La ricerca ha trovato 343 risultati

da ingpignolo
mar lug 27, 2021 07:58
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Radiante a pavimento e strato di isolamento sottostante
Risposte: 67
Visite : 5388

Re: Radiante a pavimento e strato di isolamento sottostante

Si certo, tutto dipende da come si considera l'intervento... ma prima comunque bisognava prevedere uno strato isolante parte del sistema radiante Tra l'altro vengono inseriti anche sistemi senza isolante... bisognerà capire se con i sistemi senza isolante occorrerà verificare comunque la resistenza ...
da ingpignolo
lun lug 26, 2021 16:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Radiante a pavimento e strato di isolamento sottostante
Risposte: 67
Visite : 5388

Re: Radiante a pavimento e strato di isolamento sottostante

non avevo visto che è stata pubblicata la nuova norma: https://www.q-rad.it/it/q-magazine/pubblicata-il-primo-luglio-la-nuova-uni-en-1264/25-3385.html leggendo nella parte 4 il punto 4.2.2.2, richiama di fatto gli stessi valori di R della precedente versione, ma mi pare che adesso si possano conside...
da ingpignolo
ven lug 23, 2021 08:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pdc a propano
Risposte: 7
Visite : 144

Re: Pdc a propano

Ho sentito da un paio di rappresentanti che presto usciranno pompe di calore di alcuni marchi molto noti a propano. Approfitto di questo forum frequentato da esperti del settore per chiedere cosa ne pensate. È questo il futuro delle pdc? Esistono già anche sul residenziale... non so se si può fare ...
da ingpignolo
lun lug 19, 2021 08:56
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dubbi compilazione DiCo DM37/08
Risposte: 5
Visite : 118

Re: Dubbi compilazione DiCo DM37/08

Buongiorno, ti dico come facciamo nell'impresa in cui lavoro. 1) casella progetto: la barro solo quando è necessario progetto redatto da professionista, ed in quel caso non barro la casella "schema impianto"; 2) casella schema impianto: la barro quando è sufficiente il "progetto"...
da ingpignolo
mar lug 13, 2021 10:13
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: INAIL Esito negativo
Risposte: 15
Visite : 571

Re: INAIL Esito negativo

fase 1: presentazione domanda esame progetto fase 2: emissione bollettino per esame progetto fase 3: pagamento fase 4: esame progetto ed esito fase 5: presentazione domanda sopralluogo fase 6 emissione bollettino per sopralluogo fase 7: pagamento fase 8: sopralluogo ed emissione libretto matricolar...
da ingpignolo
mar mag 18, 2021 17:09
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: enea apre alla vmc
Risposte: 34
Visite : 1215

Re: enea apre alla vmc

premetto che senza VMC il seguente ponte termico non mi veniva verificato per il rischio muffa...
a meno di non coibentare pure la copertura oltre che il sottotetto
da ingpignolo
mar mag 18, 2021 17:00
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: enea apre alla vmc
Risposte: 34
Visite : 1215

Re: enea apre alla vmc

Avete provato a fare delle simulazioni?
Ho provato con una villetta di cui avevo già il modello in EC700...
Risultato
- senza VMC: Qp,nren = 5746 kWh
- con VMC: Qp,nren = 5584 kWh

Sembra che con VMC ci sia un minimo risparmio energetico
da ingpignolo
gio mag 13, 2021 10:50
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Radiante a pavimento e strato di isolamento sottostante
Risposte: 67
Visite : 5388

Re: Radiante a pavimento e strato di isolamento sottostante

Si, è da considerare come sup. disperdente Con quale dT? Ambiente/esterno? Quindi 20- (-5) = 25 per esempio Oppure 40-(-5) = 45 considerando a 40° la temperatura del massetto al livello dei tubi? bella osservazione :lol: :lol: :lol: beh ma a quel punto bisognerebbe dire che con impianto a pavimento...
da ingpignolo
lun mag 10, 2021 08:28
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: schema chiller/pompe di calore con accumulo e separatore
Risposte: 154
Visite : 8842

Re: schema chiller/pompe di calore con accumulo e separatore

Questione gestione portate/temperature tra primario e secondario, voto per secondario a portata variabile delta T (ormai anche le dab hanno l'ingresso per la sonda direttamente nel cappello). Va praticamente sempre bene, a meno di non avere km di reti si parla sempre di qualche decina di secondi......
da ingpignolo
mar mag 04, 2021 08:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: schema chiller/pompe di calore con accumulo e separatore
Risposte: 154
Visite : 8842

