Se prevedi una stufa a legna, è sufficiente integrare, dove manca o qualora ritenessi di non poter/dover usare la stufa a legna (dato l'uso saltuario, il fatto che potrebbe mancare la legna, ecc. ecc.) con:
. riscaldamento elettrico a pavimento
. radiatori elettrici (ma, date le dimensioni ...
La ricerca ha trovato 4488 risultati
- mar dic 09, 2025 16:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: riscaldamento con stufa a legna
- Risposte: 10
- Visite : 435
- lun dic 08, 2025 20:45
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: VRV con r410
- Risposte: 20
- Visite : 3135
Re: VRV con r410
In effetti il raffreddamento di locali a sud e il contemporaneo riscaldamento di locali a nord, si può realizzare in tanti modi.
PS Spegnere internet? Buona idea.
- lun dic 08, 2025 18:15
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: VRV con r410
- Risposte: 20
- Visite : 3135
Re: VRV con r410
ma tu che sei un esperto di scambio termico negli scambiatori, non scambia meglio uno scambiatore a piastre di uno alettato?
Non sono esperto.
Semplicemente considero che i 2 trattamenti:
. 1) scambiatore refrigerante/acqua (a piastre) + scambiatore acqua/aria (alettato)
e
. 2) scambiatore ...
Non sono esperto.
Semplicemente considero che i 2 trattamenti:
. 1) scambiatore refrigerante/acqua (a piastre) + scambiatore acqua/aria (alettato)
e
. 2) scambiatore ...
- lun dic 08, 2025 16:34
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: VRV con r410
- Risposte: 20
- Visite : 3135
Re: VRV con r410
Calcolare il rendimento di distribuzione non è compito del progettista? Conosce le temperature dei fluidi, gli spessori dell'isolamento e la temperatura dei locali attraversati dalle tubazioni, quindi, non può calcolarlo?Magari i costruttori non ti danno tutti i dati per valutarlo...
- lun dic 08, 2025 16:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: VRV con r410
- Risposte: 20
- Visite : 3135
Re: VRV con r410
Il VRV è nato, soprattutto, per raffreddare, ma consente anche di riscaldare contemporaneamente. Cosa che l'idronico può fare solo con impianti a 4 tubi (molto complessi da gestire, ma necessari in certi contesti).
Penso anche che, con l'idronico, si abbia un passaggio in più (refrigerante/acqua ...
Penso anche che, con l'idronico, si abbia un passaggio in più (refrigerante/acqua ...
- dom dic 07, 2025 21:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: VRV con r410
- Risposte: 20
- Visite : 3135
Re: VRV con r410
Non mi risulta che abbia COP e EER più elevati rispetto ad un sistema idronico, anzi penso esattamente il contrario.
Ma l'idronico perde sul rendimento globale a causa delle perdite di rete, di emissione e, spesso, anche di regolazione.
Peraltro concordo con le tue valutazioni.
Il VRV è stata una ...
Ma l'idronico perde sul rendimento globale a causa delle perdite di rete, di emissione e, spesso, anche di regolazione.
Peraltro concordo con le tue valutazioni.
Il VRV è stata una ...
- sab dic 06, 2025 11:20
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pubblicato il nuovo DM Requisiti Minimi
- Risposte: 21
- Visite : 2728
Re: Pubblicato il nuovo DM Requisiti Minimi
Nella Tabella 1 (Fattori di conversione in energia primaria dei vettori energetici), è scritto che i valori relativi all'energia elettrica da rete saranno aggiornati ogni 2 anni sulla base dei dati forniti dal GSE.
Vi risulta che il GSE abbia mai aggiornato tali valori?
I "nuovi" valori sono ...
Vi risulta che il GSE abbia mai aggiornato tali valori?
I "nuovi" valori sono ...
