NoNickName ha scritto: ↑lun mar 18, 2024 19:34
Esa ha scritto: ↑lun mar 18, 2024 19:07
A che temperatura lavorano?
105/110 al max
Come smaltisce il calore?
Se la temperatura fosse più bassa, che succederebbe?
- da Esa
- dom mar 17, 2024 15:37
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Temperatura boiler acqua sanitaria
- Risposte: 31
- Visite : 676
Quindi? Dato il rischio irrilevante, meglio risparmiare e non fare più le leggi nazionali e regionali non son d'accordo. poi si sa che in italia ognuno vive con il suo codice penale e civile personale, fino a che per qualche motivo non finisce sotto i riflettori. Attendo di leggere la legge naziona...
- da Esa
- dom mar 17, 2024 14:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Temperatura boiler acqua sanitaria
- Risposte: 31
- Visite : 676
Quindi? Dato il rischio irrilevante, meglio risparmiare e non fare più le leggi nazionali e regionali non son d'accordo. poi si sa che in Italia ognuno vive con il suo codice penale e civile personale, fino a che per qualche motivo non finisce sotto i riflettori. Se non si era capito, ero "iro...
- da Esa
- dom mar 17, 2024 12:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Temperatura boiler acqua sanitaria
- Risposte: 31
- Visite : 676
Quindi?
Dato il rischio irrilevante, meglio risparmiare e non fare più né i manuali (che alcuni, tra cui noi, fanno) né i controlli che di solito vengono suggeriti e che alcuni fanno (più o meno obbligati).
Probabilmente si riduce anche, se pur di poco, la pressione sugli ospedali?
- da Esa
- dom mar 17, 2024 10:12
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: MCE
- Risposte: 64
- Visite : 2128
Pensa te le dicerie che girano...
Hai ragione: troppe dicerie. Meglio bianchi, sono anche più belli.
- da Esa
- sab mar 16, 2024 23:17
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Temperatura boiler acqua sanitaria
- Risposte: 31
- Visite : 676
responsabilità dell'utente in quanto (ignaro) conduttore? ok, mi avete convinto. è questo che vi dice la vostra deontologia, di scaricargliela addosso senza informazione adeguata, per di più non per mancata conoscenza del problema, ma per puro puntiglio, essendo la soluzione semplice e pienamente a...
- da Esa
- sab mar 16, 2024 18:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: MCE
- Risposte: 64
- Visite : 2128
"Energy is emitted in all direction independent of direction. Since , compressor is complex part. It contains lot of parts to support its function. Hence, to dissipate heat in all direction , it is painted black." Me lo dice un mio amico che ha lavorato 50 anni nella progettazione di siste...
- da Esa
- sab mar 16, 2024 15:48
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: MCE
- Risposte: 64
- Visite : 2128
Di pdc nere a propano il produttore Panasonic è arrivato quasi per ultimo. I tedeschi sono arrivati prima e di tanto, ed uno le fa anche tutte nere. Poi sul nero e sull'estetica da 4/5 anni si muovono in tanti... Non è che il colore nero ha a che fare con l'efficienza del sistema? Cioè, il compress...
- da Esa
- lun mar 11, 2024 18:06
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dimensionamento Rooftop
- Risposte: 18
- Visite : 827
Nei calcoli, tengo la massa costante, per cui il volume si adegua.
Ho commesso un errore, in quanto ho scritto una volta 40.000 kg/h e un'altra 39.000 kg/h
- da Esa
- lun mar 11, 2024 17:49
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dimensionamento Rooftop
- Risposte: 18
- Visite : 827
Ti mando il calcolo sul diagramma psicrometrico per l'estate.
Come vedi, i valori differiscono da quelli indicati da te. Se non aumenti la portata e la potenza, non ce la fai a raffreddare.
- da Esa
- lun mar 11, 2024 09:56
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dimensionamento Rooftop
- Risposte: 18
- Visite : 827
C'è una contraddizione tra i dati utilizzati per il calcolo (20°C) e quelli utilizzati per la selezione della macchina (18°C).
Confermi che in estate ti servono;
123.000 W di sensibile
92.000 W di latente
e che il locale è di 7.500 mc ?
- da Esa
- dom mar 10, 2024 20:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dimensionamento Rooftop
- Risposte: 18
- Visite : 827
Senza i dati relativi alle condizioni che vuoi mantenere negli ambienti (T, UR) e le condizioni esterne (T, UR) in estate e in inverno, non possiamo fare nulla.
- da Esa
- sab mar 09, 2024 22:15
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Dimensionamento Rooftop
- Risposte: 18
- Visite : 827
Devi solo scaldare? A che ti serve l'espansione diretta? Forse devi anche raffreddare? Informazioni che mancano: - temperatura aria esterna - temperatura e UR da mantenere nell'ambiente - volume ambienti da riscaldare - quantità aria di rinnovo: 30% di quale portata? I tuoi dati sono: 80 kW dispersi...
- da Esa
- sab mar 09, 2024 09:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: impianto acs per spogliatoi: solare vs PDC
- Risposte: 10
- Visite : 378
Per me meglio Rinnai + solare termico. Anche Rinnai + FV. L'eventuale esubero si gestisce meglio e l'impianto è meno complicato (resistenze elettriche sul serbatoio). Anche se il rendimento potrebbe sembrare inferiore, nelle punte estive. Ma non credo su base annua. Ti viene a mancare la quota rinn...
