La ricerca ha trovato 51 risultati

da mattia
mer dic 14, 2022 18:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: COMPARTIMENTAZIONE BIDIREZIONALE
Risposte: 5
Visite : 660

Re: COMPARTIMENTAZIONE BIDIREZIONALE

Sono d'accordo con le risposte.
La parete si certifica in toto ma indicando il lato esposto aco. Anche i produttori dei placcaggi specificano nelle schede il pacchetto
parete con la parte esposta.
da mattia
dom nov 06, 2022 18:01
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: porte scorrevoli verticali come US
Risposte: 1
Visite : 437

Re: porte scorrevoli verticali come US

La Lettera Circolare 41/22 ?
da mattia
ven nov 04, 2022 15:42
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Velocità dell'aria nei canali di estrazione fumi incendio
Risposte: 1
Visite : 451

Velocità dell'aria nei canali di estrazione fumi incendio

Qualcuno ha un riferimento per la velocità dell'aria consigliata negli impianti di estrazione fumi incendio? Max 15 m/s?
Grazie.
da mattia
ven nov 04, 2022 12:12
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Velocità dell'aria canale di estrazione fumi
Risposte: 0
Visite : 618

Velocità dell'aria canale di estrazione fumi

Buongiorno,

in un canale di estrazione fumi incendio qual'è la velocità dell'aria consigliata da considerare per il dimensionamento del canale?

Grazie.
da mattia
ven ott 28, 2022 08:52
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Controsoffitti uffici tipo 2
Risposte: 3
Visite : 690

Re: Controsoffitti uffici tipo 2

Sono d'accordo, se la pannellatura non è EI non protegge il materiale sovrastante dal fuoco e quindi partecipa all'incendio.
da mattia
gio ott 27, 2022 11:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Reazione fuoco materiali DM 3/9/21
Risposte: 1
Visite : 541

Reazione fuoco materiali DM 3/9/21

Buongiorno, mi confronto su un argomento su cui forse qualcuno di voi si è già scontrato con l'entrata in vigore del DM che ha mandato in cantina il vecchio 10/3/98. Sviluppando il DVRincendio con la RTO (edifici a rischio medio) esce fuori che nei locali dove c'è presenza di pubblico (Rvita=B2) e p...
da mattia
gio ott 27, 2022 10:33
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: TUBAZIONE GAS INTERCAPEDINE
Risposte: 4
Visite : 641

Re: TUBAZIONE GAS INTERCAPEDINE

Concordo con la doppia tubazione da inserire nell'attraversamento della parete del locale.
Ma il D.M.12/4/96 è stato sostituito dal DM 8/09/2019.
da mattia
mer ott 26, 2022 08:54
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Livello di prestazione S.8 archivio
Risposte: 5
Visite : 654

Re: Livello di prestazione S.8 archivio

160 mq
da mattia
mar ott 25, 2022 16:17
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Lunghezza minima e massima manichette
Risposte: 8
Visite : 1023

Re: Lunghezza minima e massima manichette

Per la zona di incidenza considero 20m + 5 di getto d'acqua misurati con la tecnica del filo teso.
da mattia
mar ott 25, 2022 16:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Livello di prestazione S.8 archivio
Risposte: 5
Visite : 654

Re: Livello di prestazione S.8 archivio

Grazie per il consiglio.
Avrei comunque difficoltà sul livello 3 per h del locale 2,40 m che non mi consente di usare la 9494 -2 per l'impianto di evacuazione forzata.
da mattia
mar ott 25, 2022 12:42
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Livello di prestazione S.8 archivio
Risposte: 5
Visite : 654

Livello di prestazione S.8 archivio

Buongiorno,

per un compartimento archivio con qf = 3200 MJ/mq secondo voi va applicato il livello II o III del Controllo di fumi e calore S.8?
Grazie.
da mattia
lun ott 24, 2022 17:09
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SISTEMA DI VENTILAZIONE FORZATA (SVOF) PER ARCHIVIO
Risposte: 9
Visite : 1368

Re: SISTEMA DI VENTILAZIONE FORZATA (SVOF) PER ARCHIVIO

Ok, sto procedendo con la soluzione dell'impianto di ventilazione meccanica (estrazzione/immissione). Non seguo la soluzione alternativa proposta dalla tabella S.8-3 "Caratteristiche degli SVOF" perchè come detto mi porta alla prCEN/TS12101-11 che è per le autorimesse con portate esagerate...
da mattia
sab ott 22, 2022 15:14
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SISTEMA DI VENTILAZIONE FORZATA (SVOF) PER ARCHIVIO
Risposte: 9
Visite : 1368

