EPw alle stelle

Normativa tecnica inerente la classificazione e la certificazione energetica degli edifici, software Cened+, accreditamento tecnici, …
Rispondi
pede82
Messaggi: 182
Iscritto il: ven giu 20, 2008 19:57

EPw alle stelle

Messaggio da pede82 »

Salve come da titolo una volta inseriti tutti i miei dati mi trovo un valore di EPw pari a 292 KWh/mq, il valore di ETw è 20.01 KWh/mq e ci sta benissimo è il rendimento che è assurdo, mi da un 0.07 quindi chiaramente il fabbisogno spara alle stelle.
tutto è successo dopo aver inserito la rete di ricircolo Lv 6.78 m - Ls 47.3 m - Lsl 14.78 m quindi nemmeno esagerate come lunghezze, la trasmittanza non la conosco ed quindi ho spuntato che il valore della trasmittanza lineare delle tubazioni non è conosciuta.
qualche collega ha avuto il mio stesso problema e sa dirmi se e dove sbaglio, le pompe di distribuzione acs sono inserite correttamente in KW e non sono quelle quindi e il generatore era tutto ok senza la rete di ricircolo.....

grazie buon weekend a tutti
cane_sciolto
Messaggi: 123
Iscritto il: mer ago 01, 2007 09:58
Località: Italia settentrionale

Re: EPw alle stelle

Messaggio da cane_sciolto »

pede82 ha scritto:qualche collega ha avuto il mio stesso problema e sa dirmi se e dove sbaglio, le pompe di distribuzione acs sono inserite correttamente in KW e non sono quelle quindi e il generatore era tutto ok senza la rete di ricircolo.....
Non stai sbagliando.
E' il casino+ che da i numeri che gli hanno insegnato a dare i suoi esimi programmatori.
Il casino+ considera tutta la rete sempre a 60°C (anche l'ultimo tubicino che arriva ad un lavandino dimenticato in qualche angolo sperduto) e perdite fantastiche per ogni metro di tubazione.

C'è solo da rassegnarsi e mettere nelle note "by Cened+" finchè non avranno fatto abbastanza danni e qualcuno in alto deciderà che è ora di chiudere il Cened e mandare a remare gli autori di una bella serie di figure di palta.
pede82
Messaggi: 182
Iscritto il: ven giu 20, 2008 19:57

Re: EPw alle stelle

Messaggio da pede82 »

quindi non è un mio errore e non c'è soluzione? devo firmare un documento dove il consumo per la climatizzazione è inferiore a quello per acs?
solo per capire a qualcuno è gia successo di presentare ACE con EPw sopra i 200 KWh/mq???
pede82
Messaggi: 182
Iscritto il: ven giu 20, 2008 19:57

Re: EPw alle stelle

Messaggio da pede82 »

nessuno ha mai avuto valori di questo tipo come EPw? allora veramente deve essere che qualcosa non va nel mio XML!!
simonepedrini
Messaggi: 16
Iscritto il: gio dic 10, 2009 09:17

Re: EPw alle stelle

Messaggio da simonepedrini »

ma si tratta di un appartamento in un condominio con impianto centralizzato???
pede82
Messaggi: 182
Iscritto il: ven giu 20, 2008 19:57

Re: EPw alle stelle

Messaggio da pede82 »

simonepedrini ha scritto:ma si tratta di un appartamento in un condominio con impianto centralizzato???
si, ed il condominio è composto da 2 edifici molto grandi (18000 mq totali) usando i calcoli nella procedura di calcolo al Prospetto XXXIV escono i valori sopra descritti e quindi le dispersioni diventano enormi.
simonepedrini
Messaggi: 16
Iscritto il: gio dic 10, 2009 09:17

Re: EPw alle stelle

Messaggio da simonepedrini »

il generatore è combinato risc+ACS?
se si, hai inserito la potenza totale del generatore e poi il volume totale scaldato da quell'impianto???
pede82
Messaggi: 182
Iscritto il: ven giu 20, 2008 19:57