Re: schema chiller/pompe di calore con accumulo e separatore

Io lavoro a deltaT costante, che è anche meglio. A questa cosa ci avevo pensato pure io qualche volta (ma non l'ho mai fatto), cioè regolare in n° di giri della pompa per mantenere costante il dT sulla PDC... Ho avuto però il timore che questo potesse andare in "conflitto" con la logica d...
da ingpignolo
mar mag 04, 2021 08:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: schema chiller/pompe di calore con accumulo e separatore
Risposte: 154
Visite : 8842

Re: schema chiller/pompe di calore con accumulo e separatore

Esa ha scritto: lun mag 03, 2021 11:51 Mi sembra un'idea interessante quella di ingpignolo della circolazione differenziata su un serbatoio grande: alta/bassa in inverno/estate.
sei l'unico che mi capisce :lol: :lol: :lol:
da ingpignolo
lun mag 03, 2021 09:02
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: schema chiller/pompe di calore con accumulo e separatore
Risposte: 154
Visite : 8842

Re: schema chiller/pompe di calore con accumulo e separatore

Tom Bishop ha scritto: dom mag 02, 2021 20:23
NoNickName ha scritto: dom mag 02, 2021 11:48
shinobi9 ha scritto: dom mag 02, 2021 10:09 Ma il separatore è collegato solo a 3 attacchi o vedo male io?
Il quarto è il vaso d'espansione.
Uso tre attacchi... mai fatto? Funziona bene...
Interessante... in quel caso il puffer ce l'hai in serie sul ritorno?
da ingpignolo
lun mag 03, 2021 08:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: schema chiller/pompe di calore con accumulo e separatore
Risposte: 154
Visite : 8842

Re: schema chiller/pompe di calore con accumulo e separatore

giusto per capire, tu faresti così NoNickName?
da ingpignolo
ven apr 30, 2021 15:05
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: schema chiller/pompe di calore con accumulo e separatore
Risposte: 154
Visite : 8842

Re: schema chiller/pompe di calore con accumulo e separatore

Tornando sull'argomento, come lo vedete un collegamento puffer/pdc fatto in questo modo?

Con le deviatrici si potrebbe gestire il discorso della commutazione E/I sul puffer...
da ingpignolo
mer apr 28, 2021 08:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dimensionamento PDC e termosifoni
Risposte: 12
Visite : 649

Re: Dimensionamento PDC e termosifoni

Come ti consigliano anche gli altri, ti converrebbe rivolgerti ad un termotecnico della zona (non basarti sui consigli dei progettisti edili...)

Se hai comunque intenzione di fare anche il condizionamento, fossi in te valuterei un sistema tutto ad espansione diretta abbandonando i vecchi radiatori...
da ingpignolo
mar apr 27, 2021 17:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dimensionamento PDC e termosifoni
Risposte: 12
Visite : 649

Re: Dimensionamento PDC e termosifoni

Diciamo che è ad Olbia con una temperatura di progetto di 2,8 °C (beato lui :lol: ) A gennaio che è il mese più freddo si ha una temperatura media mensile di 9,8 °C. Poi dall'APE si vede che attualmente si utilizza come combustibile GPL :? Domanda... attualmente in inverno a temperatura di mandata v...
da ingpignolo
gio apr 22, 2021 16:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: legge 10 cambio destinazione uso locale riscaldato
Risposte: 24
Visite : 1424

Re: legge 10 cambio destinazione uso locale riscaldato

Quindi, giusto per capire, in Emilia mi sembra tutto molto più semplice :roll: Se hai ad esempio un magazzino non riscaldato al piano terra, e trasformi in appartamento/loft riscaldato, in sostanza se non isoli fai solo la verifica per ristrutturazione impianto termico... sarebbe logica come cosa Il...
da ingpignolo
mer apr 21, 2021 15:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: legge 10 cambio destinazione uso locale riscaldato
Risposte: 24
Visite : 1424

Re: legge 10 cambio destinazione uso locale riscaldato

che poi, mai visto un loft a Milano tutto coibentato :lol:
da ingpignolo
mer apr 21, 2021 15:56
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: legge 10 cambio destinazione uso locale riscaldato
Risposte: 24
Visite : 1424

Re: legge 10 cambio destinazione uso locale riscaldato

il 1 livello ce l'hai solo per edificio esistente (nel senso di volume climatizzato esistente). Se hai una parte di volume non climatizzato che vai a climatizzare, questo diventa ampliamento, a prescindere che lo scaldi con impianti autonomi o collegandoti agli impianti esistenti, che lo coibenti t...
da ingpignolo
mer apr 21, 2021 15:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: legge 10 cambio destinazione uso locale riscaldato
Risposte: 24
Visite : 1424