Re: SISTEMA DI VENTILAZIONE FORZATA (SVOF) PER ARCHIVIO

Il locale e' 2,40m e 160 mq. Pensavo di non fare immissione, vista la sovrappressione dell'incendio, ma forse è opportuna anche per risolvere il problema del dodicesimo richiesto dal reg. Urbanistico. Ma questa soluzione avrebbe un costo non trascurabile. Ho alternativa che è abbasare il qf con comp...
da mattia
sab ott 22, 2022 09:05
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SISTEMA DI VENTILAZIONE FORZATA (SVOF) PER ARCHIVIO
Risposte: 9
Visite : 1368

Re: SISTEMA DI VENTILAZIONE FORZATA (SVOF) PER ARCHIVIO

Grazie , in effetti mi torna la tua risposta. L'estrattore è una buona soluzione. Non essendoci norme di riferimento dovrei cercare una portata dell'estrattore che sia equiparabile al lavoro fatto dall'apertura apertura di 3 mq mancante. Quindi v x 3mq. Ma con che velocità escono i fumi caldi dalle ...
da mattia
ven ott 21, 2022 16:25
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: SISTEMA DI VENTILAZIONE FORZATA (SVOF) PER ARCHIVIO
Risposte: 9
Visite : 1368

SISTEMA DI VENTILAZIONE FORZATA (SVOF) PER ARCHIVIO

Buongiorno, devo realizzare un archivio in un locale interrato e per integrare 3 mq di aperture di aerazione mancanti (impossibile aprire altre bocche di lupo) vorrei realizzare un piccolo SVOF seguendo la UNICENTS12101/11 come consigliato dal Codice S.8.4.1 b). La norma è in inglese.. e sembra impo...
da mattia
mar gen 07, 2014 15:10
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: PUB-BIRRERIA soggetto a CPI?
Risposte: 1
Visite : 827

PUB-BIRRERIA soggetto a CPI?

Un locale adibito a PUB-BIRRERIA di superficie in pianta superiore a 200 mq e con affollamento massimo superiore a 100 persone è soggetto a CPI per att.tà 65? Nel locale non sono svolte particolari attività di intrattenimento, ad eccezione di un piccolo palco con impianto video e audio utilizzato sa...
da mattia
mar gen 07, 2014 14:57
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: INAIL (ex ISPESL) quali procedure?
Risposte: 5
Visite : 4841

Re: INAIL (ex ISPESL) quali procedure?

Dalle mie parti i tecnici Inail non sono in grado di dare tempistiche ma se c'è urgenza si consiglia di farlo presente.
da mattia
gio lug 25, 2013 19:25
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Dimensionamento Compensatore Idraulico
Risposte: 15
Visite : 11521

Re: Dimensionamento Compensatore Idraulico

Salve ha tutti, ho un problema con una sostituzione di una coppia di caldaie da 40 kw su impianto esistente a gpl. Mi è stato suggerito, visto che l'impianto è vecchiotto di inserire un separatore idraulico per proteggere le nuove caldaie dai residui presenti nell'impianto distribuzione esistente. I...
da mattia
ven feb 15, 2013 15:46
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: EX ISPESL PER SCALDACQUA A SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO?
Risposte: 0
Visite : 567

EX ISPESL PER SCALDACQUA A SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO?

Scaldacqua superiore a 35kW con scambiatore a piastre per circuito secondario che alimenta un autolavaggio....secondo voi è soggetto a ISPESL?

Qualche fornitore dice di no.
da mattia
mer gen 30, 2013 17:49
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Areazione disimpegni
Risposte: 18
Visite : 6358

Re: Areazione disimpegni

Molto interessante... forse ha valutato che un rilevatore non sia sufficiente ad evitare sacche di gas, ma solo a segnalarne la presenta. Nel mio caso ho deciso di eliminare la tubazione del gas nel disimpegno e mettere il rilevatore in centrale collegato ad una elettrovalvola all'esterno che blocca...
da mattia
lun gen 28, 2013 12:37
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Centrale termica <116 comunicante con abitazione da disimp.
Risposte: 2
Visite : 898

Re: Centrale termica <116 comunicante con abitazione da disi

Grazie, mi sembra un buon suggerimento,

credi sia più giusto posizionale l'intercettazione sul muro esterno, attestante su giardino, sul lato della casa, anche se non proprio facilmente raggiungibile?
da mattia
lun gen 28, 2013 12:24
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Areazione disimpegni
Risposte: 18
Visite : 6358

Re: Areazione disimpegni

Ho un problema simile e vorrei risolvere nel medesimo modo, ma non trovo il parere.
Qualcuno potrebbe gentilmente aiutarmi?