- sab dic 06, 2025 10:59
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pubblicato il nuovo DM Requisiti Minimi
- Risposte: 21
- Visite : 2728
- ven nov 28, 2025 18:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ore di funzionamento impianto per calcolo carichi termici
- Risposte: 12
- Visite : 1468
Re: Ore di funzionamento impianto per calcolo carichi termici
E' proprio HER che ti fornisce il profilo orario della potenza (= calcolo corretto della potenza necessaria alle varie ore di attivazione).
Quindi appunto acceso 24/24 come dicevo.
No.
Se tieni acceso 24 ore, il valore di HER (generatore) è, ad esempio, 1 e coincide (anche come orario) con ...
- ven nov 28, 2025 15:56
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ore di funzionamento impianto per calcolo carichi termici
- Risposte: 12
- Visite : 1468
Re: Ore di funzionamento impianto per calcolo carichi termici
E' proprio HER che ti fornisce il profilo orario della potenza (= calcolo corretto della potenza necessaria alle varie ore di attivazione).... mantenere la temperatura è un'altra storia
Sempre differente dal profilo del CL.
- ven nov 28, 2025 15:39
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ore di funzionamento impianto per calcolo carichi termici
- Risposte: 12
- Visite : 1468
Re: Ore di funzionamento impianto per calcolo carichi termici
Normalmenteportare la temperatura istantanea a 80°C
non si adottano quei livelli di temperatura.per quanto riguarda le abitazioni civili, in estate,
- ven nov 28, 2025 14:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ore di funzionamento impianto per calcolo carichi termici
- Risposte: 12
- Visite : 1468
Re: Ore di funzionamento impianto per calcolo carichi termici
L'impianto deve essere acceso 24/24.
Perché DEVE?
Non si può accendere l'impianto quando voglio e per il tempo che voglio?
Adeguo la potenza di generatore e terminali all'esigenza. HER e CL possono essere diversi.
Come progettista, devo solo essere chiaro con il cliente, affinché le sue ...
Perché DEVE?
Non si può accendere l'impianto quando voglio e per il tempo che voglio?
Adeguo la potenza di generatore e terminali all'esigenza. HER e CL possono essere diversi.
Come progettista, devo solo essere chiaro con il cliente, affinché le sue ...
- ven nov 28, 2025 12:52
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ore di funzionamento impianto per calcolo carichi termici
- Risposte: 12
- Visite : 1468
Re: Ore di funzionamento impianto per calcolo carichi termici
Credo vada bene.
Ma scrivilo ben evidente nella relazione di progetto che consegnerai al committente (cliente)
Ma scrivilo ben evidente nella relazione di progetto che consegnerai al committente (cliente)
- ven nov 28, 2025 12:32
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Ore di funzionamento impianto per calcolo carichi termici
- Risposte: 12
- Visite : 1468
Re: Ore di funzionamento impianto per calcolo carichi termici
Concordare con il cliente è una brutta idea?
- ven nov 28, 2025 09:13
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Regolazione ed utilizzo impianto ibrido
- Risposte: 12
- Visite : 2444
Re: Regolazione ed utilizzo impianto ibrido
Io non ho preteso nulla, ho gentilmente chiesto e gentilmente alcuni hanno risposto. I forum servono a scambiare opinioni mediante discussioni che rimangono consultabili a beneficio di tutti. Il mio contributo in questo caso è stato fare delle domande che magari saranno domani le domande di ...
- gio nov 27, 2025 08:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Carico termico per irraggiamento solare
- Risposte: 2
- Visite : 759
Re: Carico termico per irraggiamento solare
Potrebbe essere, ma anche no.è un errore del software di calcolo?
Il carico termico (Cooling Load o CL) non coincide quasi mai con il fabbisogno termico (Heat Extraction Rate o HER) dell'impianto.
- ven nov 21, 2025 08:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Legionella Killer
- Risposte: 68
- Visite : 26139
Re: Legionella Killer
non schierarsi tra le opposte tifoserie siamo rimasti in pochi.
Alla Ferrari avranno pur sbagliato, in molti ospedali pure: vedremo.
