stfire, ho capito, tu assumi che in mancanza di uno dei serbatoi "di corredo" alla macchina, il serbatoio di deposito si possa intendere facente parte del generatore.
Ha una logica.
Però gruppi elettrogeni senza almeno il serbatoio incorporato (che sia da 30/50/120 litri) difficile trovarli...forse ...
La ricerca ha trovato 397 risultati
- gio giu 12, 2025 15:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: gruppo elettrogeno e serbatoio gasolio in esterno
- Risposte: 5
- Visite : 452
- gio giu 12, 2025 14:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: gruppo elettrogeno e serbatoio gasolio in esterno
- Risposte: 5
- Visite : 452
Re: gruppo elettrogeno e serbatoio gasolio in esterno
eh ma il muretto EI120 è una soluzione "tua", sicuramente efficace, ma non indicata dal DM (parla di schermi incombustibili per diminuire la distanza...)
boh...certo se sto a 3 m sono dalla parte del giusto...ma mica sempre si può rispettare questa distanza.
Altre esperienze oltre weare?
boh...certo se sto a 3 m sono dalla parte del giusto...ma mica sempre si può rispettare questa distanza.
Altre esperienze oltre weare?
- mer giu 11, 2025 16:34
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: gruppo elettrogeno e serbatoio gasolio in esterno
- Risposte: 5
- Visite : 452
gruppo elettrogeno e serbatoio gasolio in esterno
salve a tutti.
Trattasi di gruppo elettrogeno a gasolio da 300 kW posto in esterno (spazio scoperto), con relativo serbatoio di deposito da 1500 litri sempre esterno fuori terra.
Guardando il DM 2011, non mi sembra richieda distanze particolari del serbatoio da fabbricati e neanche distanze ...
Trattasi di gruppo elettrogeno a gasolio da 300 kW posto in esterno (spazio scoperto), con relativo serbatoio di deposito da 1500 litri sempre esterno fuori terra.
Guardando il DM 2011, non mi sembra richieda distanze particolari del serbatoio da fabbricati e neanche distanze ...
- mar giu 10, 2025 22:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: rapporto prova reazione al fuoco
- Risposte: 0
- Visite : 297
rapporto prova reazione al fuoco
ciao, chiedo a chi è esperto del settore reazione al fuoco...
Per un pannello mi hanno fornito il rapporto classificazione (B s1 d0), in cui viene richiamato un rapporto di prova, che ho richiesto e che mi hanno inviato.
In questo rapporto di prova è però provato un tipo di pannello diverso da ...
Per un pannello mi hanno fornito il rapporto classificazione (B s1 d0), in cui viene richiamato un rapporto di prova, che ho richiesto e che mi hanno inviato.
In questo rapporto di prova è però provato un tipo di pannello diverso da ...
- gio giu 05, 2025 11:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: pannello sandwich tetto Broof
- Risposte: 3
- Visite : 239
pannello sandwich tetto Broof
buongiorno.
Una domanda: per avere (e certificare in Scia) una copertura Broof in pannello sandwich, come devo fare?
Il progettista edile mi dice: ho previsto un pannello copertura in PIR che ha reazione al fuoco B s2 d0 , quindi in automatico ti ritrovi un tetto Broof.
E' così? in base a quale ...
Una domanda: per avere (e certificare in Scia) una copertura Broof in pannello sandwich, come devo fare?
Il progettista edile mi dice: ho previsto un pannello copertura in PIR che ha reazione al fuoco B s2 d0 , quindi in automatico ti ritrovi un tetto Broof.
E' così? in base a quale ...
