Quando parli di aria primaria intendi trattamento con uta corretto?
Sì, certo. E la VMC è, a suo modo, una UTA (per me).
Ti è capitato di usare questa soluzione anche nel residenziale?
Quella con UTA fatta costruire appositamente? Sì, una volta.
Poi una domanda. Per regolare l'aria hai detto ...
La ricerca ha trovato 4466 risultati
- mar nov 11, 2025 08:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: regolazione raffrescamento radiante
- Risposte: 17
- Visite : 2559
- lun nov 10, 2025 23:13
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: regolazione raffrescamento radiante
- Risposte: 17
- Visite : 2559
Re: regolazione raffrescamento radiante
Ok ma nel 95% dei casi è necessario deumidificare.
In questi casi tu cosa prevedi come impianto nel suo complesso?
Se la domanda è rivolta a me:
- calcolo il calore sensibile e latente (questo, di solito è rappresentato dall'aria esterna e da qualche persona)
- quello sensibile lo annullo con i ...
- lun nov 10, 2025 22:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: regolazione raffrescamento radiante
- Risposte: 17
- Visite : 2559
Re: regolazione raffrescamento radiante
quindi? raffrescamento a pavimento senza deumidificazione???
Pensavo ti riferissi alla regolazione del raffrescamento radiante, che si occupa solo di sensibile e non di latente.
Se l'aria a contatto con il pavimento ha più di 15/16 g/kg di acqua, ovviamente condensa.
Poi, come fai ad evitare ...
Pensavo ti riferissi alla regolazione del raffrescamento radiante, che si occupa solo di sensibile e non di latente.
Se l'aria a contatto con il pavimento ha più di 15/16 g/kg di acqua, ovviamente condensa.
Poi, come fai ad evitare ...
- dom nov 09, 2025 13:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: regolazione raffrescamento radiante
- Risposte: 17
- Visite : 2559
Re: regolazione raffrescamento radiante
che regolazione utilizzate per il radiante in raffrescamento?
...
Un semplice termostato per limitare la T dell'acqua inviata ai pannelli radianti.
Non mi risulta che esista un misuratore di UR affidale nel tempo. E non ci sono troppi softwaristi che sappiano programmare il punto di rugiada a ...
- mer nov 05, 2025 11:40
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Requisiti ricircolo in impianto centralizzato
- Risposte: 54
- Visite : 6553
Re: Requisiti ricircolo in impianto centralizzato
In ambito condominiale è sempre acceso.
Trovi sempre quello che vuole farsi la doccia alle 3 di notte ed è un suo diritto...
Se è sempre accesa consumano un patrimonio.
Devono accenderla quando è necessario con la portata necessaria e in base al ramo (isolato, non isolato; lungo, corto; ecc ...
- mar nov 04, 2025 11:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Requisiti ricircolo in impianto centralizzato
- Risposte: 54
- Visite : 6553
Re: Requisiti ricircolo in impianto centralizzato
Hai ragione. Io l'ho detto in maniera diversa.
- mar nov 04, 2025 10:09
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Requisiti ricircolo in impianto centralizzato
- Risposte: 54
- Visite : 6553
Re: Requisiti ricircolo in impianto centralizzato
Devo svuotare un tubo di acqua fredda.
Immaginando di avere un diametro interno di 20 mm e 15 metri di lunghezza, ho (circa) 3 litri d'acqua.
Se a monte ho una pressione di 1 bar, o di 6 bar, secondo voi, impiego lo stesso tempo a svuotarlo?
Il ricircolo, come è ovvio, non incide per nulla (salvo ad ...
Immaginando di avere un diametro interno di 20 mm e 15 metri di lunghezza, ho (circa) 3 litri d'acqua.
Se a monte ho una pressione di 1 bar, o di 6 bar, secondo voi, impiego lo stesso tempo a svuotarlo?
Il ricircolo, come è ovvio, non incide per nulla (salvo ad ...
- lun nov 03, 2025 22:42
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Requisiti ricircolo in impianto centralizzato
- Risposte: 54
- Visite : 6553
Re: Requisiti ricircolo in impianto centralizzato
Dove è scritto che è cogente?arkanoid ha scritto: lun nov 03, 2025 18:25 Esa le norme cogenti sono cogenti. Succede che se un cliente alza il dito e devi rifare l'impianto, è per quel motivo lì, del fatto che una norma cogente è obbligatorio seguirla. Non è secondo me secondo te secondo lui.
