La ricerca ha trovato 3132 risultati

da Esa
lun mar 18, 2024 23:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: MCE
Risposte: 64
Visite : 2128

Re: MCE

NoNickName ha scritto: lun mar 18, 2024 19:34
Esa ha scritto: lun mar 18, 2024 19:07 A che temperatura lavorano?
105/110 al max
Come smaltisce il calore?
Se la temperatura fosse più bassa, che succederebbe?
da Esa
lun mar 18, 2024 19:08
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: MCE
Risposte: 64
Visite : 2128

Re: MCE

Qual è stato il bilancio MCE?
Interessante o no?
da Esa
lun mar 18, 2024 19:07
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: MCE
Risposte: 64
Visite : 2128

Re: MCE

A che temperatura lavorano?
da Esa
dom mar 17, 2024 16:50
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Temperatura boiler acqua sanitaria
Risposte: 31
Visite : 676

Re: Temperatura boiler acqua sanitaria

potremmo anche fare progetti migliori, con accumuli solo lato tecnico, per esempio.
Non è lo standard proposto dai Fornitori che garantiscono gli schemi in DWG.
da Esa
dom mar 17, 2024 15:37
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Temperatura boiler acqua sanitaria
Risposte: 31
Visite : 676

Re: Temperatura boiler acqua sanitaria

Quindi? Dato il rischio irrilevante, meglio risparmiare e non fare più le leggi nazionali e regionali non son d'accordo. poi si sa che in italia ognuno vive con il suo codice penale e civile personale, fino a che per qualche motivo non finisce sotto i riflettori. Attendo di leggere la legge naziona...
da Esa
dom mar 17, 2024 14:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Temperatura boiler acqua sanitaria
Risposte: 31
Visite : 676

Re: Temperatura boiler acqua sanitaria

Quindi? Dato il rischio irrilevante, meglio risparmiare e non fare più le leggi nazionali e regionali non son d'accordo. poi si sa che in Italia ognuno vive con il suo codice penale e civile personale, fino a che per qualche motivo non finisce sotto i riflettori. Se non si era capito, ero "iro...
da Esa
dom mar 17, 2024 12:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Temperatura boiler acqua sanitaria
Risposte: 31
Visite : 676

Re: Temperatura boiler acqua sanitaria

Quindi?
Dato il rischio irrilevante, meglio risparmiare e non fare più né i manuali (che alcuni, tra cui noi, fanno) né i controlli che di solito vengono suggeriti e che alcuni fanno (più o meno obbligati).
Probabilmente si riduce anche, se pur di poco, la pressione sugli ospedali?
da Esa
dom mar 17, 2024 10:12
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: MCE
Risposte: 64
Visite : 2128

Re: MCE

Pensa te le dicerie che girano...
Hai ragione: troppe dicerie. Meglio bianchi, sono anche più belli.
da Esa
sab mar 16, 2024 23:17
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Temperatura boiler acqua sanitaria
Risposte: 31
Visite : 676

Re: Temperatura boiler acqua sanitaria

responsabilità dell'utente in quanto (ignaro) conduttore? ok, mi avete convinto. è questo che vi dice la vostra deontologia, di scaricargliela addosso senza informazione adeguata, per di più non per mancata conoscenza del problema, ma per puro puntiglio, essendo la soluzione semplice e pienamente a...
da Esa
sab mar 16, 2024 18:30
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: MCE
Risposte: 64
Visite : 2128

Re: MCE

"Energy is emitted in all direction independent of direction. Since , compressor is complex part. It contains lot of parts to support its function. Hence, to dissipate heat in all direction , it is painted black." Me lo dice un mio amico che ha lavorato 50 anni nella progettazione di siste...
da Esa
sab mar 16, 2024 18:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Temperatura boiler acqua sanitaria
Risposte: 31
Visite : 676

Re: Temperatura boiler acqua sanitaria

Dato che nel 90% dei casi lo conduce il proprietario, lui è il responsabile
da Esa
sab mar 16, 2024 15:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Temperatura boiler acqua sanitaria
Risposte: 31
Visite : 676

Re: Temperatura boiler acqua sanitaria

ma quando ti investe un'auto, non è responsabilità penale di chi te l'ha installata
Se non capisco male: l'installatore è penalmente responsabile della formazione di legionella?
da Esa
sab mar 16, 2024 15:48
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: MCE
Risposte: 64
Visite : 2128

Re: MCE

Di pdc nere a propano il produttore Panasonic è arrivato quasi per ultimo. I tedeschi sono arrivati prima e di tanto, ed uno le fa anche tutte nere. Poi sul nero e sull'estetica da 4/5 anni si muovono in tanti... Non è che il colore nero ha a che fare con l'efficienza del sistema? Cioè, il compress...
da Esa
mer mar 13, 2024 14:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Case green
Risposte: 5
Visite : 297