Re: legge 10 cambio destinazione uso locale riscaldato

Si certo, mi concentro sulla sola porzione da recuperare per le verifiche di legge... ma di fatto installando un nuovo impianto, mi diventa un unico sistema edificio-impianto, quindi nulla mi cambia da una ristrutturazione importante di primo livello :shock: Comunque da noi in Lombardia, anche per l...
da ingpignolo
mer apr 21, 2021 13:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: legge 10 cambio destinazione uso locale riscaldato
Risposte: 24
Visite : 1424

Re: legge 10 cambio destinazione uso locale riscaldato

Ok, ma poi se supero il 50% dell'involucro che succede? 1) uso i limiti per recupero di volumi non climatizzati? 2) uso i limiti per ristrutturazione di 1° livello? Che poi al punto 2 sono praticamente gli stessi del punto 1 tranne che per le fonti rinnovabili... Io sarei propenso per la 1... anche ...
da ingpignolo
mer apr 21, 2021 11:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: legge 10 cambio destinazione uso locale riscaldato
Risposte: 24
Visite : 1424

Re: legge 10 cambio destinazione uso locale riscaldato

A parte che sono praticamente gli stessi requisiti della ristrutturazione importante di 1° livello, tranne che per il discorso rinnovabili che non è richiesto
da ingpignolo
mer apr 21, 2021 11:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: legge 10 cambio destinazione uso locale riscaldato
Risposte: 24
Visite : 1424

Re: legge 10 cambio destinazione uso locale riscaldato

Ho fatto una simulazione su un modello di edificio che avevo già su ediclima... era un semplice appartamentino anni 60 con intervento di ristrutturazione impianto termico (caldaia a condensazione + radiatori e valvole termostatiche). Tutte le verifiche tornavano. Sullo stesso modello, nella sezione ...
da ingpignolo
ven apr 09, 2021 14:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: legge 10 cambio destinazione uso locale riscaldato
Risposte: 24
Visite : 1424

Re: legge 10 cambio destinazione uso locale riscaldato

beh allora credo intendesse che coibenti tutto oltre il 50% e ristrutturi l'impianto, quindi ristrutturazione importante di 1° livello (magari intendeva che i requisiti sono tipo come nuova costruzione, vedi punto 6.14 che ti ho citato prima).

hai provato a spiegargli meglio?
da ingpignolo
ven apr 09, 2021 12:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: legge 10 cambio destinazione uso locale riscaldato
Risposte: 24
Visite : 1424

Re: legge 10 cambio destinazione uso locale riscaldato

vero, parla solo di precedentemente non climatizzati :lol: comunque anche le faq del mise vanno verso la tua interpretazione: faq 2.8 = Qualora si avvenga senza interventi non è necessario rispettare alcun requisito. In caso vengano eseguito degli interventi questi rispetteranno i requisiti previsti...
da ingpignolo
ven apr 09, 2021 11:18
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: legge 10 cambio destinazione uso locale riscaldato
Risposte: 24
Visite : 1424

Re: legge 10 cambio destinazione uso locale riscaldato

Devo fare un caso simile (pure io a Milano), e secondo me hai ragione tu... da DGR 18546 leggo: "6.14 A decorrere dal 1° gennaio 2016 gli edifici di nuova costruzione e gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello di tutte le destinazioni d’uso dovranno essere...
da ingpignolo
mar mar 30, 2021 16:02
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Consegna L10 in comune senza pratica edilizia
Risposte: 8
Visite : 601

Re: Consegna L10 in comune senza pratica edilizia

Grazie.
Cosa intendi per "PG"?
da ingpignolo
ven mar 26, 2021 15:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Consegna L10 in comune senza pratica edilizia
Risposte: 8
Visite : 601

Consegna L10 in comune senza pratica edilizia

Buongiorno, semplice intervento di ristrutturazione dell'impianto termico. Si passa da situazione con stufette a gas a camera aperta, a caldaia a condensazione con radiatori. Visto che non verrà fatta la pratica edilizia (non mi risulta sia necessario), può essere corretto allegare progetto e L10 di...
da ingpignolo
mar feb 09, 2021 12:12
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Asseverazione costi Bonus 110: Prezzario Regionale oppure DEI oppure misto?
Risposte: 12
Visite : 1069

Re: Asseverazione costi Bonus 110: Prezzario Regionale oppure DEI oppure misto?