- mer giu 04, 2025 21:56
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Canali porta cavi EI30 per esterno
- Risposte: 3
- Visite : 256
Re: Canali porta cavi EI30 per esterno
sono protezioni che fa la Obo Bettermann, prova a guardare sul loro sito
- ven mag 16, 2025 08:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: IRAI trasmissione remota
- Risposte: 5
- Visite : 3619
Re: IRAI trasmissione remota
nella 9795 del 2013 vi era obbligo del comunicatore EN 54-21, ma non del centro di ricezione allarmi
- mar mag 06, 2025 15:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Assoggettabilità impianto disidratazione erba medica
- Risposte: 3
- Visite : 3204
Re: Assoggettabilità impianto disidratazione erba medica
quoto weare...successo per altra lavorazione, ma la procedura è questa (è un impianto di processo)
- mar mag 06, 2025 14:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Determinazione della piastra radiante
- Risposte: 16
- Visite : 5326
Re: Determinazione della piastra radiante
ciao, riporto qua le riflessioni di un un mio post in altra discussione, almeno non perdo il filo...
al solito, mettiamoci molto molto dalla parte della sicurezza, no?
Per una tettoia il COPI precisa "Qualora la sorgente non abbia pareti laterali (es. tettoia, deposito di materiale combustibile all ...
al solito, mettiamoci molto molto dalla parte della sicurezza, no?
Per una tettoia il COPI precisa "Qualora la sorgente non abbia pareti laterali (es. tettoia, deposito di materiale combustibile all ...
- mar mag 06, 2025 08:52
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: S.3 metodo tabellare distanza separazione
- Risposte: 2
- Visite : 2626
Re: S.3 metodo tabellare distanza separazione
grazie stfire.
In effetti ho provato a fare simulazioni con analitico, imponendo altezza edificio a 3 m, in modo da avere lo spessore fiamma df a 2 m come il tabellare : i risultati sono identici al tabellare.
Ho poi provato a mettere valori di Bi maggiori (anche 2000 m), sempre mantenendo altezza ...
In effetti ho provato a fare simulazioni con analitico, imponendo altezza edificio a 3 m, in modo da avere lo spessore fiamma df a 2 m come il tabellare : i risultati sono identici al tabellare.
Ho poi provato a mettere valori di Bi maggiori (anche 2000 m), sempre mantenendo altezza ...
- lun mag 05, 2025 23:14
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: S.3 metodo tabellare distanza separazione
- Risposte: 2
- Visite : 2626
S.3 metodo tabellare distanza separazione
Mi sono "intrippato" a leggere la parte delle distanze di separazione...ci sono cose strane...
Guardando meglio il punto S.3.11.2 e le relative tabelle S.3-10 e S.3-11 noto due cose: se ne infischiano del reale spessore della fiamma, che viene assunto pari a 2m ?
se avessi un portone alto 5m, per ...
Guardando meglio il punto S.3.11.2 e le relative tabelle S.3-10 e S.3-11 noto due cose: se ne infischiano del reale spessore della fiamma, che viene assunto pari a 2m ?
se avessi un portone alto 5m, per ...
- lun mag 05, 2025 17:11
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Livello di prestazione V
- Risposte: 35
- Visite : 11797
Re: Livello di prestazione V
Vero Gmeister, è scritto "l'attività", ma non c'è un senso logico e nemmeno tecnico...
che senso ha in un capannone adibito a magazzino, per dire, dover mettere lo sprinkler anche nel compartimento adiacente destinato a uffici e separato EI 120 dal magazzino?
io devo abbassare il rateo di crescita ...
che senso ha in un capannone adibito a magazzino, per dire, dover mettere lo sprinkler anche nel compartimento adiacente destinato a uffici e separato EI 120 dal magazzino?
io devo abbassare il rateo di crescita ...
- lun mag 05, 2025 16:50
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: FACCIATE EDIFICI INDUSTRIALI IN PANNELLI: FANNO ELEMENTO RADIANTE O NO?
- Risposte: 9
- Visite : 3690
Re: FACCIATE EDIFICI INDUSTRIALI IN PANNELLI: FANNO ELEMENTO RADIANTE O NO?
grazie trave, non avevo notato...
al solito, mettiamoci molto dalla parte della sicurezza: un qualcosa di chiuso è equiparato a qualcosa di totalmente aperto, come scrivevo: che sia una tettoia senza pareti o un pannello sandwich, irraggiano allo stesso modo, con percentuale foratura 100%...
poi ...
al solito, mettiamoci molto dalla parte della sicurezza: un qualcosa di chiuso è equiparato a qualcosa di totalmente aperto, come scrivevo: che sia una tettoia senza pareti o un pannello sandwich, irraggiano allo stesso modo, con percentuale foratura 100%...
poi ...
