Attenzione.
Nei box non ci può essere nulla di combustibile tranne l'autovettura autorizzata, su questo si basa la valutazione dei rischi che ha portato al DM 01/02/86.
Il fatto che i box siano proprietà privata non c'entra nulla: l'autorimessa è un condominio, il cui titolare sarà l'amministratore ...
La ricerca ha trovato 4 risultati
- gio giu 28, 2012 19:35
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sprinkler e Box auto
- Risposte: 7
- Visite : 2930
- gio giu 28, 2012 18:54
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sprinkler e Box auto
- Risposte: 7
- Visite : 2930
Re: Sprinkler e Box auto
Capisco tutte le problematiche che tu riassumi brevemente.
Ma occorreva in fase di deroga farsi togliere tale prescrizione, anche se scritta con i piedi.
Oggi tu devi progettare ed eseguire un impianto tecnico, soggetto al DM 37/08 ed alla regola dell'arte costituita dalla UNI EN 12845 (a meno che ...
Ma occorreva in fase di deroga farsi togliere tale prescrizione, anche se scritta con i piedi.
Oggi tu devi progettare ed eseguire un impianto tecnico, soggetto al DM 37/08 ed alla regola dell'arte costituita dalla UNI EN 12845 (a meno che ...
- gio giu 28, 2012 16:47
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sprinkler e Box auto
- Risposte: 7
- Visite : 2930
Re: Sprinkler e Box auto
L'impianto sprinkler ti è stato prescritto dal Comando VVF ?
Il DM lo prevede solo oltre il secondo interrato.
Due note:
1) l'impianto sprinkler deve avvertire il focolaio appena sviluppato e deve spegnerlo: un impianto che non copre anche i box (ovvero i centri di pericolo) è inefficiente ed ...
Il DM lo prevede solo oltre il secondo interrato.
Due note:
1) l'impianto sprinkler deve avvertire il focolaio appena sviluppato e deve spegnerlo: un impianto che non copre anche i box (ovvero i centri di pericolo) è inefficiente ed ...
- gio giu 28, 2012 15:46
- Forum: FORUM ANTINCENDIO
- Argomento: Sprinkler e Box auto
- Risposte: 7
- Visite : 2930
Sprinkler e Box auto
Salve a tutti
devo realizzare un impianto Sprinkler all’interno di una autorimessa, posta al primo piano interrato di un edificio multipiano destinato a civile abitazione sito in Roma, come prescrizione del Comando Prov.le l’edificio beneficia di alcune deroghe al DM 01/02/86 per la presenza di una ...
devo realizzare un impianto Sprinkler all’interno di una autorimessa, posta al primo piano interrato di un edificio multipiano destinato a civile abitazione sito in Roma, come prescrizione del Comando Prov.le l’edificio beneficia di alcune deroghe al DM 01/02/86 per la presenza di una ...