La ricerca ha trovato 427 risultati

da buge
gio gen 22, 2026 15:08
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Esodo attività commerciale - DM 27-07-2010
Risposte: 13
Visite : 2335

Re: Esodo attività commerciale - DM 27-07-2010

in 50 m devi essere in un luogo sicuro (quindi all'estero o dopo un filtro fumo).
Se hai una scala protetta la devi raggiungere in max 30 m, poi la percorri e se sbarchi in luogo sicuro hai finito, se invece sbarchi in un altro compartimento, ti rimangono 20 m per arrivare in luogo sicuro
da buge
dom gen 18, 2026 17:32
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: GRUPPO ELETTOGENO - SOTTO TETTOIA, SI PUO' O NO?
Risposte: 22
Visite : 7237

Re: GRUPPO ELETTOGENO - SOTTO TETTOIA, SI PUO' O NO?

ma idoneo o meglio "a regola d'arte" chi lo stabilisce?
c'è un DM apposito, meglio di così...tu dici: per me non basta e voglio andare oltre?
allora sotto questa tettoia non ci metto nemmeno un gruppo < 25 kW?
da buge
dom gen 18, 2026 17:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: corridoio cieco supermercato
Risposte: 6
Visite : 2030

Re: corridoio cieco supermercato

a termini di Dm diredi è così. Ma farlo con la RTO V.8 non ti piaceva?
da buge
dom gen 18, 2026 17:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prestazioni dentro le celle o no? - Parte 2
Risposte: 29
Visite : 7033

Re: Prestazioni dentro le celle o no? - Parte 2

certo, una cella di quelle che vediamo nei supermercati non dà problemi e oltretutto ci va una volta ogni tanto una persona...
una cella di 1000 mq alta 4 m o 7 m cambia poco, è comunque un locale in cui ci sono più persone contemporaneamente a lavorare (no uso saltuario) e se prende fuoco ...
da buge
ven gen 16, 2026 10:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prestazioni dentro le celle o no? - Parte 2
Risposte: 29
Visite : 7033

Re: Prestazioni dentro le celle o no? - Parte 2

eh dire che un locale da 1000 mq chiuso è un macchinario la vedo azzardata...
se è un macchinario deve seguire la direttiva macchine...ma mica è così...
Poi se ci metti idranti Irai, ecc...allora è un locale conclamato...e come si comporta in caso di incendio?
Crolla (e in che modo ed in quanto ...
da buge
ven gen 16, 2026 10:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: GRUPPO ELETTOGENO - SOTTO TETTOIA, SI PUO' O NO?
Risposte: 22
Visite : 7237

Re: GRUPPO ELETTOGENO - SOTTO TETTOIA, SI PUO' O NO?

però Weare, se hai una macchina fra 25 e 50 KW vale il Titolo I (disposizioni comuni) e il Titolo III (appunto per potenza fra 25 e 50 kW), mentre la prescrizione dee 3 m da materiale combustibile si trova nel titolo II, cioè per macchine oltre 50 kW.
Ergo, se ho un generatore da 30 kW, posso ...
da buge
gio gen 15, 2026 22:15
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: GRUPPO ELETTOGENO - SOTTO TETTOIA, SI PUO' O NO?
Risposte: 22
Visite : 7237

Re: GRUPPO ELETTOGENO - SOTTO TETTOIA, SI PUO' O NO?

rileggevo questa discussione.
La tettoia combustibile non va bene se il generatore è >50 kW, giusto?
perchè il Titolo I e il titolo III del DM 13/7/2011 che riguardano i gruppi elettrogeni < 50 kW nulla dicono in proposito...
da buge
lun gen 12, 2026 22:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prestazioni dentro le celle o no? - Parte 2
Risposte: 29
Visite : 7033

Re: Prestazioni dentro le celle o no? - Parte 2

S.2 livello III - S.3 livello II (è un pezzo di edificio più grande).
Capannone alto 11 m, celle alte 7 m.
da buge
lun gen 12, 2026 10:21
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prestazioni dentro le celle o no? - Parte 2
Risposte: 29
Visite : 7033