- lun mag 05, 2025 14:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Livello di prestazione V
- Risposte: 35
- Visite : 11797
Re: Livello di prestazione V
ciao stfire...è proprio quello che vorrei arrivare a dire col ragionamento: se ho una zona senza sprinkler è perchè in quella zona ho poco carico di incendio, quindi poco rischio...nel caso poi l'incendio partisse comunque da lì, il resto del compartimento è protetto per decine di metri prima di ...
- lun mag 05, 2025 13:10
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: FACCIATE EDIFICI INDUSTRIALI IN PANNELLI: FANNO ELEMENTO RADIANTE O NO?
- Risposte: 9
- Visite : 3690
Re: FACCIATE EDIFICI INDUSTRIALI IN PANNELLI: FANNO ELEMENTO RADIANTE O NO?
buongiorno, riprendo questa discussione, perchè la questione irraggiamento è sempre ostica, almeno per me.
Terminus, ma un pannello sandwich A2 ha comunque le due facce metalliche, quindi trasmette il calore come un pannello in poliuretano...o no?
Poi se leggo testualmente il COPI, parla di ...
Terminus, ma un pannello sandwich A2 ha comunque le due facce metalliche, quindi trasmette il calore come un pannello in poliuretano...o no?
Poi se leggo testualmente il COPI, parla di ...
- sab mag 03, 2025 12:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Livello di prestazione V
- Risposte: 35
- Visite : 11797
Re: Livello di prestazione V
si ipotizzano intero edificio come compartimento.
Ma volevo introdurre il concetto che un compartimento da 3000 mq non è la stessa cosa di un compartimento da 30.000 mq...su 3000 mq le distanze sono ridotte, per cui lo sprinkler lo capisco che sia esteso all'intero compartimento...su 30.000 mq se ho ...
Ma volevo introdurre il concetto che un compartimento da 3000 mq non è la stessa cosa di un compartimento da 30.000 mq...su 3000 mq le distanze sono ridotte, per cui lo sprinkler lo capisco che sia esteso all'intero compartimento...su 30.000 mq se ho ...
- sab mag 03, 2025 10:44
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Livello di prestazione V
- Risposte: 35
- Visite : 11797
Re: Livello di prestazione V
mah..il COPI è nato per portare tutti a valutare il rischio più realistico.
Mi spingo oltre: facciamo di avere un compartimento unico da 30.000 mq, quindi avremo dei lati del capannone per dire di 150 m o anche di più.
Metto lo sprinkler in 25.000 mq perchè in questa superficie riscontro un carico ...
Mi spingo oltre: facciamo di avere un compartimento unico da 30.000 mq, quindi avremo dei lati del capannone per dire di 150 m o anche di più.
Metto lo sprinkler in 25.000 mq perchè in questa superficie riscontro un carico ...
- dom apr 06, 2025 14:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prestazioni dentro le celle o no? - Parte 2
- Risposte: 12
- Visite : 1733
Re: Prestazioni dentro le celle o no? - Parte 2
In merito alla resistenza al fuoco della cella...perchè non si deve considerare?
prova a pensare al contrario..
come potresti dare la resistenza al fuoco (Rxx) ad una cella frigorifera ?
.. sprinkler e soluzioni alternative con FSE ..
ho approfondito...
Un costruttore di celle mi dice che ...
- gio apr 03, 2025 10:06
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prestazioni dentro le celle o no? - Parte 2
- Risposte: 12
- Visite : 1733
Re: Prestazioni dentro le celle o no? - Parte 2
ciao st, grazie della risposta.
Allora, mi sono informato con un produttore: certi tipi di pannelli coibenti hanno certificazioni EI 30 (ma anche superiore, volendo), ma con altezze fino a 4 m.