Che sappiante è corretta l'installazione di una valvola di intercettazione all'esterno del disimpegno se comunica con l'abitazione?
Grazie.
da mattia
lun gen 28, 2013 12:16
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Centrale termica <116 comunicante con abitazione da disimp.
Risposte: 2
Visite : 898

Centrale termica <116 comunicante con abitazione da disimp.

E' stato richiesto REI30 e "sistema per evitare formazione sacche di gas". Non potendo ricavare un aerazione vorrei risolvere spostando all'esterno del disimpegno il tubo del gas e la valvola di intercettazione. Posiziono la valvola accanto alla porta di accesso al disimpegno (praticamente...
da mattia
mer gen 18, 2012 16:00
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Preventivo per L10+progettazione+direzione lavori
Risposte: 1
Visite : 747

Preventivo per L10+progettazione+direzione lavori

Preventivo per L10+progettazione+direzione lavori per impianto di climatizzazione a pompa di calore 10 split, 1 unità esterna per un edificio commerciale di 500 mq suddiviso in 10 piccoli ambienti. Quanto chiedereste?
Grazie.
da mattia
ven dic 09, 2011 09:47
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: ONORARIO PER RAMPA GAS
Risposte: 2
Visite : 974

Re: ONORARIO PER RAMPA GAS

La centrale termica scalda l'acqua per l'autolavaggio e comunque il cliente, che è stato informato, ha ottenuto l'autorizzazione prima dell'entrata in vigore del divieto specificato che a quanto mi risulta può essere comunque concesso a fronte di una contabilizzazione separata. Grazie comunque per l...
da mattia
mer dic 07, 2011 17:46
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: ONORARIO PER RAMPA GAS
Risposte: 2
Visite : 974

ONORARIO PER RAMPA GAS

Distributore di benzina con centrale termica. Un cliente mi ha contattato per risolvere un problema all'adduzione gas della centrale ottenuta da uno spillamento dalla rete da 24 bar dell'attività. Ho prodotto uno schema di una rampa gas con n.2 riduttori di pressione e elementi di corredo (valvole d...
da mattia
mer dic 07, 2011 17:39
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: tubazione gas - passaggio nei solai e nella platea di fondaz
Risposte: 8
Visite : 3064

Re: tubazione gas - passaggio nei solai e nella platea di fo

Consiglio di dare un occhio anche alla normativa antincendio se il "garage" è un autorimessa.
In caso penserei anche ad una cassetta REI sulla tubazione.
da mattia
ven set 09, 2011 18:50
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Aiuto per derivazione su condotta da 22 bar
Risposte: 0
Visite : 519

Aiuto per derivazione su condotta da 22 bar

Mi è stato chiesto di progettare una derivazione di una condotta a 22 bar di metano che è a servizio di un distributore. La condotta dovrebbe alimentare una caldaia > 35 kW (obbligo di progetto). Ho parlato con un fornitore molto gentile e ho già individuato i riduttori e le valvole da utilizzare, m...
da mattia
mer set 07, 2011 17:40
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: UNI 10619 e prese di valle
Risposte: 2
Visite : 1595

Re: UNI 10619 e prese di valle

Mi hanno dato una risposta: pare sia la 9167..se può interessare.
Ciao.
da mattia
mer set 07, 2011 17:21
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: UNI 10619 e prese di valle
Risposte: 2
Visite : 1595

Re: UNI 10619 e prese di valle

Secondo il mio modesto parere vanno guardati i campi di applicazione delle norme: 10619: Impianti di riduzione e misurazione del gas naturale funzionanti con pressione a monte massima di 12 bar per utilizzo industriale e assimilabile e per utilizzo civile con pressione a valle compresa tra 0,04 e 0,...
da mattia
mar ago 02, 2011 17:39
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ISPESL...alcune lacune
Risposte: 7
Visite : 2445