Ma il singolo piccolo utente che deve fare? ...
A proposito di tifoserie, forse occorre anche considerare:
- Tifoseria schierata A (es. Ferrari): se sbaglia ...
- ven nov 21, 2025 07:49
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Legionella Killer
- Risposte: 68
- Visite : 26139
Re: Legionella Killer
non schierarsi tra le opposte tifoserie siamo rimasti in pochi.
Alla Ferrari avranno pur sbagliato, in molti ospedali pure: vedremo.
Ma il singolo piccolo utente che deve fare?
Si orienta in base a ciò che sente in TV e ciò che li passa il "tifoso" di turno: un termotecnico quasi sempre ...
Alla Ferrari avranno pur sbagliato, in molti ospedali pure: vedremo.
Ma il singolo piccolo utente che deve fare?
Si orienta in base a ciò che sente in TV e ciò che li passa il "tifoso" di turno: un termotecnico quasi sempre ...
- ven nov 21, 2025 07:38
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Legionella Killer
- Risposte: 68
- Visite : 26139
Re: Legionella Killer
Il DLgs 102/25 può avere influenza sulle scelte?
- gio nov 20, 2025 21:34
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Legionella Killer
- Risposte: 68
- Visite : 26139
Re: Legionella Killer
Ma, alla fine, si deve fare il trattamento anti legionella oppure no, in quanto inopportuno e anti economico (i contagiati sono pochi e i deceduti ancora meno)?
- mer nov 19, 2025 17:34
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Legionella Killer
- Risposte: 68
- Visite : 26139
Re: Legionella Killer
Perfettamente d'accordo
- gio nov 13, 2025 21:37
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Deroga DLGS 102/14 e DM 2015
- Risposte: 22
- Visite : 12008
Re: Deroga DLGS 102/14 e DM 2015
Succede. Dipende dalla superficie di scambio utilizzata.Se però risultano dei ponti termici negativi...
- mar nov 11, 2025 08:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: regolazione raffrescamento radiante
- Risposte: 17
- Visite : 6596
Re: regolazione raffrescamento radiante
Quando parli di aria primaria intendi trattamento con uta corretto?
Sì, certo. E la VMC è, a suo modo, una UTA (per me).
Ti è capitato di usare questa soluzione anche nel residenziale?
Quella con UTA fatta costruire appositamente? Sì, una volta.
Poi una domanda. Per regolare l'aria hai detto ...
Sì, certo. E la VMC è, a suo modo, una UTA (per me).
Ti è capitato di usare questa soluzione anche nel residenziale?
Quella con UTA fatta costruire appositamente? Sì, una volta.
Poi una domanda. Per regolare l'aria hai detto ...
- lun nov 10, 2025 23:13
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: regolazione raffrescamento radiante
- Risposte: 17
- Visite : 6596
Re: regolazione raffrescamento radiante
Ok ma nel 95% dei casi è necessario deumidificare.
In questi casi tu cosa prevedi come impianto nel suo complesso?
Se la domanda è rivolta a me:
- calcolo il calore sensibile e latente (questo, di solito è rappresentato dall'aria esterna e da qualche persona)
- quello sensibile lo annullo con i ...
- lun nov 10, 2025 22:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: regolazione raffrescamento radiante
- Risposte: 17
- Visite : 6596
Re: regolazione raffrescamento radiante
quindi? raffrescamento a pavimento senza deumidificazione???
Pensavo ti riferissi alla regolazione del raffrescamento radiante, che si occupa solo di sensibile e non di latente.
Se l'aria a contatto con il pavimento ha più di 15/16 g/kg di acqua, ovviamente condensa.
Poi, come fai ad evitare ...
Pensavo ti riferissi alla regolazione del raffrescamento radiante, che si occupa solo di sensibile e non di latente.
Se l'aria a contatto con il pavimento ha più di 15/16 g/kg di acqua, ovviamente condensa.
Poi, come fai ad evitare ...