Re: Prestazioni dentro le celle o no? - Parte 2

ciao, tiro nuovamente fuori questa discussione...
Ma per la resistenza al fuoco delle celle come vi siete comportati?
sono almeno elementi strutturali secondari, per cui R30...no?
da buge
gio nov 20, 2025 21:45
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA con Di.Co. vecchie?
Risposte: 7
Visite : 2292

Re: SCIA con Di.Co. vecchie?

se sono soltanto per manutenzione straordinaria a mio giudizio non vanno mica bene...
manutenzione straordinaria, per dire, è aggiungere un punto presa su una linea già esistente...e per il resto dell'impianto dov'è la certificazione?
Se non hai Dico di "nuovo impianto" potresti fare una DiRi, anche ...
da buge
dom ott 26, 2025 16:23
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA NON AGGRAVIO
Risposte: 7
Visite : 1647

Re: SCIA NON AGGRAVIO


Se presenti una SCIA non devi fare il rinnovo (che presuppone il nulla mutato o modifiche non sostanziali).
E' naturale che le scadenze vengano impostate dalla data della SCIA.
Ma sicuro che non puoi considerare la modifica come non sostanziale, in modo da presentare solo il rinnovo, magari ...
da buge
ven ott 24, 2025 07:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: UNI 9494-2 app. H
Risposte: 3
Visite : 979

Re: UNI 9494-2 app. H

hai ragione, ho trovato il punto, avevo letto frettolosamente. Grazie
da buge
gio ott 23, 2025 18:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: UNI 9494-2 app. H
Risposte: 3
Visite : 979

UNI 9494-2 app. H

ciao a tutti.
LA norma in questione è indicata dal Codice come soluzione alternativa per S.8.
Leggendo l'appendice H non mi sembra di trovare prescrizioni in merito alla classe di resistenza al calore di canali e estrattori come invece viene indicato nel corpo di Norma "base" per gli SEFFC.
Quindi ...
da buge
mar ott 14, 2025 11:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova guida fotovoltaico
Risposte: 215
Visite : 165522

Re: Nuova guida fotovoltaico


La circolare è chiara, broof t3 o t4 deve essere la copertura, la stratigrafia per intero , non solo l'ultimo elemento, a meno di un solaio in latero cemento con guaina broof t3 o t4.


domanda: quello che si dice in questo post è derivato dalla nuova Guida?
testualmente parla di "tetti e ...
da buge
lun ott 13, 2025 21:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: aumento potenza FV prima della Scia - Circolare 2012 o 2025?
Risposte: 4
Visite : 1491

Re: aumento potenza FV prima della Scia - Circolare 2012 o 2025?


Hai letto la Circ. 14668 del 10/09/25 ?
In ogni caso le Linee Guida FV sono ad applicazione volontaria e subordinate sempre alla VRI.
Direi che puoi rifarti alla LG 2012 con una buona VRI, eventualmente proponendo qualche misura compensativa.


Sì Terminus, l'ho letta ovviamente, ma quello che ...
da buge
dom ott 12, 2025 16:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: aumento potenza FV prima della Scia - Circolare 2012 o 2025?
Risposte: 4
Visite : 1491

aumento potenza FV prima della Scia - Circolare 2012 o 2025?

ciao a tutti,.
Ho un progetto di un'attività industriale approvato nel 2024, con circa 100 kW di fotovoltaico in copertura.
Il fabbricato è in corso di ultimazione e il cliente, visto che ha spazio, vuole aumentare la potenza del 50%.
Cosa si segue in questo caso? vecchia o nuova Circolare FV?
Sono ...
da buge
mer set 24, 2025 16:22
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova guida fotovoltaico
Risposte: 215
Visite : 165522

Re: Nuova guida fotovoltaico

gli elementi strutturali secondari sono un dubbio annoso...
Occhio che se li classificate tali, devono essere R30... cerchiamo di classificarne il meno possibile :(
da buge
mar set 09, 2025 21:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova guida fotovoltaico
Risposte: 215
Visite : 165522