- lun nov 03, 2025 14:39
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Requisiti ricircolo in impianto centralizzato
- Risposte: 54
- Visite : 6553
Re: Requisiti ricircolo in impianto centralizzato
Questo requisito è per così dire "cogente"?
Per me, no! E' questione di buon senso e capacità di progettare.
...se aprendo un rubinetto vengono erogati più di 3 lt prima che inizi ad arrivare l'acqua calda il singolo utente può contestare la realizzazione dell'impianto "non a norma"?
Se deve ...
Per me, no! E' questione di buon senso e capacità di progettare.
...se aprendo un rubinetto vengono erogati più di 3 lt prima che inizi ad arrivare l'acqua calda il singolo utente può contestare la realizzazione dell'impianto "non a norma"?
Se deve ...
- ven ott 31, 2025 18:20
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Inversione mandata e ritorno impianto monotubo
- Risposte: 11
- Visite : 13551
- mer ott 29, 2025 09:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto a fan coil e radiante a pavimento: stessa potenza?
- Risposte: 29
- Visite : 2700
Re: Impianto a fan coil e radiante a pavimento: stessa potenza?
Si rischia che il generatore sia insufficiente.
Bene.
Poi posta 1 monitoraggio, 1 e mi dirai
Per dimostrare che? Mica sono docente all'Università!
Sono un banale (e ignorante) termotecnico che cerca di non scontentare troppo i clienti.
Per questo sono molto interessato ai tuoi post che ...
- mar ott 28, 2025 22:35
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto a fan coil e radiante a pavimento: stessa potenza?
- Risposte: 29
- Visite : 2700
Re: Impianto a fan coil e radiante a pavimento: stessa potenza?
Togliere o aggiungere: concordo.Mimmo_510859D ha scritto: mar ott 28, 2025 18:54 Siamo noi a valutare caso per caso cosa togliere, eventualmente, dalla formulazione più generale del modello di calcolo.
Normativa, energia, ecc. Non c'entrano nulla.
Si rischia che il generatore sia insufficiente.
- mar ott 28, 2025 12:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto a fan coil e radiante a pavimento: stessa potenza?
- Risposte: 29
- Visite : 2700
Re: Impianto a fan coil e radiante a pavimento: stessa potenza?
La risposta è: devi fare i calcoli (oltre alle verifiche di legge, nel caso)
Non riesco a spiegarmi: non mi interessa comfort, estate, rumore prodotto dai terminali e cose del genere.
La domanda è: il generatore può essere della stessa potenza (12,500 W) in entrambi i casi?
Alcuni di noi dicevano ...
Non riesco a spiegarmi: non mi interessa comfort, estate, rumore prodotto dai terminali e cose del genere.
La domanda è: il generatore può essere della stessa potenza (12,500 W) in entrambi i casi?
Alcuni di noi dicevano ...
- mar ott 28, 2025 11:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto a fan coil e radiante a pavimento: stessa potenza?
- Risposte: 29
- Visite : 2700
Re: Impianto a fan coil e radiante a pavimento: stessa potenza?
La domanda è: devo aumentare la potenza?
- mar ott 28, 2025 11:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto a fan coil e radiante a pavimento: stessa potenza?
- Risposte: 29
- Visite : 2700
Re: Impianto a fan coil e radiante a pavimento: stessa potenza?
E' un edificio di 1.000 mq, su 4 piani. Il piano terreno è su portico e quel piano è tutto vetrato.certo che avere 28°C di temperatura superficiale a pavimento è impegnativo... siamo sui 90W/m2 di dispersione
- mar ott 28, 2025 11:14
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto a fan coil e radiante a pavimento: stessa potenza?
- Risposte: 29
- Visite : 2700
Re: Impianto a fan coil e radiante a pavimento: stessa potenza?
Non ti viene mai in mente di cambiare tono?O simulazioni FEM che però tu lasci ai progettisti "sfigati" che fanno i ponti termici?