- dom nov 09, 2025 13:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: regolazione raffrescamento radiante
- Risposte: 17
- Visite : 6596
Re: regolazione raffrescamento radiante
che regolazione utilizzate per il radiante in raffrescamento?
...
Un semplice termostato per limitare la T dell'acqua inviata ai pannelli radianti.
Non mi risulta che esista un misuratore di UR affidale nel tempo. E non ci sono troppi softwaristi che sappiano programmare il punto di rugiada a ...
- mer nov 05, 2025 11:40
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Requisiti ricircolo in impianto centralizzato
- Risposte: 54
- Visite : 18590
Re: Requisiti ricircolo in impianto centralizzato
In ambito condominiale è sempre acceso.
Trovi sempre quello che vuole farsi la doccia alle 3 di notte ed è un suo diritto...
Se è sempre accesa consumano un patrimonio.
Devono accenderla quando è necessario con la portata necessaria e in base al ramo (isolato, non isolato; lungo, corto; ecc ...
- mar nov 04, 2025 11:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Requisiti ricircolo in impianto centralizzato
- Risposte: 54
- Visite : 18590
Re: Requisiti ricircolo in impianto centralizzato
Hai ragione. Io l'ho detto in maniera diversa.
- mar nov 04, 2025 10:09
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Requisiti ricircolo in impianto centralizzato
- Risposte: 54
- Visite : 18590
Re: Requisiti ricircolo in impianto centralizzato
Devo svuotare un tubo di acqua fredda.
Immaginando di avere un diametro interno di 20 mm e 15 metri di lunghezza, ho (circa) 3 litri d'acqua.
Se a monte ho una pressione di 1 bar, o di 6 bar, secondo voi, impiego lo stesso tempo a svuotarlo?
Il ricircolo, come è ovvio, non incide per nulla (salvo ad ...
Immaginando di avere un diametro interno di 20 mm e 15 metri di lunghezza, ho (circa) 3 litri d'acqua.
Se a monte ho una pressione di 1 bar, o di 6 bar, secondo voi, impiego lo stesso tempo a svuotarlo?
Il ricircolo, come è ovvio, non incide per nulla (salvo ad ...
- lun nov 03, 2025 22:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Requisiti ricircolo in impianto centralizzato
- Risposte: 54
- Visite : 18590
Re: Requisiti ricircolo in impianto centralizzato
Dove è scritto che è cogente?arkanoid ha scritto: lun nov 03, 2025 18:25 Esa le norme cogenti sono cogenti. Succede che se un cliente alza il dito e devi rifare l'impianto, è per quel motivo lì, del fatto che una norma cogente è obbligatorio seguirla. Non è secondo me secondo te secondo lui.
- lun nov 03, 2025 14:39
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Requisiti ricircolo in impianto centralizzato
- Risposte: 54
- Visite : 18590
Re: Requisiti ricircolo in impianto centralizzato
Questo requisito è per così dire "cogente"?
Per me, no! E' questione di buon senso e capacità di progettare.
...se aprendo un rubinetto vengono erogati più di 3 lt prima che inizi ad arrivare l'acqua calda il singolo utente può contestare la realizzazione dell'impianto "non a norma"?
Se deve ...
Per me, no! E' questione di buon senso e capacità di progettare.
...se aprendo un rubinetto vengono erogati più di 3 lt prima che inizi ad arrivare l'acqua calda il singolo utente può contestare la realizzazione dell'impianto "non a norma"?
Se deve ...
- ven ott 31, 2025 18:20
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Inversione mandata e ritorno impianto monotubo
- Risposte: 11
- Visite : 14774
- mer ott 29, 2025 09:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto a fan coil e radiante a pavimento: stessa potenza?
- Risposte: 29
- Visite : 6838
Re: Impianto a fan coil e radiante a pavimento: stessa potenza?
Si rischia che il generatore sia insufficiente.
Bene.