Re: Nuova guida fotovoltaico

weare non ho capito mica...tu vuoi fare ora un esame progetto per un FV finito prima del 1° settembre dicendo che essendo realizzato prima della nuova Circolare, tu segui la vecchia del 2012?
da buge
mar set 09, 2025 19:19
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Area a rischio specifico | Corridoi ciechi e smaltimento fumi
Risposte: 20
Visite : 4904

Re: Area a rischio specifico | Corridoi ciechi e smaltimento fumi

se non è questo un compartimento con Rvita A1...allora quale è?
che storie possono fare i VVF? in caso di incendio non ci muore nessuno perchè non c'è normalmente nessuno..ci metti l'IRAI, hai addirittura i naspi per un carico incendio ridicolo...
Per il corridoio cieco in A1 sei a 45 m senza ...
da buge
mer set 03, 2025 11:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova guida fotovoltaico
Risposte: 215
Visite : 165522

Re: Nuova guida fotovoltaico



Manca il capitolo "Disposizioni finali" con il famoso riferimento ai 180 gg... :?:


non dite che non eravate stati avvisati :lol:


ciao Ronin...mi ritengo avvisato quando un Ente fa uscire una bozza in cui NON inserisce un tempo di ritardo per l'entrata in vigore...allora capisco che appena ...
da buge
mar set 02, 2025 17:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Nuova guida fotovoltaico
Risposte: 215
Visite : 165522

Re: Nuova guida fotovoltaico

indubbiamente è ufficiale...ma per gli impianti finiti ieri o tre mesi fa o addirittura in corso per i quali ancora non è stata fatta Scia senza aggravio e che con questa nuova Circolare non sarebbero più fattibili, come ci comportiamo?
le vecchie circolari le riportano per dire che per le norme VVF ...
da buge
lun ago 04, 2025 11:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA NON AGGRAVIO FOTOVOLTAICO CON DUBBI SU NUOVA GUIDA FV + CONFORMITA' ATTIVITA' ESISTENTE (OSSIGENO)
Risposte: 8
Visite : 1415

Re: SCIA NON AGGRAVIO FOTOVOLTAICO CON DUBBI SU NUOVA GUIDA FV + CONFORMITA' ATTIVITA' ESISTENTE (OSSIGENO)

buongiorno.
Occhio però...la PEC per i progetti vale solo DOPO i 180 gg di transitorio dopo i quali entra in vigore la nuova Guida.
In questi 6 mesi puoi regolarizzare gli impianti già fatti con la vecchia Guida del 2012.

Ecco il punto:
8. Disposizioni finali
1. Le indicazioni del presente ...
da buge
lun giu 30, 2025 07:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: GE in locale tecnico - è in volumetria di edificio?
Risposte: 9
Visite : 2627

Re: GE in locale tecnico - è in volumetria di edificio?

ok.
Comunque io 'sta cosa non l'ho per niente chiara...sembrerebbe che la valvola elettrica serva sempre, mentre quella a strappo manuale solo se il generatore è posto in un locale....
MI piacerebbe avere opinioni /esperienze di tutti...
da buge
dom giu 29, 2025 23:28
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: GE in locale tecnico - è in volumetria di edificio?
Risposte: 9
Visite : 2627

Re: GE in locale tecnico - è in volumetria di edificio?

mah...weare...ora stavo rileggendo il DM...alla lettera sembra che la leva sia prevista solo in un caso:
se siamo all'interno di locali, ci vuole sempre :
" 8.4. Nel caso di installazioni all'interno di locali, con serbatoio di deposito o alimentazione esterno con o senza serbatoio di servizio od ...
da buge
dom giu 29, 2025 19:47
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Tensostruttura e irraggiamento
Risposte: 6
Visite : 1146

Re: Tensostruttura e irraggiamento

la parete del magazzino non è mica resistente al fuoco(o potresti renderla tale)?
da buge
dom giu 29, 2025 19:30
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: GE in locale tecnico - è in volumetria di edificio?
Risposte: 9
Visite : 2627