Quindi per esempio, se avessi una cella alta 4 m, potrei usare direttamente tale certificato, visto che ...
Allora, mi sono informato con un produttore: certi tipi di pannelli coibenti hanno certificazioni EI 30 (ma anche superiore, volendo), ma con altezze fino a 4 m.
Quindi per esempio, se avessi una cella alta 4 m, potrei usare direttamente tale certificato, visto che ...
- mar apr 01, 2025 17:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Prestazioni dentro le celle o no? - Parte 2
- Risposte: 12
- Visite : 1733
Re: Prestazioni dentro le celle o no? - Parte 2
ciao, riprendo questo post visto che mi si presenta un caso simile, anche se con superfici assai minori.
In merito alla resistenza al fuoco della cella...perchè non si deve considerare?
La cella coincide col compartimento, non è mica un piccolo volume tecnico (tipo le celle dei supermercati, per ...
In merito alla resistenza al fuoco della cella...perchè non si deve considerare?
La cella coincide col compartimento, non è mica un piccolo volume tecnico (tipo le celle dei supermercati, per ...
- lun mar 24, 2025 14:59
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ampolla EFC con sprinkler
- Risposte: 11
- Visite : 1404
Re: ampolla EFC con sprinkler
ah ecco, ora ho capito!
sì, l'ampolla è rossa, l'ha verificato il manutentore, per cui 68°C...per quello dicevo mi sembra molto la differenza...
sì, l'ampolla è rossa, l'ha verificato il manutentore, per cui 68°C...per quello dicevo mi sembra molto la differenza...
- lun mar 24, 2025 09:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ampolla EFC con sprinkler
- Risposte: 11
- Visite : 1404
Re: ampolla EFC con sprinkler
scusami st...ma non ho capito la questione Irai.
L'impianto ENFC come detto è comandato da IRAI (spero abbiano impostato almeno un doppio consenso...devo verificare).
Che vuoi dire con "hai imposto un ritardo +114°C perchè dai per scontato che un impianto sia installato con spk a 68°C" ?
L'impianto ENFC come detto è comandato da IRAI (spero abbiano impostato almeno un doppio consenso...devo verificare).
Che vuoi dire con "hai imposto un ritardo +114°C perchè dai per scontato che un impianto sia installato con spk a 68°C" ?
- dom mar 23, 2025 15:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ampolla EFC con sprinkler
- Risposte: 11
- Visite : 1404
Re: ampolla EFC con sprinkler
Non credo ci sia una indicazione su questa cosa specifica, per me le strade sono 2:
- ampolla ad alta temperatura (quindi la tua da 182) è la più semplice e probabilmente giusta
giusto, questa è una realtà in applicazione ai DS FM
elemento termosensibile a 182°C e apertura solo manuale
oppure ...
- ven mar 21, 2025 09:39
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Parere di conformità 2005
- Risposte: 7
- Visite : 976
Re: Parere di conformità 2005
mah...il Comando mi pare d'accordo e la indicazioni legislative lo permettono.
Oltretutto se fosse un'attività di tipo C qualcuno la deve analizzare e fare il sopralluogo ...io mi sentirei di scegliere la strada più semplice.
Per gli impianti farei dei controlli approfonditi, prove, manutenzioni ...
Oltretutto se fosse un'attività di tipo C qualcuno la deve analizzare e fare il sopralluogo ...io mi sentirei di scegliere la strada più semplice.
Per gli impianti farei dei controlli approfonditi, prove, manutenzioni ...
- ven mar 21, 2025 09:33
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ampolla EFC con sprinkler
- Risposte: 11
- Visite : 1404
Re: ampolla EFC con sprinkler
in una edizione precedente della UNI 9494 ho trovato un'0indicaizone sul fatto che gli ENFC devono avere temperatura di attivazione maggiore di 25°C rispetto alle testine sprinkler.
Nella edizione in vigore tale indicazione è sparita...prescrive solo che i sistemi non compromettano il funzionamento ...
Nella edizione in vigore tale indicazione è sparita...prescrive solo che i sistemi non compromettano il funzionamento ...