Io uso il DEI, poi se non trovo una voce mi appoggio a quello regionale... per i nuovi prezzi da analisi cerco di evitare Comunque cercando sia sul DEI che sul regionale (LOMBARDIA) non ho trovato nulla in merito alla pulizia ed al lavaggio degli impianti esistenti... Sono io che non lo trovo oppure...
da ingpignolo
lun feb 08, 2021 19:55
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Da autonomo a centralizzato (frazionamento)
Risposte: 4
Visite : 340

Re: Da autonomo a centralizzato (frazionamento)

Grazie :) Il proprietario dell’immobile è unico ... beato lui :lol: Tu che riferimenti normativi hai trovato per il discorso dell’agevolabità da autonomo a centralizzato? Ho a questo punto avrei solo il dubbio per l’impianto del ristorante ... meglio autonomo (quindi no detrazione) oppure centralizz...
da ingpignolo
lun feb 08, 2021 17:52
Forum: FORUM FINANZIARIA
Argomento: Da autonomo a centralizzato (frazionamento)
Risposte: 4
Visite : 340

Da autonomo a centralizzato (frazionamento)

Buona sera a tutti, un vostro parere in merito a quanto segue. Edificio esistente (P terra + P primo + P secondo), composto da 6 unità immobiliari residenziali TERMOAUTONOME. L'intervento trainante consiste nella coibentazione dell'involucro edilizio, il trainato è l'impianto termico. Nel contempo s...
da ingpignolo
mar gen 26, 2021 17:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Mold Simulator
Risposte: 16
Visite : 1524

Re: Mold Simulator

appena acquistato pure io. Nei PT interpiano è rapidissimo, specialmente grazie all'interfaccia con EC700 (puoi già impostare la trave in EC). Voi avete capito come trattare ambienti interni in presenza di VMC? Nella definizione dei contorni, nella sottocategoria "cond. sup" e "muffa&...
da ingpignolo
dom gen 24, 2021 23:30
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Centrale termica con caldaia a biomassa
Risposte: 10
Visite : 840

Re: Centrale termica con caldaia a biomassa

girondone ha scritto: dom gen 24, 2021 17:46 nessun problema per la partenza
si mette avvio rapido e cmq la biomassa nella pratica la accendi e poi " non la spegni mai"

poi basta fare lo schema o gli schemi gestiti dalla caldaia stessa
Mi sa che è la soluzione migliore :)
da ingpignolo
dom gen 24, 2021 23:29
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Centrale termica con caldaia a biomassa
Risposte: 10
Visite : 840

Re: Centrale termica con caldaia a biomassa

Lo schema caleffi ricorda quello Aicarr riportato nel post di questo collega :

viewtopic.php?f=2&t=27795
da ingpignolo
gio gen 21, 2021 22:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problemi impianto VRV dopo accensione
Risposte: 46
Visite : 2611

Re: Problemi impianto VRV dopo accensione

Fatto ma con Mitsubishi, con Daikin non lo so ... ma credo proprio di sì :)
da ingpignolo
gio gen 21, 2021 22:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problemi impianto VRV dopo accensione
Risposte: 46
Visite : 2611

Re: Problemi impianto VRV dopo accensione

Io di solito prevedo il comando “a filo” a parete .

Poi faccio impostare il sistema affinché le unità interne rilevino da Tamb dai comandi a filo ...

Che tipo di comandi hai ?
da ingpignolo
mer gen 20, 2021 08:36
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Centrale termica con caldaia a biomassa
Risposte: 10
Visite : 840

Re: Centrale termica con caldaia a biomassa

visto a volte negli schemi proposti dai produttori.
Anche io effettivamente non ho capito bene cosa succede nello scenario n. 2... secondo me la pompa impianto potrebbe spillare anche dal puffer oltre che dalla caldaia :roll:
da ingpignolo
ven gen 15, 2021 08:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problemi impianto VRV dopo accensione
Risposte: 46
Visite : 2611

Re: Problemi impianto VRV dopo accensione

leggi qui: https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/it/prodotti/sistemi-vrf_3/unita-esterne_61/r2-next-stage_302/r2-next-stage_3003.html "La batteria di scambio termico dell’unità esterna è divisa in due porzioni. Anche se lo sbrinamento si rende necessario, il sistema può continuare a fu...
da ingpignolo
gio gen 14, 2021 15:39
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problemi impianto VRV dopo accensione
Risposte: 46
Visite : 2611

Re: Problemi impianto VRV dopo accensione

leggi qui: https://climatizzazione.mitsubishielectric.it/it/prodotti/sistemi-vrf_3/unita-esterne_61/r2-next-stage_302/r2-next-stage_3003.html "La batteria di scambio termico dell’unità esterna è divisa in due porzioni. Anche se lo sbrinamento si rende necessario, il sistema può continuare a fun...
da ingpignolo
gio gen 14, 2021 15:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: L10 a Milano
Risposte: 0
Visite : 553

L10 a Milano

Buongiorno a tutti,
dovrei fare una L10 per immobile sito nel comune di Milano.
Vi risultano particolari prescrizioni da rispettare in aggiunta al decreto regionale?