- mar ott 28, 2025 10:19
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Capannone nuovo: pavimento non isolato
- Risposte: 28
- Visite : 4068
Re: Capannone nuovo: pavimento non isolato
La tua affermazione è disinformazione.
Oppure, un altro modo di leggere le informazioni?
No, hanno ragione e faresti bene a rendertene conto per i tuoi lavori futuri. Non hai limiti puntuali, ma solo di Ep. Puoi compensare e in alcuni casi ce la fai anche senza coibentare veramente, con un ...
- mar ott 28, 2025 10:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianto a fan coil e radiante a pavimento: stessa potenza?
- Risposte: 29
- Visite : 2700
Impianto a fan coil e radiante a pavimento: stessa potenza?
In un confronto tra colleghi, si discuteva sulla potenza necessaria per uno stesso edificio riscaldato con terminali diversi.
Il calcolo della potenza necessaria (UNI EN 12831) è di 12.500 W.
Riscaldando con pannelli radianti a pavimento, alcuni sostenevano che occorreva aumentare la potenza a ...
Il calcolo della potenza necessaria (UNI EN 12831) è di 12.500 W.
Riscaldando con pannelli radianti a pavimento, alcuni sostenevano che occorreva aumentare la potenza a ...
- dom ott 26, 2025 16:53
- Forum: FORUM FINANZIARIA
- Argomento: toto-disastro, ovvero rutilante concorso a premi sul 110% aperto a tutto il forum
- Risposte: 99
- Visite : 30554
Re: toto-disastro, ovvero rutilante concorso a premi sul 110% aperto a tutto il forum
Pare che siamo arrivati a quasi 130 miliardi ....
- sab ott 25, 2025 20:48
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Capannone nuovo: pavimento non isolato
- Risposte: 28
- Visite : 4068
Re: Capannone nuovo: pavimento non isolato
Oppure, un altro modo di leggere le informazioni?La tua affermazione è disinformazione.
- sab ott 25, 2025 10:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Capannone nuovo: pavimento non isolato
- Risposte: 28
- Visite : 4068
Re: Capannone nuovo: pavimento non isolato
No.... disapplichi la norma ...
E non si forma condensa.
- ven ott 24, 2025 17:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Pompe di calore aria-acqua ad alta temperatura di grande taglia
- Risposte: 14
- Visite : 1992
- ven ott 24, 2025 17:49
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Capannone nuovo: pavimento non isolato
- Risposte: 28
- Visite : 4068
Re: Capannone nuovo: pavimento non isolato
Il valore di 0,8 si riferisce a:
- strutture di separazione fra unità immobiliari differenti
. strutture delimitanti un volume NON climatizzato verso l'esterno - esempio: copertura su sottotetto, parete esterna di una cantina
Che differenza esiste tra una cantina e un terreno?
La temperatura del ...
- strutture di separazione fra unità immobiliari differenti
. strutture delimitanti un volume NON climatizzato verso l'esterno - esempio: copertura su sottotetto, parete esterna di una cantina
Che differenza esiste tra una cantina e un terreno?
La temperatura del ...
- ven ott 24, 2025 12:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Capannone nuovo: pavimento non isolato
- Risposte: 28
- Visite : 4068
Re: Capannone nuovo: pavimento non isolato
Applicazione legge 10 ad personam
No. Interpretazione dell'Intelligenza Artificiale.
Cerca "Limite U delle pareti" su Google.
... se lo ha fatto non ha le competenze per farlo
Vuoi dire che sono in pochissimi ad avere competenze? Per questo mi è sempre andata bene?
Forse si spiega anche perché ...
No. Interpretazione dell'Intelligenza Artificiale.
Cerca "Limite U delle pareti" su Google.
... se lo ha fatto non ha le competenze per farlo
Vuoi dire che sono in pochissimi ad avere competenze? Per questo mi è sempre andata bene?
Forse si spiega anche perché ...
- ven ott 24, 2025 11:13
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Capannone nuovo: pavimento non isolato
- Risposte: 28
- Visite : 4068
Re: Capannone nuovo: pavimento non isolato
"Il limite di trasmittanza U (coefficiente di scambio termico) delle pareti dipende dal contesto: le pareti divisorie tra unità immobiliari e quelle che confinano con ambienti non riscaldati devono avere un valore inferiore o uguale a (0,8 W/m2K)"
I miei colleghi ed io applichiamo questa regola ...