Poi posta 1 monitoraggio, 1 e mi dirai
Per dimostrare che? Mica sono docente all'Università!
Sono un banale (e ignorante) termotecnico che cerca di non scontentare troppo i clienti.
Per questo sono molto interessato ai tuoi post che ...
- mar ott 28, 2025 22:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto a fan coil e radiante a pavimento: stessa potenza?
- Risposte: 29
- Visite : 6838
Re: Impianto a fan coil e radiante a pavimento: stessa potenza?
Togliere o aggiungere: concordo.Mimmo_510859D ha scritto: mar ott 28, 2025 18:54 Siamo noi a valutare caso per caso cosa togliere, eventualmente, dalla formulazione più generale del modello di calcolo.
Normativa, energia, ecc. Non c'entrano nulla.
Si rischia che il generatore sia insufficiente.
- mar ott 28, 2025 12:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto a fan coil e radiante a pavimento: stessa potenza?
- Risposte: 29
- Visite : 6838
Re: Impianto a fan coil e radiante a pavimento: stessa potenza?
La risposta è: devi fare i calcoli (oltre alle verifiche di legge, nel caso)
Non riesco a spiegarmi: non mi interessa comfort, estate, rumore prodotto dai terminali e cose del genere.
La domanda è: il generatore può essere della stessa potenza (12,500 W) in entrambi i casi?
Alcuni di noi dicevano ...
Non riesco a spiegarmi: non mi interessa comfort, estate, rumore prodotto dai terminali e cose del genere.
La domanda è: il generatore può essere della stessa potenza (12,500 W) in entrambi i casi?
Alcuni di noi dicevano ...
- mar ott 28, 2025 11:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto a fan coil e radiante a pavimento: stessa potenza?
- Risposte: 29
- Visite : 6838
Re: Impianto a fan coil e radiante a pavimento: stessa potenza?
La domanda è: devo aumentare la potenza?
- mar ott 28, 2025 11:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto a fan coil e radiante a pavimento: stessa potenza?
- Risposte: 29
- Visite : 6838
Re: Impianto a fan coil e radiante a pavimento: stessa potenza?
E' un edificio di 1.000 mq, su 4 piani. Il piano terreno è su portico e quel piano è tutto vetrato.certo che avere 28°C di temperatura superficiale a pavimento è impegnativo... siamo sui 90W/m2 di dispersione
- mar ott 28, 2025 11:14
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto a fan coil e radiante a pavimento: stessa potenza?
- Risposte: 29
- Visite : 6838
Re: Impianto a fan coil e radiante a pavimento: stessa potenza?
Non ti viene mai in mente di cambiare tono?O simulazioni FEM che però tu lasci ai progettisti "sfigati" che fanno i ponti termici?
- mar ott 28, 2025 10:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Capannone nuovo: pavimento non isolato
- Risposte: 28
- Visite : 8856
Re: Capannone nuovo: pavimento non isolato
La tua affermazione è disinformazione.
Oppure, un altro modo di leggere le informazioni?
No, hanno ragione e faresti bene a rendertene conto per i tuoi lavori futuri. Non hai limiti puntuali, ma solo di Ep. Puoi compensare e in alcuni casi ce la fai anche senza coibentare veramente, con un ...
- mar ott 28, 2025 10:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto a fan coil e radiante a pavimento: stessa potenza?
- Risposte: 29
- Visite : 6838
Impianto a fan coil e radiante a pavimento: stessa potenza?
In un confronto tra colleghi, si discuteva sulla potenza necessaria per uno stesso edificio riscaldato con terminali diversi.
Il calcolo della potenza necessaria (UNI EN 12831) è di 12.500 W.
Riscaldando con pannelli radianti a pavimento, alcuni sostenevano che occorreva aumentare la potenza a ...
Il calcolo della potenza necessaria (UNI EN 12831) è di 12.500 W.
Riscaldando con pannelli radianti a pavimento, alcuni sostenevano che occorreva aumentare la potenza a ...
