Vi è mai capitato di dover realizzare accumuli idrici antincendio con locale di pompaggio nell'ultimo anno?
Sentendo produttori e venditori sembra che nella realtà dei fatti non sia più possibile utilizzare i prefabbricati metallici con accumulo e locale pompe, accessibili mediante pozzetti, che erano ampiamente utilizzati quando il tutto doveva essere interrato.
La norma in effetti è radicalmente stringente da questo punto di vista richiedendo accessi da porte anche grandi, con vie di accesso dedicate, bandendo le scale a pioli, ma anche tecnologicamente richiede pompa/e di sentina sotto gruppo elettrogeno, sistemi di ventilazione forzata o naturale a seconda delle varie situazioni ma comunque laterali, misure minime per scarichi fumi e quant'altro.
Mi confermate che i vari Cosma Silos e compagnia hanno ancora a listino queste soluzioni ma che non possano più essere previste in progetto?
redigere redigere redigere
cavallo
Messaggi: 244
Iscritto il: gio mar 29, 2007 18:52

Re: UNI 11292

Messaggio da cavallo »

fatta la legge, trovato l'inganno.
Dal pozzetto scendi in un vano tecnico che accede al vano pompe orizzontalmente....
arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: UNI 11292

Messaggio da arkanoid »

cavallo ha scritto:fatta la legge, trovato l'inganno.
Dal pozzetto scendi in un vano tecnico che accede al vano pompe orizzontalmente....
e la ventilazione? deve essere laterale contrapposta. E' comunque vietato l'utilizzo di scale verticali, solo orizzontali o a chiocciola con larghezze minime imposte quindi col pozzetto non vai da nessuna parte
redigere redigere redigere
cavallo
Messaggi: 244
Iscritto il: gio mar 29, 2007 18:52

Re: UNI 11292

Messaggio da cavallo »

arkanoid
Messaggi: 4412
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: UNI 11292

Messaggio da arkanoid »

i primi non sono compatibili con l'uso di motopompe per via della ventilazione, i secondi sono a norma 12845 ma non 11292 ed è evidente dalla scala a pioli, comunque non sono compatibili anch'essi con le motopompe.
redigere redigere redigere