- mer mar 19, 2025 08:37
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ampolla EFC con sprinkler
- Risposte: 11
- Visite : 1404
ampolla EFC con sprinkler
ciao a tutti.
Un dubbio, perchè non conosco bene le normative di settore....
In una attività con sprinkler e dotata anche di ENFC, ovviamente dobbiamo assicurare che l'ENFC abbia una temperatura di attivazione più alta rispetto allo sprinkler.
Che io sappia, le testine sprinkler hanno un'ampolla ...
Un dubbio, perchè non conosco bene le normative di settore....
In una attività con sprinkler e dotata anche di ENFC, ovviamente dobbiamo assicurare che l'ENFC abbia una temperatura di attivazione più alta rispetto allo sprinkler.
Che io sappia, le testine sprinkler hanno un'ampolla ...
- lun mar 17, 2025 13:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: COPERTURA IDRANTI DN 45 RIGUARDO SCAFFALI ALTI 9 METRI?
- Risposte: 7
- Visite : 793
Re: COPERTURA IDRANTI DN 45 RIGUARDO SCAFFALI ALTI 9 METRI?
una cosa: ma per un livello II di S.2, non potevate pensare di provare a convincere i VVF che lo sprinkler ha poco senso?
- lun mar 17, 2025 13:24
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Esodo da condominio con uffici
- Risposte: 3
- Visite : 453
Re: Esodo da condominio con uffici
concordo con Terminus, tenendo però sempre presente la Tabella S.4-6 del Codice (non sempre è necessaria l'apertura verso l'esterno), anche se in parte contrasta col D. Lgs 81/08 (e qua non ho ancora capito chi prevale)
- lun mar 10, 2025 10:36
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Carico d'incendio alimentari <-20 gradi
- Risposte: 15
- Visite : 4491
Re: Carico d'incendio alimentari <-20 gradi
credo che sarebbe opportuno valutare il tempo di evaporazione del contenuto acquoso e quanto questo riesce a raffreddare l'ambiente.
Ma ci vuole FSE mi sa.
Se è un edificio che rispetta tutte le condizioni, potresti comunque assegnare un livello prestazione II (R30)
Ma ci vuole FSE mi sa.
Se è un edificio che rispetta tutte le condizioni, potresti comunque assegnare un livello prestazione II (R30)
- gio feb 27, 2025 14:26
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: reazione al fuoco attività non aperte al pubblico
- Risposte: 2
- Visite : 357
reazione al fuoco attività non aperte al pubblico
In una attività non aperta al pubblico (rischio vita in categoria "A") il COPI, strategia S.2 permette di avere locali/materiali senza alcun requisiti di reazione al fuoco.
Questo indipendentemente dal carico di incendio dell'attività.
Confermate?
Esempio chiarificatore: deposito di plastica, posto ...
Questo indipendentemente dal carico di incendio dell'attività.
Confermate?
Esempio chiarificatore: deposito di plastica, posto ...
- gio feb 27, 2025 09:27
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Palestra soggetta ai controlli e addetti antincendio
- Risposte: 13
- Visite : 2471
Re: Palestra soggetta ai controlli e addetti antincendio
è un luogo di lavoro direi, con lavoratori a prestazione e non a contratto.
Ad esempio il DPR 462/2001 che si applica ai luoghi di lavoro, obbliga alla denuncia dell'impianto di terra anche uno studio professionale associato senza dipendenti
Ad esempio il DPR 462/2001 che si applica ai luoghi di lavoro, obbliga alla denuncia dell'impianto di terra anche uno studio professionale associato senza dipendenti
- mar feb 25, 2025 23:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco delle copertura di un deposito
- Risposte: 3
- Visite : 723
Re: Resistenza al fuoco delle copertura di un deposito
è una questione non risolta ad oggi: trovatemi un solo elemento edilizio che non potrebbe portare danno ai soccorritori: un tramezzo interno, una parete di tamponamento esterno, un controsoffitto...non possono crollare durante l'incendio, con i soccorritori dentro che magari devono trovare qualcuno ...