- da Esa
- sab mar 09, 2024 09:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: impianto acs per spogliatoi: solare vs PDC
- Risposte: 10
- Visite : 378
Tom Bishop ha scritto: ↑sab mar 09, 2024 07:43
Per me meglio Rinnai + solare termico.
Anche Rinnai + FV. L'eventuale esubero si gestisce meglio e l'impianto è meno complicato (resistenze elettriche sul serbatoio).
Anche se il rendimento potrebbe sembrare inferiore, nelle punte estive. Ma non credo su base annua.
- da Esa
- ven mar 08, 2024 11:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Scelta impianto per studio dentistico
- Risposte: 10
- Visite : 515
NoNickName ha scritto: ↑ven mar 08, 2024 08:10
Esa ha scritto: ↑gio mar 07, 2024 22:24
UTA all fresh air, così se ti ricapita il covid sei a posto.
In che senso?
eh, il rinnovo totale dell'aria... no? E l'abbattimento della carica batterica.
Non farei così, ma la tua soluzione è certamente migliore.
- da Esa
- gio mar 07, 2024 14:27
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Verifiche L10 per riqualificazione energetica
- Risposte: 16
- Visite : 587
Quando i clienti, pieni di muffa, han fatto causa, secondo te, come è finita? Come è finita non posso saperlo. Hai notizie della sentenza del Tribunale? Sarebbe molto interessante. Che i clienti se la prendano con qualcuno (magari con chi ha dichiarato il falso) è normale ed è il minimo che ci si p...
- da Esa
- gio mar 07, 2024 13:51
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Verifiche L10 per riqualificazione energetica
- Risposte: 16
- Visite : 587
La storia della "media" non è applicabile alle detrazioni fiscali. Non mi interessa la detrazione fiscale, ma se rientrano nelle verifiche di L10. Per me sì: nella Legge 10 fai come meglio credi. Almeno, io ho sempre fatto così, tanto più che la mia Legge 10 non é valsa pressoché nulla in...
- da Esa
- gio mar 07, 2024 10:53
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Verifiche L10 per riqualificazione energetica
- Risposte: 16
- Visite : 587
Il fornitore dice Ancora credi ai fornitori di infissi? Non dicono la verità? Pensavo fosse un problema superato. Me lo sono trovato tra i piedi una volta per un palazzo uffici. Ho dovuto cambiare le batterie delle UTA. Dopo quella volta, per dimensionare i terminali e i generatori, raddoppio sempr...
- da Esa
- gio mar 07, 2024 10:47
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: MCE
- Risposte: 64
- Visite : 2128
Azz io vado martedì... cercherò di lasciarvi qualche wusterl e qualche birra e non finire tutto :mrgreen: Anch'io. Ma non ti preoccupare: anche se dovessi arrivare prime di te, il dottore mi ha vietato wurstel e birra. Sembra più un despota che un dottore Sa che non mi tratterei, visto che saranno ...
- da Esa
- mer mar 06, 2024 21:30
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Split oppure raffrescamento a pavimento?
- Risposte: 14
- Visite : 604
piuttosto che sbattersi a bilanciare circuiti idraulici... Spesso è un lavoro che non serve a nulla o è impossibile da eseguire con la normale strumentazione e la normale professionalità. Ovviamente stiamo parlando di impianti con portate ridicole, quali quelle odierne per le abitazioni. Discorso d...
- da Esa
- mer mar 06, 2024 21:00
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Split oppure raffrescamento a pavimento?
- Risposte: 14
- Visite : 604
Cosa ne pensate? Che hai parlato con un idraulico. Se parlavi con un termotecnico o un ingegnere era meglio. Per questi problemi, meglio l'architetto o l'idraulico o le sperienze di altri che hanno sperimentato sulla propria pelle gli impianti. In genere termotecnici e ingegneri sono troppo settari...
- da Esa
- mer mar 06, 2024 08:09
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: MCE
- Risposte: 64
- Visite : 2128
Lurensh ha scritto: ↑mar mar 05, 2024 22:39
Azz io vado martedì... cercherò di lasciarvi qualche wusterl e qualche birra e non finire tutto
Anch'io. Ma non ti preoccupare: anche se dovessi arrivare prime di te, il dottore mi ha vietato wurstel e birra.
- da Esa
- mar mar 05, 2024 23:29
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Split oppure raffrescamento a pavimento?
- Risposte: 14
- Visite : 604
Qui troverai le due scuole di pensiero: una per gli split e una per il sistema (complicato?) da te illustrato.. Indire una votazione sarebbe interessante (attento agli astenuti!), ma poi la scelta sarà tua. Perché non rivolgersi ad un professionista? Suggerisco un architetto sensibile al tema e vers...
- da Esa
- lun mar 04, 2024 17:40
- Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
- Argomento: CER e tempi di ritorno dell'investimento
- Risposte: 47
- Visite : 6118
autoconsumo immediato pari al 30% circa, energia condivisa pari al 40%, eliminazione delle detrazioni 50% in 10 anni. Così facendo il tempo di ritorno dell'investimento si riduce da circa poco più di 9 anni a 6,4 anni. Quella è la direzione giusta: tanti consumatori che condividono la produzione di...
- da Esa
- lun mar 04, 2024 14:33
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: Impianti autonomi in appartamenti con ridotto fabbisogno
- Risposte: 12
- Visite : 467
Hai ragione. Mi sono spiegato male. Intendevo dire che un impianto a pannelli radianti può rendere sempre la stessa potenza, se abbini correttamente portata e temperatura di mandata. Il SW che uso mi consente di - stabilita la temperatura di mandata, verificare la resa al variare della portata - sta...