Impianto a ventilconvettori

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
gigetto
Messaggi: 203
Iscritto il: mar ott 31, 2006 00:21

Impianto a ventilconvettori

Messaggio da gigetto »

Salve,

volevo semplicemente chiedervi come sceglievate il tipo di ventilconvettori una volta che dalla legge 10 avete i Watt dispersi dagli ambienti, nel caso di unico impianto coi ventil aria aria per il riscaldaento invernale.

Scusate la banalità della domanda semai :oops:
Avatar utente
ingvalter
Messaggi: 343
Iscritto il: dom ott 12, 2008 20:48

Re: Impianto a ventilconvettori

Messaggio da ingvalter »

Di solito i ventilconvettori li scelgo in base ai dati estivi in raffreddamento per cui in inverno sono più che sovradimensionati. Per evitare surriscaldamenti, oltre alla modulazione della portata dell'aria bisogna prevedere le valvole a tre vie in ingresso perchè anche a velocità nulla il calore emesso per convezione potrebbe essere maggiore di quello richiesto.
Se hai solo necessità invernali allora fissi prima di tutto la temperatura di mandata e ritorno e la selezione la fai sulla potenza termica emessa in riscaldamento alla velocità media del ventilatore. In tal modo eviti di dover far andare il vc alla massima velocità, riducendo il rumore, e hai una riserva di potenza per la messa a regime in fase di accensione dopo un lungo periodo di spegnimento dell'impianto (strutture fredde).
---------------------------------------------
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
---------------------------------------------
gigetto
Messaggi: 203
Iscritto il: mar ott 31, 2006 00:21

Re: Impianto a ventilconvettori

Messaggio da gigetto »

Ma come faccio a capire che una determinata potenza termica è sufficiente per coprirmi i miei,che ne so, 2000-3000W di dispersione ad esempio?
Avatar utente
ingvalter
Messaggi: 343
Iscritto il: dom ott 12, 2008 20:48

Re: Impianto a ventilconvettori

Messaggio da ingvalter »

gigetto ha scritto:Ma come faccio a capire che una determinata potenza termica è sufficiente per coprirmi i miei,che ne so, 2000-3000W di dispersione ad esempio?
se il singolo locale disperde 1250 W vuol dire che, a regime quindi in condizioni di raggiunta stazionarietà, servono al massimo 1250 W per sopperire alle perdite e tale potenza te la deve fornire il ventilconvettore.
Poichè di solito non si è in condizioni di stazionarietà ma si prevede una fase di messa a regime si sovradimensiona la potenza del ventilconvettore dal 10% al 50% in più (lo stesso vale per i radiatori).
La potenza del vc la trovi nei cataloghi dei produttori alla velocità media, ma tieni conto che dipende MOLTO dalla temperatura di ingresso.
---------------------------------------------
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
---------------------------------------------
gigetto
Messaggi: 203
Iscritto il: mar ott 31, 2006 00:21

Re: Impianto a ventilconvettori

Messaggio da gigetto »

E la temperatura di ingresso da cosa dipende?Quanto deve essere per le zone della Lombardia nel caso di ventilconvettori?

Indicativamente so che ad impianti a caldaia la temp.mandata dei caloriferi è almeno 70°, per i pannelli a riscaldamento a pavimento 40°, e per i ventilconvettori c'è anche qui una T di andata e di ritorno di riferimento?

*C'è qualcosa da leggersi online per approfondire l'argomento?Sul sito caleffi ci sono molte schede ma non si parla mai di ventil