- dom ott 26, 2025 16:53
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: toto-disastro, ovvero rutilante concorso a premi sul 110% aperto a tutto il forum
- Risposte: 99
- Visite : 41089
Re: toto-disastro, ovvero rutilante concorso a premi sul 110% aperto a tutto il forum
Pare che siamo arrivati a quasi 130 miliardi ....
- sab ott 25, 2025 20:48
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Capannone nuovo: pavimento non isolato
- Risposte: 28
- Visite : 8856
Re: Capannone nuovo: pavimento non isolato
Oppure, un altro modo di leggere le informazioni?La tua affermazione è disinformazione.
- sab ott 25, 2025 10:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Capannone nuovo: pavimento non isolato
- Risposte: 28
- Visite : 8856
Re: Capannone nuovo: pavimento non isolato
No.... disapplichi la norma ...
E non si forma condensa.
- ven ott 24, 2025 17:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompe di calore aria-acqua ad alta temperatura di grande taglia
- Risposte: 14
- Visite : 4241
- ven ott 24, 2025 17:49
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Capannone nuovo: pavimento non isolato
- Risposte: 28
- Visite : 8856
Re: Capannone nuovo: pavimento non isolato
Il valore di 0,8 si riferisce a:
- strutture di separazione fra unità immobiliari differenti
. strutture delimitanti un volume NON climatizzato verso l'esterno - esempio: copertura su sottotetto, parete esterna di una cantina
Che differenza esiste tra una cantina e un terreno?
La temperatura del ...
- strutture di separazione fra unità immobiliari differenti
. strutture delimitanti un volume NON climatizzato verso l'esterno - esempio: copertura su sottotetto, parete esterna di una cantina
Che differenza esiste tra una cantina e un terreno?
La temperatura del ...
- ven ott 24, 2025 12:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Capannone nuovo: pavimento non isolato
- Risposte: 28
- Visite : 8856
Re: Capannone nuovo: pavimento non isolato
Applicazione legge 10 ad personam
No. Interpretazione dell'Intelligenza Artificiale.
Cerca "Limite U delle pareti" su Google.
... se lo ha fatto non ha le competenze per farlo
Vuoi dire che sono in pochissimi ad avere competenze? Per questo mi è sempre andata bene?
Forse si spiega anche perché ...
No. Interpretazione dell'Intelligenza Artificiale.
Cerca "Limite U delle pareti" su Google.
... se lo ha fatto non ha le competenze per farlo
Vuoi dire che sono in pochissimi ad avere competenze? Per questo mi è sempre andata bene?
Forse si spiega anche perché ...
- ven ott 24, 2025 11:13
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Capannone nuovo: pavimento non isolato
- Risposte: 28
- Visite : 8856
Re: Capannone nuovo: pavimento non isolato
"Il limite di trasmittanza U (coefficiente di scambio termico) delle pareti dipende dal contesto: le pareti divisorie tra unità immobiliari e quelle che confinano con ambienti non riscaldati devono avere un valore inferiore o uguale a (0,8 W/m2K)"
I miei colleghi ed io applichiamo questa regola ...
I miei colleghi ed io applichiamo questa regola ...
- gio ott 23, 2025 21:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Capannone nuovo: pavimento non isolato
- Risposte: 28
- Visite : 8856
Re: Capannone nuovo: pavimento non isolato
Fanno bene,non vogliono isolare il pavimento..
Il valore di 0.8 si raggiunge facilmente
- gio ott 23, 2025 16:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Capannone nuovo: pavimento non isolato
- Risposte: 28
- Visite : 8856
Re: Capannone nuovo: pavimento non isolato
Nei capannoni di quell'estensione il pavimento può non essere isolato, rispettando tutte le regole.
- gio ott 23, 2025 14:41
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Preventivo sostituzione pannello fv danneggiato
- Risposte: 7
- Visite : 4063
Re: Preventivo sostituzione pannello fv danneggiato
Un prezzo ragionevole