I miei colleghi ed io applichiamo questa regola ...
- gio ott 23, 2025 21:31
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Capannone nuovo: pavimento non isolato
- Risposte: 28
- Visite : 4068
Re: Capannone nuovo: pavimento non isolato
Fanno bene,non vogliono isolare il pavimento..
Il valore di 0.8 si raggiunge facilmente
- gio ott 23, 2025 16:10
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Capannone nuovo: pavimento non isolato
- Risposte: 28
- Visite : 4068
Re: Capannone nuovo: pavimento non isolato
Nei capannoni di quell'estensione il pavimento può non essere isolato, rispettando tutte le regole.
- gio ott 23, 2025 14:41
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: Preventivo sostituzione pannello fv danneggiato
- Risposte: 7
- Visite : 2743
Re: Preventivo sostituzione pannello fv danneggiato
Un prezzo ragionevole
- mer ott 22, 2025 22:45
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Capannone nuovo: pavimento non isolato
- Risposte: 28
- Visite : 4068
Re: Capannone nuovo: pavimento non isolato
Mi sembra normale ...Non sono i soli che mi dicono che nei capannoni il pavimento non si isola...
Quale verifica?solo che così facendo le verifiche del DM2015 non verificano...
- mar ott 21, 2025 09:48
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: DISCONNETTORE idraulico D.Lgs. 23 febbraio 2023
- Risposte: 2
- Visite : 646
Re: DISCONNETTORE idraulico D.Lgs. 23 febbraio 2023
Buonasera, in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. 23 febbraio 2023 vi risulta che sia diventato obbligatorio (sempre l'adozione di disconnettore idraulico) ovvero è sempre legata ad una valutazione sull'eventuale contaminazione dell'acquedotto a causa di eventuali reflussi dall'impianto verso ...
- sab ott 18, 2025 17:02
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Radiatori e pompa di calore
- Risposte: 91
- Visite : 26192
Re: Radiatori e pompa di calore
Considera che sono appena uscito da una festa di un Costruttore a base di amarone, dove mi hanno confermato che il 50% di loro bara (alla grande) sulle rese.
(Quindi, secondo loro, per noi è impossibile sapere dove sta veramente il punto di bivalenza. Pensa che, mi hanno detto, che ci sono tabelle ...
(Quindi, secondo loro, per noi è impossibile sapere dove sta veramente il punto di bivalenza. Pensa che, mi hanno detto, che ci sono tabelle ...
- sab ott 18, 2025 15:46
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Radiatori e pompa di calore
- Risposte: 91
- Visite : 26192
Re: Radiatori e pompa di calore
Alla fine, sempre questo occorre fare ...
- ven ott 17, 2025 08:20
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Radiatori e pompa di calore
- Risposte: 91
- Visite : 26192
Re: Radiatori e pompa di calore
Prova a rompere un compressore (e credimi, si rompono urca se si rompono)
Oltre ai compressori, si rompono le valvole a 3 vie, le valvole ad inversione del ciclo (chi è in grado di controllare se sono a fine corsa?), ci sono perdite di gas, ci sono sbrinamenti inutili, non funziona il software ...
Oltre ai compressori, si rompono le valvole a 3 vie, le valvole ad inversione del ciclo (chi è in grado di controllare se sono a fine corsa?), ci sono perdite di gas, ci sono sbrinamenti inutili, non funziona il software ...
- gio ott 16, 2025 22:11
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Radiatori e pompa di calore
- Risposte: 91
- Visite : 26192
Re: Radiatori e pompa di calore
...Nel condizionamento estivo questo procedimento dovrebbe essere la regola (heat gain, cooling load ecc). Cosa che da sempre porta a sovradimensionare gli impianti di condizionamento estivo .....
Nell'estivo i valori di Heat gain (HG), Cooling load (CL) ed Heat extraction rate (HER) non portano ...
- lun ott 13, 2025 21:16
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Radiatori e pompa di calore
- Risposte: 91
- Visite : 26192
Re: Radiatori e pompa di calore
Ci sono tante convinzioni sul calcolo della potenza delle PdC: la più diffusa è che la potenza va calcolata in base all’energia.
Provo a rispondere, semplificando molto (non uso il calcolo dinamico e neppure la firma energetica, ma il concetto è simile): se tengo acceso un generatore a gas da 10 kW ...
Provo a rispondere, semplificando molto (non uso il calcolo dinamico e neppure la firma energetica, ma il concetto è simile): se tengo acceso un generatore a gas da 10 kW ...
- sab ott 11, 2025 12:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Radiatori e pompa di calore
- Risposte: 91
- Visite : 26192
Re: Radiatori e pompa di calore
Scusa, devo fare una pausa allo stop.
T esterna, ma la ricavi anche dai dati meteo
Se metto due PdC (a Voghera) a distanza di 50 metri una dall'altra, considero la stessa temperatura esterna? Quella dei dati meteo?
Proprio no!
Una è sul tetto di una casa, al vento.
L'altra al fondo della rampa di ...
T esterna, ma la ricavi anche dai dati meteo
Se metto due PdC (a Voghera) a distanza di 50 metri una dall'altra, considero la stessa temperatura esterna? Quella dei dati meteo?
Proprio no!
Una è sul tetto di una casa, al vento.
L'altra al fondo della rampa di ...
- sab ott 11, 2025 12:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Radiatori e pompa di calore
- Risposte: 91
- Visite : 26192
Re: Radiatori e pompa di calore
Non so come funziona una PdC (come non so come funziona una caldaia).
Non mi fido dei grafici dei costruttori che imbrogliano (che hanno "fregato" me o altri colleghi) e cerco di capire quali sono quelli che mi aiutano non imbrogliando.
Poi, per carità, anche i costruttori più seri possono sbagliare ...
Non mi fido dei grafici dei costruttori che imbrogliano (che hanno "fregato" me o altri colleghi) e cerco di capire quali sono quelli che mi aiutano non imbrogliando.
Poi, per carità, anche i costruttori più seri possono sbagliare ...
- sab ott 11, 2025 11:48
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Radiatori e pompa di calore
- Risposte: 91
- Visite : 26192
- sab ott 11, 2025 11:46
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Radiatori e pompa di calore
- Risposte: 91
- Visite : 26192
Re: Radiatori e pompa di calore
Sempre educato.
Rileggi quello che hai scritto, quotandomi.
Il riferimento era esplicito al grafico sopra "Chi mi dice che i dati monitorati (e tradotti in grafici, belli e scenografici) siano reali?" in risposta al mio post dove avevo postato quelli?
Non avevo postato nessun grafico da pompa ...
- sab ott 11, 2025 11:45
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Radiatori e pompa di calore
- Risposte: 91
- Visite : 26192
Re: Radiatori e pompa di calore
Per me, il monitoraggio migliore è stato il confronto con i colleghi di ufficio
Certo, quelli che "io è trent'anni che faccio così", ed è trent'anni che sbagliano tra l'altro.
Ma lo pensi proprio che tutti i colleghi (d'ufficio e di professione, installatori compresi) che uno ha avuto e con ...
- sab ott 11, 2025 11:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Radiatori e pompa di calore
- Risposte: 91
- Visite : 26192
Re: Radiatori e pompa di calore
Mi stai dando del bugiardo e ciarlatano?
Me ne guardo bene! Non mi riferivo a te, ma a
Chi spaccia COP di 9 letto sul monitor di una pdc che da dati del produttore arriva a 5 non sono io.
NOTA: il grafico sopra mio, magari nemmeno l'hai visto, era legato all'assorbimento elettrico misurato con ...
Me ne guardo bene! Non mi riferivo a te, ma a
Chi spaccia COP di 9 letto sul monitor di una pdc che da dati del produttore arriva a 5 non sono io.
NOTA: il grafico sopra mio, magari nemmeno l'hai visto, era legato all'assorbimento elettrico misurato con ...
- sab ott 11, 2025 10:39
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Radiatori e pompa di calore
- Risposte: 91
- Visite : 26192
Re: Radiatori e pompa di calore
Per me, il monitoraggio migliore è stato il confronto con i colleghi di ufficio
- sab ott 11, 2025 10:37
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Radiatori e pompa di calore
- Risposte: 91
- Visite : 26192
Re: Radiatori e pompa di calore
Imparare, monitorando.
