Vi è mai capitato di dover realizzare accumuli idrici antincendio con locale di pompaggio nell'ultimo anno?
Sentendo produttori e venditori sembra che nella realtà dei fatti non sia più possibile utilizzare i prefabbricati metallici con accumulo e locale pompe, accessibili mediante pozzetti, che erano ampiamente utilizzati quando il tutto doveva essere interrato.
La norma in effetti è radicalmente stringente da questo punto di vista richiedendo accessi da porte anche grandi, con vie di accesso dedicate, bandendo le scale a pioli, ma anche tecnologicamente richiede pompa/e di sentina sotto gruppo elettrogeno, sistemi di ventilazione forzata o naturale a seconda delle varie situazioni ma comunque laterali, misure minime per scarichi fumi e quant'altro.
Mi confermate che i vari Cosma Silos e compagnia hanno ancora a listino queste soluzioni ma che non possano più essere previste in progetto?
UNI 11292
Moderatore: Edilclima
Re: UNI 11292
fatta la legge, trovato l'inganno.
Dal pozzetto scendi in un vano tecnico che accede al vano pompe orizzontalmente....
Dal pozzetto scendi in un vano tecnico che accede al vano pompe orizzontalmente....
Re: UNI 11292
e la ventilazione? deve essere laterale contrapposta. E' comunque vietato l'utilizzo di scale verticali, solo orizzontali o a chiocciola con larghezze minime imposte quindi col pozzetto non vai da nessuna partecavallo ha scritto:fatta la legge, trovato l'inganno.
Dal pozzetto scendi in un vano tecnico che accede al vano pompe orizzontalmente....
redigere redigere redigere
Re: UNI 11292
i primi non sono compatibili con l'uso di motopompe per via della ventilazione, i secondi sono a norma 12845 ma non 11292 ed è evidente dalla scala a pioli, comunque non sono compatibili anch'essi con le motopompe.
redigere redigere redigere