- gio feb 13, 2025 22:29
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: ESODO SU COPERTURA: SOLETTA REI O SOLO R?
- Risposte: 20
- Visite : 4498
Re: ESODO SU COPERTURA: SOLETTA REI O SOLO R?
mah...devi dire che durante l'esodo non hai irraggiamento > 2,5 kW/mq...
il COPI ti dice che se la via di esodo esterna ha una fascia protetta EI 30 di 180 cm sei a posto (e fa l'esempio della scala esterna).
Dicendo solo che l'esodo avviene nei primi minuti ti salvi?
mah...insomma...altrimenti la ...
il COPI ti dice che se la via di esodo esterna ha una fascia protetta EI 30 di 180 cm sei a posto (e fa l'esempio della scala esterna).
Dicendo solo che l'esodo avviene nei primi minuti ti salvi?
mah...insomma...altrimenti la ...
- gio feb 13, 2025 16:07
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Posa di porte tagliafuoco su pannelli sandwich
- Risposte: 11
- Visite : 2172
Re: Posa di porte tagliafuoco su pannelli sandwich
è una situazione inevitabile mi sa...
D'altronde anche fare una "cornice" in cartongesso (che poi dovrebbe credo essere rivestita per la coibentazione, umidità, ecc) lascia il tempo che trova...chi ci dice che questa cornice sotto l'effetto del fuoco no ha problemi accoppiata ad un pannello ...
D'altronde anche fare una "cornice" in cartongesso (che poi dovrebbe credo essere rivestita per la coibentazione, umidità, ecc) lascia il tempo che trova...chi ci dice che questa cornice sotto l'effetto del fuoco no ha problemi accoppiata ad un pannello ...
- gio feb 13, 2025 15:58
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Gruppo elettrogeno all'aperto - distanza da edifici
- Risposte: 6
- Visite : 924
Re: Gruppo elettrogeno all'aperto - distanza da edifici
è così, ma devi assicurare gli spazi di manutenzione
- mer feb 12, 2025 12:43
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Inverter Fv in locale tecnico compartimentato
- Risposte: 7
- Visite : 1136
Re: Inverter Fv in locale tecnico compartimentato
si il dubbio è che se ho un incendio nel locale tecnico, ho sempre tensione dentro. E' vero che il resto dell'attività è protetta dall'incendio ma sono dubbioso.
I quadri di campo non li ho, ormai i FV sono fatti con le stringhe che arrivano direttamente all'inverter, il quadretto DC non si fa ...
I quadri di campo non li ho, ormai i FV sono fatti con le stringhe che arrivano direttamente all'inverter, il quadretto DC non si fa ...
- mar feb 11, 2025 19:13
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Inverter Fv in locale tecnico compartimentato
- Risposte: 7
- Visite : 1136
Inverter Fv in locale tecnico compartimentato
Domanda secca: quanto indicato in oggetto è rispondente alla Guida del 2012?
MI viene il dubbio perchè è scritta così:
"L’impianto FV dovrà, inoltre, avere le seguenti caratteristiche:
- essere provvisto di un dispositivo di comando di emergenza, ubicato in posizione segnalata ed accessibile che ...
MI viene il dubbio perchè è scritta così:
"L’impianto FV dovrà, inoltre, avere le seguenti caratteristiche:
- essere provvisto di un dispositivo di comando di emergenza, ubicato in posizione segnalata ed accessibile che ...
- dom feb 09, 2025 22:09
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scia per att. 74.1.A: Dm 1996 o 2019 ?
- Risposte: 6
- Visite : 1631
Re: Scia per att. 74.1.A: Dm 1996 o 2019 ?
ci sono 2 casi secondo me:
- se la CT aveva già un CPI, allora sei libero di fare una Scia senza aggravio secondo il DM 1996 o una nuova Scia secondo DM 2019
- se invece non aveva CPI, per forza vai col 2019
- se la CT aveva già un CPI, allora sei libero di fare una Scia senza aggravio secondo il DM 1996 o una nuova Scia secondo DM 2019
- se invece non aveva CPI, per forza vai col 2019
- ven feb 07, 2025 15:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RETE IDRANTI UNI 45 CON NASPO DN20 (A SORPRESA)
- Risposte: 6
- Visite : 1075
Re: RETE IDRANTI UNI 45 CON NASPO DN20 (A SORPRESA)
ciao st. L'ho scritto perchè già fatto in altro caso.