Grazie
da ingpignolo
gio gen 14, 2021 11:44
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problemi impianto VRV dopo accensione
Risposte: 46
Visite : 2611

Re: Problemi impianto VRV dopo accensione

Non conosco il VRV di Daikin, ma ad esempio quello Mitsubishi, che ha anch'esso il sistema di funzionamento in continuo se non vado errato ti garantisce il 50% della potenza (in quanto sbrina la batteria metà per volta). Probabilmente quel 50% non è sufficiente a coprire il carico termico. Secondo m...
da ingpignolo
mer gen 13, 2021 16:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Problemi impianto VRV dopo accensione
Risposte: 46
Visite : 2611

Re: Problemi impianto VRV dopo accensione

Secondo me se funziona sempre tranne quando fa freddo il problema sono gli sbrinamenti.
Provato a lasciare l'impianto acceso H24 nei periodi più freddi?
da ingpignolo
lun gen 11, 2021 15:31
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: alimentazione promiscua
Risposte: 1
Visite : 355

alimentazione promiscua

Buongiorno, dovendo realizzare un impianto con alimentazione promiscua, come da punto A.2 della UNI 10779, vi chiedo le seguenti informazioni: 1) viene richiesto un pressostato di bassa pressione. Serve per dare un segnale di allarme ad una eventuale centralina? 2) viene richiesto un dispositivo di ...
da ingpignolo
mar dic 29, 2020 17:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: SCAMBIATORE DI CALORE A IMMERSIONE PER APPLICAZIONE GEOTERMICA
Risposte: 32
Visite : 1910

Re: SCAMBIATORE DI CALORE A IMMERSIONE PER APPLICAZIONE GEOTERMICA

Ciao, così facendo però la superficie esterna del nuovo scambiatore immerso nell'acqua di falda potrebbe pian piano sporcarsi ed incrostarsi :roll:

se qualità dell'acqua non è il massimo, rischi solo di spostare il problema in punto diverso dell'impianto :?
da ingpignolo
dom dic 13, 2020 20:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Caldaia e contatori gas
Risposte: 2
Visite : 482

Re: Caldaia e contatori gas

Ciao, la caldaia se non ricordo male dovrebbe stare a 1,5m dal contatore ...
Non so se esistono delle deroghe per installazione all’esterno , ma non credo

La distanza la devi misurare fino al contatore, non fino alla nicchia
da ingpignolo
gio dic 10, 2020 08:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Quantitativo massimo gas R32 ammissibile
Risposte: 18
Visite : 2070

Re: Quantitativo massimo gas R32 ammissibile

Io farei il calcolo al contrario, ossia vedo la dimensione del locale e capisco qual'è la max carica di refrigerante. In merito al DM intendevo che si possono utilizzare a patto di rispettare le norme di sicurezza. comunque, considerando un LFL dell'R32 pari al 14%, per una stanza di 70m2 con unità ...
da ingpignolo
gio dic 10, 2020 08:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianti centralizzati nuova costruzione
Risposte: 32
Visite : 3205

Re: Impianti centralizzati nuova costruzione

non ho mai usato macchine con desurriscaldatore, ma a memoria mi pare si possa recuperare circa un 20% per utilizzarlo ad esempio sul sanitario... però forse, viste le basse potenze in gioco (siamo sotto i 30kW), e visto che la macchina non funzionerà sempre al 100%, forse la potenza "sfruttabi...
da ingpignolo
gio dic 10, 2020 08:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: alcune stanze
Risposte: 8
Visite : 1237

Re: alcune stanze

c'è un flussimetro che segna 0 l/h... non passa acqua, per quello fa freddo... c'è qualcosa che non va o sulla testina o sul termostato della stanza
da ingpignolo
gio dic 10, 2020 08:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: alcune stanze
Risposte: 8
Visite : 1237

Re: alcune stanze

NoNickName ha scritto: mer dic 09, 2020 17:10 Penso che altri idraulici, non deceduti, possano darti una mano.
:lol: :lol: :lol: