La ricerca ha trovato 4488 risultati

da Esa
mar dic 09, 2025 16:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: riscaldamento con stufa a legna
Risposte: 10
Visite : 435

Re: riscaldamento con stufa a legna

Se prevedi una stufa a legna, è sufficiente integrare, dove manca o qualora ritenessi di non poter/dover usare la stufa a legna (dato l'uso saltuario, il fatto che potrebbe mancare la legna, ecc. ecc.) con:
. riscaldamento elettrico a pavimento
. radiatori elettrici (ma, date le dimensioni ...
da Esa
lun dic 08, 2025 20:45
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: VRV con r410
Risposte: 20
Visite : 3135

Re: VRV con r410

NoNickName ha scritto: lun dic 08, 2025 19:43
Esa ha scritto: lun dic 08, 2025 16:30 Cosa che l'idronico può fare solo con impianti a 4 tubi
Spegnete internet.
In effetti il raffreddamento di locali a sud e il contemporaneo riscaldamento di locali a nord, si può realizzare in tanti modi.
PS Spegnere internet? Buona idea.
da Esa
lun dic 08, 2025 18:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: VRV con r410
Risposte: 20
Visite : 3135

Re: VRV con r410

ma tu che sei un esperto di scambio termico negli scambiatori, non scambia meglio uno scambiatore a piastre di uno alettato?
Non sono esperto.
Semplicemente considero che i 2 trattamenti:
. 1) scambiatore refrigerante/acqua (a piastre) + scambiatore acqua/aria (alettato)
e
. 2) scambiatore ...
da Esa
lun dic 08, 2025 16:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: VRV con r410
Risposte: 20
Visite : 3135

Re: VRV con r410

Magari i costruttori non ti danno tutti i dati per valutarlo...
Calcolare il rendimento di distribuzione non è compito del progettista? Conosce le temperature dei fluidi, gli spessori dell'isolamento e la temperatura dei locali attraversati dalle tubazioni, quindi, non può calcolarlo?
da Esa
lun dic 08, 2025 16:30
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: VRV con r410
Risposte: 20
Visite : 3135

Re: VRV con r410

Il VRV è nato, soprattutto, per raffreddare, ma consente anche di riscaldare contemporaneamente. Cosa che l'idronico può fare solo con impianti a 4 tubi (molto complessi da gestire, ma necessari in certi contesti).
Penso anche che, con l'idronico, si abbia un passaggio in più (refrigerante/acqua ...
da Esa
dom dic 07, 2025 21:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: VRV con r410
Risposte: 20
Visite : 3135

Re: VRV con r410

Non mi risulta che abbia COP e EER più elevati rispetto ad un sistema idronico, anzi penso esattamente il contrario.
Ma l'idronico perde sul rendimento globale a causa delle perdite di rete, di emissione e, spesso, anche di regolazione.
Peraltro concordo con le tue valutazioni.
Il VRV è stata una ...
da Esa
sab dic 06, 2025 11:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pubblicato il nuovo DM Requisiti Minimi
Risposte: 21
Visite : 2728

Re: Pubblicato il nuovo DM Requisiti Minimi

Nella Tabella 1 (Fattori di conversione in energia primaria dei vettori energetici), è scritto che i valori relativi all'energia elettrica da rete saranno aggiornati ogni 2 anni sulla base dei dati forniti dal GSE.
Vi risulta che il GSE abbia mai aggiornato tali valori?
I "nuovi" valori sono ...
da Esa
ven nov 28, 2025 18:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ore di funzionamento impianto per calcolo carichi termici
Risposte: 12
Visite : 1468

Re: Ore di funzionamento impianto per calcolo carichi termici



E' proprio HER che ti fornisce il profilo orario della potenza (= calcolo corretto della potenza necessaria alle varie ore di attivazione).

Quindi appunto acceso 24/24 come dicevo.
No.
Se tieni acceso 24 ore, il valore di HER (generatore) è, ad esempio, 1 e coincide (anche come orario) con ...
da Esa
ven nov 28, 2025 15:56
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ore di funzionamento impianto per calcolo carichi termici
Risposte: 12
Visite : 1468

Re: Ore di funzionamento impianto per calcolo carichi termici

... mantenere la temperatura è un'altra storia
E' proprio HER che ti fornisce il profilo orario della potenza (= calcolo corretto della potenza necessaria alle varie ore di attivazione).
Sempre differente dal profilo del CL.
da Esa
ven nov 28, 2025 15:39
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ore di funzionamento impianto per calcolo carichi termici
Risposte: 12
Visite : 1468

Re: Ore di funzionamento impianto per calcolo carichi termici

portare la temperatura istantanea a 80°C
Normalmente
per quanto riguarda le abitazioni civili, in estate,
non si adottano quei livelli di temperatura.
da Esa
ven nov 28, 2025 14:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ore di funzionamento impianto per calcolo carichi termici
Risposte: 12
Visite : 1468

Re: Ore di funzionamento impianto per calcolo carichi termici

L'impianto deve essere acceso 24/24.
Perché DEVE?
Non si può accendere l'impianto quando voglio e per il tempo che voglio?
Adeguo la potenza di generatore e terminali all'esigenza. HER e CL possono essere diversi.
Come progettista, devo solo essere chiaro con il cliente, affinché le sue ...
da Esa
ven nov 28, 2025 12:52
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ore di funzionamento impianto per calcolo carichi termici
Risposte: 12
Visite : 1468

Re: Ore di funzionamento impianto per calcolo carichi termici

Credo vada bene.
Ma scrivilo ben evidente nella relazione di progetto che consegnerai al committente (cliente)
da Esa
ven nov 28, 2025 12:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ore di funzionamento impianto per calcolo carichi termici
Risposte: 12
Visite : 1468

Re: Ore di funzionamento impianto per calcolo carichi termici

Concordare con il cliente è una brutta idea?
da Esa
ven nov 28, 2025 09:13
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Regolazione ed utilizzo impianto ibrido
Risposte: 12
Visite : 2444

Re: Regolazione ed utilizzo impianto ibrido


Io non ho preteso nulla, ho gentilmente chiesto e gentilmente alcuni hanno risposto. I forum servono a scambiare opinioni mediante discussioni che rimangono consultabili a beneficio di tutti. Il mio contributo in questo caso è stato fare delle domande che magari saranno domani le domande di ...
da Esa
gio nov 27, 2025 08:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Carico termico per irraggiamento solare
Risposte: 2
Visite : 759

Re: Carico termico per irraggiamento solare

è un errore del software di calcolo?
Potrebbe essere, ma anche no.
Il carico termico (Cooling Load o CL) non coincide quasi mai con il fabbisogno termico (Heat Extraction Rate o HER) dell'impianto.
da Esa
ven nov 21, 2025 08:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Legionella Killer
Risposte: 68
Visite : 26139

Re: Legionella Killer


non schierarsi tra le opposte tifoserie siamo rimasti in pochi.
Alla Ferrari avranno pur sbagliato, in molti ospedali pure: vedremo.
Ma il singolo piccolo utente che deve fare? ...

A proposito di tifoserie, forse occorre anche considerare:
- Tifoseria schierata A (es. Ferrari): se sbaglia ...
da Esa
ven nov 21, 2025 07:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Legionella Killer
Risposte: 68
Visite : 26139

Re: Legionella Killer

non schierarsi tra le opposte tifoserie siamo rimasti in pochi.
Alla Ferrari avranno pur sbagliato, in molti ospedali pure: vedremo.
Ma il singolo piccolo utente che deve fare?
Si orienta in base a ciò che sente in TV e ciò che li passa il "tifoso" di turno: un termotecnico quasi sempre ...
da Esa
ven nov 21, 2025 07:38
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Legionella Killer
Risposte: 68
Visite : 26139

Re: Legionella Killer

vinz75 ha scritto: gio nov 20, 2025 22:09 In sintesi ...
Il DLgs 102/25 può avere influenza sulle scelte?
da Esa
gio nov 20, 2025 21:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Legionella Killer
Risposte: 68
Visite : 26139

Re: Legionella Killer

Ma, alla fine, si deve fare il trattamento anti legionella oppure no, in quanto inopportuno e anti economico (i contagiati sono pochi e i deceduti ancora meno)?
da Esa
mer nov 19, 2025 17:34
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Legionella Killer
Risposte: 68
Visite : 26139

Re: Legionella Killer

Ronin ha scritto: mer nov 19, 2025 17:01
Perfettamente d'accordo
da Esa
gio nov 13, 2025 21:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Deroga DLGS 102/14 e DM 2015
Risposte: 22
Visite : 12008

Re: Deroga DLGS 102/14 e DM 2015

Se però risultano dei ponti termici negativi...
Succede. Dipende dalla superficie di scambio utilizzata.
da Esa
mar nov 11, 2025 08:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: regolazione raffrescamento radiante
Risposte: 17
Visite : 6596

Re: regolazione raffrescamento radiante

Quando parli di aria primaria intendi trattamento con uta corretto?
Sì, certo. E la VMC è, a suo modo, una UTA (per me).

Ti è capitato di usare questa soluzione anche nel residenziale?
Quella con UTA fatta costruire appositamente? Sì, una volta.

Poi una domanda. Per regolare l'aria hai detto ...
da Esa
lun nov 10, 2025 23:13
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: regolazione raffrescamento radiante
Risposte: 17
Visite : 6596

Re: regolazione raffrescamento radiante


Ok ma nel 95% dei casi è necessario deumidificare.
In questi casi tu cosa prevedi come impianto nel suo complesso?

Se la domanda è rivolta a me:
- calcolo il calore sensibile e latente (questo, di solito è rappresentato dall'aria esterna e da qualche persona)
- quello sensibile lo annullo con i ...
da Esa
lun nov 10, 2025 22:12
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: regolazione raffrescamento radiante
Risposte: 17
Visite : 6596

Re: regolazione raffrescamento radiante

quindi? raffrescamento a pavimento senza deumidificazione???
Pensavo ti riferissi alla regolazione del raffrescamento radiante, che si occupa solo di sensibile e non di latente.
Se l'aria a contatto con il pavimento ha più di 15/16 g/kg di acqua, ovviamente condensa.
Poi, come fai ad evitare ...
da Esa
dom nov 09, 2025 13:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: regolazione raffrescamento radiante
Risposte: 17
Visite : 6596

Re: regolazione raffrescamento radiante


che regolazione utilizzate per il radiante in raffrescamento?
...

Un semplice termostato per limitare la T dell'acqua inviata ai pannelli radianti.
Non mi risulta che esista un misuratore di UR affidale nel tempo. E non ci sono troppi softwaristi che sappiano programmare il punto di rugiada a ...
da Esa
mer nov 05, 2025 11:40
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Requisiti ricircolo in impianto centralizzato
Risposte: 54
Visite : 18590

Re: Requisiti ricircolo in impianto centralizzato


In ambito condominiale è sempre acceso.
Trovi sempre quello che vuole farsi la doccia alle 3 di notte ed è un suo diritto...

Se è sempre accesa consumano un patrimonio.
Devono accenderla quando è necessario con la portata necessaria e in base al ramo (isolato, non isolato; lungo, corto; ecc ...
da Esa
mar nov 04, 2025 11:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Requisiti ricircolo in impianto centralizzato
Risposte: 54
Visite : 18590

Re: Requisiti ricircolo in impianto centralizzato

marcoaroma ha scritto: dom nov 02, 2025 20:01 Pareri?
Hai ragione. Io l'ho detto in maniera diversa.
da Esa
mar nov 04, 2025 10:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Requisiti ricircolo in impianto centralizzato
Risposte: 54
Visite : 18590

Re: Requisiti ricircolo in impianto centralizzato

Devo svuotare un tubo di acqua fredda.
Immaginando di avere un diametro interno di 20 mm e 15 metri di lunghezza, ho (circa) 3 litri d'acqua.
Se a monte ho una pressione di 1 bar, o di 6 bar, secondo voi, impiego lo stesso tempo a svuotarlo?
Il ricircolo, come è ovvio, non incide per nulla (salvo ad ...
da Esa
lun nov 03, 2025 22:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Requisiti ricircolo in impianto centralizzato
Risposte: 54
Visite : 18590

Re: Requisiti ricircolo in impianto centralizzato

arkanoid ha scritto: lun nov 03, 2025 18:25 Esa le norme cogenti sono cogenti. Succede che se un cliente alza il dito e devi rifare l'impianto, è per quel motivo lì, del fatto che una norma cogente è obbligatorio seguirla. Non è secondo me secondo te secondo lui.
Dove è scritto che è cogente?
da Esa
lun nov 03, 2025 14:39
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Requisiti ricircolo in impianto centralizzato
Risposte: 54
Visite : 18590

Re: Requisiti ricircolo in impianto centralizzato

Questo requisito è per così dire "cogente"?
Per me, no! E' questione di buon senso e capacità di progettare.

...se aprendo un rubinetto vengono erogati più di 3 lt prima che inizi ad arrivare l'acqua calda il singolo utente può contestare la realizzazione dell'impianto "non a norma"?
Se deve ...
da Esa
ven ott 31, 2025 18:20
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Inversione mandata e ritorno impianto monotubo
Risposte: 11
Visite : 14774

Re: Inversione mandata e ritorno impianto monotubo

Orny78 ha scritto: ven ott 31, 2025 16:45 Cosa intendete per mono tubo ?
https://it.rehabilitaweb.com/blog/gs-20 ... 41115-3e4/
da Esa
mer ott 29, 2025 09:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto a fan coil e radiante a pavimento: stessa potenza?
Risposte: 29
Visite : 6838

Re: Impianto a fan coil e radiante a pavimento: stessa potenza?



Si rischia che il generatore sia insufficiente.

Bene.
Poi posta 1 monitoraggio, 1 e mi dirai

Per dimostrare che? Mica sono docente all'Università!
Sono un banale (e ignorante) termotecnico che cerca di non scontentare troppo i clienti.
Per questo sono molto interessato ai tuoi post che ...
da Esa
mar ott 28, 2025 22:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto a fan coil e radiante a pavimento: stessa potenza?
Risposte: 29
Visite : 6838

Re: Impianto a fan coil e radiante a pavimento: stessa potenza?

Mimmo_510859D ha scritto: mar ott 28, 2025 18:54 Siamo noi a valutare caso per caso cosa togliere, eventualmente, dalla formulazione più generale del modello di calcolo.
Togliere o aggiungere: concordo.
Normativa, energia, ecc. Non c'entrano nulla.
Si rischia che il generatore sia insufficiente.
da Esa
mar ott 28, 2025 12:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto a fan coil e radiante a pavimento: stessa potenza?
Risposte: 29
Visite : 6838

Re: Impianto a fan coil e radiante a pavimento: stessa potenza?

La risposta è: devi fare i calcoli (oltre alle verifiche di legge, nel caso)
Non riesco a spiegarmi: non mi interessa comfort, estate, rumore prodotto dai terminali e cose del genere.
La domanda è: il generatore può essere della stessa potenza (12,500 W) in entrambi i casi?
Alcuni di noi dicevano ...
da Esa
mar ott 28, 2025 11:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto a fan coil e radiante a pavimento: stessa potenza?
Risposte: 29
Visite : 6838

Re: Impianto a fan coil e radiante a pavimento: stessa potenza?

La domanda è: devo aumentare la potenza?
da Esa
mar ott 28, 2025 11:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto a fan coil e radiante a pavimento: stessa potenza?
Risposte: 29
Visite : 6838

Re: Impianto a fan coil e radiante a pavimento: stessa potenza?

certo che avere 28°C di temperatura superficiale a pavimento è impegnativo... siamo sui 90W/m2 di dispersione
E' un edificio di 1.000 mq, su 4 piani. Il piano terreno è su portico e quel piano è tutto vetrato.
da Esa
mar ott 28, 2025 11:14
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto a fan coil e radiante a pavimento: stessa potenza?
Risposte: 29
Visite : 6838

Re: Impianto a fan coil e radiante a pavimento: stessa potenza?

O simulazioni FEM che però tu lasci ai progettisti "sfigati" che fanno i ponti termici?
Non ti viene mai in mente di cambiare tono?
da Esa
mar ott 28, 2025 10:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Capannone nuovo: pavimento non isolato
Risposte: 28
Visite : 8856

Re: Capannone nuovo: pavimento non isolato



La tua affermazione è disinformazione.
Oppure, un altro modo di leggere le informazioni?

No, hanno ragione e faresti bene a rendertene conto per i tuoi lavori futuri. Non hai limiti puntuali, ma solo di Ep. Puoi compensare e in alcuni casi ce la fai anche senza coibentare veramente, con un ...
da Esa
mar ott 28, 2025 10:16
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianto a fan coil e radiante a pavimento: stessa potenza?
Risposte: 29
Visite : 6838

Impianto a fan coil e radiante a pavimento: stessa potenza?

In un confronto tra colleghi, si discuteva sulla potenza necessaria per uno stesso edificio riscaldato con terminali diversi.
Il calcolo della potenza necessaria (UNI EN 12831) è di 12.500 W.
Riscaldando con pannelli radianti a pavimento, alcuni sostenevano che occorreva aumentare la potenza a ...
da Esa
sab ott 25, 2025 20:48
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Capannone nuovo: pavimento non isolato
Risposte: 28
Visite : 8856

Re: Capannone nuovo: pavimento non isolato

La tua affermazione è disinformazione.
Oppure, un altro modo di leggere le informazioni?
da Esa
sab ott 25, 2025 10:12
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Capannone nuovo: pavimento non isolato
Risposte: 28
Visite : 8856

Re: Capannone nuovo: pavimento non isolato

... disapplichi la norma ...
No.
E non si forma condensa.
da Esa
ven ott 24, 2025 17:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Capannone nuovo: pavimento non isolato
Risposte: 28
Visite : 8856

Re: Capannone nuovo: pavimento non isolato

Il valore di 0,8 si riferisce a:
- strutture di separazione fra unità immobiliari differenti
. strutture delimitanti un volume NON climatizzato verso l'esterno - esempio: copertura su sottotetto, parete esterna di una cantina
Che differenza esiste tra una cantina e un terreno?
La temperatura del ...
da Esa
ven ott 24, 2025 12:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Capannone nuovo: pavimento non isolato
Risposte: 28
Visite : 8856

Re: Capannone nuovo: pavimento non isolato

Applicazione legge 10 ad personam
No. Interpretazione dell'Intelligenza Artificiale.
Cerca "Limite U delle pareti" su Google.

... se lo ha fatto non ha le competenze per farlo
Vuoi dire che sono in pochissimi ad avere competenze? Per questo mi è sempre andata bene?
Forse si spiega anche perché ...
da Esa
ven ott 24, 2025 11:13
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Capannone nuovo: pavimento non isolato
Risposte: 28
Visite : 8856

Re: Capannone nuovo: pavimento non isolato

"Il limite di trasmittanza U (coefficiente di scambio termico) delle pareti dipende dal contesto: le pareti divisorie tra unità immobiliari e quelle che confinano con ambienti non riscaldati devono avere un valore inferiore o uguale a (0,8 W/m2K)"
I miei colleghi ed io applichiamo questa regola ...
da Esa
gio ott 23, 2025 21:31
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Capannone nuovo: pavimento non isolato
Risposte: 28
Visite : 8856

Re: Capannone nuovo: pavimento non isolato

non vogliono isolare il pavimento..
Fanno bene,
Il valore di 0.8 si raggiunge facilmente
da Esa
gio ott 23, 2025 16:10
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Capannone nuovo: pavimento non isolato
Risposte: 28
Visite : 8856

Re: Capannone nuovo: pavimento non isolato

Nei capannoni di quell'estensione il pavimento può non essere isolato, rispettando tutte le regole.