La ricerca ha trovato 5 risultati

da Mattex
lun nov 07, 2011 21:29
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: un caso da risolvere
Risposte: 23
Visite : 6279

Re: un caso da risolvere

la causa è che magari quel sepcoll aveva qualche difetto, in pratica miscelava la mandata della caldaia con i ritorni dell'impianto
da Mattex
dom nov 06, 2011 13:26
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: un caso da risolvere
Risposte: 23
Visite : 6279

Re: un caso da risolvere

risolto, sostituendo con 2 pompe salmson 32/53 in prima velocità( una per zona ) e uno scambiatore a piastre da 30 kw. La caldaia non si accende o spegne più, sempre accesa e modula.
da Mattex
gio nov 03, 2011 19:50
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: un caso da risolvere
Risposte: 23
Visite : 6279

Re: un caso da risolvere

si le portate son 2 litri al min mi son espresso male :lol: il sepcoll l'ho smontato ed è tutto libero, ma non so se avete presente com'è quello compatto della caleffi che ha il separatore e collettore tutto in un blocco ed è bello grosso eh ha lentrata primario a 1"1/4 e ben 8 uscite da 1" ovvero 4 ...
da Mattex
gio nov 03, 2011 07:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: un caso da risolvere
Risposte: 23
Visite : 6279

Re: un caso da risolvere

Ciao che ci sia aria è improbabile, ho fatto sfiatare ad uno ad uno ogni anello il delta t in caldaia è di 10°. La cosa che mi sorprende è che è impostata in alta temperatura, cioè sul primario del sepcoll spara sui 70 gradi, mentre alle pompe ne usciranno circa 30. Andando a vedere i collettori ...
da Mattex
mer nov 02, 2011 20:03
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: un caso da risolvere
Risposte: 23
Visite : 6279

un caso da risolvere

Salve a tutti! Son stato chiamato da un mio collega che fa assistenza tecnica caldaia per risolvere un problema di una piccola centrale termica in una villetta. Il riscaldamento è fatto in pannelli a pavimento e più precisam 100mq al piano terra e circa 70 al primo piano. Il problema è che la ...