Re: GE in locale tecnico - è in volumetria di edificio?

salve, riprendo questa discussione.
In genere faccio montare la classica "leva a strappo" meccanica quando ho il serbatoio in esterno...però la Norma richiede un dispositivo "elettrico o elettropneumatico"...quindi un'elettrovalvola, immagino (probabilmente sempre eccitata, che si chiude in caso di ...
da buge
sab giu 28, 2025 06:58
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: REAZIONE AL FUOCO PANNELLI ACUSTICI
Risposte: 4
Visite : 2192

Re: REAZIONE AL FUOCO PANNELLI ACUSTICI

i pannelli sandwich sono soggetti a marcatura CE che io sappia...non so se nel tuo caso rientra nel pannello sandwich
da buge
gio giu 19, 2025 18:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Broof CWFT
Risposte: 26
Visite : 12205

Re: Broof CWFT

ciao etec...un chiarimento : il Broof dici che è fornito solo in base all'ultimo strato di materiale e dal supporto.
Io mi ricordavo che il Broof riguarda l'intero pacchetto di copertura.
Puoi spiegare meglio?
grazie!
da buge
mer giu 18, 2025 10:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SCIA autorimessa su CPI scaduto: sono rimasto con il cerino in mano
Risposte: 13
Visite : 1851

Re: SCIA autorimessa su CPI scaduto: sono rimasto con il cerino in mano

beh c'è poco da fare...prescrizione scritta, quindi o sistemano le aperture o mettono la pressurizzazione.
Se non vogliono fare nulla di ciò, fai il conto del tuo operato e lasciali liberi di cercare qualcuno "più bravo" di te che magari gli certifica che va tutto bene così e forse non ci va neanche ...
da buge
mar giu 17, 2025 13:20
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: serbatoio gasolio gruppo elettrogeno
Risposte: 14
Visite : 5017

Re: serbatoio gasolio gruppo elettrogeno

ciao, leggevo questa vecchia discussione.
Non ho compreso un nesso logico per cui il serbatoio viene inserito come attività 12.
Mi spiego: il chiarimento VVF mi dice: se hai un gruppo elettrogeno da 25 kW e un serbatoio di gasolio al suo servizio da...2 mc (ipotesi), allora il serbatoio non è ...
da buge
gio giu 12, 2025 15:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: gruppo elettrogeno e serbatoio gasolio in esterno
Risposte: 5
Visite : 1280

Re: gruppo elettrogeno e serbatoio gasolio in esterno

stfire, ho capito, tu assumi che in mancanza di uno dei serbatoi "di corredo" alla macchina, il serbatoio di deposito si possa intendere facente parte del generatore.
Ha una logica.
Però gruppi elettrogeni senza almeno il serbatoio incorporato (che sia da 30/50/120 litri) difficile trovarli...forse ...
da buge
gio giu 12, 2025 14:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: gruppo elettrogeno e serbatoio gasolio in esterno
Risposte: 5
Visite : 1280

Re: gruppo elettrogeno e serbatoio gasolio in esterno

eh ma il muretto EI120 è una soluzione "tua", sicuramente efficace, ma non indicata dal DM (parla di schermi incombustibili per diminuire la distanza...)
boh...certo se sto a 3 m sono dalla parte del giusto...ma mica sempre si può rispettare questa distanza.
Altre esperienze oltre weare?
da buge
mer giu 11, 2025 16:34
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: gruppo elettrogeno e serbatoio gasolio in esterno
Risposte: 5
Visite : 1280

gruppo elettrogeno e serbatoio gasolio in esterno

salve a tutti.
Trattasi di gruppo elettrogeno a gasolio da 300 kW posto in esterno (spazio scoperto), con relativo serbatoio di deposito da 1500 litri sempre esterno fuori terra.
Guardando il DM 2011, non mi sembra richieda distanze particolari del serbatoio da fabbricati e neanche distanze ...
da buge
mar giu 10, 2025 22:29
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: rapporto prova reazione al fuoco
Risposte: 2
Visite : 981