Il Funzionario mi ha detto: potresti aver avuto un impianto livello 2 fatto tutto con naspi ad alte prestazioni, quindi no problem a sostituire un idrante UNI 45 con un naspo HP.
L'inverso forse era più complicato.
Ho anche fatto un altro ...
Il Funzionario mi ha detto: potresti aver avuto un impianto livello 2 fatto tutto con naspi ad alte prestazioni, quindi no problem a sostituire un idrante UNI 45 con un naspo HP.
L'inverso forse era più complicato.
Ho anche fatto un altro ...
- mer feb 05, 2025 19:23
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: RETE IDRANTI UNI 45 CON NASPO DN20 (A SORPRESA)
- Risposte: 6
- Visite : 1075
Re: RETE IDRANTI UNI 45 CON NASPO DN20 (A SORPRESA)
è un naspo "ordinario" ? o a prestazione elevata? nel secondo caso direi che va bene (ma occorre Scia senza aggravio come dice Terminus)
- mer feb 05, 2025 17:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito intensivo di vini | Impianto sprinkler UNI o NFPA?
- Risposte: 24
- Visite : 4214
Re: Deposito intensivo di vini | Impianto sprinkler UNI o NFPA?
il materiale c'è, ma se si rompono le bottiglie per il calore o perchè brucia la cassa e cadono, si ha uno sprinkler naturale...l'ultra fast come velocità mi sembra eccessiva.
su quali dati ti basi ? hai un test su scala reale che avvalla la tua tesi ?
a mio avviso il deposito in questione ...
- mar feb 04, 2025 15:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Deposito intensivo di vini | Impianto sprinkler UNI o NFPA?
- Risposte: 24
- Visite : 4214
Re: Deposito intensivo di vini | Impianto sprinkler UNI o NFPA?
proverei un colloquio con i VVF, prima.
il materiale c'è, ma se si rompono le bottiglie per il calore o perchè brucia la cassa e cadono, si ha uno sprinkler naturale...l'ultra fast come velocità mi sembra eccessiva.
Il 12% dell'alcool brucia solo dopo che è evaporato il vino...mica lo hai ...
il materiale c'è, ma se si rompono le bottiglie per il calore o perchè brucia la cassa e cadono, si ha uno sprinkler naturale...l'ultra fast come velocità mi sembra eccessiva.
Il 12% dell'alcool brucia solo dopo che è evaporato il vino...mica lo hai ...
- mar feb 04, 2025 14:21
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Smaltimento "SEb" o "SEc" - Tipologia motori e alimentazione
- Risposte: 70
- Visite : 31022
Re: Smaltimento "SEb" o "SEc" - Tipologia motori e alimentazione
ma insomma, trave...l'appendice G la usio quando ad esempio non vuoi fare 1/40 di aperture (con l'App. G ne fai circa 1/2 in media)...e la Uni ti dice: bene, te lo concedo, però mi monti ENFC certificati.
E se invece faccio 1/40 l'unico sconto è avere infissi normali, ma tutto il resto certificato ...
E se invece faccio 1/40 l'unico sconto è avere infissi normali, ma tutto il resto certificato ...
- mar feb 04, 2025 11:02
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Smaltimento "SEb" o "SEc" - Tipologia motori e alimentazione
- Risposte: 70
- Visite : 31022
Re: Smaltimento "SEb" o "SEc" - Tipologia motori e alimentazione
eh appunto Tom...ma ci deve essere una differenza fra smaltimento COPI - smaltimento Appendice G - ENFC 9494...
se leggi la circolare alla lettera, devi fare tutto almeno con l'Appendice G...non c'è logica!
poi la circolare parla dell'alimentazione, ma non dei motori...e anche l'alimentazione è una ...
se leggi la circolare alla lettera, devi fare tutto almeno con l'Appendice G...non c'è logica!
poi la circolare parla dell'alimentazione, ma non dei motori...e anche l'alimentazione è una ...
