Adesso invece fa freddino specie di sera quando spengono il riscaldamento.
Prima invece c'era caldo quando l'impianto era spento!!!
La ripartizione del calore porta anche un altro problema intriseco, se un tuo vicino razionalizza il funzionamento, o peggio lo spegne proprio, tu avrai uno scompenso ...
La ricerca ha trovato 7 risultati
- mar dic 18, 2012 08:24
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: problema con valvole termostatiche in condominio
- Risposte: 16
- Visite : 15905
- lun dic 17, 2012 12:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: problema con valvole termostatiche in condominio
- Risposte: 16
- Visite : 15905
Re: problema con valvole termostatiche in condominio
Quando sarò a casa proverò a controllare i detentori dei 2 termo che funzionano male (ora mi trovo all'estero). Temo però che non dipenda dai detentori, dato che li hanno appena cambiati quando hanno messo le valvole termostatiche. Grazie. Ciao
- sab dic 15, 2012 10:37
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: problema con valvole termostatiche in condominio
- Risposte: 16
- Visite : 15905
Re: problema con valvole termostatiche in condominio
Io ho fatto un foglietto ripiegato in tre che illustra il funzionamento e cosa succede al calorifero e evidenzio anche il fatto che quello che conta è la temperatura ambiente e non quella del calorifero oltre al fatto che avere metà calorifero caldo e metà parte bassa freddo è normale.[/quote ...
- ven dic 14, 2012 16:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: problema con valvole termostatiche in condominio
- Risposte: 16
- Visite : 15905
Re: problema con valvole termostatiche in condominio
Invece i miei due termo della sala sono appena tiepidi in basso anche se sono messi a 5. Prima di mettere le valvole termostatiche e prima che mettessero la caldaia a condensazione i 2 termo in questione erano caldissimi quando fuori faceva freddo, ovviamente. Uno dei 2 termo ha la valvola di marca ...
- ven dic 14, 2012 15:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: problema con valvole termostatiche in condominio
- Risposte: 16
- Visite : 15905
Re: problema con valvole termostatiche in condominio
No. Parliamo dei 2 termo incriminati, cioè quelli della sala: a 5 la parte bassa è quasi fredda come se io avessi messo il 3. Tutti gli altri termo dell'appartamento a 5 sono caldi in alto e in basso, sia quelli che non hanno il secondo sensore (con il filo), sia quelli a cui hanno messo quel ...
- ven dic 14, 2012 12:41
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: problema con valvole termostatiche in condominio
- Risposte: 16
- Visite : 15905
Re: problema con valvole termostatiche in condominio
se anche sul 5 sono solo caldi in alto la sonda a distanza non centra nulla.
prova a togliere la testina e senti se diventano tutti caldi, se anche in questo caso lo sono solo in alto ci sono due possibilità, pompa di circolazione che gira troppo piano o sporcizia nel rediatore.
ma la cosa ...
prova a togliere la testina e senti se diventano tutti caldi, se anche in questo caso lo sono solo in alto ci sono due possibilità, pompa di circolazione che gira troppo piano o sporcizia nel rediatore.
ma la cosa ...
- ven dic 14, 2012 08:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: problema con valvole termostatiche in condominio
- Risposte: 16
- Visite : 15905
problema con valvole termostatiche in condominio
:?: Ciao a tutti. La scorsa estate nel nostro condominio è stata sostituita la caldaia e tutto l'impianto di riscaldamento sito in cantina (adesso c'è una caldaia a condensazione). Contemporaneamente sono stati installati i contabilizzatori di calore al centro di ogni radiatore e sono state ...