei supermercati, per ...
In merito alla resistenza al fuoco della cella...perchè non si deve considerare?
La cella coincide col compartimento, non è mica un piccolo volume tecnico (tipo le celle dei supermercati, per ...
- lun mar 24, 2025 14:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ampolla EFC con sprinkler
- Risposte: 11
- Visite : 2830
Re: ampolla EFC con sprinkler
ah ecco, ora ho capito!
sì, l'ampolla è rossa, l'ha verificato il manutentore, per cui 68°C...per quello dicevo mi sembra molto la differenza...
sì, l'ampolla è rossa, l'ha verificato il manutentore, per cui 68°C...per quello dicevo mi sembra molto la differenza...
- lun mar 24, 2025 09:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ampolla EFC con sprinkler
- Risposte: 11
- Visite : 2830
Re: ampolla EFC con sprinkler
scusami st...ma non ho capito la questione Irai.
L'impianto ENFC come detto è comandato da IRAI (spero abbiano impostato almeno un doppio consenso...devo verificare).
Che vuoi dire con "hai imposto un ritardo +114°C perchè dai per scontato che un impianto sia installato con spk a 68°C" ?
L'impianto ENFC come detto è comandato da IRAI (spero abbiano impostato almeno un doppio consenso...devo verificare).
Che vuoi dire con "hai imposto un ritardo +114°C perchè dai per scontato che un impianto sia installato con spk a 68°C" ?
- dom mar 23, 2025 15:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ampolla EFC con sprinkler
- Risposte: 11
- Visite : 2830
Re: ampolla EFC con sprinkler
Non credo ci sia una indicazione su questa cosa specifica, per me le strade sono 2:
- ampolla ad alta temperatura (quindi la tua da 182) è la più semplice e probabilmente giusta
giusto, questa è una realtà in applicazione ai DS FM
elemento termosensibile a 182°C e apertura solo manuale
oppure ...
- ven mar 21, 2025 09:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parere di conformità 2005
- Risposte: 7
- Visite : 2006
Re: Parere di conformità 2005
mah...il Comando mi pare d'accordo e la indicazioni legislative lo permettono.
Oltretutto se fosse un'attività di tipo C qualcuno la deve analizzare e fare il sopralluogo ...io mi sentirei di scegliere la strada più semplice.
Per gli impianti farei dei controlli approfonditi, prove, manutenzioni ...
Oltretutto se fosse un'attività di tipo C qualcuno la deve analizzare e fare il sopralluogo ...io mi sentirei di scegliere la strada più semplice.
Per gli impianti farei dei controlli approfonditi, prove, manutenzioni ...
- ven mar 21, 2025 09:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ampolla EFC con sprinkler
- Risposte: 11
- Visite : 2830
Re: ampolla EFC con sprinkler
in una edizione precedente della UNI 9494 ho trovato un'0indicaizone sul fatto che gli ENFC devono avere temperatura di attivazione maggiore di 25°C rispetto alle testine sprinkler.
Nella edizione in vigore tale indicazione è sparita...prescrive solo che i sistemi non compromettano il funzionamento ...
Nella edizione in vigore tale indicazione è sparita...prescrive solo che i sistemi non compromettano il funzionamento ...
- mer mar 19, 2025 08:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ampolla EFC con sprinkler
- Risposte: 11
- Visite : 2830
ampolla EFC con sprinkler
ciao a tutti.
Un dubbio, perchè non conosco bene le normative di settore....
In una attività con sprinkler e dotata anche di ENFC, ovviamente dobbiamo assicurare che l'ENFC abbia una temperatura di attivazione più alta rispetto allo sprinkler.
Che io sappia, le testine sprinkler hanno un'ampolla ...
Un dubbio, perchè non conosco bene le normative di settore....
In una attività con sprinkler e dotata anche di ENFC, ovviamente dobbiamo assicurare che l'ENFC abbia una temperatura di attivazione più alta rispetto allo sprinkler.
Che io sappia, le testine sprinkler hanno un'ampolla ...
- lun mar 17, 2025 13:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COPERTURA IDRANTI DN 45 RIGUARDO SCAFFALI ALTI 9 METRI?
- Risposte: 7
- Visite : 2264
Re: COPERTURA IDRANTI DN 45 RIGUARDO SCAFFALI ALTI 9 METRI?
una cosa: ma per un livello II di S.2, non potevate pensare di provare a convincere i VVF che lo sprinkler ha poco senso?
- lun mar 17, 2025 13:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Esodo da condominio con uffici
- Risposte: 3
- Visite : 714
Re: Esodo da condominio con uffici
concordo con Terminus, tenendo però sempre presente la Tabella S.4-6 del Codice (non sempre è necessaria l'apertura verso l'esterno), anche se in parte contrasta col D. Lgs 81/08 (e qua non ho ancora capito chi prevale)
- lun mar 10, 2025 10:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Carico d'incendio alimentari <-20 gradi
- Risposte: 15
- Visite : 6075
Re: Carico d'incendio alimentari <-20 gradi
credo che sarebbe opportuno valutare il tempo di evaporazione del contenuto acquoso e quanto questo riesce a raffreddare l'ambiente.
Ma ci vuole FSE mi sa.
Se è un edificio che rispetta tutte le condizioni, potresti comunque assegnare un livello prestazione II (R30)
Ma ci vuole FSE mi sa.
Se è un edificio che rispetta tutte le condizioni, potresti comunque assegnare un livello prestazione II (R30)