Buongiorno, il Dlgs 311 chiede che le pareti che delimitano i volumi non riscaldati verso l'esterno abbiano una trasmittanza massima di 0,8.
Secondo Voi, le pareti controterra ed il solaio su igloo poggiati su terra di un autorimessa/fondo ubicata sotto l'abitazione scaldata sono da considerarsi strutture che delimitano locali non riscaldati dall'esterno?
Io penso di no, gradirei una Vostra opinione.
Grazie e buone ferie a tutti (chiaramente chi non le ha ancora fatte).
simcat
Messaggi: 1751
Iscritto il: mer apr 18, 2007 23:01

Re: Verifiche Dlgs 311

Messaggio da simcat »

Se è un'autorimessa con aerazione obbligatoria, personalmente con considero il valore di 0,8.
fimiproject
Messaggi: 145
Iscritto il: sab feb 02, 2008 15:47

Re: Verifiche Dlgs 311

Messaggio da fimiproject »

No sono garage e fondi chiusi, ma sono su terra, quindi secondo me non soggetti a variazioni importanti di temperatura durante l'arco dell'anno ne ad irraggiamento solare, etc. Non so.