Re: Case green

Ma chi le ha volute?
da Esa
mer mar 13, 2024 09:41
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Pompe di calore idroniche 50/60 kW - prezzi
Risposte: 14
Visite : 591

Re: Pompe di calore idroniche 50/60 kW - prezzi

Io ho avuto esperienze positive con Hitachi
da Esa
mer mar 13, 2024 09:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: MCE
Risposte: 64
Visite : 2128

Re: MCE

niente wusterl e birra
Confermo.
Sempre bravi !
da Esa
lun mar 11, 2024 18:06
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dimensionamento Rooftop
Risposte: 18
Visite : 827

Re: Dimensionamento Rooftop

Nei calcoli, tengo la massa costante, per cui il volume si adegua.
Ho commesso un errore, in quanto ho scritto una volta 40.000 kg/h e un'altra 39.000 kg/h
da Esa
lun mar 11, 2024 17:49
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dimensionamento Rooftop
Risposte: 18
Visite : 827

Re: Dimensionamento Rooftop

Ti mando il calcolo sul diagramma psicrometrico per l'estate.
Come vedi, i valori differiscono da quelli indicati da te. Se non aumenti la portata e la potenza, non ce la fai a raffreddare.
da Esa
lun mar 11, 2024 16:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dimensionamento Rooftop
Risposte: 18
Visite : 827

Re: Dimensionamento Rooftop

... ho fatto i calcoli al volo ...
Io li prendo per buoni ...
da Esa
lun mar 11, 2024 09:56
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dimensionamento Rooftop
Risposte: 18
Visite : 827

Re: Dimensionamento Rooftop

C'è una contraddizione tra i dati utilizzati per il calcolo (20°C) e quelli utilizzati per la selezione della macchina (18°C).
Confermi che in estate ti servono;
123.000 W di sensibile
92.000 W di latente
e che il locale è di 7.500 mc ?
da Esa
dom mar 10, 2024 20:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dimensionamento Rooftop
Risposte: 18
Visite : 827

Re: Dimensionamento Rooftop

Senza i dati relativi alle condizioni che vuoi mantenere negli ambienti (T, UR) e le condizioni esterne (T, UR) in estate e in inverno, non possiamo fare nulla.
da Esa
dom mar 10, 2024 12:40
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dimensionamento Rooftop
Risposte: 18
Visite : 827

Re: Dimensionamento Rooftop

E' questo lo schema che vuoi realizzare?
da Esa
sab mar 09, 2024 23:35
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dimensionamento Rooftop
Risposte: 18
Visite : 827

Re: Dimensionamento Rooftop

Il roof top è sufficiente per climatizzare...?
Non so che dire ...
da Esa
sab mar 09, 2024 22:15
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dimensionamento Rooftop
Risposte: 18
Visite : 827

Re: Dimensionamento Rooftop

Devi solo scaldare? A che ti serve l'espansione diretta? Forse devi anche raffreddare? Informazioni che mancano: - temperatura aria esterna - temperatura e UR da mantenere nell'ambiente - volume ambienti da riscaldare - quantità aria di rinnovo: 30% di quale portata? I tuoi dati sono: 80 kW dispersi...
da Esa
sab mar 09, 2024 09:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianto acs per spogliatoi: solare vs PDC
Risposte: 10
Visite : 378

Re: impianto acs per spogliatoi: solare vs PDC

Per me meglio Rinnai + solare termico. Anche Rinnai + FV. L'eventuale esubero si gestisce meglio e l'impianto è meno complicato (resistenze elettriche sul serbatoio). Anche se il rendimento potrebbe sembrare inferiore, nelle punte estive. Ma non credo su base annua. Ti viene a mancare la quota rinn...
da Esa
sab mar 09, 2024 09:30
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: impianto acs per spogliatoi: solare vs PDC
Risposte: 10
Visite : 378

Re: impianto acs per spogliatoi: solare vs PDC

Tom Bishop ha scritto: sab mar 09, 2024 07:43 Per me meglio Rinnai + solare termico.
Anche Rinnai + FV. L'eventuale esubero si gestisce meglio e l'impianto è meno complicato (resistenze elettriche sul serbatoio).
Anche se il rendimento potrebbe sembrare inferiore, nelle punte estive. Ma non credo su base annua.
da Esa
ven mar 08, 2024 11:30
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Scelta impianto per studio dentistico
Risposte: 10
Visite : 515