rapporto prova reazione al fuoco

ciao, chiedo a chi è esperto del settore reazione al fuoco...
Per un pannello mi hanno fornito il rapporto classificazione (B s1 d0), in cui viene richiamato un rapporto di prova, che ho richiesto e che mi hanno inviato.
In questo rapporto di prova è però provato un tipo di pannello diverso da ...
da buge
gio giu 05, 2025 11:13
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: pannello sandwich tetto Broof
Risposte: 3
Visite : 708

pannello sandwich tetto Broof

buongiorno.
Una domanda: per avere (e certificare in Scia) una copertura Broof in pannello sandwich, come devo fare?
Il progettista edile mi dice: ho previsto un pannello copertura in PIR che ha reazione al fuoco B s2 d0 , quindi in automatico ti ritrovi un tetto Broof.
E' così? in base a quale ...
da buge
mer giu 04, 2025 21:56
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Canali porta cavi EI30 per esterno
Risposte: 3
Visite : 659

Re: Canali porta cavi EI30 per esterno

sono protezioni che fa la Obo Bettermann, prova a guardare sul loro sito
da buge
ven mag 16, 2025 08:26
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: IRAI trasmissione remota
Risposte: 5
Visite : 4609

Re: IRAI trasmissione remota

nella 9795 del 2013 vi era obbligo del comunicatore EN 54-21, ma non del centro di ricezione allarmi
da buge
mar mag 06, 2025 15:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Assoggettabilità impianto disidratazione erba medica
Risposte: 3
Visite : 4229

Re: Assoggettabilità impianto disidratazione erba medica

quoto weare...successo per altra lavorazione, ma la procedura è questa (è un impianto di processo)
da buge
mar mag 06, 2025 14:35
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Determinazione della piastra radiante
Risposte: 16
Visite : 7596

Re: Determinazione della piastra radiante

ciao, riporto qua le riflessioni di un un mio post in altra discussione, almeno non perdo il filo...
al solito, mettiamoci molto molto dalla parte della sicurezza, no?
Per una tettoia il COPI precisa "Qualora la sorgente non abbia pareti laterali (es. tettoia, deposito di materiale combustibile all ...
da buge
mar mag 06, 2025 08:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: S.3 metodo tabellare distanza separazione
Risposte: 2
Visite : 3369

Re: S.3 metodo tabellare distanza separazione

grazie stfire.
In effetti ho provato a fare simulazioni con analitico, imponendo altezza edificio a 3 m, in modo da avere lo spessore fiamma df a 2 m come il tabellare : i risultati sono identici al tabellare.
Ho poi provato a mettere valori di Bi maggiori (anche 2000 m), sempre mantenendo altezza ...
da buge
lun mag 05, 2025 23:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: S.3 metodo tabellare distanza separazione
Risposte: 2
Visite : 3369

S.3 metodo tabellare distanza separazione

Mi sono "intrippato" a leggere la parte delle distanze di separazione...ci sono cose strane...
Guardando meglio il punto S.3.11.2 e le relative tabelle S.3-10 e S.3-11 noto due cose: se ne infischiano del reale spessore della fiamma, che viene assunto pari a 2m ?
se avessi un portone alto 5m, per ...
da buge
lun mag 05, 2025 17:11
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Livello di prestazione V
Risposte: 35
Visite : 15954

Re: Livello di prestazione V

Vero Gmeister, è scritto "l'attività", ma non c'è un senso logico e nemmeno tecnico...
che senso ha in un capannone adibito a magazzino, per dire, dover mettere lo sprinkler anche nel compartimento adiacente destinato a uffici e separato EI 120 dal magazzino?
io devo abbassare il rateo di crescita ...
da buge
lun mag 05, 2025 16:50
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: FACCIATE EDIFICI INDUSTRIALI IN PANNELLI: FANNO ELEMENTO RADIANTE O NO?
Risposte: 9
Visite : 4752