Chi mi dice che i dati monitorati (e tradotti in grafici, belli e scenografici) siano reali?
Come i bei grafici delle PdC: chi mi garantisce che le sonde siano tarate una per una, che siano a contatto con il fluido e il grafico corrisponda al valore letto? Non è che servano ...
Chi mi dice che i dati monitorati (e tradotti in grafici, belli e scenografici) siano reali?
Come i bei grafici delle PdC: chi mi garantisce che le sonde siano tarate una per una, che siano a contatto con il fluido e il grafico corrisponda al valore letto? Non è che servano ...
- sab ott 11, 2025 09:53
- Forum: FORUM IMPIANTI ELETTRICI
- Argomento: Sezione cavi contatore 6kw orto 4 utenze
- Risposte: 7
- Visite : 10633
Re: Sezione cavi contatore 6kw orto 4 utenze
Vuoi dimensionare correttamente i cavi? Vai da un progettista o usa (almeno) un calcolatore disponibile gratuitamente sul web.
Come https://www.oppo.it/calcoli/cavi/calcol ... e_cavo.php
Come https://www.oppo.it/calcoli/cavi/calcol ... e_cavo.php
- sab ott 11, 2025 09:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Radiatori e pompa di calore
- Risposte: 91
- Visite : 26192
Re: Radiatori e pompa di calore
Il progetto ideale di una pompa di calore sarebbe per me riuscire a farla lavorare ininterrottamente in minima modulazione durante le ore di accensione.
Penso che l'esigenza da te prospettata sia quella fondamentale
Ma non è possibile realizzarla (nel settore domestico, di cui stiamo parlando ...
Penso che l'esigenza da te prospettata sia quella fondamentale
Ma non è possibile realizzarla (nel settore domestico, di cui stiamo parlando ...
- ven ott 10, 2025 22:43
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Radiatori e pompa di calore
- Risposte: 91
- Visite : 26192
Re: Radiatori e pompa di calore
In questa discussione il tema è: a parità di condizioni esterne e di set interno, qual è la migliore conduzione dell'impianto? Continua h24 o intermittente?
Direi che concordiamo che non sempre, se parliamo di climatizzazione residenziale, sia che si tratti di caldaie che di pompe di calore, la ...
Direi che concordiamo che non sempre, se parliamo di climatizzazione residenziale, sia che si tratti di caldaie che di pompe di calore, la ...
- ven ott 10, 2025 17:48
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Radiatori e pompa di calore
- Risposte: 91
- Visite : 26192
Re: Radiatori e pompa di calore
Con moltissime eccezioni.Il consumo energetico è primariamente dipendente dal deltaT tra ambiente condizionato e esterno.
La pdc è doppiamente dipendente dall'esterno: uno per il fabbisogno e due per il rendimento.
Conviene lo stesso? Generalmente sì, con poche non-nulle eccezioni.
- ven ott 10, 2025 12:36
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Appartamento del 1964 con riscaldamento centralizzato a pavimento
- Risposte: 15
- Visite : 3570
Re: Appartamento del 1964 con riscaldamento centralizzato a pavimento
In questo caso, scalda, certamente.Non ne sono convinto
Altra unità, medesimo edificio
Di solito questo si aggiungeva al piano terra.
Ma non si finisce mai di imparare.
- ven ott 10, 2025 11:29
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Appartamento del 1964 con riscaldamento centralizzato a pavimento
- Risposte: 15
- Visite : 3570
Re: Appartamento del 1964 con riscaldamento centralizzato a pavimento
Controlla i collegamenti alle colonne: uno deve andare verso il basso (arrivo AC) e uno verso l'alto (ritorno AC).Questa spira era a massetto
Oppure, tutti e due verso l'altro.
- ven ott 10, 2025 11:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Appartamento del 1964 con riscaldamento centralizzato a pavimento
- Risposte: 15
- Visite : 3570
Re: Appartamento del 1964 con riscaldamento centralizzato a pavimento
Il serpentino è a soffitto. La valvola di intercettazione di mandata è al piano, quella di ritorno è al piano di sopra.
Ogni serpentina è singolarmente intercettabile, solo che le due valvole sono a piani differenti.
Non è assolutamente una costante: eccone un esempio.
Questa spira era a ...