Re: Scelta impianto per studio dentistico

NoNickName ha scritto: ven mar 08, 2024 08:10
Esa ha scritto: gio mar 07, 2024 22:24
UTA all fresh air, così se ti ricapita il covid sei a posto.
In che senso?
eh, il rinnovo totale dell'aria... no? E l'abbattimento della carica batterica.
Non farei così, ma la tua soluzione è certamente migliore.
da Esa
ven mar 08, 2024 11:28
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: CER e tempi di ritorno dell'investimento
Risposte: 47
Visite : 6118

Re: CER e tempi di ritorno dell'investimento

Ronin ha scritto: gio mar 07, 2024 23:50 CER per i produttori? al contrario, esa, al contrario...
Sì, sì! Hai ragione
da Esa
gio mar 07, 2024 22:28
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: CER e tempi di ritorno dell'investimento
Risposte: 47
Visite : 6118

Re: CER e tempi di ritorno dell'investimento

e se metti costo 1200 €/kWp, autoconsumo diretto 0% e a distanza 100%, no incentivi, costo al kWh 0,2 quanto ti viene? per confronto, se ne hai voglia.
Una CER per i produttori. Che la rivendono a chi ne ha bisogno ... :D
da Esa
gio mar 07, 2024 22:24
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Scelta impianto per studio dentistico
Risposte: 10
Visite : 515

Re: Scelta impianto per studio dentistico

UTA all fresh air, così se ti ricapita il covid sei a posto.
In che senso?
da Esa
gio mar 07, 2024 14:27
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Verifiche L10 per riqualificazione energetica
Risposte: 16
Visite : 587

Re: Verifiche L10 per riqualificazione energetica

Quando i clienti, pieni di muffa, han fatto causa, secondo te, come è finita? Come è finita non posso saperlo. Hai notizie della sentenza del Tribunale? Sarebbe molto interessante. Che i clienti se la prendano con qualcuno (magari con chi ha dichiarato il falso) è normale ed è il minimo che ci si p...
da Esa
gio mar 07, 2024 13:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Verifiche L10 per riqualificazione energetica
Risposte: 16
Visite : 587

Re: Verifiche L10 per riqualificazione energetica

La storia della "media" non è applicabile alle detrazioni fiscali. Non mi interessa la detrazione fiscale, ma se rientrano nelle verifiche di L10. Per me sì: nella Legge 10 fai come meglio credi. Almeno, io ho sempre fatto così, tanto più che la mia Legge 10 non é valsa pressoché nulla in...
da Esa
gio mar 07, 2024 10:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Verifiche L10 per riqualificazione energetica
Risposte: 16
Visite : 587

Re: Verifiche L10 per riqualificazione energetica

Il fornitore dice Ancora credi ai fornitori di infissi? Non dicono la verità? Pensavo fosse un problema superato. Me lo sono trovato tra i piedi una volta per un palazzo uffici. Ho dovuto cambiare le batterie delle UTA. Dopo quella volta, per dimensionare i terminali e i generatori, raddoppio sempr...
da Esa
gio mar 07, 2024 10:47
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: MCE
Risposte: 64
Visite : 2128

Re: MCE

Azz io vado martedì... cercherò di lasciarvi qualche wusterl e qualche birra e non finire tutto :mrgreen: Anch'io. Ma non ti preoccupare: anche se dovessi arrivare prime di te, il dottore mi ha vietato wurstel e birra. Sembra più un despota che un dottore Sa che non mi tratterei, visto che saranno ...
da Esa
mer mar 06, 2024 21:30
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Split oppure raffrescamento a pavimento?
Risposte: 14
Visite : 604

Re: Split oppure raffrescamento a pavimento?

piuttosto che sbattersi a bilanciare circuiti idraulici... Spesso è un lavoro che non serve a nulla o è impossibile da eseguire con la normale strumentazione e la normale professionalità. Ovviamente stiamo parlando di impianti con portate ridicole, quali quelle odierne per le abitazioni. Discorso d...
da Esa
mer mar 06, 2024 21:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Split oppure raffrescamento a pavimento?
Risposte: 14
Visite : 604

Re: Split oppure raffrescamento a pavimento?

Cosa ne pensate? Che hai parlato con un idraulico. Se parlavi con un termotecnico o un ingegnere era meglio. Per questi problemi, meglio l'architetto o l'idraulico o le sperienze di altri che hanno sperimentato sulla propria pelle gli impianti. In genere termotecnici e ingegneri sono troppo settari...
da Esa
mer mar 06, 2024 20:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Split oppure raffrescamento a pavimento?
Risposte: 14
Visite : 604

Re: Split oppure raffrescamento a pavimento?