Re: ISPESL...alcune lacune

Centrale termica da 67 kW vaso chiuso: 1 - come calcolo il volume d'acqua nell'impianto (considerato che ho 3 serbatori di cui 1 per l'accumule del solare)? 2 - come si contano il numero dei circuiti? 3 - chi mi dice a quanto tarare il termostato e pressostato di blocco? 4 - con quale sistema inter...
da mattia
ven lug 29, 2011 09:21
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: RIDUTTORE DI PRESSIONE PER CONDOTTA DA 22 BAR
Risposte: 1
Visite : 757

RIDUTTORE DI PRESSIONE PER CONDOTTA DA 22 BAR

Buongiorno,

qualcuno sa se esiste una norma per i riduttori di pressione su condotte fino a 22 bar.
Ho trovato solo la 10390 per pressioni da 5 a 12 bar.
Grazie.
da mattia
ven lug 22, 2011 11:11
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ISPESL...alcune lacune
Risposte: 7
Visite : 2445

Re: ISPESL...alcune lacune

Perchè nessuno vuole rispondermi? Hugo?
da mattia
gio lug 21, 2011 13:41
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: CT a pellets in luogo di lavoro??
Risposte: 1
Visite : 740

Re: CT a pellets in luogo di lavoro??

A me non risulta una norma di questo tipo, c'è da dire che va considerata attentamente la tipologia di attività di cui si parla e valutare le relative prescrizioni contenute in un evenutale decreto specifico. Altrimenti si valuta il rischio incendio sulla base della norma generica (dm 10/03/98). Spe...
da mattia
gio lug 21, 2011 13:36
Forum: FORUM ANTINCENDIO
Argomento: Calcolo superficie lorda edificio civile
Risposte: 1
Visite : 743

Re: Calcolo superficie lorda edificio civile

Ho un po' di esperienza nella prevenzione incendi e credo che i balconi non vadano considerati perchè sono fuori dal compartimento, mentre le aree comuni si.
Ciao.
da mattia
gio lug 21, 2011 13:32
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ISPESL...alcune lacune
Risposte: 7
Visite : 2445

Re: ISPESL...alcune lacune

Possibile che di 20 nessuno sapesse neanche una risposta?
da mattia
mer lug 20, 2011 16:54
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ispesl R 2009 - secondo termostato di blocco
Risposte: 1
Visite : 1057

Re: Ispesl R 2009 - secondo termostato di blocco

Sono un novellino per queste pratiche, ma mi pare che tui abbia ragione.
da mattia
mer lug 20, 2011 16:51
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ISPESL...alcune lacune
Risposte: 7
Visite : 2445

ISPESL...alcune lacune

Centrale termica da 67 kW vaso chiuso: 1 - come calcolo il volume d'acqua nell'impianto (considerato che ho 3 serbatori di cui 1 per l'accumule del solare)? 2 - come si contano il numero dei circuiti? 3 - chi mi dice a quanto tarare il termostato e pressostato di blocco? 4 - con quale sistema interr...
da mattia
gio lug 14, 2011 12:19
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: Ispesl: altezza idrostatica e calcolo capacità vaso
Risposte: 14
Visite : 13510

Re: Ispesl: altezza idrostatica e calcolo capacità vaso

Mi riallaccio a questa vecchia discussione per chiedere come si definisce il punto più alto dell'impianto in presenza di un impianto solare termico installato sul tetto separato dal resto del circuito da un boiler di accumulo. Devo prendere come riferimento l'altezza di installazione dei pannelli? I...
da mattia
lun lug 04, 2011 11:53
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: CT > 35kW ma minore di 116kW. Interrata
Risposte: 3
Visite : 1044

Re: CT > 35kW ma minore di 116kW. Interrata

Pare proprio di si, nel rispetto dei limiti delle quote specificate (da -5m a -10m) al di sotto del piano di riferimento.

Da individuare quindi il piano di riferimento e vagliare bene la definizione di intercapedine antincendio.

Ciao.
da mattia
lun lug 04, 2011 11:45
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: VALVOLA DI INTERCETTAZ. A MONTE DEL REGOLATORE A CHIUSURA?
Risposte: 0
Visite : 496

VALVOLA DI INTERCETTAZ. A MONTE DEL REGOLATORE A CHIUSURA?