- lun feb 03, 2025 12:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Smaltimento "SEb" o "SEc" - Tipologia motori e alimentazione
- Risposte: 70
- Visite : 31022
Re: Smaltimento "SEb" o "SEc" - Tipologia motori e alimentazione
buongiorno, leggendo le conclusioni a cui siete arrivati mi sembra che l'unica differenza fra un impianto ENFC a norma UNI 9494 (escluso dimensionamento) e un impianto di solo smaltimento fumo di cui al S.8 del COPI, sia il fatto che posso usare un infisso qualsiasi, non EN 12101.
Il resto deve ...
Il resto deve ...
- dom gen 26, 2025 22:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Resistenza al fuoco della copertura in deposito R120
- Risposte: 7
- Visite : 1367
Re: Resistenza al fuoco della copertura in deposito R120
riprendo, ho un caso simile.
Leggendo il COPI paro paro, non esistono elementi strutturali secondari...trovatemi un elemento strutturale (pravi, pilastri, solai, arcarecci, tegoli di copertura, pannelli di copertura di qualsiasi materiale...) per il quale, in caso di incendio, si possa escludere la ...
Leggendo il COPI paro paro, non esistono elementi strutturali secondari...trovatemi un elemento strutturale (pravi, pilastri, solai, arcarecci, tegoli di copertura, pannelli di copertura di qualsiasi materiale...) per il quale, in caso di incendio, si possa escludere la ...
- dom gen 26, 2025 19:57
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Scale intene alle camere albergo
- Risposte: 4
- Visite : 458
Re: Scale intene alle camere albergo
immagino ti riferisci alla larghezza...second me rientri in "...oppure occasionale e di breve durata di un numero limitato di occupanti" e non ti devi preoccupare di nulla visto che sei L> 60 cm. I clienti stanno in camera poco...
- dom gen 26, 2025 19:48
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Controsoffitti REI
- Risposte: 21
- Visite : 2635
Re: Controsoffitti REI
a mio giudizio la CEI 64-8/7 non c'entra...quella serve per progettare l'impianto elettrico con determinate caratteristiche se un ambiente è a maggior rischio in caso di incendio... altrimenti si arriva a dire che tutti gli ambienti che non rientrano nella CEI 64-8/7 non sono a rischio di incendio e ...
- dom gen 26, 2025 16:25
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Controsoffitti REI
- Risposte: 21
- Visite : 2635
Re: Controsoffitti REI
è certamente un altro compartimento...se ci passa l'impianto elettrico è certamente a rischio di incendio.
Ma in teoria dovresti calcolare il carico di incendio e confrontarlo con le strutture soprastanti (che in genere saranno 15'?) e sottostanti (il controsoffitto a membrana che non ha ...
Ma in teoria dovresti calcolare il carico di incendio e confrontarlo con le strutture soprastanti (che in genere saranno 15'?) e sottostanti (il controsoffitto a membrana che non ha ...
- dom gen 26, 2025 13:08
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Edificio livello II : sprinkler e EFC a che servono?
- Risposte: 9
- Visite : 1044
Edificio livello II : sprinkler e EFC a che servono?
ho un deposito di plastica isolato, per cui lo faccio in livello II per la resistenza al fuoco S.2.
Mi viene un dubbio in merito ad esempio al controllo dell'incendio S.6 o dei fumi/calore S.8.
Il livello di prestazione richiesto, avendo un carico incendio elevato (> 1800 MJ/mq) potrebbe essere ...
Mi viene un dubbio in merito ad esempio al controllo dell'incendio S.6 o dei fumi/calore S.8.
Il livello di prestazione richiesto, avendo un carico incendio elevato (> 1800 MJ/mq) potrebbe essere ...