Re: FACCIATE EDIFICI INDUSTRIALI IN PANNELLI: FANNO ELEMENTO RADIANTE O NO?

grazie trave, non avevo notato...
al solito, mettiamoci molto dalla parte della sicurezza: un qualcosa di chiuso è equiparato a qualcosa di totalmente aperto, come scrivevo: che sia una tettoia senza pareti o un pannello sandwich, irraggiano allo stesso modo, con percentuale foratura 100%...
poi ...
da buge
lun mag 05, 2025 14:07
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Livello di prestazione V
Risposte: 35
Visite : 15954

Re: Livello di prestazione V

ciao stfire...è proprio quello che vorrei arrivare a dire col ragionamento: se ho una zona senza sprinkler è perchè in quella zona ho poco carico di incendio, quindi poco rischio...nel caso poi l'incendio partisse comunque da lì, il resto del compartimento è protetto per decine di metri prima di ...
da buge
lun mag 05, 2025 13:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: FACCIATE EDIFICI INDUSTRIALI IN PANNELLI: FANNO ELEMENTO RADIANTE O NO?
Risposte: 9
Visite : 4752

Re: FACCIATE EDIFICI INDUSTRIALI IN PANNELLI: FANNO ELEMENTO RADIANTE O NO?

buongiorno, riprendo questa discussione, perchè la questione irraggiamento è sempre ostica, almeno per me.
Terminus, ma un pannello sandwich A2 ha comunque le due facce metalliche, quindi trasmette il calore come un pannello in poliuretano...o no?
Poi se leggo testualmente il COPI, parla di ...
da buge
sab mag 03, 2025 12:39
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Livello di prestazione V
Risposte: 35
Visite : 15954

Re: Livello di prestazione V

si ipotizzano intero edificio come compartimento.
Ma volevo introdurre il concetto che un compartimento da 3000 mq non è la stessa cosa di un compartimento da 30.000 mq...su 3000 mq le distanze sono ridotte, per cui lo sprinkler lo capisco che sia esteso all'intero compartimento...su 30.000 mq se ho ...
da buge
sab mag 03, 2025 10:44
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Livello di prestazione V
Risposte: 35
Visite : 15954

Re: Livello di prestazione V

mah..il COPI è nato per portare tutti a valutare il rischio più realistico.
Mi spingo oltre: facciamo di avere un compartimento unico da 30.000 mq, quindi avremo dei lati del capannone per dire di 150 m o anche di più.
Metto lo sprinkler in 25.000 mq perchè in questa superficie riscontro un carico ...
da buge
dom apr 06, 2025 14:57
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prestazioni dentro le celle o no? - Parte 2
Risposte: 29
Visite : 7033

Re: Prestazioni dentro le celle o no? - Parte 2



In merito alla resistenza al fuoco della cella...perchè non si deve considerare?

prova a pensare al contrario..
come potresti dare la resistenza al fuoco (Rxx) ad una cella frigorifera ?
.. sprinkler e soluzioni alternative con FSE ..

ho approfondito...
Un costruttore di celle mi dice che ...
da buge
gio apr 03, 2025 10:06
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prestazioni dentro le celle o no? - Parte 2
Risposte: 29
Visite : 7033

Re: Prestazioni dentro le celle o no? - Parte 2

ciao st, grazie della risposta.
Allora, mi sono informato con un produttore: certi tipi di pannelli coibenti hanno certificazioni EI 30 (ma anche superiore, volendo), ma con altezze fino a 4 m.
Quindi per esempio, se avessi una cella alta 4 m, potrei usare direttamente tale certificato, visto che ...
da buge
mar apr 01, 2025 17:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Prestazioni dentro le celle o no? - Parte 2
Risposte: 29
Visite : 7033

Re: Prestazioni dentro le celle o no? - Parte 2

ciao, riprendo questo post visto che mi si presenta un caso simile, anche se con superfici assai minori.
In merito alla resistenza al fuoco della cella...perchè non si deve considerare?
La cella coincide col compartimento, non è mica un piccolo volume tecnico (tipo le celle dei supermercati, per ...