Buongiorno, secondo voi è corretto installare un regolatore per gas dopo (andando nella direzione del fluido) la valvola di intercettazione? Io credo di no! La Raccolta R parla di installare la valvola "a monte di qualsiasi organo di intercettazione...". Se ho ragione dovrò dire all'instal...
da mattia
gio giu 30, 2011 10:15
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Denuncia ISPESL
Risposte: 15
Visite : 5460

Re: Denuncia ISPESL

Hugo, non capisco dove sia l'interrogativo. I prodotti commercializzati all'interno della CE devono avere le medesime caratteristiche e quindi la Raccolata R, regolamentazione italiana, premette che sono esclusi i generatori. Sono invece oggetto di regolamentazione i componenti di cui devono essere ...
da mattia
mer giu 29, 2011 16:08
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Denuncia ISPESL
Risposte: 15
Visite : 5460

Re: Denuncia ISPESL

Credo che la direttiva faccia riferimento alle caratterstiche degli impianti in commercio nella CE, e che quindi dobbiamo comunque redigere le pratiche per quanto riguarda i componenti di cui devono essere dotati gli impianti e le specifiche della raccolta R. Io invece ho questi 2 dubbi: - gli indir...
da mattia
gio giu 23, 2011 17:44
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: Dimensionamento impianto gas
Risposte: 9
Visite : 4264

Re: Dimensionamento impianto gas

Mi accodo alla discuzione per una domanda simile. Premetto che sono alle prime. Devo verificare il corretto dimensionamento di una tubazione gas per impianto > 35 kw direttante collegata ad una tubazione da 22 bar tramite un riduttore. Decido di verificare le prescrizioni del D.m. 12/04/96, ma come ...
da mattia
mer giu 22, 2011 15:29
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: RELAZIONE TECNICA ISPESL CON DISPOSITIVI DI REGOLAZIONE?
Risposte: 3
Visite : 957

Re: RELAZIONE TECNICA ISPESL CON DISPOSITIVI DI REGOLAZIONE?

Ok, allora provo a riassumere: Progetto ai sensi del DM 16/04/96 sopra 116 kW per i VVf con indicazione degli spazi, aerazione, caratteristiche tubazioni; Progetto ai sensi del DM 37/08 per linea gas sopra i 50 kW; Progetto ai sensi del DM 1/12/75 da allegare alla pratica ISPESL secondo le istruzion...
da mattia
mer giu 22, 2011 14:55
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: RELAZIONE TECNICA ISPESL CON DISPOSITIVI DI REGOLAZIONE?
Risposte: 3
Visite : 957

RELAZIONE TECNICA ISPESL CON DISPOSITIVI DI REGOLAZIONE?

Sono alle prime pratiche Ispesl. Non capisco se nella relazione da allegare al progetto è necessario inserire anche la parte di regolazione o solo quella dei dispositivi ci sicurezza, protezione e controllo. Spiego meglio: nell'elaborato grafico devo mostrare le pompe di spinta, le valvole, i serbat...
da mattia
mer giu 22, 2011 14:50
Forum: FORUM UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Argomento: Parcella fotovoltaico su tetto
Risposte: 3
Visite : 2546

Re: Parcella fotovoltaico su tetto

Per un impianto da 5 kWp abbiamo chiesto circa 5000 € (enel, progetto, gse) e in piu' un confronto tra varie offerte presentate dai fornitori. Per 20 kWp stessa procedura circa 7500 €. Segnando le ore comunque ci siamo resi conto che considerando il tempo che si perde per stare dietro a tutto, quest...
da mattia
mer giu 22, 2011 10:00
Forum: FORUM IMPIANTI GAS
Argomento: ISPESL PER SCALDABAGNI AD ACQUA?
Risposte: 2
Visite : 2962

Re: ISPESL PER SCALDABAGNI AD ACQUA?

Quindi se ho capito bene se si tratta di acqua ad uso sanitario con circuito aperto, e quindi senza scambiatore ma riscaldando direttamente l'acqua che si utilizza non è necessaria l'Ispesl.
La raccolta H qualcuno dice che è abrogata, ne ho trovata una versione dell'82.
Grazie. Molto utile.
da mattia
mar giu 21, 2011 15:16
Forum: FORUM TERMOTECNICA E IMPIANTI
Argomento: ISPESL e pompa di calore ACS
Risposte: 3
Visite : 1631

Re: ISPESL e pompa di calore ACS