Re: EPw alle stelle

Messaggio da pede82 »

no le potenze del generatore sono ripartite in base al volume, il problema non è li perche prima di inserire i tratti di ricircolo tutto andava bene...quindi è li il problema! ma credo sia come si diceva sopra che il valore di perdita lineare delle tubazioni imputato dal SW è troppo grande!!
simonepedrini
Messaggi: 16
Iscritto il: gio dic 10, 2009 09:17

Re: EPw alle stelle

Messaggio da simonepedrini »

ma la ripartizione l' hai fatta tu, inserendo quindi la potenza ripartita, oppure hai inserito la potenza tot e hai fatto fare il calcolo al software??
pede82
Messaggi: 182
Iscritto il: ven giu 20, 2008 19:57

Re: EPw alle stelle

Messaggio da pede82 »

no no l'ho fatta io...il problema non è nella generazione sicuro al 100%, il valore va alle stelle inserendo il ricircolo, del resto avendo tratti da 50m è chiaro che disperdano molto! ma quel valore di 40 W/m a me sembra assurdo...
ma tu hai avuto casi simili? con EPw elevati? io fino ad ora stavo tra i 30 e gli 80 Kwh/mq non di piu per appartamenti di superfici simili senza ricircolo, per questo mi sembra strano!
simonepedrini
Messaggi: 16
Iscritto il: gio dic 10, 2009 09:17

Re: EPw alle stelle

Messaggio da simonepedrini »

allora prova a farla tu... fidati.... a me è capitato, ho chiamato il CENED e mi hanno detto che il software stranamente fa dei calcoli sbagliati nella ripartizione delle potenze in base al volume totale riscaldato...

allora tu fatti la ripartizione delle potenze del generatore e degli ausiliari (pompe, bruciatore...) in base al volumeriscaldato, e inseriscile. gli dai poi la spunta, quando ti chiede di ripartire le potenze, su nessuno dei precedenti... vedrai che funziona....
patri
Messaggi: 980
Iscritto il: gio ott 02, 2008 09:57
Località: CO

Re: EPw alle stelle

Messaggio da patri »

Hai ripartito anche i tratti di tubazione di ricircolo? Non funziona neanche su quello la ripartizione...
"Non ti arrendere perchè non trovi tutto ciò di cui hai bisogno fatto su misura e a portata di mano, ma prendi ciò che hai, usa il tuo ingegno e servitene al meglio"
BP in Adventuring to Manhood
pede82
Messaggi: 182
Iscritto il: ven giu 20, 2008 19:57

Re: EPw alle stelle

Messaggio da pede82 »

patri ha scritto:Hai ripartito anche i tratti di tubazione di ricircolo? Non funziona neanche su quello la ripartizione...
si ho ripartito tutto, tratti - potenze e assorbimenti, di fatti il valore di ETAgw senza ricircolo è di 0.59 un valore plausibile con un ETw di 40 KWh/mq poi inserendo i valori delle tratte di ricircolo che vedi al primo post ,sono quelli già ripartiti, ETAgw va a 0.07 ed ETw di 290 KWh/mq! è che è un grosso complesso e i metri sono molti ma a me sembra un valore esagerato...come dicevo credo che il problema sia che il SW, se non conosci le perdite lineari del tratto, imputa un valore troppo alto! ma oltre che forzare il valore (ma non voglio farlo) della trasmittanza lineare non vedo alternative.
pede82
Messaggi: 182
Iscritto il: ven giu 20, 2008 19:57

Re: EPw alle stelle

Messaggio da pede82 »

NEWS
sentito telefonicamente staff cened e fortunatamente in tempi celeri (3 telefonate e ho preso la linea) il tecnico gentile mi ha fatto esporre tutto il quesito spiegando il fatto del condominio con due edifici e rete di ricircolo enorme ecc.....
la risposta è stata che le misure dei tratti inserite sono troppo grandi e quindi le dispersioni abbattono il rendimento ETAgw chiaramente ( e alzano non poco ETAgh aggiungerei), quindi considerare solo i meri tratti del mio appartamento e non ripartire tutta la rete di ricircolo in base al superficie utile.
Farò cosi anche se di fatto ritengo piu corretto la ripartizione in base alla superficie utile dell'appartamento rispetto alla totale, visto che ETw è in funzione della superficie utile riscaldata!
Rispondi