Quindi diventa una questione prettamente soggettiva...
Sì: devi riflettere bene.
da Esa
mer mar 06, 2024 08:09
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: MCE
Risposte: 64
Visite : 2128

Re: MCE

Lurensh ha scritto: mar mar 05, 2024 22:39 Azz io vado martedì... cercherò di lasciarvi qualche wusterl e qualche birra e non finire tutto :mrgreen:
Anch'io. Ma non ti preoccupare: anche se dovessi arrivare prime di te, il dottore mi ha vietato wurstel e birra.
da Esa
mar mar 05, 2024 23:29
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Split oppure raffrescamento a pavimento?
Risposte: 14
Visite : 604

Re: Split oppure raffrescamento a pavimento?

Qui troverai le due scuole di pensiero: una per gli split e una per il sistema (complicato?) da te illustrato.. Indire una votazione sarebbe interessante (attento agli astenuti!), ma poi la scelta sarà tua. Perché non rivolgersi ad un professionista? Suggerisco un architetto sensibile al tema e vers...
da Esa
mar mar 05, 2024 12:59
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Certificazione impianto PDC
Risposte: 14
Visite : 476

Re: Certificazione impianto PDC

Non ti capisco.
Per quanto ne so, le PdC di potenza inferiore a 12 kW non necessitano di controlli di efficienza.
Da nessuna parte: "dalle Alpi a Lampedusa".
da Esa
mar mar 05, 2024 12:12
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Certificazione impianto PDC
Risposte: 14
Visite : 476

Re: Certificazione impianto PDC

In Lombardia, sì.
Sono obbligatori anche per potenze inferiori?
da Esa
mar mar 05, 2024 10:29
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Certificazione impianto PDC
Risposte: 14
Visite : 476

Re: Certificazione impianto PDC

i rapporti di efficienza energetica periodici
Se non sbaglio, per le PdC solo per impianti di potenza superiore a 12 kW
da Esa
mar mar 05, 2024 10:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianti autonomi in appartamenti con ridotto fabbisogno
Risposte: 12
Visite : 467

Re: Impianti autonomi in appartamenti con ridotto fabbisogno

Voi avete riscontri sull'uso di questi sistemi ad incasso? Sono affidabili?
Io non so, perché non li uso.
Certamente troverai le risposte giuste da altri esperti rassicuranti o da altri professionisti.
da Esa
lun mar 04, 2024 17:56
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: lavoro eseguito da installatore senza abilitazione
Risposte: 21
Visite : 1060

Re: lavoro eseguito da installatore senza abilitazione

Grazie, non me lo ricordavo.
Qual è il livello di obbligo a seguire un DM?
Che non è Legge, neppure DLgs, ecc.
da Esa
lun mar 04, 2024 17:40
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: CER e tempi di ritorno dell'investimento
Risposte: 47
Visite : 6118

Re: CER e tempi di ritorno dell'investimento

autoconsumo immediato pari al 30% circa, energia condivisa pari al 40%, eliminazione delle detrazioni 50% in 10 anni. Così facendo il tempo di ritorno dell'investimento si riduce da circa poco più di 9 anni a 6,4 anni. Quella è la direzione giusta: tanti consumatori che condividono la produzione di...
da Esa
lun mar 04, 2024 14:33
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianti autonomi in appartamenti con ridotto fabbisogno
Risposte: 12
Visite : 467

Re: Impianti autonomi in appartamenti con ridotto fabbisogno

Hai ragione. Mi sono spiegato male. Intendevo dire che un impianto a pannelli radianti può rendere sempre la stessa potenza, se abbini correttamente portata e temperatura di mandata. Il SW che uso mi consente di - stabilita la temperatura di mandata, verificare la resa al variare della portata - sta...
da Esa
lun mar 04, 2024 12:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Impianti autonomi in appartamenti con ridotto fabbisogno
Risposte: 12
Visite : 467

Re: Impianti autonomi in appartamenti con ridotto fabbisogno

per il radiante a servizio di un appartamento con dispersioni ridotte, si aggira su portate che sono anche meno della metà di quella minima
Perché? Puoi far circolare la portata che vuoi.
da Esa
lun mar 04, 2024 11:21
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Scelta marca PDC
Risposte: 51
Visite : 3173

Re: Scelta marca PDC

Perché non un serbatoio con ACS tramite serpentina istantanea ?
da Esa
lun mar 04, 2024 10:53
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: PDC e Biomassa assieme
Risposte: 24
Visite : 829

Re: PDC e Biomassa assieme

il serpentino dell'inerziale di Daikin non dovrebbe scambiare + di 8kW. Qui ne ho 25kW
Mettere lo scambiatore all'esterno?