la causa è che magari quel sepcoll aveva qualche difetto, in pratica miscelava la mandata della caldaia con i ritorni dell'impianto
- dom nov 06, 2011 13:26
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: un caso da risolvere
- Risposte: 23
- Visite : 6279
Re: un caso da risolvere
risolto, sostituendo con 2 pompe salmson 32/53 in prima velocità( una per zona ) e uno scambiatore a piastre da 30 kw. La caldaia non si accende o spegne più, sempre accesa e modula.
- gio nov 03, 2011 19:50
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: un caso da risolvere
- Risposte: 23
- Visite : 6279
Re: un caso da risolvere
si le portate son 2 litri al min mi son espresso male :lol: il sepcoll l'ho smontato ed è tutto libero, ma non so se avete presente com'è quello compatto della caleffi che ha il separatore e collettore tutto in un blocco ed è bello grosso eh ha lentrata primario a 1"1/4 e ben 8 uscite da 1" ovvero 4 ...
- gio nov 03, 2011 07:55
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: un caso da risolvere
- Risposte: 23
- Visite : 6279
Re: un caso da risolvere
Ciao che ci sia aria è improbabile, ho fatto sfiatare ad uno ad uno ogni anello il delta t in caldaia è di 10°. La cosa che mi sorprende è che è impostata in alta temperatura, cioè sul primario del sepcoll spara sui 70 gradi, mentre alle pompe ne usciranno circa 30. Andando a vedere i collettori ...
- mer nov 02, 2011 20:03
- Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
- Argomento: un caso da risolvere
- Risposte: 23
- Visite : 6279
un caso da risolvere